Всем Привет! ;)
Хочу сделать автопокрасочную камеру. Хочу узнать что и как лучше сделать. ???
Имею:
1) Помещение 6*6м - сделано по типу гаража но очень толстые стены и пол по 50см, теплоизолированое миниральной ватой URSA толщиной 50 мм (помещение было куплено для размещение в нем производственного оборудования, но бизнесс не пошел), потолки сделаны подвесные 1м от крыши.
2) Компрессор U-2 (давление до 16 кгс с авто регулятором, 380В, 2000л/мин, ресивер 150л)
3) Выделенная линия 380В 100кВт, всякие распределители и защиты.
4) Погреб 2*2*2 м - зимой температуру держит +3, возможно использовать для хранения запасов воды, а далее вытеснять ее компрессором под давлением (мойка автомобиля перед покраской и др.).
Мой проект: :D
1) Отделить под камеру 6*4*2,2м, за изолировать URSAой и обшить влагостойким гипсокартоном 12 мм, + гермитизируется.
2) Приточная вентиляция: подача воздуха в верх камеры, через фильтр и тепловую пушку например ЭТВ-24 (1 200 м3/час, перепад 130 градусов, 24 кВт), далее по алюминиевым гафро трубам в камеру.
3) Нижняя вытяжка: 2 П-образных (100*300мм) воздуховодов (хочу сделать из листа 2,5мм) с отверстиями, находящихся по сторонам от автомобиля и залитые бетоном, сверху железнить цементом М400. Вытяжка выводится на улицу, под небольшим уклоном, возможна мойка камеры и авто без скапливания воды в камере.
4) Освещение 6 ПКН-500Вт по переметру
5) Оставшееся помещение 6*2*2,2м планирую использовать для установки компрессора, тепловой пушки и др., а также как подсобка для хранения инструмента, между камерой и подсобкой планирую дверь.
6) Заход в погреб через подсобку.
Вопросы: ???
Получится ли хорошая камера по этому проекту?
Хватит расхода приточки, для предотвращения пылеобразования, и нагрева камеры?
Будет ли работать вытяжка (хватит сечения воздуховодов)?
Может кто посоветует, как лучше сделать?
Какие критерии предъявляются к покрасочной камере?
Нормалёк, потянет.
Подготовка в том же помещении? Подразумевается высокая пыльность.
Поменьше горизонтальных поверхностей и прочих грязепылесборников.
Мыть придётся перед каждой покраской. Касается отделочных материалов.
Лампы в обязательном порядке пожаробезопасные
Приточную, по возможности сделайте регулируемой
Чего придумаю, ещё напишу.
Спасибо Sershal!
Подготовка в этой же камере т.к. другого помещения нет.
На счет ламп по пожаробезопасности даже и не подумал (ПКН до 300 градусов греются), а среда легковоспламеняющеяся , скорее всего дневной свет сделаю.
Регулировка расхода 2-х уровневая, но существует ( в инете вычитал) плавная и стоит 500руб.
Народ, мы делаем в данный момент покрасочную камеру и у нас возник следующий вопрос! на этом сайте показана одномоторная камера с приточной вентиляцией, в свою очередь наши месные специалисты утверждают что если делаеш одномоторную камеру то надо 100% делать отточную вентиляцию! кому верить? ???
верить ,не верить!! у меня такая,мотор только на подачу воздуха, ну и канал для вывода , и все работает!
при покраске огромную роль играет освещение, поетому размещай лампы таким образом чтоб они не отбрасывали тень, а я еще одну лампу дневного света ношу вокруг авто когда крашу, попробуй иногда помогает, или размести лампы по углам стоя, чтоб видеть блик бока ;)
я развесил лампы по верху под 45, по углам, и 80 см от пола. Получилось 16 двойных светильников дневного света по 36Вт. Здорово! Но можно и больше. Чем их больше- тем лучше.
больше видишь лучше красишь!
даааа, больше света это прикольно...
а какая должна быть температура при покраске (если не читать на банке)
ну желательная +40-50 или больше?
а тепловой пушкой можно нагревать? ??? ::)
40 50 градусов для покраски эт много , просто ты замахаешься там находиться, это раз и при такой температуре краска будет долетать сухой до цели , что не есть хороше(, 25 градусов эт я крашу , а потом сушишь при 50 акрил до 60 градусов и через час уже сухой)
согласен я в летни периуд крашу при +30+35,если наружку выхажу весь мокрый,тяжело.
правда правда , еще и опасность когда с намордника вода при такой температуре течет , и как всегда не в подходящий момент((, так что температура в камере иль где красишь должна быть не ниже 16 и не выше 30 , по моему самая приемлемая эт гдето 25 градусов, и краске хороше и ты не страдаешь ;)
спасиб за совет!
я имеел в виду про сушку (+40-50)
а у нас летом жарко, в полудень до +55 доходит иногда на солнце
в тени +35
Поделись проэктом верхнего короба с фильтром.
Можно подробнее,сколько М.куб. приток и диаметр оттока???
Как боротся с обростанием камеры?
кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой? или полировка всё исправит ::)?
видел в Киеве камеру итальянскую, так у нее по стенам вода течет !, а так даж не скажу, я одноразовой клеенкой оббиваю стены , потолок , пол водой и вперед , за орденами!
принцип работы таков - ессли в закрытой консервной банке сделать 2 отверстия , то дуя в одно ,воздух будет выходить через другое . выход прорыл под фундаментом , примерно 70 на 70 , здесь описание на -как устроен пол http://start-drive.com.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=52 ,
и здесь есть инфа http://start-drive.com.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=25 , приток в корыто ,, что на потолке примерно 50 на 50 , улитка в диаметре примерно метр , двиг на 6 кв , вот так примерно могу описать , ну а подробней , в кубах воздуха и такого плана- жаль но не владею
да это лишний гемор , с водой по стенам , хотя уж, если вода по стенам ,то маляру тож мобильный душ нужен , а то если разобраться , то мусор на авто от куда в основном? с маляра и из машины .
Цитата: zamaxal от 03 Авг. 2008, 22:10:42
видел в Киеве камеру итальянскую, так у нее по стенам вода течет !
Стоп стоп. ???
А как же с влажностю?
Или стилизовано в виде фонтанов? Для поднятия тонуса маляра? ;D
Распыленная краска должна выводится из камеры достаточно эффективно из любой точки малярной камеры.
приток в корыто ,, что на потолке примерно 50 на 50.
Очень маленький короб притока,я себе планирую делать 4000 на 1700 мм. Поток должен быть ламинарным,спокойным но обильным,в твоём случае поток будет мощным и направленым,по углам будет клубиться опыл.
Дякую за увагу!
чесно говоря я сам не понимаю на кой там вода, просто даже если взять покраску одной машины , то эт скока воды надо перегнать???, нашел старую книгу , учебник еще советских времен, цена 15 коп. так там есть примеры камеры, как работает ,какой принцип здорово, если отсканирую , выложу пару страниц, а то она вся в каляках маляках)))!
ну в принципе я не жалуюсь на воздухообмен. могу сказать что потолочный фильтр имеет сопротивление , хотя и незначительное , так при наличие сопротивления, воздух как бы набивается в корыто ,и равномерно проходит через фильтр!
Вот вот, в промышленных камерах улитка накачивает давление между потолком и фильтром, который занимает почти всю поверхность крыши, и из за сопротивления фильтра поток распределяется равномерно и ламинарно затягивается в пол, кстати у них есть фильтры и на выходе, чтоб не травить окружающих ;)
вот моя камера) ;) (http://s60.radikal.ru/i170/0809/74/9300125687b0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0809/74/9300125687b0.jpg.html)
ну и как,мусору много?Кстати это пленка укрывка что-ли?А что за освещение,какие лампы используешь?
пленка укрывка, так точно )), освещение получаеться под пленкой , лампы дневного света по всему периметру \. плюс одну с собой тягаю , бока когда крашу очень удобно , мусора очень мало , закрыл , оббил , водой пол залил , пол часика подождал , побрызгал в подозрительные места с пшикалки водой протер автос и в путь)
Молодец,старался видно,а я пока без камеры,но удивительно.мусора очень мало,просто я до покраски всё тщательно подметаю,потом брызгаю обильно водой со старого пулика и в итоге всё бест,тьфу.тьфу.тьфу! ;D
Цитата: zamaxal от 01 Сен. 2008, 21:37:09
вот моя камера) ;) (http://s60.radikal.ru/i170/0809/74/9300125687b0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0809/74/9300125687b0.jpg.html)
ОДНАКОООО! а зимой как?
нащет води в камере ето нехорошо ,сам знаю што пока без води нереально ,но по технологии от влаги покритие матовеет ,о тогда никакой полиролью не ототреш тока перекрас ,проверено ,у меня такое било
Цитата: rebus от 01 Сен. 2008, 22:15:51
Цитата: zamaxal от 01 Сен. 2008, 21:37:09
вот моя камера) ;) (http://s60.radikal.ru/i170/0809/74/9300125687b0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0809/74/9300125687b0.jpg.html)
ОДНАКОООО! а зимой как?
дизельная пушка стоит в соседнем помещении, маленький такой апендикс, а оттуда труба в хату ))), перед покраской надул , зашел и все , пока не покрашу , не выхожу , кстати , зто же и помещение для сварки , помещение 3,5 на 6 метров , зимой во дворе не удобно , капиит)))!
реб, подскажите кто мож сталкивался, собираюсь на следующий год построить у себя камеру, так вот нужны решетки на пол, нужны размеры ячейки, и где взять по России
заранее благодарен :D
да хорошо , что я сюда залез, а то собирался двух моторную строить
admin подскажи размер коробов под полом, судя по описанию у тебя улитка №4-5 среднего или высокого давления, мы собираемся ставить№4 среднего давления
Ахренеть. Но что мусора мало-это здорово. Чем фонарь таскать, мож лучше доп. фонари повесить?
Часто можно вааще без воды до покраски обойтися
неее , без фонаря не удобно , машины разные , а помещение одних размеров ), так что приходиться пока так, да и сеть слабая , былаб моя воля навешал бы где надо , а так (((, и так с соседями по поводу сварки скандалы, и компресор по вечерам не запустишь , а тут еще фонарей повесить ,пристрелят :o!! :o
У меня потолок железный ,по стенам полоски из жести прибиты сантиметров через50 вертикально.Оч удобно пленку на магнитики лепить.
Цитата: штырь от 26 Окт. 2008, 18:54:04
У меня потолок железный ,по стенам полоски из жести прибиты сантиметров через50 вертикально.Оч удобно пленку на магнитики лепить.
Если у вас зима бывает(напиши в инфе откель ты)то потолок потеть будет кап-кап на машину.
Цитата: rebus от 27 Окт. 2008, 13:33:35
Цитата: штырь от 26 Окт. 2008, 18:54:04
У меня потолок железный ,по стенам полоски из жести прибиты сантиметров через50 вертикально.Оч удобно пленку на магнитики лепить.
Если у вас зима бывает(напиши в инфе откель ты)то потолок потеть будет кап-кап на машину.
Родом из Кустанайской обл. живу в Ханты-Мансийском округе. Потолок у меня теплый ,просто подшит оцинковкой ,так-что проблем не бывает ;) А зима у нас даже очень бывает :'(
Чертежи покрасочной камеры, может кто нить выкинет в инет, хотел бы подЧерпнуть немного информации.
ну что, нету ни у кого?
на форумем столько инфы по этой тематике, что можно обчертится, главное сделать правельные выводы с этой инфы
хочеш чертёж, посмотри в вентиляции малярки
на мой вкус , камеру можно сделать везде где есть возможность обустроить систему вентиляции(по правельному)
http://start-drive.com.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=25 здесь свою описывал, главное понимание как работает ,ну а остальное - как сам желаешь( размеры, высота и тд)
а можно ещё примеры ) у меня не буит водяной подушки ( думаю как лучше делать вытяжку, вдув будет чеерз короб, а вот выводить как (?
Как вытягивать - тамже смотри.
Неспешно начинаю чертить камеру другу...
В связи с кризисом - очень неспешно
Задача - высокое качество за минимально возможную цену.
Пишите пожелания - думаю сумею начертить приемлемый вариант. Думаю при таком количестве сборного опыта можно нехилую малярку забабахать.
Проектируемые ТТХ, которые разведаны на данный момент:
размер 6х8 м
фундаменты - ленточные бетонные
стены - камень (кирпич/блоки и т.п.)
Перекрытие - деревянные фермы
нагнетание воздуха и возможно отсос
обогрев примерно до 25С, скорее всего водяной
Отопление на жидком топливе, но возможно от и твердотопливного котла с акумулятором (термосом :) )
Интересует
1. необходимый поток воздуха
2. размещение вытяжных решеток (под автомобилем, вдоль колеи, шыре колеи)
Цитата: admin от 30 Нояб. 2008, 21:02:53
http://www.start-drive.com.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=25 здесь свою описывал, главное понимание как работает ,ну а остальное - как сам желаешь( размеры, высота и тд)
админ,чета эта ссылка в главное меню выносит
:-\ :-\ :-\
сайт раньше другой был и ссылк другаяч была , вот и выкидывает на главную , http://www.start-drive.com.ua/article/a-26.html вот новая
Цитата: admin от 13 Фев. 2009, 19:26:47
сайт раньше другой был и ссылк другаяч была , вот и выкидывает на главную , http://www.start-drive.com.ua/article/a-26.html вот новая
Спасибо,пожалуй тут застряну.... :)
Господа! :)
У меня два варианта устройства вентиляции камеры:
Первый:
(http://s58.radikal.ru/i161/0811/57/75e3c87339a0.jpg)
(http://s58.radikal.ru/i159/0811/bc/6981e8134b88.jpg)
(http://s39.radikal.ru/i083/0811/dc/51dfe87fcb8b.jpg)
тоесть двухмоторный вариант,
и второй:
http://www.start-drive.com.ua/article/a-26.html
как у нашего ув.админа: одномоторный, но с решетками в полу...
Какой отдать предпочтение :-[ :-\ :-[ :-\
По сложности устройства для меня они на одном уровне ::)
Кто сталкивался?
я буду делать првый вариант ) уже наметил
Везет тебе :)
мне как то тоже неохота 15 см. пола долбить..,
Понимаю,что супер-пупер это двумоторная+ решетки в полу-
но мууууторное такое устройство,а лето у нас короткое...
я имео ввиду такой вариант как на картинках, ибо долбить не очень хочется, главное вытяжки подобрать нужные, вот думаю потсавить на вдув улитку 3500 а на вытяжку 3000, думаю для 7- кубов буит нормал
Я думаю вытяжку шибером тебе душить прийдется-
фильтр приточки мнока сожрет а еще на избыточное давление надо...(ИМХО)
мне спецы по вентиляции камеру расчитывали, и сказали что оптимальный вариант с решотками на полу
хотя получилось не совсем так как расчитовали(баланс не позволил), но с небольшими отклонениями работает нормально
а с полами не проблема, у нас бетон ещё советских времен на полу, так он большой болгаркой с алмазным диском режется на ура
у нас ушло примерно неделя на короб в полу+слив для воды
друзей спецов не имею,
вот и боюсь,что не вся яма работать будет, а где ей хавать легче будет... :(
а ты попробуй армировоную плиту пореж большим болгарином ))) и погяжу я на тебя )
а ты не бойся , если производительность вентилятора номальная то всё буднт ровно
а решотки на полу нужны чтобы приточный воздух пыль с пола не поднемал и по камере не гулял
а избиточное давление пыль к полу не прибивает -это сказка, а просто препятствует подсосу из вне
morozz:
+1
У меня стояла вытяжка по периметру камеры, пыли было немеряно. Поставил вентилятор-нагнетатель с фильтром из СИНТЕПОНА -- прозрел. Половина покрасов уходит без полировки.
Цитата: Lucky от 13 Фев. 2009, 22:00:14
morozz:
+1
У меня стояла вытяжка по периметру камеры, пыли было немеряно. Поставил вентилятор-нагнетатель с фильтром из СИНТЕПОНА -- прозрел. Половина покрасов уходит без полировки.
у тебя решетки,или короба?
и что значит по перемитру, сверху короб а сбоку ососы стоят, или как, уточни. А синтепон по любому надо ))) или флезелин :)
Короба по периметру - вытяжка. Сверху в потолке проём метр на метр, в нём рамка с сеткой с крупной ячейкой. Синтепон на сетку - рамка на потолок. Можно и не синтепон, но мне слово нравится. Да и проход воздуха через него лучше. Хотя при вентиляторе это особого значения не должно иметь.
Уточню: у меня бокс на две машины с высотой потолков около 5 метров. Камера занимает 20-25% объёма помещения. Ну а вокруг неё уже все коммуникации. Так что потолок камеры и потолок гаража это две большие разницы.
что вы скажете по поводу этих вентиляторов, думаю поставить себе такие на подачу воздуха //http://beltepl.com/ru/catalogue/fans_smoke_exhauster_radiator/ventilators/axled/vo-06-300.html. вот только пойдут они на отсос воздуха или нет?
cahek183 даже не думай об этом, электродвигатель не должен ниходится в вентиляционном канале, а чем улитка не устраивает?
У Бубы работает,
у меня тоже, :)
понимаю,нельзя,но если очень хочется,то можно...
Нормальные вентиляторы, в самый раз для приточки. Много их не надо достаточно одного по параметрам подобрать. Подрозумевается подача чистого воздуха. Можно предфильтра поставить.
А улитки как раз на вытяжку пойдут.
По производительности сопоставить : приточка - вытяжка. Приточка должна быть больше( по производительности) с поправкой на сопротивление фильтра.
больше сопротивление фильтра-
более высокая ламинарность возд. потока...
(в пределах разумного...)
вот и я думаю чот будет выход для приочки, а на вытяжку такой вентич мона поставить?
Я не против :D
ставь не заморачивайся
у меня типо такого на вытяжке-краска наседает, но РАВНОМЕРНО! дисбаланса нет, охлаждение тоже гуд.. :)
только не забудь взрывабезопасного класса купить, коль уж решил в вент канал ставить
не могу понять чем улитки не вставляют
а вентеляторы должны стоять что на входе что на выходе -одной производительности, или кто то знает как расчитать необходимую производительность вентилятора в зависимости от загрязнения фильтра, или есть какие то данные на пропускную способность синтипона или флизилина как фильтрующего элемента?
а вот на выходе можно регулировать шиберами
просто если ставить чтобы кубатура улиткиы была 15 000 то адо киловат много(( а с такими вентиляторами мона вложиться в 4 киловата за два вентилятора, надо только с диаметром канадла определиться.
покажу по секрету :D №4 прозводительность 14000 кубов, движок 1,5 Квата, стоил 7500 рублей
(http://i081.radikal.ru/0902/dc/75ec3a384db4t.jpg) (http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/0902/dc/75ec3a384db4.jpg.html)
всё зависит от самой улитки?
а что всё?
производительность
Мож кому пригодится...
скорость мотора вытяжки регулирую ступенчато с помощю элетрической двойной плитки
как там чо соединял честно не помню,давно это было,но работает!
5 полноценных режимов очень удобно... :)
само собой
завтар узнаю цены на вентиляторы, на улитки есть ценник думаю сравнить что да как
Что то у нас 2 темы аналогичные получились.
Обе про вентиляцию.
их надо вместе свести!
Вот хочу переделать из своих двух гаражей 60 кв сделать малярку,сейчас там стоит буржуйка,когда холодно подключаю две горелки(сразу вопрос ниче не будет если красить при включеных горелках?)один гараж только для покраски хочу его отделить переготодкой и сделать вытяжку но в стенах дыр нет думаю может в потолок врезать вентиляторы какие ..я тут читал на форуме кто то так извращался.Компресор в отдельной комнатке.Кто какие идеи даст?!
и самый главный вопрос .если красиш в гараже без вытяжки ,краска которая оседает на авто после покраски ..она вред красоте не сделает? ну всмысле там перепыл какой..
на самый главный вопрос могу тебе сказать, что краска(опыл) которая осядет у тебя в лёгких, -вот она нанесёт вред
а то что сядет на кузов можно полировкой убрать вот и прикинь как красить в гараже без вытяжки
хотябы что то , но должно быть
По поводу вытяжки в камере есть тема. Нужно просто почитать и там все просто и ясно написано. В камере необходимо приточной вентиляцией создать избыточное давление. Значит надо ставить вентилятор на вход и чуть меньше производительности на выход. Сверху давишь -снизу -забираешь. дышишь кислородом а не растворителем и как результат чуть дольше проживешь. Просто надо читать. Ку-ку.
Мои мысли такие поставить вентилятор прямо в дверях у меня гаражные большие ......сверху венилятор на вдув с низу там же на выдув...правильно?
Ты просто посмотри в разделе вентиляция и не трать свое время . Там все описано.
Shadow76 надо просто тебе разочек попробовать покрасить хотя бы крыло металиком, и тогда поймешь что никак без вентиляции :) :) :)
а кто как греет воздух тема я думаю не менее актуальная, т.к при большом воздухообмене нужно устройство с большой теплоотдачей
(http://cs4139.vkontakte.ru/u9750118/66725801/x_9ef494db.jpg)
snizu vitezka, sverhu pritok 4erez kalorofer!
(http://cs4139.vkontakte.ru/u9750118/66725801/x_eb4301b9.jpg)
v etom uglu stolik budet!
vot 4a nedavno zakon4il kameru!
Антарес 3000 по полу из соседнего теплого помещения через материал от пыли Флизелин.
Да красил я ,поэтому и хочу сделать вытяжку для начала в один вентилятор большой на вдув и в дверях один на выдув.там дальше будет видно ::)
Цитата: morozz от 14 Сен. 2008, 11:17:41
реб, подскажите кто мож сталкивался, собираюсь на следующий год построить у себя камеру, так вот нужны решетки на пол, нужны размеры ячейки, и где взять по России
заранее благодарен :D
решетки можно использывать готовые от вагонов рефрежератороф .по нагрузке груженую кару выдерживают легко . изготвлены из оцинкованой стали .взять можно б/у в ремонтных депо либо у приемщиков метала 8)
Цитата: den80 от 20 Март 2009, 22:57:18
Цитата: morozz от 14 Сен. 2008, 11:17:41
реб, подскажите кто мож сталкивался, собираюсь на следующий год построить у себя камеру, так вот нужны решетки на пол, нужны размеры ячейки, и где взять по России
заранее благодарен :D
решетки можно использывать готовые от вагонов рефрежератороф .по нагрузке груженую кару выдерживают легко . изготвлены из оцинкованой стали .взять можно б/у в ремонтных депо либо у приемщиков метала 8)
а утебя из этих решоток сделана камера.если да то покажи фото.хорошая идея.
Цитата: маляр05 от 20 Март 2009, 23:03:19
Цитата: den80 от 20 Март 2009, 22:57:18
Цитата: morozz от 14 Сен. 2008, 11:17:41
реб, подскажите кто мож сталкивался, собираюсь на следующий год построить у себя камеру, так вот нужны решетки на пол, нужны размеры ячейки, и где взять по России
заранее благодарен :D
решетки можно использывать готовые от вагонов рефрежератороф .по нагрузке груженую кару выдерживают легко . изготвлены из оцинкованой стали .взять можно б/у в ремонтных депо либо у приемщиков метала 8)
а утебя из этих решоток сделана камера.если да то покажи фото.хорошая идея.
использую лет 5 . сфоткаю покажу.
Цитата: morozz от 14 Сен. 2008, 11:34:13
да хорошо , что я сюда залез, а то собирался двух моторную строить
admin подскажи размер коробов под полом, судя по описанию у тебя улитка №4-5 среднего или высокого давления, мы собираемся ставить№4 среднего давления
[/quote ]
а площадь камеры какая ? :-[
В качестве решеток на пол можно использовать просечку - ПВЛ (просечно-вытяжной лист).
Цитата: den80 от 20 Март 2009, 23:10:29
Цитата: morozz от 14 Сен. 2008, 11:34:13
да хорошо , что я сюда залез, а то собирался двух моторную строить
admin подскажи размер коробов под полом, судя по описанию у тебя улитка №4-5 среднего или высокого давления, мы собираемся ставить№4 среднего давления
[/quote ]
а площадь камеры какая ? :-[
да камеры примерно одинаковые по площади все, всреднем 25-30 метров с высотой потолка 2,5м.
Цитата: VLAD-R от 21 Март 2009, 01:15:40
В качестве решеток на пол можно использовать просечку - ПВЛ (просечно-вытяжной лист).
просечка жиденькая усиливать надо ,а это лишний метал ,время
особенно если всю площадь пола перекрывать . :-\
:D :D :D
(http://s55.radikal.ru/i150/0903/b2/f8149d1c9cddt.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/0903/b2/f8149d1c9cdd.jpg.html) вот такие решотки у меня.камера правда еще не доделана.рядом строился дом,так там в место забора был закреплен лист 1.7 на 4.2 из этой решотки.я спросил у прораба чтоб продал,а он мне подарил его просто так,говорит принеси любую и установи сам.купил рябицу ему за 750 рублей).выручил мужик меня.хочу еще сделать подготовку с решотчатым полом.идея с решотками от вагонов мне понравилась.вспомнил что на даче у меня стоит вагон пассажирский.а там если помните ступеньки сделаны из решоток.!
да просто любой расчет вентиляции начинается с выеснения количество вредных веществ в метре куб. потом смотрится пдк веществ и исходя из этого выберается кратностьвоздуха обмена в камере :-\
этож сколько ступенек покрамсать надо :o не с вагонов режефрератов будет проще и надежнее. с фото лажа не как в текст вставить не могу
[:D
Маляр а много мусора на капоте?
Цитата: den80 от 21 Март 2009, 08:36:20
Цитата: VLAD-R от 21 Март 2009, 01:15:40
В качестве решеток на пол можно использовать просечку - ПВЛ (просечно-вытяжной лист).
просечка жиденькая усиливать надо ,а это лишний метал ,время
особенно если всю площадь пола перекрывать . :-\
Естественно усиливать надо, но не так уж много времени для этого надо, и не у всех есть возможность вагоны разбирать :D :D :D.
Цитата: cahek183 от 21 Март 2009, 09:14:31
Маляр а много мусора на капоте?
мусора мало.в комбенизоне крашу фирмы COLAD.стираю его перед каждой покраской.и обдуваю всё.а что спросил про мусор? den80 а каких размеров эти решотки от рефрижератора?почитай на сайте.там есть тема как вставить фото.
для малера05 .
размер решеток
1.16-1.13 м их больше всего штук14 в вагоне
1.04-1.16 штуки 4 в вагоне
1.09-1.16 штуки 2
0.88-1.13 штуки 2
(http://s53.radikal.ru/i139/0903/f1/d18fd72199f5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/0903/f1/d18fd72199f5.jpg.html) ура зар(http://i044.radikal.ru/0903/96/831ece8a3391t.jpg) (http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/0903/96/831ece8a3391.jpg.html)аботло .маляру05URL=http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/0903/3b/257a95d9[IMG]http://s555069.jpg.html][IMG]http респект ::) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/0903/e5/ec2b8043b8b4.jpg.html)
у нас в костроме продают такие решетки но правдо дороговато 39 см. на 59 см. по 1300 рублей за штуку
Дороговато :o,? это пипец как дорого! ;D
den80 да неплохие решотки.поищю такие.есть вдепо знакомый.вчера обещали мне10 ступенек от пассажирского вагона.у тебя получается весь пол решотчатый в камере.?
Цитата: stive от 23 Март 2009, 20:23:39
у нас в костроме продают такие решетки но правдо дороговато 39 см. на 59 см. по 1300 рублей за штуку
мне решетки обошлись 250 амереканских рублей (пол пола вагона) если на деревянные 5000 рупий .площадь перекрил порядка 16 м квадратных.
Цитата: маляр05 от 23 Март 2009, 22:33:54
den80 да неплохие решотки.поищю такие.есть вдепо знакомый.вчера обещали мне10 ступенек от пассажирского вагона.у тебя получается весь пол решотчатый в камере.?
да весь пол перекрыт решетками. ::)
Цитата: Oleg от 24 Март 2009, 00:07:18
вместо решеток можно листы железные и в них дырки резаком выжеч тож нормано будет и быстро
ну незнаю. :o
Цитата: Oleg от 24 Март 2009, 22:15:27
я счас в таком помещении машину делаю могу фотки пола сделать, это была малярно сушильная камера советская потом её переделали под сушилку для дерева, отток приток сняли и в листах что на полу резаком дырок нарезали чтоб снизу вверх воздух шёл горячий машину выдерживает... правда дырок не очень много,если через каждый сантиметр наделать то прогнётся конечно
давай скинь фотки бло бы интересно посматреть . ::)
den80 такие решотки как у тебя установлены в рефрижераторах в нутри на полу.я правильно понял.
(http://s55.radikal.ru/i150/0903/09/b829d16ea575t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/0903/09/b829d16ea575.jpg.html)
Вот вариант просечки, если под неё положить толстую арматуру, то и прогибаться не будет под машиной.
Цитата: маляр05 от 25 Март 2009, 22:25:50
den80 такие решотки как у тебя установлены в рефрижераторах в нутри на полу.я правильно понял.
привет Маляр :) на счет решеток все верно .!
Цитата: VLAD-R от 25 Март 2009, 22:47:36
(http://s55.radikal.ru/i150/0903/09/b829d16ea575t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/0903/09/b829d16ea575.jpg.html)
Вот вариант просечки, если под неё положить толстую арматуру, то и прогибаться не будет под машиной.
привет Влад. просечка классный вариант я в начале своего творчекого пути тоже ей пользовался но со временм по ряду причин отказался . ;)
Парни подскажите как защитить гараж от не званных гостей . Заселился в новый большой ( относительна на 2 авто с хвостиком ) и хотелось сделать всё по уму ; 1 укрепить ворота с калиткой , 2 утеплить гараж .
А кто подразумевается под "незванными гостями", ворьё или налоговая инспекция ;D
Или ГИБДД :D
Или мыши? :D Пару машин покрасишь -сами убегут. ;)
У меня сиоит видеокамера-очень удобно! Все видно что у гаража творится. А так как гараж у дома-еще и дома видеонаблюдение-мышь не проскочит ;)
нифига себе, у же и видео ставите.....
у нас в городе можно поставить сиганлку в централизованную сигнализацию города (минты короче)
пожарная и от воров, ставиться пультом, поставил, ушел если кто ворвется она сразу орать начинает и мин. через 10 менты приезжают (работают круглосуточно)
в месяц примерно 100-120 баков платить им надо
есть просто сигналки, можно даж от машины поставить, ворота открылись и она орать начнет, по крайней мере испугаются :)
Цитата: designer от 01 Апр. 2009, 13:09:32
есть просто сигналки, можно даж от машины поставить, ворота открылись и она орать начнет, по крайней мере испугаются :)
Есть датчики движения бытовые на 220в - свет включают. Цена до 400р в зависимости от угла действия.Поставь в гараже, а вместо лампочки -звонок, хотя бы как в школах. Соседей ,ночью точно поднимет. ;)
у меня стоит дачик движения, хоть в полной темноте если кто заходит один шаг в гараж то у меня дома срабатывает званок.
Цитата: designer от 01 Апр. 2009, 13:09:32
нифига себе, у же и видео ставите.....
Да вобщем то не из-за страха быть обварованным-просто бывают особо скромные клиенты-подъедут и боятся постучать в гараж. А я выхожу и притягиваю его за уши. И он мой ;)
А еще где то рекламку слышал-"сторж загородного дома". Вставляется СИМ-карта и он оповещает тебя на твой сотик о всех нештатных ситуациях.
Цитата: baton от 01 Апр. 2009, 18:56:04
А еще где то рекламку слышал-"сторж загородного дома". Вставляется СИМ-карта и он оповещает тебя на твой сотик о всех нештатных ситуациях.
У меня подобная сигналка на гараже стоит, только она автомобильная. По воротам пнули, датчик удара сработал, на трубе звонок, написано "гараж звонит". :D
Цитата: VLAD-R от 01 Апр. 2009, 00:34:29
А кто подразумевается под "незванными гостями", ворьё или налоговая инспекция ;D
Цитата: Jackson от 01 Апр. 2009, 08:42:42
Или ГИБДД :D
Дык это все одна компания :P
Дык это все одна компания :P
[/quote]
А с этими как борешся? :)
смотрит видео и не выходит :D
Цитата: Jurgen от 01 Апр. 2009, 22:10:26
Дык это все одна компания :P
А с этими как борешся? :)
[/quote]
Да ни как!
Для ворья картечь по крупнее, а для менотв и налоговой я частный предприниматель-фсе просто ::)
я купил старенький мобильный и разобрал кнопку звонка-вывел два проводка и подсоеденил через микровыключатель к воротине.набрал последний свой номер и усё!если ворота откроются-у меня начинает звонить мобила(записал номер гаража-_ВЗЛОМ_)
Скоро поставлю датчик объёма будет ваще убой.
а заместо акома подключил несколько больших акомуляторных баторейки.
кароче если есть напруга в сети то они подзаряжаются через телефон от штатной зарядки-а если вырубят то батареек хватает примерно на месяц.
У меня простая сигнализация- ночью ротвейлер >:D O0 гуляет во дворе, как залает значит кто-то мимо по улице идет, если лает настойчиво, значит приостановились, а если на забор бросается со всей дури-надо вставать поглядеть, может кому-то что-то понадобилось. ;) (Гараж во дворе).
У меня тоже овчарка за сторожа, только гавкает зараза также усердно на пробегающих собак ;D, и ёжиков ловит :D
Этого достаточно ,чтобы отбить желание сунутся во двор. Иногда летом, из-за одного ежа по полночи лает. Хотя он у соседей за забором шебуршится.
Цитата: деня от 02 Апр. 2009, 19:22:47
я купил старенький мобильный и разобрал кнопку звонка-вывел два проводка и подсоеденил через микровыключатель к воротине.набрал последний свой номер и усё!если ворота откроются-у меня начинает звонить мобила(записал номер гаража-_ВЗЛОМ_)
Скоро поставлю датчик объёма будет ваще убой.
а заместо акома подключил несколько больших акомуляторных баторейки.
кароче если есть напруга в сети то они подзаряжаются через телефон от штатной зарядки-а если вырубят то батареек хватает примерно на месяц.
Однако...как говорят голь на выдумки хитра :D Осталось только припаять к громкоговорителю телефона усилок и акустику и взяв трубу, когда вскрыли твой гараж ты сможешь не только слушать, что там происходит, а и рявкнуть голосом Жеглова:"Граждане бандиты, вы окружены...выходить по одному" :D :D
"...Я сказал Горбатый..." :D :D :D"
Господа нужен ваш совет. Планурую делать малярную камеру, стены обшить пластиком и в этом же помещении мыть авто бесконтактной мойкой. Как вы думаете можно будет так сделать. Соответственно перед каждой покраской проводить влажную уборку камеры. Или не стоит так делать, мож кто пробовал?
Цитата: Baron от 13 Апр. 2009, 19:47:22
Господа нужен ваш совет. Планурую делать малярную камеру, стены обшить пластиком и в этом же помещении мыть авто бесконтактной мойкой. Как вы думаете можно будет так сделать. Соответственно перед каждой покраской проводить влажную уборку камеры. Или не стоит так делать, мож кто пробовал?
Такой вопрос я обсуждал с друганом-маляром ;)
Вот, у него дома небольшой бассейн, стены и потолок пластик. Пошла значится супруга туда с пылесосом и вышла вот такая
(http://s56.radikal.ru/i154/0904/fb/cd7fc3fa3587.gif) (http://www.radikal.ru)
Все сильно электризуется...
Кафель рулит ;D
ЖУК а схему камеры можешь сделать?
Если правильно понял, то надо это:URL=http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/0904/c4/4808d21d50ab.jpg.html](http://i005.radikal.ru/0904/c4/4808d21d50abt.jpg)[/URL]
Приветствую Вас!!! ;) Вот была у меня камера . Обтянута плёнкой. мучился от пыли и комаров и мух. (щели) http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=b49ec85b06f9435a8b69cc12f7356bd2 . Надоело и сделал http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=d42cfafa212549fcb48ee3193720ba28 там что видно на верху , сделан фильтр для подачи воздуха из потолка. но он временно закрыт(там решётка из профеля фильтр из сентипона купленный в магазине , ткани) так как воздух вытягивается из камеры http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=d606eefd589e45ffb496db4cad8402c1 вентилятором в 2800 об.мин.тяга сумасшедшая. Приток идёт из двери в которой есть решётка и фильтр из сентипона http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=e4f3a14a599441e7b3d97b06d18c81bf . обогрев газовой турбиной самодел нагреваю камеру за 10 минут до 25 гр , начинаю красить горелку ставлю на среднюю и крашу . Ворота установил из бу. подъёмных. Лампы буду закрывать стеклом но так как тяга хорошая, повременю. малые детали можно красить без распиратора. Система циркуляции http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=0fbdefaa2e8542e5bb5699bbb2ee5cad крайняя это в камеру для циркуляции через верх , первая это на улицу. между ними заслонка. На будущее буду делать пол с решёткой.
А стены чем у вас обшиты?
Цитата: Baron от 18 Апр. 2009, 18:15:04
А стены чем у вас обшиты?
Обрешётка из профиля и обшито ригипсом и покрыто водоустойчивой водоэмульсионкой. Но маленькая ошибка не подложил пенопласт. в стены. Хотя камера в помещении где 50 см стены.
что за газовая турбина-самодел????
Цитата: buba30 от 18 Апр. 2009, 20:39:54
что за газовая турбина-самодел????
Конечно самодел. :-X
Цитата: alexhus от 18 Апр. 2009, 22:23:32
Цитата: buba30 от 18 Апр. 2009, 20:39:54
что за газовая турбина-самодел????
Конечно самодел. :-X
ПОДЕЛИСЬ КАК СДЕЛАЛ,ТЕМПЕРАТУРУ КАК НАГОНЯЕТ?
влаги от нее много????
На самом деле на автозаводе ЗИЛ в экспериментальном цеху проходная номер 4. Камера для покраски правительственных лимузинов и автомобилей для выставок. Там по стенам, постоянно течет вода полной плоскостью, ламинарным спокойным потоком, пыли вообще нет, соринок никаких тоже, но вентиляция там тоже присутствует, иначе крска в воздухе плохо уносится. Сам все это видел и как кладут 8 слоев лака, и как потом это все полируют. Наши лимузины действительно очень качественные автомобили. Практика у меня там была от института мнго чего повидал.
Господа, подскажите, собрался строить камеру возник вопрос, как с полами вопрос решить, чтобы в одну нишу и вода и опыл от краски уходил, помещение 8х5, может у кого есть наглядно это посмотреть, заранее благодарен.
У меня 3 бокса общей квадратурой 90 кв. с охраной мне повезло. боксы находятся на територии автостоянки как раз возле будки охранника так что с етим проблем нет:)))
У МЕНЯ СИГНАЛКА ОВО 300Р В МЕСЯЦ И СПОКОЙСТВИЕ ПОЛНОЕ!!
не очень красиво (может быть) но не могу не похвастаться , за праздники нанял мастеров и уложили они мне всю мастерскую плиткой , - раньше цемент был , много пыли ,мусор , щас даже вроде симпотней стало ,, одно только - вылезла мне эта прихоть по кругу 11000 гр (больше щтуки зелени)
(http://s55.radikal.ru/i148/0905/7d/a00dd47a47f6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/0905/7d/a00dd47a47f6.jpg.html)
правда еще не убрано полностью
Аналогичная проблема с бетонным полом. Буду пытаться её решать с помощью т.н. самонивелирующейся смеси (наливных полов). Думаю, должно получиться дешевле чем плиткой. :)
Цитата: Jurgen от 15 Май 2009, 21:03:09
Аналогичная проблема с бетонным полом. Буду пытаться её решать с помощью т.н. самонивелирующейся смеси (наливных полов). Думаю, должно получиться дешевле чем плиткой. :)
А попоробнее, с этого места. Слышать - слышал, насчет прочности и толщины ничего незнаю.
А насчет бетонных- сколько не мети всегда пыль и песок.
у нас 2 бокса были залиты наливными полами, пыли с нах поменьше чем с бетона но всё равно достаточно
закончилось тем что положили кафель
есть полимерные наливные полы, но их цена сопоставима с кафелем
пылят оны всё равно, и при малом слое лопается, а большой слой уже накладно получается
кафель получился вместе с клеем около 400 рублей за квадрат, но зато навсегда без пыли
краска быстро вытрется от ног и колёс, есть пропитки для бетона, но как они работают не пробовали
у нас в камере когда делали бетонную стяжку то с верху за "железнили" , то есть на незастывшую стяжку сверху посыпали цементом, конечно не панацея, но верхний слой получился достаточно прочным, и почти год красили на таких полах пока кафель не положили
можно сделать раствор цемента и воды, и пропитать им существующие полы, но пропорции смешивания не помню
железнение- это когда на незастывший цемент втирается сухой цемент.получается зеркальная поверхность.у меня в саду мать так все дорожки в саду лет 30 назад заделала.при удпре открашивается кусками.а так ничё -ровненько.
вот здесь про полимерные покрытия бетона есть немного /http://www.krasbit.ru/content/view/30/78/
до того как положили плитку долго думал , - был еще вариант крошка мраморная , потом она шлифуется и получается пол как в универмагах при совдепе , - так после пересчета всех нюансов остановился всетаки на плитке , плитка марки "гранито грес" , тоесть если на простой плитке есть эмалевый слой , то на гранитогресе все тело плитки одинаово по структуре! думаю ,что если молоток упустить - то лопнуть может наверно , хотя мастера сказали ,что это в том случае если есть пустоты . поживем увидим!
Цитата: shtirlitz от 15 Май 2009, 21:52:58
Цитировать
А кафель железками не бьётся?
Между плитками кафеля тоже ведь пыль собирается на расшивке цементного раствора?...
конечно бьётся если есть пустоты под кафелем,
проверено, при хорошей укладке выдерживает падение кувалды с высоты около 70-80 см.
а у знакомых кафелем выложено вокруг напольного стапеля и вроде всё целое
ЭПОДЕКОР эпоксидный наливной пол двухкомпонентный применяется в помещениях с высокими механическими нагрузками (цеха, парковки, автосервисы, магазины, склады), помещениях с повышенной влажностью (пищеблоки, мясокомбинаты), детских и медицинских учреждениях, а также снаружи помещений.
вот это реальная вещь, видел такие на одном сервисе у нас, хотели себе тоже сделать, но мастера сказали что реальная стоимость получится около 500-600 рублей за квадрат + работа- поэтому и кафель
мы керамо-гранит покупали по 190 рублей за квадрат, клей примерно так же
купил гранитогрес по 38 гр за квадрат , хотя в одессе в эпицентре (супергиперпупермаркет) можно за 30 взять .
собрал со всей радни кафель, и знакомых, все ж кагдата ремонт делали! и усе улажил маезаечкой прикольно аккуратна и практична!
плитка это хорошо!! Я в гараже взял пол покраси до сих пор плююсь!! Раньше бетон смочил но пропитался влагой пыли нет 2 дня влажные,а сейчас зальешь перед покраской до того что лужи стоят начинаешь красит пол машины пройдерь уже сухой >:D жду когда краска слезет!!
Единственный и крупный недостаток гранито гресса-когда мокрый, очень и очень скользкий. В кроссовках как на коньках.
В слесарном цехе желательно не направлять на него искры от болгарки. Непотятно почему но все искры в него впитываются.
Цитата: admin от 15 Май 2009, 21:57:46
был еще вариант крошка мраморная , потом она шлифуется и получается пол как в универмагах при совдепе
Это самый лучший вариант, только на обычной гранитной крошке. Мрамор не химически стоек, в произв. помещениях его не применяют.
Но!
Сегодня цена шлифовки такого пола астрономическая. Работа крайне трудоемкая и тяжелая. Очень мало осталось мастеров, кто умеет его делать.
/http://narod.ru/disk/9003443000/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.%20(copy%204).skp.html
Получилось!Ура!Не знаю только что!
Ещё бы знать чем открыть эту секретную инфу?
Цитата: petruxa от 22 Май 2009, 22:05:20
Ещё бы знать чем открыть эту секретную инфу?
+1
/http://www.izone.ru/graphics/3d/google-sketchup-download.htm - адрес программы которой можно открыть файл (copy 4).skp.html. В появившейся страничке нажать - "Скачать | download Google SketchUp 7.0.10247 (33426 кб)" удачи!!!
Простите ради бога! ;)Я еще учусь ссылки скидывать.Что то видимо не получилось.
вот вариант покрасочной камеры у меня.обычный железный гараж немного преподнят,размер 4 на 7 и высота 2,5.(http://s48.radikal.ru/i122/0905/2a/829fbfc46227.jpg) (http://www.radikal.ru)
внутри все обшыто белым ламинатом (http://s52.radikal.ru/i135/0905/06/171495e3421f.jpg) (http://www.radikal.ru)
с освещением тож все просто по периметру розвешаны лампы дневного света(http://s56.radikal.ru/i153/0905/2b/55c756316eba.jpg) (http://www.radikal.ru)
этой камере лет 6 и она постоянно модернизируется методом проб и ошибок.что касается вентиляции то их тут две.первая это большая улитка которая берет воздух с пола и нагнетает на потолок (http://s54.radikal.ru/i146/0905/7f/a7a547444891.jpg) (http://www.radikal.ru)(http://s51.radikal.ru/i131/0905/51/d833eece8675.jpg) (http://www.radikal.ru)
короб с оцинковки с прорезами для равномерного распределения давления и замотан синтипоном,дополнительный фильтерок(http://s41.radikal.ru/i093/0905/cb/129ec11f48ac.jpg) (http://www.radikal.ru)
еще две маленькие улитки по углам работают только на разрежение но фоток нет
последняя переделка это пол полностью решили сделать в сетку а то на бетоне много мусора(http://s57.radikal.ru/i155/0905/32/b0875dd3c75e.jpg) (http://www.radikal.ru)
а вот здесь немного видно как с улитки под сетку идет 3 трубы 150 разной длины(http://s41.radikal.ru/i093/0905/48/4341dc30378c.jpg) (http://www.radikal.ru)
Тумана в камере в момент покраски много?
есть немного, маленькие улитки до 1квт да и оборотов там не сильно много,все не вытягивают вот экспириментируем пока,хочу зделать заслонку чтобы перекрывать забор воздуха с под пола,а давать свежак с улицы при этом зделано еще 2 окошка для выхода избыточного давления
Скажите.А почему вы решили сделать вытяжку снизу вверх?Удобно ли это?
так работают все профисиональные камеры.представте на оборот и куда полетит маскировочная пленка ,а мусор с пола.
всем здрасьте.. я в этом деле не бум бум. так вот вопрос. я как понял у maximus83 приточная вентиляция идёт из под пола и на верх. а как же пыль с пола не попадает потом на авто сверху?? Что значит две маленькие улитки работают на разряжение, то есть они подают воздух в малярку?? Я правильно понял?? А если сделать просто приток и отдельно отток?
по большому счету воздух гоняется по кругу,всасывается улиткой с пола и подается на чердак,а оттуда через потолочные фильтра (на фото видно сетки на потолке)опять в пол.две маленькие улитки высасывают из камеры туман от краски и лака.
Ага понятно :) то есть круговорот так сказать. Знакомый говорит когда красит так у него просто один вентилятор на вытяжку стоит в углу вверху гаража и говорит нормально. Что то сомневаюсь я 8) 8) А так просто в ближайшем будущем тоже думаю гаражик построить для малярки типо.. А если малярка не пойдёт то просто будет гараж. Понравилась мне твоя идея насчёт белого ламината :) :) И чисто и светло и стены аккуратные, ровные.
самое главное не забыть покрыть стены мыльным раствором,а то ламинату пипец будет.
Цитата: Electric от 30 Май 2009, 01:04:23
Понравилась мне твоя идея насчёт белого ламината :) :) И чисто и светло и стены аккуратные, ровные.
Ламинат хорош при строительстве и очень плох в эксплуатации и ремонте.
Материал для временного стоительства.
(http://s41.radikal.ru/i093/0906/a9/cbc16d0d401bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093/0906/a9/cbc16d0d401b.gif.html)
(http://s48.radikal.ru/i120/0906/40/84c79bdd55e4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/0906/40/84c79bdd55e4.gif.html)
/http://novateck.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=61
я в 90е работал на частника у него был гараж обшитый оцинковкой с потолка шел приток воздуха через камазовский фильтра а через обриштовку на полу на улицу а стены и потолок покрывали какойто ерундой наподобие лака и оно липло 2 месяца покраска была на 4 с плюсом
Цитата: admin от 15 Май 2009, 20:51:21
(http://s55.radikal.ru/i148/0905/7d/a00dd47a47f6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/0905/7d/a00dd47a47f6.jpg.html)
Это ты хорошо придумал с прямком. У меня они как кони скачут через защиту троссов синхронизации.
Похвастаюсь и я.
Парадный вход
(http://s58.radikal.ru/i161/0906/31/b0e479cb3223t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0906/31/b0e479cb3223.jpg.html)
Внутри
(http://s52.radikal.ru/i137/0906/0e/4daac1579700t.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0906/0e/4daac1579700.jpg.html)(http://i038.radikal.ru/0906/28/1fccdfa59b32t.jpg) (http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/0906/28/1fccdfa59b32.jpg.html)(http://i009.radikal.ru/0906/ea/5058fdf555a1t.jpg) (http://radikal.ru/F/i009.radikal.ru/0906/ea/5058fdf555a1.jpg.html)
Мой кабинет
(http://s39.radikal.ru/i083/0906/d4/a8c7c44bec8ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i083/0906/d4/a8c7c44bec8c.jpg.html)
Малярка
(http://s52.radikal.ru/i136/0906/f5/7e7302ca2059t.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/0906/f5/7e7302ca2059.jpg.html)
Внутренний дворик-отстойник
(http://s60.radikal.ru/i170/0906/fd/3e0a185926det.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0906/fd/3e0a185926de.jpg.html)
Только смотреть! Не ползоваться!!!
Такой порядок наверное до жути пугает простых смертных???? Когда только успеваете все подерживать все в надлежащем порядке.
Даю сто в гору -для персонала имеется и обед за счет фирмы ;D
А что, с грязными ногами теплее спать?
Мастерская новенькая , но год уже работает. Заказчику приятно, для него и поставили стульчики (на3 ф.)
Договорились с пацанами, что бы небыло, а с 8 до 8-30 уборка, в это время и фоткал.
Самоварчик в бытовке у пацанов есть.
Выложи фотки своей мастерской. Посмотрим.
Ну у тебя прям как в армии - утреняя приборка, а че твойм пацанам не спица что ли? к восьми на работу прутся?
У меня частенько к полудню подтягиваются. Сколько процентов платишь пацанам?
Равик
Интересный получается разговор.
То порядок, чистота и дисциплина тебе не нравится. То спрашиваеш, кто сколько платит и кто кого кормит.
Ты лучше о себе и за свое напиши и фотки дай. Посмотрим, полялякаем.
Например я не понимаю, как рабочий человек, когда захотел, тогда и на работу пришел. А если вообще не захотел?
Что заказчик сидит и ждет когда тот соизволит появится?
Ты случаем не тот пацан, что в обед на работу приходит?
IgorE ! - отличная мастерская! респект!
IgorE, молодца :)
Когда я свой добью....млин
это не мастерская, а оперционная :).
чисто как на флоте. респект.
младца.а я как по минному полю.зато всё под рукой пока машину не выкачу.хоть и не очень цевильно(бокс не мой,снимаю)но люди не смотрят на это мои ,чужие не приезжают,а всёравно прутся.некогда убирать.убираю раз в неделю.так что похвастаться нечем.
IgorE, на счет порядка молодец, я хоть один работаю, блин с порядком беда, площадей не хватает, завалился рапзным хламом.Супруга иногда наводит порядок, жалко редко приходит >:D
Спасибо.
Большое спасибо, коллеги.
Во многом себе с супругой (в основном она) отказали, что бы набрать денег на всё.
Три года без отрыва потратил на стройку. Строил многое сам с подсобниками. Помогло то, что по первому образованию я инженер-строитель и 10лет работал на стройке (от мастера до гл. иженера).
Это спасло от запредельных цен шабашников.
Еще раз спасибо.
Например я не понимаю, как рабочий человек, когда захотел, тогда и на работу пришел. А если вообще не захотел?
Что заказчик сидит и ждет когда тот соизволит появится?
Ты случаем не тот пацан, что в обед на работу приходит?
А я их "рабочими человеками" и не считаю - они мастера, работают за проценты, когда надо и до глубокой ночи.....
Сам бы рад попозже приходить да детей надо развозить в школу в сад.
Гараж у тебя классный -сделано все с душой посто состояние не рабочие какое то- и кабинет много места рабочего занимает.(к стати он для чего?)
П
Цитата: Равик от 19 Июнь 2009, 02:49:30
кабинет много места рабочего занимает.(к стати он для чего?)
А мешок с деньгами где ставить? :)
Если серьезно, то он имеет много функций. Документы хранить, инструкции, комп-р. диагностики стоит, телефон, измерительные приборы в шкафчике, вспомогательные материалы маляра в другом, электроинструмент ручной-которым редко пользуемся, переодется. А самое главное конечно это работа с клиентом.
На фотографии пристройка-это не только кабинет.
В этой пристройке кроме кабинета, склад, слесарная комната (пока пустая), туалетная комната.(http://i005.radikal.ru/0906/6c/9f65d33ac3b2t.jpg) (http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/0906/6c/9f65d33ac3b2.jpg.html)
Слесарку хотели сделать как моторный цех, но нет смысла. Двиглы редко сейчас ремонтируют.
Под служебными помещениями повал, вход из смотровой ямы.
Там котельная, гидрофор и бойлер
(http://s54.radikal.ru/i146/0906/f9/83464b04f2f4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/0906/f9/83464b04f2f4.jpg.html)(http://s40.radikal.ru/i088/0906/16/296801ad35ebt.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/0906/16/296801ad35eb.jpg.html)
IgorE , сауну немешало бы пристроить. На работу с веником -как на праздник ;).
Самый крутой сервис получится. Или ,пока клиент парится( в холодилнике пивко, безалкогольное, чтоб сам уехал) - мелкий ремонт произвести.
Хлопцы, а кто как борется с выходом подпочвенных вод (если есть)? У меня, блин, после недельных дождей не яма, а бассейн! :'( Впрочем, как и каждую весну...Чего только не делал..,зае >:...ло откачивать.
Класс!!
Свой пруд.
А у нас с водой проблемы. По часам вода утром и вечером.
Проходится или басину делать или бак ставить.
shtirlitz, а не получится, что вода не из ямы в пруд,а наоборот? Какое расстояние от гаража ло пруда и какая разница уровней по высоте? Я про пруд задумывался, но уж больно обьем работ большой, да еще с неясным результатом...С меня хватило бурения в ручную водосбросной скважины глубиной 15 м... >:D
Цитата: Jurgen от 20 Июнь 2009, 10:58:33
shtirlitz, а не получится, что вода не из ямы в пруд,а наоборот? Какое расстояние от гаража ло пруда и какая разница уровней по высоте? Я про пруд задумывался, но уж больно обьем работ большой, да еще с неясным результатом...С меня хватило бурения в ручную водосбросной скважины глубиной 15 м... >:D
В пластовые воды, грязную сбрасываешь? А где-то рядом , наоборот скважина для воды пробурена...
тоже хочу награду :)
Цитата: Zhenya от 21 Июнь 2009, 14:19:06
тоже хочу награду :)
Хотеть не вредно. Мозоли трудовые нужны.
Поле фильтрации нельзя сделать?
Земля хороший антисептик, и травка расти хорошо будет.
А мой друг сча бетономешалка "Этузиаст" :D :D :D
Полы в 2х боксах залил, начал штукатурить....млин, шпалевать у мну гооораздо лучше получается :D :D :D
молодец Jackson !
А я блин, никак время ненайду свои боксы добить.
Цитата: Jackson от 08 Июль 2009, 00:34:03
Да и так махом схватывается...стены шлакобетон - мочу их, но сохнет быстро - не успеваю всё разровнять - влагу из раствора вытягивает тут-же.
Глины заранее размоченной добавь при замесе раствора. Получиш "сложный раствор".
Кистью маховой брызгай на намет штукатурки. Не бойся вымыть цемент. Прочности на цем-ной штукатурке больше чем надо получается.
Цитата: Jackson от 08 Июль 2009, 00:34:03
А мой друг сча бетономешалка "Этузиаст"
Великая вещь. Я своей больше 100т вымешал. Вручную, грыжу заработать можно.
Цитата: дядя Женя от 08 Июль 2009, 13:05:41
молодец Jackson !
А я блин, никак время ненайду свои боксы добить.
Скоро они меня добьют :D
Великая вещь. Я своей больше 100т вымешал. Вручную, грыжу заработать можно
И ради чего такие жертвы?- мерен не нужен, шуба не нужна....
IgorE - давай уже обьщаться в привычной манере, хоть не скучно ;D
IgorE, у тя какая? у мну 150-ка. Стены лили монолитом - больше 50 кубов вышло.
Сейчас и не скажу марку Jackson. Покупал 15лет назад когда дом достраивал.
80л. раствора делаю за раз. Чую, что скоро от песка и щебня груша протрется. :)
Стены бокса кирпичем силикатным облицовывал, а забутку из камня-ракушняка 40*20*20см. В Крыму пилят.
На малярке облицовка из б\у кирпича. Как без шубы? Малярка 8мес. делалась, а шуба 1 день.
Я тут ремонт дома делал.Пару лет назад с женой отдирали обои и я решил финишной (для стен) шпатлей стены пройтиь(чтоб обои без газет клеить)Протянул широким шпателем-потом приволок шлифмашинку из гаража и швы от шпателя 240 шкуркой на мах снял-правда пыли немеряно зато жена в восторге от "идеально " ровных стен.
Ну собсно нормально идет, на правой стене 3 метра осталось. IgorE, махаю веником, растираю потом почти идеально, промазываю неровности и опять ровняю - всё пучком Завтра добью и за левую примусь. На финиш надо кистью цементным раствором пробежать?
Цитата: Jackson от 09 Июль 2009, 00:20:26
На финиш надо кистью цементным раствором пробежать?
Нет смысла. Если все ровненько получится, огрунтовка или 2 слоя гипса (если будет он).
Цитата: IgorE от 09 Июль 2009, 01:03:45
Нет смысла. Если все ровненько получится, огрунтовка или 2 слоя гипса (если будет он).
Не, обойдусь без гипса, дорогой он...повошкаюсь с раствором и выведу так. Если только оконные проемы им выровняю.
Сегодня покрасил фасад своего бокса,утомился по лестнице взад-вперед лазить.(http://s50.radikal.ru/i129/0907/3a/a85a7440d35et.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0907/3a/a85a7440d35e.jpg.html)А окно нарисованое,скоро будет.И трубу завтра покрашу в черный,или белый х.з. ,какой понравится,цвет.
Цитата: F-1 от 13 Фев. 2009, 19:53:48
Господа! :)
У меня два варианта устройства вентиляции камеры:
Первый:
(http://s58.radikal.ru/i161/0811/57/75e3c87339a0.jpg)
(http://s58.radikal.ru/i159/0811/bc/6981e8134b88.jpg)
(http://s39.radikal.ru/i083/0811/dc/51dfe87fcb8b.jpg)
тоесть двухмоторный вариант,
и второй:
http://www.start-drive.com.ua/article/a-26.html
как у нашего ув.админа: одномоторный, но с решетками в полу...
Какой отдать предпочтение :-[ :-\ :-[ :-\
По сложности устройства для меня они на одном уровне ::)
Кто сталкивался?
вот решили покрасочую камеру сделать. Размеры: высота - 2,5; длина - 6; Ширина 4,5.
судя по этим схемам, по бокам вентиляционные "короба" высотой 1м?! а каких размеров тогда в них эти 5 окошек?! хочу попробовать сделать также как на схеме.
да, и верхний короб должен идти по по всей ширине гаража?
Мне сын находил спутниковую фотку с реальным разрешением.Дом есть-а гаража нет :'(Потом сын прояснил, что фотка старая 02г. А я как раз в том году гараж и поставил-где счас работаю
Думаю лучше всего двух моторная
Вопрос:
1.Какой мощности ставить улитки на помещение примерно 4х6х3
2Где взять синтепон
3 как распределить приток и отток чтобы была равномерная циркуляция,а не по углам
4 как лучше сделать подогрев видел в нете что между улиткой и синтепоном или трубы по периметру с жидкостью
Всё равно нужно же прикинуть из чего и как делать,не делать же залипуху которая не будет работать...Прозьба отписаться человеку кто собирается или уже сделал камеру ...как и из чего..если конечно не трудно
у меня в 20м от СТО площадка металопроката,а там сторож+камеры наблюдения (http://i061.radikal.ru/0907/73/dfd0f5108a7ct.jpg) (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0907/73/dfd0f5108a7c.jpg.html)
(http://i060.radikal.ru/0907/89/3554a81e569ct.jpg) (http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/0907/89/3554a81e569c.jpg.html)
Привет всем!!!Люди добрые подскажите а лучше набросайте чертёжик как и где обустроить мне свой гаражик под подготовку и покраску авто.Я сам не маляр т.к. задыхаюсь от ЛКматериалов,но есть перспективный маляр.Гараж 12х4,27Х3,7(Д,Ш,В) в 2 уровнях подвал такойже только высота 2,7.Кирпичный накрыт ПКЖ плитами есть окно где то 1,4х0,4м.От стены к середине гаража прогал между плитами не застилённый 6х1,4,ямы получается что нету.Понятно что нужно утеплить,изб. от пыли и т. д.Какая очерёдность для обустройства под малярку,где лучше всего и как крепить оборудование.Первоначальная сумма 100-120 т.р.
Цитата: kulleman от 21 Июль 2009, 01:24:27
Привет всем!!!Люди добрые подскажите а лучше набросайте чертёжик как и где обустроить мне свой гаражик под подготовку и покраску авто.Я сам не маляр т.к. задыхаюсь от ЛКматериалов,но есть перспективный маляр.Гараж 12х4,27Х3,7(Д,Ш,В) в 2 уровнях подвал такойже только высота 2,7.Кирпичный накрыт ПКЖ плитами есть окно где то 1,4х0,4м.От стены к середине гаража прогал между плитами не застилённый 6х1,4,ямы получается что нету.Понятно что нужно утеплить,изб. от пыли и т. д.Какая очерёдность для обустройства под малярку,где лучше всего и как крепить оборудование.Первоначальная сумма 100-120 т.р.
завязывай темы плодить, почитай форум, про покрасочную камеру есть тема и там расписано достаточно и как в гараже сделать и как под открытым небом красить :)
и про вентиляцию тоже много всего есть
без обид, просто тем двойников уже столько .что хрен поймёш где инфу искать
будут конкретные вопросы задавай в соответствующей теме.
если такой темы не найдётся , что врятли. тогда создавай свою
Юрок сегодня спать не будет ;D ;D ;D.
Цитата: Юрок от 18 Июль 2009, 23:30:27
... будем просто бить :)
Бить та за что? :D
Тут недельку решил посвятить строительству своей камеры(надо немного пенобетона доложить, ворота рамки сварить и если успею крышу рубероидом с битумом раскатать.Все время обдумываю-чем изнутри обшить.Первоночально хотел пластиковой вагонкой-здесь на форуме отговорили.Пришла мысля-а что если взять влагостойкий гипсокартон,покрыть его краской и обернуть полиетеленом потолще, а потом закрепить.В принципе и помыть можно будет и смесь от пыли нанести-кто как думает?(обшивать мне всеодно надо-буду утеплять минватой)
Цитата: дядя Женя от 22 Июль 2009, 12:26:37
крышу рубероидом с битумом раскатать..........................Пришла мысля-а что если взять влагостойкий гипсокартон,покрыть его краской
Я противник руберойда. В твоем климате это очень противный в эксплуатации материал (даже современный). По СНиПу ремонт мягкой кровли должен выполняется каждые 5-6. лет.
Гипсокартон-это хорошо. Только красить лучше латексной краской. Она есть влагостойкая.
А что лучше заместо рубероида?И после латексной краски можно будет мыть гипсокартон?
Да ,забыл сказать,крыша сделана из ж/б плит.
Цитата: дядя Женя от 22 Июль 2009, 12:55:18
А что лучше заместо рубероида?И после латексной краски можно будет мыть гипсокартон?
Да ,забыл сказать,крыша сделана из ж/б плит.
А стены из чего сделаны?? Похоже что капитпльные, может проще оштукатурить и краской водостойкой ;)
Гипсокартон достаточно ненадежен- рамками дверей и дужками капотов можно весь искорябать достаточно быстро. жестянка- дорого.
есть пластики листовые- по цене не дороже, размеры листов всякие, только вот какая температура будет- это вопрос. если больше 60 градусов- не думаю что долго проживут.
Юрок, пластик электризуется сильно.
Я хотел, друган, тож маляр, отговорил: да дешево, да практично, но с просто жуть как электризуется...
Может типы его есть разные, ну или у кого-нить сделано??
Буду штукатурить, кафель, краска водостойкая - на что хватит...
А так - СМЛ самый цимус, что для стен, что для потолка))
Цитата: дядя Женя от 22 Июль 2009, 12:55:18
А что лучше заместо рубероида?И после латексной краски можно будет мыть гипсокартон?
Тоже гараж в кооперативе закатал руберойдом. Каждые 2 года сплошные протечки. Дело даже в основном не в руберойде, а в битуме. Всякое дерьмо предлагают. Летом плывет, зимой трескается.
Плюнул, застелил оцинкованным профнастилом.
................................................
Краску латексную беру Садолин, Биндо20. Губкой с порошком мыть можно. Появилась и №40-поверхность как стекло. Любой цвет по вкусу сам бодяжиш. Главное, что от стены не отслаивается в отличии от лаковых. Бокс 200м2 за день валиком в 2 слоя без напряга закатали вдвоем.
Цитата: Jackson от 22 Июль 2009, 14:00:08
Юрок, пластик электризуется сильно.
Я хотел, друган, тож маляр, отговорил: да дешево, да практично, но с просто жуть как электризуется...
Может типы его есть разные
Хм, жаль.
Есть антистатический пластик. используется для отделки цехов радиоэлектронной аппаратуры, но он гораздо дороже, не вариант вообще.
Я взял ГВЛ влагостойкий покрасил и горя не заю
Цитата: ALECS TS от 22 Июль 2009, 18:07:44
Я взял ГВЛ влагостойкий покрасил и горя не заю
Вот-вот, без всяких - дешево, практично и сердито :)
ЦитироватьА стены из чего сделаны?? Похоже что капитпльные, может проще оштукатурить и краской водостойкой
Стены сделал из стеновых плит со шлаковым наполнителем,над воротами и еще местами закрываю пенобетоном.Штукатурить там практически нечего,просто я однозначно решил еще утеплить изнутри,поэтому и голову ломаю,чем обшить.(сегодня наконецто взялся за стройку-сварил рамку на один бокс, завтра сварю на другой и начну дыры пенобетоном укладывать :))
Сегодня знакомые приезжали-говорят нафиг стенки утеплять-швы затирай у плит ,да крась.Плиты из пенобетона нормально температуру держат,а со шлаковым наполнением чет меня сомнение терзает-вот репку и чешу,утеплять ,не утеплять.Одно дело финансовая сторона,ну да это терпимо.Другое,время опять прилично уйдет на это утепление(а вот это уже жалко),кто может сталкивался с подобными плитами?
Цитата: дядя Женя от 24 Июль 2009, 20:30:43
Другое,время опять прилично уйдет на это утепление(а вот это уже жалко),кто может сталкивался с подобными плитами?
В 60годы половина хрущевок из них (шлакоблока) построена.
Толщина какая стены?
Плита толщиной тридцать сантиметров-могу фотку среза сделать,если понадобится.
Цитата: дядя Женя от 24 Июль 2009, 20:30:43
Сегодня знакомые приезжали-говорят нафиг стенки утеплять-швы затирай у плит ,да крась.Плиты из пенобетона нормально температуру держат,а со шлаковым наполнением чет меня сомнение терзает-вот репку и чешу,утеплять ,не утеплять.Одно дело финансовая сторона,ну да это терпимо.Другое,время опять прилично уйдет на это утепление(а вот это уже жалко),кто может сталкивался с подобными плитами?
лучше утепли, хотя бы 5см. утеплителя брось, разница будет заметна сразу, камера начинает работать как термас
в жару не раскаляется, в мороз не промерзает и долго держит тепло
у нас здание ещё совдеповской постройки, и с толщеной стен там всё нормольно. стены в камере сразу утеплили Урсой, а потолок пришлось спешно утеплять с наступлением первых морозов
да и время уйдёт 2-3 дня на стены что бы обкаркасить и зашить
Цитата: дядя Женя от 24 Июль 2009, 22:33:53
Плита толщиной тридцать сантиметров-могу фотку среза сделать,если понадобится.
Маловато для Перми. Точно не помню, но для жилых помещений гдето 50-60см. должно быть.
30см однозначно промерзать будет в мороз и ветер.
Знакомые мотивировали тем,что хрущевки якобы делали из такогоже материала и мол ничего-стоят.Но там по идее на улицу только одна сторона,ну две на угловых.Наверное всетаки утеплю.
Утеплить однозначно нужно, 30см промерзать будет.
Шлакоблок вечно стоять будет, если снаружи закрыть от влаги штукатуркой. У него небольшая морозостойкость (вода\замерзание\оттаивание....). Этого цикл для него нежелателен.
Да ,это обычные стеновые цементированные плиты,длиной 6 м .Просто когда кроил,увидел что внутри катышки сантиметр-полтора.Выглядит как керамзит,только черные,вот я и решил что они из шлака.
Фотку давай.
Это скорее всего стеновые панели для пром. строительства. Внутри утеплены действительно керамзитом или шлаковым окатышем. Нормальный вариант,но утеплить не помешает. Швы заделать хорошо надо.
(http://i079.radikal.ru/0907/ec/dc2f8c0c9372t.jpg) (http://radikal.ru/F/i079.radikal.ru/0907/ec/dc2f8c0c9372.jpg.html)(http://i068.radikal.ru/0907/42/9e72facc1207t.jpg) (http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/0907/42/9e72facc1207.jpg.html)
Так плиты выглядят на срезе. Со швами решил поступить достаточно просто.С одной стороны штукатурю(частично уже сделано) .потом загоняю в шов с внутренней стороны монтажную пену и снова штукатурю.
Jackson, а ты только бокс ставишь, или малярку тоже?
Это легкий бетон со шлаковых окатышем. Нормально. На75 лет срок эксплуатации. Шва правильно делаеш, иначе продуваться будут.
Всем привет.. Гараж из пенобетона размером 5 на 7, всотой 2,5 метра. Какой нужен фундамент под него? Каких размеров? И как долго он должен отстоятся после заливки или вообще можно что бы не отстаивался, сразу класть после того как застыл?
Цитата: дядя Женя от 25 Июль 2009, 22:54:03
Jackson, а ты только бокс ставишь, или малярку тоже?
Всё под одной крышой - 3 поста.
Оштукатурил, протянул финишной "Ветонит", раскидал проводку, потолок пока черновой, сделал перегородку с воротами между большим двойным боксом и маляркой.
(http://s04.radikal.ru/i177/0907/20/23b2b6ed4c1ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/0907/20/23b2b6ed4c1c.jpg.html)(http://i056.radikal.ru/0907/03/3d8fbf2c32f7t.jpg) (http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/0907/03/3d8fbf2c32f7.jpg.html)(http://i012.radikal.ru/0907/43/74d83688b056t.jpg) (http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/0907/43/74d83688b056.jpg.html)
Загнал тачку в ремонт - первонах ;D
(http://i081.radikal.ru/0907/34/9a8e8aa92638t.jpg) (http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/0907/34/9a8e8aa92638.jpg.html)
Ворота перетягивать - материал сырой был и утеплять, калитку ещё сварганить в них надо ;)
IgorE,если можно еще поспрашаю.Крышу буду рубероид раскатывать.Как битум греть представляю.А вот как намазывать-нет.Тоесть, принес ведро разогретого битума,разлил -а вот чем его по крыше размазать?Он же горячий.
размазывать, кляпом на проволоке и маленькой деревянной шваброй
Высота 2.5 метра, ворота 2.3
Да, прикидывал, Газель входит, а что до её крыши например, дык пока не было, пара Соболей за пять лет, но он пониже и на колени бросит можно.
Топить высокое помещение - Сибирь у нас, и зима 6 месяцев почти ;)
У меня ворота 2,45 по высоте-сегодня маршрутную газель в притироку впихнули.
А ваще газели и уазики делать не люблю,поэтому если нужно сделать вежливый отказ-говорю:нэвайдёт!
Цитата: baton от 26 Июль 2009, 11:53:41
У меня ворота 2,45 по высоте-сегодня маршрутную газель в притироку впихнули.
А ваще газели и уазики делать не люблю,поэтому если нужно сделать вежливый отказ-говорю:нэвайдёт!
Да эти гоблины вечно напехают рессор :D :D
Цитата: BORODA от 17 Июль 2009, 00:55:05
у меня в 20м от СТО площадка металопроката,а там сторож+камеры наблюдения (http://i061.radikal.ru/0907/73/dfd0f5108a7ct.jpg) (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0907/73/dfd0f5108a7c.jpg.html)
(http://i060.radikal.ru/0907/89/3554a81e569ct.jpg) (http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/0907/89/3554a81e569c.jpg.html)
BORODA ,это ты на запах шашлычка клиентов ловишь? :-\ ;) :D
baton, в отпуск когда поедешь??
Цитата: Jackson от 26 Июль 2009, 12:05:21
baton, в отпуск когда поедешь??
Отпуск в ближайшие два года отменяется :'( :'( :'(
Стройка,стройка и ещё раз стройка O0 O0 O0
А чё ты хотел?
Я первого числа на моря рвану.вот и выделил несколько дней перед отпуском. Jackson, ты приточку ,вытяжку будешь ставить?Тут на форуме говорят, что можно только приточку-чет меня сомнения гложут.Буду делать и приточку и вытяжку.Незабуду, так сегодня сфоткаю свою стройку.
Покрасочный на вторую очередь отложен, с этим раз...ся нужно, по уму всё забацать. Буду делать приточку и вытяжку, есть два отличных промышленных лодыря для этого дела. Как займусь, так в тему нужную, сча даже голову не забиваю, временно ;)
Цитата: baton от 26 Июль 2009, 12:14:06
Цитата: Jackson от 26 Июль 2009, 12:05:21
baton, в отпуск когда поедешь??
Отпуск в ближайшие два года отменяется :'( :'( :'(
Стройка,стройка и ещё раз стройка O0 O0 O0
А чё ты хотел?
Как чего, заскочил-бы в гости ;)
А-то глядишь я раньше соберусь до сеструхи в Сургут)))
Из обитателей сайта ты ближе всех находишся.
ну мы его с соляркой бадяжили- 2 литра примерно на ведро, разливали, размазывали тряпкой к палке примотанной- а сверху рубероид раскатывали.
Цитата: Electric от 26 Июль 2009, 01:09:06
Всем привет.. Гараж из пенобетона размером 5 на 7, всотой 2,5 метра. Какой нужен фундамент под него? Каких размеров? И как долго он должен отстоятся после заливки или вообще можно что бы не отстаивался, сразу класть после того как застыл?
У меня гараж из самодельных шлакоблоков.Вес одного 17-19 кг.На гараж ушло 800 с небольшим штук.Фундамент сделан так.Снят растительный слой,сделана отсыпка из шлака см.40,затем мелкий песок.Все это пролито водой от души.По периметру выложены дорожные плиты и на них поставлены стены.Не забыть про гидроизоляцию.Все.Гараж стоит более 9-ти лет.Ни просадок,ни сползания плит нет.Если хочешь сам заливать,то при такой нагрузке думаю хватит толщины ленты 20-25 см.Но с обязательным армированием.А нагружать можно дней через 10-ть,хотя расчетную прочность бетон набирает через 28 суток.Но ты ведь не сразу дашь полную нагрузку.Пока до верха доберешься как раз и будет.
Цитата: Юрок от 26 Июль 2009, 13:13:14
ну мы его с соляркой бадяжили- 2 литра примерно на ведро, разливали, размазывали тряпкой к палке примотанной- а сверху рубероид раскатывали.
Точно.Вспомнил в молодости в стройотряде солярку добавляли.Спасибо Юрок.
Цитата: Jackson от 26 Июль 2009, 12:37:09
Цитата: baton от 26 Июль 2009, 12:14:06
Цитата: Jackson от 26 Июль 2009, 12:05:21
baton, в отпуск когда поедешь??
Отпуск в ближайшие два года отменяется :'( :'( :'(
Стройка,стройка и ещё раз стройка O0 O0 O0
А чё ты хотел?
Как чего, заскочил-бы в гости ;)
А-то глядишь я раньше соберусь до сеструхи в Сургут)))
Из обитателей сайта ты ближе всех находишся.
Нееее ,
Jackson , я в отпуска езжу через Ебург,т.к. живу на западе ХМАО. :P ;D
Цитата: дядя Женя от 26 Июль 2009, 09:25:14
IgorE,если можно еще поспрашаю.Крышу буду рубероид раскатывать.Как битум греть представляю.А вот как намазывать-нет.Тоесть, принес ведро разогретого битума,разлил -а вот чем его по крыше размазать?Он же горячий.
При всей кажущейся простоте работы, лучше нанять на 1 день рабочего-кровельщика и толпой родственников\друзей быть у него раб.силой. Много своих заморочек. Всего не опишеш.
Мужики описали битум+соляра, это делается непосредственно по стяжке, называется праймер, иначе битум будет кататься по стяжке и плитам.
Эта работа очень опасная. Высокие ботинки, плотные носки, брюки и куртка, брезентовые рукавицы должны быть у всех. Никаких голых торсов. Ожог от битума очень болезен и попавший битум нельзя убрать с тела пока он не остынет. Когда остынет уберается вместе с кожей и... Страшная вещ.
Цитата: Electric от 26 Июль 2009, 01:09:06
Какой нужен фундамент под него? Каких размеров? И как долго он должен отстоятся после заливки или вообще можно что бы не отстаивался, сразу класть после того как застыл?
Все зависит от физических свойст грунта. Заочно ни кто не скажет. Спроси у любого инженера строителя на ближайшей стройке.
Начинать кладку можеш на следующий день после бетонирования.
Цитата: baton от 26 Июль 2009, 12:14:06
Стройка,стройка и ещё раз стройка
В Одессе, желая крупного счасть своему врагу, говорят:
"Шоб ты строиться начал!"
Цитата: IgorE от 26 Июль 2009, 22:35:10
Цитата: baton от 26 Июль 2009, 12:14:06
Стройка,стройка и ещё раз стройка
В Одессе, желая крупного счасть своему врагу, говорят:
"Шоб ты строиться начал!"
Интересно выражаются :D
Я тут форум почитал-тож за стройку схватился.Вот сварил рамки под ворота и начал дыры закладывать.Левый бокс уже обложил.
(http://s12.radikal.ru/i185/0907/ba/f20c17a80b17t.jpg) (http://radikal.ru/F/s12.radikal.ru/i185/0907/ba/f20c17a80b17.jpg.html)
Стройка-это как лакмусавая бумажка. СТРОИШСЯ-ЗНАЧИТ ЕЩЁ ЖИВОЙ!
Мне вот тоже не понятно насчет улиток, цены на них больно кусучие. Например улитка с производительностью 10000 кубов стоит от 35 тысяч рублей и выше. Я купил №2 1989 года с рук за 8т.р. и то торговаться пришлось, новая такая же у нас в магазинах 14-18т.р. У моей улитки производительность судя по подобным примерно 2500 кубов, движка 2,2кВт 2850 оборотов. Правда нашел валяющуюся улитку на территории завода ЗЖБИ внушительных размеров, поговорил с хозяевами, говорят отдадут по цене лома так что возьму если она не слишком мощная (шильдика нет на движке). С коробом в полу более-менее понятно, единстенное какого все-таки размера его лучше делать? По отношению к общей площади пола.
Цитата: avtocond от 01 Авг. 2009, 23:04:48
делай потолок чтобы СПРИНТЕР заходил.сделали себе2.5 -100 раз покаялись.всеравно строить а у большинства 2.5 .а маршруток развелось немеряно.
В смысле вы могли сделать потолок выше но выбрали 2,5м?
У меня потолок где -то 2,9, сейчас короб уменьшил высоту до 2,7. Ворота 2,4.Газель цельнометалическая заезжает. Так-что нужно учитывать потолк- высота ворот и наверно ширину камеры, чтоб к стенкам не прижиматься.
Понятно, а вот я отказался от большого бокса т.к. по ремонту помещения и его аренде тяжеловато вывозить, да и построил бы там камеру а какие-нибудь обстоятельства заставили бы съехать оттуда, демонтаж и т.п. Вот решил пока делать камеру в собственном гараже 6х5х3. Есть несколько проектов и не знаю что лучше выбрать. В гараже есть яма и мне она именно как смотровая яма не нужна, первый вариант в нее поставить вытяжку а на потолке разместить приточку. Второй вариант гидроизолировать яму и сделать ее под слив воды, в нее опустить водяной насос для откачки на улицу, тогда вытяжку разместить по периметру низа стен гаража. Хотелось бы совместить подготовку и покраску в одном помещении, на пол постелить плитку и перед покраской тщательно мыть. Как считаете возможно такое при не очень большом потоке машин и наличие еще одного подготовочного гаража или даже двух?
вчера видил гаражик!!! фиг прошибёшь(из плит собран по грамотному) да ещё и размерчики внушаюшие 7на14
Доброго времени суток Уважаемые участники форума! Судя по моим наблюдениям здесь по крайней мере несколько человек находятся в процессе строительства покрасочных камер, возможно их модернизации, переоформлению и т.д. Также наверняка есть люди которые начинают кузовное ремесло с нуля и также планируют обустройство своего рабочего места. Предлагаю в данной теме выкладывать фото своих работ по строительству-оттедлке и просто тюннингу рабочих помещений а также обсуждать сопутствующие этому вопросы. Начну с себя: В прошлом году купил подземный гараж 6м*4м*2,5м а этим летом решил его привести в порядок т.к. гараж был абсолютно "сырым" в прямом и переносном смысле. Первым делом выкопали смотровую яму, сделали гидроизоляцию потом положили кирпич, уголок под доски и т.п. Торцевую стену утеплил 50мм пенопластом, разметил места под кабель электропроводки.
(http://i070.radikal.ru/0909/03/a58e92dbe0c9t.jpg) (http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/0909/03/a58e92dbe0c9.jpg.html)
Далее проштробили каналы под проводку розеток, освещения и заземления,которое было решено закрепить на металлический каркас смотровой ямы т.к. там вкопаны на глубину 2м стальные штыри.
(http://s02.radikal.ru/i175/0909/ee/3dfd59019e2ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s02.radikal.ru/i175/0909/ee/3dfd59019e2c.jpg.html)
(http://i074.radikal.ru/0909/3c/9f81de772929t.jpg) (http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/0909/3c/9f81de772929.jpg.html)
Позже была сделана посекторная стяжка пола т.к. он был супер неровным
(http://s51.radikal.ru/i133/0909/4e/3cb376c0bc4ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/0909/4e/3cb376c0bc4c.jpg.html)
После становления цемента начался процесс укладки керамогранитной плитки
(http://s57.radikal.ru/i155/0909/39/25d62bdc3f6et.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/0909/39/25d62bdc3f6e.jpg.html)
На стены набили деревянные рейки под потолком, у пола и поперечины, а также в местах где будут полки, лампы и другое навесное оборудование. После чего приступили к обшивке стен баннерной тканью белой стороной наружу, купили старые баннеры снятые с городских рекламных щитов, размер каждого 6м*3м. Эта ткань является прекрасным гидроизолятором, не боится растворителей и очень хорошо чистится.
(http://i034.radikal.ru/0909/32/d4ea5f357ff1t.jpg) (http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/0909/32/d4ea5f357ff1.jpg.html)
Повесили лампы дневного света, продолжаем крепить и натягивать баннера
(http://s58.radikal.ru/i161/0909/8b/7e41188afc95t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0909/8b/7e41188afc95.jpg.html)
Завтра поеду феном разглаживать неровности (эта ткань от нагрева здорово распрямляется и становится похожей на натяжной потолок), также останется после обработки все подтянуть еще раз, повесить различные полочки и гараж готов. В продолжение темы буду выкладывать фотоотчет по строительству покрасочной камеры в рабочем боксе 100м2.
А насчет банерной ткани интересно
По поводу баннеров могу подсказать где их можно брать, сколько они должны стоить и как их лучше всего крепить чистить и натягивать + распрямлять загибы. Между прочим, из этого материала даже бассейн можно на даче сделать :)
на старой работе у нас на воротах висел полог из баннерной ткани, по периметру ворот были наварены болты М8 шляпкой наружу, в самом пологе стояли кольца и весь полог натягивался за эти болты
баннер нужно вешать и натягивать на горячую, он очень сильно вытягивается при нагреве, а при охлаждении принимает свою первоначальную форму
по хорошему надо баннер разогреть пушкой градусов до 60-80. и натянуть его на каркас, при охлаждении он натянется не хуже натяжного потолка
Ребят, не хочу публично писать где их брать и стоимость, щас в личку откатаю. Просто могут прочесть эту тему и Новосибовские, а я неплохо приторговываю ими :-X :D
Morozz в принципе уже описал суть работы с баннерной тканью, но также баннеры могут быть без люверсов (дырки по периметру с железными клипсами под канат), я использовал мебельный степлер, сначала натягивал так сказать грубо, потом грел феном исправляя складки и неровности после чего подтягивал, нагретый баннер действительно очень покладист и после остывания натягивается как кожа германского жолудиевого кабана в момент спаривания :D :D :D
У меня строится гараж на два поста.В левом будет подготовка,в правом малярка.Коробку поставил еще 2 года назад и на этом стройка замерла.Наш поселок в прошлом году гначали газифицировать и все свободные средства пустил на газофикацию дома с учетом обогрева и этого гаража,правда газ в прошлом году не дали(хоть и обещали)-нынче вновь обещают в ближайшее время пустить газ в трубу.Так бы наверное нынче ничего с гаражом и не сделал,но увидел переезд Джексона в рубрике мой гараж -моя крепость и решил продолжить стройку.В июле закупил пенобетон и заложил дыры,сварил каркасы ворот.После отдыха(поездка на юг),закатал крышу рубероидом и только сегодня закончил заливку полов.Ближайшее время сварю ворота(материл давно закуплен) и наверное нынче пока все.Постепенно буду покупать оборудование и появляющиеся вопросы буду задавать в этой теме.
(http://i003.radikal.ru/0909/3c/605835cacd11t.jpg) (http://radikal.ru/F/i003.radikal.ru/0909/3c/605835cacd11.jpg.html)(http://s06.radikal.ru/i179/0909/29/5d26fc290c06t.jpg) (http://radikal.ru/F/s06.radikal.ru/i179/0909/29/5d26fc290c06.jpg.html) В покрасочном отделении сделан приямок под вытяжку.Размеры каждого помещения 7 на 5.5 в чистоте. и сразу вопрос -хотелось бы снаружи покрасить и забыть.Чем?
пенопласт -шняга, мыши его за зиму в труху превращают
только материалы на стекло волокнистой основе, типа урсы , изовера, технониколя пойдёт
А утеплитель потом обшить сайдингом, наиболее выгодным по цене и будет очень здорово во всех отношениях
Я вообщето изнутри собрался утеплять-типа урсы.Тут правда мне сказали,что из этих же плит у нас сервис построили на федеральной трассе,собираюсь до них доехать-они уж две зимы пережили-может у меня закончиться только утеплением потолка
Дядя Женя не в коем случае не утепляйте изнутри,тем более урсой!Будут промерзать стены и появиться плесень.Видел сам последствия такого утепления.Утеплять только с наружи.
Цитата: alex_44 от 06 Сен. 2009, 21:11:01
Дядя Женя не в коем случае не утепляйте изнутри,тем более урсой!Будут промерзать стены и появиться плесень.Видел сам последствия такого утепления.Утеплять только с наружи.
почему же так, у нас камера утеплена изнутри и именно урсой, четвёртый год стоит, всё бест, работает как термос , летом тепло не пропускает, зимой тепло долго держит
Тут \\http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41167&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5 обстоятельно эту тему обсуждают,есть и за и против такого утепления.Только цена и сложность разные.
почитал , узнал, прикололся ???
может я чего то недопонимаю. но что мешает положит фольгированый утеплитель под панель, что бы он отталкивал тепло во внутрь, а не прогревал стены , почему сейчас ставят отражающие экраны под регистры отопления, я так понимаю именно для этого, и не какого конденсата там нет
технологии идут впереди нас, кто мог предположить десять лет назад что дома будут утеплятся пенопластом снаружи . скорее всего не кто, потому что пенопласт был запрещён к использованию в жилищном строительстве в связи с его высокой токсичностью при горении, а теперь магнаты пролобировали свои интересы и им выдали временные ТУ на строительства с применением ряда ранее запрещённых материалов и технологий
и какая хрен разница на какой стороне стены будет конденсироваться влага, , вся причина этого явления в плохой пора изоляции основной поверхности, если основная кладка как решето , то её полюбас надо штукатурить, это применимо как и к кирпичной кладке так и кладке шлакоблоком, автоклавным блоком и тд
конденсат это не причина, а следствие не правильного строительства и утепления
ИМХО, я не строитель , но прицепы теплопроводности понимаю
РебятЫ! Низя изнутри утеплять,только СНАРУЖИ! Нужно как можно дальше на улицу выгонять мороз в стене!
Печальный пример: мой сосед построил дом из пеноблоков. Изнутри "утеплил" пеноластом и обшил гипсой. Зимой стены промерзают насквозь(пенопласт не дает им прогреваться),а влага содержащаяся в домашнем воздухе проходя через гипсу ,намерзает на стенах.
Весной стены прогреваются-лёд на стенах начинает таять и в подполе можно плавать на лодке.
ЗЫ Щас ,что бы не портить гипсу-утепляет пенопластом снаружи O0
Цитата: baton от 06 Сен. 2009, 21:56:29
Печальный пример: мой сосед построил дом из пеноблоков. Изнутри "утеплил" пеноластом и обшил гипсой. Зимой стены промерзают насквозь(пенопласт не дает им прогреваться),а влага содержащаяся в домашнем воздухе проходя через гипсу ,намерзает на стенах.
Весной стены прогреваются-лёд на стенах начинает таять и в подполе можно плавать на лодке.
ЗЫ Щас ,что бы не портить гипсу-утепляет пенопластом снаружи O0
любая пеноблочная кладка должна быть оштукатурена , из за своей пористой основы
а соседу скажи, что пенопластом утеплять не стоит, через 5 лет все придётся переделывать
и тоже пример: у брата сосед обшил дом пенопластом, за одну зиму мыши из него труху сделали,
Я живу в новом микрорайоне-у нас достаточно тут котджей построенных по разным технологиям.Практика моих соседей показала-дом из пенобетона,снаружи обложен кирпичем.Изнутри урса и гипсокартон.Никаких проблем нет! Я думаю смысла нет спорить-хочу навести сперва справки-может вовсе не надо стены утеплять ;)-как ни крути панели с керамзитовым наполнителем - изначально изготовлены для теплых помещений,а самое главное,написал выше-есть у кого спросить.Автосервис неподалеку из точно этихже плит построен и две зимы пережили.Я лично знаком с владельцем,вот и поинтересуюсь.
Цитата: morozz от 06 Сен. 2009, 22:07:29
и тоже пример: у брата сосед обшил дом пенопластом, за одну зиму мыши из него труху сделали,
Саня,у нас щас повально все пенопластом снаружи обшивают под сайдинг!
....это где ж столько мишей-то взять....? :-\ ;D
ЗЫ А в минвате мышки то же за милую душу водятся.
Володя , может оно и так , только кто их счетал этих мышей, но факт остаётся фактом
а в мин вате они не живут потому что она сделана из стекло волокна, и интереса им там нет
а народ обшивает пенопластом не от лучшей жизни, всё экономия , кризис
сам сейчас утепляю себе лоджию и реально понимаю что пенопласт в два раза дешевле урсы, но объём у меня маленький и цена урсы не здорово напрягает
Цитата: shtirlitz от 06 Сен. 2009, 22:43:44
А мне сайдинг не по душе >:(
Ну, не люблю я пластик. Не доверяю ему в строительстве...
Для меня лучше профнастила только хороший профнастил ;D
верно говоришь Саня, сайдинг не переношу в строительстве, дешевый через 10 лет начинает крошится, а дорогой...., ну его просто нет смысла монтировать из за окончательной цены
Насколько я понимаю-сайдинг бывает виниловый и металлический.
А про мышей в стекловате:сам лично видел как на работе разбирали бокс из алюминиевых панелей заполненых стекловатой,так мыши там не плохо устроились.
может оно и так, но только сегодня привёз себе утеплитель на лоджию, и там написано что он изготовлен из стекловолокна, и даже значок есть что мыши в нем не живут
технологии идут вперёд нас ;)
Цитата: baton от 06 Сен. 2009, 21:56:29
РебятЫ! Низя изнутри утеплять,только СНАРУЖИ! Нужно как можно дальше на улицу выгонять мороз в стене!
Печальный пример: мой сосед построил дом из пеноблоков. Изнутри "утеплил" пеноластом и обшил гипсой. Зимой стены промерзают насквозь(пенопласт не дает им прогреваться),а влага содержащаяся в домашнем воздухе проходя через гипсу ,намерзает на стенах.
Весной стены прогреваются-лёд на стенах начинает таять и в подполе можно плавать на лодке.
ЗЫ Щас ,что бы не портить гипсу-утепляет пенопластом снаружи O0
+1, Холод и тепло в стене, идут навстречу друг другу. Холод- бетон или кирпич все равно проморозит, а пенопласт изнутри тепло не пропустит к несущей стене.И встретятся они уже внутри помещения отсюда конденсат или кочегарить сильнее.
Мыши в любом утеплителе прекрасно себя чуствуют. Утеплять предпочтительней с внешней стороны, точка росы (примерно +8) максимально переносится к уличной поверхности стены, так конденсат при слабом отоплении маловероятен.
а у меня мысль обшить ДВП или ДСП и его покрасить только незнаю чем утеплять(внутри) а с наружи тоже какое нить утепление и профнастил
Цитата: morozz от 06 Сен. 2009, 23:05:29
может оно и так, но только сегодня привёз себе утеплитель на лоджию, и там написано что он изготовлен из стекловолокна, и даже значок есть что мыши в нем не живут
технологии идут вперёд нас ;)
Наши мыши живут везде, мин вата-лучший утеплитель(пенопласт конечно круче, но его везде не впихнешь), когда дом строил (правда дом сруб), снаружи, сруб потом пенопласт, потом обложен кирпичом. Внутри сруб, полиэтилен (который подложка под ламинат), мин вата, вагонка, и то хрен его назовешь полноценно теплым, видал теплоизоляцию куда круче, но все сводится к кешу. А вот в бане делал без всякой мин ваты, урсы и т.д. только пакля, фольга, доски, вагонка(там экология на первом месте), так там теплоизоляция куда лучше, зимой держит температуру легко 4 дня. Все дело в том что к утеплению бани, я подошел со значительно большем вниманием чем к дому.
Ещё есть такой не маловажный фактор как теплоёмкость стен. При утеплении снаружи температура в помещении будет более ровная.
У нас домА, все снаружи облекают в термошубы. Раньше ватой ( Парос вроде), а теперь все больше пенопласт наблюдается.
Вспомните мужики свое детство. Где был пенопласт и мин. утеплители и где жили вы.
Все эти утеплители расчитаны на быстромонтируемые сооружения, но как они монтируются столько они и живут. Сегодня построили-завтра поломали (демонтаж капитального строения стоит 50-70% от его стоимости.)
Все это годится для арендуемых или временных сооружений.
Мода, модой но ни один год себе строите.
Подумайте о своем здоровье и той работе, что ждет вас через 5 лет когда пластик постареет, пенопласт погрызут мыши, а минвата просядет.
Мороз правильно написал, почему так резво поменяли СНиП.
Только перекрытие (если нет керамзита) можно утеплить синт. материалом.
Цитата: shtirlitz от 07 Сен. 2009, 19:15:40
Для вентиляции у нас специально система имеется ;)
Я на это и сделал акцент. Основное тепло не через стены будет уходить, а через вентиляцию помещения. В ремонтном боксе через окна, ворота....
У меня потолок в боксе утеплен пенопластом изнутри,а стены юрсой с пароизоляционной пленкой тоже изнутри обшито профлистом,проблем с конденсатом нет никаких.Бокс прогревается быстро,остывает медленно,если ворота не держать на распашку.
А стены из чего сделаны?
Цитата: дядя Женя от 07 Сен. 2009, 22:01:08
А стены из чего сделаны?
.....Наверное из арболита. В нашем регионе все из него строят.
Цитата: baton от 07 Сен. 2009, 22:28:19
Цитата: дядя Женя от 07 Сен. 2009, 22:01:08
А стены из чего сделаны?
.....Наверное из арболита. В нашем регионе все из него строят.
Не слыхал а подробней можно?
кто и что может посоветовать по превращение данного помещения в покрасочную камеру размер 6 н4 м.потолок к дальней стене скошен до 2 м высотой .
(http://i018.radikal.ru/0909/21/9ee521950752t.jpg) (http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0909/21/9ee521950752.jpg.html)
(http://s50.radikal.ru/i127/0909/4a/b1ff450bc4eat.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0909/4a/b1ff450bc4ea.jpg.html)
Цитата: stivic от 07 Сен. 2009, 23:14:58
кто и что может посоветовать по превращение данного помещения в покрасочную камеру размер 6 н4 м.потолок к дальней стене скошен до 2 м высотой .
(http://i018.radikal.ru/0909/21/9ee521950752t.jpg) (http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0909/21/9ee521950752.jpg.html)
(http://s50.radikal.ru/i127/0909/4a/b1ff450bc4eat.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0909/4a/b1ff450bc4ea.jpg.html)
сдесь инфы море про покрасочные камеры http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?board=6.0
конкретизируй что именно ты хочешь сделать, а камеру можно сделать из любого помещения
сдесь инфы море про покрасочные камеры http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?board=6.0
конкретизируй что именно ты хочешь сделать, а камеру можно сделать из любого помещения
[/quote]
яму по глубине о.5 метров посредине сбоку отводную трубу к стене для вытяжки уже залита диаметр 200 мм для улитки .Посредине ямы вкопать бочку без дна для поглощения воды при мойке у нас грунт голимый песок.Для приточной вентиляции две ТРубы канализационных пластмассовых диаметром 200 мм. задув воздуха 2 вентилятора от охлаждения жигулевские . Не могу сообразить чем закончить приточную вентиляцию те чем чистить воздух .для номального освещения все готово ю а вот с обогревом гемор. у нас зимой до 50 .Допустима ли просто печка в углу топка только дрова или............Стены на первое время пленка со временем штукатурка и далее фантазии кончились.
Цитата: ЮрКА от 07 Сен. 2009, 22:52:04
Цитата: baton от 07 Сен. 2009, 22:28:19
Цитата: дядя Женя от 07 Сен. 2009, 22:01:08
А стены из чего сделаны?
.....Наверное из арболита. В нашем регионе все из него строят.
Не слыхал а подробней можно?
Арболит-это смесь цемента,песка и щепы (которая используется для производства ДСП).
Получается довольно-таки прочно,тепло и экологически чисто.
Край у нас лесной и поэтому отходы лесопиления перерабатывают на технологическую щепу.
,которой в изобилие.
ЦитироватьДопустима ли просто печка в углу топка только дрова или............
Взлетишь на воздух
Цитата: ctivic от 08 Сен. 2009, 18:14:45
Допустима ли просто печка в углу топка только дрова или............
дак да, если себя не жаль- клиента имущество пожалей- такую печь снаружи только, иначе нельзя
Да с печкой я что то перегнул.Зато закончил установку ресивера из 4 попавшихся по случаю балонов думаю что на полный окрас при давлении до 6 - 7 ат хватит осталось только влагоотделитель замудрить и запустить автоматику.
(http://i028.radikal.ru/0909/12/47938ced02e8t.jpg) (http://radikal.ru/F/i028.radikal.ru/0909/12/47938ced02e8.jpg.html)
Цитата: дядя Женя от 07 Сен. 2009, 22:01:08
А стены из чего сделаны?
Если это вопрос ко мне,то отвечу.Бетонные плиты.Потолок тоже из них же.
есть такая штуковина СМЛ-стекломагниевый лист, используется для обшивки внутренних и наружных покрытий, моется, краситься, шпаклюется, режиться, пилется идеально. Легче и прочнее гипсача, морозостойкий, водостойкий, экологически чистый, обладает, тепло- звуко- изоляционными свойствами, не горючий (выдерживает до 800 градусов Цельсия) и мышам не по зубам. Стоимость в УФЕ 275,00 руб/лист=3 кв.м. просто суперский материал
Цена привлекательна-попробую найти у нас в Перми
Я тоже сперва хотел обшить каркас камеры СМЛ плитой т.к. у нас этот тавар на каждом углу предлагают и стоит дешевле гипса, но она гораздо более хрупкая и тяжелее гипса, предназначена для пришитию к твердым поверхностям
Мужики, все стеновые материалы куда входят органические наполнители раньше в жилищном строительстве были запрещены.
Почему?
Да потому, что внутри стены эта вся щепа, опилки, кора и остальное древесное дерьмо моментом поражается грибком.Условия для него там идеальные. А грибковые споры в воздухе хуже чем свинец и ртуть. Плюс для тепла и экономии, шлак как наполнитель применяют. Тоже для человека "очень полезный" своим содержание концентрированных тяжелых металлов и выделением вредных газов.
Все это давно было, но никто его не признавал и не применял.
Даже гипсокартон появился не сегодня, а после войны-бараки внутри зашивали, чтобы людей хоть куда то поселить. Назывался он "сухая штукатурка".
И какой вывод следует сделать? Чем заменить гипсокартон при обшивке каркаса камеры?
Цитата: NSK-Academ от 11 Сен. 2009, 00:10:30
И какой вывод следует сделать? Чем заменить гипсокартон при обшивке каркаса камеры?
гипсокартон-это минеральный материал. Органики (ну не считая картона) там нет.
Мой совет-надо четко определится на какой срок строиш:
Для себя и у себя, на долго-классические природные материалы, классическими методами. Стены из местного материала, мокрая штукатурка, плитка, для ниш конечно можно гипсокартон. Будет дороже, но не будеш каждый год что то ремонтировать, менять и переживать, пожрут мыши или нет.
Арендаторам- только легкие конструкции, оцинк. профиля, пенопласт, вагонка, сайтинг...То что можно при драчке с арендодателем на 70% перенести в другое место.
Но зашивать капитальные стены вместо штукатурки вагонкой или арболитом или....экономически неправильно. Мнимая экономия получается. Вроде быстро и начал работать, но постоянно что то будет отваливаться, лопаться, продавливаться итд.
Мода пошла из штатов на отделочные листовые материалы. Но средний американец по статистике живет в одном месте 5 лет!!
Новый хозяин быстро ломает-быстро монтирует новое.
По этому Сталоне и пробивает мордой 5 стен подряд. Пусть он у меня дома 80см пробьет.Я ему даже литруху пива за эксперимент не пожалею.
Цитата: IgorE от 10 Сен. 2009, 23:49:38
Мужики, все стеновые материалы куда входят органические наполнители раньше в жилищном строительстве были запрещены.
Ммммм ДА! Выходит ,ну и придурки же были наши предки-строили свои дома из дерева :-\
Купил участок, заливаю фундамент. Буду дом, из соснового бруса, в следующем году ставить.
А вот с гаражом-из чего строить -пока под вопросом. Хотел из керамзит-бетонных блоков(20*20*40), опять же толщину не выбрал. Хотел, толщиной 20см и всякие утеплители, ветку перечитал -и подумал: этими же блоками но толщину стены 40 см со оштукатуриванием обеих сторон. Но, все еще не решил ;). Гараж-то опять не маленький ширина 6м, длина под вопросом.
В котором сейчас работаю, я его у тещи на участке построил 6м на 13м. ;).
Теща есть теща, сами знаете. У них первый враг-это зять. :D :D :D
Цитата: azat от 11 Сен. 2009, 19:02:44
этими же блоками но толщину стены 40 см со оштукатуриванием обеих сторон.
И правильно. Для Башкирии, для отапливаемого, нежилого помещения нормаль. Один раз заплатил и все, забыл.
Обязательно только наружная штукатурка, а поверх шуба. Шубу сам сделай. Я на штукатурку нанимал рабочих, а шубу за 4 час вдвоем сделали мельницей, без всякого напряга.
Мелкая получится некрасиво. Наоборот, на шубу применяют песок крупных фракций. Тогда и равномернее получается и сама шуба3-5мм.
Jackson-рад тебя видеть :)
Цитата: дядя Женя от 11 Сен. 2009, 21:28:44
Jackson-рад тебя видеть :)
А я-то как соскучился как по братьям малярам ;)
Вот так выглядит гараж на сегодняшний день
(http://i017.radikal.ru/0909/09/52abae8ae9act.jpg) (http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/0909/09/52abae8ae9ac.jpg.html)
Сегодня жена начала покраску металических частей(ворота,сварные швы усилителей конструкции).В принципе осталось утеплить потолок и ворота и потихоньку можно начинать ставить оборудование
Внутри нет необходимости штукатурить-стены панельные.Долго мучал вопрос,утеплять их нет,тут сьездил к ребятам в сервис-у них из этих же плит уже две зимы пережили-говорят не надо.Пока решил стены не трогать-утеплю потолок,а если увижу,что не так,снаружи утеплю
Да щелей нет.Между плит прогнал монтажной пеной и сдвух сторон швы проштукатурил,полы залил бетоном.Стены покрашу в белый цвет,но сперва займусь потолком и воротами-надо утеплятся
дядя Женя а какая высота до потолка и варот. я имею ввиду мож низковато для джипа или микроавтобуса мне так на фото кажса
Ворота 210 см.-нелюблю высокие авто чинить ;D
Цитата: дядя Женя от 20 Сен. 2009, 20:21:17
Ворота 210 см.-нелюблю высокие авто чинить ;D
А я тут попал на басика, корефан на бок положил....2.50 высота у пустого, сегодня тонну загрузили, упал до 2.35, колёса приспущу и алга в гараж запихивать
Вот вот-у меня дохрена знакомых на уазах ,да газелях-они меня за высоту уж сколько раз охаяли ;)-а я на них и нерасчитывал-там металл до дыр махом сгнивает-нелюблю я это гнилье трясти-летом,на улице изредка делаю,когда отвертется не могу,с высокми воротами точно не отвертишься
Зачем гнильё трясти?? Их новых вон понабрали фермеров, буханок...бьют тока в путь ;) Мну нравится УАЗы ляпать, как-бы стёмно его не сделал - всё лучше заводского :D :D :D
ЦитироватьМну нравится УАЗы ляпать, как-бы стёмно его не сделал - всё лучше заводского
:D :D :D.Это точно,дядьке весно покрасил задние крылья на уазе,он через неделю приезжает-давай весь покрасим, а то говорит знакомые говорят ,что рожу на помойке нашел
Блин,какаято грузовая машина сегодня ночью вьехала в мой гараж,где счас работаю.Даже слов нет >:DВорота неповредились,а вот кладка :'(С одной стороны пошли микротрещинки, а вот с другой несколько пеноблоков треснуло и по швам весьма большие трещины.Первое ,что на ум пришло-расковырять все трещины и с обоих сторон запенить.Перекладывать всю стену как то вовсе нехочется-если только после перезда в новый гараж.
Цитата: дядя Женя от 21 Сен. 2009, 13:10:03
Блин,какаято грузовая машина сегодня ночью вьехала в мой гараж
Скорблю и переживаю вместе с Вами.
У меня внешняя часть гаража отделана стерафамом и оштукатурена:
(http://i080.radikal.ru/0909/88/8101d5543113t.jpg) (http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/0909/88/8101d5543113.jpg.html)
внутри гаража штукатурка под окраску. Второй этаж обустроен для склада и отдыха. Потолок утеплен пенопластом. Зимой тепло, а летом холодно:
(http://s40.radikal.ru/i087/0909/41/13632351dae2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/0909/41/13632351dae2.jpg.html)
ЦитироватьУ меня внешняя часть гаража отделана стерафамом
Что такое стерафам?
дядя Женя может прибить кладочную сетку или рабицу и ощтукатурить стена должна укрепиться
Цитата: дядя Женя от 21 Сен. 2009, 19:05:17
ЦитироватьУ меня внешняя часть гаража отделана стерафамом
Что такое стерафам?
Дядя Женя, извините за мои сокращения.Я говорил в своем сообщении об экструдированном пенополистироле марки Styrofoam.
Цитата: МАНКУРТ от 21 Сен. 2009, 20:22:19
дядя Женя может прибить кладочную сетку или рабицу и ощтукатурить стена должна укрепиться
Я думаю всетаки расчистить швы и трещины и загнать туда пену и пену потом подштукатурить-нынче в лом уже капитально делать.
Сегодня сьездил за улитками-пришла только одна,которая двиг 2.2 на 1000 оборотов.Улитка с двигателем 1.5 была заказана левая-её не оказалось на складе.Поразмыслив-что ждать можно сколь угодно -заказал тоже правую(переделки минимальны)-тем более ,что цена оказалась действительно как в прайсе + 3%-что меня очень обрадовало.Единственно ,что в прайсе было указано ,что в комплекте идет 4 виброизолятора,а их не оказалось.Кто как крепил улитки-нужны виброизоляторы или их можно закрепить жестко?
(http://i002.radikal.ru/0909/3e/018c891b02f1t.jpg) (http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/0909/3e/018c891b02f1.jpg.html)(http://s56.radikal.ru/i151/0909/28/3231031f5017t.jpg) (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/0909/28/3231031f5017.jpg.html)
Тяжелая и здоровая однако,пожалуй две бы зараз из-за размеров и неувезти :)
они нужны. Если жестко закрепить то раздолбит все крепление .
у меня улитка на вытяжку стоит на бетоном полу транспортеную ленту положил под нее .без виброизоляторов и никуда не уезжает . есть еше на запас одна так на не виброизоляторы обычные пружины похожие на клаппаные жигулевские наружние. еше я думаю можно применить подушки движка с жигулей только без пружин.
Цитата: дядя Женя от 22 Сен. 2009, 18:04:16
Сегодня сьездил за улитками-пришла только одна,которая двиг 2.2 на 1000 оборотов.Улитка с двигателем 1.5 была заказана левая-её не оказалось на складе.Поразмыслив-что ждать можно сколь угодно -заказал тоже правую(переделки минимальны)
дядя Женя если из улитки правого врашения сделать левую ,улитката переворачивается .только ведь колесо с лопатками сделано под какоето одно врашение правое или левое . лопатки в другую сторону должны быть загнуты.а так дуть хуже будет
Не-я имел ввиду что могу ее немного разместить не так-а переделывать ее конечноже не собирался(хотя в принципе возможно-конструкция простая,но лезти в нее неохота-там я думаю должно быть отбалансировано ,да и гарантию год дали)
Цитироватьа во всём пытаться разобраться изначально
Вот я и пытаюсь это сделать с помощью форума :)-Просто класс ,когда есть у кого спросить не только по теории ,но и по практике.Темболее у меня спешки нет, и все можно сделать весьма разумно и с наименьшими затратами.Семь раз подумать-а уж потом сделать
Цитата: дядя Женя от 22 Сен. 2009, 18:04:16
Кто как крепил улитки-нужны виброизоляторы или их можно закрепить жестко?
Дядя Женя прошу Вас обязательно поделиться опытом, как будете крепить улитку. Я себе купил такую же, один в один и начал установку. Прикрепил к стене, насквозь прошив стену дюбелями. Буду рад любому совету и замечанию, т.к. пока не далеко продвинулся в монтаже и есть возможность всё исправить:
(http://s15.radikal.ru/i189/0909/01/c8c76e42b5a5.jpg) (http://www.radikal.ru)
Я покачто не спец по вытяжкам ;D. Но первоначально хотел поставить на улице и закрепить к стене.Я понял,что эта улитка у тебя стоит на приточку.Лично меня смутил вес самой улитки и вибрации.Поэтому пока склоняюсь к установке в гараже и на полу(места правда жалко-да и шуметь наверное будут(я хочу от этих же улиток сделать приток и вытяжку и в бокс подготовки,правда в меньшем обьеме,чем в камеру.А ты на стене жестко закрепил-или как то на подушках приспособил?
Цитата: дядя Женя от 22 Сен. 2009, 23:45:42
А ты на стене жестко закрепил-или как то на подушках приспособил
В том то и дело, что жестко. Теперь сомневаюсь в правильности решения.
А уже включал? Просто счас вытяжка у меня самодельная и стоит на полу на транспортерной ленте-чтото я вообще от нее вибраций не замечал(пожалуй только при разгоне есть немного)-опять же люди пишут ,что раздолбает-может еще ктонибудь отпишиться насчет вибраций?
В производственных помещениях улитки устанавливают на виброгасящие блоки(пружина запечёная в мягкой резине), переход на жёсткие трубы вытяжки делается мягким руковом . Когда работал на монтаже немецкой лесопилки, улитки и блоки привозили комплектом.
Вибро-развязку делать нужно обязательно.Даже если колесо идеально отбалансировано в момент пуска происходит сильный толчок.
еще чем выше обороты тем больше вибрация. самые спокойные и тихие улитки до 1500об. видал я вернее слышал как улитка №2.5 3000об работает -шум и грохот
Цитата: дядя Женя от 20 Сен. 2009, 22:11:11
Вот вот-у меня дохрена знакомых на уазах ,да газелях-они меня за высоту уж сколько раз охаяли ;)-а я на них и нерасчитывал-там металл до дыр махом сгнивает-нелюблю я это гнилье трясти-летом,на улице изредка делаю,когда отвертется не могу,с высокми воротами точно не отвертишься
А на них и не надо расчитывать - разве трудно сказать, что гнильё не варишь и усё ;) Я так и говорю.
Коммерческие авто надо брать в ремонт, чечки на них ух скока стоят - соответственно и ремонт их. Фиата я зпихнул к себе в гараж - просто рад этому, следом взял второго в ремонт. Этот гад 2.50 ростом пустой, пригрузил, припустил колёса и запихал ;D
Капот на него 20 000, крыло 8 000, бампер 16 000, боковина 22 000 (это в прайсе, в наличии нет и собираются их держать, тока под заказ... привезут будет 30 000) и менять их тока парой - такова дебильная конструкция. Вот и считай скока ты возьмёшь за ремонт пары таких машинок?? А подобных много: Дукато, Спринтеры, Транспортёры, Транзиты и на худой конец Газели.
блин прав был Штирлиц. низковато я забацал 2.50, 2.70- надо было.... и ворота 2.50
Ни-чего, этот гаражик обустрою, домик подчиню и поставлю 6м * 8м * 3м бокс чисто под басики :)
Цитата: Jackson от 23 Сен. 2009, 00:15:51
Цитата: дядя Женя от 20 Сен. 2009, 22:11:11
Вот вот-у меня дохрена знакомых на уазах ,да газелях-они меня за высоту уж сколько раз охаяли ;)-а я на них и нерасчитывал-там металл до дыр махом сгнивает-нелюблю я это гнилье трясти-летом,на улице изредка делаю,когда отвертется не могу,с высокми воротами точно не отвертишься
А на них и не надо расчитывать - разве трудно сказать, что гнильё не варишь и усё ;) Я так и говорю.
Коммерческие авто надо брать в ремонт, чечки на них ух скока стоят - соответственно и ремонт их. Фиата я зпихнул к себе в гараж - просто рад этому, следом взял второго в ремонт. Этот гад 2.50 ростом пустой, пригрузил, припустил колёса и запихал ;D
Капот на него 20 000, крыло 8 000, бампер 16 000, боковина 22 000 (это в прайсе, в наличии нет и собираются их держать, тока под заказ... привезут будет 30 000) и менять их тока парой - такова дебильная конструкция. Вот и считай скока ты возьмёшь за ремонт пары таких машинок?? А подобных много: Дукато, Спринтеры, Транспортёры, Транзиты и на худой конец Газели.
блин прав был Штирлиц. низковато я забацал 2.50, 2.70- надо было.... и ворота 2.50
Ни-чего, этот гаражик обустрою, домик подчиню и поставлю 6м * 8м * 3м бокс чисто под басики :)
Нда-логично.Теперь то,что копья ломать ;)Небольшую высоту брал исходя еще из того,что мне топить это все.Когда задумывал я и непредпологал, что у нас начнут когда либо газифицировать.Правда трубу закопали еще в прошлом году а газа в трубе досихпор нет >:DДома давным давно все готово-у меня уже и гарантия на котлы кончилась.В принципе у меня территория позволяет еще не один бюокс поставить ;D .Но это если у меня дела пойдут нормально-в смысле людей стабильно получиться набрать,то тогда есть смысл дальше строить и нетолько тянуть и малярить,но подвески-движки трясти
Цитата: дядя Женя от 22 Сен. 2009, 23:56:37
А уже включал?
Включу завтра и отпишусь в теме вентиляция,но переделывать похоже придется судя по выше сказанному.Всем спасибо за науку!
А чтобы по теме, то в гараже есть еще такой механизм для поднятия воды или чего другого(запланирован и внедрен до декоративного зашития второго этажа):
(http://s41.radikal.ru/i093/0909/22/7f29ed0d7c4bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093/0909/22/7f29ed0d7c4b.jpg.html)
Spirit, а для чего у тебя эти фермы наварены? :-\
Цитата: Jurgen от 23 Сен. 2009, 18:22:40
а для чего у тебя эти фермы наварены?
Фермы обязательны в этой конструкции, т.к. нет поддерживающих нижних столбов по внутреннему контуру сооружения (для возможности использовать полезную площадь по максимуму на первом этаже).И благодаря этому усилению на втором этаже хранится несколько тонн профнастила, бочка с водой 1000 литров, телик, диван...
Цитата: Jackson от 23 Сен. 2009, 00:39:15
shtirlitz, Поставлю второй, этот пусть отстреливает мелочевку легковую ;D в нем УЖЕ можно коммерческие хоть некоторые с горем пополам загоняя, но чинить. И самое главное, что у конкурентно способных мастеров нет такой высоты - факт, а у кого есть высокие боксы, то их слесаря вообще ни-чего делать не умееют :D так-что уже :)
Не хило приложили??
(http://s51.radikal.ru/i131/0909/79/82338d1af81ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/0909/79/82338d1af81c.jpg.html)
У меня в гараж ,газель цельнометаллическая входит . Делал в основном маршрутки-платят неплохо.
Цитата: alex_44 от 23 Сен. 2009, 00:06:36
Вибро-развязку делать нужно обязательно.Даже если колесо идеально отбалансировано в момент пуска происходит сильный толчок.
И не только во время пуска. Даже на вполне достойном вентиляторе есть вибрация. И не может не быть, это не ракета, нет смысла делать высокую точность.
Если укрепить его на тяжелый фундамент динамические нагрузки начнут разрушать подшипники, узлы крепления и сам металл.
Низкочастотный шум от вибрации можно задержать только мягким подвесом.
..........................
Помогал как то токарю сделать электронный датчик вибрации шлиф станка для кален. валов, взамен механического.
Можете представить какая там масса станка, точность всех деталей и требования к шлиф инструменту.
Так токарь мне признался, что по электронному прибору он налаживает станок и правит круг в несколько раз чаще чем раньше.
А тут сварная конструкция, балансировка символическая, кто там на заводе блох ловит, т. более в нынешнее время.
дядя Женя а с освещением у вас в гараже как будет?
Освещение будет состоять на лампах дневного света-уже ездил ,приглядывал.Корпуса закрытые,лампы одинарные,розжиг безстартерный.Пока не беру(Сперва в планах утеплится) Сегодня кстати привез вторую улитку(вчера позвонили и сказали,что пришла вторая)
(http://i042.radikal.ru/0909/33/d388a20d01e4t.jpg) (http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/0909/33/d388a20d01e4.jpg.html)
Теперь их две.К сожаленью с гаражем на месяц точно придется прерваться-Очередь из клиентов перевалила за 15 ноября-надо постараться сократить.
сегодня засыпал погреб в гараже ~8 кубов. два камаза грунта достались на халяву: друг со стройки своего дома увозил.
это просто пипец, перетаскал максимум четверть и руки уже как у орангутанга :D. потом в погребе как гном малой саперной лопатой раскидывал грунт по углам, теперь спина не разгибается... :(
Это мне знакомо-еще потсядед,подсыпать будешь :(
Цитата: дядя Женя от 04 Окт. 2009, 20:22:16
Это мне знакомо-еще потсядед,подсыпать будешь :(
еще как подсядет - каждую весну его под крышку водой заливает.
а для чего засыпал?. а со спиной в послед время тож неразгибатся видать стареть начал :(
Цитата: МАНКУРТ от 04 Окт. 2009, 20:45:18
а для чего засыпал?.
засыпал потому что во-первых она нах не нужен (последние лет 7-10 уже не используем, да и заливает его каждую весну), а во-вторых хочу построить небольшую смотровую яму, хотя бы на пол машины.
Цитата: дядя Женя от 22 Сен. 2009, 23:56:37
А уже включал?
Включил свою ракушку ради эксперимента и вибрации не заметил ( повезло видимо), а вот от поездов которые идут за гаражом стены ходуном ходят.
Сразу оговорюсь что занимаемся с другом покраской пока не профессионально но результаты и опыт каждый раз улучшается и растёт. По мере выполненных работ и заработанных денег и совершенствуется малярное пространство. Вот решил поделиться своим опытом.
Гараж 4*6 утеплён 5см пенопласт и 0,5см фанера
проводка проведена с подстанции гаражного кооператива за небольшую доп плату электрику местному и председателю. стоимость общ проводки 7000 рубь
Освещение куплено было сперва ЛБ 20 с стартерами. Как выяснилось полное гаумно и переходим на ЛБ 40 с безстартерным розжигом.
(http://s47.radikal.ru/i117/0910/52/621a18d3e616t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0910/52/621a18d3e616.jpg.html)
чуть позже...
(http://i070.radikal.ru/0910/01/622d7ac07945t.jpg) (http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/0910/01/622d7ac07945.jpg.html)
компрессор был куплен вот такой
345 л/мин 50 л рессивер 18 000 руб. Очень часто включался.
(http://s51.radikal.ru/i132/0910/77/f347bcbb6e48t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/0910/77/f347bcbb6e48.jpg.html)
а так же куча другого инструмента
(http://s45.radikal.ru/i110/0910/eb/6dd67f2a2988t.jpg) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i110/0910/eb/6dd67f2a2988.jpg.html)
(http://s43.radikal.ru/i102/0910/88/96e3a39f408bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i102/0910/88/96e3a39f408b.jpg.html)
на стенах повешены карбоновые ИК обогреватели 2 штуки. 0,9квт каждый а греет несравнимо с любой печкой на тенах и цена низкая на одной из первых фоток видно её.
ЛБ 20 теперь заменили на ЛБ 40 и поставили вытяжку 600 р штука без ламп
(http://s59.radikal.ru/i164/0910/86/4495ecc8c4e1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/0910/86/4495ecc8c4e1.jpg.html)
(http://s60.radikal.ru/i169/0910/f3/16507e3452aet.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0910/f3/16507e3452ae.jpg.html)
при конструировании вытяжки использовали осевой вытяжной вентилятор на 1500 куб в час, гофра 125мм + решётки. соединяли серым скотчем.
(http://i075.radikal.ru/0910/04/ec5d3ccfd4e5t.jpg) (http://radikal.ru/F/i075.radikal.ru/0910/04/ec5d3ccfd4e5.jpg.html)
стоимость такого вентилятора около 6000 а полностью вытяжка обошлась в 9000 руб
недавно установлен доп рессивер на 100л
(http://s50.radikal.ru/i128/0910/33/26e0934bb93et.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/0910/33/26e0934bb93e.jpg.html)
рабочая обстановка и новенький рубанок )
(http://s58.radikal.ru/i159/0910/77/8d6a0e558c2ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/0910/77/8d6a0e558c2c.jpg.html)
топимся кроме карбоновых обогревателей ещё газовой пушкой
(http://s56.radikal.ru/i151/0910/82/b85f1644fab4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/0910/82/b85f1644fab4.jpg.html)
5 минут и можно в мороз работать в майке. стоимость такой печки 5-6 тр + балон газа на 12 кило 1000 р Нам хватает его на месяц - полтора. Одна заправка 78 руб )
общий бюджет 62 т.р
пыли много когда красишь? так вроде чистенько.
вытяжка стоит совсем недавно( на этой неделе ставили) . До неё пыли было много. на практике испытать пока не удалось.
у меня компрессор такойже +200 литров ресиверы ,на полный перекрасс не хватает
минус у вас потолки низко
и пистоль всего один увидел
за сколько покрасок компрессор посерел?
около 10 а что?
Цитата: морозов от 24 Окт. 2009, 21:16:46
у меня компрессор такойже +200 литров ресиверы ,на полный перекрасс не хватает
минус у вас потолки низко
и пистоль всего один увидел
Я два увидел :)
Если зайдет пожарник :o ППЦ, инфаркт сразу... :-X
Цитата: First от 25 Окт. 2009, 12:12:17
Цитата: морозов от 24 Окт. 2009, 21:16:46
у меня компрессор такойже +200 литров ресиверы ,на полный перекрасс не хватает
минус у вас потолки низко
и пистоль всего один увидел
Я два увидел :)
три )
Парни как будете красить сообщите пож как на счет пыли ок?
У меня такая же обстановка,но без вытяжки, :-[
Цитата: Марс от 25 Окт. 2009, 19:48:29
Парни как будете красить сообщите пож как на счет пыли ок?
хорошо
Цитата: Марс от 25 Окт. 2009, 19:48:29
Парни как будете красить сообщите пож как на счет пыли ок?
С такой вытяжкой :-\. У меня почти идеал , полы начисто выметаю обливаю водой и стены спец липкой жидкостью обхожу + костюм и то пищинки есть. Для меня это караул а тут мраки :o..... И всёж , желаю удачи. ;) Стены в белый обяз. :-*
Вопрос адресуется к IgorE , но отвечать могут все кто может помочь..
У меня есть гараж в ГСК из силикатного кирпича ,потолок-бетонная плита , толщина внешней стены 1,5 кирпича.Размер 6х3,5 с подвалом такого же размера.Гараж полностью голый с трех сторон такие же гаражи.
Вопрос в утеплении стен,при таких размерах как у этого гаража хочется не занимать сильно место,которого и так в обрез...
Подскажите плз,ворота тоже не утеплены,голый лист метала...Всем кто откликнется спасибо...
zheludok! есть в природе такой материал называеться ПЕНОПЛЕКС стоит в принципе не дорого у меня гаражные ворота им утеплены, толщина 5 см когда покупал менеджер сказал что один такой 5 сантиметровый лист заменяет кирпичнуй кладку в пол кирпича (и он оказался прав так и есть)по теплу, а еще есть толщиной в 7см он еще теплее таким я утеплял дома стены в прихожей две стены (живу в своем доме) а еще одно огромное преимущество его не жрут МЫШЫ!
Гараж утепляется для работы,малярить..в камере не будет мебели,заодно будет подготовка в этом же месте...вечером фоты скину...
Вот мой проектик камеры: исходные данные есть гараж 6.30*5м и 3м высотой из которого хочу сделать камеру. Под полом проложу короба и сделаю ответвления в вент приямок, на каждом ответвлении установлю задвижку для регулирования подпора воздуха,каждую сторону будет вытягивать отдельная улитка и одна большая на приток.Вентиляция приточно-вытяжная с избыточным давлением.Размер вент приямков сечение 500*500мм длина 5.8м вент короб под полом 350*350мм, стены хочу утеплить и обшить профлистом.Обогрев пока думаю использовать блок ТЭНов на притоке. На вытяжку фильтр грубый, на приток грубый перед улиткой и тонкой очистки на пленум.Освещение примерно как в профессиональной камере.Жду критики и советов ;D
(http://i009.radikal.ru/0910/49/7a4f335d304dt.jpg) (http://radikal.ru/F/i009.radikal.ru/0910/49/7a4f335d304d.jpg.html)
Цитата: shtirlitz от 29 Окт. 2009, 20:39:42
Из недостатков такого решения можно отнести образование конденсата на стенах(не на гипсокартоне), который надо куда-то дренажировать.
По этому лучше заполнить свободное пространство любым утеплителем. Не будет внутренних конвенционных потоков холодного\теплого воздуха. Конденсату сложнее появится.
Толщина утеплителя зависит от региона и способа утопления.
Нормально.
помогите с советом. Строю пристройку будет 2 помещения один бокс размером 6,5м*4,7м. второй бокс 6,5м*3,5м. Так вот бокс 6,5*3,5 планирую использовать под малярку а второй - большой как пост подготовки, хранения иснструмента и прочего . Вопрос в следующем ширина 3,5м не маловато ли будет под малярку?
Цитата: Boch от 30 Окт. 2009, 21:48:44
помогите с советом. Строю пристройку будет 2 помещения один бокс размером 6,5м*4,7м. второй бокс 6,5м*3,5м. Так вот бокс 6,5*3,5 планирую использовать под малярку а второй - большой как пост подготовки, хранения иснструмента и прочего . Вопрос в следующем ширина 3,5м не маловато ли будет под малярку?
пристройка всмысле два помещения к чемуто пристраиваеш?
Цитата: МАНКУРТ от 30 Окт. 2009, 22:13:23
Цитата: Boch от 30 Окт. 2009, 21:48:44
помогите с советом. Строю пристройку будет 2 помещения один бокс размером 6,5м*4,7м. второй бокс 6,5м*3,5м. Так вот бокс 6,5*3,5 планирую использовать под малярку а второй - большой как пост подготовки, хранения иснструмента и прочего . Вопрос в следующем ширина 3,5м не маловато ли будет под малярку?
пристройка всмысле два помещения к чемуто пристраиваеш?
Да пристройка к дому
так если дом свой ну сделай хотябы пошире
Роман, сразу вопрос: какая планируется производительность улиток? Приток с улицы будешь брать?
с фотами не получилось...флешка в фотике сдохла :(,сегодня первый раз пытался протопиться пушкой электро 3квт.держала 7 градусов... на улице было чуть ниже ноля...Ворота не утеплены,просто навесил перед ними кусок полиэтилена...Я вот дума. как утеплится так,чтобы было хорошо и при - 20.
Что то слабо-у меня самодельные регистры на масле.Пока гоняю 2 киловата,сегодня днем даже выключал-жарко.На улице потеплело около 0,пару дней назад добегало до -10
так не утеплен зараза...дует со всех щелей...там 2 окошка еще по бокам от ворот..вентиляция наверно.Вот я думаю их заделать или не стоит?
Цитата: Ramzesik от 30 Окт. 2009, 11:19:04
Жду критики и советов ;D
Критика:
Перекрытые вент. каналы не есть хорошо из-за невозможности обслуживания. Идет дублирование каналов, большой расход материала и труда, катакомбы получаются. Сечение вент каналов мало.
Совет:
Увеличить длинну смотровой ямы, отраб. воздух отсасывать из неё При желании ее можно закрывать щитами. Соеденить яму с решетч. каналами большим количеством канал. труб d=100мм.
Вытяжные вентиляторы потребуют бОльшего времени, и затрат на обслуживание, чем приточные. Монтаж их в приямки вообще ..опа. Установить их на приток, увеличив обьем нагнетания.
При покраске все телодвижения с вентиляцией (открыть\закрыть\перекрыть) мешают работе. Все шибера\заслонки свести к разумному минимуму.
так одной трубы наверно мало...надо вход выход...одна внизу,другая вверху,чтобы циркуляция была...
так у меня 2 этажа :)кстати на первом стоит вода...глубина пол ведра.Думаю откачать и гидроизолировать.Только про гидроизоляцию еще не читал,незнаю как делать...
да я как бы хотел туда компрессор убрать...и прочее...ну впринципе есть место у ворот.Ворота тонкие,а стены толстые. на стены брезент,ворота утеплить пенопластом,стены урса обшитая гипсом...примерно так.пойдет???
или лучше ппу утеплиться???а сверху смт?
Цитата: NSK-Academ от 30 Окт. 2009, 22:41:56
Роман, сразу вопрос: какая планируется производительность улиток? Приток с улицы будешь брать?
Приток с улицы брать при покраске при сушке с вытяжки.Производительность улиток вытяжка 3000м в час + 4000м в час приток 10000м в час
Цитата: IgorE от 31 Окт. 2009, 13:08:25
Цитата: Ramzesik от 30 Окт. 2009, 11:19:04
Жду критики и советов ;D
Критика:
Перекрытые вент. каналы не есть хорошо из-за невозможности обслуживания. Идет дублирование каналов, большой расход материала и труда, катакомбы получаются. Сечение вент каналов мало.
Совет:
Увеличить длинну смотровой ямы, отраб. воздух отсасывать из неё При желании ее можно закрывать щитами. Соеденить яму с решетч. каналами большим количеством канал. труб d=100мм.
Вытяжные вентиляторы потребуют бОльшего времени, и затрат на обслуживание, чем приточные. Монтаж их в приямки вообще ..опа. Установить их на приток, увеличив обьем нагнетания.
При покраске все телодвижения с вентиляцией (открыть\закрыть\перекрыть) мешают работе. Все шибера\заслонки свести к разумному минимуму.
Спасибо за критику.я думал насчет скрытых вент каналов как еще сделать. и остановился на таком варианте дублирование решил сделать так как у меня три улитки и все с разной производительностью может лучше оставить две одну на приток (10т.м.3) а другую на вытяжку (4т.м3) и соеденить левый и правый канал вместе?
Яму удлинить нет возможности там дальше погреб и яма уже построена. А диаметр каналов я где-то прочитал должен быть не менее диаметра выходного сечения улитки вот и решил что 350 на 350 хватит.
Блок ТЭНов не поможет обогреть приточку, разве что 70-100кВт если поставишь не менее.
Не следует увлекаться тысячами кубов воздуха( притока и вытяжки). Зимой столько воздуха не нагреть. Летом, пожалуйста.
Вывод-сделать двойной вариант-летом на полную катушку, зимой в несколько раз меньше.
Как это сделать -думать надо.
Цитата: Ramzesik от 01 Нояб. 2009, 11:09:30
А диаметр каналов я где-то прочитал должен быть не менее диаметра выходного сечения улитки вот и решил что 350 на 350 хватит.
Ради интереса посчитай скорость воздуха при таком сечении. Все данные у тебя есть.
Я утеплил стены в боксе "утепляевым" ( 50мм толщиной негорючий материал типа стекловаты ), поверх банер. Тепло держит великолепно, банер очень здорово отражает свет и не пропускает холод, брезент курит во всех отношениях. Завтра фото сделаю. Также сделали наконец отопление, котел на угле 20кВт и труба 89мм, также будет видно на фото.
да,про брезент ввел всех в заблуждение, его перед воротами повесить думал.
Тут еще у меня ситуация такая,я этот гараж снимаю, с возможностью выкупить..Для старта у меня есть компрессор,пушка 3 кВт электрическая,пневмо машинка,пульты Стар ЛВЛП(Кстати хорошая пушка,очень понравилась и воздуха ест мало).....короче весь набор есть для работы уже несколько перекрасов отстрылял,правда нахаляву(только материалы остались) Также есть девятка 1994г,замена кузова в 1998(перевернулся дядя) и есть 10000 на все про все,машинку подарили знакомые...Вот теперь главный вопрос:Помогите советом как выплыть,хотелось бы этим зарабатывать,а не тратить свое время.Душа лежит.
.................создам ка я темку в курилке..........................
Цитата: NSK-Academ от 01 Нояб. 2009, 20:21:12
банер очень здорово отражает свет
Проблемы с пылью не будет?
Перед покраской (особенно если всей машины), и вент. на полную и воздухом продуваеш стены и злачные места, водичкой пол промываеш, а пыль как не хочется есть.
А какие могут быть проблемы с пылью? Обработал банер антидустом и делов, знаю пару станций где банер в камере на стенах, пыль может и есть но не больше чем там где кафель в покрасочной. Это же только название "ткань" а на самом деле как толстый очень термостойкий полиэтилен. На самом деле как дострою камеру, покрашу там несколько машин тогда и смогу дать ответ на вопрос о пыли, может много будет а может вообще не будет.
никогда непонимал камеры уделаные кафелем.заходиш как в басеин(осталось воды налить и вышку поставить ;D) .даи пыль не особото зависит от того чем стены обделаны
Цитата: МАНКУРТ от 02 Нояб. 2009, 20:28:41
никогда непонимал камеры уделаные кафелем.заходиш как в басеин(осталось воды налить и вышку поставить ;D) .даи пыль не особото зависит от того чем стены обделаны
Золотые слова, в камере с кафелем думаю ночами можно операции делать по изъятию органов или незаконные аборты производить, кстати а это мысль... ::)
я както давно лет10 назад три месяца на дядю работал.так помница поддали мы хорошо и пошли в камеру париться взяли пива чиписов до трусов разделись и отпление включили(на улице+35 было)водпровод открыли и давай поливаться.хоршо попарились :D.тока веников нехватало
блин, ну как же рассчитать коробы для пола и потолка?! как они изнутри выглядят, чтоб равномерно воздух распределялся?!
Цитата: k!ller от 02 Нояб. 2009, 21:39:54
блин, ну как же рассчитать коробы для пола и потолка?! как они изнутри выглядят, чтоб равномерно воздух распределялся?!
помница ктото мне подсказывал.что на приток увеличение каналов(сразу после выхода улитки)чтоб поток был более равномерен и распределеным. должно быть в 2-5 раз больше площади выхода флянца с улитки.а там сам по месту коробы разводи.но я их непослушал есле до последнего требования по науке то оч сложно получается. я сделал сечение канала такоеже как и выход с улитки а в нем окна для выхода на них фильтра
КИЛЛЕР, не стоит здаваться!!! Сделай проще, сечение короба выбираеш такое - какое тебе подходит, но... Допустим у тебя сечение 350(высота)*350мм(ширина). Длинна короба, припустим, 5000мм. Так вот на конце короба сделай сечение 100-150мм(высота)* те самые 350мм ширины. На самих 5000мм длинны вытяжного (приточного) короба делаеш 5-10 окошек с задвижками на них. Включаеш свои вентиляторы и задвижками окон регулируеш отсос (подачу) воздуха так чтоб поток воздуха был примерно одинаков в каждом окошке. Для идеальной регулировки можно попросить приборчик (не помню как называеться) ну похожий на ручку от напильника, на которую насадили крестовинку со сферическими чашками. Короче у метеорологов они есть, да и в продвинутых школах имеються, этими приборами скорость ветра меряеться.
Помоему анемометр приборчик называется ;)
Консультировался по этому поводу с спецом-сказал надо чтобы было не менее 50 см пространства между фильтром и коробом.Больше можно меньше нет.Тогда гарантированно равномерное распределение воздуха.
Цитата: NSK-Academ от 01 Нояб. 2009, 12:01:56
Блок ТЭНов не поможет обогреть приточку, разве что 70-100кВт если поставишь не менее.
Есть еще вариант с теплообменниками от системы отопления сделать можно больше тепла снять затратив меньше электроэнергии
РАМЗЭСИК - точно анемометр!!!!!!
Цитата: дядя Женя от 24 Сен. 2009, 20:33:29
Освещение будет состоять на лампах дневного света-уже ездил ,приглядывал.Корпуса закрытые,лампы одинарные,розжиг безстартерный.Пока не беру(Сперва в планах утеплится) Сегодня кстати привез вторую улитку(вчера позвонили и сказали,что пришла вторая)
(http://i042.radikal.ru/0909/33/d388a20d01e4t.jpg) (http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/0909/33/d388a20d01e4.jpg.html)
Теперь их две.К сожаленью с гаражем на месяц точно придется прерваться-Очередь из клиентов перевалила за 15 ноября-надо постараться сократить.
дядя Женя ясебе в гараж делал так . сварил 2 рамки (квадрат) из 35 уголка .между ними 2мотоциклетные пружины разрезал пополам и приварил в четырёх углах между рамками - 3года работает вытяжка нет вибрации и нет проблем :P
а пружины на месте сварки неотваливаются при вибрации может их взять на болты
Цитироватьдядя Женя ясебе в гараж делал так . сварил 2 рамки (квадрат) из 35 уголка .между ними 2мотоциклетные пружины разрезал пополам и приварил в четырёх углах между рамками - 3года работает вытяжка нет вибрации и нет проблем
Я пока не занимался этой проблемой-надо было очередь из клиентов подвинуть-очень растянулась.Но ближайшее время планирую потихоньку занятся установкой сперва вытяжки
Цитата: KSM от 10 Нояб. 2009, 04:53:43
а пружины на месте сварки неотваливаются при вибрации может их взять на болты
нет - не отваливаются . у одного маляра стоит 8 кВ вытяжка там жигулёвские пружины и 65 уголок :-\ :o тоже держатся вот фанаты :o
через 2 дня сфотаю,может и раньше,если попаду,как у нас улитки стоят.Там с покраской не связано.И с машинами вообще,но вентиляцию монтируют профи.Мне думается...(может цех просто здоровый)ни хера они не рассчитывают...НО,улитки стоят годами(почти 11 лет там работаю)!!!Крутятся,"пляшут польку"но свое дело делают!Стоят на пружинах,размер не знаю,меньше 5-ки у нас нет.
я имел ввиду не улитку на болты крепить к полу а пружины к рамкам болтами прекрутить.А насчет пружин я конечно ЗА!. *Serg* жду твоих фото
Пожалуй вывешу здесь пару фоток своей ОСК. Камере 16 лет, делал сам, тогда еще из почти халявного металла, друзья-товарищи кое-чем помогли, за улитки(тогда еще 3 и 5 номер), швелеры и некоторый уголок пришлось машинки покрасить. Первоначально фильтра были из бязи (начало 90-х), потом под них добавился предварительный фильтр из синтепона, вытяжка была посредине под машиной размером - приблизительно 1метр шириной и сантиметров 20-30 в глубину(если можно так сказать). Информации в то время никакой, интернета вообще и в помине не было, специалистов в нашем городе по вентмляции 0. Инфу брал из старых, советских книжек, потом у меня была французская книга по ремонту автомобилей и в ней были рисунки общего вида фирмовой камеры, далее информация обрабатывалась в голове и прорисовывалась и прописывалась на бумагу. Но все равно, многое по вентиляции переделывалось тут же после испытаний. Со временем камера трансформировалась, переделывалась, обновлялась и в итоге вот что получилось.
Думаю, что на этом пока остановлюсь, хотя кое-что еще доделаю.
Освещение, еще добавлю фонари вниз
(http://s40.radikal.ru/i087/0911/84/856c685e4400t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/0911/84/856c685e4400.jpg.html)
Ворота 2.70Х2.70 м.м.
(http://s60.radikal.ru/i169/0911/ce/c294945200fat.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0911/ce/c294945200fa.jpg.html)
Еще несколько фото можно посмотреть вот в этой ветке: /www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=9.630
(http://i082.radikal.ru/0911/b8/cba46df1a203t.jpg) (http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/0911/b8/cba46df1a203.jpg.html)
(http://i076.radikal.ru/0911/42/affc819c346et.jpg) (http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0911/42/affc819c346e.jpg.html)
Хорошо видно пружины залитые в фундамент,у каждой улитки он свой.
(http://i062.radikal.ru/0911/dc/edc7531f1392t.jpg) (http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0911/dc/edc7531f1392.jpg.html)
Цитата: МАНКУРТ от 02 Нояб. 2009, 20:28:41
никогда непонимал камеры уделаные кафелем.заходиш как в басеин(осталось воды налить и вышку поставить ;D) .даи пыль не особото зависит от того чем стены обделаны
С кафелем проще камеру эксплуатировать. Пыль сдувать. Но это было когда кафель копейки стоил и не было современных отделочных материалов. Сейчас может по старым аналогам и делают. Дорого получается и смысла нет.
Цитата: serg7807 от 16 Нояб. 2009, 22:02:42
(http://i082.radikal.ru/0911/b8/cba46df1a203t.jpg) (http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/0911/b8/cba46df1a203.jpg.html)
(http://i076.radikal.ru/0911/42/affc819c346et.jpg) (http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0911/42/affc819c346e.jpg.html)
Хорошо видно пружины залитые в фундамент,у каждой улитки он свой.
(http://i062.radikal.ru/0911/dc/edc7531f1392t.jpg) (http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0911/dc/edc7531f1392.jpg.html)
SERG спасибо за фото
Покраскин, респект и уважуха! Молодец! ;D
Чего то,грустно стало,у нас камеры по 600000+ рублей,а Амеры вон......
цены меня,просто убили :o,такого коммунизма,я думал уже на свете нет.
///http://www.koteprospraybooths.com/html/automotive_spray_booths.html
конечно,нафига чего то стройть.
Цитата: Arie от 20 Нояб. 2009, 21:21:20
Чего то,грустно стало,у нас камеры по 600000+ рублей,а Амеры вон......
цены меня,просто убили :o,такого коммунизма,я думал уже на свете нет.
///http://www.koteprospraybooths.com/html/automotive_spray_booths.html
конечно,нафига чего то стройть.
А привезти её сюда + сервис + установка + % с продаж продавцам.
Это вообще то не пройзводство ракетного топлива, >:( ,можно было бы и у нас в стране,такое наладить,ничего сложного в ней нет.
Просто как всегда,каждый сам себе Левша по необходимости,так как,у нас,кроме сериалов про ментов,ничего не делают.
Вы наверное видели мою тему "Помогите Решить.....ся" в курилке...Ну вот я решился,через два дня как тему создал.Сразу скажу,что крашу с конца апреля и через мои руки прошло 4 долгостроя,краскопультом махать натренировался немного,шпатлевать и шлифовать приходилось много,вешал сопли и прочее...Ну вот созрел наконец!Правда понял,что если хочу делать качественный ремонт в относительно сжетые сроки(мне еще необходимо выкупить гараж который снимаю),то придется прибегать к помощи банка,брать кредит.Деньги которые будет приносить маляркапойдут только в ее развитие,работа позволяет иметь много свободного времени.
Как вы могли прочитать в другой теме,гараж у меня не большой.5.5 на 3.5,потолок скатом,полностью из кирпича,крыша-бетонная плита.Подвал под всем гаражом правда пока мокрый,поэтому пока не выкуплю никаких телодвижений.
Планирую утеплить стены пенопластом 30 мм,которая с воротами 50мм и потолок 50 мм.
далее обшить гипсокартоном,швы заделать алебастром и покрасить белой матовой краской.Это что касается отделки.
Далее освещение,есть мысль сделать панель от стены к потолку под 45 град. и на ней разместить 8 двойных ламп дневного света (1,2 метра которые), по 4 с каждой стороны, плюс к этим поперек помещения еще по одной возле короба на потолке.
каждая лампа 36 Вт.
Далее обогрев...ну эту зиму греться только газом и электричеством(газом прогрел,электричеством поддерживаешь...).Пушку планирую на 18кВт газовую с балоном 50 л и имеется 3кВт пушка электрическая.
Далее Вентиляция,улитку ставить пока не получится,пока гараж не мой,а вот канальный можно приспособить.Думаю на 1800м.куб приделать.При площади короба 1.66 м кв. скорость потока будет 0,3 м\с по моим расчетам.Это приток,что делать с вытяжкой незнаю,но подумал открывать подвал,чтобы туда все неслось..
Далее проводка,ну по ней вопрозов нет,на каждую цепь отдельный автомат,Планирую 4 розетки на весь бокс все в разных концах...
Теперь что касаемо оборудования...
Что имеем:
1.Компрессор АБАК монтекарло 310л на входе...реальные 200л/м
2.Влагоотделитель Войлет и Метабо...Вроде справляются
3.Шланг резиновыйВойлет 10м 8мм внут.диаметр...
4.шлифмашинка пневмо без пылеотвода,работает,но не пригодится,так как пыли от нее немерянно и она везде!
5.Краскопульт Р500 какойто..знаю что лвлп 1.3мм. Очень удобный,но плохо моется!
6.Краскопульт Стар эво-т 4000 лвлп.Пистолет просто класс, очень удобный отлично моется факел около 25-28 см на растоянии 15-20см и это без опыла,которого почти нет.Минусов у пистолета на мой взгляд нет.
7.Рубанок 3М средний
Вроде все из того,что стоило упомянуть...Ну гаечные ключи несчитаю.
Что планирую докупить:
1.Пылесос \http://www.kuvalda.ru/catalog/1942/18691/
2.шлифмашинку пневмо \http://www.kuvalda.ru/catalog/2103/3013/
3.дрель пневмо \http://www.kuvalda.ru/catalog/2105/3032/
4.Сварка \http://www.kuvalda.ru/catalog/1953/1776/
5.Пушку газовую \http://www.kuvalda.ru/catalog/2075/2837/
6.Инфрокрасный обогреватель 2 шт \http://www.kuvalda.ru/catalog/5195/22694/
7.Маленькая болгарка \http://www.kuvalda.ru/catalog/1866/19749/
8.Кракопульт для грунта
9.думаю модет понадобиться новый шланг 10мм диаметром
10.Влагоотделитель с редуктором,на компрессоре того...
11.Манометр под краскопульт(на каждый свой...)
12.Полировальная машинка,пока самую простую...может Интерскол.
Девятка 1994 машина готовая первая идти под нож и сварку.
Вроде все.Критикуйте пока не поздно,Мне придется брать кредит и желательно его отбить.плюс на гараж заработать.
сварка Фуфло, надо минимум 180 А
инфрокрасник бери минимум на 2 кила
шлиф машинку купи электрическую, помешение у тебя маленькое да и пылесос не для неё
да и зачем тебе пневмо дрель?
Компрессор твой не потянет шлифмашинку.Пылесос, если нет возможности брать специальный для малярки,то лучше с гнездом для подулючения электроприборов.Подключаешь к пылесосу шлифмашинку электрическую к ней шланг от пылесоса и вперед,включаешь машинку-включается пылесос,выключаешь -отключается.У меня Штиль Е121 SE.И лучше покупать по мере надобности.
Цитата: Мих@лыч от 27 Нояб. 2009, 00:47:45
И лучше покупать по мере надобности.
Под конкретную работу.
Например приходит машина, которую надо только покрасить (замена битых деталей на новые). Нафига тебе тогда сварочник, прикупил шлифмашину и вперёд. На следующей надо ещё что-то делать - докупил ещё какой-то инструмент, и т.д. Так, глядишь, и без кредита выкарабкаешся.
Ну просто так машинки не приходят,поэтому перепродавать по началу решил.
Сварочник наверно пока у знкомого возьму советский написано С 0.01
а на секономленные деньги можно взять рупес пылесос с машинкой...может так??
Без кредита никак,у меня основная работа есть,поэтому скорость работы -важный критерий..я планирую гараж в начале лета выкупить постараться...
может такую шлифмашинку?..
/http://www.citytool.ru/catalogue/ekscentrikovie_shlifovalnie_mashini/ekscentrikovaya_shlifovalnaya_mashina_bosch_gex_150_ac_0601372688.html
и такой пылесос..
/http://www.sverlim.ru/catalog/968/2280/p-D27900/
Гараж маловат(5,5 на 3.5), когда арендовал еще куда ни шло. За деньги нужно брать стоящее, минимум 5х6 или побольше.
Вкладываться в отделку гаража, когда он ЕЩЕ не твой??? :o А хозяин потом скажет , спасибо, я передумал.
Конструкция из каркаса,пеноопласта и гипсокартона снимается также быстро как и ставится.Вариантов у меня больше нет.Сдавать не откажется по той причине,что в моем городе не живет и больше чем я денег ему не предложат,а купить можно и другой потом если что.
Цитата: azat от 27 Нояб. 2009, 09:57:38
когда арендовал еще куда ни шло. За деньги нужно брать стоящее, минимум 5х6 или побольше.
И еще все добро где то хранить надо! Что кладовка нужна поймеш в первый день работы.
Ширина 3.5м даже для чист малярки мало.
Цитата: IgorE от 27 Нояб. 2009, 19:38:43
И еще все добро где то хранить надо!
А к своему добру добавятся снятые с машины детальки: двери, крылья, капот...
Есть еще подвал,правда мокрый,но поставить дренажник не проблема.
Мих@лыч, не пойдёт
Цитата: zheludok от 26 Нояб. 2009, 22:25:56
...что делать с вытяжкой незнаю,но подумал открывать подвал,чтобы туда все неслось..
Да и при длине гаража 5,5 м и стоящей в нём машине в подвал особо не походишь (например снести разобранный салон).
Это вы правы,но пережить в нем некоторое время можно...У нас городок маленький и гаражи сдают под малярку неохотно,да и побольше которые заняты уже к сожелению...вообще идея развиться и построить самому бокс какой нужен мне..
Купил пылесос керхер...может зря но продавец советовал...модель а 2004.
на приточку купил два вентилятора по 600 м куб.,думю больше не смысла пока...
Болгарку купил Град-М 125мм,860 Вт,есть шуруповерт этой фирмы,исправно служит..
Сейчас думаю насчет газового калорифера и балона 50 литров...Пока права не вернули за газом не хочется напрягать кого-то ехать часто..
Кстати пока есть возмодность может взять bocsh gex 150 turbo? или лучше рупес взять какой -нибудь???или макиту?
Тебе абсолютно правильно советывали - не напрягайся с ручным инструментом.
Мой маляр вообще (хороший мастер, но упертый) эл. инструментом не желает работать.
Начинай работать , а там "война план покажет".
Денежка быстро расходится. Строится захочеш, а грошиков пшик.
Не в пылесосе счастье маляра.
Ну это уже позняк метаться :)
Почти все купил уже,да и скорость работы с машинкой у меня быстрее.Я ей пости все делаю,а теперь в гараже попробывал-5 минут работы и все помещение в пыли,а убрать нечем..Вот и решил купить тачку нормальную и пылесос..
Машинка уже заказана Bocsh gex 150 turbo привезут в пятницу :)
Сегодня еду за краскопультом для грунта ифитингами с переходниками,а далее обшивать помещение потихоньку гипсокартоном и ворота утеплить вечером фотки процесса попробую выложить ;)
Фоты выложить не смогу пока,кард-ридера не имею...вобщем утеплил ворота почти,подготопил к установке направляющие для гипсокартона...завтра куплю пенопласт 30мм ипрочее необходимое и можно будет продолжать,думаю к субботе закончу и наконец начноу ваять первую машину в нормальных условиях!!!!!Постораюсь купить кард-ридер и приложу фото процесса.
Кстати,у меня компрессор 200л/м навыходе дает,рессивер 50 л.Есть ли смысл поставить еще рессивер на 50 литров или нет???
Цитата: zheludok от 03 Дек. 2009, 00:54:49
Есть ли смысл поставить еще рессивер на 50 литров или нет???
Смысл есть. Если есть возможность, ставь и поболее (литров 200).
Не,200 немогу...для начала места нет, да и компрессор расплавится...пока поставлю 1 балон пропановый как руки дойдут.
Тутже еще один вопрос.Штатная автоматика регулируется на компрессоре?
У меня места поболее. Хочу втулить пропановых баллонов на 500 литров ;)
А я решил компрессор купить покруче как наскребу калабашек..
Цитата: zheludok от 03 Дек. 2009, 23:50:02
А я решил компрессор купить покруче как наскребу калабашек..
Правильное решение! 8)
ремезу думаю такую..\\http://www.kuvalda.ru/catalog/5833/1371/
А может со своим до 380 доживу...
Уважаемые знатоки! Хочу в малярке сделать ВНУТРЕННЮЮ приточно-вытяжную вентиляцию (улитка с фильтром). Т.е две улитки через фильтр снизу все засасывают поднимают воздух вверх, он нагревается калориферами, и обдувают теплым воздухом сверху авто...Может кто в курсе как это будет работать??? И будет ли вообще
Уважаемые знатоки! Хочу в малярке сделать ВНУТРЕННЮЮ приточно-вытяжную вентиляцию (улитка с фильтром). Т.е две улитки через фильтр снизу все засасывают поднимают воздух вверх, он нагревается калориферами, и обдувают теплым воздухом сверху авто...Может кто в курсе как это будет работать??? И будет ли вообще
Цитата: pavlishka от 04 Дек. 2009, 16:39:50
Уважаемые знатоки! Хочу в малярке сделать ВНУТРЕННЮЮ приточно-вытяжную вентиляцию (улитка с фильтром). Т.е две улитки через фильтр снизу все засасывают поднимают воздух вверх, он нагревается калориферами, и обдувают теплым воздухом сверху авто...Может кто в курсе как это будет работать??? И будет ли вообще
Помрешь от жаренного растворителя. ;)
Три поста одинаковых в разных темах. Разнообразнее надо.
Не ищи глупости, и они не найдут тебя.
С вашего позволения и я выложу предмет своего труда в виде камеры сорри за фото в роли фотоаппарата нокиа 6300(http://i054.radikal.ru/0912/1e/bad233b6ff40t.jpg) (http://radikal.ru/F/i054.radikal.ru/0912/1e/bad233b6ff40.jpg.html) моя красавица(http://s55.radikal.ru/i149/0912/28/980fc3df7d7dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/0912/28/980fc3df7d7d.jpg.html)(http://i062.radikal.ru/0912/1a/de2a61a96c97t.jpg) (http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0912/1a/de2a61a96c97.jpg.html)Случайное фото моя последняя работа в виде реставрации.(http://s54.radikal.ru/i143/0912/f1/bd9cd0f7d906t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0912/f1/bd9cd0f7d906.jpg.html)
все хорошо молодца только освешения мне кацца маловато?штоли
Уважаемый Манкурт освещения очень даже хватает.Спасибо.
открою свой секрет у меня -8 я крашу при дневном и накаливания.мож мне на фото так показалось.а в очках вижу лучше чем другие ,постояно на рынки тачки выбирать приглашают.я говоря вроде зрячие а слепого посмотреть зовут :D
Молодец, камера классная, сделана с достоинством и света много.
Цитата: SATA3000 от 05 Дек. 2009, 01:07:48
освещения очень даже хватает.
На торцевой стене нет светильников. У меня верх ряд точно как у тебя, нижний горизонтально. Нижнего ряда не было на торц. стене. Оказалось, что в торцах нижний ряд более нужен, чем верхний. На полной покраске фартуки плохо освещались. Пришлось добавить.
Света много не бывает.
Цитата: IgorE от 05 Дек. 2009, 12:28:04
Цитата: SATA3000 от 05 Дек. 2009, 01:07:48
освещения очень даже хватает.
На торцевой стене нет светильников. У меня верх ряд точно как у тебя, нижний горизонтально. Нижнего ряда не было на торц. стене. Оказалось, что в торцах нижний ряд более нужен, чем верхний. На полной покраске фартуки плохо освещались. Пришлось добавить.
Света много не бывает.
С этим согласен, по торцам не хватает. Я себе буду добавлять, по боковым стенам по одному и на торцы по два.
Цитата: IgorE от 05 Дек. 2009, 12:28:04
Цитата: SATA3000 от 05 Дек. 2009, 01:07:48
освещения очень даже хватает.
На торцевой стене нет светильников. У меня верх ряд точно как у тебя, нижний горизонтально. Нижнего ряда не было на торц. стене. Оказалось, что в торцах нижний ряд более нужен, чем верхний. На полной покраске фартуки плохо освещались. Пришлось добавить.
Света много не бывает.
Полность согласен у меня был сначала только верхний ряд ламп поэтому низа в слепую красили.Те что по бокам на днях поставил,на торцевую и заднюю стенки обязательно поставлю дополнительные светильники не все сразу накладно.
Цитата: SATA3000 от 05 Дек. 2009, 16:45:26
на торцевую и заднюю стенки обязательно поставлю дополнительные светильники не все сразу накладно.
Я нижний ряд внутрь стены врезал, по 4 лампы 36Вт на каждую стену. Делал бы сейчас поставил не одинарные, а двойные светильники. Т. есть 8шт на стену.
Ну вот,вроде закупил все.Завтра еду продолжеть отделку гаража.вот правда насчет света сомневаюсь(8 светильников по 36х2 с безстартерным розжигом),дуаю мало может оказаться,но мы и при одной лампе накаливания в 100Вт красили,так чтобудет как в раю...надеюсь.
Завтра заправлю газ и испытаю свою пушку.
На эвакуаторе привезут мафынку наверно к среде,Но это отдельная тема.
2IgorE. У меня при встройке ламп проблема в том что у меня стены утепленные пенопластом.Так что буду ставить выносные.Кстати лампочки советую PHILIPS TL-D проверенно в подготовительном цехе у меня такие уже год работают без проблем.
Цитата: zheludok от 05 Дек. 2009, 19:52:52
света сомневаюсь(8 светильников по 36х2 с безстартерным розжигом)
У меня 12 светильнико 36х2 верх ряд
и 8 36х1 нижн. ряд
Буду добавлять нижний ряд. Пол темный, не отражает свет в отличии от потолка.
Внутри камеры алюкобонд 5мм жаропрочный потом пенопласт а снаружи крагиус ламинированный.Так как камера стоит внутри цеха я посчитал что и крагиус поканает.
у я к сожалению больше пока не смогу поставить и так все деньги слил.На основной работе отпуск взял.На неделе дострою "камеру" свою будет только приточная вентиляция 8 ламп,ну в общем как построю отпишусь,фотки выложу и т.д.
Кстати у меня будет 2 потолка(один подвесной на брусе,другой-бетонная плита)КАКОЙ УТЕПЛЯТЬ????
Между ними и утепляй.
Что за материал "крагиус"?
Цитата: pavlishka от 07 Дек. 2009, 16:46:33
Что за материал "крагиус"?
__www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%83%D1%81&rls=com.microsoft:ru:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBF_ru
GOOGLE в помощь, напечатать семь семь буковок и узнать всю информацию о материале. Это разновидность Двп
Есть еще Оргалит.
Имхо: мне кажется, это пожароопасно, лучше заменить пенопласт и двп чем-то негорючим.
Спасибо. Пенопласт заменить не получится, т.к. он уже давно куплен, а облицовку думаю сделать из СМЛ листа и в белый покрасить. С освещением тоже определился, а с вентиляцией не могу, затрудняюсь.
IgorE, подскажите пожалуйста, для облицовки камеры изнутри СМЛ лист подойдет или есть что-то получше и подешевле?
Что такое СМЛ?
А по ценам, это в магазине смотреть надо.
Я стр. материалами не торгую. :)
СМЛ-это стружечно магниевый лист, аналог КВЛ-ксило волокнистый лист. Не горюч, влагостойкий, а размеры как у ГКЛ, очень гибкий
Подойдет.
Но какая наружная поверхность у него?
Если шершавый, то пыль хорошо будет собирать. Оптимальный вариант это гипсокартон.
В монтаже быстрый, поверхность гладкая. Красится любой краской.
У СМЛ поверхность подобие пластика, но есть небольшие кратеры, планирую стыки и поверхность с серпянкой шпаклянуть и покрасить белой глянцевой. А ГКЛ разбухнет, ГКВЛ дороже выходит на 20-30%
Если гладкая, можно полностью и не шпаклевать, трудоемко, только стыки.
Привет всем...Преследуют меня последнее время разные трудности.Прошлую неделю работал всю до ночи,отпуск отложить на 3 дня пришлось,теперь приехал в гараж,а там замок сломался,не открывается...Да еще и не навесной зараза,а внутри двери стоит.Инструмента небыло с собой,телефон сел,зарядку в у матери жены забыл...2 дня впустую...Жаль,но осталось немного.
Вот фото того что было когда создавал тему:
(http://s43.radikal.ru/i100/0912/22/c508bebcd1e8t.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0912/22/c508bebcd1e8.jpg.html)
(http://i065.radikal.ru/0912/7c/f8eda3ffdabbt.jpg) (http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/0912/7c/f8eda3ffdabb.jpg.html)
И вот так делается:
(http://s45.radikal.ru/i108/0912/8a/648e64684c9at.jpg) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/0912/8a/648e64684c9a.jpg.html)
Не хочу создавать отдельную тему спрошу у людей в твоей, вообщем есть гараж, но нету перекрытий в нем есть только рельсы в качестве балок, пол будет из досок 50 ки, вопрос как прекрепить доски к рельсам?
А попробуй наварить гайки на них,а потом просверлить доски и винтами пригвоздить.
а каое первое время. вот у меняь 4 улитки. и я их неставлю потомучто дом покупаю вот когда куплю .......
Я так понял вопрос мне.Первое время у меня,это заработать денег на нормальныё бокс оборудование и прочее.А потом свалить подальше от Москвы,туда где потеплее и заработаных денег хватит открыть хорошую мастерскую,а полученым опытом заработать себе клиентов и жить спокойно.Нелюблю суету.
Цитата: First от 14 Дек. 2009, 21:23:58
Не хочу создавать отдельную тему спрошу у людей в твоей, вообщем есть гараж, но нету перекрытий в нем есть только рельсы в качестве балок, пол будет из досок 50 ки, вопрос как прекрепить доски к рельсам?
возьми по доске на 50, полож их прямо вдоль рельсы. просвердли дырки на ширину рельса и прикрути проволкой, в несколько прядок. а потом поперек ложи доски и прибивай к ним.
Цитата: zheludok от 14 Дек. 2009, 22:23:26
А попробуй наварить гайки на них,а потом просверлить доски и винтами пригвоздить.
Привари уголок вдоль рельсы потом кладешь доски и сверлишь их под болты в месте с уголком.
Я бы не рисковал привариваться к рельсам(работал на железной дороге и прочно этой сварки я думаю известна многим ;)) У меня дома перекрытия и пола и межэтажные сделаны из ресьсов.Врианты крепления были следующими.В части мест поперк рельс загонял бруски в распор и к ним пришивался,межэтажные сделаны чуток не так.Также поперек постелены доски на 25(это потолок первого этажа) и вдоль рельс сверху положены брусья и к ним пришит пол.
Цитата: дядя Женя от 16 Дек. 2009, 17:42:08
Я бы не рисковал привариваться к рельсам(работал на железной дороге и прочно этой сварки я думаю известна многим ;)) У меня дома перекрытия и пола и межэтажные сделаны из ресьсов.Врианты крепления были следующими.В части мест поперк рельс загонял бруски в распор и к ним пришивался,межэтажные сделаны чуток не так.Также поперек постелены доски на 25(это потолок первого этажа) и вдоль рельс сверху положены брусья и к ним пришит пол.
Так в варианте межэтажных бруски просто лежат на рельсе, а к ним прибиты доски? и к самим рельсам выходит они никак не прикреплены.
Нет,в межэтажном варианте брусья лежат не на рельсах а на досках,которые расположены поперек рельс и лежат на их подошвах.К рельсам действительно намертво не закреплено.Дом строил сам и живу в нем 12 лет
Спасибо а подсказку, тогда скорее всего буду укладывать поперек бруски, а к ним уже пришивать доску.
Вот небольшой промежуточный отчет по строительству моей камеры, был закуплен 40-й уголок, 32-й и 25-й. Также приобретена просечка "четверка", пруток 10-ка, 12-ка, немного арматуры со свалки, металлический профиль и прочие железяки.
Итак, первым делом напилили и приварили 25-й уголок по бокам решетки
(http://s57.radikal.ru/i157/0912/90/7f1bfe674042t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/0912/90/7f1bfe674042.jpg.html)
(http://s61.radikal.ru/i174/0912/33/f81b984e1d42t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/0912/33/f81b984e1d42.jpg.html)
Следующим этапом определились с габаритами камеры, ширина 4500 длина 7000 (шире сделать не позволяет помещение), были созданы чертежи, приступили к сварке поддерживающих конструкций. Пол решили поднимать на 35см.
(http://i038.radikal.ru/0912/e8/6401173c5497t.jpg) (http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/0912/e8/6401173c5497.jpg.html)
После сварки всех "лестниц" приступили к монтажу секций (пол решено было сделать разборным на всякий случай, помещение в аренде)
(http://s08.radikal.ru/i181/0912/39/61d12e260521t.jpg) (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/0912/39/61d12e260521.jpg.html)
Далее были наварены "укосины" сдерживающие боковую нагрузку, иными словами укрепление конструкции
(http://s09.radikal.ru/i182/0912/ce/295fe231cf91t.jpg) (http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/0912/ce/295fe231cf91.jpg.html)
(http://i035.radikal.ru/0912/2f/fd21c24a2f01t.jpg) (http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/0912/2f/fd21c24a2f01.jpg.html)
Потом расположили решетку, приварили к ее торцам полосу, разметили места под крепеж, решетка фиксируется к конструкции болтовыми соединениями ( на фото еще этого нет )
(http://s39.radikal.ru/i083/0912/69/8ea6903f2d7ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i083/0912/69/8ea6903f2d7c.jpg.html)
И собственно получилось как то так:
(http://s49.radikal.ru/i123/0912/a6/c1ea12ba52f5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i123/0912/a6/c1ea12ba52f5.jpg.html)
Сейчас делаем пандус для заезда авто, он будет из 2х частей, до ворот и приставной за воротами чтобы мог заехать любой авто со всякими обвесами ничем не задевая. Также закуплены воздуховоды, монтаж их еще предстоит, да и вообще дел еще навалом. По мере продвижения буду выкладывать сюда отчет, если он кому-то может быть интересен.
andreich
Тоже собираюсь отопливать газовой пушкой, напрегает баллон с газом. Увас он где стоит, и есть подвал или нет?
Конечно интересно! Кидай!окнечно на будущее но что нить и перехватим!
Всем доброго дня!!! Всем спасибо,много дельных советов прозвучало,хочу и своих 5 копеек вставить...У меня камера работает уже лет 12, экспериментировал с вытяжкой и остановился на приточной,т.к. пыли минимум,геморой с обслуживанием улитки на вытяжке сам собой отпал,при интенсивной покраске её раз в месяц чистить надо...
По итогам того года...помещение почти готово к использованию,осталась электрика и потолок...Сам я один не справлюсь,поэтому потолок будут делать рабочие...надо было их сразу нанять.
Ну я почти доволен.Почти,потому что понял,что помещение крайне мало,поэтому решил,что не буду его выкупать ,наверно, а построю бокс на 2 поста.Плюс к маленькому размеру и потолок не высокий,проще говоря понял,что деньги вложил в него зря,но пока себя не окупит не съеду из него.Вобщем как-то печально получается.
Артем не гони! как обычно бывает все времменное очень надолго будет день и будет пища, береги пока то что есть потом все сделаешь под себя и для себя! все что не делаеться все к лучшему у людей даже этого нет! выше нос!!!!
Нет.ну я конечно не с такой писсимистической стороны смотрю,начал вчера первую машину на этом месте осваивать(правда двигатель пока),ее делаю для знакомого матери,ничего с нее не имею почти,но надо хорошо сделать.
Друг сайт сейчас для меня делать начинает,там будет эта машика как пример работы моей мастерской...обязательно размещу примеры работ,ну и как полагается после того как дострою помещение выложу фотки и прокоментирую техническую его часть.
А вообще, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И СОВЕТЫ.Отдельное спасибо АДМИНУ и ВСЕМ МОДЕРАТОРАМ за такой прекрасный форум!
у меня сосед по пьяне машину на улице покрасил так мало того что пьяный и на улице но получилось не плохо всего две мухи!!!! :D а вообще много раз видел тупо красят в гараже и все,итог на 4-
пошлым летом красил " спринтера" на улице так-как в гараж не влазил ,только красил рано утром , результат на 5+ . ;D
Здравствуйте. Давно читаю форум, а от кучи информации крыша едет.Строю дом и рядом новый гараж. Три помещения -два 6*4,6*2,5, одно 7*2,7*2-компрессорная+для верстачных работ и мелкоскладского. Одно большое проездное с ямой на всю длинну и напольной стапельной системой.С этим как раз все понятно. За ним вьезжаем в отапливаемое помещение покрасочной камеры с нормальным отоплением от твердотопливного заводского котла с повешенными радиаторами отопления. Стена - пеноблок 0,2м(уже готова)+ буду обшивать пенопластом 3 или 5см и влагостойким гипсокартоном. Чем лучше потом обработать гипсокартон после шпаклевания? Вентиляция приточная - короб над машиной с тремя вентиляторами от радиаторов авто. Какой должен быть оптимальный короб над авто? Вытяжная - два канала 0,4*0,4м с такими же вентиляторами с выходом с одной стороны гаража.Как правильнее доделать вытяжную? Соединить в один канал под авто к примеру 4*1*0,7 или два канала в районе колес авто к примеру 4*0,4*0,5. Если два, то как правильнее их разместить - строго под колесами или вынести наружу рядом с колесом? Решетку на все авто я не потяну материально. Да и крашу я сравнительно не часто, так как это не основной доход, а хобби. В лучшем случае 3-4 в месяц.В зимнее время планируется там же их и готовить к покраске. Буду рад любой обоснованной критике. Заранее спасибо.
Ссылочку кинули, там про покрасочные камеры немного есть. Может пригодится кому... /http://autolak.ru/index.php
Цитата: kylibin-76 от 07 Янв. 2010, 19:36:02
Здравствуйте. Давно читаю форум, а от кучи информации крыша едет.Строю дом и рядом новый гараж. Три помещения -два 6*4,6*2,5, одно 7*2,7*2-компрессорная+для верстачных работ и мелкоскладского. Одно большое проездное с ямой на всю длинну и напольной стапельной системой.С этим как раз все понятно. За ним вьезжаем в отапливаемое помещение покрасочной камеры с нормальным отоплением от твердотопливного заводского котла с повешенными радиаторами отопления. Стена - пеноблок 0,2м(уже готова)+ буду обшивать пенопластом 3 или 5см и влагостойким гипсокартоном. Чем лучше потом обработать гипсокартон после шпаклевания? Вентиляция приточная - короб над машиной с тремя вентиляторами от радиаторов авто. Какой должен быть оптимальный короб над авто? Вытяжная - два канала 0,4*0,4м с такими же вентиляторами с выходом с одной стороны гаража.Как правильнее доделать вытяжную? Соединить в один канал под авто к примеру 4*1*0,7 или два канала в районе колес авто к примеру 4*0,4*0,5. Если два, то как правильнее их разместить - строго под колесами или вынести наружу рядом с колесом? Решетку на все авто я не потяну материально. Да и крашу я сравнительно не часто, так как это не основной доход, а хобби. В лучшем случае 3-4 в месяц.В зимнее время планируется там же их и готовить к покраске. Буду рад любой обоснованной критике. Заранее спасибо.
Вытяжку делай только приточную,через фильтр,(никаких проблем с пылью,и чисткой вытяжных улиток...),гипсокартон,какой бы он ни был влгостойкий,это не материал для нормальной покрасочной камеры...а канал для вытяжки сделай один под машиной,чтоб помещался между колёс и на длину машины,меньше будешь спотыкаться и если что уронил оно не упадёт под решётку...
Спасибо, ромчик. Хотелось бы услышать еще несколько практических советов от тех, кто это уже эксплуатирует или кто видел в эксплуатации, так сказать за и против.
Цитата: kylibin-76 от 10 Янв. 2010, 00:20:48
Спасибо, ромчик. Хотелось бы услышать еще несколько практических советов от тех, кто это уже эксплуатирует или кто видел в эксплуатации, так сказать за и против.
Так читай выше...я написал что такое эксплуатируется уже лет 12...
Цитата: ромчик от 10 Янв. 2010, 00:41:48
Цитата: kylibin-76 от 10 Янв. 2010, 00:20:48
Спасибо, ромчик. Хотелось бы услышать еще несколько практических советов от тех, кто это уже эксплуатирует или кто видел в эксплуатации, так сказать за и против.
Так читай выше...я написал что такое эксплуатируется уже лет 12...
Спасибо, конечно, но вопрос в следующем. Если вытяжной короб под машиной между колес не окрашивает ли опыл глушитель и лонжероны? Какой размер будет оптимален? 5*1,5*1 или достаточно 4*1*0,5 или подскажи оптимальный.
Каких размеров достаточно для короба приточной вентиляции? Не нужно давать промышленные размеры. Я не строю профессиональную камеру для потока. Нужно чтобы просто работал обмен воздуха и в камере было сравнительно комфортно в респираторе и при этом опыл не оседал на верхние окрашенные части, но и не красил глушитель и днище. Мне в принципе нет особой разницы делать один короб между колес или два снаружи, главное - эфективность и польза.
А проваливаться ничего не будет если во время подготовки просто раскатать полосу линолиума ( и тянуть холодом в холодное время меньше будет), потом при покраске просто убрать.
Круче гипсокартона я не потяну материально. Есть еще вариант оштукатурить пенопласт как отделывают фасады домов. Или проще оклеить гипсокартон какими обоями для ванн? С гипсокартоном я справлюсь сам, а штукатурить пенопласт придется нанимать, да и вариант с гипсокартоном врод теплее?
Мой совет,не заморачивайся не с гипсокартоном,не пенопластом...подкопи денег и сделай -1 раз...я сделал вытяжной канал из имевшейся смотровой ямы,проделав канал на улицу,всё работает...а если говорить о оптимальном размере, то чем больше тем лучше.
Не понимаю, чем не угодил гипсокартон и пенопласт? и чем тогда вообще утеплять? Минвата будет сильно влагу накапливать изза постоянного перепада температур в зимний период и обшивать чем?
Цитата: kylibin-76 от 10 Янв. 2010, 15:05:35
Не понимаю, чем не угодил гипсокартон и пенопласт? и чем тогда вообще утеплять? Минвата будет сильно влагу накапливать изза постоянного перепада температур в зимний период и обшивать чем?
Утеплитель бери любой,стекловата,базальтовая вата, пенопласт...внутри сделай каркас из проф.трубы 20/40 или 35 уголка,отступив от стены на утеплитель,и обшей профнастилом,он не такой уж и дорогой,всю проводку спрячь внутри...понимаю что не самый дешёвый вариант ,но я сторонник капитального строительства .Ты переживаешь что вата напитается влагой, гипсокартон влагостойкий относительно...намочи кусок в ведре воды...shtirlitz кинул ссылочку где IgorE описал как сделал "теплые стены",так он греет не только внутрь,а и наружу тепло идёт...Я уважаю людей которые сами могут чтото придумать,(толковое) ,а не повторять как обезьяны за кем то..."не нужно изобретать велосипед,его уже изобрели до нас..."
Вопрос стоит не как подкопить денег и отделать материалом, стоимость которого я буду отбивать очень долго и упорно, мне на отделку и обстановку дома копить приходится. А при моих доходах я выше гипсокартона и не собираюсь подпрыгивать, так как и это покрытое фасадными шпатлевкой нигде не денется и спрашивал я не чем обшивать, а чем покрасить или оклеить подешевле и толком. И про латексную краску я читал, вопрос с чем ее едят и где я ее возьму. Чем обшивать и утеплять я давно для себя решил. Просто непонятно, чем гипсокартон не угодил? И пришиваться он будет на деревянные рейки, а между рейкой заложу пенопласт. А форум я читаю, только сообщения не коллекционирую, тут и без меня отвечают настоящие профи, не мне ровня. А по размерности каналов и почему такие размеры информации толком нет. А профессиональную камеру я не строю, не потяну, да и не нужна. Мне бы не очень дорого и что бы работало, не делать же смотровую яму ради вытяжки, потому что чем больше тем лучше. У нас в округе нет не одной камеры или чего-то подобного - максимум пара вентиляторов где попало, красят по гаражам и все довольны, так что посмотреть и поучиться на чужих ошибках не получится.
И профессионалов много и никто не хочет печатать, кроме ромика (отдельное спасибо!), что у меня вот таких то размеров и достаточно, или совсем не достаточно. Такое впечатление, будто все начинали с профессиональных камер и никто не работал ничем другим. Ладно, извините, наверно сделаю верхнее что-то подобное как делал buba30, немного увеличив размеры, а нижнее на месте прикину.
Цитата: kylibin-76 от 10 Янв. 2010, 20:09:58
не делать же смотровую яму ради вытяжки
а почему нет у меня как раз через смитровую вытягивает.
Цитата: kylibin-76 от 10 Янв. 2010, 20:09:58
Вопрос стоит не как подкопить денег и отделать материалом, стоимость которого я буду отбивать очень долго и упорно, мне на отделку и обстановку дома копить приходится. А при моих доходах я выше гипсокартона и не собираюсь подпрыгивать, так как и это покрытое фасадными шпатлевкой нигде не денется и спрашивал я не чем обшивать, а чем покрасить или оклеить подешевле и толком. И про латексную краску я читал, вопрос с чем ее едят и где я ее возьму. Чем обшивать и утеплять я давно для себя решил. Просто непонятно, чем гипсокартон не угодил? И пришиваться он будет на деревянные рейки, а между рейкой заложу пенопласт. А форум я читаю, только сообщения не коллекционирую, тут и без меня отвечают настоящие профи, не мне ровня. А по размерности каналов и почему такие размеры информации толком нет. А профессиональную камеру я не строю, не потяну, да и не нужна. Мне бы не очень дорого и что бы работало, не делать же смотровую яму ради вытяжки, потому что чем больше тем лучше. У нас в округе нет не одной камеры или чего-то подобного - максимум пара вентиляторов где попало, красят по гаражам и все довольны, так что посмотреть и поучиться на чужих ошибках не получится.
И профессионалов много и никто не хочет печатать, кроме ромика (отдельное спасибо!), что у меня вот таких то размеров и достаточно, или совсем не достаточно. Такое впечатление, будто все начинали с профессиональных камер и никто не работал ничем другим. Ладно, извините, наверно сделаю верхнее что-то подобное как делал buba30, немного увеличив размеры, а нижнее на месте прикину.
Вот это и будет самое правильное решение...сам придумал,сам сделал и обижаться ,за плохой совет ,не на кого... ;D
kylibin-76 , я сам сделал приточку как у buba30, и вытяжку "плинтусами" все работает. Делай гипсокартон , швы зашпаклюешь , загрунтуешь и открасишь, хотя бы обычной МЛ-кой, чтоб пыль не собиралась на стенке.
только я думаю от пола изолировавать гипсокартон , ато даже водостойкий набухнет. Будешь же и камеру мыть и машину.
Я долго обдумывал чем обшить свою камеру и тож остановил выбор на влагостойком гипсокартоне.
Цитата: МАНКУРТ от 10 Янв. 2010, 20:16:43
Цитата: kylibin-76 от 10 Янв. 2010, 20:09:58
не делать же смотровую яму ради вытяжки
а почему нет у меня как раз через смитровую вытягивает.
Потому что смотровая яма с напольной стапельной системой в первом отсеке.
Огромное спасибо всем кто откликнулся и поддержал. Благодаря этому форуму для себя я уже продумал и систему вентиляции, и обогрев, и подогрев приточки. Думаю что все будет работать при минимальных затратах.
я вот тож планирую строить покрасочную камеру
летом был залит фундамент 6х10 стены планирую из пеноблока высотой 3 метра ворота высотой 270 шириной 3.5метра,
не знаю как сделать вытяжку в полу
Цитата: AxPeHeTb от 17 Янв. 2010, 18:46:54
я вот тож планирую строить покрасочную камеру
не знаю как сделать вытяжку в полу
сделай смотровую яму . у меня так
фото было бы не плохо, а чертежи дк вапще замечательно
Я практически достроил свою камеру, как только завершу (надеюсь через неделю), выложу отчет.
Цитата: NSK-Academ от 25 Янв. 2010, 19:24:33
Я практически достроил свою камеру, как только завершу (надеюсь через неделю), выложу отчет.
да давно тебя невидел на форуме. давай выкладывай .очень интересно посмотреть
Так вот потому и не был тут, запарился с делами, а еще переустановил систему на компе и забыл пароль от форума и от почты :D
я вот тоже как снег растает собираюсь камеру строить, размер фундамента 6х10снаружи, стену плнирую класть из пенолока на ребро, снаружи пенопласт и сайдинг, отопление думаю сделать газовое, вот только интресно как делать вытяжку короба в стены(думаю сантиметров 10 шириной и высотой сантиметров 40-50) либо в полу делать вентиляцию 4х5 чтоб машину загонять посередине и ее со всех сторон обсасывало, так же хочу спросить обязательно ли на вытяжку нужна улитка?или как то можно обойтись?хотелось чтоб при работающий вытяжке небыло много шума, т.к.на счет нагнетения тоже не знаю что будет лучше, смотрел фотографии, там по середине потолка отверстие аккуратрно закрытое сеточкой примерно 3х4, а как туда поступает воздух, короб такого же размера?или несколько узких коробов?, так же интересует какой мотор ставить на нагнетение воздуха.
З.Ы. пардон если офф, просто посчитал данную тему подходящей под мой вопрос =)
Цитата: pavlishka от 04 Дек. 2009, 16:39:50
Уважаемые знатоки! Хочу в малярке сделать ВНУТРЕННЮЮ приточно-вытяжную вентиляцию (улитка с фильтром). Т.е две улитки через фильтр снизу все засасывают поднимают воздух вверх, он нагревается калориферами, и обдувают теплым воздухом сверху авто...Может кто в курсе как это будет работать??? И будет ли вообще
У меня только эта сис-ма, но при покрасе приоткрываю калитку, оболиваю гараж перед каждым окрасом. Работает 3года.Последовательно 3фильтра,1 маслянная марля, 2 синепон 4слоя, 3 мазовские воздушники 4шт, потом тэны около 6кв, производительность вынтиляторов коло 1300м3. на улице -30 в боксе 15 на полу. На полный облив нехватает. На 4 элемента отлично(без полировки)
Привет Zheludok!!! Если не секрет, ты от куда? Случайно не с Одессы?
savin, скажи зачем масляная марля и какие размеры,где стоит.
я думаю маслянная марля стоит первой и используеться для улавливания крупных частичек и краски, а маслянная для того чтоб липло лучше. Но это только мои мысли вслух
Цитата: avtocond от 30 Янв. 2010, 10:05:47
savin, скажи зачем масляная марля и какие размеры,где стоит.
Маслянная марля для сбора пыли(марля постоянно орашается маслом=смывается пыль.Вода плохо смачивает пыль. а масло поглащаетпочти весё кроме воды) Размеры масленной и сухой марлей примерно 4.5х0.8м. все в одной емкости. Если интересно рисунок адской конструкции нарисую позже.
Строю малярку, 5х6 больше нет возможности! Думаю сделать крышу из стекла, ну стекло вместо шифера! Как думаете, стоит??? :-\
ну если ты судя по нику живеш с сочах и там зимы как таковой нет то можно.из поликарбоната лучше будет
У меня в малярке, два окна больших на улицу. Так вот,при покраске, когда светит солнце,начинает бликовать на плоскостях. Короче,отвлекает и вводит в заблуждение, начинаешь думать -либо не прокрас ,либо яблоки. Поэтому следующую камеру, буду делать без окон, сплошь- искусственное освещение, вкруг.
С крышей из поликарбоната, может получше будет-от него свет матовый и рассеянный.
Я тут нынче из поликарбоната теплицу купил,интересно-а может потолок в камере поликарбонатом обшить?
а поликарбонат как рассеиватель будет.?дядя Женя у тебяж вроде крыша есть в покраске
Цитата: дядя Женя от 09 Фев. 2010, 20:57:51
Я тут нынче из поликарбоната теплицу купил,
А теплица каких размеров?
Мне надо потолок утеплять.Вот решил гисокартоном,а под него минвату.Так вот вариант-за место гипсокартона поликарбонат.Легче,точно влагостойкий(мыть можно) -нагрузки практически неикакой,размер приличный(4на 6 метров).Теплица 6 на три
Для утепления потолка и стен я использовал пенопласт 3 см.а по нем 5мм. утеплитель с фольгои обклеил. Удобно при влажнои уборке в деньгах не дорого. осве щение только искуственное :)
Ну у меня три сантима не прокатит-уже третий месяц даже днем меньше -15 не отпускается(был один день -10 ;D)
НО поликарбонат по потолку тож слабое решение.
поликарбонат это же полимер, а он будит статичный и пыль будит притягивать , оно вам надо ???
Вот это точно :)
Коллеги-вот обьясните чем плоха статика.Ведь мы с успехом применяем укрывку (наоборот хорошо ,что она статическая-всю пыль собирает) Так и пускай эта пыль липнет к стенам и потолку-лишь бы не на авто ???
Ну ведь покрывают стены специальным раствором,который прилепляет окрасочную пыль,кто мешает и тут покрыть.Зато как хорошо поликарбонат наверное мыть ;)
Покрытие это не панацея о от пыли.Покрытие это панацея чтоб дорогущщую камеру не усрать. ;)
Я думаю самодельная камера должна быть максимально похожа на фирменную! Раз делают их из железа и освещение там исскуственное,значит и нужно так сделать.Что же все из поликарбоната не делают? С экономив на материалах при постройке камеры,потеряешь больше при переделывании своих косяков,то паутинка упадёт то песчинка то муха сухая.
Цитата: юраха от 10 Фев. 2010, 19:59:45
Я думаю самодельная камера должна быть максимально похожа на фирменную! Раз делают их из железа и освещение там исскуственное,значит и нужно так сделать.Что же все из поликарбоната не делают? С экономив на материалах при постройке камеры,потеряешь больше при переделывании своих косяков,то паутинка упадёт то песчинка то муха сухая.
камеры из железа фирмам проще перевозить,они или розборные или цельные,(кирпичную) не перевезеш.Уменя кирпичная 5 на 7м.висота 3м.пристоено две комнатки, котельня и битовка 3,5 на 2м.каждая.компресор и (ракушка) в котельне, да там стол тоже стоит сугубо для водки мы её на нём унечтожаем в свободное от робот время.
А стены в нутри камеры у тебя тоже кирпич? ;D
у меня стены в камере юудут из пеноблока, мне вот стало интересно, если я их оштукатурю, покрою шпакрилои и покражу, то вполне нормально будет?
Цитата: AxPeHeTb от 14 Фев. 2010, 15:53:50
у меня стены в камере юудут из пеноблока, мне вот стало интересно, если я их оштукатурю, покрою шпакрилои и покражу, то вполне нормально будет?
У меня уже оштукатурены,но не рескнул их красить и утепляю и обошью железом.
уменя камера облицована плиткой
Полностью вся?
Я тоже раньше мечтал камеру облицевать плиткой, но при нынешних ценах что-то дороговато. ;)
Цитата: KSM от 15 Фев. 2010, 00:44:43
Полностью вся?
да вся кроме потолка плитка в основном белая мне облицовщики подкинули 20 квадратов харошего боя ,а рядом завод алкашня вовремя его ремонта каждый день по 1 квадрату за 0.5 водки а бой 4кв за 0.5 ... вот я и нахаляву забацал да цемент тоже за пол цены мне достался .хочу ещо зеркала всунуть если пренисут
Фсем привет! У меня тоже вопрос возник. Строим камеру 6,5х4,5х4 м, вытяжка внизу, на крышу хотели поставить тепловую пушку с отдельным включателем вентилятора, который будет нагнетателем и его же использовать в качестве нагревателя. Как вы считаете, возможен такой вариант???
Цитата: Гранев от 24 Фев. 2010, 20:10:25
Фсем привет! У меня тоже вопрос возник. Строим камеру 6,5х4,5х4 м, вытяжка внизу, на крышу хотели поставить тепловую пушку с отдельным включателем вентилятора, который будет нагнетателем и его же использовать в качестве нагревателя. Как вы считаете, возможен такой вариант???
Какой тип нагревателя? Газ, электричество? Какая производительность вытяжного вентилятора?
Электропушка 380 в. какой там выход я не знаю, пушка примерно : дл700 х диам 450, мотор на вентилятор 1380 об/ мин. :)
В общем смысл в том чтобы производительность воздуха притока не была значительно ниже производительности вытяжки, вообще рекомендуется чтобы приток был сильнее оттока. В вашем случае большую производительность нельзя сделать т.к. греть вы пытаетесь электрической пушкой а я думаю она врядли мощнее чем 30кВт.
Да, пушка 10 кВт. Неужели придётся покупать всё новое ? Пушка греет так, что можно яичницу жарить :)
Цитата: Гранев от 26 Фев. 2010, 22:50:15
Да, пушка 10 кВт. Неужели придётся покупать всё новое ? Пушка греет так, что можно яичницу жарить :)
Вот только яичницу на ней и можно жарить! А приток нагреть она ни как не сможет,тем более если забор воздуха с улицы будет.Бери газовую КВт на 70 с регулятором,чтоб не только приток греть можно было,но и для сушки использовать.
Приток не с улицы будет, у нас ангар 12х6 м отапливаемый и внутри будет камера. Зимой температура в ангаре около 15 градусов. Из ангара будет приток.
Сегодня нарыл- /www.re-therm.ru
Нда-цена не хилая получается.Просто сегодня ездил по Перми,просмотрел различные утеплители и нашел еще стекломагнивый лист-вот как раз сижу,считаю
пенопластом дешевле всего.
Вчерась спину малость натрудил,и тут подумал-скоро лето и надо двигать стройку :) И чтоб и спина отдохнула и время не пропало поехал покупать стройматериалы.Нашел у нас в Перми описанный выше стекломагниевый лист.Действительно интересный материал.Причем выходит по цене влагостойкого гипсокартона.Купил 25 листов 8 ммм по цене 324 рубля за лист(чуток больше 10 баксов) и утеплитель кнауфф.Должны в субботу привезти.Короба на приточку решил сделать из 8 мм фанеры(чтоб степлером можно было крепить фильтра)
не боишся что скобы повылетают?
А что есть другой вариант? С удовольствием расмотрю
Можно сделать рамку из облегчённого угольника, и одеть рамку сверху на короб, фиксировать рамку можно сбоку по длине короба, зажимами. Сам хочю так сделать.
поддерживаю,подаш в фанеру теплый приток,посохнут конструкции и ослабнут скобы.
Дядя Женя! а почему тебе не сделать короб из оцинкованой жести. Я например себе сделал каркас короба из профиля что для гипсокартона, и обшил его оцинковкой предварительно промазав места прилегания жести к профилям силиконовым герметиком и сверху пошёлся шурупиками (блохи)
Ну как бы есть над чем поразмыслить
Да и ещё забыл дописать. На торец короба где будет прилегать рамка я ещё приклеил самоклеещую уплотняющую резинку, что для уплотнения дверей.
А вот наши боксы вместе с грунтовочной и маляркой:
Это бокс по механике и жестянке
(http://s005.radikal.ru/i209/1003/c6/9331c93f4bdft.jpg) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1003/c6/9331c93f4bdf.jpg.html)
(http://s004.radikal.ru/i208/1003/c2/c49b737ff6e7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1003/c2/c49b737ff6e7.jpg.html)
(http://s50.radikal.ru/i128/1003/4f/51663d8f9f79t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/1003/4f/51663d8f9f79.jpg.html)
Это проход в бокс по малярке
(http://s08.radikal.ru/i181/1003/f0/da41ed450eact.jpg) (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1003/f0/da41ed450eac.jpg.html)
Сам бокс
(http://i037.radikal.ru/1003/66/9223f3d7b0c9t.jpg) (http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1003/66/9223f3d7b0c9.jpg.html)
(http://i082.radikal.ru/1003/50/c61e83a1c320t.jpg) (http://radikal.ru/F/i082.radikal.ru/1003/50/c61e83a1c320.jpg.html)
С бокса вид на грунтовочную
(http://i068.radikal.ru/1003/02/8da3bc725426t.jpg) (http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/1003/02/8da3bc725426.jpg.html)
И камера
(http://i018.radikal.ru/1003/30/c633caefc046t.jpg) (http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/1003/30/c633caefc046.jpg.html)
Привезли сегодня мне этот стекломагниевый лист.внешне и по весу мало чем отличается от гипсокартона.одна сторона шершавая,как мне обьяснили,можно плиткой облицовывать,другая гладкая,под покраску.Самое главное цвет белый-может и красить не надо будет :)
Anton100,скажи какой материал использовал внутри малярки на стенах и потолке
Цитата: ALIK1717 от 22 Март 2010, 23:08:48
Anton100,скажи какой материал использовал внутри малярки на стенах и потолке
Стены, цемент, грунт под теплон, теплон, краска, на потолке и все короба из ЦСП покрашенные краской, внутри квадратный профиль 20*20 и к нему саморезами ;D
Стены, цемент, грунт под теплон, теплон, краска, на потолке и все короба из ЦСП покрашенные краской, внутри квадратный профиль 20*20 и к нему саморезами ;D
[/quote]
ясно,спасибо,думаю чем свою обшивать
всем привет! через пару месяцев планирую строить гараж, накидал набросок в пэинте
(http://s50.radikal.ru/i130/1003/4b/ddcc633b1d6ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/1003/4b/ddcc633b1d6c.jpg.html)
хочу пока строить гараж на 1 машину (хотел на 2 в длину, гаражик + покрасочная камера) т.к. бюджет ограничен. если дело пойдет планирую достроить его через годик-продлить в длину, поэтому заднюю стену хочу сделать съемную , чтобы можно было легко демонтировать и материал пустить в достройку гаража. сделать ее хотел из профнастила и пенопласта, как думаете такой вариант подойдет?
не могу определится по длине, ширине, высоте! думаю делать длину 6 м, но думаю еще понадобится место под малярку, компрессор поставить+всякое барахло(инструменты, запчасти если машину придется разбирать). высоту если делать для легковых то метра 2.5 хватит, но если придут газельки, буханки и т.д. ? может лучше сразу метра 3.5 в высоту ?
ширина 3.5+/- м.
+нужно будет сделать вентиляцию, закрыть стены(пленкой или чем то подобным) + продумать отопление(есть котел старый чугунный, который работает на дровах, думал его присобачить, или проще газ провести сразу или балонами питаться)
кто что думает по поводу гаражика? с удовольствием выслушаю советы, пожелания, критику ::)
Пенопласт и печь вещь не совместимая.У меня гараж утеплен пенопластом ,а около печки урсой и всё это дело обшито фанерой ,так она в морозы так нагревается аж боишься как бы не воспламенилась,так что про пенопласт забудь.Если красить хочешь в гараже ,делай тогда высокий сразу,и размеры меня твои смущают 6 х 3,5 , 4,5 это ещё куда не шло но всё равно не комфортно ,делай 6х6 очень хороший размер
Вычитывал гдето что по высоте должно быть не меньше 600мм от крыши авто до потолочного фильтра. По моему маловато, но... Я свою верхнюю часть ворот увеличивающую высоту въезда в гараж с 2м до 2,7м еще не открывал ни разу. А запас высоты в капитальном строении не три копейки обходится. По ширине 3,5 маловато. Вроде 4,1 для малярки должно быть в чистом. И по длине должно быть 7м - тоже гдето вычитывал. Но 6 или 7 не так критично как 3.5 и 4.1м . 3.5м это реально неудобно.
4.1 это ты про камеру имеешь ввиду ,а ведь он там ещё готовить будет ,столик какой никакой стоять будет ,приедет машина на которой надо будет к примеру бампер и крыло красить ,бампер снятый гдето разместить надо.Я вот построил гаражик урезанный теперь мучаюсь и мечтаю о другом,но у меня больше построить другие постройки не позволяли.
Понятно что это только подготовочно-покрасочное. Что бы в нем нормально работать ничего не должно быть. Ни деталей снятых при разборке, ни верстака, ни компрессора с ресивером. Только небольшой столик на колесиках для инструментов и материалов в работу. Если не для малярки то можно по углам, по полкам разтыкать всего много. Но это уже не малярка, а мучалка-пылилка.
(http://s44.radikal.ru/i106/1004/15/4cf0a97703aet.jpg) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1004/15/4cf0a97703ae.jpg.html)
(http://s001.radikal.ru/i193/1004/fb/1db56e3004d5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1004/fb/1db56e3004d5.jpg.html)
(http://s49.radikal.ru/i123/1004/28/2b752176dc3ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i123/1004/28/2b752176dc3f.jpg.html)
(http://s52.radikal.ru/i135/1004/42/f9d87590b378t.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1004/42/f9d87590b378.jpg.html)
(http://i080.radikal.ru/1004/0c/ec2ea181853dt.jpg) (http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1004/0c/ec2ea181853d.jpg.html)
Привет всем я у вас новенький вот начали строительство малярки 13.5 на 8.5 м. Решил сделать репортаж в процессе буду выкладывать новые фото!
Ого, твой погрузчик??
Да....работы у вас на все лето!!!! УСПЕХОВ ВАМ!!!
Погрузчик наш семейный :)
Спасибо!
Цитата: stone11 от 08 Апр. 2010, 22:20:46
Погрузчик наш семейный :)
Хорошее дело :)
Я мну тоже малярка не доделана, так-что бум строится.
Можно конечно объявить соцсоревнование, но без погрузчика я сразу сдаюсь ;D
Да чё её строить ;) . стены покрасил- и готово ;D
stone11
Как понял, не в столице живеш. Хорошая малярка - хороших затрат требует. Будет загрузка?
Сейчас только ленивый пульвиком не махает в собственном сарайчике.
Привет Всем. я собираюсь сделать покрасочную. и гараж будет 5 на 8 толщина стены 20см. и что мне нада поставить, сделать чтобы у меня была в гараже 60 - 70 градусав. Чтоб сушить машину после пакраски?
как думаеш при 70 поведут себя резинки на манжетах и бензобак?
Нормально себя поведут,я работал 2 года в камере покрасочной,давал максимально 80 градусов при покраске керамикой,так как она требует хорошей прогревки,это был BMW в 39 кузове,крышку бака нужно открывать,испарения сильные,правда ни разу не заганял туда отечественный автопром :)
про крышку это хорошо.сейчас такие РТИ что трескаются уже на столе у продавцов и при нагреве если не сразу то потом "тронутся".
видел в одной конторке пол вытяжка сделанна из железобетонных перекрытий!!! просверленны дыры и большой шомпал для чисткиъ
(http://stroysnab-profi.ru/files/images/plity-perekrytiya2.JPG)
а на крыше построенна вот такая конструкция
(http://s44.radikal.ru/i103/1003/af/5d47388a81b8t.jpg) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1003/af/5d47388a81b8.jpg.html)
Цитироватьтолщина стены 20см. и что мне нада поставить, сделать чтобы у меня была в гараже 60 - 70 градусав. Чтоб сушить машину после пакраски?
20см -мало,если от улицы. 60-70 градусов,нужно когда машины или элементы в очередь на покраску. Почти все краски и лаки-замечательно сохнут при 20 градусах. Для ускорения сушки отдельных элементов достаточно ИК.
Чтобы, прогреть камеру до 60-70,посмотри чем греют в профессиональных камерах (4х7м), только тебе нужно еще больше мощности (площадь 5х8)
Там горелка дизельная стоит,точно не знаю как она работает,но точно знаю,что там цилиндр нагревается и воздух в камеру поступает прогретым,при этом работает один движок из двух,думаю принцип горелки как горелках от военных кунгов,но саляры она жрет ппц,у меня на один полный покрас вместе сушкой уходило от 20 до 30 литров,правда зимой,летом значительно меньше. :)
Азат прав. зачем столько проблем при наличии современных материалов :-[
чтобы время экономить.
Загрузка будет она уже есть :)
А на счет соревнования я только за ;)
Для стен желательно использовать лист ГВЛ (Гобсо ВОЛОКНИСТЫЙ лист..) это как софт шпатлквка и волосянка..
выдерживает очень большую нагрузку можно даже сделать в два листа со смещением шва ..
еще есть из такого же материала только перегородки толщиой около 10 см собирается как лего паз в паз.. все красить водоэмульсионкой для ванн.. очень хорошо моется. 1000 циклов на стирание.. есть глянец и мат.
Стройка продвигается медленно Работа не дает :(
Теперь думаем как клетку сделать что бы машину тянуть и яму в покрасочной камере сделать!
(http://s004.radikal.ru/i206/1004/dd/e7234ad77c89t.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1004/dd/e7234ad77c89.jpg.html)
(http://s59.radikal.ru/i163/1004/f0/1a4d825dbbd4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163/1004/f0/1a4d825dbbd4.jpg.html)
Дааа...
Начать и кончить.
Как после 1 мировой.
Самое главное место,а остальное фигня!
Купи ангар сборный и поставь! работы на неделю!
А если срубы с вензилями воять,тогда и до след лета не управишся.
stone11 , А с соседями согласовали ,? или они уже будут перед фактом стоять :)
Цитата: W.W от 24 Апр. 2010, 15:53:02
А с соседями согласовали
Фиг с ними что согласуеш. Морду лопатой, проект официально сделай (гараж или мастерская) и хрен кто что сделает.
С соседями все нормально ;)
А на счет начать и кончить проста долга думали где как и что будет. а так в понедельник придет трактор
копать под фундамент и яму и тогда дело пойдет :)
У нас в посёлке есть двухэтажки, возле них соответственно гаражи, почти в каждом гараже есть смотровая яма, может в больших городах за это наказывают. Вообще то закон один для всех, даже и незнаю. ;)
Цитата: shtirlitz от 25 Апр. 2010, 00:02:08
Не знаю как в Белоруси, но в Украине, если гараж строится в жилой зоне, смотровую яму нельзя т.к. с оной строение считается промышленным...
При проектировании хоз построек, даже внутр. перегородки не предусмотрено рисавать. Только привязку к участку наружных стен. Приемки хоз построек как таковой не существует, это не жилой дом. Проект с кучей подписей -решение горсовета - БТИ.
БТИ пофиг чего рисовать был бы проект, гроши и решение исполкома. В паспорте БТИ тоже внутр. содержания хоз построек не существует.
На первых фото видно почти всю территорию это бывшая пожарная частью
Последний 15 лет она принадлежит моей семье там 6 боксов и
почти все с ямами.
А куда пожарную часть выжили ??? :)
Не мы её не выживали :) расформировали её в 80 за ненадобностью!
Во!
Хорошее решение! Соседей спалить, пож. часть расформировать (че ей делать то будет?). Ни те, ни те нервы мотать не будут.
Шучу конечно.
Цитата: shtirlitz от 25 Апр. 2010, 00:02:08
Цитата: kylibin-76 от 24 Апр. 2010, 23:29:22
У меня проект гаража со смотровой ямой. Проектировщица без лишних вопросов все нарисовала. Может только в Беларуси?
А проектировщица она же и принимальщица-подписальщица? ;) ;D
Не знаю как в Белоруси, но в Украине, если гараж строится в жилой зоне, смотровую яму нельзя т.к. с оной строение считается промышленным...
Хотя элементарно могу ошибаться, уже три года прошло после стройки, а новую пока никак не начнём...
Все подписано у главного архитектора района, гараж-сарай 15Х8 с двойным гаражом и компрессорной выведены стены и накрыт. Осталась отделка.
тоже собираюсь что то вроде камеры делать 5*5,5,так вот стены скорей всего магниевым листом(как то так его назвали) обшивать,он влаги не боится,толщиной и размерами примерно как гипсокартон и цена по суте така я же.кто нибудь пробовал?
Я купил себе этот стеломагниевый лист-скоро буду обшивать.
Цитата: дядя Женя от 29 Апр. 2010, 11:24:27
Я купил себе этот стеломагниевый лист-скоро буду обшивать.
о,радует,что не я один такой... :)
отпишитесь тогда,ок?
У нас несколько подобных тем и обьеденить их нет возможности(вопросы рассортируются по датам и нить потеряется,тем более многие велись синхронно) Я про свою стройку выкладываю здесь http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=1308.0
Цитата: дядя Женя от 29 Апр. 2010, 11:24:27
Я купил себе этот стеломагниевый лист-скоро буду обшивать.
А у нас про эти листы в Бресте ни кто из отделочников не в курсе, а в Минске ценник в 3 раза дороже гипса.
я точно цену нашу не скажу,т.к.,буду брать у друга.а он в строительной фирме...левак короче.... 8)
Мне обошелся этот стекломагниевый лист по цене влагостойкого гипсокартона.Кстати об этом листе,я впервые услышал на этом форуме и достаточно долго искал.
(http://s52.radikal.ru/i136/1004/93/ae390158fdbft.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/1004/93/ae390158fdbf.jpg.html)
вот план.по которому я думаю делать свою камеру(5*7*2,5).
начнем по порядку...
1.пол.кафельная плитка.по бокам отсеки для вытяжки,сверху их или сеткой или чем то подобным,улитки с двух сторон(с фильтрами).
2.стены.пеноблок.гидроизоляция,тепло(урса или подобное),обшиваться стекломагниевым листом(с заделкой стыков).
3.потолок.стекломагниевый лист.тепло,гидроизоляция.
4.подсобка,как получится,там компрессор и т.д.(извеняюсь,дверь из подсобки в камеру будет,не по центру,а левее).
5.отопление.теплые полы(отопление из дома идти будет)+пушка нагнетать будет,очищенный(фильтр) воздух,в короб №2(там тоже фильтр),который будет в стене,по середине,в верхней части,к потолку.еще обратите внимание,где желтый цвет-это отверстия так сказать.одно в коптерке,для подачи воздуха к пушке,а вторая в камере,с фильтром(на тот случай,чтобы если вытяжки производительнее,лучше с улицы пусть берет,чем со всех щелей).
5.свет.на потолке 4 лампы,две сбоку на стенах и одна на стене+переноска по необходимости.
6.ворота.хочу секционные,но пока думаю,цена кусается,но склоняюсь к ним.
крашу в основном подетально,редко целиком.
ну как?с пивком пойдет?сильно не пинайте,все еще в разработке...думаю,дабы один раз сделать хорошо...
Цитата: wetal от 30 Апр. 2010, 19:52:57
(http://s52.radikal.ru/i136/1004/93/ae390158fdbft.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/1004/93/ae390158fdbf.jpg.html)
вот план.по которому я думаю делать свою камеру(5*7*2,5).
начнем по порядку...
1.пол.кафельная плитка.по бокам отсеки для вытяжки,сверху их или сеткой или чем то подобным,улитки с двух сторон(с фильтрами).
2.стены.пеноблок.гидроизоляция,тепло(урса или подобное),обшиваться стекломагниевым листом(с заделкой стыков).
3.потолок.стекломагниевый лист.тепло,гидроизоляция.
4.подсобка,как получится,там <a href="http://www.start-drive.com.ua/article/a-23.html" title="компрессор" target="_blank">компрессор</a> и т.д.(извеняюсь,дверь из подсобки в камеру будет,не по центру,а левее).
5.отопление.теплые полы(отопление из дома идти будет)+пушка нагнетать будет,очищенный(фильтр) воздух,в короб №2(там тоже фильтр),который будет в стене,по середине,в верхней части,к потолку.еще обратите внимание,где желтый цвет-это отверстия так сказать.одно в коптерке,для подачи воздуха к пушке,а вторая в камере,с фильтром(на тот случай,чтобы если вытяжки производительнее,лучше с улицы пусть берет,чем со всех щелей).
5.свет.на потолке 4 лампы,две сбоку на стенах и одна на стене+переноска по необходимости.
6.ворота.хочу секционные,но пока думаю,цена кусается,но склоняюсь к ним.
крашу в основном подетально,редко целиком.
ну как?с пивком пойдет?сильно не пинайте,все еще в разработке...думаю,дабы один раз сделать хорошо...
По твоему чертежу место для авто составляет 5.5м .у меня 6м и этого мало :-[
ну освещение меня если честно меньше пока интересует,по ходу дела полюбому добавлю...
а про полы,пока это нормальный вариант,не охота батареи и т.д.,лишние пылисборники...
спасибо за советы.учтем.
Цитата: mastercar от 30 Апр. 2010, 20:19:39
По твоему чертежу место для авто составляет 5.5м .у меня 6м и этого мало :-[
ага,вот это дельно...но блин каптерку можно метровую сделать...впринципе размеры гаража ограничены....
Я тож хотел сперва теплые полы-на этом форуме и отговорили.При покрасе лакокрасочная пыль идет вниз.а теплые полы излучают тепло,которое идет-ну правильно ,вверх.Так что большой вопрос-целесообразно ли их делать
Цитата: дядя Женя от 30 Апр. 2010, 20:25:24
Я тож хотел сперва теплые полы-на этом форуме и отговорили.При покрасе лакокрасочная пыль идет вниз.а теплые полы излучают тепло,которое идет-ну правильно ,вверх.Так что большой вопрос-целесообразно ли их делать
да ребятки,об этом моя не подумала...
спасибо...
просто был в гараже с такими полами,тепло блин,ничего лишнего...
Просто малярка и подготовка несколько отличаются от обычного гаража.Тож пришлось изменить планы по отоплению
Цитата: дядя Женя от 30 Апр. 2010, 20:32:50
Просто малярка и подготовка несколько отличаются от обычного гаража.Тож пришлось изменить планы по отоплению
возьму на заметку...
на чем остановился пока?
Цитата: дядя Женя от 30 Апр. 2010, 20:25:24
Я тож хотел сперва теплые полы-на этом форуме и отговорили.При покрасе лакокрасочная пыль идет вниз.а теплые полы излучают тепло,которое идет-ну правильно ,вверх.Так что большой вопрос-целесообразно ли их делать
был у родственников в Бульбении и там узрел у друга батареи в панельном доме зафигачены в стену..что мешает вместо теплых полов сделать теплые стены?
вот думал,думал,а какая по суте нафик разница,пол буду делать...
просто не хочется чтобы в камере что то лишнее было...
Цитата: дядя Женя от 30 Апр. 2010, 20:25:24
Я тож хотел сперва теплые полы-на этом форуме и отговорили.При покрасе лакокрасочная пыль идет вниз.а теплые полы излучают тепло,которое идет-ну правильно ,вверх.Так что большой вопрос-целесообразно ли их делать
думаю когда вытяжка работать будет,ничего там вверх не будет...
сегодня у друга был в магазине электоимпульс...что увидел...
вообщем так и не понял точное название(конвектор что ли),но это как батарея,электрическая.2,2кВа,в районе 4000...4500стоит,но можно найти значительно дешевле...короче скорей всего полюбому 2 таких на отопление кину.
работа понравилась,там программное обеспечение,на пару дней можно забить...к примеру с 9 утра до скольки надо ставишь температуру,а на ночь по минимуму.
вобщем мне понравилась...
Я думаю что теплый пол для любо чего подойдет но не для камеры,так как везде цыркуляцыя воздуха с низу в верх,а в камере наоборот.Разве что для подготовочного места и то пыль шпакли будет в нос лететь.
Правильно и сделал что вычеркнул и я также.Во всех прф. камерах решотки. Собирайся и пошли на парад хватит пальцами клаву долбить.
с отоплением решил вот это,в размере 2 штук...
/http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90577&modelid=3724739&clid=502
Для себя я тёплый пол вычеркнул у shtirlitz_а камера бесполая получается . ;)
Может не в тему.Пара фото.Закладываем фундамент на камеру. Фото старые.Сейчас там уже стены стоят.(http://s002.radikal.ru/i199/1005/80/5b7df0a075fet.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1005/80/5b7df0a075fe.jpg.html)(http://s52.radikal.ru/i138/1005/78/d3f803d626e1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1005/78/d3f803d626e1.jpg.html)
Кирпич уложен без перевязи. >:D Эх,что бы делали строители без панцирных кроватей? :)
Интересно как за бугром без кроватей обходятся на стройках? ;)
Цитата: avtocond от 03 Май 2010, 23:18:08
Интересно как за бугром без кроватей обходятся на стройках? ;)
А нафиг им на стройке кровать, это у нас там трахаются,а у них работают! ;D
(http://s08.radikal.ru/i181/1005/5f/20fd04f94a5et.jpg) (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1005/5f/20fd04f94a5e.jpg.html)Смотрим внимательней,там очень хорошая перевязка,посмотрите как лежат кирпичи,и мало того там еще в фундамент через каждые 80см. были вертикально заложены и залиты арматурины на глубину 40см. а потом сварены между собой горизонтально арматурой и весь этот бутер залит один к трем помоему.А кровать-это незаменимая вешчь.)))
Может чары чародейские на меня действуют. ;D Но вижу вертикальные швы от верху до низу без перевязки.И еще,первый и последний ряд ложатся тычком.Но на такой малой высоте все это не так криминально.К тому же заложена арматура. :)
Михалыч-какие нафиг чары блин!!!Посмотри внимательней.Один ряд идет в два кирпича вдоль фундамента,потом следующий ряд идет поперек,третий ряд опять вдоль идет.Может на этой фотке будет видно,посмотри на тот ряд который вдали где чел сидит.(http://s12.radikal.ru/i185/1005/1f/ae45b3e57bfbt.jpg) (http://radikal.ru/F/s12.radikal.ru/i185/1005/1f/ae45b3e57bfb.jpg.html)
Да это -то я вижу.При укладке не должно быть сплошных вертикальных швов.Чтобы их небыло ,нужно применять 3/4 кирпича.При кладке лицевой стороны применяется иногда такой порядок:три-пять ложков без перевязки,далее тычок с перевязкой. Вот (http://s53.radikal.ru/i140/1005/4d/9025f092f733t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/1005/4d/9025f092f733.jpg.html) :)
Ну незнаю,делал мой тесть,у него стаж в строительстве 22 года,и пахан у него всю жизнь простроил.Это цоколь,а стены у меня из блоков.Высота 2.8м. Я сейчас на вахте,приеду буду крышу накрывать.Сфоткаю.А по поводу моего ника, ;D так просто погоняло по работе прицепилось,так как вожу торты Чародейка.Вот так и прилипла :-X
Ну это наверное тесть на любимом зятьке решил испытать новый метод кладки ;D
Возможно!!!Я в этом не понимаю,но сказал что это нормально для фундамента!
Всем привет! Понравился ваш форум другого в сети не нашёл по покраске.
Хотел бы посоветоваться по поводу превращения гаража в покрасочную.
Имеется гараж железный без пола. Что лучше для покрасочной класть на пол дерево-доски или бетоном заливать?
На следующей недели собираюсь обшивать гараж внутри минеральной ватой ISOVER и пенопласт + поверх полиэтилен.
Знаю что лучше обшивать гараж снаружи, но увы гараж к гаражам слишком близко расположен что даже между ними не пролезть ???
Вот вопрос ещё по поводу отопления в покрасочной. Какое отопление в покрасочной? Почитал на форуме статьи различные и пришёл к выводу что газ и дизель пушки самое по-моему оптимальное. Ещё ИК обогреватели могут служить как основное отопление?
Цитата: Charodei от 05 Май 2010, 10:00:37
Возможно!!!Я в этом не понимаю,но сказал что это нормально для фундамента!
Да нормально все! А торты наверное вкусные. ;D
А железный и ненада снаружи утеплять,ето кирпичные,чтобы не промерзали .В твоем случае лучше ватой обделать,а то пенопласт мыши за зиму сожрут,но а поверх пенопласта пароизоляция и обшивай вагонкой(дерево) или фанерой.Пластик,дсп,двп не годятся.Пол конечно сделай бетоном только позаботься о стоке воды,а если хочеш с вытяжкой,то прийдется каналы делать или решотку варить.По поводу отопления я не знаю где ты живеш,что тебе дешевле будет.И почитай форум где-то проскакивал такой гараж,мне понравился.
Муха спасибо за информацию.
А вот ИК обогреватели могут служить как основное отопление в покрасочной?
какими размерами собираешься строить гараж?
я просто тоже собираюсь ::)
Цитата: quad от 05 Май 2010, 13:43:56
Муха спасибо за информацию.
А вот ИК обогреватели могут служить как основное отопление в покрасочной?
в продаже есть электро котлы удобная вещь но придется регистры варить и желательно прятать в обшиву твоей камеры потребляют 4 или 5 киловатт.хорошо если фаза есть халявная.а раньше работал на сервисе у нас стоял обычный угольный котел с электронасосом регистры спрятанные в нишах стенки закрытые вент решетками,стенки были утеплены и обшиты гкл.чтоб картон не сырел весь заклеиили кер.плиткой.и было все нормально
Уже построил Шафэ.Получилось 8.7-длина,6,7-ширина,2.8-высота. Михалыч-тортики вкусные ;))))
Ну мне как раз хватит чтобы загнать бусик.А с отоплением проблем нет.Все газифицировано)))
а какими блоками строил?
я считал для себя размеры 4.5 на 7, высота 3.5, пеноблока вышло на 37 тыс руб, но с высотой думаю борщанул, можно скинуть малеха, и по цене хотелось дешевле... слышал про шлакоблоки, может им дешевле обойдется...
У меня вроде не шлак а мелкая щебенка,я незнаю как они называются,блок как блок,х.з..Стоит один 33руб. у меня ушло где то 800 шт. но получилось капитально ::)
А какой у тебя бюджет?У меня пока только стены стоят уже сотка ушла.Еще крыша,пол с вентиляцией,штукатурка,окна.проводка и т.д.пипец. :-\ Казалось бы да че там гаражик своять.а как начнешь,то конца не видно. :'(Да здесь каждый испытывал некоторые трудности...
Я купил материал б/у.Стеновые панели с керамзитовым наполнителем.Плиты перекрытия(часть из них пустил на пол) Все на гараж размером 7.5 на 12 обошлось мне три года назад в 54 тысчи руб.
Повезло!Я вон тоже из халявного кирпича опалубку на фундаменте делал))Вот теперь голову ломаю по поводу пола.Чтобы дешево и пыли не было.Пока остановился на железненном бетоне.
Плитку можешь в любой момент постелить на бетон.
Ну впринципе да.остановлюсь на бетоне.Единственный минус что от него песок...Но можно решить проблемму железнением.Тобишь по бетону разводится чистый цемент и штукатуришь как бы пол.Вопрос пыли решен.
Если будет правильно организована приточно-вытяжная вентиляция, то пыль с бетона подыматься не будет.
Вот вытяжка будет головной болью,поболя чем пол...Буду штудировать инфу.Потом уже делать чтобы по уму и надолго..Прежде чем закатать пол,нужно сделать короб в полу потом уже бетонировать,варить приямок арматурой.Ну короче ппц.Будем делать.
Тебе повезло, что ты как раз оказался в том месте в нужное время (на форуме) информации при достаточно, а если что непонятно то спрашивай здесь с радостью тебе помогут. Так что голова болеть не должна, хотя может только из-за финансов, так что крути тестя на бабло :)
Ага!!!спасибо за поддержку.Обязательно спрошу и не раз.Куда я теперь без вас!!!А по поводу тестя так мне повезло у меня 2 тестя и две тещи и все действующие,ну в смысле законные))))
Я тоже размахнул гараж 7Х18,пока фундамент копаю :). Короче,полный гиморой на лето обеспечен ;)
бюджет то скромненький, хотел в 50 уложиться ::) ;D
Цитата: azat от 06 Май 2010, 04:29:07
Я тоже размахнул гараж 7Х18,пока фундамент копаю :). Короче,полный гиморой на лето обеспечен ;)
Нифигасе размерчики!Видать дела идут неплохо!!!Дай бог!
Шафэ,50 это только на блоки,или на весь гараж?На весь врядли хватит.У меня крыша выходит 22тыс. Односкатная с металопрофиля +фермы варили. Надо еще ворота,окна,компресорную отгородить,с потолком заморочится и стены еще не штукатуреные.И про пол не забыть.А как же вентиляция,отопление...проводка,освещение в конце концов.Одни только лампы вышли 8500р. 17шт. по 500р. Так что подумай о бюджете.
Цитата: Штукатур от 09 Апр. 2010, 08:54:48
Да чё её строить ;) . стены покрасил- и готово ;D
Лучше отштукатурить!!!
Цитата: avtocond от 06 Май 2010, 00:21:40
у меня 2 тестя и две тещи и все действующие,ну в смысле законные- ты что мусульманин?
Дорогой товаришч кондитер!!!!Попрошу не выражаться!Я Кубанский Казак,родовой!!!Истиный Православный Христианин!!!Я имел ввиду что родители жены разошлись и заново женились на других.Короче еще +2 называется...Я это имел в виду!!!!
Эх-говорил мне Игорь Е ,что рубероид это фигня.Зря я его не послушал... Первые косяки пошли после покрытия на следующий день-рубероид весь сморщился. :o Видимо дерьмовый попался.Через пару недель задрало ветром нижнюю полосу с южного ската-слетал в магазин-накупил всякой херни,от жидких гвоздей,до битумного герметика.Подлечил.Потом пришла зима-и вроде все нормально.Зато этой весной летал на крышу почти каждый день-подклеивать оторванные ветром концы... Второго мая ветром сняло сразу две полосы. :'( Делать нечего-поехал и купил материал-называется бикрост.Тот же рубероид-но идет сразу с нанесенным составом и основа не бумага,а синтетическое полотно.И сегодня перекрыл крышу по новому.Минуса два в этом материале.Стоит прилично-15 метровый рулон 30 баксов. И вес-килограм за 30 точно каждый рулон-завтра наверное без спины буду. Но работать красота-горелкой газовой нагреваешь при раскатке-и вклеивается насмерть.
дядя женя а как у тебя крыша организована,зачем рубероидом накрывал?
Такой план.у меня шифер.а толку зимой мало . снег во все щели :'(
У меня П-образные плиты перекрытия железобетонные лежат.Самое простое -укатать рубероидом-но как оказалось не надолго ;D
Будет лежать как влитой у меня на работе таким склады укрыли БОМБА :)В перспективе бокс на 2 авто вот там все учитаю или почти все ;D
Цитата: Charodei от 08 Май 2010, 19:32:15
Цитата: avtocond от 06 Май 2010, 00:21:40
у меня 2 тестя и две тещи и все действующие,ну в смысле законные- ты что мусульманин?
Дорогой товаришч кондитер!!!!Попрошу не выражаться!Я Кубанский Казак,родовой!!!Истиный Православный Христианин!!!Я имел ввиду что родители жены разошлись и заново женились на других.Короче еще +2 называется...Я это имел в виду!!!!
Дак сразу-бы и сказал ,а то попробуй допри.Как у Никулина-с другой стороны тещи тоже три. ;)
Цитата: shtirlitz от 08 Май 2010, 20:08:16
Цитата: mastercar от 08 Май 2010, 20:04:29
Такой план.у меня шифер.а толку зимой мало . снег во все щели :'(
Виктор, я конечно дико извиняюсь, но у меня такой вопросик - а под шифером у тебя рубероида нет чтоли?
Если нет, то конечно же снег будет надувать...
Слава богу, мы накрыли крышу сразу профнастилом - красота! :)
Сань,ну и как профнастил?Доволен?Я шифером хотел,но потом подумал все таки что нибудь легче и долговечнее.Только вот дороговато получается 180 руб.кв.м.
У меня, гараж профнастилом покрыт-вещь. Никакого рубероида, дополнительно, не надо. Поставил стропила -обрешетил и прикручивай. Скаты,где-то под 45 градусов. Короче, над гаражем ,почти этаж(мансарда). Я туда все ненужное убираю. С гаража лестница,нормальная.
Мужики!А чем утепляли крышу? ???
Цитата: azat от 08 Май 2010, 21:45:39
У меня, гараж профнастилом покрыт-вещь. Никакого рубероида, дополнительно, не надо. Поставил стропила -обрешетил и прикручивай. Скаты,где-то под 45 градусов. Короче, над гаражем ,почти этаж(мансарда). Я туда все ненужное убираю. С гаража лестница,нормальная.
правильный вариант,пусть подороже и дольше,но раз сделал и забыл.У меня тоже двухскатка,но под ондулином.Потолок-10см пенопласт,в жару в гараже прохладно,я прикидываю если-бы была прямая и под руберойдом :'(хотя тут дело не в материале ,а в констукции.
Саня,а мыш у тебя на перекрытии нету?
не нету ;D
Вот,для наглядности, крыша моего гаража.
Снег не лежит-скатывается.
(http://s004.radikal.ru/i207/1005/de/ec9f466dc885t.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1005/de/ec9f466dc885.jpg.html) (http://i073.radikal.ru/1005/4f/c8c1ce63ad76t.jpg) (http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1005/4f/c8c1ce63ad76.jpg.html)
А это станок,сваял зимой, делать керамзитоблоки.
(http://i065.radikal.ru/1003/2b/511f720d4e58t.jpg) (http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/1003/2b/511f720d4e58.jpg.html)
Этот на два блока с квадратными пустотами:
(http://s42.radikal.ru/i098/1004/d8/faad70b87090t.jpg) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/1004/d8/faad70b87090.jpg.html)
Испытание:
(http://i018.radikal.ru/1004/59/c0d992a97fc8t.jpg) (http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/1004/59/c0d992a97fc8.jpg.html)
azat
Каменьщики пьяные были?. Что то боковая стена как бык...оправился.
Цитата: Муха от 09 Май 2010, 08:49:28
Саня,а мыш у тебя на перекрытии нету?
У меня лет 15 куница приходит куничат выводить на крышу. Я её не гоняю. Вреда от неё нет - керамзитом засыпано перекрытия. А польза большая. Чужие коты, шавки соседские мой участок стороной обходят.
Цитата: shtirlitz от 09 Май 2010, 13:58:52
Игорь, можно было бы списать и на искажение обектива фотика ;)
А что, сейчас вместо шнурка, каменьщики фотик применяют? :D
azat станки зачётные,что за провода на них,вибро?Сам для себя тоже лил брустчатку,бордюры,плитку и т.д. ;)
IgorE каменщик был -я сам. 20 мая 2006 начал с фундамента 6Х13, купил в брошенных садах и разобрал 3 дачных домика из белого кирпича,все это перевозил на 2402 Волга-в салоне и прицеп. Короче, залил фундамент, поднял стены, сварил ворота, стропила, обрешетку покрыл профнастилом. Загнал под крышу в середине октября. Почти ,все делал один. Мастерок,взял первый раз в жизни, кирпич белый б/у,ложил без всяких веревок,с одним коротким уровнем. Кирпич снаружи,внутри керамзитоблоки,между ними шлак. Еще успевал машины чинить в гараже на одну машину. Торопился в зиму под крышу загнать. Все деньги в материал уходили. Все это должно оштукатуриться,было... Но, начинаю новый проект,на новом участке-своем. Этот участок жены,считай тещин ;)
Сегодня машины чинил, а это вечерком -"отдохнул" (http://s001.radikal.ru/i196/1005/58/968bb1281830t.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1005/58/968bb1281830.jpg.html)
azat
Да я понял, уважаю. Сам такой. И кирпич с разборки тоже, понял.
Но за это и уважаю.
ГЛАВНОЕ: то что своими руками, хрен нас поломаеш.
Кстати,стройка денег жрет-не успеваю зарабатывать. Вот и приходится станки,бетономешалку делать. Бетономешалка,недавно сваял:
(http://i074.radikal.ru/1005/ea/fc06fef69eect.jpg) (http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/1005/ea/fc06fef69eec.jpg.html)
(http://i060.radikal.ru/1005/4f/59eeffba2808t.jpg) (http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/1005/4f/59eeffba2808.jpg.html)
(http://s51.radikal.ru/i133/1005/14/be27238c1f62t.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1005/14/be27238c1f62.jpg.html)
Цитата: саня72 от 09 Май 2010, 14:37:38
azat станки зачётные,что за провода на них,вибро?Сам для себя тоже лил брустчатку,бордюры,плитку и т.д. ;)
Да ,вибраторы стоят снизу.
Цитироватьazat, я так понял, что ребро у твоего профнастила 8, 15 или макс. 20 мм?
Штирлиц, не помню какое ребро. 10 наверно. Заказал,длиной 5,5 метров сразу в длину нарубили.
azat молодец!Я попроще собрал станок(http://s003.radikal.ru/i201/1005/7a/a866fc58acb6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1005/7a/a866fc58acb6.jpg.html)
он-же с пустотами(http://s52.radikal.ru/i138/1005/70/118b56f14c18t.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1005/70/118b56f14c18.jpg.html)
Тяжелей конечно,но полторы сотни первых кирпичей наделал.А с квадратными пустотами не тонковаты стенки блока получаются?
Подъемный механизм не проблема,только места понадобиться больше,а у меня места под крышей на 52 блока хватает.На улице не хочется их лепить.Если уж прижмет,поставлю станок на направляющие.У меня объемы не особо большие-около 700 шт надо.
Цитироватьместа под крышей на 52 блока хватает.
Я себе площадку ровную,специально для блоков забетонировал. Сколько блоков нужно на гараж 7Х18-еще не подсчитал. Если учесть толщину стены в блок.
Цитироватьс квадратными пустотами не тонковаты стенки блока получаются?
Это запасной вариант-для бетонных блоков, или керамзита фракции(5-10мм). С крупного керамзита стенки действительно тонковаты.
извеняюсь,может не в тему,но...
подобный шлакоблок сначало купил у друга,он подобным методом делает,но потом отказался вовсе.покупал на предприятии,пропаренный.сделанный по технологии,качество,земля и небо.
А что мешает сделать пропарку?Сварганить короб чтоб накрыть "штабель" и от "чайника"большого пар пустить.
Цитата: wetal от 10 Май 2010, 09:42:33
извеняюсь,может не в тему,но...
подобный шлакоблок сначало купил у друга,он подобным методом делает,но потом отказался вовсе.покупал на предприятии,пропаренный.сделанный по технологии,качество,земля и небо.
Однако,цемент нужно ложить. ;)
Цитата: wetal от 10 Май 2010, 09:42:33
пропаренный
слово какое загадочное.Интересно как этот процесс протекает.Технологию именно по керамзитоблокам не знаю,но наврятли принцип изготовления чем то отличается от других жби.Не всё так просто,как кажется на первый взгляд,намесил, залил,готово.Качество добится можно и в домашних условиях,во первых не пересушивать свежее изделие,бетону нужна влага-отлил,накрыл плёнкой и увлажняй первую неделю.Второе определяющее-наполнитель,(присутствие в нём глины,фракция).Ну и вязущее-цемент(марка и добавки).Я лить начал не ради экономии,просто вероятность напороться на дерьмовый продукт очень велика,кто только сейчас не льёт-пеноблоки рассыпаются,брусчатка трескается,а за своё знаю,сам же у себя я цемент к примеру пи..ить не буду ;D
Цитата: саня72 от 10 Май 2010, 16:55:09
Цитата: wetal от 10 Май 2010, 09:42:33
пропаренный
слово какое загадочное.Интересно как этот процесс протекает.
Да очень просто.
Цемент + вода = цементный камень. (упрощенно). Чем выше температура тем реакция происходит быстрее.
Пар= вода+ температура. Все просто.
Летом, в домашних условиях, достаточно накрыть п\этиленовой пленкой свежеизготовленные изделия и получится пропарочная камера.
Я,как схватятся блоки,чтобы можно было смело переносить(на второй-третий день),складываю их таким образом:(http://s47.radikal.ru/i116/1005/72/304f10d2ef4at.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1005/72/304f10d2ef4a.jpg.html)
и укрываю пленкой.Дней через 5 складываю в штабель и тоже под пленку.Таким образом около недели блоки без дополнительного увлажнения находятся во влажной среде+солнышко греет :)
IgorE,не ну что плиты, фбс пропаривают я в курсе,правильно ты пишешь -для ускорения процесса.Чтоб керамзитоблок жарили,может быть но
Цитата: wetal от 10 Май 2010, 09:42:33
пропаренный.сделанный по технологии,качество,земля и небо.
врятли так качество будет различатся пропаренного и дозревающего под плёнкой,кстати плёнка - только для поддержания влажности.
ну сколько людей-столько и мнений...
я знаю одно,те которые покупал на заводе.как внешне,так и по качеству лучше самодельных.
У меня тоже так сказать домашней "выпечки" и вроде ничего,стоит.Самое главное чтобы на первом этапе была сырость,брызгать надо иначе потом будут трескаться и рассыпаться.А в остальном никакой разницы.Я покупал у знакомого.Он мне привозил а я уже дома доделывал.
Цитата: avtocond от 10 Май 2010, 13:50:46
А что мешает сделать пропарку?Сварганить короб чтоб накрыть "штабель" и от "чайника"большого пар пустить.
Конструкции на заводах ЖБИ пропаривают перегретым паром в течение нескольких часов.И почему-то пропаренные изделия по качеству лучше,чем просто высушенные простым методом.
у кого каких размеров гараж? все не могу определиться каких размеров строить! места мало, хочу чтобы все было по назначению... :-\
Это уже каким местом под стройку располагаешь и скоко бабла вваливать собираешься!!!У меня 9*7*2.8 из них компресорная 1.5 на 1.5
Charodei Чето компрессорная маловата будет.
Да нет нормально,там кроме компрессоров ничего нет.Если надо будет расширю.
извиняйте если не в той теме!
в общем был гараж и постиг его пожар!
(http://s55.radikal.ru/i148/1005/a9/94e74425f46at.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1005/a9/94e74425f46a.jpg.html)
(http://s58.radikal.ru/i162/1005/b8/137fad645339t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/1005/b8/137fad645339.jpg.html)
сделал ремонтик
(http://s58.radikal.ru/i160/1005/51/3dc39be766b5t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/1005/51/3dc39be766b5.jpg.html)
(http://s39.radikal.ru/i086/1005/54/1221416723abt.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1005/54/1221416723ab.jpg.html)
полы ещё не сделал, хочу яму и стапель, весь форум перечитал, никак не могу выбрать, что сделать с полами, чтоб не было потом обидно))) у кого какие мысли?
кстати размер: 4 х 6.5 в чистоте, высота 2.40
и крашу тоже здесь!
Сразу мути каналы под отток.
я хотел отток внизу вдоль стен делать, квадратные воздуховоды.
сейчас главное определиться со стапелем, напольную систему или трубы бетонировать, а то залью, потом долбить обидно будет)
Нормуль!!!А стены чем отделал?На гипсокартон похоже.Или отштукатурил и покрасил?Если будешь делать короб для приточки,прийдется еще твой металопрофиль на потолке подбить двп ну частично.И приямок сразу планируй,а то потом зальешь и будешь голову ломать.А по стапелю-швелера заколачивай по углам и середине потом бетонируй.А вообще где то была темка в инструменте жестянщика,посмотри по стапелю там.
Ох уж эта стройка, одни замарочки! Ребята, чем лучше утеплять, пенопласт или минвата?
Доброго всем дня!
Кто какие станки пользует для выделки шлакоблоков? Может кто подробную фотосессию выложит по изготовлению или чертежи. В крайнем случае ссылку - где взять.
Хотелось бы не наступать на грабли при изготовлении. Что скажете друзья?!
Цитата: GWolf от 12 Май 2010, 09:34:57
Доброго всем дня!
Кто какие станки пользует для выделки шлакоблоков? Может кто подробную фотосессию выложит по изготовлению или чертежи. В крайнем случае ссылку - где взять.
Хотелось бы не наступать на грабли при изготовлении. Что скажете друзья?!
Чтобы изготовить станки, несколько раз перелопатил эту тему /http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9879.0
Чертежей там, ладом, нет. Но фото и описаний, достаточно.
Цитата: СОЧИНЕЦ от 12 Май 2010, 08:40:45
Ох уж эта стройка, одни замарочки! Ребята, чем лучше утеплять, пенопласт или минвата?
пенопласт мыши сожрут! минвата осыпица! надо миниральные плиты, плотные которые или экструдированный пенополистирол, розовенький такой, с пазами!
Цитата: navara от 12 Май 2010, 18:46:30
пенопласт мыши сожрут!
Нихрена у вас мыши :o,чё голодают? :D
Пенопласты, полистиролы ,сайдинг-короче, химия-это,дрянь. Керамзит,цемент,песок,дерево-вещь, ну и металлосайдинг прокатит.
да какая химия,если его мыши пожирают :D ,а если серьёзно,то в гараже столько химии ,стоит ли заморачиваться на каком-то вреде от стройматериалов?
azat скажи подробнее что за металлосайдинг?
да по принципу то-же что и виниловый, только жесть крашенная,бывает вертикальный и горизонтальный.
Металопрофиль.с добавлением цветмет от корозии :)
Обыкновенная оцинковка.
Короче это крашеный профнастил получается?
Типа того,только ширина в р-оне 30 см(точно не помню), стыкуется по принципу вагонки,и режут по размеру заказчика
Привет всем! Мужики подскажите у кого смотровые ямы в кузовном цеху
есть какой размер оптимальный Д*Ш*В мой рост 180 см.
Длинну бери побольше,чтоб если какая омега заехала то мог и залесть и под всей пройти не передвигая,а ширину я взял 95.Хватает с головой и что попроше ваз и таврия могут заехать.
У меня яма 4д*1ш*1.60в рост 1.80! Вполне нормально!
4 Д.маловато будет, пишу длинну бери побольше,чтоб если какая омега заехала то мог и залесть и под всей пройти не передвигая,у меня 4.90 и когда менял полностью глушитель на омеге пришлось в яму проползать по бамперу вскользь.Со стороны наверное прикольно смотрелось.Или сделай вход с боку и кинь швелер на перекрытие.
Цитата: СОЧИНЕЦ от 15 Май 2010, 13:32:31
У меня яма 4д*1ш*1.60в рост 1.80! Вполне нормально!
земеля,а головой не бьёшься на полусогнутых ;) ?
Да вроде пока нормально! Кстати, у меня как раз вход с боку!
В понедельник начинаем варить яму планирую Д5Ш0.80В1.60 думаю должно хватить как думайте?
имхо Ш.0,90
Лучше от 0.90 до 1м !!!
у меня высота 170 наверное, передвигаюсь по старым колесам....ппц. особенно когда на домкрате авто. надо залить до 160.
Дабы не иметься с высокой или низкой ямой имею в наличии такой поддончик,партнер 2 мэтра ростом и нужно как-то подстраиваться,зато с него удобно крыши драть и варить-готовить .А со старого ската и нае.упасть недолго.(http://s61.radikal.ru/i173/1005/01/8a41b554f1f4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1005/01/8a41b554f1f4.jpg.html)
Верно,Юра.Легче подставить что-либо под ноги,чем горбатится.У себя я сделал ширину не помню скоко,но "2140-москвич" Заезжает впритирку.Умудрился на "оке" заехать,но обратно выталкивал. Чем шире яма -тем удобнее в ней работать.
Свежак,поддон стоит боком чтоб ввалившиеся ежики под него не залазили,есть подсветка ниши для инструмента и подсветка лестницы чтоб в потемках не на.упасть.(http://s19.radikal.ru/i192/1005/20/8dd6e51dcf50t.jpg) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1005/20/8dd6e51dcf50.jpg.html)
Ты подальше от ямы чашку с молоком поставь,чтобы ежики в яму не лазили. :D
На улице сейчас+20 а летом вообще жарко и если ворота закрывать на ночь то труба,духота а они шарятся и попадают,дно ямы земля и роют под поддон норы.
А чего земля-то.Полы сделай -пусть грызут,за ночь не успеют. ;D
Цитата: СОЧИНЕЦ от 15 Май 2010, 16:46:10
Да вроде пока нормально! Кстати, у меня как раз вход с боку!
Да я шучу ;) Это самые удачные размеры.У меня также,только длина 4.8
Цитата: Charodei от 15 Май 2010, 23:22:05
Да я шучу ;)
[/quote] Я понял! Пару раз в порог врезался, сейчас привык! :)
Загляни в личку!
Мих@лыч пол заливать не стОит,тосол и прочую фигню как разольеш потом по луже ходить,а так в шебенка и уходит.
Цитата: avtocond от 15 Май 2010, 23:29:10
Мих@лыч пол заливать не стОит,тосол и прочую фигню как разольеш потом по луже ходить,а так в шебенка и уходит.
+100 Согласен.У меня в гравий все впитывает.Хотя тоже хотел забетонировать,а потом передумал,подсыпал щебня,трамбонул и оки!!!
У меня полы деревянные,под ними песок.Подметать удобно и гаечки- винтики не теряются. 8)
Бывает что и сварочка капнет в яму,живи и бойся горит-не горит.Тут и так заканчиваю сварку заранее и чтоб еше под присмотром побыла машина..
ну не знаю,в новом гараже пол буду делать плиточный.
в котором щас работаю весь пол из тротуарной плитки,впринципе отлично...
Цитата: avtocond от 16 Май 2010, 23:14:47
Бывает что и сварочка капнет в яму,живи и бойся горит-не горит.Тут и так заканчиваю сварку заранее и чтоб еше под присмотром побыла машина..
работал у капиталистов - так сварным по правилам тех без. говорили заканчивать варить за час до окончания работы. и в этом есть смысл! хорошо у меня мастерская под боком, выйду покурить пройдусь и гляну что не горит ниче.
кстати буквально пару днай назад загорелась ваз 21099, и как назло загорелась шумоизоляция под торпедой, - как я рвал руками ту шумку - это нуна было видеть. :)!! в общем спасли, остались пару пузырей на руках только.
Надо углекислотный огнетушитель литров на 5 держать.
Был случай и у меня : работал на СТОшке ,задул машину и ушел (10-ку хечбек ,не помню как она там по цыфрам . )
Вобщем хозяин нелегалки решил помочь ,поставил камины в машину ,чтоб подсушить и бабки быстрее снять ,передавило дверями провода ,загорелась , руль ,педали. крыша и водительская дверь под перекрас >:D Ну он и разруливал ситуацию с хозяином .
Так что ПБ в первую очередь :-X
Цитата: avtocond от 16 Май 2010, 23:34:14
Надо углекислотный огнетушитель литров на 5 держать.
Так у любого кто варит, в гараже большой,чёрный "огнетушитель" есть с СО2. ;)
После проведения сварочных работ-обязательное наблюдение 20-40 мин. Пол в яме у меня хоть и деревянный,но гореть не будет-нечему там гореть.Огнетушитель СО присутствует.Полагаться на шланг с углекислым газом от П/А не стоит,т.к.потушить пожар им нереально.Пробовал раз, когда загорелся мой трактор под кабиной.Такое ощущение,что не тушишь ,а раздуваешь.Пока не закидал снегом и не полил воды потушить не удавалось.
саня72 попробуй потушить более-менее серьезное возгорание шлангом от полуавтомата. :-[
саня72 с огнетушителя летит аж со снегом а с баллона разве что водку газировать.
Несколько раз разгоралось под панелью шумка, затушить удавалось только из углекислотного огнетушителя 5л.! Такие огнетушители намного эффективнее всех остальных. Как то попадал в небольшую аварию и начал плавиться +провод на стартер. Соседи по авто потоку нафигачили в моторный отсек из порошковых. При продаже пришлось менять все не покрашенные детали, они все окислились от порошка и заржавели.
Цитата: Мих@лыч от 17 Май 2010, 07:48:58
саня72 попробуй потушить более-менее серьезное возгорание шлангом от полуавтомата. :-[
не Михалыч,пробывать не буду,на слово поверю ;)надо будет тогда прикупить.
Цитата: avtocond от 17 Май 2010, 08:15:55
саня72 с огнетушителя летит аж со снегом а с баллона разве что водку газировать.
в начале 90-х работал на комбинате,там в каждом цехе стояли самодельные аппараты (бочонок,с торца рукоятка для перемешивания)в понедельник дёрнешь пару стаканов и жить веселей.А потом у кого-то газ кончился,решили в другом цехе заправить,видимо сварили тару(подробностей не помню),накачали от души и когда несли её разорвало,и мужичка сразу наглухо.После этого весь этот самодел с цехов поубирали.Вот как бывает.....
Цитата: саня72 от 17 Май 2010, 14:01:57
там в каждом цехе стояли самодельные аппараты (бочонок,с торца рукоятка для перемешивания)в понедельник дёрнешь пару стаканов и жить веселей.
Я до сих пор сифон, (который раньше маленькими баллончиками заправлялся) от углекислотного заправляю. Пустой баллончик вместо затычки, на носик кусок 9мм шланга. На курок нажал, давление потихоньку добавляеш и кто первый пить хочет трусит сифон, что бы газ растворился в воде.
Один мужик на старой работе из такого баллона газ воду прямо в ведре делал! Шланг в ведро в воду и коктейль готов! :D
Д. д. К пожару всегда готовится нужно. Хотябы потому что случится он именно тогда, когда не готовился.
Когда на газовой работал случай был. Жарко было и в наполнительном окна пооткрывали вместо того чтоб вентиляцию включить. Чтото там загорелось и как положено по расписанию лишние все вышли, а кому прложено включили систему пожаротушения. Система из 80 баллонов углекислотных со спец кранами рычажными и трубочками к дну баллона в две последовательные батареи по 40 баллонов. Включались или автоматом, или вручную. За рычажок дернешь и 40 баллонов выскочило, за второй и еще 40.
Так вот не помогло. Кому положено было "покинуть помещение" окна не закрыли и углекисл. газ только придавил пламя. но свежий воздух опять в окна зашел. И опять разгорелось.
"Покинуть помещение" мягко сказано. Лично я не присутствовал, но говорят что разбегались ОЧЕНЬ быстро.
Теперь давайте обсудим :"Как расстаться со старым хламом".У меня случился перерыв,ну и решил немного прибрать в помещении.Начал с одного угла выгребать обрезки уголков ,арматуры,листового металла.Перебирал,перебирал,что нужно,что нет,так и не перебрал-По моему все еще пригодится.Сложил аккуратнее и перешел к столу с тисками.Опять загвоздка-болтики, гаечки лежат в коробках,но не аккуратно.Высыпал все на пол и стал складывать назад. >:DБлин-опять та же история,кажется ,что все может пригодится(но пол ведра все-же набралось на вынос).Короче,все как у Плюшкина-места нет ,а выбросить жалко.Переносить в другое помещение нет смысла,т.к. наберется по новой.И сколько бы не было помещений.в конце-концов они заполнятся.Что делать? :-\ Как расстаться с хламом?Расскажите,кто как избавляется от ненужного(а, может быть, потом пригодится) железа.У меня так кровью сердце обливается,когда я что-то выкидываю. :(
Я раньше ВАЗ-овский хлам б/у запчасти все хранил в гараже, но потом все выбросил. Дефицита в настоящее время на эти з/части нет, а кому надо сами купят новое. Ну не то что выкидываю, а сдаю в м/лом. С цвет.мет также, собираю по крупицам и сдаю. Теже денежки. А раньше все вез на свалку.
Да уж, Мих@лыч, больную тему затронул, тоже страдаю жалостью к "ненужному хламу", который может пригодиться, захламил соседний пустующий гараж под завязку, даже не знаю что там и есть-то, а за необходимыми вещами - в магазин :D.
захламил соседний пустующий гараж под завязку
Макс. Пора задуматься о постройке еще одного гаражика. ;)
Аналогичная ситуация. Как-то, прибирался и решил не жалеть ,выкинуть( в металлолом сдать) лишнее-думал не понадобиться. Но, потом выяснилось-надо, а уже выкинул(сдал). И так несколько раз попадал: только выкину, а потом оказывается нужно было. Особенно,когда ,что -то строишь.
Думаю,хлама нет у того ,кто ничего не делает.
azat так вот для чего ты шлакоблок делаеш. ;)
Я раз в полгода отправляю на барже в турцию.(http://s002.radikal.ru/i197/1005/3d/8f0ba3d9deb0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1005/3d/8f0ba3d9deb0.jpg.html)
Цитата: azat от 20 Май 2010, 13:50:06
Аналогичная ситуация. Как-то, прибирался и решил не жалеть ,выкинуть( в металлолом сдать) лишнее-думал не понадобиться. Но, потом выяснилось-надо, а уже выкинул(сдал). И так несколько раз попадал: только выкину, а потом оказывается нужно было.
Вот-вот и я так попадал,потому и жаль выкидывать.Но у меня в основном не железо автомобильное,а что-то выточенное-прокатанное.Сегодня перебрал один стол,набралось на помойку ведро болтов-гаек и т.п.А у меня еще 2 стола ,три стеллажа и три угла осталось. :'( И плюс еще в том помещении ,где тепло зимой. КАРАУЛ! :-[
Так это жорошо,железки за лето нагреются и до нового года можно не топить.
Вам смешно,а у меня сон пропал. :'(
Мих@лыч отдыхай спокойно,до Троицы еще есть время.
Юрий, нифига себе у тебя залежи, как на приемном пункте металлолома! :D Как ты по гаражу передвигаешься? Летаешь? :D :D
Короткими перебежками,а технология простая- все выношу а потом занес то что очень нужно а остальное в металлолом.Раньше перебирал а не выносил -неоконченная пьеса.Теперь сперва выношу под навес и потом что типа лишнее заносить влом.-Все в Турцию.
Цитата: celentano от 20 Май 2010, 12:34:57
а кому надо сами купят новое.
Тоже пришел к мнению, что ремот из хламья нифига денег не приносит. Но проблем!!!, если оно опять поломается....до конца жизни будеш ремонтировать.
...........................
Стоит ящик под верстаком, набрался - сдаем м\лом и покупаем на братву сигарет.
В запасе только крепеж, металл для латок на глушитель, куски разных труб, лампочки дешевые.
Сегодня,с обеда, мальца поработал:
(http://s60.radikal.ru/i167/1005/ff/e077254f5d2et.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1005/ff/e077254f5d2e.jpg.html)
Материал,на будущий гараж.
Красиво получается.молодец :)
Товарищи у кого есть вариант как сделать сдвижные вьездные ворота,но не в гараж а на территорию к гаражу,вроде по теме.
Вьезд с улицы во двор и распашные ворота не катят,сколько машин бьет воротами,ко всему еше бетонный забор,и столбы уже залитые,ворота вешать не на что так как план был сделать сдвижные в сторону.(http://i076.radikal.ru/1005/3f/bbf657c7db1bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/1005/3f/bbf657c7db1b.jpg.html)
Ворота сварить не проблема,как сделать"роликовый" механизм чтоб сдвигались.
Цитата: avtocond от 21 Май 2010, 21:48:25
Вьезд с улицы во двор и распашные ворота не катят,сколько машин бьет воротами,ко всему еше бетонный забор,и столбы уже залитые,ворота вешать не на что так как план был сделать сдвижные в сторону.(http://i076.radikal.ru/1005/3f/bbf657c7db1bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/1005/3f/bbf657c7db1b.jpg.html)
Ворота сварить не проблема,как сделать"роликовый" механизм чтоб сдвигались.
Сейчас эта тема у меня воплощается в жизнь.
Роликовый механизм делаю с подвестного подшипника кардана ВАз, подходит еще опорный с 10-ки, но он тоньше(205 по моему). еще подходит
от Мото Урал. Главное чтоб наружный диаметр был 52мм. Делать буду не так, как заводские. у них профиль спец. и подшипников 8 на конек.
Я беру квадрат 60, стенка 3, внутряна получается 54, и наружный диаметр 52мм подшипника подходит само то. И на коньке у меня 5 подшипников -- 2 вертекаль (продольное катание), 1 горизонт (держит отклонение по сторонам), и опять 2 вертекаль (продольное катание) для надежности. это задний канек, на котором вся нагрузка. а передний хочу упростить до 2 или 3 подшипников (по заводу он такой же как
задний). Схема конька имеется, могу сфоткать и выложить процес изготовления, по мере продвижения. Сэкономить хочу максимально, но без
потери в качестве.
Если сможеш выложи чертеж-рисунок,что-то плохо с пространственным воображением.Прцесс само собой но хочется пораскинуть мозгами.
Всем здравствуйте.
собственно гараж 3 этажа 2 под землей передняя стенка будет отсыпатся землей
надо ли чем нибуть изолировать кирпичную кладку? если надо что посоветуете?
/s53.radikal.ru/i141/1005/a7/8fe5e2b75b48.jpg
Бери гидробарьер -такое полотно как на мешках (плетеных из "лавсана"_сахарных),плетеное типа но пропитанное,Ложиш на поверхность и засыпаеш. И ниче не будет кирпичам,Смотреть на строй базах и магазинах.
Глиняный замок как дополнение к любой гидроизоляции я думаю не помешает
Зря ты так ,под щебень на дорогу- потом даже трава не растет.А она и асфальт проламывает.
А что может быть если не изолировать, просто половину уже засыпали, толщина стены кирпич, в низу полтора?
Лучще раскопать и сделать гидроизоляцию.Будет тянуть сырость,Не погреб ведь делаеш,потом будеш пожалеть.
Ездил,сегодня фундамент заливать:
Бетономешалка не подвела. Более 2 кубов бетона наготовила.
(http://s55.radikal.ru/i149/1005/07/67d38db91bcft.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1005/07/67d38db91bcf.jpg.html) (http://s52.radikal.ru/i138/1005/22/dca16ff09f5at.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1005/22/dca16ff09f5a.jpg.html)
Что можно было откопал и затянул этим материалом, вопрос чем можно будет сделать с обратной стороны что бы не потело, люди советовали рубемаст приклеять с обратной стороны, я в этой теме чувтствую как минимум до середины лета.
azat Кирпичный бой крепости фундаменту не придает.Надо бы булыжник мытый.
Мешалка у тебя хорошая,мобильная. 8)
А что ему в бетоне будет?
ЦитироватьМешалка у тебя хорошая,мобильная.
Так было задумано. Уже в аренду просят-шабашники.
Цитата: First от 23 Май 2010, 19:48:37
Что можно было откопал и затянул этим материалом, вопрос чем можно будет сделать с обратной стороны что бы не потело, люди советовали рубемаст приклеять с обратной стороны, я в этой теме чувтствую как минимум до середины лета.
В смысле-внутри гаража? Потеть не должно(то что под землей). А вот ,где в кирпич кладка(тем более белый)-этот нужно утеплить.
Цитата: azat от 23 Май 2010, 20:16:15
Цитата: First от 23 Май 2010, 19:48:37
Что можно было откопал и затянул этим материалом, вопрос чем можно будет сделать с обратной стороны что бы не потело, люди советовали рубемаст приклеять с обратной стороны, я в этой теме чувтствую как минимум до середины лета.
В смысле-внутри гаража? Потеть не должно(то что под землей). А вот ,где в кирпич кладка(тем более белый)-этот нужно утеплить.
Да внутри вот фото то что не засыпано затянул, а остально нет
s53.radikal.ru/i141/1005/a7/8fe5e2b75b48.jpg
First С Радикала,можно ставить активные ссылки. Лучше всего копировать третью ссылку.
Цитата: azat от 23 Май 2010, 19:58:05
А что ему в бетоне будет?
ЦитироватьМешалка у тебя хорошая,мобильная.
Так было задумано. Уже в аренду просят-шабашники.
Это хорошо что просят .можно возместить ............да что я пишу .никому и никогда.надоест машины делать.по строительной стязи поднятся можно ;D
Поставить счетчик от оборотов и здавать пооборотно.
Azat, бетономешалку сварганил супер! Блоки делаешь с ее же помощью?
Цитата: First от 23 Май 2010, 20:22:09
Да внутри вот фото то что не засыпано затянул, а остально нет
s53.radikal.ru/i141/1005/a7/8fe5e2b75b48.jpg
Под грунтом тоже силикатный кирпич?
Силикатный кирпич не применяется там где есть доступ влаги, тем более под землю. У него вяжущее - известь. Она не влагостойкая.
Цитата: azat от 23 Май 2010, 19:58:05
А что ему в бетоне будет?
Нифига ему не будет. Сыпь не жалей. Армянский бетон называется.
То то они в Степанакерте и Спитаке настроили на армянском бетоне.
Цитата: avtocond от 24 Май 2010, 11:08:03
То то они в Степанакерте и Спитаке настроили на армянском бетоне.
Там цемент совсем не ложили, ни в раствор ни в бетон.
Давным-давно(более20 лет), был я в Николаеве, дня три-четыре не помню точно. Приезжал по делу, к одному кренделю.Он в пионерском лагере работал. Был контраст: лагерь из белого кирпича построен и вокруг дома(частный сектор) тоже из такого же кирпича. Дальше от лагеря белых домов -уже не было... И с цементом также было, скорее всего. ;)
Цитата: azat от 24 Май 2010, 15:50:51
Дальше от лагеря белых домов -уже не было... И с цементом также было, скорее всего. ;)
А то!
Так и было. Я в молодости начальником строй. лаборатории работал. Пробы раствора и бетона испытываеш - хоть плач.
В тему:
Тут, пропаренные блоки хвалили. Предлагали цемент из цеха,в полцены- люди которые пеноблоки,блоки и тротуарную плитку делают. Видимо,сэкономили. :D
В Николаеве,в гостинице жил, название не помню(угловой дом). В кабаке,побывал вечерком( не в гостиничном, где то по главной дороге,первые этажи пятиэтажки )-налопался от души(молодой был) ;)
Цитата: azat от 24 Май 2010, 17:04:35
Тут, пропаренные блоки хвалили. Предлагали цемент из цеха,в полцены- люди которые пеноблоки,блоки и тротуарную плитку делают. Видимо,сэкономили. :D
такая распродажа идёт почти везде ;D
Надо ставить линию по производству спирта и ларек по продаже цемента.Спирт менять на цемент и продавать цэху.Вот золотое дно.
Цитата: avtocond от 24 Май 2010, 18:20:23
Надо ставить линию по производству спирта и ларек по продаже цемента.Спирт менять на цемент и продавать цэху.Вот золотое дно.
Точно!
И линии не надо, водка-цемент-деньги-водка. Получается круговорот цемента и водки в природе. Через полгода не ларек, а огромный ангар нужен будет.
А я так залил фундамент (http://i080.radikal.ru/1005/bd/763706f25a12t.jpg) (http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1005/bd/763706f25a12.jpg.html)
(http://s41.radikal.ru/i094/1005/0d/cacadab31e07t.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1005/0d/cacadab31e07.jpg.html)
Не бутил ничего,хотя боя полно.Грунтовые воды близко...
Цитата: serg7807 от 24 Май 2010, 22:29:02
А я так залил фундамент (http://i080.radikal.ru/1005/bd/763706f25a12t.jpg) (http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1005/bd/763706f25a12.jpg.html)
(http://s41.radikal.ru/i094/1005/0d/cacadab31e07t.jpg) (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1005/0d/cacadab31e07.jpg.html)
Не бутил ничего,хотя боя полно.Грунтовые воды близко...
Думаю для одноэтажного здания нормально, но я бы фундамент поднял см на 10-15. Не люблю просаженные в землю фундаменты, с ними возникает море проблем. У меня котельная стоит на фундаменте, в котором металла больше, чем на твой гараж и шире в 1,5 раза. Может для вашего климата это и не критично.
Так он еще будет ,по-видимому ,выравнивающую стяжку делать,вот и поднимет.А фундамент лучше делать немного уже толщины стены-тогда он(фундамент) меньше разрушается.имхо.
Цитата: Мих@лыч от 25 Май 2010, 08:28:33
Так он еще будет ,по-видимому ,выравнивающую стяжку делать,вот и поднимет.А фундамент лучше делать немного уже толщины стены-тогда он(фундамент) меньше разрушается.имхо.
Я всегда делал шире фундамент. Если цемент при постройке не "пропили" и металла залили норму, то ничего разрушаться не будет! Проверено на собственном опыте.
Цитата: celentano от 25 Май 2010, 08:02:24
Думаю для одноэтажного здания нормально, но я бы фундамент поднял см на 10-15.
Обязательно так сделай. Я цоколь красным кирпичем под ноль выгоняю. Бетоном сложно под первый ряд кладки ровненько сделать. Сверху обязательно гидроизоляция-2слоя руберойда (или что похожее).
Я с наружной стороны тоже на пару см. цоколь задвигаю вовнутрь. Потом подштукатурил и ровно со стеной получается. Вода стекает так сразу на отмостку. На фун-т не попадает.
Цитата: IgorE от 25 Май 2010, 09:13:26
. Вода стекает так сразу на отмостку. На фун-т не попадает.
Вот потому и желательно фундамент делать не шире стены.
Я пока в земле заливаю,без опалубки. Выкопано : сверху ,ширина вровень с землей 40-50см,внизу уширение до 70см, типа трапеции. Ну и подушка(подложка) из гравия 5-10см.После того как в земле залью,поставлю опалубку со стяжкой. Вода грунтовая далеко. Скважину бить глубоко придется.
На фундаменте экономить нельзя !!! Это основа,к ней надо подходить основательно,а не лишь бы залить.Очень много зависит от грунтов,везде они разные.Грунт набирает влагу,затем промерзает, неравномерно давит на фундамент и рвёт.В идеале надо закапываться на глубину промерзания,обязательно армировать (не просто металл разный накидать,а обвариться по периметру)Важен песок -намывной,чем крупнее зерно, тем лучше,щебень фракции 20-40,цемент 400 или 500 без добавок и самому добавку подобрать(тут кому как) Причём от качества песка,качество бетона больше зависит,чем от пропорции замеса и марки цемента .Часто вижу люди на лесном(в котором глины до х..)месят и заливают,долго такой фундамент проживёт? Вообщем это мой взгляд на этот процесс,исходя из собственного опыта,по началу тоже не всё как хотелось выходило ;)
Цитата: саня72 от 25 Май 2010, 19:35:52
На фундаменте экономить нельзя !!! Это основа,к ней надо подходить основательно,а не лишь бы залить.Очень много зависит от грунтов,везде они разные.Грунт набирает влагу,затем промерзает, неравномерно давит на фундамент и рвёт.В идеале надо закапываться на глубину промерзания,обязательно армировать (не просто металл разный накидать,а обвариться по периметру)Важен песок -намывной,чем крупнее зерно, тем лучше,щебень фракции 20-40,цемент 400 или 500 без добавок и самому добавку подобрать(тут кому как) Причём от качества песка,качество бетона больше зависит,чем от пропорции замеса и марки цемента .Часто вижу люди на лесном(в котором глины до х..)месят и заливают,долго такой фундамент проживёт? Вообщем это мой взгляд на этот процесс,исходя из собственного опыта,по началу тоже не всё как хотелось выходило ;)
Верно говориш. добавить нечего :)
У меня метр железо-бетона шириной 30см(стена будет на 20см).Над землей выходит 10-20см.Естеснно цоколь еще будет,хотя фундамент залил в 0,хоть на него клади :).Выше поднимать не было материала на опалубку.
Цитата: serg7807 от 25 Май 2010, 21:37:10
стена будет на 20см
Не тонкая стена получится? И прочность слабенькая и теплопроводность блльшая.
+штукатурка.У меня вариантов других нет.
Цитата: саня72 от 25 Май 2010, 19:35:52
обязательно армировать
Не совсем так.
В случае если грунты естественные в 90 % армировать нет смысла.
Даже под жилые 5этажки фундаменты не армированные. Обычные блоки М100 и достаточно.
Цитата: serg7807 от 25 Май 2010, 22:08:44
+штукатурка.
:)
Штукатуреа прочность стене не придает. Выше 2.5-2.7м я бы не рекомендовал стены делать.
Самая низкая стена 2.6,самая высокая 2.8-2.9.Боковая(высокая)стена будет прилегать к дому.
Через несколько горизонтальных рядов планирую класть строительную сетку,думаю прочность будет достойной.У соседей гараж где-то 5 на 6 в пол-кирпича сложен и то стоит.
Цитата: serg7807 от 25 Май 2010, 22:30:20
Через несколько горизонтальных рядов планирую класть строительную сетку,думаю прочность будет достойной.У соседей гараж где-то 5 на 6 в пол-кирпича сложен и то стоит.
Дело хозяйское. Есть такое понятие, как "потеря устойчивости". Прочность достаточная, а устойчивость слабая.
У меня блоков уже на пол-гаража почти 20х20х40,в блок ложить-фундамент на 10см Уже.Понимаю,что лучше-бы потолще надо.К стати тут кругом так строят и ничего,стоят гаражи.
Не парься на ночь глядя.Будет стоять гараж,никуда не денется.Армируй не реже ,чем через три ряда.
Цитироватьв блок ложить-фундамент на 10см Уже
Пофиг,выпускаешь по 5см наружу. Зато тепло,и экономия дров. ;)
Почти доварили яму дождик ..... >:(
(http://i051.radikal.ru/1005/2f/4faa20d20338t.jpg) (http://radikal.ru/F/i051.radikal.ru/1005/2f/4faa20d20338.jpg.html)
(http://s49.radikal.ru/i126/1005/37/67a43cf43da6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1005/37/67a43cf43da6.jpg.html)
Цитата: serg7807 от 25 Май 2010, 21:37:10
У меня метр железо-бетона шириной 30см(стена будет на 20см).Над землей выходит 10-20см.Естеснно цоколь еще будет,хотя фундамент залил в 0,хоть на него клади :).Выше поднимать не было материала на опалубку.
у меня стена в полкирпича-пенопласт 50мм-полкирпича,в итоге 30см.И то надо было потолще,но нынче нормально перезимовал(а зима показательная была),если постоянно топить,то нормально.Если деньги позволяют,делай так- облицовка в полкирпича,пенопласт 50мм,затем блок-итого 37см,выкладывая цоколь- расширь,можешь до тех же 37 см(допустим первый ряд колодцем полкирпича,второй в полтора) ,.Получится весьма серьёзно и красиво,а затраченные финансы отобьются экономией на отоплении.А сделаешь 20 толщиной,всё равно придёшь к тому что будешь утеплять.Или оставь место под пенопласт с облицовкой,на следующий год сделаешь,а в кладку между блоками сетку кладочную заложи для привязки. ;)
Если бы деньги позволяли,я бы блоки сам не лепил наверно(выше писал).Пока строить не начал,еще ничего не поздно.Буду обдумывать варианты.По поводу отопления я не переживаю,одна стена будет к дому,в доме газ,площадь радиаторов решит все проблемы.
Цитата: serg7807 от 26 Май 2010, 19:45:26
площадь радиаторов решит все проблемы.
ну это сильно сказано,не думаю что так,поверь -однозначно придёшь к утеплению,хотя может климат у вас позволяет,тогда вопросов нет.
Цитата: serg7807 от 26 Май 2010, 19:45:26
Если бы деньги позволяли,я бы блоки сам не лепил наверно(выше писал).
Миллионеры сюда не ходят.
Но поверь, что переделка стоит намного дороже и отнимет времени гораздо больше. Да и газ сейчас кусается, стены начнут плакать, углы промерзать зимой. Радиаторы не спасут от этого.
Пришел к выводу, лучше один раз сделать по-человечески, чем всю жизнь ремонтировать, утеплять и совершенствовать конструкцию! Лучше построить новый дом, чем капитально его ремонтировать, к тому же , когда у этого дома (гаража) фундамент на поверку окажется слабым. Конечно хочется быстрее и сразу! Но лучше чуть дольше и дороже, но качествен6нее! Хорошо сейчас есть наш замечательный форум, можно посоветоваться с мужиками! Мне в свое время, до всего приходилось доходить самому и учиться на собственных ошибках!
абсолютно всё верно.Думаю надо делать как надо,а не как карман позволяет.Я тоже начинал строить с бюджетом в 30т.р,а в итоге если все затраты в кучу сбить,то за сотку наверное перевалит(это материалы,делал всё сам)где взял :o денег то пожизни нет. ;D
stone11
У вас там болото что-ли? Яма смотровая? Железо будет мокрым и для работы с электроинструментом опасно.
Тут еще одна опасность есть.
Если грунтовые воды высокие такую герметичную конструкцию может вытолкнуть как пустую пробку из грунта. Никакими анкерами не удержать.
Знаю не по слухам. Два раза сам встречался с таким.
Причем первый раз вытолкнуло куб в гараже (сварен был в сов. время из металла б=8мм), повредило фундамент под стену.
Второй раз всплыла герметичная бетонная емкость для токсичных отходов. А она больше 200т весила.
Е@ались с ней месяца два. У моего руководства чуть парт. билеты не отобрали. В конечном итоге сделали нормальный дренаж вокруг, а емкость раздолбили и сделали новую.
Да-да,IgorE , тут ты прав.Я видел как поднимало кессоном легковушки в гаражах.А однажды наблюдал две жел.дор.цистерны выдавленные на поверхность.
Именно из-за близости грунтовых вод яму делали из обыкновенной кирпичной кладки на армированной заливном бетонном основании, которое служит полом ямы.
У меня такая же яма и так же сделана, первые годы по весне приходилось отчерпывать воду, но обновил и углубил отмостку и воды не стало.
Дебаркадеры, причалы на реке, были бетонные -плавали.
У нас в соседнем боксе 8 лет такая же стоит вроде все нормально!
А смысл тогда из железа делать?
Или свой личный маленький прокатный стан есть? :)
Не стана нет :) просто железо было решили сделать так!
Сделал себе пол на 1 этаже из доски 50, чем её обработать что бы служила долго?
Сейчас антисептиков полно ;)
Есть пропитка,на вид как зеленка,антисептик для погребов и подвалов(деревянных конструкций).Покрасил ей поддон в яме,6 лет никаког грибка и плесени.
Цитата: First от 02 Июнь 2010, 18:51:43
Сделал себе пол на 1 этаже из доски 50, чем её обработать что бы служила долго?
Из старых рецептов .сухую известь сыпали под полы .также пропитывали солярой и т.д.
Цитата: First от 02 Июнь 2010, 18:51:43
Сделал себе пол на 1 этаже из доски 50, чем её обработать что бы служила долго?
Самое главное - проветривание пространства под полом. Посмотри как это делается в любой книжке по любительскому строительству. Выбереш подходящий вариант.
Без вентиляции в антисептиках толка нет.
Учти, что
любой пил\материал заражен грибком от пил и фрез дер\обрабатывающих станков.
Тогда сразу вешанки начнут расти.
Цитата: avtocond от 02 Июнь 2010, 21:20:17
Тогда сразу вешанки начнут расти.
Намного хуже.
Зайди в любую колхозную столярку, где нет принудительного удаления опилок из станков. Запах там далеко не приятный.
Был свидетелем, как за один год был полность уничтожен пол в приличной даче.
Щяс нет не то что удаления опилок и столярки но и колхозов.
Цитата: IgorE от 02 Июнь 2010, 21:08:50
Самое главное - проветривание пространства под полом.
Без вентиляции в антисептиках толка нет.
Ну это полюбому.У меня гаражик возле дома(бригада с узбекистана городила) ,пол деревянный был,без вентиляции.Лаги- здоровые брёвна на земле.Уровень в ограде выше чем в гараже,гидроизоляция отсутствует.Появился грибок бело-коричневый,лез из под пола как пена монтажная :o Короче за два года почти весь пол в труху.Причём ему пох..й на соляру,всякие жидкости антигрибковые,под полом были идеальные условия для него.Сейчас бетон,проблема ушла .
Цитата: саня72 от 03 Июнь 2010, 07:12:04
Появился грибок бело-коричневый,лез из под пола как пена монтажная
Вот и я такое тоже в натуре видел. Пол потом ведрами выносили. Хозяин в конце работы задыхаться стал. Надышался этой гадостью.
Для малярки,только бетон,дерево не надолго. Был у меня гараж на одну машину, с деревянным полом,причем стелил 50-ку сам-теперь там пола нет-сгнил. Особо гниет в зимний период и осенне -весенний,когда загоняешь машину и снег, лед с арок начинает стаивать,вокруг все мокро и грязно.
Даже просто для гаража и то деревянный пол быстро сгнивает (3-5лет). А там где красишь, варишь, моешь наконец, однозначно надо бетон, плитка стальная, керамическая, бетонная и т.д.
Сейчас появился классный материал, пресованые с песком пластиковые плитки 300*300 думаю для малярки подходяще (не боится ни воды ни химии и не скользкие от жидкостей пролитых). У нас в Перми 1кв.м. стоит 360руб. Конечно на ней наверное не поваришь и резаком не порежешь, но для гаража, где не используют открытое пламя, хороший выбор для пола.
Всем добрый день... :)
Начинаю строительство гаража на месте старого деревянного гаража.. Старая постройка полностью разобрана. Новый гараж будет металлический из листового металла толщиной 2мм.. Размеры 7 (длина) х 4,8 (ширина) х 2,5-3 (высота потолка).. В старом гараже был залитый бетонный пол, но он немного потрескался.. Возможно ли поверх него снова залить бетоном высотой сантиметров 10?? Я так понимаю для крепкости залитого пола используют арматуру или что то можно ещё туда накидать (огрызки железа или что то подобное)?
Фундамент у гаража планирую ленточный высотой 300мм и шириной 300мм.. Ну в общем квадрат 300 на 300.. :) Под фундамент выкопал траншею глубиной 0,5 метра (снял весь чернозём), засыпал ПГСом, положил огрызки фонарных бетонных столбов, сверху немного щебёнки и потом опалубка и заливать..
Всё верно? Если что неправильно или не по технологии пожалуйста поправьте :)
И вообще хватит такого фундамента для металлического гаража?? Ещё интересует пропорция песка и щебенки для замеса фундамента...
Всем заранее огромное спасибо за помощь...
Цитата: Electric от 03 Июнь 2010, 12:41:16
Я так понимаю для крепкости залитого пола используют арматуру или что то можно ещё туда накидать (огрызки железа или что то подобное)?
Армировать пол нет смысла. По старому полу хватит и 5-6см. Только старый хорошо надо вымести с мочить прилично.
Цитата: celentano от 03 Июнь 2010, 12:17:38
Даже просто для гаража и то деревянный пол быстро сгнивает (3-5лет). А там где красишь, варишь, моешь наконец, однозначно надо бетон, плитка стальная, керамическая, бетонная и т.д.
Сейчас появился классный материал, пресованые с песком пластиковые плитки 300*300 думаю для малярки подходяще (не боится ни воды ни химии и не скользкие от жидкостей пролитых). У нас в Перми 1кв.м. стоит 360руб. Конечно на ней наверное не поваришь и резаком не порежешь, но для гаража, где не используют открытое пламя, хороший выбор для пола.
Подскажи,где такую плитку видел-мне в малярку строющуюся надо
Бетон на полу конечно здорово, но не когда под ним еще 8 метров глубины.
Цитата: First от 03 Июнь 2010, 19:36:38
Бетон на полу конечно здорово, но не когда под ним еще 8 метров глубины.
Тогда, заранее, надо было плитами перекрытия уложить. Тем более- вес машины удержать надо. Представь: деревянный пол,на ней авто и оборудование и все это над тобой :D
К сожалению мне досталась уже достроенная коробка, заезд есть только на 4 этаж виден на фото, я так и не смог еще даже придумать как лучше организовать все внутри,
А где же это фото?
Уже Electricу отвечают и вдруг 8м глубины.
(http://s11.radikal.ru/i183/1006/1e/fde9f655ca53t.jpg) (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1006/1e/fde9f655ca53.jpg.html)
Нехило, прямо зАмок,не хватает Робин Гуда с лесницей и братками. ;D
Цитата: Electric от 03 Июнь 2010, 12:41:16
Всем добрый день... :)
Начинаю строительство гаража на месте старого деревянного гаража.. Старая постройка полностью разобрана. Новый гараж будет металлический из листового металла толщиной 2мм.. Размеры 7 (длина) х 4,8 (ширина) х 2,5-3 (высота потолка).. В старом гараже был залитый бетонный пол, но он немного потрескался.. Возможно ли поверх него снова залить бетоном высотой сантиметров 10?? Я так понимаю для крепкости залитого пола используют арматуру или что то можно ещё туда накидать (огрызки железа или что то подобное)?
Фундамент у гаража планирую ленточный высотой 300мм и шириной 300мм.. Ну в общем квадрат 300 на 300.. :) Под фундамент выкопал траншею глубиной 0,5 метра (снял весь чернозём), засыпал ПГСом, положил огрызки фонарных бетонных столбов, сверху немного щебёнки и потом опалубка и заливать..
Всё верно? Если что неправильно или не по технологии пожалуйста поправьте :)
И вообще хватит такого фундамента для металлического гаража?? Ещё интересует пропорция песка и щебенки для замеса фундамента...
Всем заранее огромное спасибо за помощь...Вот есть у меня .мил человек.такая мысль.что правильней будет бетонировать квадратами.большая площадь бетона рвет от холода .жары .Раньше.а может и сейчас.вкладывали полоски из меди.метала квадратами и заливали бетон.Подумайте . может сгодится :)
Цитата: avtocond от 03 Июнь 2010, 20:21:32
Нехило,не хватает Робин гуда с лесницей и братками. ;D
Процесс идет
(http://s03.radikal.ru/i176/1006/09/81ac0bae8034t.jpg) (http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1006/09/81ac0bae8034.jpg.html)
а снизу тоже твой гараж или помещение?
Снизу мое, но не гараж, а помещение от уровня пола ворот 8 метров вниз.
Цитата: First от 02 Июнь 2010, 18:51:43
Сделал себе пол на 1 этаже
значит в планах второй?
Цитата: First от 04 Июнь 2010, 06:24:59
от уровня пола ворот 8 метров вниз.
с пятиэтажку выходит :o,надо лифт продумать ;D
Цитата: mastercar от 03 Июнь 2010, 20:51:40
Раньше.а может и сейчас.вкладывали полоски из меди.метала квадратами и заливали бетон.
Это обязательно. Есть в стройке такое правило: "если боитесь дефекта-сделайте его сами"
Температурнын деформации всегда буду. Полоски из меди или стекла делали на т. называемой "мазайке". Ротом пол шлифовали. В гараже достаточно заливать аккуратными полосами\квадратами. Трещины едино будут, но не как бык нас..л, а по граням заливки, не бросаться в глаза.
Цитата: First от 04 Июнь 2010, 06:24:59
Снизу мое,
если твоё то делай гидроизоляцию наружной части стены , а потом засыпай дорогу
Всем привет.. Спасибо большое за советы за...
Пол заливать квадратиками в смысле сделать опалубку из досок и поделить её так же досками на квадраты? Я правильно понимаю?? А потом доски так и оставить залитые? Такой вариант возможен?? Полоски металла как ставить перпендикулярно старому залитому полу или параллельно??
Ну а теперь ближе к делу..
Выкладываю фотоотчёт чего сделали:
Вот что было (площадка из под старого разобранного гаража)
(http://s59.radikal.ru/i165/1006/47/8ae73d219c42t.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/1006/47/8ae73d219c42.jpg.html)
(http://s44.radikal.ru/i103/1006/5e/c1cbf3b8bba2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1006/5e/c1cbf3b8bba2.jpg.html)
(http://s54.radikal.ru/i143/1006/4b/e31f50cc9dd8t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/1006/4b/e31f50cc9dd8.jpg.html)
Вчера вызывал трактор.. Приехал закопал трубу и прокопал с одной стороны под фундамент..
(http://s11.radikal.ru/i184/1006/02/c7038c99591ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i184/1006/02/c7038c99591c.jpg.html)
(http://i014.radikal.ru/1006/a0/f24a4786987dt.jpg) (http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/1006/a0/f24a4786987d.jpg.html)
По всему периметру закопали пасынки от фонарных столбов.. Подсыпали ПГСом, а сверху уже будем заливать фундамент..
Продолжение следует...
ЦитироватьПо всему периметру закопали пасынки от фонарных столбов.. Подсыпали ПГСом, а сверху уже будем заливать фундамент..
Надо было,расчистить траншею,насыпать подушку из ПГС. У пасынков, с торцов, кувалдой отбить бетон ,оголить арматуру и сварить между собой в углах и на прямых участках и можно дальше все залить бетоном, короче, делать фундамент. От них было бы больше пользы.
Сваял более 500 штук -блоков, процесс идет:
(http://i064.radikal.ru/1006/50/8c0cab1375bat.jpg) (http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1006/50/8c0cab1375ba.jpg.html)
Ты правильно Азат говориш.торлько добавь .если есть наследник.а то на этих мелочах можно забыть о назначении гаража :)
Цитата: mastercar от 05 Июнь 2010, 22:09:24
Ты правильно Азат говориш.торлько добавь .если есть наследник.а то на этих мелочах можно забыть о назначении гаража :)
Надо делать основательно. Но, я бы на его месте,железный не стал строить. Летом-раскаленное железо-духота и жарища, зимой -дубак. Никакие пенопласты не помогут. Когда -то приходилось на севере в вагончике жить-так там пенопласт 15см,но мостиков холода предостаточно-все железяки контактирующие с морозом-покрыты инеем. А летом спать невозможно,и комары до кучи :D
Цитата: azat от 06 Июнь 2010, 12:43:11
Цитата: mastercar от 05 Июнь 2010, 22:09:24
Ты правильно Азат говориш.торлько добавь .если есть наследник.а то на этих мелочах можно забыть о назначении гаража :)
Надо делать основательно. Но, я бы на его месте,железный не стал строить. Летом-раскаленное железо-духота и жарища, зимой -дубак.
Построен уже такой же второй железный гараж, но не для покраски, а просто для хранения авто. Изнутри утеплён пенопластом толщиной 50 мм, поверх пенопласта вагонка.. Летом в гараже при температуре на улице 20 градусов в гараже точно такая же температура, даже может чуть пониже (совсем не душно).. А зимой нагревал его теплопушкой за минут 15-20 до температуры +15-17 градусов.. При том там система открытия ворот интересная- ворота ложатся на эстакаду которая идёт через канаву, ну как в замках в общем. :) И в этом большой минус при нагреве теплопушкой зимой. Очень много щелей в этих воротах. В новом же гараже буду делать обычные ворота распошные. Планирую при нагреве на входные двери и ворота вешать брезентовый заслон от ухода тепла.. Да утеплять надо как то иначе..
Мужики, спасибо за все советы...
Подскажите пожалуйста! Проблема в выборе фундамента вроде как плита проще чем лента. Но как себя поведет плита с смотровой ямой?
Ребята.
Вы не Останкинскую башню строите. :)
Достаточно обычного неармированного фундамента. Под стенки ямы вообще ничего не надо.
Не вы меня не так поняли наверное под плитой я подразумевал фундамент
монолитную железобетонную плиту. И на сколько мне известно он считается
плавающим. А яма у меня сварена из метала вот и не знаю как это дело себя
поведет! :)
Все зависит от грунта.Монолитную плиту на неустойчивых грунтах. И фундамент такой очень трудоматериало и финансовоемок.
Ага.
И месяца два потратить на её расчет. В конце (если случайно правильно расчитать :) ) получим что вес плиты (есно и стоимость) превышает вес и стоимость гаража раза в два.
Не морочте себе голову.
(http://s60.radikal.ru/i169/1006/c2/394c4ad11d9bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/1006/c2/394c4ad11d9b.jpg.html)
При обратной засыпке стена дала трещины (криво было сложено) чьто можно предпринять?
Цитата: First от 22 Май 2010, 21:51:51
толщина стены кирпич, в низу полтора?
я думал у тебя вниз от ворот полтора,а этаж с воротами в кирпич.По фото вижу что вся стена в кирпич,кладка на от..бись,перевязки почти нет(частично местами через 11 рядов)по сути две стены в полкирпича.А вверху отдуши навязали.Что тут здравого посоветовать, даже не знаю.
Да ,сложный случай. И это ,пока, при рыхлом насыпном грунте. Когда он начнет утрамбовываться ,то может ввалится во внутрь. Белый силикатный кирпич,дерьмо,адгезии :D с раствором никакой- пару штук вылетит-можно всю стену разобрать руками. Как-бы не пришлось засыпать изнутри,тогда хоть верхняя часть жива будет.
Да-а,стена сложена по ... >:D.Продавит обязательно при осадке грунта.После хорошего дождя,нескольких дождей,холодной зимы.
Уже предложено :опалубка-армировка-бетонирование.Но не только этой стены,а и прилегающих.Ну и для надежности -хорошая перегородка.Помещений будет два. ;)
Дааа...
Строечка зашибись. Совершенно отсутствуют тычковые ряды. Только ложковые.
Силикат в земле разрушится за 5-7лет.
Удержать кладку можно, выполнив в срочном порядке хорошо армированные контрфорсы. Контрфорсы должны надежно стыковаться с монолитным перекрытием. И все это надо делать очень быстро. Пару ливней....и кирдык.
Как ты сейчас все это делать будеш даже не представляю. Большая вероятность, что при работе внутри вся эта халабуда завалится на башку.
Дальнейшая деформация стены может вызвать месную потерю устойчивости (пузо грубо говоря), и верхняя часть обрушится вниз.
все варианты по спасению будут экономически не выгодны.Лучше найти место и с чистого листа,а этот в разбор.
Залить все бетоном.
под самую крышу)))
Рухнет если ничего не делать.а делать надо .конечно экстрим но ее надо завалить .есть опыт .верх с воротами устоит .никуда ни денется и по новой выложить.спору нет работы много.на крайний случай вари арматуру .снизу опалубку .заливаеш и опалубку подымаеш выше и выше :(
Цитата: mastercar от 26 Июнь 2010, 18:21:02
заливаеш и опалубку подымаеш выше и выше :(
Спорный вопрос устоит или нет, если низ разобрать. Такая кладочка сама по себе неустоичивая, а если внизу разобрать....Да и грунт сходу сползет во внутрь подвала. Ему и сечас этого очень хочется.
Дополнительную бетонную стену во что по краям опирать?
Анкера? Согнет и срежит, не выдержат. Просто залить, так она со стеной бабахнется.
Ну спорить можно.только лучше посмотреть на месте :)Анкера не обязательно если завернуть и бетонировать частично перпендикулярные стены.....а вообщето я эту стену переложилбы
И зачем огород городить.Пусть засыпет строительным мусором,хоть верх сохранится.
А разве это не смотровая яма ;Dнельзя засыпать :)
Цитата: mastercar от 26 Июнь 2010, 19:22:18
Ну спорить можно.только лучше посмотреть на месте :)Анкера не обязательно если завернуть и бетонировать частично перпендикулярные стены.....а вообщето я эту стену переложилбы
Согласен,что стену лучше переложить.Пока мылся в бане даже придумал как.
Итак:с лицевой стороны(снаружи,перед воротами)На расстоянии с метр,надо пробурить несколько скважин.Сколько?зависит отдлины стены,но чем чаще-тем лучше ,и ,желательно,до ненасыпного грунта,в крайнем случае-чуть ниже верха фундамента.Заложить в шурфы арматуру и залить бетоном.Это для удержания насыпного грунта.Разобрать стену из нутри.Верх,пока не повело боковые стены ,не развалится.Переложить стену качественно ,с перевязками и армированием.Грунт перед стеной надо удалить.Там насыпка на склоне(овраг?)Можно просто размыть пож.машиной.Часть насыпного грунта будет удерживаться залитыми сваями.
Объяснил ,возможно,коряво,не смейтесь,плииз.
Обсуждаем,советуем,помогаем человеку.
Мих@лыч
Это называется набивные сваи. Только в насыпном грунте их не делают - невозможно. Можно забить шпунт или обсадные сваи.
Но все это будет стоить дороже гаража.
Ты предлагал внутри поставить перегородку. Это по моему оптимальный вариант. Поставить мощную стену и накрузка от грунта приложится к ней.
А разве это не смотровая яма
А че в нее смотреть.
Вариантов надо.
Думаю ,если перегородку ставить,то не помешают парочка продольных швеллеров,вмурованных в поперечные стены.Там высота стены метра два?
Если бы не склон,то,в принципе,страшного ничего не было бы.А так на склоне,да при хорошем дожде,да осенью... .
Хочу внести некоторые пояснения, стена сложена в кирпич на фото видно место где начинается полтора, сама стена ни куда не поехала (была так сложена полукругом и не ровно) трещина появилась после того как мудак на 30 ти тонном самосвале заехал прямо к воротам 4 раза, высота от ворот до низа 7,5 метров, в дождь никуда не едет (шпаклевали трещины и смотрели). Сейчас параллельно стене с трещиной вставляются стропила, рельсы потом, армировка, потом бетонирование.
PS гараж клал не я.
Ну слава Богу решение нашлось.а то немножко и народ в рукопашную пошел O0
Надо продать гараж по цене материалов.И построить новий.
Думаю, не от хорошей жизни такие выкрунтасы, видно с участками реальная проблема.
всем привет.свой гараж начинаю строить,с притоком,вытяжкой,материалом все впринципе пока ясно,но...у меня вопрос про фильтр для вытяжки,из чего?какаие способы очистки отработанного так сказать воздуха есть?
читал про напольные(кажется так называется) фильтры,но тут проблема у меня,как они с водой?
Вытяжной фильтр зачем.есть какието проблемы в расположении малярки? :-[
Цитата: kylibin-76 от 28 Июнь 2010, 22:12:30
Думаю, не от хорошей жизни такие выкрунтасы, видно с участками реальная проблема.
Совершенно верно люди овраги засыпают и строят.
Цитата: mastercar от 29 Июнь 2010, 18:12:57
Вытяжной фильтр зачем.есть какието проблемы в расположении малярки? :-[
впринципе нет,но думаю могут возникнуть в процессе эксплуатации "улитки",налипание на лопости и т.д.,хотелось бы хоть как то избежать этого.
Всем добрый вечер...
Выкладываю фотки продолжения строительства своего гаража..
Подготавливаем опалубку и варим арматуру:
(http://s001.radikal.ru/i195/1006/87/04c5a01f1a32t.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1006/87/04c5a01f1a32.jpg.html)
(http://s39.radikal.ru/i084/1006/71/b1b222cc6b56t.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/1006/71/b1b222cc6b56.jpg.html)
(http://s47.radikal.ru/i118/1006/db/09bfbd546cf2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1006/db/09bfbd546cf2.jpg.html)
(http://s48.radikal.ru/i121/1006/d3/62b88c41f8e7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1006/d3/62b88c41f8e7.jpg.html)
Попутно, пока застывал фундамент сварили ворота и рамку для них:
(http://s58.radikal.ru/i160/1006/b6/e99b4644a807t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/1006/b6/e99b4644a807.jpg.html)
(http://i052.radikal.ru/1006/bb/6daf8372424bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1006/bb/6daf8372424b.jpg.html)
Всё из листового металла толщиной 3 мм..
В качестве утеплителя в ворота вставили остатки сломанных раздвижных ворот, взятых с работы.. Получилось вроде ничего:
(http://s40.radikal.ru/i089/1006/d7/9c94c6c9c962t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1006/d7/9c94c6c9c962.jpg.html)
(http://s57.radikal.ru/i158/1006/66/6da2c7d2d972t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158/1006/66/6da2c7d2d972.jpg.html)
Всё в сборе вместе с рамой:
(http://s005.radikal.ru/i211/1006/7e/f0e527ecd1d8t.jpg) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1006/7e/f0e527ecd1d8.jpg.html)
Вот сегодня начали собирать каркас... Что то вроде большой слишком получается :)
(http://s55.radikal.ru/i150/1006/b8/ae2dc441cd6ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1006/b8/ae2dc441cd6c.jpg.html)
(http://s54.radikal.ru/i145/1006/24/0e082e62f7b3t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/1006/24/0e082e62f7b3.jpg.html)
(http://s49.radikal.ru/i124/1006/60/ed9a79d70609t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1006/60/ed9a79d70609.jpg.html)
(http://s46.radikal.ru/i112/1006/f3/ab47906b6e34t.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1006/f3/ab47906b6e34.jpg.html)
Все балки и прочие железяки из листового металла толщиной 2 мм... Варили полуавтоматом..
Ну в общем как то так.. Завтра планируем поставить раму для врот и навесить ворота и всё обварить..
Продолжение следует.. :)
А зачем под щитовой гараж такой серьезный фундамент?
Electric У тебя своя пилорама? Такую доску на опалубку пускать. :(
А я ворота варю по месту,потом разрезаю верхнюю и нижнюю перекладины,и... никогда не ошибешься. ;)
Все отлично.
Вот размер пусть будет лучше большой.чтоб потом не жалеть.........у меня проблемы с размером.ржать не обязательно.я о гараже ;D
Цитата: IgorE от 30 Июнь 2010, 21:21:20
А зачем под щитовой гараж такой серьезный фундамент?
Да незнаю даже... Думали вначале поменьше сделать. Остановились на таком.. Игорь, а какой минус в таком фундаменте именно для такого гаража??
Цитата: Мих@лыч от 30 Июнь 2010, 21:22:20
Electric У тебя своя пилорама? Такую доску на опалубку пускать. :(
Да, имеется своя пилорама. Но эти доски взял на работе, плотник отдал за так :)
Цитата: mastercar от 30 Июнь 2010, 21:26:49
Вот размер пусть будет лучше большой.чтоб потом не жалеть.........у меня проблемы с размером.ржать не обязательно.я о гараже ;D
:) :)
Цитата: Electric от 30 Июнь 2010, 23:16:02
Игорь, а какой минус в таком фундаменте именно для такого гаража??
В техническом плане никаких.
Материальные только затраты больше и трудозатраты. Уж больно "серьезный" фундамент сделали.
Цитата: IgorE от 30 Июнь 2010, 23:29:21
Цитата: Electric от 30 Июнь 2010, 23:16:02
Игорь, а какой минус в таком фундаменте именно для такого гаража??
В техническом плане никаких.
Материальные только затраты больше и трудозатраты. Уж больно "серьезный" фундамент сделали.
Да в каком то смысле сами немного в шоке :) Ну пусть что есть то и будет :) Игорь как думаешь железный гараж получится хорошо утеплить??
А почему нет?
Зависит только от толщины слоя изоляции, теплопроводности изолятора и аккуратности.
Пенопластом будете изолировать?
Внимательно продумайте технологию изоляции премыканий, поворотов, выступающих мет. конструкций.
Обычно они все неприятности и матюки создают.
Цитата: IgorE от 01 Июль 2010, 08:56:07
А почему нет?
Зависит только от толщины слоя изоляции, теплопроводности изолятора и аккуратности.
Пенопластом будете изолировать?
Внимательно продумайте технологию изоляции премыканий, поворотов, выступающих мет. конструкций.
Обычно они все неприятности и матюки создают.
Утеплять будем изнутри вот такой изоляцией:
/http://kskstroi.ru/layt_batts
Пенопласт пожароопасен, да и мыши его говорят хорошо грызут... Стены будем утеплять утеплителем толщиной 100 мм, а крышу 50 мм.. Также стены поверх утеплителя планируем оббить стекломагниевым листом... Также проложим между утеплителем и стенами паро и гидроизоляцию...
Действительно хороший материал. Работать с ним удобно. Назывался в старорежимное время-"жесткая мин. плита"
Только когда с ним работать будете купите разовые костюмы малярные. Дешевка и защита на руках\ногах хорошая. Исчешетесь иначе как уличные коты.
Потолок тоже 100мм утеплите, все тепло наверху. Слой изоляции со стороны металла не делайте-лишний.
Всем большое спасибо за советы...
В общем остались ещё у нас секторы из под раздвижных ворот.. Планирую ими утеплить переднюю стенку гаража, смотрел там внутри у них пенопласт твёрдый вставлен толщиной 40 мм и облицовка из металла с обоих сторон, так что мыши не пролезут :) Кто что скажет? Видел на форуме такие ворота стоят у Александра shtirlitz.. Пойдут ли они в качестве утеплителя для стены?
Да чего вы так мышей боитесь?
Они что дуры из жилого дома бежать в гараж пенопласт хавать? Мутанты?
Или у вас дома мыши строем ходят?
А "лариски" не прочь отведать изоляцию с проводки. ;)
Ага
Есть еще лисы, волки, рыси и поговаривают, что один пацан даже бегемота недалеко видел. После второй затяжки.
Цитата: IgorE от 01 Июль 2010, 21:55:10
Да чего вы так мышей боитесь?
Они что дуры из жилого дома бежать в гараж пенопласт хавать? Мутанты?
Или у вас дома мыши строем ходят?
Ни разу в гараже у себя следов прибывания мышей не наблюдал, даже когда оставляем закуску после выпитово! А у меня гараж в притык с домом. :D Так-что за пенопласт в гараже не переживайте, не нужен он мышам! :D :D
Ха! Мыши! Мыши -это милые существа.
А вот крыски-лариски у меня каждый год в начале зимы стараются поселится в помещении.Таскают газеты, пенопласт ,если попадется.Короче ,грызуны строят себе дом.Приходится с ними воевать.
Мих@лыч
В хозяйстве у тебя или у соседей живность есть? Крыса без постоянного места харчевания не приходит.
У меня каждый год в доме на чердаке куница куничат выводит, уже лет двадцать. Наверное уже не первое поколение.
Я её запрещаю родным гонять. Дикошарая такая, это куница - во дворе ни котов приблудных, шавки уличные не лезут. И близко ко двору не подходят.
про любовь грызунов к теплоизоляции-мне сосед рассказывал,лежал у него рулон минваты в подвале и мыши устроили там гнездо.Я тогда скептически к этому отнёсся,раз своими глазами не видел.Нынче котельную пристраиваю к дому,обрезал ввод центр.отопления (трубы в стекловате обмотаны руберойдом ) и обнаружил там крысинное гнездо :o Видимо они её нормально переносят.
Цитата: IgorE от 02 Июль 2010, 10:26:21
Мих@лыч
В хозяйстве у тебя или у соседей живность есть? Крыса без постоянного места харчевания ....
Да ,в принципе,есть метров за 50.А рядом овраг и там помойка,оттуда,наверное и прут на зимовку. Ладно,придут-куплю мармеладок,пусть лакомятся. >:D
Всем привет...
Вот накидал схему утепления гаража:
(http://s53.radikal.ru/i141/1007/e1/5cdb999fa63et.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1007/e1/5cdb999fa63e.jpg.html)
В общем по всему периметру гаража будут стоять вертикальные металлические стойки на расстоянии друг от друга 1000 мм, в которые в свою очередь будут вставляться деревянные брусья, а между ними будет вставляться изоляция..
Так вот интересует несколько вопросов:
1. Как крепить саму изоляцию? Высота стены 2,5 метра.. Просто ставить плиты изоляции друг на друга между брусьев, а поверх приклепать степлером пароизоляцию к брускам и тем самым не дать выпасть теплоизоляции??
2. Ещё больше волнует вопрос скапливания конденсата между металлическим каркасом и самой теплоизоляцией.. Как известно изоляция на подобии урсы хорошо впитывает воду.. Если будет конденсат, то она вся намокнет, а что будет дальше неизвестно (возможно напитавшись воды под своим весом пойдёт вниз).. ???
3. Надо ли делать воздушные прослойки между металлическим каркасом и теплоизоляцией, а также между теплоизоляцией и пароизоляцией?
4. Почему не нужен слой пароизоляции со стороны металла? Думаю он лишним не окажется... ???
Заранее всех благодарю за советы.. Всем спасибо.... :)
У меня кстати несколько похожий вопрос.Ворота надо утеплить.Минвата утеплитель навроде урсы,только кнауф.Вот тож думаю,что со временем сползет вниз.Есть мысли прикрепить ее на"жидкие" гвозди.
Приварить к листу Г образные анкера длинной чуть короче чем толщина мин плиты. Через 250-400мм. Зависит от плотности мин.плиты. Мин плита вставляется как на пики. Подходит такой вариант для жесткой и сверх жесткой мин плиты (листовой)
Electric может вместо анкеров применить саморезы снаружи облицовочной плиты. Те же анкера только с другой стороны получится. Быстрее и не дороже выйдет
Пенопласт, теплопроводность хуже, 100 мм заменяют 150 любой ваты, пароизоляции не надо, у меня сверху еще пенофол.
минвата -стекловата -мыш и крыс небудет .пенопласт идилия для грызунов
Цитата: дядя Женя от 03 Июль 2010, 20:23:49
Ворота надо утеплить.Минвата утеплитель навроде урсы,только кнауф.Вот тож думаю,что со временем сползет вниз.
зачем в ворота вату-то пихать,что вы все пенопласта избегаете.Я уже писал много раз-пенопласт это тема,три года нарадоваться не могу.Нынче максиум в гараже до 21 гр. температура поднимается,на улице работать не охота,хочется в гараже.Зимой тепло,летом прохладно-что ещё надо для комфорта?
Цитата: КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ от 03 Июль 2010, 21:09:01
минвата -стекловата -мыш и крыс небудет .пенопласт идилия для грызунов
У меня малярка мет профиль утепленный пенопластом .кроме сына никаких грызунов.нагревается до 25 в щитаные минуты
может я и ошибаюсь.просто знакомые посташе меня мне обьяснили.-типа пенопласт нихт.буду искать истину самому важно знать.че новое узнаю сообшу
Ну в общем как крепить вроде понятно, осталось узнать ответы на следующие вопросы:
Цитата: Electric от 03 Июль 2010, 16:57:53
2. Ещё больше волнует вопрос скапливания конденсата между металлическим каркасом и самой теплоизоляцией.. Как известно изоляция на подобии урсы хорошо впитывает воду.. Если будет конденсат, то она вся намокнет, а что будет дальше неизвестно (возможно напитавшись воды под своим весом пойдёт вниз).. ???
3. Надо ли делать воздушные прослойки между металлическим каркасом и теплоизоляцией, а также между теплоизоляцией и пароизоляцией?
4. Почему не нужен слой пароизоляции со стороны металла? Думаю он лишним не окажется... ???
Цитата: леха 73 от 03 Июль 2010, 21:00:30
пароизоляции не надо, у меня сверху еще пенофол.
Лёха, в какую цену у вас этот пенофол? Что то я про него мало что нашёл в инете.. Он у тебя стоит только с внутренней стороны утеплителя?
Цитата: КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ от 03 Июль 2010, 21:09:01
минвата -стекловата -мыш и крыс небудет .пенопласт идилия для грызунов
мыши не едят не пенопласт не вату, они живут там, и им все равно одно или другое.
Пенофол стоит с внутренней стороны, фольгой в помещение, стоит около 40р кв.м. (4 мм) или погонный, не помню, есть 10 мм и больше, цена естественно другая. Большинство сендвич панелей из пенополистирола, про мышей - сказки, им все равно где жить в вате или стироле, у меня на потолке и воротах ППС 15, и ничё, никто не сьел.
значит надо кошек много голодных держать ну чтобы крыс небыло.-я в квартире живу .про свой дом пока неполучается.
У меня одна кошка, 11 лет, не до мышей ей, она птиц предпочитает, у соседей куры есть, в доме на потолке мыши были замечены пару раз, в гараже не встречал. Они не живут там где жрать нечего. Насколько я знаю, в вертикальные конструкции идет стёганый мат базальтовой ваты. И по новым СНиПам, толщина не менее 200мм. по стиролу 150, это для жилых помещений, для перекрытий производственных 80мм стирола. По деньгам стирол дешевле, и вата обязательно осыпется, сместится, а если намокнет от конденсата - все, утепления не будет, топим улицу, лично я дома только сплю, остальное время в гараже, и бодрящая прохлада мне там не надо.
Вчера,тоже поработал. Но жара,достала...
Заложил, четыре угла. Фундамент,7Х18метров.
(http://s45.radikal.ru/i108/1007/e9/343af39e752ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/1007/e9/343af39e752c.jpg.html) (http://i070.radikal.ru/1007/e8/e0670e294d34t.jpg) (http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/1007/e8/e0670e294d34.jpg.html)
А не тонковаты несущие стены? Все таки плитами перекрываете. Вес у них не хилый.
Узел монолит. бетон-стена в сопромате как защемление расчитывается
а плита-стена как шарнирное соединение. Разница существенная.
Да и в монолите нагрузка на все стены идет, так только на две. Жесткость меньше. Лично я бы не рискнул.
Вдоль стен, изнутри,подпреть трубами под плитами и обложить кирпичом. Сколько труб расчитать и обвязать уголком сверху, снизу типа ,фундамента под каждую,если не хватает основного.
Насчёт газобетона не знаю, но на керамзитобетонные блоки производитель допускает кирпичнцю кладку в 3 ряда, под плиты, для распределения нагрузки.
Вокруг старого гаража буду строить новый на два бусика.уже план мысленно утвердил.по высоте 3м.как вдруг вчера на фирму приехал ИВЕКО.высокий.жуть.У водилы была книжка по нем высота2.93.получается как минимум надо3.5м.строить.уголок заготовил ну и т. д.отвечать на пост необязательно просто выговорился о наболевшем :)А виноват Азат.он меня заразил ;D
Цитата: mastercar от 15 Июль 2010, 20:13:40
Вокруг старого гаража буду строить новый на два бусика.уже план мысленно утвердил.по высоте 3м.как вдруг вчера на фирму приехал ИВЕКО.высокий.жуть.У водилы была книжка по нем высота2.93.получается как минимум надо3.5м.строить.уголок заготовил ну и т. д.отвечать на пост необязательно просто выговорился о наболевшем :)А виноват Азат.он меня заразил ;D
я газел(скорая помощь) делал.у нее патолок какой то из пластика,высокий,не входил малек.так мы колеса подспустили и впихнули все же.
может кому пригодится... :)
Цитироватьон меня заразил
4x6, после 5х6-это гаражи в которых начинал ремонтировать авто(клиентские). Сейчас 5,7Х12,7(внутри).Неделю назад, Газель цельную, открасил полностью,кроме крыши- но уже тесновато,для подготовки. Сейчас,замутил новый проект 7х 18(по наружке) .Хочу камеру покрасочную внутри в уголочке, отдельно сделать,чтобы даже не готовить в ней. В общем,думаю, это уже окончательный вариант... на мой век. ;)
Цитата: azat от 17 Июль 2010, 19:05:17
Цитироватьон меня заразил
4x6, после 5х6-это гаражи в которых начинал ремонтировать авто(клиентские). Сейчас 5,7Х12,7(внутри).Неделю назад, Газель цельную, открасил полностью,кроме крыши- но уже тесновато,для подготовки. Сейчас,замутил новый проект 7х 18(по наружке) .Хочу камеру покрасочную внутри в уголочке, отдельно сделать,чтобы даже не готовить в ней. В общем,думаю, это уже окончательный вариант... на мой век. ;)
Периметры вижу .высоту не вижу ;)
Цитироватьвысоту не вижу
Который 5х6-высота была около двух метров-в общем Ниву красил -снимал колеса. Пирожок ,вообще на спущенных, с четырьмя кислородными баллонами, заталкивали- в ворота не проходил.Который сейчас: 6х13-высота 2,9 ворота 2,4(высота). В новом будет, не менее 3 метров,уже сварил ворота 2,8х2,8.
исхдя из того что было сделал у себя в гараже(4х6) вот такое подобие камеры (http://s42.radikal.ru/i096/1008/e8/afb2206a883ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/1008/e8/afb2206a883c.jpg.html) может кому пригодится
Господа, подскажите, кто в теме:
на 5 кубических метров цементной (или бетонной) стяжки -- чего сколько надо?
Спасибо)
Цитата: DEMON от 13 Авг. 2010, 12:40:38
Господа, подскажите, кто в теме:
на 5 кубических метров цементной (или бетонной) стяжки -- чего сколько надо?
Спасибо)
В смысле,- пропорцию? Для каких целей?
Да, пропорцию, и из каких компонентов лучше? "Песок+цемент", "Песок+цемент+грануляция", "Цемент+грануляция" ??
Для заливки крыши в гараже (стяжка, около 6 см по высоте).
Вообще, делаю так: на стенах лежат рельсы, в рельсы воткнуты доски (25мм, обрезная), покрашены, сверху кладу слой старого рубероида, все это засыпаю керамзитом по верхушку рельс, ложу сетку армировочную и заливаю...чем? )))
И, помимо пропорций, если в курсе, какой приблизительно тоннаж материалов? Потому что расчитал в кубометрах, а продают в тоннах.
Так вот где рельсы от трамвая.что мимо горячего ставка и водолечебницы ходил.
Не, Юр, у меня лежат железнодорожные))) Да и давно они там)
ну где же все наши строители? ???
Цитироватьв рельсы воткнуты доски (25мм, обрезная), покрашены, сверху кладу слой старого рубероида, все это засыпаю керамзитом по верхушку рельс, ложу сетку армировочную и заливаю...чем? )))
Бетоном: 1:3, цемент : ПГС .
Можешь еще арматуру добавить, и даже приварить к рельсам, помимо сетки.
Непонятно зачем тебе бетон если утеплил керамзитом.закажи прфиль на всю длинну гаража.укрыл и забыл
Цитата: azat от 15 Авг. 2010, 19:52:39
Бетоном: 1:3, цемент : ПГС .
Можешь еще арматуру добавить, и даже приварить к рельсам, помимо сетки.
Простите, а ПГС - это что?
Цитата: mastercar от 15 Авг. 2010, 19:58:41
Непонятно зачем тебе бетон если утеплил керамзитом.закажи прфиль на всю длинну гаража.укрыл и забыл
Гараж - в обществе, профиль вскроют на раз.
azat как дела на шлакоблочном фронте?
Цитата: avtocond от 24 Авг. 2010, 20:42:32
azat как дела на шлакоблочном фронте?
На втором плане- четыре ряда, гаража ;)
(http://s50.radikal.ru/i129/1008/91/5142c1607c6dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1008/91/5142c1607c6d.jpg.html)
ЦитироватьПростите, а ПГС - это что?
Песчано-гравийная смесь
Цитата: azat от 24 Авг. 2010, 20:52:30
Цитата: avtocond от 24 Авг. 2010, 20:42:32
azat как дела на шлакоблочном фронте?
На втором плане- четыре ряда, гаража ;)
(http://s50.radikal.ru/i129/1008/91/5142c1607c6dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1008/91/5142c1607c6d.jpg.html)
На открытие зови приеду!
ЦитироватьНа открытие зови приеду!
Конечно! Привет, Петр, где пропадаешь?
Я ,правда сам только форум успеваю,просмотреть пару постов вбросить ;)- даже в скайп некогда зайти. Короче ,между ремонтом машин,ваяю блоки, а между ваянием и ремонтом-кладку веду.
azat, а зачем так морочиться? Ну сначала блоки лепить, потом из них стену складывать, не проще ли поставить обрешотку и отливать монолитстену?
Цитата: zboromirskij-alexej от 27 Авг. 2010, 15:41:42
azat, а зачем так морочиться? Ну сначала блоки лепить, потом из них стену складывать, не проще ли поставить обрешотку и отливать монолитстену?
Угу, опалубку несъёмную из СМЛ и заходишь в готовое, обшитое здание которое и штукатурить не надо ;)
Хорошая идея. Для тех,кто с нуля начнет.
А чего с ноля? И в твоём случае совершенно не поздно так делать.
Цитата: azat от 27 Авг. 2010, 18:19:30
Хорошая идея. Для тех,кто с нуля начнет.
Это прям про меня ;D
(http://s003.radikal.ru/i204/1009/24/3b7405024ba1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1009/24/3b7405024ba1.jpg.html)(http://s004.radikal.ru/i206/1009/ea/3073f5cb14eft.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1009/ea/3073f5cb14ef.jpg.html)(http://s43.radikal.ru/i099/1009/99/d0aca1c88746t.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1009/99/d0aca1c88746.jpg.html)(http://s61.radikal.ru/i173/1009/c2/01493e9ac8cdt.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1009/c2/01493e9ac8cd.jpg.html)(http://s39.radikal.ru/i086/1009/59/ae0c1f3d90fat.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1009/59/ae0c1f3d90fa.jpg.html)(http://s53.radikal.ru/i141/1009/d3/30af39445e14t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1009/d3/30af39445e14.jpg.html)
Цитата: vladmir50 от 02 Сен. 2010, 02:35:53
Цитата: azat от 27 Авг. 2010, 18:19:30
Хорошая идея. Для тех,кто с нуля начнет.
Это прям про меня ;D
(http://s003.radikal.ru/i204/1009/24/3b7405024ba1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1009/24/3b7405024ba1.jpg.html)(http://s004.radikal.ru/i206/1009/ea/3073f5cb14eft.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1009/ea/3073f5cb14ef.jpg.html)(http://s43.radikal.ru/i099/1009/99/d0aca1c88746t.jpg) (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/1009/99/d0aca1c88746.jpg.html)(http://s61.radikal.ru/i173/1009/c2/01493e9ac8cdt.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1009/c2/01493e9ac8cd.jpg.html)(http://s39.radikal.ru/i086/1009/59/ae0c1f3d90fat.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1009/59/ae0c1f3d90fa.jpg.html)(http://s53.radikal.ru/i141/1009/d3/30af39445e14t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1009/d3/30af39445e14.jpg.html)
я так вообще с минуса начал. :)
подвал 4,5*4,сверху гараж.
vladmir50 У тебя,там болото ,что-ли? Верхний слой срезал.
Цитата: vladmir50 от 02 Сен. 2010, 02:35:53
я так вообще с минуса начал. :)
подвал 4,5*4,сверху гараж.
Бомбоубежище строим??
;D
Цитата: azat от 03 Сен. 2010, 12:17:08
vladmir50 У тебя,там болото ,что-ли? Верхний слой срезал.
Вода близко,землю до грунта надо выбирать,тем более постройка будет капитальная..и высота стен не менее 4метров.. :)
Весь Питер и Лен область, болото,места тут такие,болотистые да топистые. ???
Цитата: Jackson от 03 Сен. 2010, 13:01:54
Цитата: vladmir50 от 02 Сен. 2010, 02:35:53
я так вообще с минуса начал. :)
подвал 4,5*4,сверху гараж.
Бомбоубежище строим??
;D
типа того :)
Господа,собираюсь на выходных заливать полы,песок+цемент.... В общем суть вопроса-можно-ли для экономии цемента предварительно "выровнять" пол утрамбованным песком(всмысле бетонные плиты,внизу подвал),просто в плитах есть полости,неплотно подогнаны швы,но без дыр????!!
Цитата: молодой от 16 Сен. 2010, 19:01:22
Господа,собираюсь на выходных заливать полы,песок+цемент.... В общем суть вопроса-можно-ли для экономии цемента предварительно "выровнять" пол утрамбованным песком(всмысле бетонные плиты,внизу подвал),просто в плитах есть полости,неплотно подогнаны швы,но без дыр????!!
то есть пол уже из бетонных плит? но не ровный, так?
Цитата: morozz от 16 Сен. 2010, 19:05:03
Цитата: молодой от 16 Сен. 2010, 19:01:22
Господа,собираюсь на выходных заливать полы,песок+цемент.... В общем суть вопроса-можно-ли для экономии цемента предварительно "выровнять" пол утрамбованным песком(всмысле бетонные плиты,внизу подвал),просто в плитах есть полости,неплотно подогнаны швы,но без дыр????!!
то есть пол уже из бетонных плит? но не ровный, так?
Да,пол уже из плит,и мне кажется добавлять тот же щебень уже не имеет смысла?! Идеалная поверхность не требуется,заливал уже маленький угол,песок речной,да и цемент удачный-от стяжки через три дня даже угол молотком не отобьешь!
Просто я чего спрашиваю?!- у меня помещение,ну гараж 5*10,цемент сейчас недешевый,а вот песка заказывал у знакомого ЗИЛ,деть его короче некуда.....
стяжку и плиткой все...
Цитата: wetal от 16 Сен. 2010, 19:56:14
стяжку и плиткой все...
Да я сам склоняюсь к плитке,есть возможность взять еще советскую,толщиной где-то 3 см,благо комбинат большой был....У меня вопрос в другом,как бетонные плиты под стяжку лучше подготовить?!
Песок оставь для писькоструйки.
у меня тоже плиты,3 шт.,но между боковыми и средней щель,см30.щель заливаю с арматурой и т.д.,потм в связи с поднятием пола,засыплю песком,сверху плитка 60*60.
Цитата: wetal от 16 Сен. 2010, 20:06:04
у меня тоже плиты,3 шт.,но между боковыми и средней щель,см30.щель заливаю с арматурой и т.д.,потм в связи с поднятием пола,засыплю песком,сверху плитка 60*60.
Щель 30 см? Ни...уя себе,а я думал у меня караул, у меня наверное щели шириной в палец,от силы два....Так что ни все так плохо....Осталось заделать полости,где петля для крана идет,они большие.Наверное кирпича туда затусую,на соседней аллее много недостроенных гаражей ::) так что за зубило и молоток! :-X Так что с гаражика по-кирпичику.... 8) тока я этого не говорил :-X
Цитата: молодой от 16 Сен. 2010, 20:15:22
Цитата: wetal от 16 Сен. 2010, 20:06:04
у меня тоже плиты,3 шт.,но между боковыми и средней щель,см30.щель заливаю с арматурой и т.д.,потм в связи с поднятием пола,засыплю песком,сверху плитка 60*60.
Щель 30 см? Ни...уя себе,а я думал у меня караул, у меня наверное щели шириной в палец,от силы два....Так что ни все так плохо....Осталось заделать полости,где петля для крана идет,они большие.Наверное кирпича туда затусую,на соседней аллее много недостроенных гаражей ::) так что за зубило и молоток! :-X Так что с гаражика по-кирпичику.... 8) тока я этого не говорил :-X
там их две.я же обьяснял,две плиты по бокам и одна посередине.размер гаража в ширину,чистыми 4,6,поэтому так уложили.
Цитата: avtocond от 16 Сен. 2010, 20:05:34
Песок оставь для писькоструйки.
Пасиб,писькоструйка и так в поряде,особенно после пяти бутылок пива...И перфоратор не нужен...
Цитата: молодой от 17 Сен. 2010, 20:58:41
Цитата: avtocond от 16 Сен. 2010, 20:05:34
Песок оставь для писькоструйки.
Пасиб,писькоструйка и так в поряде,особенно после пяти бутылок пива...И перфоратор не нужен...
Я не в смысле кучи для обстрела,а чистить ржавчину песком.
Цитата: avtocond от 17 Сен. 2010, 21:12:14
Цитата: молодой от 17 Сен. 2010, 20:58:41
Цитата: avtocond от 16 Сен. 2010, 20:05:34
Песок оставь для писькоструйки.
Пасиб,писькоструйка и так в поряде,особенно после пяти бутылок пива...И перфоратор не нужен...
Я не в смысле кучи для обстрела,а чистить ржавчину песком.
Да я че-вообще чтоль темный?,уже и пошутить нельзя.Просто слово прикольно написано "писькоструйка",надо запомнить...Ну а песок -для раствора пойдет...Кстати,такой вопрос-друг интерисуется,где возможно достать абразив гранулированный,ну там стекло дробленое,или что-там идет для "ювелирных работ",и какими обьемами ???Если не прав-поправьте ???
..Кстати,такой вопрос-друг интерисуется,где возможно достать абразив гранулированный,ну там стекло дробленое,или что-там идет для "ювелирных работ",и какими обьемами Если не прав-поправьте
Разверни вопрос-зачем?
Всем респект. Всё прочитал, а про утепление пола - ни слова...
Про поиск спасибо.
Еще вопрос...
Так же в теме не нашел как решают вопрос с канализацией те, кто в одном помещении и подготавливают и красят. Все ведь и моют тачки, и помещение перед покраской обливают. Собираюсь приямок копать, накрою решеткой. Отвод воды хочу сделать через тот же приямок. Или сама впитается в этой же яме? А если на улицу слив делать зимой сталактиты выходное отверстие не закупорят вместе с вентиляцией? НЕ буду же я гараж постоянно теплым держать! А может после прогрева помещения сталактиты сами поотваливаются? Подскажите у кого как с этим вопросом? И какие минусы когда вода просто впитывается? Плесенью не воняет? Или еще какая подкрадуха есть тут?
Пенопласт, кстати, еще армировать надо...
Пенопласт для утепления..
А точнее пеноплэкс или как ещё называют экструдированный пенополистирол..используеться для защиты фундамента от промерзания на пучинистых грунтах ну или там мелкозабуренных,короче это долго обьяснять поэтому этот вопрос мы опустим,кому интересно читайте книги Механика грунтов,основания на пучинистых грунтах и т.п.
Про полы..
Первое, обычный пенопласт не подойдёт,толку не будет,нужен пеноплэкс...ну один из видов для полов типа псб-с-25
Далее делаеться стяжка(то на что делаеться думаю сами знаете),потом гидроизоляция(обязательно) Кальматрон ,гамбит,керезиты какие то есть,выбор есть короче..и выполняеться не абы как ,а по технологии это важно,далее укладываем пенополистирол,многие фирмы те что делают несьёмную опалубку,изготавливают и для полов даже с пазами для исключения холодных мостиков,далее армируем и делаем стяжку..
Всё нет времени убежал ;D
Если плита пустотка то пенополистирол мало поможет а заливать на него стяжку и класть плитку машина продавит...
проще положить гофрированую трубу нержавейку полдюймовку по полу она давление держит 16кг гнётся без проблем
у стены поставить тен1.5квт и насос этого достаточно чтоб полы были тёплыми можно поставить таймер и тепло будет
ко времени может покажется договато но насос 1890р труба нержавейка 100р пог метр тен 300р кусок трубы 100-400руб
тосола всреднем 60 литров автоматика 2800р если управлять по сотовому 3800р....Забыл кагда положили трубу можно засыпать мелким керомзитом потом сделать стяжку....
Ещё раз повторяю,утепление полов делаеться так,как описано выше,это не придумано ,это спец. технология,а полы с подогревом в производственном помещении это зло..,никому не нужное и вредное..
Утепление и подогревание ,разные вещи..
Всем драсьте! Кстати о полах..раз тема поднята.Кто обладает строительными способностями подскажите темному,как нормально выровнять пол. (http://f5.ifotki.info/thumb/9c88485243625380d61695c33456b06ab2854d68148536.jpg) (http://ifotki.info/5/9c88485243625380d61695c33456b06ab2854d68148536.jpg.html) В бетонных плитах есть швы на стыках,глубокие выбоины,там где петли стоят,хочу выходить на уровень порога,плиты на 12 см ниже...Считаю,что стяжку делать такой толщины экономически невыгодно,поэтому план действий таков: 1)Натягиваю леску,чтобы выйти на порог,потом на плиту делаю опалубку,выровненную по уровню,прям на плиту насыпаю где-то 6 см шлака(котельный,черный,мелкий как песок) все это заливаю водой и трамбую. 2)Делаю раствор очень жидкий (песок+цемент,возможно шлак) заливаю оставшиеся 6-7 сантиметров,по опалубке выравниваю прокатыванием трубы..3)Снимаю опалубку-и вперед к следующей плите... Обьясните плиз где я не прав.и можно ли туда вообще шлаком "засыпку делать"(насколько это будет надежно?!) Буду благодарен за любую помощь советом.
Думаю, тебе сначала надо черновой слой залить,допустим : гравий+ шлак : цемент, 6:1 пропорция.
Толщину определишь,чтобы оставшиеся 5 см залить бетоном , ПГС: цемент ,3:1. После небольшого затвердения,всю площадь, затереть смесью- песок:цемент 1:1.
Азат, а такой вопрос: можно-ли вместо гравия использовать битый кирпич,плитку,щебень в конце концов-все это можно свободно "взять" на кооперативе гаражном,просто гравий заказывать уже неохота по двум причинам: 1)Уже заканчиваються деньги 2)У меня перед гаражом высыпано уже 6 тонн песка,и 8 шлака-соседи скоро убьют 8) В чем смысл добавления гравия(создание твердой основы?).если так-то сама плита как-бы подходит на эту роль?!
Цитироватьможно-ли вместо гравия использовать битый кирпич,плитку,щебень
Можно, тогда со шлаком(чтоб не было пустот). Потом делаешь стяжку бетоном 5см,затираешь 1:1 цемент с просеянным песком.
Смесь песка с цементом -это не бетон, а раствор. Будет крошится. Поэтому используют ПГС(гравий), в нем уже присутствуют фракции всех размеров и количество цемента оптимально в таком составе.
Для начала возьми гидро-уровень и посмотри перепад по высоте и определись самый низкий и самый высокий угол узнаешь
толщину слоя потом поставь маяки на гипсовую смесь ширина между маяками не больше метра тянуть смесь не удобно
если шире метра делать.Раствор делать как обычно за место щебня наполнитель любой главное чтоб размер наполнителя
был относительно одинаковой фракции можно отходы керамзита стоят копейки...когда залил и выровнял пол то посыпаешь
опилками и смачиваешь водой это чтоб раствор сверху не потрескался тридня стоит потом убирай опилки и смотри что
получится потом поверху можешь проити ветонит3000 полы будут гланец ну это дороговато можно без ветонита...
А насчёт полы в гараже теплые плохо и вредно я бы не сказал...пластиковую трубу я бы закатал в пол лишним тепло не бывает лучше гофрированную нержавейку надёжней и теплоотдача лучше....
Цитата: OLEG 111 от 26 Сен. 2010, 20:24:46
Для начала возьми гидро-уровень и посмотри перепад по высоте и определись самый низкий и самый высокий угол узнаешь
толщину слоя потом поставь маяки на гипсовую смесь ширина между маяками не больше метра тянуть смесь не удобно
если шире метра делать.Раствор делать как обычно за место щебня наполнитель любой главное чтоб размер наполнителя
был относительно одинаковой фракции можно отходы керамзита стоят копейки...когда залил и выровнял пол то посыпаешь
опилками и смачиваешь водой это чтоб раствор сверху не потрескался тридня стоит потом убирай опилки и смотри что
получится потом поверху можешь проити ветонит3000 полы будут гланец ну это дороговато можно без ветонита...
А насчёт полы в гараже теплые плохо и вредно я бы не сказал...пластиковую трубу я бы закатал в пол лишним тепло не бывает лучше гофрированную нержавейку надёжней и теплоотдача лучше....
Сегодня решил взять в помощь знакомых сроителей,самому делать 50м2 как-то напряжно,бетономешалки личной нет...Теплый пол делать мне не надо-у меня снизу подвал глубиной 4 метра!,тепло будет туда уходить,да и котел еще не поставил.На стяжку решил ложить плитку,мой дедушка был замдиректора на нашем керамкомбинате,плиточка со "старых запасов" нашлась(такою же выложено фойе в Донецком оперном театре) ::) А что такое ветонит?!-спрашиваю для общего развития,мне "глянец" не нужен,решил плитку ложить
Ветонит это сухая смесь типа цемента разводишь как жидкую сметану и заливаешь на выровненый пол тонким слоем
получается ровный почти глянцевый пол он не пылит как цементная стяжка...
Приветствую всех!! Вчера залил бетоном пол в гараже через сколько временни уже можно смело на нем работать что бы он уже конкретно схватился и не был сыроватым и не крошился????
Цитата: ALECS TS от 28 Сен. 2010, 18:31:11
Приветствую всех!! Вчера залил бетоном пол в гараже через сколько временни уже можно смело на нем работать что бы он уже конкретно схватился и не был сыроватым и не крошился????
смотря какая температура в гараже) есле +20 то за пару дней будет норм! когда от станет светло серым значит высох) но есле весь пол залил то там толщина бетона не маленькая, и я думаю что дней 5 надо ему!
но ето чтоб работать а чтоб высох полностю конечно дольше!
Бетон сохнет взависимости от марки и добавок если бетон марки 100 или150 тосохнуть должен 8дней если марка выше 300
то 4х дней хватит это заливка не толще10см.Фундамент толщиной от 30см должен сохнуть 21 день.
спасибо большое!!!
Цитата: OLEG 111 от 28 Сен. 2010, 19:34:30
Бетон сохнет взависимости от марки и добавок если бетон марки 100 или150 тосохнуть должен 8дней если марка выше 300
то 4х дней хватит это заливка не толще10см.Фундамент толщиной от 30см должен сохнуть 21 день.
а я думал что от марки прочность зависит,и как понимать сохнет?Если имеется ввиду набор прочности,то за неделю будет чуть больше половины,а условное окончание процесса- 28 суток,это без ускорителей.
Время отвердения бетона,зависит от температуры окружающей среды.
(http://s47.radikal.ru/i117/1008/fa/74cdfbaa482dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1008/fa/74cdfbaa482d.gif.html)
(http://i079.radikal.ru/1008/9b/54f471da3474t.jpg) (http://radikal.ru/F/i079.radikal.ru/1008/9b/54f471da3474.jpg.html)
Согласен,понятно что повышение температуры ускоряет процесс,почему жби при изготовлении и пропаривают.
Из чего сделать перекрытия на крышу шириной 6 метров ?.
есть 2 гаража шириной 3 метра. хочется сделать из 2х один большой гараж. какие лаги положить на крышу. ( швеллер , трубу , брус ) чтобы непрогнулись.
Называй вещи своими именами,лаги это опора для полов и подмостов..
Молодой же ответил уже..двутавр,плиты перекрытия.брус(даже кругляк)рельс,всё зависит от основания,модели крыши и фин.возможностей..
Цитироватьполучится потом поверху можешь проити ветонит3000 полы будут гланец ну это дороговато можно без ветонита...
Наливной пол Глобус или БТР - дешево и сердито. Смеси универсальные, ~200р мешок.
Я глобусом сделал, так-же и их грунтом предварительно покрыл бетон. Канистры 5 л хватит на 60-70 квадратов ;)
У меня вопрс скажите пожалуйста гараж 3.30на10м для малярки и покраски пойдёт или маловато будет???
З.30 маловато будет,двери не откроеш.
спасибо всё ясно отбой значит.
Хотя если крайняк то можно мелкие машины красить.
Цитата: юрик 277 от 30 Сен. 2010, 05:25:14
есть 2 гаража шириной 3 метра. хочется сделать из 2х один большой гараж. какие лаги положить на крышу. ( швеллер , трубу , брус ) чтобы непрогнулись.
Юрик-тогда такой вопрос-Там же какая то крыша уже есть,я так понимаю? Как расположены эти два гаража? И надо-ли такое счастье...Привожу тебе свой пример:я взял у своего соседа гараж "временно-навсегда" в пользование,и весной случилась такая неприятность-в ворота бортом вьехал Газон,ворота были вмяты вовнутрь,снаружи не открыть...Из своего гаража пришлось стенку пробить,лезть изнутри..Так что может проще сделать дверной проем,укрепить эту стенку,и не напрягаться с крышей? Или там крыши еще вообще нет,я просто не вдуплюсь никак?! Самый оптимальный вариант(у нас так делают)-покупаються(или тырються с лесопилки :-X) балки,диаметр тебе подскажут,их закрепляют,сверху набиваеться доска,ложиться 2 слоя(крест-накрест)толи или рубероида, планочки и все это непосредственно кроеться шифером...Пишу в общих чертах,я не кровелищик....
Если крыша держится на простенке тогда в путь.Сварить арочные конструкции и укрыть профнастилом.
оба гаража рядом. Стену хочю убрать ( 3 метра мало, двери у машины полностью неоткрыть. ) чтобы получилось 6 метров. Крыши у обоих еть.
зима впереди , буду обдумывать варианты.
Цитата: юрик 277 от 01 Окт. 2010, 19:39:49
оба гаража рядом. Стену хочю убрать ( 3 метра мало, двери у машины полностью неоткрыть. ) чтобы получилось 6 метров. Крыши у обоих еть.
зима впереди , буду обдумывать варианты.
Юрик,как уже было здесь сказано:необходимо будет распределить нагрузку от веса крыши(если основание-не прочный каркас),сделав как уже писал avtocond .Также решением могут стать колонны или любые другие силовые опоры.Их желательно сделать на крепком полу ::)
Блин,уже так достали эти строительные работы-завтра придет знакомая бригада,начнем заливку полов....Сегодня разгрузил 20 мешков цАмента,принес ведрами с колодца на другом конце кооператива 400 л воды,завтра нужно еще столько же..Как напрягает отсутствие водопровода,если б кто знал.Проклинаю целый свет и не пойму зачем вся эта затея,руки отвалюються.ПОэтому,прежде чем строиЦЦАа,хорошо подумайте:Надо-ли оно вам?! Каждый раз обжигаешься,и все равно под ту же гормошку дела идут...
Толи еще будет,ой-е-е-ей. ;)
Зато потом будешь радоваться. 8)
Цитата: Мих@лыч от 01 Окт. 2010, 22:01:17
Толи еще будет,ой-е-е-ей. ;)
Зато потом будешь радоваться. 8)
Пасибо,наверное все таки буду не только радоваться,но и просыпаться во сне...Уже мысленно готовлюсь к следующему этапу-стенам и потолку.Кстати,у кого и чем это сделано,сначала предполагался вариант пластика,но как-то деньжат маловато...
на стены и потолок закупил СМЛ.
вообще так делаться будет...
потолок.сначало полиетилен,подшиваю ДСП,потом прослойка хрени с блестящей одной стороной,как фольга,затем СМЛ.им вылепляю нужную форму.на чердаке 2 слоя утеплителя.
стены.пеноблок.потом опять эта фигня с блестящей стороной и СМЛ.
пол.поднимаю на 20см,стяжка,плитка 60*60.
выбрал СМЛ,потому,что он не горит,вода не по чем,выглядит нормально и хар-ки отличные.
Решил выложить фото своего бункера,ведь некоторые интересовались.....
Вот вид гаража снаружи,слева-тоже "подконтрольный",но лазить туда пока проблемно:
(http://f7.ifotki.info/thumb/6aa097627a96f1d1818ec85c4581346b5f6df168774619.jpg) (http://ifotki.info/7/6aa097627a96f1d1818ec85c4581346b5f6df168774619.jpg.html)
Далее фото самого гаража изнутри,бардак страшный,но временно(наверное)?!
(http://f7.ifotki.info/thumb/35b1490696f41f41afa71e013b2a401a5f6df168774992.jpg) (http://ifotki.info/7/35b1490696f41f41afa71e013b2a401a5f6df168774992.jpg.html)
Далее идет подвал,присутствие которого я крайне неодобряю.....
(http://f7.ifotki.info/thumb/07fd5193189eda93839ee62d57fab27c5f6df168775223.jpg) (http://ifotki.info/7/07fd5193189eda93839ee62d57fab27c5f6df168775223.jpg.html)
(http://f7.ifotki.info/thumb/c0966fc4bb1ebf4c52335ae4c7ef283b5f6df168775379.jpg) (http://ifotki.info/7/c0966fc4bb1ebf4c52335ae4c7ef283b5f6df168775379.jpg.html)
Его глубина-4метра..Уже имеется один терпила,упавший туда в нетрезвом состоянии-вывих локтевого сустава.Помещение служит "барахлятником".
Кстати,один товарищ тут спрашивал какими балками подпирать крышу-у меня два двутавра,держат 6 метровые плиты....
(http://f7.ifotki.info/thumb/8c19b66458b4fdf19c8fb567f6a214a75f6df168775756.jpg) (http://ifotki.info/7/8c19b66458b4fdf19c8fb567f6a214a75f6df168775756.jpg.html)
(http://f7.ifotki.info/thumb/70d90038d5ae65784583f2d58144e67e5f6df168775799.jpg) (http://ifotki.info/7/70d90038d5ae65784583f2d58144e67e5f6df168775799.jpg.html)
Полы после стяжки решил выкладывать вот такой плиткой-на эстетичность пофигу:
(http://f7.ifotki.info/thumb/b8ceeccd5d5ef73cc92519e992c4f5685f6df168775970.jpg) (http://ifotki.info/7/b8ceeccd5d5ef73cc92519e992c4f5685f6df168775970.jpg.html)
Стены,нижнюю часть выложу вот такой:
(http://f7.ifotki.info/thumb/dec1fce5403208be8570d03aee9b4dfe5f6df168776083.jpg) (http://ifotki.info/7/dec1fce5403208be8570d03aee9b4dfe5f6df168776083.jpg.html)
Основное все выложил,хотелось бы услышать ваши комментарии,и кто бы что сделал в первую очередь-ведь погода уже испортилась,нужно торопиться....
P.S Не знаю как у вас,но у меня за кооперативом и здесь-же не очень приятное зрелище:
(http://f7.ifotki.info/thumb/ff6dccc3472d07f50d644956eacec7b35f6df168776445.jpg) (http://ifotki.info/7/ff6dccc3472d07f50d644956eacec7b35f6df168776445.jpg.html)
(http://f7.ifotki.info/thumb/014b93b1286affda09ebda07524875c65f6df168776492.jpg) (http://ifotki.info/7/014b93b1286affda09ebda07524875c65f6df168776492.jpg.html)
Блин,когда-же мы будем жить как белые люди?!
ЦитироватьЕго глубина-4метра..Уже имеется один терпила,упавший туда в нетрезвом состоянии-вывих локтевого сустава.Помещение служит "барахлятником".
Вещь нужная.Дверку сделай нормальную. У Андрея МД(модера), там компрессорная. Да и барахла со временем будет немеряно-все туда. Лично я , мансарду(над гаражом) завалил уже.Завтра уборку сделаю - опять туда занесу. ;)
Azat,ляду(крышку на подвал) конечно-же со временем сделаю,щас просто жду окончания работ с полом,чтоб вровень подгадать.Мимо него сам стремаюсь ходить.А вот второй этаж достраивать очень проблемно?-у меня односкатная крыша,плохо конечно,нашел человека,который когда-то делал проект гаража-он говорит что можно хоть три строить..Там фундамент чуть-ли не как под многоэтажку.
У тебя подвал есть, на хрена второй этаж, если покраской занимаешься- ни один там не усидит-вонь.
Цитата: azat от 03 Окт. 2010, 17:59:04
У тебя подвал есть, на хрена второй этаж, если покраской занимаешься- ни один там не усидит-вонь.
Второй этаж планируется под склад-раньше занимались производством посуды,когда было другое помещение,но хозяин уехал,и мы как-то в кризис от этого отошли.В ближайшем будущем планируем начать заново....
молодой
Что-то я упустил.А яма или подъемник? Ведь понадобится,потом полы долбать? ;)
Цитата: Мих@лыч от 03 Окт. 2010, 21:09:07
молодой
Что-то я упустил.А яма или подъемник? Ведь понадобится,потом полы долбать? ;)
Да я сам тоже в раздумьях.....Подьемник покупать-пока не осилю...На соседней аллее есть железная эстакада,там же общий с корешом гараж-яма есть.Но надо для себя как-то решать проблему,а плиту долбать наверное нереально,да и как делать яму,"подвесную" что-ли,там глубина подвала 4 метра..Это огромный минус.Бесспорно...Может у кого какие идеи?
Всем привет. Собираюсь оббить стены и потолок гаража пленкой укрывочной, возник вопрос как её лучше присобачить, стены гаража-кирпич. Кто нибудь с этим сталкивался?
4 метра это,конечно,круто.У тебя ,как я понял,два помещения.Одно сделай сразу без ямы,а во втором яму все же оборудуй со временем.У тебя на полу пустотки? они долбаются хорошей кувалдой,только щебень выноси.Я бы не стал долбать,а приподнял плиту и вытащил ее через ворота.Сам так делал,когда оборудовал яму.Но у меня на полу были дорожные плиты.И пол был не весь ими укрыт.Так я рассортировал плиты и освободил место для ямы.Все сделал один при помощи домкратов и пОкатов.Ну и лома с е...матерью. ;D
Плиты лежат на балках?Так почему бы не сделать подвесной пол?Только с ограждением,чтобы не упасть самому.Работы,конечно,много,но что делать?
Цитата: Мих@лыч от 03 Окт. 2010, 21:38:49
4 метра это,конечно,круто.У тебя ,как я понял,два помещения.Одно сделай сразу без ямы,а во втором яму все же оборудуй со временем.У тебя на полу пустотки? они долбаются хорошей кувалдой,только щебень выноси.Я бы не стал долбать,а приподнял плиту и вытащил ее через ворота.Сам так делал,когда оборудовал яму.Но у меня на полу были дорожные плиты.И пол был не весь ими укрыт.Так я рассортировал плиты и освободил место для ямы.Все сделал один при помощи домкратов и пОкатов.Ну и лома с е...матерью. ;D
Плиты лежат на балках?Так почему бы не сделать подвесной пол?Только с ограждением,чтобы не упасть самому.Работы,конечно,много,но что делать?
У меня пустотки,длиной 3 метра,причемм первые уходят под порог,их достать нереально...Центральные лежат на балках,но я че-то думаю,что через ворота их стремно достать,даже боюсь преположить сколько они весят...Если краном ложили...Извините,что гружу своими проблемами,просто уже и не рад,что взялся это все делать...
весят мои 6м*1,2 около 3т.шт.,по крайней мере так сказали когда приобретал :)
Молодой
Длина три метра? Плевое дело вынуть.Весу в них тонна,около этого.Под порог что входит-обрезать.Порог уже на фундаменте наверняка.
Прекращай упаднические потуги.Бесплатно ничего не бывает.
Да,еще про сырость в подвале...Она не от воды извне,а от конденсата.Влажность воздуха велика,а стены постоянно холодные.
Спасибо за советы,а насчет хренового настроя-вы правы,от этого толку не будет....Вообще,как начал делать гараж-сам себя не узнаю-раньше был "таранолоб",даже с другом в суде против гаишников стояли,а щас раскис.Может оттого,что все лето проработал на стройке,а щас продолжаю,только уже свою...Просто надоело наверное.Короче завтра начинаем бомбить полы,за два дня должны залить,уже будет от чего отталкиваться...Аа остальные проблемы буду решать по мере поступления.
Ну так вперед и с бодрой песней! ;)
Цитата: молодой от 03 Окт. 2010, 22:21:21
Спасибо за советы,а насчет хренового настроя-вы правы,от этого толку не будет....Вообще,как начал делать гараж-сам себя не узнаю-раньше был "таранолоб",даже с другом в суде против гаишников стояли,а щас раскис.Может оттого,что все лето проработал на стройке,а щас продолжаю,только уже свою...Просто надоело наверное.Короче завтра начинаем бомбить полы,за два дня должны залить,уже будет от чего отталкиваться...Аа остальные проблемы буду решать по мере поступления.
с настроением надо быть,не падать духом!
я вот уже и не помню когда со 2 января выходные человеческие были...живу возле дона,в 5...10мин.ходьбы.а был на нем этим летом раз 5 всего МАХ работа...вдвоем спапой снесли времянку,вырыли(основу трактором) вручную подвал 4*5,который по 3...4 раза на день обваливался пока ложили.пойдешь на обед,возращаешься а стены нет и пол подвала песка.один раз еще бы 3..4сек. и привалило бы стеной из шлакоблока.короче наеб..ь с этим подвалом,ужас.затем стены гаража 8*5,потом крышу,щас уже все ближе к внутренней отделке переходим.работали постоянно вдвоем,каждый день,с 8..9 в гараже пашу,папа на работе с 6...7 на стройку до пока силы есть и так каждый день...переодически апатия находит даже,но боримся-работаем,иначе по другому никак! ;)
Да,в песке яму строить та еще оабота.Я у себя осыпающийся песок выбрасывал на верх.Ложил пару рядов блоков и после схватывания раствора засыпал песок обратно.Да еще и плиты нависали,песок то из под них осыпался.
Сейчас все ОК. 8)
Виталь,я уже понял,что у меня еще не все так плохо....Вот уже сделал что-нибудь,думаешь ВСЕ!а потом сразу хватаешься за следующее....Как говорил мой знакомый с автосервиса: ВСЕ,это когда машина уедет!,вот такк и здесь....А насчет стройки-мы приблизительно на одних и тех-же этапах,так что вперед,к светлому будущему!
конечно...расчитывать нам не накого,никто не прийдет и за нас ничего не сделает!:)хотя.если честно мне это не надо,лучше пусть материалы и т.д.дешевле будут! :Dну это мечты,а реальность в том,что завтра на работу. 8)
Ребяты,всем привет! Если кто сталкивался: Можно ли себе заказать или купить сейчас таль или тельфер,не знаю как правильно назвать...Был на рынке,спрашивал-они на меня смотрят,как будто я похож на блондинку с учебником по квантовой физике,мол эти вещи в глаза не видели...Есть токарь знакомый,но ему заказать основу нереально- у него щас ревизия на производстве,короче накладно...Кто и как себе делал(или покупал),если не в напряг отзовитесь... ;)
Ну ты кадр,в любом инструментальнм магазине,да и в Эпицентре ,на 220в. от 250-ти кг.
Цитата: avtocond от 05 Окт. 2010, 19:11:57
Ну ты кадр,в любом инструментальнм магазине,да и в Эпицентре ,на 220в. от 250-ти кг.
Юрий, я немного непонятливо выразился...у меня дядька живет в Донецке-просил его посмотреть в эпицентре и других-он сказал,что продаються(НЕ СПОРЮ),но меня интерисует не червячная(на крюке),а тельфер,который может ездыть по балке,как по монорельсу..Это неудобно,когда в одном месте подвесной механизм,в моем случае...
у меня ручная ,цепная LEMA на 2 т, "кошка" на тавр подвижная 1т -по мне самое то.Движку с каробасом в одну харю сдёрнуть,поставить- в лёгкую,без напряга.Фото прилагается
(http://s002.radikal.ru/i198/1010/34/a2a69d692b2bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1010/34/a2a69d692b2b.jpg.html)
Цитата: саня72 от 05 Окт. 2010, 19:38:09
у меня ручная ,цепная LEMA на 2 т, "кошка" на тавр подвижная 1т -по мне самое то.Движку с каробасом в одну харю сдёрнуть,поставить- в лёгкую,без напряга.Фото прилагается
(http://s002.radikal.ru/i198/1010/34/a2a69d692b2bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i198/1010/34/a2a69d692b2b.jpg.html)
Класс,ВЕСЧЬ! А мне блин уже прижало с покупкой,за...ался опускать и подымать в подвал на веревке тяжести(стеллажи,плитку,мешки),уже решил-раз строюсь,то надо сделать все и сразу.
Цитата: молодой от 05 Окт. 2010, 19:24:06
Цитата: avtocond от 05 Окт. 2010, 19:11:57
Ну ты кадр,в любом инструментальнм магазине,да и в Эпицентре ,на 220в. от 250-ти кг.
Юрий, я немного непонятливо выразился...у меня дядька живет в Донецке-просил его посмотреть в эпицентре и других-он сказал,что продаються(НЕ СПОРЮ),но меня интерисует не червячная(на крюке),а тельфер,который может ездыть по балке,как по монорельсу..Это неудобно,когда в одном месте подвесной механизм,в моем случае...
Аль Капоне сказал-Хочеш сделать что-то правильно,сделай это сам.Или ты дядьке плохо обьяснил ,или он недопер.Есть лебелки-тельферы с тележками которые можно гонять по полутавру какому-нибудь.Полутавр купить отдельно.
А еще Аль-Капоне сказал: Гораздо легче убедить человека добрым словом и пистолетом,а не просто добрым словом...(Отдать или продать мне тельфер),надо наведаться на соседнее АТП :-X Может че и получиться,если нет-то сьезжу в более крупные города.
Извиняюсь за свое долгое отсутствие,винда на компьютере накрылась медным тазом,да и был немного занят стройкой....Заливка полов(основы)наконец-то было закончена-я этому безумно рад,так что теперь есть чем похвастаться.. Резюме:было потрачено приблизительно 3т шлака,песка дохрена+20 мешков цемента,а также 5 дней работы.Результат вышел на "4+",в общем кидаю фотку на всеобщее обозрение:
(http://s005.radikal.ru/i212/1010/80/97d1d9f73ac4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1010/80/97d1d9f73ac4.jpg.html)
Потом наверное "Ветонит",если сильно захочется.А так не знаю,щас в планах еще положить плитку на стены,хотя бы нижнюю часть,если погода позволит...Ну и к зиме поближе выложу может печку,холодно ведь будет-а с печниками постоянные проблемы,уже делали двое на летней кухне,нет тяги и все!,потом за ними один переделывал-через время та же проблема-пока сам не полез "доделывать" дымоход.Вот и думаю-может сделать все "с нуля" самому?
Пару окон и простенки и дом готов :)
Хоть и МОЛОДОЙ но молодец
Молодой молодец.Но надо было хоть доской протянуть по свежему,при заливке.Тогда покрасил бы полы и более -менее нормально.Крышу не забудь законопатить,а то и печка не поможет. ;)
Хорошее помещение. 8)
Да ну бетон красить Михалыч,молодой правильно мыслит,постоит немного,потом наливку если что.
Цитата: саня72 от 17 Окт. 2010, 19:35:56
Да ну бетон красить Михалыч,молодой правильно мыслит,постоит немного,потом наливку если что.
Прекрасно красится и не пылит.Но ровный пол.
Цитата: саня72 от 17 Окт. 2010, 20:15:42
чем?
У меня сначала красилось простой половой краской.Потом остатками от покрасок-акрил.
Господа,особая "ровность" пола наверное не требуется,в этом году уже не хочу,а в следующем положу плитку...Я вот фото уже ранее выкладывал-она сделана из глины карьерной,обожженой при температуре 1400 град,поверхность "вечная",не скользкая абсолютно,жаль она у соседа без рисунка-а еще есть с орнаментом(там краска не сверху нанесена,а порошок прессом вдавлен).
А по печке никто ничего не подскажет????? у меня есть кирпич шамотный,плита металл для теплоотдачи,задвижки и прочая хрень-с материалом не проблема,да и руки тоже вроде в нужную сторонку повернуты,опыт кладки(стен)есть....
Цитата: саня72 от 17 Окт. 2010, 20:15:42
Цитата: Мих@лыч от 17 Окт. 2010, 19:47:40
Прекрасно красится
чем?
У меня родственник в малярке бетонный пол залил дорожной краской (которой рисуют разметку на дорогах) купил по дешовке у дорожников. Два года все нормально, ничего не отслаивается. ;)
Молодец осталось сделать тепло и можно работать а красоту наведёшь на следующий год когда гараж осадку даст да и
мысли новые придут по ходу работы...
У меня родственник в малярке бетонный пол залил дорожной краской (которой рисуют разметку на дорогах) купил по дешовке у дорожников. Два года все нормально, ничего не отслаивается. ;)
Хорошо что ему с краской дорожной пару гаишников не подогнали в придачу.
Цитата: avtocond от 18 Окт. 2010, 21:51:30
Хорошо что ему с краской дорожной пару гаишников не подогнали в придачу.
А что неплохо бы было держать их вместо "цепных псов" ГАВ-ГАВ-Р-РРРР. :D Только на еду пусть сами зарабатывают. :D
приветствую! дайте пожалуйста совет, гараж 5*12 из силикатного кирпича пока без отделки, чтобы не штукатурить хочу по стенам кинуть бруски между ними пеноласт а сверху прижать листами и выкрасить в светлый, вот только не знаю чем лучше обшить, варианты плоский шифер или цсп ну или может еще какие варианты есть (считал металл. профилем - дорого)
Я свой гараж,в будущем ,думаю СМЛ-ом обшить. Дядя Женя ,вроде таким зашился.
Если внапряг поштукатурь по пенопласту с сеткой,поработаеш а не понравится зашьеш.
А я не знаю,чур не ржать! Попробую "общить" заднюю стеночку лакированной ДСПшкой,у меня ее валяется без дела вагон,(вроде шкафы советские бывшие),до этого пролежали 7-8 лет,и даже плесень не взяла,не то что прогнили :D Будет у меня обустроенный гардеробчик :D
Батя часом не завхозом был и списаные шкапы в гараже свалил.
Цитата: avtocond от 19 Окт. 2010, 20:32:17
Батя часом не завхозом был и списаные шкапы в гараже свалил.
Нет,батя на флоте,уже блин,не 17 а 27(совсем у меня с математикой плохо) лет ходит,поэтому и дома редко бывает. Шкафы(их остатки) подозреваю что свалил дед с соседом по гаражу-оба работали на керамическом комбинате общесоюзного значения 8)
Цитата: azat от 19 Окт. 2010, 18:31:20
Я свой гараж,в будущем ,думаю СМЛ-ом обшить. Дядя Женя ,вроде таким зашился.
уже закупил,скоро обшивать буду.харак-ки супер.
ребята,я вот не пойму,многие тут пенопластом обшивают изнутри,разве так надо?!у меня знакомый так сделал,итог таков:нагревается в помещении быстро,но тепло не держится.раньше чуть дольше топил,но тепло держалось.
поэтому у себя решил так сделать,утеплять(утеплитель) снаружи,сверху пластик(но это в следующем году).так знакомый строитель рекомендовал.стены пеноблок,сегодня обшивал все внутри "изодомом",хрень такая с фольгой с одной стороны.затем СМЛ
Виталий, но много народу утепляют пенопластом просто из-за его дешевизны...У меня в доме было место(стена) где отопление замерзало постоянно-обшили плитами 1.2м*70см,толщина 3 см-я не знаю как называется,розового цвета, плотность гораздо выше ,чем у пенопласта,а стоимость одной была 80 гривен=320 рублей?!
Цитата: wetal от 19 Окт. 2010, 23:01:26
ребята,я вот не пойму,многие тут пенопластом обшивают изнутри,разве так надо?
нееее,так не надо,правильно думаешь.Стены должны аккумулировать тепло,поэтому грамотно будет-утеплитель снаружи.
Цитата: молодой от 19 Окт. 2010, 23:09:03
Виталий, но много народу утепляют пенопластом просто из-за его дешевизны...У меня в доме было место(стена) где отопление замерзало постоянно-обшили плитами 1.2м*70см,толщина 3 см-я не знаю как называется,розового цвета, плотность гораздо выше ,чем у пенопласта,а стоимость одной была 80 гривен=320 рублей?!
Это вспененный пенополиуретан. Хорошая штука. Запросто ножиком режется! ;D
Цитата: GWolf от 20 Окт. 2010, 07:00:52
Цитата: молодой от 19 Окт. 2010, 23:09:03
Виталий, но много народу утепляют пенопластом просто из-за его дешевизны...У меня в доме было место(стена) где отопление замерзало постоянно-обшили плитами 1.2м*70см,толщина 3 см-я не знаю как называется,розового цвета, плотность гораздо выше ,чем у пенопласта,а стоимость одной была 80 гривен=320 рублей?!
Это вспененный пенополиуретан. Хорошая штука. Запросто ножиком режется! ;D
чтука отличная,отзывы хорошие.при монтаже вообще нет проблем.все собираюсь фото выкинуть,некогда пока...
Главное что мышам невкусный.
Значит мыши у тебя не особо голодные, мои трощат и пенопласт и всё остальное ;D
Значит мыши у тебя не особо голодные, мои трощат и пенопласт и всё остальное ;D
>:D мля, форум глючит >:D
Цитата: zboromirskij-alexej от 20 Окт. 2010, 11:08:28
Значит мыши у тебя не особо голодные, мои трощат и пенопласт и всё остальное ;D
Ну что ж ты так доводишь свои домашних питомцев, так и самого сожрать могут.. :D :D :D
Провода хоть целые? ;)
В рем зоне не надо двп и пенопластом пенопласт от искр балгарки загореться могёт :'( утеплять лучше мин ватой а гараж
чувак утеплял андулином плоским крыши крыть а лучше всего наверное оцинковкой практично и не особо дорого или в край
можно ламинированным ДСП или осб-3 плиты ...
пенопластом буду по любому, вот только не знаю чем этот самый пенопласт прикрыть от искр и т.д. пока остановился на смл
Смл-вещь.Не дорого,красить не нало(и так белый) ,не статичный,влагостойкий,жаростойкий.
Цитата: Ribka5777 от 20 Окт. 2010, 18:01:59
пенопластом буду по любому, вот только не знаю чем этот самый пенопласт прикрыть от искр и т.д. пока остановился на смл
От единичных искр пенопласту ничего не будет,а вот если под обшивку попадет что-то посерьезней ,то тогда сразу не увидишь что горит.Был опыт с термофургоном,при сварке.Еле затушили .пришлось ломом пробивать обшивку и углекислотным огнетушителем туда.
Цитата: zboromirskij-alexej от 20 Окт. 2010, 11:08:28
Значит мыши у тебя не особо голодные, мои трощат и пенопласт и всё остальное ;D
Леха.Еше Марс кажись,что со студии звукозаписи ушел в авторемонт его показывал и говорил-его не жрут мыши.
Товарищи,а кто может подсказать как на стену правильно плитка укладывается,"кабанчик" черного цвета 125*60 мм.Срочняк подперло-с полов осталось 5 мешков цемента,надо использовать,а то слежиться...С полимином и клеями даже заморачиваться не хочу. Меня интересует надо или нет сетку укладывать,чем уровень выводить удобнее и такие вот мелочи.
Помогите советом ,кому не трудно?!
Придумал в натуре стены черные,еше потолок красным заделай по фен-шую.Стены должны быть белыми чтоб не ослепнуть раньше времени.
Цитата: avtocond от 23 Окт. 2010, 22:00:01
Придумал в натуре стены черные,еше потолок красным заделай по фен-шую.Стены должны быть белыми чтоб не ослепнуть раньше времени.
Не всю стену-хочу снизу отделать панель,где-то высотой 1метр...Просто нормальную плитку у соседу скомуниздить не удалось.Повыше заштукатурю-и все дела.Светлый цвет естественно,а снизу сразу будет виден "уровень чистоты" помещения.Плюс у меня постоянно снизу стены засраны дома (в гараже)-то банку краски по синьке кто-то опрокинет,то советский мотопром загадит.
Доброго всем времени суток)) я снимаю гараж 5*8*3,5м расположен он между трех гаражей такого же размера. Два которые сбоку пока пустуют. про последующий выкуп пока не особо задумывался, т.к малярить только начинаю (сделал несколько бамперов и разбитый мопед) пока рассматриваю это как своеобразное хобби душа просит)) Прочитав всю эту ветку и частично другие, так и не смог решить для себя как в моем случае утеплить гараж, возможно это сделать только внутри. Стены в гараже штукатурены, потолок- плиты. Я думаю о ГВЛ-ке и под него минвату или что то из этой же оперы. отапливаться планирую дизельной пушкой т.к есть возможность замотать её на основной работе или есть еще электрическая тепловая пушка(но с ней наверное дороже) итак жду вашей помощи)) сразу извиняюсь если сочтете за БОЯН
опа вот это глюк(( хорошо третий раз не отправил))
и еще хотел спросить про вентиляцию: т.к. гараж не свой, с кэшем тоже небольшие трудности а опыт на нуле стоит ли сейчас сильно с ней заморачиваться? И еще про инструмент которым обладаю: компрессор 100л ресивер 240 или 260 л поизводительность, 3 пистоля- 2 НР, 1 hvlp (был временно одолжен с горьковского автозавода :-X, называется фиат) маленькая болкарка, дрель, с работы на время можно еще взять полировальную машинку и сварочный аппарат(правда обыкновенный, не полуавтомат) про пушки я уже говорил. Освещение двойные лампы дневного света 12 шт. Вот в общем и все)) кто что скажет?
Для старта нормально,если будеш по железу работать нужен полуавтомат.Чем планируеш заниматься?
сейчас стоит на полный покрас старенькая тойота корона товарища. потом гольф тоже на полный покрас тоже товарища)) заниматься хочу маляркой и жестянкой. если что то будет получаться то можно будет рядом стоящий гараж тоже снять под подготовку и т.д. а пока и красить и готовить планирую в одном помещении. А идея малярить появилась с аэрографии(я маленько рисую) надо было лаком покрывать вот и понеслось....по поводу покраса тойоты думаю отдельную тему создам как начну))) думаю появятся вопросы))
Пушка с прямым выхлопом или гонит чистый воздух?
интересный вопрос)) я не знаю выглядит она примерно так:_http://www.dileks-shop.ru/product_564.html, только моя чутка поменьше
есть прямого нагрева и непрямого, у прямго отработанные газы идут вместе с отоплением, у непрямго отводятся отдельно
Эта хрень греет хорошо но гонит газы вместе с воздухом,красить не получится.
а если сначала нагревать а на время покраски отключать? а если использовать газовую пушку?
и как быть с утеплением стен стоит их утеплять внутри?
Гонит эта штука воздух с жирами от солярки,которые будут на всем,и на машине в том числе.А потом будут кратеры.Утеплять стоит в любом случае,я потолок подшил 50 мм.пенопластом,сразу разница заметна.
ну вот((( а я такие надежды возлагал на эту пушку......... что же делать? какой способ отопления будет наиболее дешевым? можно конечно утащить на время электрическую но наверное можно угореть по деньгам(( хотя скупой платит дважды..... надо еще подумать над этим вопросом
а стены утеплять или только потолок?
И ворота тоже.
Цитата: koStik от 24 Окт. 2010, 21:01:44
ну вот((( а я такие надежды возлагал на эту пушку......... что же делать? какой способ отопления будет наиболее дешевым? можно конечно утащить на время электрическую но наверное можно угореть по деньгам(( хотя скупой платит дважды..... надо еще подумать над этим вопросом
Прислони магнит от 25> ваттного динамика к задней стенке счетчика,тогда по деньгам не угоришь точно :D
Господа,ну по кладке плитки на стену никто не подскажет?-какую сетку,уровень и прочую мелочь купить,и какие тонкости
ну ворота это понятно))) щас читаю про отопление камеры)) Думаю в гараже проводку делать под себя. как лучше делать под утеплителем или по поверхности её провести?
Цитата: молодой от 24 Окт. 2010, 21:34:37
Господа,ну по кладке плитки на стену никто не подскажет?-какую сетку,уровень и прочую мелочь купить,и какие тонкости
Доброго дня! Сам этими проблемами озадачен. По плитке: есть лазерная приблуда Бошевская, спецом для укладки плитки. Вчера в Бауцентре щупал, правда стоит около 3-х тысяч рублей, но зато как клево углы выставлять. Прикуплю обязательно!
Цитата: koStik от 24 Окт. 2010, 21:38:36
ну ворота это понятно))) щас читаю про отопление камеры)) Думаю в гараже проводку делать под себя. как лучше делать под утеплителем или по поверхности её провести?
где потолок буду закрытую делать,в коробе так сказать,стены наружу.всю проводку полюбому в гофру.
а в каком коробе? я думал везде пустить проводку в кабель каналах , чтобы все было снаружи
ну у меня для притока короб идет,на весь потолок.поэтому внутри,а потом из него.
Вот наконец-то дома гараж(мне там работать никто не дает),привел в порядок.Покрасил ворота,доделал за выходные козырек,чтоб модно было.Покрасочный бокс конечно не выйдет,но работать в яме можно.
(http://s009.radikal.ru/i307/1011/83/afc70daeb99dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i307/1011/83/afc70daeb99d.jpg.html)
Единственной глобальной проблемой можно считать клумбу с правой стороны,ведь если она мешает вьезду в гараж-то точно должна быть УНИЧТОЖЕНА!
Плитка,которой выложен двор,взята прямо со стройки моего гаража(в обществе),и я за это обиделся на долгие годы,вижу ее каждый день блин.Думаю,может взять разобрать нахрен(попользовались и хватит) :D
Здравствуйте уважаемые товарищи маляры :)
Собственно вопрос такой:
есть не маленькое помещение типа небольшое СТО
есть желание курочить и красить кузова но нету опыта
есть площадь для строительства покрасочной камеры
есть комната в которой когдато красили деревяшки S=14м2 и была простенькая вентиляция
вот мы и ломаем голову что лучше и с чего правильней начать
- то ли сразу не по детски раморочиться камерой
- то ли начать с малой камеры и тренероваться красить съемные детали машин...
голова однако пухнет
может кто что присоветует или ссылками закидает, а то форум огромный и букаф много...
может есть у кого миникамера? может с ней проще гораздо и как раз опыту поднабраться на ней дешевле будет
Привет!
Давай начнем с цифр.
Каким бюджетом оперируете? Тобишь какие финансовые возможности?
может быть и нагребли бы на купить камеру тыщ за 500рупий, но на кой если СТО безгоду неделя да и красить пока не умеем
имхо - не целлесообразно
в помещении почти всегда +15 градусив
не хотелось бы много тратить средств на свое же обучение
Цитата: синие ворота от 04 Нояб. 2010, 09:06:22
...не хотелось бы много тратить средств на свое же обучение...
Считаю, что суждение Ваше немного не правильное! (если я Вас правильно понял).
ЗНАНИЯ - практически всегда имеют цену (как материальную так и нематериальную)!!!
Сдесь, на форуме, Вы сможете получить
массу знаний как для новичка, но опять же таки - нужно платить!
И расплата за эти
знания одна - Ваше личное время для изучения интересующих вас вопросов! Это прошли многие.
Конкретно по Вашему вопросу:Сдесь нужна конкретика. Я сдесь вместо Вас не смогу написать бизнесс-план для СТО, с тактико-экономическим обоснованием.
Все зависит какой уровень (я имею ввиду планку) Вы закладываете при создании своего СТО. Какой класс авто планируете "малярить"? Это необходимо для того, чтобы определиться какого класса Вам нужен инструмент.
К примеру: невозможно выточить деталь с точностью 0,001 на станке с классом точности 0,1. Я надеюсь Вы меня понимаете? Отсюда и величина расходов на оборудование. Не может токарный станок с точностью 0,1 стоить также как станок с классом точности 0,001. Это понятно?
Теперь далее, перечислю наименование оборудования и прочего, это типа "
джентельменский набор маляра", имея который Вы сможете сразу приступить к изучению малярного дела:
1. Помещение для производимых работ + электроснабжение + хорошее освещение оного (желательно с отоплением)
2. Компрессор + болгарка со всеми разными навесным инстр.
3. Краскопульт + шланги
4. Рубанок и шлифки + шпателя (желательно разных размеров)
5. Шлиф. шкурка
6. Желательна шлифмашина + маска
7. ЛКМ
8. Ваше желание учиться малярить
9. Жертва, пардон, доброволец, который сознательно пойдет на эксперименты
Предвидя Ваш следующий вопрос, скажу сразу: Какое именно из оборудования взять - это Ваш выбор. Думаю какое в вашем регионе есть в продаже.
Изучайте темы форума - они помогут сделать Вам правильный выбор!А изучение - поможет Вам формулировать Ваш вопрос конкртно!
товарисчъ Синие ворота!
По гаражному строительству могу немножечко подсоветовать...ознакомьтесь с предыдущими страницами темы, и по ним можно будет прикинуть сколько сейчас выйдет строительство,плюс за работу платить,если допустим делаешь не сам. К сожалению,сейчас есть такая тенденция: дешевых стройматериалов просто НЕТ! Если 5 лет назад,когда в доме делали ремонт капитальный, МДФ-стены обшить,стоил копейки,по-сравнению с гипсокартоном...В этом году красил у себя дома 3 комнаты,обшили гипсокартоном,сделал приблизительную смету:
Расходы на одну комнату небольшую: Эмульсия(краска),краситель-концентрат,шпатлевка акриловая.(Затирки,шкурки,насадка миксер на дрель ,шпателя,куски гипсокартона,валики разные,ножи,и прочая извиняюсь дрочь,уже была....)
Вот и даю сумму,при условии что делаеш сам, гипсокартоном уже обшито все,также откинем то,что в скобках= 300 гривен(1200р) казалось-бы,вроде не так уж и дорого,а вот если покупать еще и расходники,платить за работу....плюс еще обшивать гипсом.
короче,дал только цену материала,сколько сейчас обойдеться гипсокартон с профилем даже прикидывать неохота.
полностью согласен молодым...но,здесь еще надо смотреть на то еть ли у тебя перспектива. если есть ,тогда имеет смысл сделать гараж на 2-3 заезда и вложытся в 4-5 тыщ у.е. (из сендвич панелей). по крайней мере так хочу я....правда жду до весны,ато у нас Азаров с Януковичем могут такое выдумать после нового года........!!!!!!
может я не совсем или совсем не точно выразился.....
мне хочется понять есть ли смысл оборудовать небольшое помещение под покраску где будет возможна покраска только снятых с машины элементов
L.E.S. отправлять новичков в слепой поиск по форуму - имхо моветон, я же просил конкретно не флуда а помощи по вопросу с сылками
то что мне придется много читать я и сам знаю
я же просил конкретно не флуда а помощи по вопросу с сылками
Давай конкретный вопрос .
не знаю как вы там небольшое СТО с оборудованием хотите тыщ за 500,но...
в этом году начал гараж 2й строить,все по путю,работали с отцом вдвоем,ниразу никого не нанимали,вообщем все сами.на гараж,внутр.отделку и вытяжку(не беру в расчет компрессор и процее оборудование для малярки т.к.оно есть),ушло в районе 200 тыс.руб.гараж получился 5*6+1,5*5 подсобка.
Цитата: wetal от 07 Нояб. 2010, 22:21:19
не знаю как вы там небольшое СТО с оборудованием хотите тыщ за 500,но...
в этом году начал гараж 2й строить,все по путю,работали с отцом вдвоем,ниразу никого не нанимали,вообщем все сами.на гараж,внутр.отделку и вытяжку(не беру в расчет компрессор и процее оборудование для малярки т.к.оно есть),ушло в районе 200 тыс.руб.гараж получился 5*6+1,5*5 подсобка.
Все-таки достроили свой гараж быстрее меня...ух.я теперь в отстающих значит..надо вас наганять,а то не дело
Цитата: молодой от 07 Нояб. 2010, 22:25:13
Цитата: wetal от 07 Нояб. 2010, 22:21:19
не знаю как вы там небольшое СТО с оборудованием хотите тыщ за 500,но...
в этом году начал гараж 2й строить,все по путю,работали с отцом вдвоем,ниразу никого не нанимали,вообщем все сами.на гараж,внутр.отделку и вытяжку(не беру в расчет компрессор и процее оборудование для малярки т.к.оно есть),ушло в районе 200 тыс.руб.гараж получился 5*6+1,5*5 подсобка.
Все-таки достроили свой гараж быстрее меня...ух.я теперь в отстающих значит..надо вас наганять,а то не дело
нет еще :) по вечерам ведь работаем,после основной работы...
у тебя еще есть врмя :) мне пол еще надо доделать(стяжка,плитка),вытяжку сделать,ворота доутеплить и мелочей куча!
вообщем работы еще море!!!
Бог в помощь нам обоим! чует мое сердце,что мне надо добавить оборотов,правда все в деньгу упираеться. Так что даешь Одногодку за 5 месяцев! бум работать Стахановскими темпами
avtocond )))
дубль три!)))
у меня есть помещение - 750 м2 ( не маленькое)
в нем есть отделанная комната плиткой, в ней когда то была покрасочная для деревях
соответственно была и система вентиляции, но не такая как нужна нам
ВОТ!
вот я у думаю: строить ли нормальную полноценную камеру внутри помещения или же начать с малого и доделать ту комнату под покраску отдельных (съемных с автомобиля) частей кузова
есть ли в этом смысл???
синие ворота,прежде чем валить бабки пробить надо почву,какие будут обьемы,какие виды ремонта.Я бы сделал быстромонтируемую копию а деньги вложил в оборудование для подготовки и ремонта кузова,ходовой и проч.Изучи рынок спроса услуг,может камера и не пригодится,в камеру нужен человек который может покрасить хорошо а я понял так что вы не красите,толку с камеры если красить не умеете.Будет смысл тогда и деньги можно вложить,которые кстати отобьются а не так что ввалил денег а приход только на то чтоб текушие расходы вести и что значит сьемные части,с небольшим опытом да еше в стык красить-снятые детали,или вы будете снимать и затаскивать в "камэру" и сопрягаемые детали чтоб допустим сделать перход на соседнюю деталь.Составь бизнес-план,какие инструменты ест,какие надо и что еше прикупить,какой планируеш доход +непридвиденные расходы,персонал обученый зарплату хочет получать а не на энтузиазме работать.Не все так гладко в датском королевстве.
Цитата: синие ворота от 07 Нояб. 2010, 16:36:38
мне хочется понять есть ли смысл оборудовать небольшое помещение под покраску где будет возможна покраска только снятых с машины элементов
Смысла нет.
Научится на отдельных элементах можно и на улице, в самом боксе...
Затраты на собачью будку будут не намного меньше, чем на камеру.
Остальное avtocond написал.
Если есть возможность строить камеру, то можно построить и сдавать в аренду . Это как вариант.У нас в городе , например, один чел выкупил гаражи одной распавшейся фирмы и сдает их в аренду.В одном из гаражей оборудовал подобие камеры с вытяжкой .Аренда стОит 20$ с легкового авто и 25$ с буса. Ну и я сам крашу. Вроде немного, но другого места для покраски у нас в городе нет, и каждый день 1-2 авто красится. Вот камера за пару лет сама себя и окупит, а там сами научитесь красить.
подскажите пож-ста, если взять в аренду простой гараж (стена 1.5 кирпича), не утепленный и утеплить его по минимуму, какой зернистости и толщины нужен пенопласт (пенопласт ведь дешевле всего использовать? и потом пропенить стыки?!) и какой мощности взять калорифер чтоб при уличной температуре -20(-25) t поддерживать t гаража примерно +15 градусов? (тему читал, но выборочно, может где то поднимался такой вопрос...)
цели?финансы и т.д.?
о да. цель - подготовка, покраска (тренировка, авто бюджетное), финансы минимальны, писать нет смысла, понимаю, придется занять. расчитываю на калорифер потратить до 5 тыс. руб, если это возможно.
Цитата: KUMITe от 29 Нояб. 2010, 20:40:41
подскажите пож-ста, если взять в аренду простой гараж (стена 1.5 кирпича), не утепленный и утеплить его по минимуму, какой зернистости и толщины нужен пенопласт (пенопласт ведь дешевле всего использовать? и потом пропенить стыки?!) и какой мощности взять калорифер чтоб при уличной температуре -20(-25) t поддерживать t гаража примерно +15 градусов? (тему читал, но выборочно, может где то поднимался такой вопрос...)
У меня гараж 6 на 7, высота стен примерно 3м . Одна смежная стена. Пол- асфальт
стены и ворота утеплял пенопластом 50мм
потолок (бетонные плиты) пенопластом 30мм. Пенопласт клеил на пену, стыки пропенивал.
Грел 3 мя масленными радиаторами(общая мощность 5,5кв).
При температуре на улице -20(-25) +15 в гараже становилось примерно часа через 3
Цитата: KUMITe от 29 Нояб. 2010, 20:40:41
подскажите пож-ста, если взять в аренду простой гараж (стена 1.5 кирпича), не утепленный и утеплить его по минимуму, какой зернистости и толщины нужен пенопласт (пенопласт ведь дешевле всего использовать? и потом пропенить стыки?!) и какой мощности взять калорифер чтоб при уличной температуре -20(-25) t поддерживать t гаража примерно +15 градусов? (тему читал, но выборочно, может где то поднимался такой вопрос...)
Меня тоже интересовал данный вопрос-пошел в магазин узнал сколько выйдет....
Короче у нас продается самый толстый пенопласт 5см,он пойдет чтоб утеплиться-плотность нас интерисует 25, 15 не надо....стоимость примерно 3дол. за кв.метр....мне допустим его надо 90м2 :-[ -плюсани дюбелей,саморезов,чем стыки будеш замазывать....я дома заделывал раствором полимина например
по калориферу не знаю....
Цитата: серёггга от 29 Нояб. 2010, 21:10:23
Цитата: KUMITe от 29 Нояб. 2010, 20:40:41
подскажите пож-ста, если взять в аренду простой гараж (стена 1.5 кирпича), не утепленный и утеплить его по минимуму, какой зернистости и толщины нужен пенопласт (пенопласт ведь дешевле всего использовать? и потом пропенить стыки?!) и какой мощности взять калорифер чтоб при уличной температуре -20(-25) t поддерживать t гаража примерно +15 градусов? (тему читал, но выборочно, может где то поднимался такой вопрос...)
У меня гараж 6 на 7, высота стен примерно 3м . Одна смежная стена. Пол- асфальт
стены и ворота утеплял пенопластом 50мм
потолок (бетонные плиты) пенопластом 30мм. Пенопласт клеил на пену, стыки пропенивал.
Грел 3 мя масленными радиаторами(общая мощность 5,5кв).
При температуре на улице -20(-25) +15 в гараже становилось примерно часа через 3
Вот как раз на потолок надо было потолше положить.
по весне думаю наколотить на стены (1-1,5 кирпича) бруски 50 между ними пенопласт 50 сверху СМЛ, ворота секционные, отапливать утро печь, ночь электричество. у меня у знакомого при том что угловой гараж 5*6 2 этажа, ворота секционные стены штукатурка, отапливает одним конвектором(1 этаж), ходить можно практически в футболке. при том что зимой у нас было -36
от пенопласта отказался...знакомый маляр обшил пенопластом стены-итог натапливается быстро,но и держится тепло недолго(т.к.стены не прогреваются)...насколько знаю им лучше снаружи и сверху обшить чем нибудь.
чень хорошая весчица isodom,так помоему...утеплитель,сверху серебристая,как фольга.у меня гараж из пеноблока,обшил весь его этой штукенцией,эффект термоса получается,затем на нее СМЛ.на потолке 2 слоя утеплителя ursa,ДСП,isodom,СМЛ.
ах да,воротя...хотел секционные тоже,но денег кучу нужно,зажал...купил профиль,железа и сварил...2мм железа,пенопласт,isodom,СМЛ.думаю потеплее средненьких секционок... :)
Здравствуйте! Вот собрался по весне замутить гаражик себе. Сейчас есть гараж 3.5 на 6м это просто жопа . Вот не могу определиться с размером хотелось бы услышать ваше мнение по поводу размеров . Каким размером построить боксик чтобы потом не пожалеть . Бюджет на постройку просто голой коробки максимум 300т.р. Просто тут много людей кто строил вот и хотелось услышать мнения ...
у меня сейчас 6*12 (снимаю), 5*12 купил, по весне надо отделывать. если под одну машину то по крайней мере для меня ширины в 5м хватит, длинны в 6-7 метров, высота от 2,7. съемный бокс металлокаркас обшит плоским шифером внутри пенопласт потом дсп и сверху обстрелян фольгоизолом 3мм. булерьяном топится быстро -10 до + 10 гдето за час, сегодня у нас -26, в боксе больше 15 не было, в среднем 10. разница температур в нетопленном боксе и на улице 15 градусов
Цитата: wetal от 30 Нояб. 2010, 07:45:24
от пенопласта отказался...знакомый маляр обшил пенопластом стены-итог натапливается быстро,но и держится тепло недолго(т.к.стены не прогреваются)...насколько знаю им лучше снаружи и сверху обшить чем нибудь.
чень хорошая весчица isodom,так помоему...утеплитель,сверху серебристая,как фольга.у меня гараж из пеноблока,обшил весь его этой штукенцией,эффект термоса получается,затем на нее СМЛ.на потолке 2 слоя утеплителя ursa,ДСП,isodom,СМЛ.
получается если нет возможности обшить снаружи лучше вобще не обшивать внутри?
Цитата: Ribka5777 от 30 Нояб. 2010, 16:07:52
Цитата: wetal от 30 Нояб. 2010, 07:45:24
от пенопласта отказался...знакомый маляр обшил пенопластом стены-итог натапливается быстро,но и держится тепло недолго(т.к.стены не прогреваются)...насколько знаю им лучше снаружи и сверху обшить чем нибудь.
чень хорошая весчица isodom,так помоему...утеплитель,сверху серебристая,как фольга.у меня гараж из пеноблока,обшил весь его этой штукенцией,эффект термоса получается,затем на нее СМЛ.на потолке 2 слоя утеплителя ursa,ДСП,isodom,СМЛ.
получается если нет возможности обшить снаружи лучше вобще не обшивать внутри?
я такого не говорил...
сегодня сделал стяжку в своем,а также перед воротами залил...вообщем 1,5 куба вырабатал... :(
всем спасибо за ответы!
сегодня в объявлениях нашел тепловую пушку Ballu BHP-3.000
Технические характеристики:
Ступени мощности (Вт): 0/1500/3000
Производительность по воздуху (м3/час): 300
Повышение температур (°C): 32
Нагревательный элемент: ТЭН
Напряжение (В): 220
Габариты (ВxШxГ) (мм): 315х315х425
она подойдет для моего варианты? если нет, что можете посоветовать?
эл.наверное хавает...
я иногда газовой,маленькой подтапливаю 15кВт,у нее 500 кубов/ч.,греет нормально.обошлась штуки в 4.
Обшил стены пеноплексом 20 мм ( успел перед морозом) швы пропенил. поверх СМЛ. крыша пенопласт 50 мм. гараж 6 на 8 высота 2.5 стены пол кирпича.с утра в гараже 0 градусов. за бортом -27. отопление печка бутраков до + 20 за 2 часа нагревает.
wetal изалон наверно а не изадом.
Цитата: юрик 277 от 30 Нояб. 2010, 20:35:07
Обшил стены пеноплексом 20 мм ( успел перед морозом) швы пропенил. поверх СМЛ. крыша пенопласт 50 мм. гараж 6 на 8 высота 2.5 стены пол кирпича.с утра в гараже 0 градусов. за бортом -27. отопление печка бутраков до + 20 за 2 часа нагревает.
wetal изалон наверно а не изадом.
Можно нескромный вопрос: во сколько обошлось сие удовольствие?
а хрен его,завтра если итекетку найду точно скажу...знаю точно,что делают у нас в области,г.Нововоронеж.да и названия разные могут быть,а материал по суте один и то же.
Цитата: юрик 277 от 30 Нояб. 2010, 20:35:07
Обшил стены пеноплексом 20 мм ( успел перед морозом) швы пропенил. поверх СМЛ. крыша пенопласт 50 мм. гараж 6 на 8 высота 2.5 стены пол кирпича.с утра в гараже 0 градусов. за бортом -27. отопление печка бутраков до + 20 за 2 часа нагревает.
wetal изалон наверно а не изадом.
на сколько быстро выхолаживает при средней температуре в -10
молодой 17 тыс руб.
на сколько быстро выхолаживает при средней температуре в -10 .
температура у нас сейчас - 25. вчера закончил топить печь в 17 часов. на сегодняшнее утро в помешении -2 градуса , но вода на полу в канистре незамерзла.
Цитата: Zerg от 29 Июнь 2008, 10:14:29
Народ, мы делаем в данный момент покрасочную камеру и у нас возник следующий вопрос! на этом сайте показана одномоторная камера с приточной вентиляцией, в свою очередь наши месные специалисты утверждают что если делаеш одномоторную камеру то надо 100% делать отточную вентиляцию! кому верить? ???
Бродя, по интернету, наткнулся на статейку. Посмотрите, может кому пригодится.
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ОКРАСОЧНУЮ КАМЕРУ ?
Определенная ценовая планка, ниже которой невозможно купить приличную окрасочную камеру, не дает покоя тысячам отечественных «Кулибиных», у которых денег на покупку нет, а иметь ОСК ну очень хочется. Например, по опросу, проведенному в Сибири журналом «Автобизнес» из Новосибирска, 56% окрасочных камер, установленных в регионе – самодельные. Думается, что близкие по величине цифры обнаружатся в любом регионе страны. Количество мелких покрасочных «гаражек» вообще плохо поддается подсчету, все они хотят иметь камеру для окраски автомашин, но не имеют на это ни достаточной суммы, ни возможностей помещения. Вот и «лепят» полнейший ужас из того, что есть под руками. Причем, и это парадоксально, каждый такой «самостройщик» вместо изучения существующих технических решений, вместо того, чтобы просто пойти и проконсультироваться со специалистами (настоящими, а не ниже упомянутым Петькой), занимается изобретением конструкций, от вида которых просто встают дыбом волосы, конструкций, напрочь игнорирующих элементарную логику. Чего тут больше – самомнения (я и так все знаю) или, простите, дурости – когда «лепят» из того, что удалось стащить на соседней стройке, минимизируя затраты на все подряд – неясно, да и неважно. Важен факт – редкие «самопальные» конструкции работоспособны.
Вот описание виденной нами самоделки, которую попросили «чуток подправить, а то плохо сосет»: корпус камеры сварен из 2-мм стального листа, проложен рулонами минваты и снаружи обварен аналогичными 2-мм листами (пулестойкость гарантирована, а зачем?). Приток воздуха сделан через дыру в потолке размером 1 х 1 метр, затянутую на гвоздях двумя слоями мешковины, между которыми проложена вата – это вроде как «потолочный фильтр». Вытяжка сделана через яму в полу такого же размера, закрытую самопальной решеткой (фильтров вообще нет), а из ямы под вытяжной вентилятор прокопана канава глубиной 0,5 метра. Вытяжка организована посредством обычной «улитки» с разваленной фермы (размер не считали – какая была), приток же (колоссальная удача!) через заводской финский теплогенератор. Это единственная нормальная вещь из всей конструкции, «прихватизированная» хозяином где-то в том же колхозе, но производительность генератора была примерно в 2 раза меньше вытяжки. Да и вытяжка, забитая вусмерть краской, тоже еле крутилась. Хозяину (благо он оказался человеком вменяемым и принял все советы к действию) пришлось снести почти все – срезать потолок, выкопать и забетонировать заново яму, купить новый вентилятор и еще много чего. Как результат, от его «творчества» остался только бронированный корпус и финский генератор, да и тот модернизировали.
Мы решили написать этот раздел после того, как в сотый раз побеседовали с человеком, который обратился к нам с вопросом покупки вентагрегата для самостоятельно возводимой им окрасочно-сушильной камеры. И в сотый же раз, после того, как осмотрели (или человек живописал) то, что он там уже «навозводил», сказали: «Надо все снести и делать заново. Сделать тут что-то невозможно в принципе». И в сотый же раз выслушали, что мол, «чего это мы тут умничаем, вона у Петьки в соседнем гараже сделано и ниче, красит». Поэтому мы решили, что нужно – ну хоть для очистки совести – написать, КАК на самом деле нужно делать ОСК, чтобы она работала, как полагается работать агрегату для окраски. Мы утверждаем на собственном опыте, что абсолютно все (еще раз – АБСОЛЮТНО ВСЕ) виденные нами самодельные окрасочные камеры были изначально неправильно задуманы, неправильно сделаны и работать так, как настоящая ОСК, в принципе не могут. Если для читающего эти строки высшим авторитетом служит Петька из соседнего гаража, который «смастрякал» камеру из кровельной жести и фанеры, утыкал ее по стенкам ТЭНами и поставил стащенный на стройке вентилятор, а теперь хвалится, что «у него в гараже есть камера, обошлась за 3 тыщи баксов и всех делов», можете дальше не читать. Идите к Петьке, «проставьтесь» и пусть покажет, как повторить конструкцию.
Продолжение на сайте -http://www.etman.ru/content/view/42/61/
Помогите советом. Затеял в гараже ремонт. Копаю тех.комнату. Гараж 6*4.5*2.2, тех.комната будет 5*3*2.5. Еще есть подвал. В подвале буду делать печку с котлом и отопление разводить по всем помещениям. Планируется делать жестянку и подготовку, хочу сделать ветиляцию. Есть улитка окло метра в диаметре среднего давления. Что сделать лучше: только вытяжку или только приток?
в идеале и то и другое.но если выбирать одно,то конечно вытяжку
какую вытяжку?!тогда грязи еще больше будет!!!либо и то и то,либо только приток...
приток делать с фильтром.
Приток нужен для создания ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
Цитата: Saniok от 09 Дек. 2010, 16:47:19
Помогите советом. Затеял в гараже ремонт. Копаю тех.комнату. Гараж 6*4.5*2.2, тех.комната будет 5*3*2.5. Еще есть подвал. В подвале буду делать печку с котлом и отопление разводить по всем помещениям. Планируется делать жестянку и подготовку, хочу сделать ветиляцию. Есть улитка окло метра в диаметре среднего давления. Что сделать лучше: только вытяжку или только приток?
Он писал что будет делать только жестянку и подготовку.
Цитата: avtocond от 10 Дек. 2010, 19:23:55
Грунтовать то он будет.
Да, грунтовать конечно надо. Спасибо за ответ. А то сомневался куда её приспособить.
Будет печка-будет топиться-дым в трубу.
Ни какой вытяжки, иначе дымовая труба будет лишней.
Фильтр тебе простейший нужен-кошкоуловитель.
посоветуйте как лучше, бокс утеплен пенопластом сверху смл, думаю про отопление сделать водяную печь (обогрев днем), и котел с тенами (на ночь). но вопрос в том лучше повесить на стены регистры (трубы) или же забетонировать в пол пластиковую трубу по типу змеевика, теплый пол (снизу есть подвал). на данный момент для меня дешевле теплый пол, так как сварить трубы я не смогу (без течи ;D) да и на стенах пылесборников не будет. но вопрос что эффективнее?
теплый пол эфективней на много.только лучше не пластиковой трубой о металопластиковой,ее и гнуть можно как угодно .а регистры вообще отстой,малое кпд.у меня дома сейчас стоят,сами горячии а толкуот них мало.летом срезать буду.уже купил аллюминевые батареи.однозначно теплый пол!!!!!.
В боксе самое оптимальное-регистры из трубы. Прогревают помещение равномерно, пыль не проблема регистров, а вопрос регулярной уборки. Делай длинные регистры, на всю длинну помещения-сварки минимум будет.
От теплого пола пыль вся в воздухе будет, больше затрат на энергию. Бокс не ванная комната.
ДА РЕГИСТРЫ МЫТЬ ЛЕГКО.НО ГРЕЮТ ОНИ СЛАБО.
У меня в гараже отопление из регистров (труб).
4 регистра по 2,5 метров трехтрубные .
Котёл самодельный - труба в трубе .
Т,е, вкруг водяная рубашка . Производительности котла хватит и ещё на один гараж .
Зимой в 40-50 градусов мороза 30 градусов нагнать не проблема .
Топлю дровами 1 закладка в день - на ночь тена .
Можно и уголька подкинуть .
Планировал селать капельницу в котёл для масла , солярки ,
но время поджимало - не стал делать . О чём жалею .
Накидал сырых дров , открыл капельницу и Ташкент обеспечен .
Если запихать в котёл покрышку от авто - тоже зер гут целый день :)
Гараж 5х12 в чистоте .Высота 2,5 метра .
Цитата: маляр05 от 18 Дек. 2010, 12:10:41
ДА РЕГИСТРЫ МЫТЬ ЛЕГКО.НО ГРЕЮТ ОНИ СЛАБО.
Да ну? :)
У регистра один из самых больших экм и вдруг слабо. Регистры просто маленькие, вот и греют слабо.
Одно из преимуществ регистра-при низкой температуре теплоносителя они греют.
Удобно, что с ними не локальные точки нагрева, как у радиатора, а равномерно по большой длинне.
у аллюминевых батарей в любом слычае теплоотдача выше чем у железного регистра.у меня дома регистры горячии а руку над ними подержиш не чувствуеш что отдают тепло по сравнению с аллюминевыми батареями.
Цитата: Ribka5777 от 18 Дек. 2010, 10:09:43
..... бокс утеплен пенопластом ...
Коллеги,
по возможности избегайте применения пенопласта. Лучше минвата.
НАРОД а фотки ваших ПЕЧЕЙ есть??? оч интересны решения исполнения печей на ОТРАБОТКЕ...ОПИЛКАХ...ну и покрышки тож не плохо но их надо резать(но зато САЖИ будит полно-она тож стоит рубля по 3 за кг ;) )
СТРОЮ гаражик 10 на 14... и потолки 4.5м вот и думаю какой ДЕВАЙС сварганить...
(но зато САЖИ будит полно-она тож стоит рубля по 3 за кг )
А потом еше и загорается в трубе. O0
Цитата: Дружище от 18 Дек. 2010, 20:29:53
Цитата: Ribka5777 от 18 Дек. 2010, 10:09:43
..... бокс утеплен пенопластом ...
Коллеги, по возможности избегайте применения пенопласта. Лучше минвата.
а мин вата не будет ли отсыревать, если в боксе +20 на улице -10-20, а точка соприкосновения будет конденсировать
САЖА горит как ФЕТИЛЬ ......ну не сгорают дома в деревнях от САЖИ...
ТАК ЧТО все воруют СВЕТ и никто не топит АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ видами топлива :D(фоток нет же печек своих)
Наш ответ булерьяну.
(http://f7.ifotki.info/thumb/d2ddb409b1836f9ccd8f6023316999095e997375363659.jpg) (http://ifotki.info/7/d2ddb409b1836f9ccd8f6023316999095e997375363659.jpg.html)
(http://f7.ifotki.info/thumb/6234665ef9a546d3dd78c38e2ddfe7c65e997375363671.jpg) (http://ifotki.info/7/6234665ef9a546d3dd78c38e2ddfe7c65e997375363671.jpg.html)
Забей в гугл -пиролизный котел и всех делов,будет и на опилках и на лобках выхухоли ,на всем.
Цитата: Ribka5777 от 18 Дек. 2010, 21:53:41
а мин вата не будет ли отсыревать,
Это ж не обычная вата, а базальтовая.
Я к чему. Если эта хрень (пенопласт) не дай Бог загорится - мало не покажется. Да и мыши любят в нем ходы делать.
Для справки. Все дешевые китайские ОСК - на пенопласте...
На китайском,там плотность вообше наверное 5.
.
Цитата: Дружище от 18 Дек. 2010, 22:35:50
Это ж не обычная вата, а базальтовая.
Я к чему. Если эта хрень (пенопласт) не дай Бог загорится - мало не покажется. Да и мыши любят в нем ходы делать.
Для справки. Все дешевые китайские ОСК - на пенопласте...
Стекло и минвату грызуны уважают не меньше.
Кстате, полистирольный пенопласт хреново горит и не умеет тлеть. Пожарным достаётся больше от конструккций или обшивки, сделаной, как правило, из ДСП или вагонки. При горении ПП не выделяет столько гадости, сколько ПВХ или вспененый полиуретан.
А никто не думал задувать камеру-гараж-сарай пеноизолом.Не горит по идее.
//http://forum.penoizol.zp.ua/index.php//
avtocond ---ну мне интересно как в РЕАЛЕ форумчане отапливают свои мастерскии,,а в нэте полно всякой хрени.... ПРАКТИКА-вот что самое ценное!!!
Цитата: Дружище от 18 Дек. 2010, 20:29:53
Цитата: Ribka5777 от 18 Дек. 2010, 10:09:43
..... бокс утеплен пенопластом ...
Коллеги, по возможности избегайте применения пенопласта. Лучше минвата.
Дружище,ты намекаешь на мышей ? Я уже потолок обклеил 5-кой,думаю про стены... :(
Цитата: ЛАВР от 19 Дек. 2010, 09:40:36
мне интересно как в РЕАЛЕ форумчане отапливают свои мастерскии,,а в нэте полно всякой хрени.... ПРАКТИКА-вот что самое ценное!!!
Полистай, почитай форум. Практических конструкций очень много. Газом, солярой, пропаном, дровами....И самодельные печки есть и полные системы. Если интересно. :)
Цитата: cop от 19 Дек. 2010, 10:12:59
Дружище,ты намекаешь на мышей ?
Что они в боксе забыли? Хавчика нет. Все ворота и калитки обложены 40мм пенопластом+ 6мм фанера.
Тепло - светло .....
Хижину себе заманздрячат :)
Грызут всё что грызётся - вплоть до кабелей .
Цитата: avtocond от 19 Дек. 2010, 08:34:50
А никто не думал задувать камеру-гараж-сарай пеноизолом.Не горит по идее.
//http://forum.penoizol.zp.ua/index.php//
Внутри ? Или с внешней стороны?
Цитата: avtocond от 19 Дек. 2010, 08:34:50
А никто не думал задувать камеру-гараж-сарай пеноизолом.Не горит по идее.
//http://forum.penoizol.zp.ua/index.php//
Ага-хрень оч интересная,только ни фига не понял что это такое за "зверь" по сути. (http://arcanumclub.ru/smiles/smile37.gif) мож кто "на пальцах" объяснит.
Сняю на пальцах.Задувают пеной типа пены для бритья а потом она полимпризуется и становится как ватопоролон,мыши не грызут,не воняет и проч.
Цитата: avtocond от 19 Дек. 2010, 08:34:50
А никто не думал задувать камеру-гараж-сарай пеноизолом.Не горит по идее.
Возни много. Всякое разное обор. нужно.
Цитата: avtocond от 19 Дек. 2010, 17:01:45
Сняю на пальцах.Задувают пеной типа пены для бритья а потом она полимпризуется и становится как ватопоролон,мыши не грызут,не воняет и проч.
Сцылко не открылось, но надо полагать это аналог монтажной пены. На выходе очень дорого получается. Буквально по цене пены из баллончиков. а оборудование для напыления стОит - не выговоришь.
Цитата: AJIKALLI от 19 Дек. 2010, 18:29:29
Цитата: avtocond от 19 Дек. 2010, 17:01:45
Сняю на пальцах.Задувают пеной типа пены для бритья а потом она полимпризуется и становится как ватопоролон,мыши не грызут,не воняет и проч.
Сцылко не открылось, но надо полагать это аналог монтажной пены. На выходе очень дорого получается. Буквально по цене пены из баллончиков. а оборудование для напыления стОит - не выговоришь.
Я так понимаю если хотябы крышу утеплить дешевле ее будет покрыть позолотой :D
ну не позолота, но специфическая вещь. Холодильники, рефы, ангары побыстрому. Для капитального и легкосносимого строительства не особо применяется.
Че вы страдаете,куб пены задуть 30 баксов.Приедут и задуют,нахрен нужно оборудование на один раз,дома после такой обработки как термос,вечером пукнул утром еше жарко.Я летом буду крышу утеплять и стены тоже на доме,это заплатить за газ будет позолота,утепление потом отобьется на обогреве .
Пена не монтажная и даже не похожа,не распирается.Тут все по фень-шую.Путь показан а хош идти или не хош сам решай.Если вам укрыть-утеплить квадратный метр и забыть за 6 баксов позолота то как вы там воше бытуете.Вроде цены у вас совсем недемократичные и вдруг дорого.
Юр, ты нолик потерял. Куб - 300 баксов. _http://www.ppu21.ru/section/198.html?mc=198
Да, и этта, не надо путать производственные и жилые помещения с холодильниками. Большая часть потерь идёт на вентиляцию.
Только не берите такой нарезанный в листы я обжигался на нем он собака через годик садится в размерах и причем прилично. Обшил таким стены первый сезон нормально на второй начали местами обмерзать вскрыл а по караям щели больше сантиметра а я напихивал впритык. Еще он пылит страшно.
Цитата: avtocond от 19 Дек. 2010, 20:45:28
Че вы страдаете,куб пены задуть 30 баксов.Приедут и задуют,нахрен нужно оборудование на один раз,дома после такой обработки как термос,вечером пукнул утром еше жарко.Я летом буду крышу утеплять и стены тоже на доме,это заплатить за газ будет позолота,утепление потом отобьется на обогреве .
Пена не монтажная и даже не похожа,не распирается.Тут все по фень-шую.Путь показан а хош идти или не хош сам решай.Если вам укрыть-утеплить квадратный метр и забыть за 6 баксов позолота то как вы там воше бытуете.Вроде цены у вас совсем недемократичные и вдруг дорого.
Цены у нас может и не демократичные ,но сообразно им и расходы.Я тут немного почитал по ентой теме(пеноизол) даже загорелся и думаю сам себе все прибамбасы для производства сделать-не очень то и дорого.У меня дом в городе строится ,дом в деревне да еще и гараж будет.Так что думаю по любому понадобится.
lilyput Спасибо за инфу.
Цитата: lilyput от 20 Дек. 2010, 05:08:38
Только не берите такой нарезанный в листы я обжигался на нем он собака через годик садится в размерах и причем прилично. Обшил таким стены первый сезон нормально на второй начали местами обмерзать вскрыл а по караям щели больше сантиметра а я напихивал впритык. Еще он пылит страшно.
Я на сайте пеноизольшиков читал, усадка неизбежна, они даж конструкцию под заливку собирают так, что-б потом, после усадки было удобно залить образовавшиеся дыры ;D
Если брать готовый, в листах, то сразу не применить, нехай полежит, даст усадку ;)
(http://i079.radikal.ru/1012/21/8adc8dc25795t.jpg) (http://radikal.ru/F/i079.radikal.ru/1012/21/8adc8dc25795.jpg.html) вот моя "малярка", пока ещё в процессе доделывания! Ну уже лучше, чем раньше, где готовил, там и красил! :)
Володя клейте стены.Мрачновато как туману подпустиш.
:( позавчера сгорела вся моя мастерская, самое ценное успел вытащить. За пару месяцев до этого выкупил практически такими же размерами бокс кирпичный крыша п - образные плиты (б/у есть дыры небольшие), нет ничего даже электричества, только стены крыша и ворота. На ваш взгляд в спешке его достраивать (много работ связанных с бетонными растворами) или же ждать тепла, в обоих случаях надо искать пока съемный, но ничего нет и машины в очереди, есть недоделки
Сочувствую ... :(
Не зря народная мудрость говорит - нет ничего постоянней временного ....
Моё мнение ждать тепла и делать капитально .
Блин сочуствую,аж хреново на душе стало,блин рубашка может быть на каждого.Надо искать пристанише до тепла, на покушать всеравно что то надо делать,а еше вагон времени.Так неформат и просится.
Мда - ХРЕНЬ НЕ ЗДОРОВАЯ!!!! Может пока чемто свой гараж сверху укрыть (хоть рубероидом) да и потихоньку сразу лепить (ну чтоб дважды не выкладываться) внутрь - буржуйку + одолжить (или на прокат взять) бензогенератор? Всётаки своё-есть совоё?
но теперь я на 100% (для меня) уверен что лучше изнутри пенопласт не использовать, хоть тепло но опасно, загорелось от соседей (мебель) у них и снимал
Цитата: zboromirskij-alexej от 10 Янв. 2011, 14:34:04
Мда - ХРЕНЬ НЕ ЗДОРОВАЯ!!!! Может пока чемто свой гараж сверху укрыть (хоть рубероидом) да и потихоньку сразу лепить (ну чтоб дважды не выкладываться) внутрь - буржуйку + одолжить (или на прокат взять) бензогенератор? Всётаки своё-есть совоё?
нет я не думаю что бы работать в спартанских условиях, а советуюсь для того, что имеет ли смысл делать чтобы быстрее въехать
Цитата: Ribka5777 от 10 Янв. 2011, 14:35:45
но теперь я на 100% (для меня) уверен что лучше изнутри пенопласт не использовать, хоть тепло но опасно, загорелось от соседей (мебель) у них и снимал
Соболезную.
Я, уже выводы сделал после "Хромой лошади",пенопласт в топку.Не сгоришь,так задохнешься.
В "новом" гараже,первым делом подсуети электричество. А так из нутри стены и потолок обшить СМЛ,с базальтовой ватой, можно и ворота таким же макаром. Полы,можно песок ,а сверху тротуарная плитка,яму позже выкопаешь. Это, почти, переделывать не придется.
azat песок с цементом, а на него тротуарную плитку.
Цитата: azat от 10 Янв. 2011, 14:42:46
Цитата: Ribka5777 от 10 Янв. 2011, 14:35:45
но теперь я на 100% (для меня) уверен что лучше изнутри пенопласт не использовать, хоть тепло но опасно, загорелось от соседей (мебель) у них и снимал
Соболезную.
Я, уже выводы сделал после "Хромой лошади",пенопласт в топку.Не сгоришь,так задохнешься.
В "новом" гараже,первым делом подсуети электричество. А так из нутри стены и потолок обшить СМЛ,с базальтовой ватой, можно и ворота таким же макаром. Полы,можно песок ,а сверху тротуарная плитка,яму позже выкопаешь. Это, почти, переделывать не придется.
гараж был выкуплен в таком состоянии(уже в морозы), проводку не дает делать председатель пока крышу не сделаю течет между плит, с полом проще он из плит под ним подвал. пожарники сказали вся вата (кроме советской которая колется) горит, только нужна определенная температура
Цитата: Ribka5777 от 10 Янв. 2011, 15:26:11
гараж был выкуплен в таком состоянии(уже в морозы), проводку не дает делать председатель пока крышу не сделаю течет между плит, с полом проще он из плит под ним подвал. пожарники сказали вся вата (кроме советской которая колется) горит, только нужна определенная температура
Базальтовая,она же каменная вата не горит/http://www.pr-h.ru/tech33.html
я сам пробовал поджигать каменную вату- не горит. И написано что не горит до 1500 градусов.Я правда не грел столько :)
Цитата: Ribka5777 от 10 Янв. 2011, 12:47:42
На ваш взгляд в спешке его достраивать (много работ связанных с бетонными растворами)
Сочуствую, не зря тему о пожарах поднимали. :(
Ничего хорошего, но это не самое страшное в жизни. Руки, ноги целы-мясо нарастет.
....................
Работа никогда не закончится.
Вместо того что бы терять время, на временное обустройство (хоть что то да надо) арендованного-делай свое.
Строители только в сильный мороз прекращают некоторые виды работ, современные технологии и материалы позволяют всю зиму работать.
Составь неторопясь ВЕСЬ список необходимых работ и поймеш, что 80% можно зимой сделать. Даже кровлю можно накатать зимой. Пока делаеш, весна подойдет-не успееш оглянуться. Отопление временное можно многими способами. Буржуйкой, коксовкой, баллоном.....
Цитата: Ribka5777 от 10 Янв. 2011, 12:47:42
:( позавчера сгорела вся моя мастерская, самое ценное успел вытащить. За пару месяцев до этого выкупил практически такими же размерами бокс кирпичный крыша п - образные плиты (б/у есть дыры небольшие), нет ничего даже электричества, только стены крыша и ворота. На ваш взгляд в спешке его достраивать (много работ связанных с бетонными растворами) или же ждать тепла, в обоих случаях надо искать пока съемный, но ничего нет и машины в очереди, есть недоделки
сочувствую...руки не опускай!держись...
Еще раз убеждаешься, береженого бог бережет. Лучше камень некрасивый внутри гаража, а если и утеплять то чем-то не горючим, а лучше снаружи. Стекловата негорит. Вы попробуйте создать температуру 1500 градусов! Она при такой температуре просто разрушается и превращается в песок. А материалы типа пенопласта в гараже, где сварка, на километр не подпускать! У меня утеплитель перекрытия, бетонные плиты 63-е, сверху стекловата три слоя. В воротах тоже стекловата.
Ribka5777, ты нос не вешай! Теперь ты можешь в полный рост заняться СВОИМ гаражом. Правильно IgorE тебе советует, что ждать весны, больше половины работы можно сделать сейчас. Успехов тебе.
Цитата: celentano от 11 Янв. 2011, 09:58:07
Еще раз убеждаешься, береженого бог бережет.
100%
Пассивная безопасность в 1000раз превосходит активную.
Не даром раньше в общагах только электроплиты ставили. Иначе до сегодня ни одна общага не дожила бы.
Лучше негорючие материалы, чем десяток огнетушителей.
Лучше с заземлением повозится, да УЗО поставить, чем на изоляцию инструмента надеятся.
Стоит вот такой трансформатор\изолятор:
(http://s014.radikal.ru/i329/1101/46/a78317b366d9t.jpg) (http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i329/1101/46/a78317b366d9.jpg.html)
220в-220\42\36\12в 1кВт
Я его в проводку 36в зацепил. Переноски\электроинструмент от него питаю. В худшем случае пощипает но не убьет.
Точно с таким же успехом можно поиспользовать и дифавтомат. Он не только защитит проводку но и жизнь спасал многим!
Добрый день господа маляры ;). Понимаю, что не в тему, но может кто-то подскажет. Тоже строю мастерскую. 9*18 м. Прошлым летом приобрел камеру. Но не то чтобы запустить ее, даже крышу толком сделать не смог (время и... деньги). Осень и зиму она (камера) стоит почти под открытым небом. Подскажите, пожалуйста, переживет ли она такой поворот событий? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Цитата: L.E.S. от 11 Янв. 2011, 11:31:07
Точно с таким же успехом можно поиспользовать и дифавтомат.
Есть такой, без него не подключает РЭС к сети.
Но:
Цитата: celentano от 11 Янв. 2011, 09:58:07
береженого бог бережет.
Вот выкладываю на обозрение свое творчество.
//http://www.garage-club.vghost.ru/index.php?link=37
Вопросы и критику принимаю с большим удовольствием.
Фотки камеры на днях выложу
Цитата: IgorE от 11 Янв. 2011, 12:59:35
береженого бог бережет.
.... сказала монашка и одела презерватив на свечку! ;)
Цитата: ppstartdrive от 11 Янв. 2011, 17:33:13
Вот выкладываю на обозрение свое творчество.
//http://www.garage-club.vghost.ru/index.php?link=37
Вопросы и критику принимаю с большим удовольствием.
Фотки камеры на днях выложу
Чего-то не вкурил?! :-\
А у тебя что блоки в фундаментном основании и без гидроизоляции?
А так, нехилую работенку провел. Молодец!
Сколько ж времени на стены ушло?
На стены 6 месяцев ушло, ложили вдвоем я и мой друг иногда помогал. изоляция фундамент весь в полиэтилене а меж фундаментом и блоком рубероид. задняя стена вся в пленке и землей засыпана на 4 метра вверх. с боку и спереди по лету сделаю отмостку обошью вентилируемым фасадом и крышу утеплю
ммм... Полиэтилену-то трындец ч/з 2 года приснится в земле - и стенка влагу сосать будет. :-X
Работа проделана грандиозная,но вот задняя стенка...Земля частично насыпная,высота засыпки 4 метра.Дожди, снег- плывун.Хоть стенка и с арматурой,но тонкая.Тут уже был аврал,когда задняя стена начала продавливаться от грунта насыпного.
стенка не просто с арматурой, по всей высоте стена пролита бетонными столбами с арматурой, шаг столбов 60см. это оказалось дешевле на 30 тыс.р. чем выкладывать в блок. я тоже по началу боялся сильно, за то что стена не выдержит, но очень хороший знакомый расчетчик голову положил :), что выдержит
Ну,если,голову...Тогда ее надо беречь. ;D
но все равно пока на чике сижу
Роман,посмотрел фото чёт по моему фундамент под такой бокс ну никакой(1,5-2 штыка? или ошибаюсь)при высоте первого этажа 3,5м (судя по соседней стене)да ещё второй и перекрыто плитами :o думаешь выстоит?
Вот и мне эти мысли с фундаментом сразу в голову пришли.
Что-то слабоват фундаментик-то... как бы свою голову под развалинами (не дай Бог, конечно!) не положил бы...
Несколько раз приходилось с Лирой играться, балки/фермы расчитывал для пролетов - так там все не очень просто было.
В Армении тоже экономили на цементе - и ты знаешь сам, чем закончилось...
Да если грунт срезали к твердым породам+еще вырыли малехо.стоять будет.Интересно узнать во сколько вышло строительство.боксик славненький
Фундамент 60 см в высоту 50 в ширину внутри 14 арматура 5 нитей 3 сверху 2 снизу или на оборот, уже подзабыл, с отступом от краев в 10 см свареных с шагом 50 см. Грунт тама хороший советчики строители говорят достаточно будет. И еще скажу вся работа была проделана в первый раз в жизни. И с советами серьезных строителей инженеров :)
Цитата: ppstartdrive от 11 Янв. 2011, 17:33:13
Вот выкладываю на обозрение свое творчество.
//http://www.garage-club.vghost.ru/index.php?link=37
Вопросы и критику принимаю с большим удовольствием.
Фотки камеры на днях выложу
Молодец, хороший проект и размеры!!!
Небольшой недостаток, то что канал нижней вытяжки сделан под машиной, а не по периметру авто, сам также сделал и при покраске, краска оседает на элементах днища, но это мелочи...
Честно говоря, хотел сделать по периметру но так сложнее было и хотелось до заморозков успеть залить пол. А если по периметру пришлось бы еще растягивать а усталость накопленная за период стройки диктовала свои правила :)
///////Вопросы и критику принимаю с большим удовольствием.///////
на критику и не надейся ;D ждёмс презентацию камеры ;)
Прошу не пинать... Спрошу еще раз, уважаемые спецы. Строю малярку 9*18. Летом приобрел камеру. Но в связи с трудностями (время, деньги) не успел не только запустить камеру, но даже крышу достроить. Подскажите, какие трудности меня могут поджидать весной при попытке запуска камеры. (http://s008.radikal.ru/i306/1101/e9/ad6b03007a04t.jpg) (http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1101/e9/ad6b03007a04.jpg.html) Может, кто чего подскажет? :(
И сколько сие чудо обошлось по карману, если не секрет?
Цитата: mastercar от 11 Янв. 2011, 20:32:46
Да если грунт срезали к твердым породам+еще вырыли малехо.стоять будет.Интересно узнать во сколько вышло строительство.боксик славненький
На сегодняшний день уже вложил 530тыс. руб. техника почти за даром обошлась.
александер1982 Я бы , купил, рулона три,рубероида, под него постелил полиэтилен. В общем, на крышу полиэтилен(чтоб, рубероид не прилип),-сверху рубероид с хорошим нахлестом, сверху,чтоб ветром не задирало и для прижима доски.
Спасибо Азат за совет. В данный момент полиэтиленом она покрыта, стыки проклеивал скотчем. Про рубероид что-то даже не догадался... ;) Беда в том, что по осени ее дождями промочило, а сейчас проморозило >:(
Цитата: ppstartdrive от 11 Янв. 2011, 17:33:13
Вот выкладываю на обозрение свое творчество.
//http://www.garage-club.vghost.ru/index.php?link=37
Вопросы и критику принимаю с большим удовольствием.
Фотки камеры на днях выложу
Фундамент слаб на мой взгляд для такой высоты стены. А больше всего меня пугает отвесная задняя "скала". Грунт какой? По снимкам непонятно, толи песок, толи глина. Но если даже и глина, не боишься оползня и того что он снесет все на своем пути? А так работу проделал громадную, лишь бы не впустую......
Мужики вот какой вопрос:Насколько дорого обходится автосервис у себя в гараже точнее в частном доме я вот всё чаще и
чаще начинаю об этом думать потому что работать на хозяина становится всё трудней и трудней.Есть много предложений по
домам по деньгам реально только то что за100км от города но везде асвальт и газ вода.Работы естественно никакой но люди
живут...
Цитата: OLEG 111 от 12 Янв. 2011, 11:06:48
Мужики вот какой вопрос:Насколько дорого обходится автосервис у себя в гараже точнее в частном доме я вот всё чаще и
чаще начинаю об этом думать потому что работать на хозяина становится всё трудней и трудней.Есть много предложений по
домам по деньгам реально только то что за100км от города но везде асвальт и газ вода.Работы естественно никакой но люди
живут...
на мой взгляд обязательно нужны свои клиенты, а то без них без работы будешь сидеть, пока узнают о твоем качестве ценах и т.д. ко мне постоянные ездят и за 130 км
Цитата: OLEG 111 от 12 Янв. 2011, 11:06:48
Мужики вот какой вопрос:Насколько дорого обходится автосервис у себя в гараже точнее в частном доме я вот всё чаще и
чаще начинаю об этом думать потому что работать на хозяина становится всё трудней и трудней.Есть много предложений по
домам по деньгам реально только то что за100км от города но везде асвальт и газ вода.Работы естественно никакой но люди
живут...
как то не правельно вопрос поставлен,ответить так сразу и не ответишь...так же можно спросить,на сколько дорого обходится супермаркет?!
OLEG 111, если работаешь на хозяина (относительно) недалеко от дома, то попробуй дома небольшую мастерскую сделать, простенькую для начала. Будешь на хозяина работать и потихоньку дома подрабатывать. Часть клиентов к себе перетащишь. Постоянные клиенты, которые действительно твои, все равно поедут к тебе. Для начала особо больших вложений не требуется. А дальше сам решишь, что лучше. Если, конечно, я правильно вопрос понял.
Да я точно не правильно написал : я живу в городе и машинами занимаюсь с90х и клиенты за мной по сервисам мотаются просто я ухожу
когда хозяева начинают приисывать клиентам энные суммы хотя я придупреждаю что клиент мой и работать нужно честно
просто чего скрывать все частники говоря что машины должны оставлять минимум2000р ну развод как бы честный ....
ВООБЩЕМ я ктому насколько дорого содержание своего хозяйства при условии руки на месте голова тоже....
OLEG 111, конечно смотря какое хозяйство, но мне гараж 4*5 обходится в 1т.р. в месяц за эл-во и машина дров на зиму (отопление буржуйка). Да, забыл сказать, что крашу только по вечерам. Но при полном рабочем дне и выхлоп гораздо больше будет.
если есть помещение где работать ,то необходимый мне инструмент обошелся около 4000 у.е. средняя проплата по ком услугам получается около 100у.е.(електричесво,газ. вода своя)
Цитата: OLEG 111 от 12 Янв. 2011, 11:06:48
Мужики вот какой вопрос:Насколько дорого обходится автосервис у себя в гараже точнее в частном доме я вот всё чаще и
чаще начинаю об этом думать потому что работать на хозяина становится всё трудней и трудней.Есть много предложений по
домам по деньгам реально только то что за100км от города но везде асвальт и газ вода.Работы естественно никакой но люди
живут...
При работе на себя расходы будут незначительны: расходники+эл.энергия+налог на недвижимость и желательно не афишировать всем подряд ...
Существенны первоначальные затраты на оборудование и строй.материалы, но как говорится если руки растут из плеч, то зачем работать на дядю.
Раньше, тоже по гаражам мотылялся, то в одном поработаю,то в другом,пока у тещи ,на участке не отстроил свой. Кстати,клиенты,все-таки терялись(приезжали, а там уже ,нету никого)-тогда мобильники размером с "кирпич" были и редкость. Это сейчас,не потеряешься-вызвонят.
В общем,свой гараж на частном подворье,для кузовщины и малярки - вещь удобная ,даже нужная. Здесь, еще один фактор: малярка-как, правило,работа не на один день-машина заехала день-два и более она стоит в работе, не светится,так сказать. Вот ,"гайки крутить",ну типа ,по ходовке: шаровые,подшипнички и т.д. ,заменить-да, дело быстрое: две-три и более машины в день,обслужить нужно.Одна, в работе-две- три ,в очереди,стоят-ждут- суетятся. Соседи начнут ,роптать, да и семье надоедают, ведь некоторые любят посигналить ,да еще ,вроде как отойдет на 3 метра-тут же сигналку включает-чтоб не угнали.
Азат понятно всё!Спасибо всем за помощь...Я понимаю всё индивидуально можете в личку накидать всё конфидициально
просто я живу в городе а оч хочется в деревню .Просто после севера не оч нравится в городе.Много бесполезной суеты...
Доброго времени суток помогите советом у меня есть гараж 5на7 внутри стены штукатурены но кривовато хотелось-бы сделать ровными как будет лучше и проще общить чем-нибудь или так выровнить чем-нибудь и покрасить?
Цитата: APOLON от 13 Янв. 2011, 16:07:56
Доброго времени суток помогите советом у меня есть гараж 5на7 внутри стены штукатурены но кривовато хотелось-бы сделать ровными как будет лучше и проще общить чем-нибудь или так выровнить чем-нибудь и покрасить?
я бы обшил смл плитой на вид как гипсокартон, но лучше по многим показателям, и она белая
да я тоже думаю СМЛ а если стены попробывать выровнить например витонитом или еще чем нибудь наверное больше мороки будет да и дороже???
да и еще я хочу сделать в этом же боксе типа подсобки и поставить туда компркссор и котел водяной на дровах и угле а по гаражу трубу отопления, подсобку 1на5м...
Цитата: APOLON от 13 Янв. 2011, 18:37:13
да и еще я хочу сделать в этом же боксе типа подсобки и поставить туда компркссор и котел водяной на дровах и угле а по гаражу трубу отопления, подсобку 1на5м...
печку на мой взгляд в подсобку лучше не ставить, лучше пусть на виду будет просто обнесешь по сторонам, типа стенок, тут контроль нужен
да но если малярить ведь нельзя чтоб печка в этом помещении находилась да и пыли от нее будет я вот думаю хватит ли мне места???
это толь в том случае если ты будеш автомобиль вместе с печкой красить... просто возле печки будеш акуратнее и все, а насчет присмотра аполон прав 100% тем более что ты хочешь ставить на твердое топливо с водяным теплообмеником ,а это в некотором роде "бомба".пыль больше будет поднимать компресор если будет стоять в одном помещении , еще её может выдувать из щелей между деталями, и также не забывай о малярном костюме из котого пыль не сыплется в отличии от обыкновеной робы.... с элементарной защитой от пыли вроде все.остальное от технического устройства помещения.
:o я не пойму, подсобка метр на пять это наверное для разведения удавов!!!!! основное рабочее помещение 5 на 7 это нормально, но никакое оборудование ты уже не поставиш тем более если собираешся малярить, это как в квартире чем больше мебели тем больше пыли и труднее убирать, подсобку надо делать как минимум 3 на 5 а лучше 4 на 5 там ты разместиш все дополниельное оборудование печку, стол, шкафы, стелажи, у меня лично мастерская размером 12 на 4.5. 9 метров я отвел на рабочее помещение там у меня кроме двух небольших столиков которые закрепленны на стене для краски и другой мелочи больше ни чего нет за то убираю гараж перед покраской за двадцать минут, все дополнение в виде компрессора, верстаков печки и т.д. находится во втором помещении разделенной тонкой перегородкой, для удобства так называемыу дверной проем между первым и вторым поещением у меня 1,8 метра ия повесил брезентовую штору, при покраске штора изолирует эти два помешения, так что печка у меня всегда навиду
да еще одно если стены кривова ты но оштукатурены не заморачивайся тебе с него не стреля ть, если конечно тебе некуда бабло девать тогда обшивай гипсокартоном или плитами, но мой совет возьми три двухгилограмовых банки грунта
да еще одно если стены кривоваты но оштукатурены не заморачивайся тебе с него не стрелять, если конечно тебе некуда бабло девать тогда обшивай гипсокартоном или плитами, но мой совет возьми три двухгилограмовых банки грунта г ф-0119 который применяется для грунтовки металлоконструкций пройдись по стенам только кисточкой а потом покрась краской п ф-115 только хорошего качечтва в белый цвет
ребята подскажите, хочу потолок (полубрус кинут через каждый метр) обшить смл плитой, нужно ли делать доп. обрешетку
на стыках еще...если это будет приток-лучше из профиля,надежнее...
В принципе,если сврху ничего не будет,то должно это растояние выдержать.Я у себя решотил каждый лист на трое,тоесть между обрешеткой получилось по 80 см гдето.Сверху лежит утеплитель кнауфф.
Цитата: дядя Женя от 08 Фев. 2011, 15:48:01
В принципе,если сврху ничего не будет,то должно это растояние выдержать.Я у себя решотил каждый лист на трое,тоесть между обрешеткой получилось по 80 см гдето.Сверху лежит утеплитель кнауфф.
дядя женя какая у вас толщина смл? у нас в продаже начинается с 8мм. на нее кину базальтовую вату которая панелями
Цитата: a.georg от 25 Янв. 2011, 20:43:15
все дополнение в виде компрессора, верстаков печки и т.д. находится во втором помещении разделенной тонкой перегородкой, для удобства так называемыу дверной проем между первым и вторым поещением у меня 1,8 метра ия повесил брезентовую штору, при покраске штора изолирует эти два помешения
я на покрас тоже делю гараж шторой
(http://i020.radikal.ru/1102/86/49abc418930bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i020.radikal.ru/1102/86/49abc418930b.jpg.html)
а в зале нариков садиш на раскумарку,вон и кальян стоит.
машынка на санках стоит или мне показалось? :o ;D
Цитата: black04 от 08 Фев. 2011, 21:52:16
машынка на санках стоит или мне показалось? :o ;D
так на чём же ещё,зима ведь ;D
Цитата: avtocond от 08 Фев. 2011, 19:51:51
а в зале нариков садиш на раскумарку,вон и кальян стоит.
нееее,самому не хватает раскумариться (http://s4.rimg.info/3f03b7e2349f7578a77c01f0745fbc64.gif) (http://smajliki.ru/smilie-463039431.html)на покрас иду как на праздник :D
8 мм смл у меня.
ребята подскажите как лучше утеплить кирпичный бокс 5*12*4,6 стена в кирпич, силикатный. Варианты: наколотить брусок, утеплитель сверху смл. Но вот вопрос если вату то как сделать так что бы не конденсировало со стеной, если пенопластом то как то очково после недавнего пожара. Вопрос не в деньгах, а в том что если ватой то не будет ли все напрасно через несколько лет (видел как у мужика в железном ангаре вся вата просела стала как блин). И еще снаружи утеплять без вариантов, и штукатурку не рассматриваю
Так есть утеплитель в рулонах-а есть в матах.Мне тоже надо ворота утеплить.Решил сперва на монтажную пену посадить,чтоб не сползало
Для стекловаты специальные "гвозди" есть, такие большие и пластмассовые. Единственное, что под них дырки надо перфом ковырять. ПРоще сделать горизонтальную обрешётку. Рулон изовера, положеный гризонтально, не "сваливается". Если конечно его водой не мочить насквозь.
вобще то это "гвозди" для пенопласта
Цитата: black04 от 10 Фев. 2011, 22:31:28
вобще то это "гвозди" для пенопласта
Для любого утеплителя, включая вату и плиту.
для стен стекловата не годтся по той причине что не сможеш нормально сделать гидроизоляцию, вариант пенопласт 5см прикручивеш пластмассовыми гвоздями, далее кидаеш пластиковую строительную сетку,поверх нее церазитовский раствор см-11, после него стену можеш оштукатурить цементным раствором и пожары не страшны, утеплять надо снаружи эфект утепления в полтлра раза выше чем снутри, теперь расскажу как я утеплил ворота гаража для этого нужен пенопласт толщину выберите по уголку , но не менее 3 см, силиконовый клей для багетов он прозрачный и вязкий как мастика, стеклоткань, выкраиваете пенопласт по размерам мажите клеем и прикрепляете к полотну ворот, когда этовсе высохло, вырезаете стеклоткань с запасом по 5-7 см мажите пенопласт клеем пва ( пва должен быть густым) и так же стеклоткань наклеиваете на пенопласт а края шпателем запихиваете между пенопластом уголком ворот, после высыхания еще слой пва после сего можно грунтовать и окрашивать
да что за... "точку" росы надо бы расчитать, пенопласт тоже неплохо бы посчитать из расчета 1см *-5С и еще много чего... ато лет через 5-6 будете обдирать это все нах..ен.
Цитата: a.georg от 11 Фев. 2011, 19:02:18
поверх нее церазитовский раствор см-11,
церезитом если делать то по карману сильно ударит,очень сильно. Я шов на стене замазывал полимином,через год открыл-маленькие трещины пошли,такие материалы просто не выдерживают перепада температур,я считаю. Если на улице -20, а дома+18-вот и разница выходит,они не пропускают ничего.
Цитата: black04 от 11 Фев. 2011, 20:17:00
да что за... "точку" росы надо бы расчитать, пенопласт тоже неплохо бы посчитать из расчета 1см *-5С и еще много чего... ато лет через 5-6 будете обдирать это все нах..ен.
объясни пожалуйста почему обдирать
Цитата: a.georg от 11 Фев. 2011, 19:02:18
пенопласт 5см прикручивеш пластмассовыми гвоздями, далее кидаеш пластиковую строительную сетку,поверх нее церазитовский раствор см-11, после него стену можеш оштукатурить цементным раствором
Это где такая технология ???
Пенопласт клеится на клей,и если высота до 2,5 метров, то дюбель-гвоздями крепить не обязательно, потом армируется стеклосеткой ( а не пластиковой) с плотностью не менее 160г/м2, клеить и армировать можно церезитом СТ 85, а можно поискать отечественные аналоги, армированный слой потом грунтуется и наносится декоративная штукатурка(валиком можно раскатать) и при желании окрашивается.
(http://f7.ifotki.info/thumb/6374a7dafa8d1648cc766c0c1b374ddfb27aa480174467.jpg) (http://ifotki.info/7/6374a7dafa8d1648cc766c0c1b374ddfb27aa480174467.jpg.html) (http://f7.ifotki.info/thumb/86cf77fb1a2178f246fe03ac57e62586b27aa480174606.jpg) (http://ifotki.info/7/86cf77fb1a2178f246fe03ac57e62586b27aa480174606.jpg.html) (http://f7.ifotki.info/thumb/a9f5815729ae5e7838fc4c3b4eeced8ab27aa480174667.jpg) (http://ifotki.info/7/a9f5815729ae5e7838fc4c3b4eeced8ab27aa480174667.jpg.html) (http://f7.ifotki.info/thumb/ca9c80088e9325ad775fb131d15ab509b27aa480175065.jpg) (http://ifotki.info/7/ca9c80088e9325ad775fb131d15ab509b27aa480175065.jpg.html) (http://f7.ifotki.info/thumb/7409b77b8b9b9b2b1f77f6a1f94e7b5fb27aa480174817.jpg) (http://ifotki.info/7/7409b77b8b9b9b2b1f77f6a1f94e7b5fb27aa480174817.jpg.html)
Цитата: Ribka5777 от 12 Фев. 2011, 13:40:52
Цитата: black04 от 11 Фев. 2011, 20:17:00
да что за... "точку" росы надо бы расчитать, пенопласт тоже неплохо бы посчитать из расчета 1см *-5С и еще много чего... ато лет через 5-6 будете обдирать это все нах..ен.
объясни пожалуйста почему обдирать
в двух словах...промерзание 1см пенопласта = -5С. для температуры -30С надо клеить 7-8см,если поставить тоньше ,то промерзание будет образовывать конденсат который с большой "жадностью" впитывается кирпичом.в последствии этой влаге некуда испарятся и она разрушает стену.клей под пенопласт наносится точками для создания вент канала между кирпичом и пенопластом и прибиваются дубелями("гвоздями"),вверху и внизу стены устанавливаются планки с дырками(непомню название).вот примерно при таком исполнении конструкция работает правильно.
то есть правильно будет, если я наколочу рейки, между ними вплотную пенопласт, у стены зазор для вентиляции, у пола и потолка тоже щели для вентиляции, а потом прижму плитой
и еще подскажите, сейчас делаю перекрытия между 1 и 2 этажом из бревен, как быстрее снять кору, а то топором как то не быстро
Цитата: Ribka5777 от 12 Фев. 2011, 18:39:53
и еще подскажите, сейчас делаю перекрытия между 1 и 2 этажом из бревен, как быстрее снять кору, а то топором как то не быстро
Мотыгой,только наточи.
ураАААА мы с братом гараж поменяли, теперь у нас 8 на 8 ну теперь развернёмся.
А сосед в курсе?
сосед????????????
главное чтоб водку пил
Цитата: andrei.n от 12 Фев. 2011, 19:58:22
сосед????????????
главное чтоб водку пил
так вы в гараже самогон варить будете? :)
Представляю глаза ( :o) соседа, когда он откроет свой гараж, а там одной стелы нет, да еще и два мужика с самогонным аппаратом посреди площади 8х8 смагу тестируют....
еще в царской России водка была средством контроля и управления народом
«Неужели, в самом деле, положение наше таково, что в кабаке, казённом или частном, должно видеть спасение для экономического быта народа, то есть России, и в водке, да в способах её потребления искать исхода для улучшения современного состояния дел народных и государственных?»
Д.И.Менделеев
Цитата: a.georg от 11 Фев. 2011, 19:02:18
для стен стекловата не годтся по той причине что не сможеш нормально сделать гидроизоляцию, вариант пенопласт 5см прикручивеш пластмассовыми гвоздями, далее кидаеш пластиковую строительную сетку,поверх нее церазитовский раствор см-11, после него стену можеш оштукатурить цементным раствором и пожары не страшны, утеплять надо снаружи эфект утепления в полтлра раза выше чем снутри, теперь расскажу как я утеплил ворота гаража для этого нужен пенопласт толщину выберите по уголку , но не менее 3 см, силиконовый клей для багетов он прозрачный и вязкий как мастика, стеклоткань, выкраиваете пенопласт по размерам мажите клеем и прикрепляете к полотну ворот, когда этовсе высохло, вырезаете стеклоткань с запасом по 5-7 см мажите пенопласт клеем пва ( пва должен быть густым) и так же стеклоткань наклеиваете на пенопласт а края шпателем запихиваете между пенопластом уголком ворот, после высыхания еще слой пва после сего можно грунтовать и окрашивать
КАК УТЕПЛИТЬ СНАРУЖИ ЕСЛИ С 3Х сторон чужие гаражи? (неиспользуемые в зимний периуд),а если утеплить изнутри то между стеной и утеплителем будет собираться влага изза нагрева помещения до 60 градусов (в зимний мороз) (гараж-покрасочная камера) которая никчиму хорошему неприведёт!
Прочитал все 77 страниц за пол дня)))) Ох и много нафлудили)))) Зато я узнал много чего интересного... Начинаю строить свой гараж, двойной. Первый для покраски 7*5*4 м., второй для других работ 8*7*4. Для вентиляции имееться 2 винтилятора где-то с поездов (по 18 лопастей, 3-фазный двигатель, прямой привод, не ракушка) поток воздуха такой, что если привазать винтилятор и включить, то он "взлетит" на 45 градусов назад. Думаю 2 таких хватит. Выход воздуха через траншеи в полу. Так-же по центру дренажная яма (пескооцтойник) если не красиш, а моеш машину или камеру. Обогрев для работы (20 +-5 град. цельсия) 4 батареями. Котел на 2 гаража общий. Для сушки инфракрасные лампы + какая-то тепловая пушка + от батарей 25 град. будет. Стены гаражей из шлакоблока + 50 мм. пенопласт, изнутри гипсокартон или магнезитовая плита, покрашеная в белый глянец. В другом гараже смотровая яма, 2 лебедки, можно двигать по балке, центральная балка с поворотом к столу (чтобы можна было снимать двигатель и положить прям на стол. Ну и радиотехническое образование позволяет сделать компьютерное автоматическое управление температурой в малярке и гараже + камеры видеонаблюдения + сигнализация (хотя планирую круглосуточные работы) + учет електроенергии и.т.д.
iPvp, по мере продвижении стройки, если не трудно выкладывай фото, думаю будет интересно всем. ;)
Да конечно, все буду фоткать)))
Приветствую всех,всем удачи и бог в помощь.Доделываю примитивную покрасочную камеру,сделана внутри основного помещения из металопрофиля с гипсокартоном,но вот цвет гипсы зеленоватый,да и матовые они,чем можно отделать поверх гипсы,важно,что бы там было как можно светлее?Но при этом как можно бюджетнее)Заранее спасибо.
я уже ранее писал, у меня гараж покрашен обыкновенной краской пф-115 белого цвета, дешево но сердито
http://s015.radikal.ru/i332/1104/86/3a3bcba99b33.jpg
Цитата: дядя Женя от 10 Фев. 2011, 20:35:15
Так есть утеплитель в рулонах-а есть в матах.Мне тоже надо ворота утеплить.Решил сперва на монтажную пену посадить,чтоб не сползало
Я тоже утеплитель (пеноплекс) на воротах закрепил пеной, отпало через пол года из-за кондетсата :-[
Цитата: Electric от 30 Июнь 2010, 20:35:51
Всем добрый вечер...
Выкладываю фотки продолжения строительства своего гаража..
Подготавливаем опалубку и варим арматуру:
(http://s001.radikal.ru/i195/1006/87/04c5a01f1a32t.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1006/87/04c5a01f1a32.jpg.html)
(http://s39.radikal.ru/i084/1006/71/b1b222cc6b56t.jpg) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/1006/71/b1b222cc6b56.jpg.html)
(http://s47.radikal.ru/i118/1006/db/09bfbd546cf2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1006/db/09bfbd546cf2.jpg.html)
(http://s48.radikal.ru/i121/1006/d3/62b88c41f8e7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1006/d3/62b88c41f8e7.jpg.html)
Попутно, пока застывал фундамент сварили ворота и рамку для них:
(http://s58.radikal.ru/i160/1006/b6/e99b4644a807t.jpg) (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/1006/b6/e99b4644a807.jpg.html)
(http://i052.radikal.ru/1006/bb/6daf8372424bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1006/bb/6daf8372424b.jpg.html)
Всё из листового металла толщиной 3 мм..
В качестве утеплителя в ворота вставили остатки сломанных раздвижных ворот, взятых с работы.. Получилось вроде ничего:
(http://s40.radikal.ru/i089/1006/d7/9c94c6c9c962t.jpg) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1006/d7/9c94c6c9c962.jpg.html)
(http://s57.radikal.ru/i158/1006/66/6da2c7d2d972t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158/1006/66/6da2c7d2d972.jpg.html)
Всё в сборе вместе с рамой:
(http://s005.radikal.ru/i211/1006/7e/f0e527ecd1d8t.jpg) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1006/7e/f0e527ecd1d8.jpg.html)
Вот сегодня начали собирать каркас... Что то вроде большой слишком получается :)
(http://s55.radikal.ru/i150/1006/b8/ae2dc441cd6ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1006/b8/ae2dc441cd6c.jpg.html)
(http://s54.radikal.ru/i145/1006/24/0e082e62f7b3t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/1006/24/0e082e62f7b3.jpg.html)
(http://s49.radikal.ru/i124/1006/60/ed9a79d70609t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1006/60/ed9a79d70609.jpg.html)
(http://s46.radikal.ru/i112/1006/f3/ab47906b6e34t.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1006/f3/ab47906b6e34.jpg.html)
Все балки и прочие железяки из листового металла толщиной 2 мм... Варили полуавтоматом..
Ну в общем как то так.. Завтра планируем поставить раму для врот и навесить ворота и всё обварить..
Продолжение следует.. :)
Эх народ всем привет)) Совсем я заскучал по вам.. А руки к малярке так и тянутся.. Так как в прошлом году летом погорела моя хата, то стройку гаража пришлось отложить почти на год, занимались отделкой дома с батей целыми днями..
Ну а теперь настало время продолжать строительство... Отчёт предоставлю.. Сейчас настраиваемся на крышу...
Ребят подскажите сегодня сложили половину гаража подготовка и покраска в одном месте гараж 10*6 вопрос?ставить окна или нет,заранее спасибо.
Не надо.
Через пол года через них солнышко светить уже не будет.
Проблемы:
Лишняя работа, теплопроводность, жулье, карманы для пыли.....1001.
мое мнение, окна очень нужны, это большая экономия эл. энергии ,в глухую мастерскую заходиш как в погреб , приятнее когда солнышко светит, особенно осенью и зимой, но окна ставь небольшие примерно,60 на 80 лучше больше по количеству, во первых более равномерное распределние света ,во вторых меньше вероятность что залезут, у меня их стоит аж 7 штук, единственно что я сделал те окна которые выходят к соседям заклеил полупрозрачной матовой пленкой, то что через полгода через них солнце светить не будет, это наверное только у засранцев, я хоть раз в неделю окна протираю , выкладываю фото
http://s44.radikal.ru/i104/1105/04/96b3b66f51e7.jpg
http://i079.radikal.ru/1105/2d/a83d9c215584.jpg
Неужели жулики только толстые бывают? :)
Видимо ты редко красиш и пока не встречался с тем, что напыл краски от стекла не отскребеш ничем, хоть весь день уборщицей работай. На лампах ЛДС раз в год стекла меняю из-за этого.
Но самое неприятное это пыль, пыль и пыль. Т. более подготовка и покраска в одном месте.
Окна в малярке придется завешивать на покраску,у самого как солнце зимой то сторона где окна освешена сильнее чем где лампы и это" сбивает с ритма",немного такой перепад напрягает а насчет отблеска ламп вообше можно забыть и получается где темнее все гут а на свету хз-как звезды лягут,приходится завешивать.
на жуликов есть решетки и сигнализация, если мешает солнце то можно стекла заклеить молочной пленкой, чтобы не было отбликов, опыл хорошо убирается растворителем , уборка гаража у меня занимает от силы 30 минут, хотя я тоже готовлю и крашу в одном помещении и я еще раз повторяюсь ,грязные окна бывают только у засранцев, в гараже крашу уже 4 года, просто систематически протитаю окна по мере загрязнения, тоже самое касается и ламп , стен и потолка
Я поначалу окно сделал а потом заложил блоками, солнце мешает при покраске, а если мастерская чисто по кузовщине тогда можно и с окнами или ставить их под самый потолок на высоте 2,5 метра
Не знаю кому как, но меня терять пол часа на уборку перед каждой покраской напрягает, еще ладно когда два полняка за месяц, а когда покраска через день, два, то в месяц набегает прилично бесполезно потерянного времени, а тут ещё и окна тереть :-\,но выход это только отдельная малярка.
у меня есть старыи маляр, который меня кое чему научил , сейчас иногда красит, зрение у него село, но мало красит потому что легкие подпортил на мл -овской краске, так ему практически не нужно освещение при покраске, как ложится краска он практически не смотрит, а определяет на слух, по звуку пульвера, он чувствует как ложится краска, и дай нам бог так покрасить как он, несмотря на возраст и состояние здоровья, освещение конечно это большой фактор, но не такой значимый у опытного мастера
мне солнце не столько мешает видеть что крашу, т.к. такой туман что не глядя крашу, сколько слепит глаза всякими бликами.
у меня тоже есть окно, только я его покрасил, так лучше ;D в дальнейшем планирую избавиться от него совсем.
(http://f8.ifotki.info/thumb/a81942433ce25ae361d6b531e0bbd7715db25887026483.jpg) (http://ifotki.info/8/a81942433ce25ae361d6b531e0bbd7715db25887026483.jpg.html)
Цитата: a.georg от 02 Май 2011, 21:41:48
я еще раз повторяюсь ,грязные окна бывают только у засранцев
Да что ты пытаешся доказать, что у всех жабы квакают.
У меня во время покраски в камере кроме потолка, стен, пола-ничего нет . Все убрано в стены и потолок(в отличку от тебя). Вымыто выдраено, воздух свистит....Но эта ссучья пыль все равно имеет место...
У меня есть две пословицы:
-"чем лучше сделано-тем больше брака"
-"заказчик доволен как слон, но я то вижу!"
В камере должно быть рассеянное освещение. Яркое? Да!
Но никаких контрастов. Это свойство зрения.
Как у хирурга: безтеневое освещение, к этому и пытаемся стремиться.
Но машина это не апендикс, это намного хуже.
............
Другое дело ремонтный бокс. Там по строительным правилам должна быть площадь остекления 50% от площади пола. Это оптимальный вариант. Больше - смысла нет. Меньньше работать плохо.
у меня один бокс на все, и на сварку и на подготовку и на покраску, правда большой, 11 на 4,5 , который я поделил на две части, рабочая зона 8 на 4,5, там где кроме двух навесных столиков и рукомойника ничего нет, вторая зона для инструмента верстаков и стелажей, в летнее время понятно все подготовочные работы делаются на улице, уборка в пустом помещении у меня занимает 30 минут, такими же критериями обладает основная масса мастеров которые работают в одиночку, наличием пыли на машинах страдают и брендовые производители автомобилей , от этого ни куда не денешся, по освещению я не испытываю никакого дискомфорта оно яркое и рассеяное , просто я знаю в нашем городе много маляров к которым приходиш и мастера хорошие , а там залежи пыли и грязи, а потом жалуются что после каждой покраски нужно полировать, но полирлвка полировке рознь, когда убираеш на одной детали одну две пылинки или когда вся деталь засрана
Цитироватьу меня есть старыи маляр, который меня кое чему научил , сейчас иногда красит, зрение у него село, но мало красит потому что легкие подпортил на мл -овской краске, так ему практически не нужно освещение при покраске, как ложится краска он практически не смотрит, а определяет на слух, по звуку пульвера, он чувствует как ложится краска, и дай нам бог так покрасить как он, несмотря на возраст и состояние здоровья, освещение конечно это большой фактор, но не такой значимый у опытного мастера
Освещение нужно нормальное(сам много лет открасил с плохим) и краска краске рознь.Ты хоть как слушай пулик,но попадется,вот как мне недавно ,тоету красил-база красная(без искринок) подлак.Краска рокпайнт-укрыл только с шестого!!! раза.И как без нормального освещения?
я это отлично понимаю , поэтому сейчас этот старый мастер переходом не красит или полный облив машины или подбор стык встык подетально, но эти работы делает любо дорого посмотреть
Цитата: a.georg от 03 Май 2011, 21:13:29
у меня один бокс на все, и на сварку и на подготовку и на покраску, правда большой,
Плохо. КПД у такой рабоы - паровозный. Даже для бригады из одного человека
у меня эта работа, больше хобби чем зарабатывание денег, я х... без соли не доедаю, как никак есть пенсия, поэтому стараюсь брать интересные машины , и машины знакомых, все попало беру когда финансы прижимают, и то покойников ни за какие коврижки, слава богу у друзей нормальные тачки, так что потока у меня нет, работа должна преносить радость а не напряг, в воскресенье и праздники ни когда не работаю
Цитата: a.georg от 03 Май 2011, 22:20:05
работа должна преносить радость
Работа должна приносить деньги.
я согласен, тоже на шару не работаю, за работу беру деньги
Цитата: mihatag от 02 Май 2011, 23:12:53
у меня тоже есть окно, только я его покрасил, так лучше ;D в дальнейшем планирую избавиться от него совсем.
(http://f8.ifotki.info/thumb/a81942433ce25ae361d6b531e0bbd7715db25887026483.jpg) (http://ifotki.info/8/a81942433ce25ae361d6b531e0bbd7715db25887026483.jpg.html)
у меня в гараже два больших окна(пластиковых).делал специально,приятно мне при дневном свете и рисовать и красить.ничего не засралось как тут говорится(работаю в нем всего больше полу года),пол так же еще того цвета как и был(плитка),стены так же(крашу и грунтую частенько).
как начал там работать взял за привычку все тщательно убирать,даже после 1й детали.да иногда не хочется,но чистота дороже.переодически мою керхером с пенкой все.
А сколько ты полных покрасов в месяц делаеш?
я в среднем крашу два -три раза в неделю, полный покрас попадается редко, но при наличии вентиляции или полный облив делаеш или бочину красиш, глобального значения не имеет, все равно уборкой заниматся надо
от полных уже как год отказался...работаю подетально.
В старом гараже окна есть. В новом в подготовке есть, в малярке нет. На полных покрасах, особенно в солнечную погоду, шагрень на отблеск в некоторых местах с окнами поймать не реально. Ложить приходится частично наугад, как бы сохраняя скорость проводки. Мое мнение, что окна если у кого и есть , то при покраске должны быть плотно завешены или заставлены.
я уже писал об этом ,что самый лучший вариант чтобы сохранить естественное освещение в малярке и избавится от бликов солнца, наклеить на стекло молочную пленку, этасамоклейка продается в хозяйственных магазинах
для начало у меня окна так расположены,что с утра и днем свет не на прямую бьет в окна,а к вечеру уже не сильно,но светит.меня окна не напрягают,а даже помогают.
почитал о местных достижениях :o :o :o и понял что я крашу в условиях полной разрухи :'(
Не каких вытяжек и вентиляции, машина загоняется на вытяжку, жестянку, разборку, на этом же месте она шпаклюется, грунтуется и в итоге красится. Гараж на две машины. На полу валяется инструмент, мусор, пыль. Когда красишь жёсткий туман, не давно прогресс...купил директор респиратор, а то уже несколько лет запарился наверное в обычном лепестке красить >:D как следствие на машине куча мусора :D
вообщеем поработал я в этом хаусе, теперь решил уволится >:(
Цитата: Electric от 03 Июль 2010, 16:57:53
Всем привет...
Вот накидал схему утепления гаража:
(http://s53.radikal.ru/i141/1007/e1/5cdb999fa63et.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1007/e1/5cdb999fa63e.jpg.html)
В общем по всему периметру гаража будут стоять вертикальные металлические стойки на расстоянии друг от друга 1000 мм, в которые в свою очередь будут вставляться деревянные брусья, а между ними будет вставляться изоляция..
Так вот интересует несколько вопросов:
1. Как крепить саму изоляцию? Высота стены 2,5 метра.. Просто ставить плиты изоляции друг на друга между брусьев, а поверх приклепать степлером пароизоляцию к брускам и тем самым не дать выпасть теплоизоляции??
2. Ещё больше волнует вопрос скапливания конденсата между металлическим каркасом и самой теплоизоляцией.. Как известно изоляция на подобии урсы хорошо впитывает воду.. Если будет конденсат, то она вся намокнет, а что будет дальше неизвестно (возможно напитавшись воды под своим весом пойдёт вниз).. ???
3. Надо ли делать воздушные прослойки между металлическим каркасом и теплоизоляцией, а также между теплоизоляцией и пароизоляцией?
4. Почему не нужен слой пароизоляции со стороны металла? Думаю он лишним не окажется... ???
Заранее всех благодарю за советы.. Всем спасибо.... :)
Всем привет.. Продолжаю стройку гаража. Фотки всё никак не выкинуть сюда :)
Вопрос: на картинке выше в том году я нарисовал схему утепления гаража, так вот решил что к железному каркасу наварю гвоздей 90 мм.. Будут они как пики выступать, ну а на них уже можно будет насадить утеплитель в два слоя по 50 мм толщиной каждый.. Ещё раз хочу уточнить нужна ли между железом и утеплителем какая нибудь плёнка? Ведь железо же будет наверно конденсирвать и утеплитель намокать? А если плёнка и нужна то как её проложить, ведь ей будут мешать гвозди наваренные..
Надеюсь вы меня поняли :)
не могу понять, зачем Эти слоеные пироги, тебе что не куда время и деньги девать ?
Цитата: a.georg от 18 Май 2011, 21:24:38
не могу понять, зачем Эти слоеные пироги, тебе что не куда время и деньги девать ?
не понял критики :)
может я чего не понимаю, поясни тогда пожалуйста как правильно утеплить?
если это утепление поверх стены то это очень дорого и сложно, если это разрез стены тоже неэффективно
У тебя на картинке все правильно.
Электрик, если у тебя предполагаемый отделочный материал не пропускает воздух "в промышленных количествах", как например вагонка, то ничего по стенам пароизолировать не надо. Только потолок. Это самая "термонагруженая" часть, нужно исключить доступ тёплого влажного воздуха из помещения к металлу крыши. Обычно это делается герметизацией утеплителя сверху и хорошим вентилированием промежутка между потолком и кровлей
Цитата: AJIKALLI от 19 Май 2011, 00:36:54
Обычно это делается герметизацией утеплителя сверху
Пароизоляция ВСЕГДА стелится между теплым помещением и утеплителем.
Да, кстате, не надо никаких гвоздей и брусков. При горизонтальной обрешётке с пролётом 80см, даже рулонная стекловата прекрасно себя чуствует и не сползает.
Уровень лазерный есть? Годится самый дешёвый, у меня из METRO за 2.000р
1 Выставляешь по стенке высоту и горизонт. По световой линии навариваешь полоски 1,5х30х150мм, горизонтально,перпендикулярно стене, с шагом 1м. Количество линий выбирай из своей высоты потолков и формата предполагаемого утеплителя.
2 натыкав ленточек сообразно п1 переворачивай луч лазера вертикально и обрезай все полоски в полученой идеальной плоскости.
3 к полоскам приклепать или прикрутить саморезами профиль для гипсокартона. Он дешевле и на порядок ровнее дров.
4 промежутки заложить утеплителем и пришить сверху ГКЛ, гипсокартон или профнастил.
Цитата: IgorE от 19 Май 2011, 01:01:50
Пароизоляция ВСЕГДА стелится между теплым помещением и утеплителем.
Зависит от материала отделки. А вот сверху обязательно надо накрыть. Вату уж точно, она воздух не держит.
Цитата: a.georg от 19 Май 2011, 00:10:57
если это утепление поверх стены то это очень дорого и сложно, если это разрез стены тоже неэффективно
Что неэффективно?Получаеться обычная сендвич панель...только в качестве внутреннего облицовочного листа ст. маг лист...по соотношению себестоимость эффективность самое что ни наесть..дешевле только б/у сэндвичи...
Цитата: Electric от 18 Май 2011, 23:00:26
как правильно утеплить?
Если у тебя каркас ещё не обшит и железо(проф лист,обычное)не закуплено,то стоит лучше прицениться к сэндвич панелям,самое оптимальное будет..цена скорость эффективность...а если в регионе с б/у проблемм нет,то лучше не придумаешь..
Цитата: vladmir50 от 19 Май 2011, 01:24:05
Если у тебя каркас ещё не обшит и железо(проф лист,обычное)не закуплено,то стоит лучше прицениться к сэндвич панелям,самое оптимальное будет..цена скорость эффективность...а если в регионе с б/у проблемм нет,то лучше не придумаешь..
В общем гараж уже похож на гараж, каркас, крыша сделаны, осталась внутренняя отделка.
Цитата: AJIKALLI от 19 Май 2011, 01:07:13
Да, кстате, не надо никаких гвоздей и брусков. При горизонтальной обрешётке с пролётом 80см, даже рулонная стекловата прекрасно себя чуствует и не сползает.
Бруски уже изначально вставлены в балки, так было продумано, что бы в дальнейшем к ним крепить отделочный материал.
Еще вопрос: планирую заливать пол в гараже при помощи бетономешалки. Какой толщины слоя бетона хватит для пола?
Всем спасибо за советы :)
не, менее 5 см это длинна спичечного коробка, при меньшей толщине бетон со временем начнет разрушатся, я у себя заливал полосами длинной 2.5 м шириной 70 см, уже 4 года на полу трещин нет, для удобства заливки брал швеллер, выставлял по уровню и полутером строительным выравнивал плоскость заливки
Цитата: AJIKALLI от 19 Май 2011, 01:12:02
А вот сверху обязательно надо накрыть. Вату уж точно, она воздух не держит.
Для чего пароизоляция нужна? только для того что бы не набрал влаги утеплитель и зимой не промерз. Влага всегда движется из тепла на холод.
Реально, немного, но влага проходит через пароизоляцию.Значит холодная сторона утеплителя должна быть свободной для испарения это проникшей влаги.
Все, крапка.
Цитата: Electric от 19 Май 2011, 06:11:02
Какой толщины слоя бетона хватит для пола?
Фракция щебня какая у тебя?
Цитата: IgorE от 19 Май 2011, 09:15:51
Фракция щебня какая у тебя?
да пока даже незнаю, не закупился ещё.. Игорь, а как влияет фракция на заливку?
Чем больше фракция тем сложнее тонкий слой делать, чисто в работе.
Бери семечку.
Что бы трещин не было, их надо создать заранее, т н. тепловыми стыками. Захватками заливать будеш, делай их единообразно с ровными краями, что бы трещины по краям появились при эксплуатации. Стеклянные полоски раньше вставляли в стыки.
Цитата: IgorE от 19 Май 2011, 09:45:19
Что бы трещин не было, их надо создать заранее, т н. тепловыми стыками. Захватками заливать будеш, делай их единообразно с ровными краями, что бы трещины по краям появились при эксплуатации. Стеклянные полоски раньше вставляли в стыки.
как я понял мозайку надо сделать.. наварить квадратиков по всей площади заливки из металлических пластин и в эти квадратики заливать бетон, так сказать что бы не сплошной пол получился, а с перемычками.
Железные пластинки это перебор.
Мозайку делали стеклянными полосками или латунными. Цветным бетоном, со шлифовкой. Красота, но сильно круто для бокса.
Цитата: IgorE от 19 Май 2011, 11:12:23
Железные пластинки это перебор.
просто с металлом проблем нет, работаю в этой отрасли :) поэтому и гараж строю металлический :)
Цитата: IgorE от 19 Май 2011, 11:12:23
Мозайку делали стеклянными полосками или латунными. Цветным бетоном, со шлифовкой. Красота, но сильно круто для бокса.
Вот идеальный пол для малярки и рем зоны. Нагадил, открыл пожарный гидрант и вот уже снова все блестит. Красиво, прочно, надежно. Единственные недостатки дорого и трудоемко.
Очень трудоемко и не просто, как вроде кажется.
Я себе бледно\красные полоски из бетона сделал вокруг ямы и прямоугольник внутри подьемника (не щлифовал конечно).
Хотя бы немного прикурашивают нашу серую действительность. На подьемник удобно загонять машину.
Проконсультируйте меня пожалусто сколько нужно светильников на это помещение (http://f8.ifotki.info/thumb/4d9a76b1d47e9637f3f63dfe0fe3770c5f206b91590096.jpg) (http://ifotki.info/8/4d9a76b1d47e9637f3f63dfe0fe3770c5f206b91590096.jpg.html) (http://f8.ifotki.info/thumb/396d913ffff225d7d9b132b33eff64af5f206b91590098.jpg) (http://ifotki.info/8/396d913ffff225d7d9b132b33eff64af5f206b91590098.jpg.html) краситься будет в дальнем углу за окнами.
Вопрос маленько не точно...
тебе нужно не менее 1кВт электричества кинуть на свет, при хороших обстоятельствах 1.5 квт
ну и замечательно если 2 кВт. - вот и считай 1 люминесцентная лампа 40 Вт
итого -
1кВт 25 лам -12 светильников
1.5 кВт 38 ламп - 19 светильников
2кВт 50 ламп 12 светильников по 4 лампы в каждом...
Много света не бывает...
Так же как и вытяжки
Окна не есть хорошо когда будешь красить,особенно когда солнце,
Зато есть хорошо когда просто что то делать.
у меня 3 фазы в гараже.
36 rus Светильники,-парные ЛБ-шки 40вт,по всему периметру, почти без промежутков.
А какая высота от пола и сколько нужно на потолке посередине будет приток.
Посмотри как в камерах сделано,- они не на потолке и не на стене,типа "большие плинтусы",а светильники, как бы под 45градусов.
Подскажите по проводке как лучше под штукатуркой или поверх в метало рукав или трубу.
(http://s61.radikal.ru/i172/1106/af/aa04e5489076t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/1106/af/aa04e5489076.jpg.html)(http://s005.radikal.ru/i209/1106/82/44b656d951d6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1106/82/44b656d951d6.jpg.html)
Проводку лучше делать с возможностью демонтажа,до конечного результата,возможно не один раз придёться проводить,перепроводить,добавлять дополнительную проводку,так что капитально прятать впотай нет смысла..
36 rus в коробе монтажном пускай
Подскажите размер ямы на вытяжку длина, ширина,высота и есть ли разница откуда будет тянуть середина или сбоку.Всем ответившим огромное спасибо.
у меня по моему 1,2*4.думаю по середине получше если канал :)будет.
Я на время покраски на днях(временно)ставил улитку №4 в яму и выводил воздуховод на улицу.Яма у меня примерно 7 на 1,20 глубина 1,6 примерно,точно непомню.Итог был таков-туман вытягивало нормально,опыла снизу дверей небыло и яма сама отнасительно чистой осталась,(так убраться помелочи),но вот вчера ходил и обратил внимание на пол,примерно вокруг всей ямы лижал опыл от краски и просто серая пыль... :oПопробывал убираеться легко :),неслиплась и неприлипла к полу,но тем-нимения незасосало эту грязь в яму,а походу всю дорогу прибивало к полу верхним приточным вентилятором!
Так,что лично мое мнение-нужно делать вытяжные каналы вокруг машину будет счестье! ::)
Цитата: Андрей-123 от 06 Июль 2011, 16:43:58
прибивало к полу верхним приточным вентилятором!
Без сплошных решеток на пол по любому садиться будет.
В камере у меня постоянно порядок, но цвета плитки уже не определить.
при хорошей и регулярной уборке-отличить :)
я мою керхером,но фрезой не догадывался пол мыть :) последний раз пробовал,результат-отличный,теперь всегда буду ей :)
Цитата: Андрей-123 от 06 Июль 2011, 16:50:27
Так,что лично мое мнение-нужно делать вытяжные каналы вокруг машину будет счестье! ::)
Правильная мысль
Цитата: Андрей-123 от 06 Июль 2011, 16:50:27
Так,что лично мое мнение-нужно делать вытяжные каналы вокруг машину будет счестье! ::)
а еще лучше вообще весь пол в решетку,да только это дорого и не всегда возможно...
Ну да,то савсем круто будет и сам приемник от вытяжки пониже от решоток поставить,что-бы весь пол всей своей площащью боролся с пылью(ламинарность чтоб вопщем была)Но такой пол и дорого и трудоемко конечно...Но при желании можно и запорожец в космос запустить! ;)
Если он конечно призапуске в атмосфере еще на стартовой площадке незгорит... :D :D :D
А мы помещение арендуем. Долбить полы нам не позволят, да и не очень хочется. Вытяжка сделана вдоль стен. Тянет улитка №4. Туман уходит очень быстро, а при мелком окрасе вообще нет кумара.
(http://savepic.org/1938034m.jpg) (http://savepic.org/1938034.htm)
(http://savepic.ru/2766585m.jpg) (http://savepic.ru/2766585.htm)
Красиво сделано!Я только сначало думал,что на фотке улитка номера 8 или того больше! :o :D
Цитата: michel317 от 13 Июль 2011, 13:58:30
(http://savepic.org/1938034m.jpg) (http://savepic.org/1938034.htm)
(http://savepic.ru/2766585m.jpg) (http://savepic.ru/2766585.htm)
Улитка подключена к приемнику у вас судя по фото через одну гибкую подводку в одно место приемника.Приемник по всему пириметру помещения,или-же только на 2-х стенах как на фото.И такой к вам вопрос-регулируете сам приемник что-бы всей площадью засасывал,(а не в начале где подключена улитка)задвижками на воздуховодах нормально!Такой тип ригулировки много мороки создает?Или-же настроил один раз и забыл!?
Цитата: michel317 от 13 Июль 2011, 13:58:30
А мы помещение арендуем. Долбить полы нам не позволят, да и не очень хочется. Вытяжка сделана вдоль стен. Тянет улитка №4. Туман уходит очень быстро, а при мелком окрасе вообще нет кумара.
(http://savepic.org/1938034m.jpg) (http://savepic.org/1938034.htm)
(http://savepic.ru/2766585m.jpg) (http://savepic.ru/2766585.htm)
Как сделан приток в твоем варианте? Может где показывал но не припомню.
Приёмник по 3-м основным стенам. Дальние от улитки задвижки открыты побольше, ближние меньше. Летом задвижки не трогаю, а в холода приходится вытяжку придушить иногда (подогрева нет). Приток из соседнего тёплого помещения.
Та про выхлоп понятно,раскажи про Вхлоп. ;)
Вот эта герметичная дверь (2-а слоя спандбона-60) и является самотёчным притоком. Въездные ворота тоже практически герметичны.
(http://savepic.org/1970571m.jpg) (http://savepic.org/1970571.htm)
Полноценный приток планируется в самое ближайшее время (улитка №4, широкий и длинный короб на потолке). Дефицит свободного времени не даёт развернуться.
Ошибся я. Улитка №5 у меня на вытяжке.
Если полный покрас делать,опыла много на полу остается?или все улетает нах???Раствор мне в пулик!!! ;D
Да вроде не остаётся. Может самая малость. Да я и не крашу полностью, всячески избегаю (2-3 раза в год).
Цитата: michel317 от 13 Июль 2011, 16:59:30
Ошибся я. Улитка №5 у меня на вытяжке.
лучше сделай на приток 5ку ,а на выхлоп 4ку
Цитата: michel317 от 13 Июль 2011, 20:22:50
Да вроде не остаётся. Может самая малость. Да я и не крашу полностью, всячески избегаю (2-3 раза в год).
Ну в общем как я!Ну да,дело говорит Александр-будиш приток делать махни улитки наобарот,пятак на вход и четверик на выход!И через преобразователи частоты все подключи!Я себе подключил,радуюсь,ненарадуюсь и всем саветую!На покраску теперь как на праздничнуб папойку иду!Только фрак ненадиваю! ;D
У меня везде 5 будут стоять.
вот, тестировал свою *типа камеру* ;D налил 0, 5 литра разведенного , стандартной вязкости акрила и весь выпустил в воздух. http://www.youtube.com/watch?v=BS7kWQhKTkc
конструкция простейшая, на улице улитка, на ней небольшой каркас в виде шапки, затянут колготками, потом синтепоном. труба заходит внутрь, дальше вдоль стены расположен не большой короб- квадратная труба без одной стенки, внутри нее переборки, как-бы лопатки, чтоб отсекать от потока по немногу, чем дальше, тем лопатки крупнее, порверх натянуты опять колготки- на тот случай, если вдруг в трубе окажется какой-то сор или паучек.
работает уже лет 10, есть недостатки- в трубе создаются завихрения и колготки постепенно загрязняются опылом, и на потолок , рядом с коробом попадает опыл. с уборкой особо не усердствую, стены и потолок тщательно из керхера мою раз в несколько месяцев. перед покраской все , кроме потолка заливаю водой. поток воздуха достаточный, чтоб небыло повышенной влажности- я так думаю, по крайней мере с этим проблем не было. сорность не большая, в основном со щелей в автомобиле и комбеза- если поленился постирать. делал сначала приток, и примерно около года работал без той дыры в стене и короба- просто оставлял приоткрытую дверь.на сорность это особо не влияло, но двор засерался опылом, да и соседи жаловались. стены из двп на деревянных рейках, прикрученных к стенам, потолок- тоже, все покрашено краской, воду держит приемлемо. по низу- типа панелей из металла, потому что двп обугливалось из-за близости с сушкой. подогрев притока зимой- просто ставил газовую горелку рядом с улиткой и туда засасывало воздух с горелки в перемешку с холодным.эту-же горелку засовываю и в трубу- сушку, типа как на котле- 35 квт. не заметил, чтоб воняло, при -15 на улице (больше у нас бывает очень редко), в камере держалось около 23.
собираюсь все переделывать, но все чего-то не хватает, то времени, то денег, но тюнинг неизбежен ;D. как усовершенствую, сниму еще кинуху.
зы. чуть не забыл, улитка не большая, номер не знаю. размеры что-то около 15см ширина, диаметр- 38 см. мотор 2,2 квт, 3000 оборотов.
Цитироватьвот, тестировал свою *типа камеру*
Неплохо работает,всё лучше чем вообще без вентиляции :(
Цитата: mihatag от 15 Июль 2011, 18:35:37
вот, тестировал свою *типа камеру*
Посмотрел кино. Молодец.
Только много всяких коробов и других выступов где пыль любит прятаться.
PS И про лифтинг посмотрел ;)
Цитата: mihatag от 15 Июль 2011, 18:35:37
вот, тестировал свою *типа камеру* ;D
Зачётно. Только в одной руке камера, вдругой пулик, голос за кадром, поллитра краски в воздухе, а распиратор где?
Цитата: aleksandr 96 от 15 Июль 2011, 20:51:39
поллитра краски в воздухе, а распиратор где?
А ведь точно. Мало того что оптику убил на фотокамере, так он еще над организмусом издевался ;D
Исскуство требует жертв :-[
Парни такой проблем подскажите плииииз стены поштукатурил затёр щёткой сегодня прагрунтовал получилась красота осталось покрасить подскажите какой краской.И ещё вопрос пол залил бетоном сверху лежит не знаю как правильно объеснить,как молоко цементное оно крошется как его победить отполлировать и покрасить или подождать оно ввысохнет и будет нормально кто сталкивался и обжигался подскажите,буду примного благодарен.
у меня стены прокрашенны обычной краской пф -115, до этого были прокрашенны латексной фасадной краской которой обычно строители красят стены, но после года эксплуотации камеры понял что этот вариант не пойдет, данная краска пористая , опыл вьедается в нее и образуется как шуба которую тяжело смыть со стены, после чего помыл тщательно стены, купил три банки грунта ,белого и три банки белоснежной краски обычной что красят окна , только хорошего качества , стены в гараже моются на ура и ни чего на стенах не оседает , а по полу у меня они тоже бетонированные, но я их не железнил, просто цемент марки 400 и как положенно один к трем
уже четыре года все нормально, дай полу дня три закрепится
http://i077.radikal.ru/1107/bc/6ef6376efa12.jpg
вот выкладываю фото что осталось по поводу стен
Цитироватьвот выкладываю фото что осталось по поводу стен
Вроде как птичка присела на верху?
Спасибо а то я думал фасадной а пол я заливал бетоном вода стояла два дня под бетон стелил фольгоизол,с одной стороны фольга с другой стекловолокно такой у нас стелили под взлётной полосой там и превотизировал как залил прошла неделя,а такое ощущение что он не высох.
мои постояльцы, ласточки
по поводу бетона не мудренно , ты сделал гидроизоляцию, воде уходить не куда , пол в такой ситуации может сохнуть и десять дней
И это не плохо.
Прочность бетона измеряют через 28суток, при этом бетон находиться должен во ВЛАЖНОЙ среде.
Бетон не сохнет, он наберает прочность. Отвердитель для него-вода.
Всем спасибо успокоили.
Стоит отдаленная задача воплощения в жизнь импровизации на тему покрасочной камеры.
Строение: гараж 6х6 капитальный железобетонный. Подвал 6х6 (пол земля\стены блоки) дальше плиты (пол гаража, он же потолок подвала), стены - блоки (+отваливающаяся штукатурка), потолок - плиты, сверху рубероид. На полу граншлак и стяжка около 3-5см (сыпется как жопа, компрессор за месяц работы отверстие себе под подставку уже прогрыз).
Пока задачи на ближайшие пол жизни:
Крыша:
(рубероид\еврорубероид?, жестяная с наклоном) шифер дорого по 70 грн*36 квадратов
Стены:
утепление увы только изнутри, с трех сторон пристроены гаражи. На стены обрешетка+мин.вата+? (гипсокартон дорого, стекломагниевый лист или просто жестяные листы на саморезы поверх ваты) в одном боксе и сварка и покраска и все остальное.
пол:
сбивать стяжку и поверх граншлака делать новую цементную, либо недорогая плитка типа Грес.
либо просто стяжку с хорошего цемента.
Вопрос с вентиляцией и каналами остается открытым, т.к. если короба вдоль стены то все равно.
А если делать хотя-бы 30% сетчатого пола и под стяжку ложить и умещать карманы и короба в граншлак и прорезать пазы в плите напольной. (гемморой дикий)
Свет:
разберемся походу. Заведено 3 фазы и как я понимаю 9 кв потолок. Гаражные сети тоже не блещут. Дневные + экономки скорее всего. Понятно что бездроссельные взрынобезопасные я не потяну по кругу.
Вентиляция:
Я тут вообще без дупля. Понимаю что надо две и хотябы киловата по два. Или делать надстройку на крыше, или прятать в подвал (сырость?). 4кв компрессор + 1 кв грубо свет и 4 с натягом остается.
Приточные короба пускать по потолку, сечение под вопросом, хотелось бы более плоские.
Хотелось бы сделать перегородку, под малярку 2\3 площади, остальное инструмент и прочее изолировать от воздухоообмена.
Гараж находится относительно близко к домам и гаражи соседние кругом. Выходящий воздух надо будет очищать как-то. Или вода каскадом через лабиринт (опять же в подвале) или угольные фильтры или хз как, но надо.
Отопление:
Электричество (тэны 4 кв на 36 кв, антифриз, помпа, автоматика трубные регистры (металл лучше, но наверное пластик)
Гибридная (буржуйка\котел угольный\отработка) + рубашка приваренная на воду. Днем кочегарить, ночью электро. Опять же в подвале скорее всего.
Электро самый безгеморойный, но и самый дорогой, эл-во по 38 коп\кв. Да и стремно на ночь необесточенный гараж оставлять.
Как вариант авторадиатор в приток на подогрев.
Потолок:
грубая пленка поверх изоляции, изголяться желания нет.
Гараж можно посмотреть в "ремонт бмв 34 кузов" в ветке примеры.
Сижу репу чешу, малярка пока как увлечение. Через 4 гаража малярка (не офф.), официально хрен откроешься.
Вбухивать деньги и сидеть в подполье. Переехать с 6х6 пока врядли получится.
Лезть в СПД как авторемонт и не светить малярку вообще, дык экологи не спят, налоговая тоже.
Капусты немерянно надо.. и мозга, по-больше. :-\ В говне красить себе дороже.
Цитата: gelato от 14 Июнь 2008, 10:40:29
Всем Привет! ;)
Хочу сделать автопокрасочную камеру. Хочу узнать что и как лучше сделать. ???
Оригинал статьи здесь _http://www.etman.ru/content/view/42/61/
ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ОКРАСОЧНУЮ КАМЕРУ ?
Определенная ценовая планка, ниже которой невозможно купить приличную окрасочную камеру, не дает покоя тысячам отечественных «Кулибиных», у которых денег на покупку нет, а иметь ОСК ну очень хочется. Например, по опросу, проведенному в Сибири журналом «Автобизнес» из Новосибирска, 56% окрасочных камер, установленных в регионе – самодельные. Думается, что близкие по величине цифры обнаружатся в любом регионе страны. Количество мелких покрасочных «гаражек» вообще плохо поддается подсчету, все они хотят иметь камеру для окраски автомашин, но не имеют на это ни достаточной суммы, ни возможностей помещения. Вот и «лепят» полнейший ужас из того, что есть под руками. Причем, и это парадоксально, каждый такой «самостройщик» вместо изучения существующих технических решений, вместо того, чтобы просто пойти и проконсультироваться со специалистами (настоящими, а не ниже упомянутым Петькой), занимается изобретением конструкций, от вида которых просто встают дыбом волосы, конструкций, напрочь игнорирующих элементарную логику. Чего тут больше – самомнения (я и так все знаю) или, простите, дурости – когда «лепят» из того, что удалось стащить на соседней стройке, минимизируя затраты на все подряд – неясно, да и неважно. Важен факт – редкие «самопальные» конструкции работоспособны.
Вот описание виденной нами самоделки, которую попросили «чуток подправить, а то плохо сосет»: корпус камеры сварен из 2-мм стального листа, проложен рулонами минваты и снаружи обварен аналогичными 2-мм листами (пулестойкость гарантирована, а зачем?). Приток воздуха сделан через дыру в потолке размером 1 х 1 метр, затянутую на гвоздях двумя слоями мешковины, между которыми проложена вата – это вроде как «потолочный фильтр». Вытяжка сделана через яму в полу такого же размера, закрытую самопальной решеткой (фильтров вообще нет), а из ямы под вытяжной вентилятор прокопана канава глубиной 0,5 метра. Вытяжка организована посредством обычной «улитки» с разваленной фермы (размер не считали – какая была), приток же (колоссальная удача!) через заводской финский теплогенератор. Это единственная нормальная вещь из всей конструкции, «прихватизированная» хозяином где-то в том же колхозе, но производительность генератора была примерно в 2 раза меньше вытяжки. Да и вытяжка, забитая вусмерть краской, тоже еле крутилась. Хозяину (благо он оказался человеком вменяемым и принял все советы к действию) пришлось снести почти все – срезать потолок, выкопать и забетонировать заново яму, купить новый вентилятор и еще много чего. Как результат, от его «творчества» остался только бронированный корпус и финский генератор, да и тот модернизировали.
Мы решили написать этот раздел после того, как в сотый раз побеседовали с человеком, который обратился к нам с вопросом покупки вентагрегата для самостоятельно возводимой им окрасочно-сушильной камеры. И в сотый же раз, после того, как осмотрели (или человек живописал) то, что он там уже «навозводил», сказали: «Надо все снести и делать заново. Сделать тут что-то невозможно в принципе». И в сотый же раз выслушали, что мол, «чего это мы тут умничаем, вона у Петьки в соседнем гараже сделано и ниче, красит». Поэтому мы решили, что нужно – ну хоть для очистки совести – написать, КАК на самом деле нужно делать ОСК, чтобы она работала, как полагается работать агрегату для окраски. Мы утверждаем на собственном опыте, что абсолютно все (еще раз – АБСОЛЮТНО ВСЕ) виденные нами самодельные окрасочные камеры были изначально неправильно задуманы, неправильно сделаны и работать так, как настоящая ОСК, в принципе не могут. Если для читающего эти строки высшим авторитетом служит Петька из соседнего гаража, который «смастрякал» камеру из кровельной жести и фанеры, утыкал ее по стенкам ТЭНами и поставил стащенный на стройке вентилятор, а теперь хвалится, что «у него в гараже есть камера, обошлась за 3 тыщи баксов и всех делов», можете дальше не читать. Идите к Петьке, «проставьтесь» и пусть покажет, как повторить конструкцию.
Для остальных желающих построить самостоятельно настоящую ОСК придется почитать и прикинуть, каким образом эту информацию приложить к конкретному помещению и техническим возможностям. Это убережет вас от пустой траты тяжко заработанных денег на кучу неработающего железа.
Итак, чего НЕ НУЖНО делать изначально?
Не нужно думать, что окрасочно-сушильную камеру для легковых машин можно впихнуть в типовой гараж. Не поместится вентгруппа, и единственным выходом станет постройка второго этажа, прокладка туда воздуховодов, что «выльется» в большие деньги. Габариты минимально удобной для работы камеры 6 х 3,7-4 метра, что и есть обычный бокс. Ни подо что иное там места уже нет.
Не нужно думать, что для ОСК вполне достаточно 2-х (а то и вообще одного) обычных вентиляторов типа «улитка», покупаемых на базаре «по штуке за штуку» и проблемы нет. Начнем с того, что корпус этих «улиток» нужного размера весит примерно по 150 кг каждый, и его будет греть воздух изнутри. Далее нагретый корпус начнет греть воздух вокруг, работая «батареей» для помещения, что вызовет лишний расход энергии. Поэтому, как минимум, вентиляторы должны быть спрятаны в теплоизолированный корпус и тогда кожух «улитки» просто вреден – занимает лишнее пространство, а без кожуха – это уже совсем другие вентиляторы. Кроме того, воздух нужно отфильтровать от пыли на входе и краски на выходе – нужны корпуса под фильтры. Воздух нужно также нагреть, для чего потребуется корпус со встроенным «котлом»-теплообменником.
Исходя из п.2, не нужно думать, что «коридорчика» шириной в 1 метр, оставленного вдоль корпуса ОСК, хватит для размещения всего вентагрегата. Начнем с того, что диаметр самого «колеса вентилятора» составляет обычно 80 см, в эконом-версии 63 см – а куда деть все остальное? Кроме того, вентагрегат нужно обслуживать – менять фильтры, чистить горелку и т.п. Ширина зоны обслуживания вдоль механизма, по ГОСТу, минимум 75 см, чтобы прошел человек. Поэтому «коридор» под вентагрегат вдоль корпуса должен быть 2,5 метра. Если ширины помещения не хватает, придется или а) разместить агрегат сзади, или б) снести стену, или в) пробить в стене ходы под короба воздуховодов и разместить агрегат за стенкой (или на 2-м этаже), или г) искать другое помещение. НИКАКИХ других вариантов техника не знает. Подход «у меня другого помещения нет, нужно как-то впихнуть» не работает, железо не сжимается и пополам не складывается.
Не нужно строить (именно строить!) корпус камеры из пеноблоков, керамзитобетона, кирпича и т.п., с последующей облицовкой изнутри кафельной плиткой. Это не сауна и незачем выкидывать на стройку такие деньги. Корпус ОСК элементарно делается из типовых минераловатных строительных сэндвич-панелей с замковым соединением стык-в-стык толщиной 50-80 мм, которые сейчас и производятся, и продаются в любом регионе страны. Делается болтовой, или клепаный прямоугольный каркас из гнутого уголка (швеллера) и к нему саморезами на герметике крепятся панели. Быстро, дешево и сердито, а – главное – разбираемо при смене помещения! Только, если планируется переезд, не нужно применять клей-герметик.
Не нужно думать, что обогрев камеры будет ТЭНами на стенке и все отлично. Дешево и сердито: купил отечественные ТЭНы и моток провода, пара автоматов и все. Не получится: для сушки годится, а вот как быть при окраске с потоком воздуха с улицы? Он ведь холодный и, попадая внутрь камеры, от ТЭНов на стенке нагреться не успеет. Такая конструкция годится исключительно для «сильно южных районов» страны, где уличный воздух не нужно греть. Для средней полосы и севернее придется делать приточный блок с подогревом и тогда ТЭНы внутри не нужны.
Даже устроив приточный блок, не нужно делать подогрев на электрических ТЭНах. Это самый дешевый вариант по стоимости капиталовложений - отечественные ТЭНы есть везде, но самый дорогой по эксплуатационным расходам. Для нормального функционирования ОСК в условиях нашей зимы (если применить наше патентованное решение вентблока) понадобится 60-80 кВт. Вот и прикиньте следующее: а) кто выделит Вам такую мощность ? б) сколько придется платить за эти киловатты ? А уж если делать приток по общепринятой схеме, кабель толщиной с ногу слона – это минимум, на что придется пойти. Единственное приемлемое решение – дизтопливо (поскольку газ вряд ли есть, и пар от своей котельной тоже вряд ли). Поэтому придется потратиться на горелку и теплообменник, зато потом платить меньше. Через полгода разница вернется.
Нежелательно делать въезд в камеру прямо с улицы (что частенько бывает именно в бывших гаражных боксах). Причина банальна: у нас дороги шампунем не моют и машина с грязью и глиной на колесах и под днищем, обсыпанная снегом или политая дождем, чистоты внутри камеры не добавит.
Самое главное – не нужно думать, что, пытаясь изготовить самостоятельно Окрасочную камеру, копирующую промышленные образцы серьезных фирм, Вам удастся существенно сэкономить. Это не так, даже с учетом всех наценок торговцев, таможенных пошлин и прочих «накруток». Главная причина банальна, как соленый огурец в виде закуски: заводы-изготовители ОСК покупают ВСЕ комплектующие по специальным, оптовым ценам для производителей, то есть, минимум в 2 раза ниже рыночных. А Вы будете приходить и покупать ОДИН вентилятор, ОДНУ горелку, ПАРУ датчиков и так далее. Максимум, что Вам удастся сберечь – это 10-15%. Стоит ли эта овца многомесячных трудов по самостоятельному возведению копии «настоящей импортной ОСК» - Вам решать. Если захотите попробовать – пожалуйста, мы готовы в этом помочь. Только поймите, если идти по принципу: "Этот узел я сделать, как у фирменной, не смогу - поэтому смастерю из того, что есть, а вот этот агрегат сделать аналогично дорого, обойдется и так" - то вместо копии настоящей фирменной ОСК получится "кракозябр".
ЧТО мы советуем делать ?
Для начала подумаем, на чем можно сэкономить без особого ущерба для качества работы ОСК ?
1) На «красоте» в первую очередь. Производители «заводских» ОСК вынуждены делать многие вещи исключительно ради товарного вида и чтобы выделиться среди конкурентов. Например – окраска панелей корпуса. Вам важно, в какой цвет окрашена ваша камера? Или она может быть сделана из простых оцинкованных сэндвич-панелей, которые дешевле окрашенных? А после сборки можно взять краскопульт и самому окрасить корпус изнутри белым акрилом.
2) Если есть немного времени, можно вообще обойтись без готовых сэндвич-панелей. Корпус можно собрать из панелей так называемой «полистовой сборки». Эта технология широко применяется в США, в Европе, к примеру, фирмой Нова Верта, в строительстве зданий из легких металлоконструкций. Гнутые листовые панели можно купить готовыми, либо заказать в любой мастерской, где есть гибочный станок. Панели собираются торец в торец на болтах, затем внутрь вкладываются плиты минваты и снаружи закрывается обычным тонколистовым металлом на саморезах. Вот таким образом:
(http://f8.ifotki.info/thumb/58adabb736f53356e1e7adf1e78d336c4de80f94536344.jpg) (http://ifotki.info/8/58adabb736f53356e1e7adf1e78d336c4de80f94536344.jpg.html)
3) Можно заказать специальные герметичные светильники с закаленным стеклом, как в фирменных ОСК (у нас, например), а можно купить готовые промышленные класса защиты IP65 с колпаком из оргстекла или поликарбоната. Как согнуть кронштейны и закрепить эти светильники – придумаете быстро. Единственный нюанс – поликарбонат не любит растворителей, поэтому придется заклеить их прозрачной ПЭ пленкой и периодически ее менять.
4) Ворота очень важная деталь. Их, в принципе, можно сделать самим – главное обеспечить удобство запирания, герметичность и наличие спец-замка типа «антипаника» - нажимной планки. Это требования безопасности маляра. Можно заказать ворота у нас – только в этом случае нужно заранее об этом подумать и согласовать конструкцию коробки ворот.
Самое интересное – на чем можно сэкономить ГЛОБАЛЬНО и при этом получить ОСК вполне приличного уровня? На КОНСТРУКЦИИ самой камеры !!
Объясняем: конструкция привычной европейской камеры с вертикальным потоком воздуха предполагает наличие решетчатого пола и фильтрового потолка – пленума. Это замечательное техническое решение, которое является на сегодня самым совершенным, НО требует наличия пространства под решетками для оттока воздуха, т.е. либо это приямок, либо металлическое основание, а наличие пленума требует увеличения высоты корпуса для создания объема над фильтрами для притока воздуха, а это в качественной ОСК не менее 50 см.
Теперь посмотрим, что это все означает для не сильно «крутого» автосервиса? Как правило, помещение арендованное и могут вполне выселить. Делать приямок - это затраты, которые не вернутся при смене помещения, да еще и владелец может запретить копать. Металлическое основание стоит денег и требует дополнительной высоты потолка, что не всегда возможно. Решетки также недешевы и вносят свой вклад в цену ОСК, а сварить их самостоятельно практически нереально. Что придумать, чтобы снизить стоимость?
Собственно, «придумывать» ничего не нужно. Все велосипеды уже изобретены. В США, например, конструкция ОСК с вертикальным потоком воздуха называется Downdraft, и она самая «молодая» из появившихся там. Гораздо ранее (и до сих пор, кстати) применялась конструкция с горизонтальной или диагональной продувкой воздуха – так называемый Crossdraft. Это означает, что воздух подается в передней части потолка перед воротами и выходит внизу задней стенки. Вентагрегат в такой схеме лучше всего расположить сзади, но можно и сбоку. Что получим? Получим самый дешевый корпус ОСК – без фильтрового пленума, уменьшенной высоты, стоящий на простом гладком полу без решеток (никаких фундаментов не требуется). Очистка воздуха происходит внутри вентагрегата, где устанавливаются карманные фильтры нужной степени очистки. Заметим, что эти фильтры более пылеемкие, чем рулонные потолочные и стоят дешевле – что дает дополнительную экономию.
Поэтому, с нашей точки зрения, оптимальным техническим решением для небольшого автосервиса является постройка корпуса окрасочной камеры американского типа Crossdraft, а вот вентагрегат все же лучше купить готовый. Начнем с того, что купить «на базаре» специальные вентиляторы не получится, изготовить теплообменник из термостойкой нержавейки – это сложная задачка и обойдется он недешево (даже если просто взять импортный и скопировать). Купить готовый теплообменник стоит несколько тысяч евро. Сделать самому фильтры и регулирующие клапаны с приводами вообще невозможно – их придется покупать. В итоге – если Вы все рассчитаете и сконструируете правильно, то, сильно побегавши, сэкономите примерно 50 тыс. рублей. А если ошибетесь, то потеряете на переделках пару сотен тысяч. Рисковать или нет – решать Вам.
Статья совершенно пустая.
Написана есно торгашем. Сильно много стало кругом советчиков которые с умной мордой советуют о том, чего САМИ никогда не делали. Так и тут.
Цитата: IgorE от 04 Авг. 2011, 17:35:22
Статья совершенно пустая.
Написана есно торгашем. Сильно много стало кругом советчиков которые с умной мордой советуют о том, чего САМИ никогда не делали. Так и тут.
Действительно статья написана, человеком, который сам в промышленном масштабе из отечественных материалов с импортными агрегатами делает ОСК, а не заказывает дешевое фуфло в Китае. Хоть кто-то чего-то делает, а не перепродает чужой хлам...
Мляяя ребята,пока я отсуцтвывал,вы видимо на немножко подлиннее сообщения перишли? :
Мастера по строительству подскажите, вот на конец то руки дошли до стен в моём гараже...в смысле хочю поштукатурить или пошпатлевать стены в гараже (камере) Стена силикатный кирпич, знаю что к силикатному кирпичу плохо пристает штукатурка. Как правильно сделать чтобы потом все нахрен не отвалилось.
Цитата: KSM от 16 Авг. 2011, 01:03:34
Стена силикатный кирпич, знаю что к силикатному кирпичу плохо пристает штукатурка.
нормально пристаёт,у меня на силикатном.Песок почище на замес,чуть глины можно добавить, если быстро садится,но злоупотреблять ей не надо ,соотношение 1/5. Стену увлажняем,как вода впиталась,делаем намёт(пожиже раствор)просто размазываем.Подсохло,чутка -накрываем вторым,тянем правилом,ну а потом тёрочкой.
У меня сейчас тоже ремонт в гараже :)Старую штукатурку на глине ободрали и новая на цементе.А сверху будет сетка и стяжка клеем ( как по пенопласту). Хочу чтоб было гладко и можно было мыть водой.Стена снизу бетонный блок , сверху красный кирпич.
Набей мелкую сетку на дюбеля,запаришся на голые стены накидать,или купи Спринт в ведрах побольше,тебе с таким привычнее. ;)
Цитата: avtocond от 16 Авг. 2011, 08:01:30
Набей мелкую сетку на дюбеля,запаришся на голые стены накидать,или купи Спринт в ведрах побольше,тебе с таким привычнее. ;)
Ты о чем? :) Сетка
пластиковая, такая как по пенопласту на фасадах.А сначала все ровняется цементной штукатуркой. А клея будет пару мм , чтобы скрыть сетку.Пока делаю самую страшную стену :), а дальше посмотрим
Если сначало пройтись по силикатному кирпичу тонким слоем клея (я про свой гараж) а потом уже кинуть стяжку цементной штукатурки? Дело в том что недавно соседка утепляла квартиру с наружи пенопластом сверху затянули сеткой и этим клеем, мастер который делал ей ремонт остатки клея намазал у меня в гараже по силикату. Прошла неделя, пробовал шпателем содрать клей.....хера два, кусками не отпадает держится нормально, а вот накидка цементная которая местами была наляпана на силикатный кирпич, шпателем если хрошо приложиться то слетает. Сверху где сплошная накидка это уже идет красный кирпич, держиться нормально.
(http://f9.ifotki.info/thumb/e4f3b6ed7332f703c09513287f70c3f0b25dac96137905.jpg) (http://ifotki.info/9/e4f3b6ed7332f703c09513287f70c3f0b25dac96137905.jpg.html)
А мне кто-нибудь подскажет
Собирюсь в частном секторе взять в аренду гараж
с целью раз в два месяца красить авто
но хозяйки запах не нравится
будет ли вонять из-него если принять все возможные меры ?
как нибудь втихоря покрасить иногда что не получится (просто вариант очень хороший)
подскажи пожалуйста ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? :)
Поставь немного фильтрацию выхлопа.
(http://f9.ifotki.info/thumb/79e6142b6db30485fc3216dcb140cdebb2858996152159.jpg) (http://ifotki.info/9/79e6142b6db30485fc3216dcb140cdebb2858996152159.jpg.html)
Тогда будет меньше вонять из гаража,и соседка тоже.
вонять все равно будет...это не вышивание,а малярка. :)
Написано -меньше,тогда дожигать на выходе,как в мартэне.
Прогрунтовать бетонконтактом,прикрутить метал маяки,фасадная штукатурка и в конце шпаклёвка на цементной основе(у себя обшил мет.профилем)
Обшивать металлом у себя пока не буду, так как в планах построить ещё два гаража, вот в одном из них будет камера, а в этом гараже пока буду работать, но хочеться привести его в порядок....в смысле стены, вот и остановился на штукатурке и шпатлёвке, потом покрашу в белый цвет.
Вовка спасибо за инфо! буду искать бетоноконтакт.
Всем привет..
Тут сказали мне что стекломагниевый лист трескается со временем, не выдерживает наших температур.. И предложили для внутренее отделки фиброцементную плиту. Кто что знает про такую плиту?
Цитата: KSM от 16 Авг. 2011, 16:21:45
буду искать бетоноконтакт.
Нафига он тебе нужен?
У меня немерянно поштукатурено стен из силикатного кирпича обычным цементным раствором. Несколько лет подрят шла разборка и кирпич б\у было выгодно применять.
Штукатурены и внутр. и наружные поверхности. Забор уже 12лет такой стоит, ни грамма не отвалилось.
....................
В совке запрещено было сил. кирпич штукатурить, пото что он был "облицовочный", для наружной поверхности стены.
Поддерживаю..
Прежде чем чего то куда то мазать,хоть в авто ремонте,хоть в строительстве,надо определить что это, зачем это и надо ли..
Бетоноконтакт обычно используеться на монолитных гладких поверхностях,для создания структурной увеличивающих адгезию поверхностях,а у кирпичной кладки, структура поверхности и без того достаточно приемлемая для хорошей адгезии ..хуже конечно не будет,но просто потерянное время и деньги..
Цитата: vladmir50 от 01 Сен. 2011, 15:15:12
Бетоноконтакт обычно используеться на монолитных гладких поверхностях,для создания структурной увеличивающих адгезию поверхностях,
До появления готовых стр. смесей в мешках, мазали свежим цем. молочком и сходу штукатурили. Отваливалось когда или молочко немерянно омолаживали или когда цемент сгоревший был.
Не знаю может не умным покажусь, но была не была. Простой гараж, 5 на 9 (ну можа и не простой) где кирпич, где жб, где жб плиты. Но все это добро внутри обшито баннерами. Не целофан (ни каких налипаний и отлетаний, баннер не электро статичен), все моется с мойки на ура, раз в три полных покраса (нагнетание и вытяжка при такой дешивезне проблем по затратам не вызывает). Ну и замена банеров вопрос пяти часов по кругу и копейки.
Мужики, а сколько примерно нужно мешков цемента на штукатурку гаража при размерах 3м-высота...4.5-ширина...6.5-длина? соотношение песок-цемент 3+1?
TechnoS, на счёт банеров....незнаю, врядли я в своём посёлке их найду.
В любом ближайшем городе по 500 р. за баннер. У меня на всю малярку три банера за глаза. Обрезки могу прислать на половину малярки хватит . Третий год под одними банерами крашу и не наблюдаю что их менять надо. Если надо завтра сфотаю.
Угу, сфоткай! ;)
Сфотаю завтра, но вывалит сына в понедельник (ужо извиняйте завтре с работы с братом едем маме картофан копать) я то только по клаве стучать.
Сына сказал, что с телефона скинем, так что завтра в дороге отправим. А вообще с штукатуркой одни проблемы. Пришлось ее обдирать до бетона, пыли то из под баннеров не было, тока в камере щоки по стенам от обсыпухи, да и шуганило коды в покрасе стены от ее осыпи шевулонились. В покрасе все левое, не предусмотренное процессом, и движуха и шум шуганят сам знаешь.
Цитата: KSM от 01 Сен. 2011, 16:24:12
соотношение песок-цемент 3+1?
круто для штукатурки,4-5 к одному достаточно.За бетоНОконтакт не знаю,а вот бетоконтакт хорошая грунтовка для определённых целей,может это одно и тоже.Когда дома отделку делал,возникла необходимость положить на вертикальный лист ламината (съёмная дверца под лестницей)декоративный камень.Точно не помню,вроде от кнауф грунт был,он с частицами песка,нанёс кистью,после высыхания как обычно плиточный клей.Держится мёртво.Думаю даже на стекло можно кафель положить обработав предварительно грунтом подобного типа.Но под штукатурку кирпичную стену грунтовать -весьма затратно,да и зачем?ну хочешь грунтануть-разведи плиточный клей пожиже и кистью широкой пройдись,можешь нормально разбодяжить и гребёнкой горизонтально полосы нарисуй вообще ништяк будет.
ЦитироватьВсем привет..
Тут сказали мне что стекломагниевый лист трескается со временем, не выдерживает наших температур.. И предложили для внутренее отделки фиброцементную плиту. Кто что знает про такую плиту?
Второй год висят у меня в малярке сткломагниевые листы-пока ничего не треснуло.По поводу фиброцементных плит-технология стара.Это как ДСП,только хуже-и значительно.Там идет крупная стружка и добавка цемента.Подвержено гниению(особенно там где сыро).. Когда то в нашей местности активно применяли в строительстве-потом запретили-какие то вредные вещества выделяются.
Цитата: дядя Женя от 01 Сен. 2011, 20:44:03
ЦитироватьВсем привет..
Тут сказали мне что стекломагниевый лист трескается со временем, не выдерживает наших температур.. И предложили для внутренее отделки фиброцементную плиту. Кто что знает про такую плиту?
Второй год висят у меня в малярке сткломагниевые листы-пока ничего не треснуло.По поводу фиброцементных плит-технология стара.Это как ДСП,только хуже-и значительно.Там идет крупная стружка и добавка цемента.Подвержено гниению(особенно там где сыро).. Когда то в нашей местности активно применяли в строительстве-потом запретили-какие то вредные вещества выделяются.
Дядя Женя а можно поподробнее что у тебя за СМЛ? Класс премиум или стандарт и какая толщина листа?
Цитата: дядя Женя от 01 Сен. 2011, 20:44:03
По поводу фиброцементных плит-технология стара.Это как ДСП,только хуже-и значительно.Там идет крупная стружка и добавка цемента.Подвержено гниению(особенно там где сыро
это наверное ЦСП-цементно стружечная плита,раньше на обшивку фасадов шла.
Я неделю назад гараж ремонтировал. Стены были поштукатурены с глиной, сыпались. Оббили и перештукатурили цементом, а сверху сетку и клей Церезит , как для покрытия пенопласта на наружных стенах.Потом покрасил белой водоэмульсионной краской.сейчас не сыпется, моется каршером.
ЦитироватьДядя Женя а можно поподробнее что у тебя за СМЛ? Класс премиум или стандарт и какая толщина листа?
Так наверное стандарт(я и не знал,что они разных видов бывают) Если память не изменяет-8 мм. С одной стороны листы гладенькие,с другой шершавые. Я их даже не красил-идут белого цвета
Цитата: TechnoS от 01 Сен. 2011, 17:58:11
Сына сказал, что с телефона скинем, так что завтра в дороге отправим. А вообще с штукатуркой одни проблемы. Пришлось ее обдирать до бетона, пыли то из под баннеров не было, тока в камере щоки по стенам от обсыпухи, да и шуганило коды в покрасе стены от ее осыпи шевулонились. В покрасе все левое, не предусмотренное процессом, и движуха и шум шуганят сам знаешь.
А можно перевести???
Чо, переводить то, все что с песком (вариантов туева туча), все ссыпается от воздействий каких либо то ни было, (кто не верит тот на себе пусть проверит). А фотоки вот (загрузил на другой сайт, если не открываются скажите.) (http://techno-sound.my1.ru/photo_malyar/05092011314.jpg) (http://techno-sound.my1.ru/photo_malyar/05092011317.jpg) (http://techno-sound.my1.ru/photo_malyar/05092011318.jpg) (http://techno-sound.my1.ru/photo_malyar/05092011319.jpg) (http://techno-sound.my1.ru/photo_malyar/05092011320.jpg) (http://techno-sound.my1.ru/photo_malyar/05092011321.jpg) и прошу прощения маляку сфотаю в среду (ну подлец, бошка дырявая перед отъздом и сене приехали сразу до дому), а то моя самая класная малярка безкосяковая (вооще)-теперь бокс N2.
Это чего он такое курил? Или это гугловский перевод с нанайского? :D
Просто устал на картофане.
Блин, дайте пожалуйста микроскоп, а то очень близко фото. :-[ ;D
А ты бинокль переверни. ;)
а че лицо в машине такое перепуганое? :D :o случайно не фотки свои видит на форуме? ;D
Это просто папаня спалил сына, когда он машину с полным багажником картофана хотел угнать с гаража ;D
ааааааааааа ;D
Цитата: KSM от 05 Сен. 2011, 23:35:24
Это просто папаня спалил сына, когда он машину с полным багажником картофана хотел угнать с гаража ;D
Дожились,уже картофан угоняют.
Да ещё родной сына. :-[
Месяц назад чинил киа риа.17 сынуля ночью на руках выкатывал машинку(чтоб родители не услышали-не заводя) и не удержал авто-гараж на горке и она задницей укатилась и свалилась в яму.
Гоните.Раз. Не накуриваюсь, пробывал в далеких 90-х ну не торкает. Два в принципе правы, но это не я. И вооще неча гнать на моих . Нормальные пацаны, ну почти все . Ну не все же пацаны, иначе накуя. А вооще простите ребята, ща оправлюсь от трудовых и алкогольных будней и покаюсь и раскожу и покажу , шары тухнут хоть через маску, кто много варит тот знает.
Ну некогда было то работы по сраку, то пива, а тут еще у меня день рожденья у брата родного и между 19 тлет с женой прожили (не старый я 35) ну и работа между делом и клиенты (ну свезло в кучу) ну свезло (каюсь) надарили оборудования и малярка новая и бокс светит (за деньги, но хороший) томо тесть приехал с тещей месяц живут, так и сдохнем все, рак у него, вот.
По поводу утепленя.Почитал форум пеноизольшиков и решил задуть простенки пеноизолом.
(http://f9.ifotki.info/thumb/c89f460618f20b9e17a858f947a22f1c1f0cfb101103443.jpg) (http://ifotki.info/9/c89f460618f20b9e17a858f947a22f1c1f0cfb101103443.jpg.html) (http://f9.ifotki.info/thumb/e06dcfbb11aee681208fcb39ffc5ef371f0cfb101103472.jpg) (http://ifotki.info/9/e06dcfbb11aee681208fcb39ffc5ef371f0cfb101103472.jpg.html) (http://f9.ifotki.info/thumb/fe2b58b18de19e5395cc57813fac6a721f0cfb101103498.jpg) (http://ifotki.info/9/fe2b58b18de19e5395cc57813fac6a721f0cfb101103498.jpg.html) (http://f9.ifotki.info/thumb/a2757368980fe6f76a3fdef3282407081f0cfb101103528.jpg) (http://ifotki.info/9/a2757368980fe6f76a3fdef3282407081f0cfb101103528.jpg.html) (http://f9.ifotki.info/thumb/398bfa5dee1c1b07c1029acd4a3285931f0cfb101103705.jpg) (http://ifotki.info/9/398bfa5dee1c1b07c1029acd4a3285931f0cfb101103705.jpg.html)
Поскольку дом строился при советах и в основном на 200-м цементе то было немало шелей и трешин,пена все это дело ликвидировала.Где какая дырка все заполнила. По составу напоминала пену для бритья а после высыхания пенопласт ,примерно как зефир на ошупь-пластичный.Мыши не жрут его и не горит. Стало намного тише и теплее.Идеально подходит для утепления рабочих помешений.можно сделать простенок между стеной и чем то обшитым и задуть туда это дело,на следуюший год утеплю таким способом стены и потолок в гараже.
Юра, это то шо в балонах продают, или можно добыть пену другим способом?
Нет,это совсэм другая она не расширяется. Колотят с пенообразователем на воде перед вдуванием. Короче типа пены для бритья на ошупь и смывается водой.
(http://f9.ifotki.info/thumb/368082f229d7f996c84fb7453293702d1f0cfb101105270.jpg) (http://ifotki.info/9/368082f229d7f996c84fb7453293702d1f0cfb101105270.jpg.html) (http://f9.ifotki.info/thumb/626982937da0657a191ee2d0c8bdf5d41f0cfb101104880.jpg) (http://ifotki.info/9/626982937da0657a191ee2d0c8bdf5d41f0cfb101104880.jpg.html)
К товаришу в обшитый пенопластом дом пробрались мыши и нарыли ходов под штукатуркой а денег вывалил больше штуки зелени.а тут делов на пол дня и 280 уев.+ 20 на полдник для братвы.;)
а где ж такая химия продается? я так понимаю она идет в мешках как порошок?
Сам хочеш сделать? Проше чтоб спецы сделали. Там оборудование на один раз нерентабельно будет делать.Набери форум по пеноизолу.
мыши может пену и жрут, но между стенами не видно :)
Уже проверял-не горит а на счет мыши жрут или нет то набить им рот ватой кайфа не будет.Надо мыщу посадить в аквариум и пеной покормить.
Цитата: avtocond от 12 Окт. 2011, 22:06:27
набить рот ватой кайфа не будет
ага а вот пенопластом - это КАЙФ ;D
Ясен красен,;) у этой хрени волокнистая структура,она не крошится,завтра еше растворителем попробую что скажет.
Кстати 50мм этого дела заменяет 125мм утеплителя типа стекловаты.
Юра, а вот интересно (чет я недогоняю) - прошурупали дырку в стене, а куда гэнта пена текёть? Допустим у меня дом в два кирпича, пустоты нету, так куда пена бегить? Допустим новые дома строят - то да, там между кирпичами специально пространство ставляют, а тут как?
Вот я тоже не догоняю. :(
Это ваще забутовку на сухую ложить надо. Прочность раствора по барабану, старые соманные дома ваще на глине сложены. Пазухи то заполненны раствором.
Давление дать большое-облицовку нафиг выдавит.
Раньше по уму так и строили, между рядами был воздушный карман. Ну и перевязка кирпичами, сеткой. Его иногда даже засыпали журчалкой с печек. А иногда просто воздух оставляют, как в термосе, только без вакуума. Вот в это пространство пена и задувается.
Может пропустил , по крайней мере не видел в теме ....
Постройки из опилкобетона .
Тепло и довольно крепко получается .
Может если кого заинтересует , расскажу как строился .
Цитата: RDXXX от 13 Окт. 2011, 18:07:50
Раньше по уму так и строили, между рядами был воздушный карман. Ну и перевязка кирпичами, сеткой. Его иногда даже засыпали журчалкой с печек. А иногда просто воздух оставляют, как в термосе, только без вакуума. Вот в это пространство пена и задувается.
Халтурщики так строили, и называется это"армянская кладка".
Шлаком и керамзитом можно засыпать пазуху, но толку она большого не дает из-за просадки со временем утеплителя в пазухе и появлением вентиляции в кладке.
в два ряда с воздушным промежутком -это халтура? Да так все дома построены(частные). А сплошная стена только в многоэтажках
Конечно халтура.
Есть технология с внутренней пустой пазухой в малоэтажном строительстве, для экономии материала. Но эта пазуха ОБЯЗАТЕЛЬНО должна заполняться материалом который препятствует конвенции и повышенной фильтрации воздуха.
В совке это был мелкий керамзит, жесткая мин плита, глина с опилками или резанной соломой итд итп. Шлак применяли,но для этого дела он химически токсичен и радиоционно небезопасет. Его излучение часто превышает природное излучение гранита. Сегодня это полимерные материалы, такие как Юре применили. Высота каждой такой пазухи ограничивалась по СНиПу 4-6 рядами, потом слой кирпичной или растворной (намного хуже) перевязки и новая пазуха. Перевязка нужна была для связи облицовки с забуткой и уменьшала проседание утеплителя.
Фильтрация воздуха это малая проблема. Хорошим качеством кладки, расшивкой, наружной штукатуркой она решается.
А вот постоянное движение воздуха из-за конвенции в пазухе с диффузией влаги из внутреннего помещения приводит к достаточно серьезному накоплению влаги во внутренней части облицовки. Раз появилась излишняя влага в стене, значит увеличилась теплопроводность. Получаем, что вместо увеличения теплового сопротивления стены получили обратный эффект. А в регионах с холодным климатом облицовка вообще промерзает в мороз. При очень резком похолодании облицовка выглядит как полированная, пока влага не испарится с поверхности. Другой недостаток, воздух начинает кругами двигаться в пазухе и от теплой внутренней забудки быстро поступает к холодной наружной облицовке, отдает в неё тепло...и по кругу всю зиму.
..........................
То что когда строители ленятся мешать глину и набивать пазуху, не значит, что это зашибись. Не даром такие фирмы стали появились, которые пенопласт стали эти дыры заливать.
А что такое пенопласт? Воздух в мелких ячейках. Т. есть ты по второму кругу оплачиваеш халтуру строителей.
есть смысл ворота гаража железные обшить пенопластом? там с внутренней стороны секции таие, т.е. можно пенопласт вставить, и пеной залить монтажной.
Так и делаем.
теплее так намного? я думаю мот еще сами ворота в месте прилегания к стенке проклеить чем-нить...
Где то есть обсуждение кто как ворота утеплил.Набери в поиске.
у меня ворота проклеины самоклейкой (уплотнительная резинка по периметру)
Я изнутри ворот положил пенопласт 3см и зашил жестью.И в мороз не промерзают и в жару тепло не пускают.
А насчет стены с воздушным промежутком- у меня дом построен из пеноблока и с воздушным промежутком в полкирпича. А пристройка была сделана в кирпич без воздушного промежутка.Так вот и дом теплый и стены теплые, а в пристройке первые зимы был иней на стене! :o.Потом утеплили пенопластом и прошло.Так что что мне не говори -а халява как раз сплошная стена.
В древние времена, обкладывать стены с промежутком прогрессивно было.
Как никак, то лучше с промежутком. Но вот только движение воздуха в нем будет присутствовать. Поделить бы на соты его, или заполнить чем нибудь пушистым, типа базальтом или вулканитом. Можно напотрошить шариков пенопласта, смачивать разбавленным ПВА и затрамбовывать промежуток.
Как работает термос? Как раз из за двойных стенок. Для чего 2 или 3 стекла в окне? Для термоизоляции. А двойная стена -халтура? Не верю!
Чем больше разряжение, тем лучше термос. Колба трещинку дала-термос в мусор.
Окно между стеклами заложить пенопластом, меньше или больше тепла будет пропускать?
Для того и ставят несколько стекол, что бы воздух не крутился в одном обьеме, а создать несколько герметичных полостей.
И что у тебя на стеклах дома лед зимой не намерзает?
Цитата: Kiolan от 15 Окт. 2011, 11:38:14
Не верю!
Сурка видиш?
Нет.
А он есть!
Я то же в бога не верю, но свечку в церкви ставлю.
А Автоконд на ветер деньги пустил.
Все это ерунда,а вот + 20 в доме на пердячем пару это сила. :) Пена таки работает.Вернее уже пенозефиропласт.Раньше как на улице придавило сразу в доме ошушалось а сейчас балалайка.
у меня окна 3-х стекольные . поэтому лед не намерзает.. Бывает иногда легкое запотевание по углам . Так и 2 стены для того , чтобы создать термос. Дом дочери обшили снаружи 5 см пенопластом -зимой стало теплее и по газовому счетчику заметно меньше расход.Так что все это не зря.
Олег,так что? Теперь волосы к подушке не примерзают? ;D
да, постригся на лысо и волосы не примерзают :D
По утрам в автомобиле зимой, серьезно изморозью окна покрываются, вот думаю почему не делают двухслойные стеклопакеты. Наверное придется сделать собственный эксперимент.
Ну тогда придется машину с наружи пенопластом оклеить :D
Цитата: KSM от 15 Окт. 2011, 23:59:07
Ну тогда придется машину с наружи пенопластом оклеить :D
То да ! ;D И днище вагоночкой подбить.
Цитата: Stels от 15 Окт. 2011, 23:41:59
вот думаю почему не делают двухслойные стеклопакеты.
Вот думаю,зачем думать ,что их не делают ;D
На CL купехах стеклопакеты наверное самопальные O0
На Ауди А8 даже 90-х годов тоже самопальные :)
ЧЁ,все вагонкой подбитые? ;)
Цитата: vladmir50 от 16 Окт. 2011, 01:28:49
Вот думаю,зачем думать ,что их не делают ;D
На CL купехах стеклопакеты наверное самопальные O0
Правильно!...вы чё думаете что презики (президенты) мёрзнуть будут ;D
Вот я Виктору Фёдоровичу расскажу,как ты его за глаза называешь..видал,как он с Юлькой круто обошёлся,а она его всего лишь земляным червяком обозвала ;D
:-X :-[...Всё!.... я пошел в гараж :-X ;D
Добрый вечер!Есть металл гараж 3х5,хочу сделать 4х6.(http://f9.ifotki.info/thumb/808c653ddaf273789f42c02690cf528f02864e102387051.jpg) (http://ifotki.info/9/808c653ddaf273789f42c02690cf528f02864e102387051.jpg.html)поднять его на кирпичи ряда 3-4.полы залить бетонной стяжкой.стены и потолок утеплить минватой или пенопластом и обшить листами профлиста гладкого крашенного :-[.Что можете посоветовать по этому поводу? ???
Цитата: Vitek387 от 27 Окт. 2011, 17:52:04
Что можете посоветовать по этому поводу? ???
Тяни свой утеплитель ниже, до самого пола, кирпич тоже утепляй.
Вопрос по штукатурке,я поштукатурил 2 помешения...Плошадь 5,3на 4 первое и 4на 4 второе.
Потратил маз песка,70 мишков цемента,и 300кг извести.По весу ето 12 тон :-\
Я вроде все по минимуму мазал,но угли были очень крывие иза етого стока ушло(и стены 3,5метров).Кто штукатурил ето не страшно что на стены такой вес?Я ето тока шас понял
:o аж страшно теперь.Но все вроде держиться я стучал вроде все норм...Стены в 1 керпичь...
Теперь можно кирпич снаружи разобрать а коробка будет держаться как у Равшана.
Цитата: avtocond от 30 Окт. 2011, 18:50:15
Теперь можно кирпич снаружи разобрать а коробка будет держаться как у Равшана.
Там не везде слой...я сам не знаю куда стока ушло...Хотел ровно все зделать,а стены кривие.
Углов вообще не было.Кто штукатурил какой расход на такое помешение по норме?
У тебя получается что слой штукатурки по кругу 5см. (по норме 1.5-2см)
Или стены сильно кривые или.... :D
...........
Никуда стена не денется, но это уже перебор в работе.
Почитай про "маяки" в любои справочнике, руки целее будут.
Цитата: IgorE от 30 Окт. 2011, 18:54:48
У тебя получается что слой штукатурки по кругу 5см. (по норме 1.5-2см)
Или стены сильно кривые или.... :D
...........
Никуда стена не денется, но это уже перебор в работе.
У меня местами и больше 5см... >:( я не написал потолок я тоже штукатурил,по дранке...)
Много падало,но я все подбирал (постелил клиенку).На потолок дал 2-3см.
Цитата: IgorE от 30 Окт. 2011, 18:54:48
Или стены сильно кривые или.... :D
;D :D
Если слой штукатурки более 2,5-3 см штукатурят по сетке. Интересно, а как кладка с улицы выглядит? У меня на постройку гаража 6 на 6, высота от 2,7 до 2,2 ушло примерно столько же цемента без учёта полов и ямы.
главное,чтоб подколодник вровень выпирал ;)
Цитата: Kiev от 30 Окт. 2011, 19:06:31
У меня местами и больше 5см... >:( я не написал потолок я тоже штукатурил,по дранке...)
Много падало,но я все подбирал (постелил клиенку).На потолок дал 2-3см.
Если ты потолок без алебастра умудрился поштукатурить - тебе орден "За Мужество" давать надо.
Цитата: vitl1973 от 30 Окт. 2011, 19:27:39
Если слой штукатурки более 2,5-3 см штукатурят по сетке. Интересно, а как кладка с улицы выглядит? У меня на постройку гаража 6 на 6, высота от 2,7 до 2,2 ушло примерно столько же цемента без учёта полов и ямы.
Я по сетке и штукатурил,и по маякам...но всеравно расход такой...Кладка ужастная,ето пристройка к дому,делал знакомый типо на шару...я местрами кирпичи отбивал кусками,
а местами ями по 10см.
Цитата: IgorE от 30 Окт. 2011, 19:37:31
Цитата: Kiev от 30 Окт. 2011, 19:06:31
У меня местами и больше 5см... >:( я не написал потолок я тоже штукатурил,по дранке...)
Много падало,но я все подбирал (постелил клиенку).На потолок дал 2-3см.
Если ты потолок без алебастра умудрился поштукатурить - тебе орден "За Мужество" давать надо.
Я потолок делал без...сначала веником прошел весь раствором чемента с водой...А потом викидку,6часов подождал збил горбаки и новую викидку...после 3 викидки затер все пенопластовой тертушкой 0,5метров...
Ох блин! Плачу и рыдаю. :)
Велика наша родина талантами, только остановить и поубивать на корню их некому. Это же какой вредитель на 5м стене, ЯМКИ всего в 10см умудрился поделать? Косой, однорукий и со сломанной ногой папуас сделал бы лучше.
..............
Ты хоть бы справочник купил, для штукатура, перед работой. А перед этим в рожу этому доблесному герою, каменьщику-вредителю наплевал.
Цитата: IgorE от 30 Окт. 2011, 20:06:39
Ох блин! Плачу и рыдаю. :)
Велика наша родина талантами, только остановить и поубивать на корню их некому. Это же какой вредитель на 5м стене, ЯМКИ всего в 10см умудрился поделать? Косой, однорукий и со сломанной ногой папуас сделал бы лучше.
..............
Ты хоть бы справочник купил, для штукатура, перед работой. А перед этим в рожу этому доблесному герою, каменьщику-вредителю наплевал.
Каменьшик в наказание неделю не отходил от бетономешалки...отмазка была у него что стены високие (висота 3,5 метра).
А какая хрен разница какой высоты стена!!! Он же не в прыжке стены ложил. Шнурок для кладки применяют.
На любой небоскреб дается норма: "не более 3.5см на этаж, но не более 5см на все здание". Так это отклонение углов, а "ямки" которые не более 12мм.!
Кстати "директором бетонного завода" самая халявная работа.
Во-во..
В Италии есть маленький городок Пиза..Так там один чудик к собору Санта-Мария Ассунта башенку пристроил,автора так и не нашли,но последователей много ;D
кто что думает о применении компазитной арматуры в фундаменте за место обычной ? может опыт есть у кого ?
Цитата: юрик 277 от 03 Нояб. 2011, 07:40:07
кто что думает о применении компазитной арматуры в фундаменте за место обычной ? может опыт есть у кого ?
Дорого...качественая стоит дорого,а подтделку не стоит брать.У меня сосед перекритие делал над домом с керамзитом,пока вроде все норм.Плюсь стеклопластиковой арматуры ее вес...
А если хочешь крепкий фундамент надо просто виполнить 1 правило,залить 2 фундамента.Мне как посоветовали зделать,сначала залил в землю на глубину 1метр просто готового бетона (дал ему год отстояться) и через год зделал опалубку 40см.Снова пол года подождал и построил стены.Если
залить фундамент и через месяц строит стены появяться микро трешини (и с годами трещини будут разлазиться).
Я ето пока не проверил ;D но мне так сказал старый каменьшик.Пока у меня нет трешин.
Цитата: Kiev от 03 Нояб. 2011, 14:05:32
но мне так сказал старый каменьшик.
Такие каменщики до сего дня пирамиду Хеопса строили бы.
Бетон наберает прочность 100% на 28сутки. Кладку в малоэтажном строительстве на 2 день после устройства фундамента можно начинать.
Цитата: IgorE от 03 Нояб. 2011, 14:20:41
Цитата: Kiev от 03 Нояб. 2011, 14:05:32
но мне так сказал старый каменьшик.
Такие каменщики до сего дня пирамиду Хеопса строили бы.
Бетон наберает прочность 100% на 28сутки. Кладку в малоэтажном строительстве на 2 день после устройства фундамента можно начинать.
Не буду спорить,но время покажет.Мне как сказали что фундамент за сезон сильно крутит,и что минимум 6 месяцев по нему даже ходить нельзя(типо будут микро трешини,которие потом не сростутца).
Брехня, плюнь в рожу тому кто так говорит.
Приветствую всех форумчан!
IgorE {Бетон наберает прочность 100% на 28сутки. Кладку в малоэтажном строительстве на 2 день после устройства фундамента можно начинать. }
Уважаемые! Прочностные характеристики бетон набирает на 20-30 год и то только процентов на 85-90!
Это известно всем, кто хотя-бы заглядывал в справочник каменщика-бетонщика.
Что касается прочности, необходимой для начала строительства, то в малоэтажном строительстве допускается минимальная выдержка( правильно залитого бетона)5-7 дней при выстаивании оного при температуре окружающей среды 18-23 градуса.
При повышенной температуре да 27-35 градусов необходимо проведение увлажнения бетона, а время выдержки может быть сокращено на 1-2 дня.
Теперь о правильной заливке:
1. При выставлении опалубки, стенки должны быть герметичны, надежно зафиксированы, что предотвратит разрушение опалубки и потерю строительного материала.
2. Дренирующий слой щебня - пропитан гидроизолирующими составами (смесь битума с растворителем или отработкой).
3. При укладке бетона нужно обеспечить его равномерную усадку путем вибрирования.
4. Обеспечить равномерное увлажнение в процессе выдержки.
Желаю удачи в строительстве.
Если есть конкретные вопросы пишите.
С уважением, Константин.
Цитата: IgorE от 03 Нояб. 2011, 16:22:27
Брехня, плюнь в рожу тому кто так говорит.
а по моему не особо и брехня...
Константин.
Я инженер строитель (от мастера до гл. инженера прошел путь на производстве) т. что в бетоне я разбираюсь и хорошо разбираюсь.
И спорить со мной рискованно на эту тему, лучше прислушаться. :)
Днепродзержинский цемент-бетон и за 100 лет прочности не наберет. ;)
на Украине почти весь ширпотребовский цемент гумно.
Добрый вечер. Как думаете для вентиляции гаража (не камеры) достаточно будет обычного вентелятора (кухонного) диаметр 150мм, 600 л/м. Условия помещение 6*11 *3.20. сварка, рихтовка, м. ремонт.
Цитата: IgorE от 03 Нояб. 2011, 19:42:38
на Украине почти весь ширпотребовский цемент гумно.
Что посоветуеш?
Цитата: nik633 от 03 Нояб. 2011, 19:57:11
Добрый вечер. Как думаете для вентиляции гаража (не камеры) достаточно будет обычного вентелятора (кухонного) диаметр 150мм, 600 л/м. Условия помещение 6*11 *3.20. сварка, рихтовка, м. ремонт.
конечно лучше чем ничего...и чего нужно добиться?что от этой вентиляции надо?
проветривать сварочный дым, и т.п.
Цитата: nik633 от 03 Нояб. 2011, 20:13:58
проветривать сварочный дым, и т.п.
ну лучше чем без нее точно...у вас гараж грубо говоря 211 метров кубических,отсюда посчитайте(надо знать сколько кубов у вентилятора) примерно.
Цитата: avtocond от 03 Нояб. 2011, 20:11:37
Что посоветуеш?
Морозостойкость у него фигня. На гладку, фундаменты, внутр. штукатурку годится.
На шубу и железнение только турецкий применяю.
Цитата: wetal от 03 Нояб. 2011, 20:11:59
Цитата: nik633 от 03 Нояб. 2011, 19:57:11
Добрый вечер. Как думаете для вентиляции гаража (не камеры) достаточно будет обычного вентелятора (кухонного) диаметр 150мм, 600 л/м. Условия помещение 6*11 *3.20. сварка, рихтовка, м. ремонт.
конечно лучше чем ничего...и чего нужно добиться?что от этой вентиляции надо?
У меня такой в гараже стоял, КОНЕЧНО ЛУЧШЕ,ЧЕМ-НИЧЕГО!,но когда много варишь сварочный-дым скапливается всё равно(хотя за 3-5 мин вентилятор выгоняет полностью всю вредную срань,но -это долго)
Всем привет! Решил поставить печь на отработке в своем новом гараже. Как лучше сделать дыру в крыше, крыша из бетонных плит, покрыта мягкой кровлей. И как лучше потом все это загерметезировать? Может лучше сделать дыру в стене и вывесте трубу через неё? Кто что посоветует!
Конечно лучше в стене, а внутри ее пустить под наклоном. Еще больше тепла будет оставаться в гараже.
доброй ночи. От буржуйки по гаражу идет 8 м. 158 трубы выход в стену и 5м. дымоход. Правда приходится чистить. Топлю всем подряд. При нагреве горизонтальный участок трубу поднимается(выгибается) с опор.
На буржуйку срочно ролики прикрепить. ;)
Цитата: nik633 от 06 Нояб. 2011, 22:49:57
доброй ночи. От буржуйки по гаражу идет 8 м. 158 трубы выход в стену и 5м. дымоход. Правда приходится чистить. Топлю всем подряд. При нагреве горизонтальный участок трубу поднимается(выгибается) с опор.
сегодня вороты пропенил (щели), мазал каробку маслом.
Не знаю как на счет пустить трубу под наклоном? Говорят для печи на отработке нужно только вертикально, ибо влияет на тягу! Ну одно колено типа можно. А кто как дыру прорубал?
Сэндвич трубы,разделка потолка,,кровельный проходник,проходная заглушка,конденсатоотводник и тд и тп..
Самый оптимальный вариант..это пришёл в магазин..скомплектовал необходимое..и за пару часов прорубил дыру и всё установил..всё сьёмное,в любое время можно переделать,перенести и т.п.
может немного и не в тему, но пусть будет тут. в общем хочу залить бетоном пол в камере. по центру яма, с ямы пробиваю отверстие до канализационного люка. вокруг ямы сварю желоб со швеллера под уклоном, чтоб вода в канализацию стекала. вопрос как залить пол , чтоб ровно было, и чем? потолки заливал так: варил фермы из арматуры, потом поперек них ложил через метр еще по арматурине, ровно по шнурке, потом палкой сгребал лишний бетон. потом мастерком гладил тот бетон, чтоб выступил раствор и поверхность была не такая бугристая. вроде относительно ровно, под наливной пол пойдет, 1-2 сантиметров хватит до идеала. бетон делал из керамзита, он легче и теплее, такой-же хочу и в камеру. в камере столкнулся с проблемой- на полу ведь не сделаешь мощную конструкцию из арматуры. точнее это выйдет слишком дорого. думаю армировать бетон сеткой из 4 мм прутка с ячейкой 15 мм, у нас такая продается листами 2 на 3 метра- очень удобно. но как быть с бетоном? думаю прикрепить деревянные рейки по стенам и от них до ямы скользить палкой, сгребая бетон. потом разглаживать мастерком. хотелось-бы обойтись без наливного пола, да и не знаю как он поведет себя на наклонном полу. может после того, как бетон чуть подсохнет, поерзать по нему деревянной теркой, пролить водой, присыпать чистым цеменом, растереть тряпкой? кто что подскажет? есть неделя времени, пока думаю как поступить.
Я свой пол заливал с уклоном к центру и общий к воротам.Двумя лентами.Ложил трубы у стен и по ценру.Равнял деревянным бруском.Елозил змейкой по трубам.Получается довольно ровно.Сначала хотел зажелезнить,но не хватило терпения.Когда раствор высох я его просто покрасил.
насчет покрасить- тоже вопрос, чем лучше? у меня старый пол был просто залит бетоном, после высыхания покрашен краской, пф какой-то. все держалось без проблем. да и почти всегда был не большой слой грязи в смеси с опылом не давал высыхать полу за время окраски.
может есть какие-то краски по бетону. которыми можно покрасит до полного высыхания? а то ведь бетон рекомендуется держать почти месяц влажным а потом его надо высушить, чтоб покрасить. работа не ждет, кушать хочется.. ;D
Есть какие то пропитки по бетону.Так если ты пол будешь держать месяц влажным,то нахрена его в это время и красить.Я красил что бы пыли не было,а с влажного пола какая пыль. :)
краска- это как-бы влагоизоляция между бетоном и пылью. которая смачивается на время покраски. а пыль должна быть, или слой опыла, или жидкость какая-то. инче вода высохнет на втором слое базы. сухой и чистый пол вроде тоже не плохо, но что-то мне подсказывает. что мокрый-лучше, по крайне мере для условий гаражника. естественно, все это при включенной вентиляции. чтобы небыло повышенной влажности.
Да ,в принципе,ты прав-пол высыхает быстро.Я его перед покрасом подметаю и мою.Конечно же быстро сохнет.Только вот от мокрой пыли,если полы не мыть,а только смочить,шланг,падла,весь грязный будет. ;D :(
ну и пусть грязный- это нормально, главное последние метр- полтора, которые на весу, да и грязь та - мокрая, не пылит. в общем я фанат воды и всего мокрого))))))))))))))))) обычно шланг трется по ногам, поправляешь его и комбез после каждой покраски в стирку, зато мусора меньше.это только кажется что сухой чистый пол меньше пылит чем грязноватый, с мокрой жижей.
в общем я не стремлюсь к идеалу, хочу максимально выжать из того. что есть. хочется сделать быстрое в уборке помещение, потому что подготовка будет тут-же. раз уж начал в этой теме, то тут и буду выкладывать последствия ремонта ;D. вот старый ролик камеры, которую переделываю: http://www.youtube.com/watch?v=BS7kWQhKTkc размер помещения 7 на 3,5 метра, высота 2.4 метра. расширять не куда не получится. вокруг- жилой дом, в том числе и сверху. компрессорная- за дверью в торце помещения- комната под лестницей, размер примерно 1,3 на 3 метра по полу и сужается к верху. кидайте свои идеи по тюнингу этой типа камеры ;D сейчас в планах залить пол. заложить окно и дверь. окно в ровень с стеной и убрать оттуда регистру, а на месте двери оставить нишу, туда сделать регистру. не батарею, а регистру потому что ее легче мыть и можно сделать относительно узкой и высокой.обшивать стены планирую профнастилом. перебрал много материалов. но остановился на профнастиле потому что легок в работе, не требует покраски, не боится постоянного контакта с водой, требует минимум подготовки стен. пока еще не купил его, но другой альтернативы не вижу. есть возможность купить по 210 руб за кв. метр. любой другой материал обойдется в покраске с грунтом примерно половину от этой цены.
Здравствуйте. Подскажите как правильно утеплить потолок с чердака. Имею потолок подшивной 66м.застелин бумагой. Из утеплителей ангилин 5мм,пенопласт 3см. обещают привести опилки.что куда ложить . Сколько надо опилок(чтобы не нагружать лишний вес)?
Засыпь пенопластовыми гранулами,это легче чем опилки.
Если собираешься заниматься маляркой, то я бы не советовал сыпать сверху на потолок опилки ;)
опилки в малярке.... это зло!... могут Буратино завестись ;D ;)
Очень хороший материал-эковата.Не пылит,влагу не впитывает,грызуны не заводятся.Рассыпал по чердаку,взрыхлил граблями и все.Она не много влаги из воздуха схватит и такой взъерошенной и остается.
Цитата: hoho777 от 14 Нояб. 2011, 22:25:44
Очень хороший материал-эковата.Не пылит,влагу не впитывает,грызуны не заводятся.Рассыпал по чердаку,взрыхлил граблями и все.Она не много влаги из воздуха схватит и такой взъерошенной и остается.
такого в нашем колхозе нет!!!! от мен ваты отговорили.что такое пенпластовые гранулы?
Мой вариант:( снизу вверх)потолок,бумага(уже лежит) раскатать адгилин ,уложить пенопласт, просыпать опилками. Из нутри потом подошью двп.(смл тоже не продается, никто про него неслышал)
разобрался я с бетоном, все оказалось на много проще. полностью удалить старый бетон оказалось очень трудоемко, и я отказался от этой затеи- снял перфоратором только бетонную стяжку и вырезал полоску бетона, чтоб проложить трубу для вытяжки. по порядку;
от ямы до стены вырезал полосу в бетоне, выкопал яму глубиной около 50-70 см и положил туда пластиковую трубу на 150 мм, залил бетоном вровень со старым. со старого бетона предварительно снял цементную стяжку. потом положил сетку, засверлился в старый бетон , забил куски арматуры и приварил к ним сетку. оторвал уголок , что был вокруг ямы и вместо него положил распиленную пополам квадратную трубу на 100 мм, с толщиной стенки 3мм. положил с небольшим уклоном, чтоб вся вода стекала в один угол.сделал разметку на стенах выше ямы на 5 см.(для того, чтоб везде был уклон в сторону ямы и туда стекала вода, точне не в яму, а в желоб из квадратной трубы) по периметру гаража и посередине сделал направляющие возвышенности из бетона и раствора- сделал просто, мастерком, под шнурку, шириной около 8-10 см. их использовал на следующий день как направляющие для заливки бетона.
(http://f9.ifotki.info/thumb/7786881b09b75795501918fd108d5add6da555107074639.jpg) (http://ifotki.info/9/7786881b09b75795501918fd108d5add6da555107074639.jpg.html)
залил пол бетоном . там, где слой был слишком толстый ложил бетон, чтоб не доходило 2- 3 см до уровня, потом раствор и сгребал палкой.внутренняя стена между камерой и компрессорной в кирпич, поэтому я это использовал- труба выхлопа выныривает из под земли какраз в стене, которую выдолбил, и выходит в компрессорной из стены. бетон месил из керамзита, чтоб было теплее, потолок, кстати, тоже плита из керамзитобетона.
(http://f9.ifotki.info/thumb/4f6f86bcfab1b8b58ba8b78d7b8269286da555107074670.jpg) (http://ifotki.info/9/4f6f86bcfab1b8b58ba8b78d7b8269286da555107074670.jpg.html)
залил за 4 дня. потомпо чуть подсохшему бетону поерзал дощечкой, чтоб сбить мелкие неровности.
(http://f9.ifotki.info/thumb/d0c5f87b5721a73b970c484f45d4ad796da555107075289.jpg) (http://ifotki.info/9/d0c5f87b5721a73b970c484f45d4ad796da555107075289.jpg.html)
получилось довольно ровно, честно говоря я сам не ожидал такого результата. если намочить, то блики конечно есть ;D, но луж нет- с учетом что везде уклон в сторону ямы.
(http://f9.ifotki.info/thumb/a3808532d74a04baf8653b1e3860bcba6da555107075344.jpg) (http://ifotki.info/9/a3808532d74a04baf8653b1e3860bcba6da555107075344.jpg.html)
вид с другой стороны.
(http://f9.ifotki.info/thumb/515287c9ec492894f49fc343d0bd93516da555107075365.jpg) (http://ifotki.info/9/515287c9ec492894f49fc343d0bd93516da555107075365.jpg.html)
на яму сварил решетки из квадратной трубы 40 на 20 мм, или как она там называется, потом сфоткаю. окно заложил. дверь тоже- на ее месте ниша под регистру. в углу желоба для воды вокруг ямы отверсие, внизу приварена труба, чуть ниже в яме(закрыта тряпкой) труба канализации, на фото еще не присоединил к ней слив из желоба.
с полом вроде все. да, труба выхлопа маловата диаметром, но больше не имело смысла- отверстие в улитке такое-же, потом все это будет подсоединяться к каналу в кладке задней стены в компрессорной.канал идет по стене и выходит на крышу в виде трубы, высота 8 метров. размер канала 12 см на 24. естественно все это будет работать только с двумя улитками и обязательно с фильтрацией выхлопа. иначе и канал и улитка быстро забьются.
немного не получилось с высотой камеры- планировал при заливке плиты перекрытия и пола немного увеличить высоту, но не удалось. в итоге в чистовую, после заливки пола и обшивки потолка 2, 3 метра- очень мало. поэтому решил оставить вентиляцию с диагональным потоком.
поменял всю проводку, в камере нет ни одной розетки,ни выключателя. резетки в компрессорной, свет включается с улицы.
внутри обшил профнастилом, дополнительно утеплил фольгированным утеплителем 10 мм. на потолок крепил цельные листы в длину (7 метров), вдвоем, если кому надо, расскажу как :-X
до конца еще не все доделал, приступил к работе как есть,кончаются финансы, а скоро новый год, позже выложу остальное.
Миха- красиво получится, только поверь моему опыту и у меня уже камера готовая, я понимаю, что там водой стены омываются, но хоть 2 розетки надо, т к придется посушить пару деталей- надо тянуть переноску через ворота-не всегда удобно, а иногда и геморойно, потому, что надо чтоб ворота в камере были закрыты. я весной буду долбать дырки с наружи теперь и ставить в камере пару розеток. не повторяйте моих ошибок. иногда приходится в камере собирать авто, и просверлить дрелью уже гемор. а провести розетки , так, что бы в них вода не попадала- так это раз плюнуть, берешь широкую банку с крышкой и прикручиваешь крышку на стену, а на крышку розетку, надо открутил банку с крышки и пользуйся, не надо закрути банку и поливай водой. гдето так. ;)
А можно просто купить вместе со шитком.влагозашишеным.
Цитата: avtocond от 22 Дек. 2011, 19:03:45
А можно просто купить вместе со шитком.влагозашишеным.
Юра щас наша промышленность не в состоянии изготовить как при совке со знаком качества ;D - с тройным запасом параметров, разлезется через год ;D
Цитата: SSSR от 22 Дек. 2011, 19:07:48
Цитата: avtocond от 22 Дек. 2011, 19:03:45
А можно просто купить вместе со шитком.влагозашишеным.
Юра щас наша промышленность не в состоянии изготовить как при совке со знаком качества ;D - с тройным запасом параметров, разлезется через год ;D
блин,у меня две таких уже больше года...пока нормально,тьфу-тьфу.
Те делала не наша промышленность а ваша. ;)
а у нас нет промышленности - она вся одного дядьки ;D :-X :-X :-X :-X :-X :-X
Это ты про того где имя ложкой выбирают (кидают на пол).Либо Дзянь Дзинь ило Дзинь Дзянь. ;)
Цитата: SSSR от 22 Дек. 2011, 16:45:05
хоть 2 розетки надо
я хорошо это обдумал- не надо ;D выключатели вполне комфортно чуствуют себя на улице, а розетки не так уж и далеко- на фото видна дверь- это компрессорная, там резетки на любой вкус, и через стабилизатор от общей домовой сети и на прямую от счетчика- поменял всю проводку.
сейчас выглядит вот так:
(http://f9.ifotki.info/thumb/687bb77cb2a5986556f52578f5d29c345db25a107245396.jpg) (http://ifotki.info/9/687bb77cb2a5986556f52578f5d29c345db25a107245396.jpg.html)
лампы еще не вставил, нижние даже не прорезал, крашу пока так, но надеюсь в ближайшее время все доделать.
Тогда с новоселием.:)
У меня по 2 розетки на продольных стенах. Нужны постоянно, т. как подготовительного поста нет.
Поставил обычные внутренние брызгозащищенные из хозмага. Но фазу через автомат пустил в щитке где свет включаю. И безопасно и удобно.
Чето мне кажеться что рыфленный профнастил будет бликовать, как лампа ПДР_щика....соответственно мешать при покраске. :-[
Не будет,он отпорошкован антибликовым покрытием..единственное ,что профлист дороже прямого,ну и прямой обычно на заказ или не крашенный или размеры узкие,а так по барабану,прямой он или профилированный ;)
Цитата: KSM от 23 Дек. 2011, 00:58:57
Чето мне кажеться что рыфленный профнастил будет бликовать, как лампа ПДР_щика....соответственно мешать при покраске. :-[
Наоборот. Сразу видно, как ложится материал и все дефекты поверхности.
Цитата: IgorE от 22 Дек. 2011, 23:36:18
У меня по 2 розетки на продольных стенах. Нужны постоянно, т. как подготовительного поста нет.
Поставил обычные внутренние брызгозащищенные из хозмага. Но фазу через автомат пустил в щитке где свет включаю. И безопасно и удобно.
У меня и розетки и свет тоже через автомат на 10А фаза. Все розетки под штукатурку. Вход в гараж стоит на рубильнике, на разводке к оборудованию отдельные автоматы, не превышающие мощности двигателей.
celentano, нам бы фотки посмотреть....что ты там натворил ::) ;)
Цитата: KSM от 23 Дек. 2011, 11:13:19
celentano, нам бы фотки посмотреть....что ты там натворил ::) ;)
Секретная информация. :-X На работе фотик крякнул, а дома нет. Поэтому пока не чем фотать. В телефоне вроде камера 2 мпикселя, а качество полная лабуда. Как только так сразу.
Да нормальные будут фотки с телефона! ;)
Вот обшил стенки листами 12мм фанеры,еще не красил.Плафоны на потолке,но буду переделовать на стены.Вытяжки пока нет,но благодаря форуму начинаю внедрять эту систему у себя.А то красил не давно бэху по детально,так сами понимаете что было.Так вот думаю фанера это хорошо если покрасить,или не очень? Просто досталась на холяву,листы1.25 на 2.25,вот и внедрил их через обрешотку на стены.А так бокс 6.5 на 4.5,высота в среднем 2.70 так как потолок наклонный.Блин смонтирую короб под вентяшку наверное совсем низко будет.
Да и еще мужики если я потолок после короба пластиковыми панелями зашью,сильно будут от статики пыль к себе тянуть? А так они по деньгам нормально,да и размер подходящий,есть 3х метровые,есть 4х,при ширене 25см.Т.е. одной почти квадратный метр закрываешь.
Я так понимаю ты вагонкой пластиковой хочешь обшить?
Да не вогонкой. Это такие полотна,внутри перфорированные,их еще прминяют для отделки стен в помещениях с избытком влаги. Разных цветов от гламурного розового до серобурокозявчитого.С ними идут комплектующии уголки,стыки и т. д. Монтируются шип в паз.
у меня такой обшито, лет 10 назад делал, нормально, но вот пазы эти >:D, когда потом камеру моешь, геммор оттуда говнецо вымывать....соберусь переделывать то только стекломагниевым листом... пульвир, где обитаешь в КАЛИНИНГРАДЕ и кто такие "эксперты"?
Цитата: pux39 от 24 Дек. 2011, 15:35:24
у меня такой обшито, лет 10 назад делал, нормально, но вот пазы эти >:D, когда потом камеру моешь, геммор оттуда говнецо вымывать....соберусь переделывать то только стекломагниевым листом... пульвир, где обитаешь в КАЛИНИНГРАДЕ и кто такие "эксперты"?
Про экспертов не понял,а обитаю в Балтрайоне,свой дом но думаю все остальное лучше в личку.
Цитата: пульвир от 24 Дек. 2011, 22:32:38
Цитата: pux39 от 24 Дек. 2011, 15:35:24
у меня такой обшито, лет 10 назад делал, нормально, но вот пазы эти >:D, когда потом камеру моешь, геммор оттуда говнецо вымывать....соберусь переделывать то только стекломагниевым листом... пульвир, где обитаешь в КАЛИНИНГРАДЕ и кто такие "эксперты"?
Про экспертов не понял,а обитаю в Балтрайоне,свой дом но думаю все остальное лучше в личку.
пардоньте :) не экспертов, а диагностов...знаешь?, маляров у нас тоже до х....я, поверь мне :D
pux39. Общайтесь г. Калининград ,+8911 856 00 46 Юрий.
Извините, если не в той теме и прошу прощения у автора темы, но хочется узнать - в камере нижние лампы (на стене которые) на какой высоте от пола должны стоять и какое между лампами должны быть расстояние ??? И вообще - нужны ли те лампы ??? В камере, в которой я работал - были только верхние (по 3 лампы, 5 секций кажется)... =)
Цитата: Жигули от 10 Янв. 2012, 14:59:07
Извините, если не в той теме и прошу прощения у автора темы, но хочется узнать - в камере нижние лампы (на стене которые) на какой высоте от пола должны стоять и какое между лампами должны быть расстояние ??? И вообще - нужны ли те лампы ??? В камере, в которой я работал - были только верхние (по 3 лампы, 5 секций кажется)... =)
я недавно мутил себе освещение и тоже стоял вопрос, нужен ли нижний ряд или поставить лампы вертикально по торцам камеры...поставил нижний ряд с каждой стороны по 2 лампы 2*36вт длиной 1.2м на высоте около метра, может чуть выше и с расстоянием 0.5-0.6м....очень удобно, хорошо освещают борта , особенно низа
Камеру, цех для подготовки и вытяжки за час бы наверно собрали ещё по бутерброду успели бы съесть! У нас поля застраивают домиками для молодых специалистов, домики из пенопласта-так 5 бригад за чуть больше месяца одну сторону улици застроили, с внутрянкой и наружкой и всем фаршем! новые технологии!!!!
А потом пришли мыши.
Цитата: avtocond от 13 Янв. 2012, 23:12:06
А потом пришли мыши.
Хвостиками махнули. Яичко упало и разбилось :(.
Про мышей пока не слышно! Но вот при -25 на улице, "молодые специалисты" к родителям ночевать ездили! Ну про мышей будет слышно лет так через 5-10 (в зависимости от количества мышей) когда сайдинг с обоями останется! :D
Это все произойдет гораздо раньше.
Можно по теме?! Я вот летом как раз пенопластом 5-кой хочу, поверх фанерой зашить малярку. А тут после этих мышей самого заставило подумать... Может кто знает, чем избежать нашествия грызунов?
Подсыпать им переодически яду.
Цитата: ZEMA от 13 Янв. 2012, 23:31:48
. Может кто знает, чем избежать нашествия грызунов?
Цитата: KSM от 13 Янв. 2012, 23:48:34
Подсыпать им переодически яду.
Да им и растварика хватит.
Нихера!....у меня было как то завелись на крыше в молярке, начали жрать фольгированный утеплитель, я им яду настивал и пипец, как ветром сдуло мышей.
Цитата: KSM от 13 Янв. 2012, 23:53:46
как ветром сдуло мышей.
Так тогда и деревья повырывало, чего уж про мышей...
Цитата: KSM от 13 Янв. 2012, 23:48:34
Подсыпать им переодически яду.
Мешать яд с остатками пенопласта,камеру не спасеш так хоть отомстиш.
:D
Вот у местных спрашивал совета, кто говорит мышьяка насыпать в стены, кто говорит-не жрут они его-типа умные стали.
И подсыпать не получится-малярка отдельностояшее строение, и стены как то неохота разбирать!
Цитата: ZEMA от 14 Янв. 2012, 00:10:52
:D
и стены как то неохота разбирать!
завали все и мышей не будет
При постройке проектируй форточки для закладки свежей порции отравляющих вешеств.
А зачем от них избавляться. Пусть себе живут рядом. Малярку они всю не сожрут, а ходов в пенопласте они наделают, но не много.
Я как-то разбирал (в боксе одни из ворот были заложены пенопластом и зашиты гипсокартоном ) такую конструкцию и обнаружил мышиные хода. Они не длиннее метра, заканчиваются такой себе берложкой. Никаких разветвлённых инфраструктур, просто пришла-переночевала-ушла.
От них даже польза есть - не надо на ночь со стола крошки смахивать, к утру стол чист.
Главное чтобы на свеже-окрашенной машине пир не устроили :D
Цитата: KSM от 14 Янв. 2012, 00:30:33
Главное чтобы на свеже-окрашенной машине пир не устроили :D
У нас был договор - мы их ядом не кормим, они по машинам не ходят.
Был случай у знакомых маляров когда по свеже-окрашенной машине кот прошелся, начиная с капота и заканчивая багажником. ;D
Цитата: avtocond от 14 Янв. 2012, 00:15:22
При постройке проектируй форточки для закладки свежей порции отравляющих вешеств.
Как бы их туда впихнуть...
1доска
2(фольгаизол-без фольги) не знаю как он там
3урса
4уже фольгаизол с фольгой :D
5дсп
6пенопласт будет
7фанера будет
8-песок
(http://s018.radikal.ru/i510/1201/d4/e6c1168e6bdct.jpg) (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i510/1201/d4/e6c1168e6bdc.jpg.html)
Даже не представлю
Цитата: KSM от 14 Янв. 2012, 00:40:41
Был случай у знакомых маляров когда по свеже-окрашенной машине кот прошелся, начиная с капота и заканчивая багажником. ;D
Я бы ружьё достал >:D
Цитата: KSM от 14 Янв. 2012, 00:40:41
Был случай у знакомых маляров когда по свеже-окрашенной машине кот прошелся, начиная с капота и заканчивая багажником. ;D
Вот видишь, с мышами таких случаев нет. Они договоры блюдут ;).
Цитата: Lucky от 14 Янв. 2012, 00:27:18
А зачем от них избавляться. Пусть себе живут рядом. Малярку они всю не сожрут, а ходов в пенопласте они наделают, но не много.
Я как-то разбирал (в боксе одни из ворот были заложены пенопластом и зашиты гипсокартоном ) такую конструкцию и обнаружил мышиные хода. Они не длиннее метра, заканчиваются такой себе берложкой. Никаких разветвлённых инфраструктур, просто пришла-переночевала-ушла.
От них даже польза есть - не надо на ночь со стола крошки смахивать, к утру стол чист.
-не, ну раз так, чё бы нет...
Кота они так и не нашли....он был залетным ;D
Цитата: KSM от 14 Янв. 2012, 00:46:48
Кота они так и не нашли....он был залетным ;D
Ага, как лицо довольного маляра увидел-понял чем дело пахнет и в лес ушел сам!
Цитата: KSM от 14 Янв. 2012, 00:46:48
Кота они так и не нашли....он был залетным ;D
Беременный кот это круто,наверное рожать ушол с перепугу.
В своё время я на гаражных мышек охотился (http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/hunter.gif)
Раскладывал приманку в виде корочек копчёного сала и кемперил с духариком. >:D
Если вижу что появились грызуны покупаю мармеладки "Крысиная смерть".И на ночь просто бросаю на пол.Адын штук.И так до тех пор пока утром не увижу ,что приманка не съедена.На одну особь обычно хватает от2 до 5 мармеладок.Зависит от величины экземпляра.
Откуда у вас в гаражах мыши? Что там им кушать? Поменьше гулянки с водовкой и закуской устраивайте в покрасочных камерах. :D :D :D У себя ни разу не встречал даже следов их нахождения. :-\ :-\
Цитата: celentano от 18 Янв. 2012, 09:42:55
Откуда у вас в гаражах мыши? Что там им кушать? Поменьше гулянки с водовкой и закуской устраивайте в покрасочных камерах. :D :D :D У себя ни разу не встречал даже следов их нахождения. :-\ :-\
а у мня завелись осенью гадюки лохматные, картофан в овощной яме начали грызть, вытравил отравой, в санэпидемстанции брал 8)
и кстати после гулянки обычно вотка остается, а закусь нет :D
Цитата: вовус от 18 Янв. 2012, 09:46:59
и кстати после гулянки обычно вотка остается, а закусь нет :D
Ну ты не превращай закуску в еду. Обычно должно водки не хватать. ;) ;D
Цитата: celentano от 18 Янв. 2012, 10:31:17
Цитата: вовус от 18 Янв. 2012, 09:46:59
и кстати после гулянки обычно вотка остается, а закусь нет :D
Ну ты не превращай закуску в еду. Обычно должно водки не хватать. ;) ;D
стараюсь не превращать. но........ не могу я много пить, а как немного выпью так на жор тянет :D
значит бухаете не правильно!!! Когда водки много, а закуски мало то мы обычно делаем "изобилие" ну допустим есть целая бутылка и 2 блинчика вареной колбасы толшиной по 5мм каждый, при правильной манипуляции ножом получаем около 20-30 соломинок той самой колбасы - НУ ЧЕМ НЕ ИЗОБИЛИЕ.
Цитата: zboromirskij-alexej от 20 Янв. 2012, 10:46:12
значит бухаете не правильно!!! Когда водки много, а закуски мало то мы обычно делаем "изобилие" ну допустим есть целая бутылка и 2 блинчика вареной колбасы толшиной по 5мм каждый, при правильной манипуляции ножом получаем около 20-30 соломинок той самой колбасы - НУ ЧЕМ НЕ ИЗОБИЛИЕ.
Это че как в еврейском анекдоте: свешайте мне 200 гр. колбасы, а теперь порежьте на 100 равных кусочков на свадьбу для гостей. ;) :D :D
Тогда уж проще коркой хлеба занюхивать. ;)
Цитата: zboromirskij-alexej от 20 Янв. 2012, 10:46:12
значит бухаете не правильно!!! Когда водки много, а закуски мало то мы обычно делаем "изобилие" ну допустим есть целая бутылка и 2 блинчика вареной колбасы толшиной по 5мм каждый, при правильной манипуляции ножом получаем около 20-30 соломинок той самой колбасы - НУ ЧЕМ НЕ ИЗОБИЛИЕ.
ну вот как то так получилось у нас, собрались осенью шашлычОк пожарить у гаража, взяли маленькую 0,7 (два по 0,5 ;D) ну и пива литров мнадцать, шашлык, огурчики и помидорчики кончились, а воТка осталась...........до сих пор стоит в гараже
(http://f9.ifotki.info/thumb/bc1d7e75db8b15cb1c191b23493b5e1cbc11af102900519.jpg) (http://ifotki.info/9/bc1d7e75db8b15cb1c191b23493b5e1cbc11af102900519.jpg.html) слева на полочке ::)
А что Вован, гаражик то у тебя неплохой. Немного руки приложить и дооборудовать и все окей. ;)
Цитата: celentano от 20 Янв. 2012, 11:34:57
А что Вован, гаражик то у тебя неплохой. Немного руки приложить и дооборудовать и все окей. ;)
сарайка то норм, ток маленькая 6*4 повнутрям, соседний бы прихватизировать, таких же размеров и там малярку сделать, но хозяев таво гаража никто ни когда не видел >:( и знакомых в БТИ как назло нету :-\
Цитата: вовус от 20 Янв. 2012, 11:38:34
Цитата: celentano от 20 Янв. 2012, 11:34:57
А что Вован, гаражик то у тебя неплохой. Немного руки приложить и дооборудовать и все окей. ;)
сарайка то норм, ток маленькая 6*4 повнутрям, соседний бы прихватизировать, таких же размеров и там малярку сделать, но хозяев таво гаража никто ни когда не видел >:( и знакомых в БТИ как назло нету :-\
Ну так сделай основной свой, а в соседнем подготовку. Найдется хозяин уйдешь или купишь у него.
(http://f9.ifotki.info/thumb/b09362a5e8f352c4cf4ba3f002dab967bc11af102900516.jpg) (http://ifotki.info/9/b09362a5e8f352c4cf4ba3f002dab967bc11af102900516.jpg.html) мой посерединке(с блестючими варотами), хочу тот что слева заполучить...........
Цитата: celentano от 20 Янв. 2012, 11:40:46
Цитата: вовус от 20 Янв. 2012, 11:38:34
Цитата: celentano от 20 Янв. 2012, 11:34:57
А что Вован, гаражик то у тебя неплохой. Немного руки приложить и дооборудовать и все окей. ;)
сарайка то норм, ток маленькая 6*4 повнутрям, соседний бы прихватизировать, таких же размеров и там малярку сделать, но хозяев таво гаража никто ни когда не видел >:( и знакомых в БТИ как назло нету :-\
Ну так сделай основной свой, а в соседнем подготовку. Найдется хозяин уйдешь или купишь у него.
...уйдешь в места не столь отдаленные, за кражу со взломом ;D
Приветствую всех! Прежде чем задавать вопросы перерыл пол форума! Летом собираюсь строить гараж, 7х5х2.5, буду заниматься только рихтовкой и покраской, в конце гаража будет печка и небольшой верстак, отопление - ботареи, имеется несколько вопросов, сильно только не пинайте ;D
1 Можно ли сделать стены из стекломагниевой плиты? Дальше зашпатлевать и покрасить.
2 какой нужен пол? Планируется бетон...
3 Можно ли нагреть входящий воздух через вентиляцию несколькими радиаторами от вазовской печки?
Вопросов на самом деле еще много, пока интересуют эти...
Всем огромное спасибо! Сильно только не пинайте ;D
Пинать не будут ;) Если тебя не затруднит просмотри следующие темы форума:
Правила поведения на форуме ! (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=1209.0)
Привет ребятЫ! (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=50.0)
Как вставить фотографии. (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=238.0)
Откуда я узнал(а) о форуме(сайте) (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=263.0)
Аватар и Профиль пользователя (заполняем самостоятельно) (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=2563.0)
avtocond :)
... пинков не бойся. что бы сделать правильный шаг вперед не помешает пинок сзади.
под малярку высота в 2.5 маленькая. только короб потолочного фильтра займет сантиметров 20.
у меня чистый размер по воротам и до фильтра 2.5 м , надо не меньше 2.75 м. и более.
когда строили автобусов мало было. сейчас мучаюсь, не все входят. на подготовке высота 3.5 м. ворота 3м. ;) ;) ;)
... Моляр и маляр это разные пацаны. ;) ;)
Цитата: vovkast от 21 Янв. 2012, 13:02:32
... пинков не бойся. что бы сделать правильный шаг вперед не помешает пинок сзади.
под малярку высота в 2.5 маленькая. только короб потолочного фильтра займет сантиметров 20.
у меня чистый размер по воротам и до фильтра 2.5 м , надо не меньше 2.75 м. и более.
когда строили автобусов мало было. сейчас мучаюсь, не все входят. на подготовке высота 3.5 м. ворота 3м. ;) ;) ;)
... Моляр и маляр это разные пацаны. ;) ;)
Тогда пинайте! ;D, имею сейчас копитальный гараж 3.5х7х2.5, по весне собираюсь сделать его шире на 1.5 метра, значит вдогонку надо еще пол снять а там как раз пол метра... а что если потолок будет ломанный вот такой:
|||||||||||||||||||||||||||
//////////////|||||||||||||||||||||||||||\\\\\\\\\\\\\\\\\\
//////////// ^ \\\\\\\\\\\\\\\\
//////// Вытяжка \\\\\\\\\
///// < Свет > \\\\\\\
Думаю так сделать, что бы потолок был повыше...
zbr2006 ну ты прям пикассо))))))))))) надо же как придумал нарисовать)))))))))))
Цитата: вовус от 21 Янв. 2012, 13:27:16
zbr2006 ну ты прям пикассо))))))))))) надо же как придумал нарисовать)))))))))))
:D А что делать, я на работе, стоит линукс, не порисовать, и сканера нет=)))
сверху приток, внизу вытяжка. (http://f9.ifotki.info/thumb/aaed0c8a03c1f98d1b830355fa2b4baf5eb390109814203.jpg) (http://ifotki.info/9/aaed0c8a03c1f98d1b830355fa2b4baf5eb390109814203.jpg.html) :)
Тут понятней.
(http://f9.ifotki.info/thumb/5bfe1d1146088334c4685940893df9842e854b109814979.jpg) (http://ifotki.info/9/5bfe1d1146088334c4685940893df9842e854b109814979.jpg.html)
Цитата: vovkast от 21 Янв. 2012, 15:54:49
сверху приток, внизу вытяжка. (http://f9.ifotki.info/thumb/aaed0c8a03c1f98d1b830355fa2b4baf5eb390109814203.jpg) (http://ifotki.info/9/aaed0c8a03c1f98d1b830355fa2b4baf5eb390109814203.jpg.html) :)
Ну да, я это и имел ввиду=)
Все, прочитал всю тему, сделал выводы, буду строить)) ждем весны... Дальше вопросов больше=) Всем спасибо!
добрый вечер всем!Имею гараж 6 на 6 сделаный из шпал!Щели между шпалами где были запенены пеной мантажной!!!Потолок между стропил буду подшивать пенопластом!!!А вот по стенам есть вопрос.Имею бесплатно добытый картон,толшиной примерно 2см.,так вот хочу оббить им стены,а на кортон не добивая примерно до верха 10 см,набить степлером пленку,плюс на потолке также натяну пленку,не доходя до краев по 10см!!!Как думаете не будит ли собиратьса и стекать влага????В гороже и подготовка и покраска,угол гаража для безопасности обкладываю тонким межкомнатным блоком,в этом же углу стои буржуйка,с дополнительным коробом и выведеным вентилятором с железными лопостями для разгона теплого воздуха!Выскажете мнение,буду очень презнателен,да высота почти 4 метра по центру.
Если тебя не затруднит просмотри следующие темы форума:
Правила поведения на форуме ! (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=1209.0)
Привет ребятЫ! (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=50.0)
Как вставить фотографии. (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=238.0)
Откуда я узнал(а) о форуме(сайте) (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=263.0)
Аватар и Профиль пользователя (заполняем самостоятельно) (http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=2563.0)
avtocond :)
Буржуйка при покраске не катит.
Буржуйк на первое время до мая только,а потом в гараже поставлю батареи...,неужели все будет слишком гибло,даже если буржуйку отгородить куском оцинковки????Гараж 6 на 6,до машины метра 3!
Взорвешься нах во время покраски и сгоришь.
Это понятно,спасибо!Но как тогда поступить???может тольо при подготовке топить и перед покраской а вовремя нее нет???И вообще посоветуйте что нибудь в перспективе по буржуйке.Поставить в гараж батареии и использовать ее вместо котла,есть возможность взять недорого трубы парапропиленовые и комплектующие???Либо так и оставить докупить доп. отопитель скажем на саляре(но она у нас уже не дешеваяя),либо от тока??Пока интересует работа с буржуйкой,поэтому прошу помочь с советом.
Цитата: impulse от 24 Янв. 2012, 12:19:26
Это понятно,спасибо!Но как тогда поступить???может тольо при подготовке топить и перед покраской а вовремя нее нет???И вообще посоветуйте что нибудь в перспективе по буржуйке.Поставить в гараж батареии и использовать ее вместо котла,есть возможность взять недорого трубы парапропиленовые и комплектующие???Либо так и оставить докупить доп. отопитель скажем на саляре(но она у нас уже не дешеваяя),либо от тока??Пока интересует работа с буржуйкой,поэтому прошу помочь с советом.
если временный, самый простой вариант. на пункты металлолома сдают старые водяные котлы кс-16, кс-23, (меняют в домах на всякие настенные). покупаешь котел по цене металлолома * 2, вырезаешь в первой боковой стенке дыру 40*40 см - выход теплого воздуха, с противоположной внизу диам. 12см. под гофру метра 2-3, ставишь маленький вентилятор наддува холодного воздуха . кидаеш вентилятор в дальную холодную точку помещения. получился котел с закрытой камерой сгорания, для подготовки. ТБ ни кто не отменял. топишь всякими отходами обклейки авто + дрова (уголь, брикет) ;) воздушное отопление, 30 минут и можно работать. малярка отдельная тема.
Спасибо,но как раз в одном помещении и будет и малярка и подготовка,решил сделать небольшой предбанник для буржуйки,а летом от нее протянуть трубы с батареями в помещение,как такой вариант???или и так тепла хватит от предбанника???плюс труба с короба который на вытяжной,будет с вентилятором и идти в помещение??
сегодня все таки зделал розетку в камере,уж очень замахался таскать переноску ;D (http://f10.ifotki.info/thumb/13ac69e2312a13e0e519aa5e7092948ac13af6110780737.jpg) (http://ifotki.info/10/13ac69e2312a13e0e519aa5e7092948ac13af6110780737.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/9a68338caf76d05848be329cc819a197c13af6110780738.jpg) (http://ifotki.info/10/9a68338caf76d05848be329cc819a197c13af6110780738.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/a56653e1222c31a879fbbd0adee6131fc13af6110780738.jpg) (http://ifotki.info/10/a56653e1222c31a879fbbd0adee6131fc13af6110780738.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/df1558fe7c1240bfba61a93f7fc26dfcc13af6110780738.jpg) (http://ifotki.info/10/df1558fe7c1240bfba61a93f7fc26dfcc13af6110780738.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/665bc114e2b4357f8ff5cc467f56d955c13af6110780738.jpg) (http://ifotki.info/10/665bc114e2b4357f8ff5cc467f56d955c13af6110780738.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/8c6ee98a6f7bb5e24153614cbaa605e7c13af6110780738.jpg) (http://ifotki.info/10/8c6ee98a6f7bb5e24153614cbaa605e7c13af6110780738.jpg.html)
Я такие розетка в банке видел на потолке,называется полускрытая камера. ;)
надо на воротах написать-вас снимает камера ;D
Норм тема,флаконы в камере тоже с банок?
а как же ;) амвей 8)
Цитата: SSSR от 01 Фев. 2012, 20:26:19
сегодня все таки зделал розетку в камере,уж очень замахался таскать переноску ;D (http://f10.ifotki.info/thumb/8c6ee98a6f7bb5e24153614cbaa605e7c13af6110780738.jpg) (http://ifotki.info/10/8c6ee98a6f7bb5e24153614cbaa605e7c13af6110780738.jpg.html)
Ну ты Александр даешь. Влагозащитные розетки. Срочно оформляй патент. ;) ;D
я не успею, Серега KSM уже подписал авторство-он шустрый ;D (http://s.rimg.info/23e51e1736eeff97d02346844ef33057.gif) (http://smajliki.ru/smilie-85589127.html) (http://s16.rimg.info/e3a649e8f752cf30a34c523d133c934c.gif) (http://smajliki.ru/smilie-930864327.html)
идея классная. :) :)
(http://f10.ifotki.info/thumb/8c6ee98a6f7bb5e24153614cbaa605e7c13af6110780738.jpg) (http://ifotki.info/10/8c6ee98a6f7bb5e24153614cbaa605e7c13af6110780738.jpg.html) так можно и баночек с закусочкой, рядом по наклеивать, что бы при случае далеко не бегать. ;)
Народ! У кого есть литература по расчету металлоконструкций? Может с фото и т.д. Все, что может быть полезным в этой затее.
Хочу камеру отдельно стоящим помещением делать, по другому не выходит. Не знаю как правильно сделать каркас и перекрытие.
Хотя для такого размера строения не нужны сложные заморочки, все же хочется по уму соорудить. Размер самой камеры чуть больше 7Х4 м, плюс аппендикс для блоков.
Напишите в личку, дам e-mail.
Благодарю!
Может проще заказать каркас из ЛКМ_
_http://shopkarkas.ru/gallery/detail.php?ID=2173
будет уже всё расчитано и скомплектовано,останеться только собрать....
Ну и на порядок дешевле,чем из тяжёлопрофильных материалов
Инструкция по мантажу из сигма профилей_http://shopkarkas.ru/upload/shopkarkas_montage_z_proil.pdf
Цитата: vladmir50 от 02 Фев. 2012, 22:06:19
Может проще заказать каркас из ЛКМ_
_http://shopkarkas.ru/gallery/detail.php?ID=2173
будет уже всё расчитано и скомплектовано,останеться только собрать....
Ну и на порядок дешевле,чем из тяжёлопрофильных материалов
Инструкция по мантажу из сигма профилей_http://shopkarkas.ru/upload/shopkarkas_montage_z_proil.pdf
Спасибо за ссылку. Из Питера в Киев не дешево будет))
Поищу у нас подобное, может действительно, дешевле такое сооружение.
Вот и моя конструкция проверена морозом -26за бортом, ташкент, можно и больше, максимум сколько я пробовал было +60 во в всем гараже, пробовал сушить машину.
принцип: горелка горит и продукты горения и пламя идут сквозь железные трубы к которым приварены ребра (трубу разрезаю и засовываю в неё пластину до середины, а также наварил пластин просто к трубам.)
а сквозь трубу прогоняю воздух на выходе 70- градусов (это в экономичном варианте)
(вторую буду побывать немного по другому пламя горит и греет трубы а сквозь них гоняется воздух )
(http://f10.ifotki.info/thumb/1c117601f20abddc004c804f76984fcb2eb630110924720.jpg) (http://ifotki.info/10/1c117601f20abddc004c804f76984fcb2eb630110924720.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/d56f506c5b318970864b00b377e6bce92eb630110924721.jpg) (http://ifotki.info/10/d56f506c5b318970864b00b377e6bce92eb630110924721.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/78dc5f8d7df31a655da4d55d6fb1c9d52eb630110924722.jpg) (http://ifotki.info/10/78dc5f8d7df31a655da4d55d6fb1c9d52eb630110924722.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/2498d0d513d42c94875a7d1a4f8c4f852eb630110924723.jpg) (http://ifotki.info/10/2498d0d513d42c94875a7d1a4f8c4f852eb630110924723.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/5905d27f50b2cf4d820c72cd15fea8482eb630110924723.jpg) (http://ifotki.info/10/5905d27f50b2cf4d820c72cd15fea8482eb630110924723.jpg.html)
(http://f10.ifotki.info/thumb/5f4fb0152dd29073e490a69cd5a2832d2eb630110924724.jpg) (http://ifotki.info/10/5f4fb0152dd29073e490a69cd5a2832d2eb630110924724.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/3c370830002250d62d9ad7ebd91e1f2f2eb630110924727.jpg) (http://ifotki.info/10/3c370830002250d62d9ad7ebd91e1f2f2eb630110924727.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/12f8aeab408e1c2fab66bb9f3e80d3562eb630110924728.jpg) (http://ifotki.info/10/12f8aeab408e1c2fab66bb9f3e80d3562eb630110924728.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/540791a3b3f002ed24e949522b06dbc62eb630110924730.jpg) (http://ifotki.info/10/540791a3b3f002ed24e949522b06dbc62eb630110924730.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/5e5d4e2b29cdeb4427cf248b438738af2eb630110924730.jpg) (http://ifotki.info/10/5e5d4e2b29cdeb4427cf248b438738af2eb630110924730.jpg.html)
silvertown грамотно получилось,а горелка от чего у тебя,или тоже самодельная?
Цитата: маляр05 от 13 Фев. 2012, 20:38:53
silvertown грамотно получилось,а горелка от чего у тебя,или тоже самодельная?
горелка с газового котла для воды
silvertown а чем не устраивает тебя эта конструкция ты хочешь еще вариант печки сделать?(немного по другому пламя горит и греет трубы а сквозь них гоняется воздух)
Цитата: маляр05 от 13 Фев. 2012, 20:59:42
silvertown а чем не устраивает тебя эта конструкция ты хочешь еще вариант печки сделать?(немного по другому пламя горит и греет трубы а сквозь них гоняется воздух)
еще один двойной бокс надо будет отапливать, так хочу попробовать другой вариант, интересно посмотреть на эфективность.
У таких горелок защита от затухания(утечки)газа есть?
silvertown размеры печки выложить можешь?
silvertown не думал керамическую горелку вместо прямоточной вставить? Она ведь экономичнее. После прокала керамики, горит, как на первом фото. Дома пользовался таким, газа явно меньше расход, чем у простой горелки, эффективность нагрева больше. Кислород, понятное дело, кушает. (http://f10.ifotki.info/thumb/cacff371ac8052f56e1ed2d19c69ee405f84be111897849.jpg) (http://ifotki.info/10/cacff371ac8052f56e1ed2d19c69ee405f84be111897849.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/d76d2346029f6fe9f75e06aa67eca3da5f84be111897891.jpg) (http://ifotki.info/10/d76d2346029f6fe9f75e06aa67eca3da5f84be111897891.jpg.html)
Если бы теплообменник побольше размером, да труб побольше. Эффектная штука была бы. Только за огнем следить нужно. На такие горелки автоматику, наверное не просто (быстро) сделать.
Можно почитать, оказывается и автоматика под них есть. _http://teplopribor.com/st_teplopribor/katalog/catalogue/gorelka_gazovaja_infrakrasnogo_izluchenija.html
Такая горелка в Эпицентре с термопарой стоит 50 бак.
Брат, а ты сам понял что написал? Без обид но что-то типа увил мерс, денег чтоб его купить у меня нет, а можна его сделать покороче?
Цитата: evenger от 15 Фев. 2012, 15:57:51
Парни смотрите я нашел сайт \http://pаkrasymavto.ru/ там указано как самому сделать дома камеру вот тока у меня места нету много что мне делать можно его как то укоротить?
Уважаемый участник форума,это ваше последнее предупреждение насчет активных ссылок,и продвижения своего сайта,забаним ваш сайт ;D и ВАС ;) AVTOCOND
Строю камеру площадь 20 кв.м, какого диаметра должны быть воздуховоду на приток и вытяжку? Подскажите пожалуйста. Можно ли газовую пушку встроить в воздуховод прямо за вдувающей улиткой? Если вытягивающие воздуховоды будут пущены по периметру гаража буквой П, на уровне пола без заглубления(решеток как на заводских камерах) намного хуже будет?
ЦитироватьСтрою камеру площадь 20 кв.м, какого диаметра должны быть воздуховоду на приток и вытяжку?
лучше наверное по заводским камерам прикинуть)))...но надо еще и производительность улиток знать))
ЦитироватьМожно ли газовую пушку встроить в воздуховод прямо за вдувающей улиткой?
как это? наверное перед))...а то ей вдует по самое небалуйся))))
Цитироватьсли вытягивающие воздуховоды будут пущены по периметру гаража буквой П, на уровне пола без заглубления(решеток как на заводских камерах) намного хуже будет?
хм...с пола я думаю пыль не высосет таким образом)))))
Вопрос строителям и не только.
Есть гараж в котором на данный момент малярю, есть мысля построить второе помещение под малярку....пробить в дальней стене ворота и пристроить малярку. Меня смущает то, не складется ли мой гараж от того что я пробью дырку под ворота :-[ так как гараж выстроен в полкирпича при высоте 3м- ширине 4.5- и длине 6.5. :-\
(http://f10.ifotki.info/thumb/9909185f79c9197c926bbb56e8126beab25f8b113619415.jpg) (http://ifotki.info/10/9909185f79c9197c926bbb56e8126beab25f8b113619415.jpg.html)(http://f10.ifotki.info/thumb/a74795ce07ba239849e9100dda8c69c6b25f8b113619414.jpg) (http://ifotki.info/10/a74795ce07ba239849e9100dda8c69c6b25f8b113619414.jpg.html)
а с чего ему складыватся? кирпичный же... я так делал однажды, нашел швеллер здоровый метра 4, шириной гдето 30 см, продолбил под него нишу, сверху заложил, снизу убрал под ворота кирпич...
Да хер его знает...стремно!
Может углы дальние как-то усилить :-[
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 16:55:40
Вопрос строителям и не только.
Есть гараж в котором на данный момент малярю, есть мысля построить второе помещение под малярку....пробить в дальней стене ворота и пристроить малярку. Меня смущает то, не складется ли мой гараж от того что я пробью дырку под ворота :-[ так как гараж выстроен в полкирпича при высоте 3м- ширине 4.5- и длине 6.5. :-\
(http://f10.ifotki.info/thumb/9909185f79c9197c926bbb56e8126beab25f8b113619415.jpg) (http://ifotki.info/10/9909185f79c9197c926bbb56e8126beab25f8b113619415.jpg.html)(http://f10.ifotki.info/thumb/a74795ce07ba239849e9100dda8c69c6b25f8b113619414.jpg) (http://ifotki.info/10/a74795ce07ba239849e9100dda8c69c6b25f8b113619414.jpg.html)
сначала прошибаешь перекладину и ставишь туда балку, швеллер например. потом стойки пробиваешь и туда колонны делаешь. потом уже убираешь остатки стены и ничего не сложится.
Вовус, ты бы нарисовал :-[ а то моё-твоё не понимай! :-\ ;D
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 17:12:16
Вовус, ты бы нарисовал :-[ а то моё-твоё не понимай! :-\ ;D
ну не пикассо я как не крути(нелюблю малевать.) то что ты нарисовал - грубо турник, есть перекладина и две стойки. сначала долбишь перекладину, чтоб балка туда вошла. вставляешь балку, зазор между балкой и верхними кирпичами закидываешь раствором. потом долбишь стойки, ставишь туда те же швеллера, свариваешь их с балкой-перекладиной, ну и все. вышибаешь проем и вперед. шурину дома так несущую стену из кирпича дырявили. уже 5 лет дом стоит ....как каменный ;D
да и везде где приходилось работать таким макаром проемы делали в стенах, даже в капитальных 8)
Ясно!
Колоны я так понял муровать возле стоек.
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 17:24:17
Ясно!
Колоны я так понял муровать возле стоек.
стойки желательно плотнее к стенам подогнать чтоб зазор как можно меньше был.
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 16:55:40
Вопрос строителям и не только.
Есть гараж в котором на данный момент малярю, есть мысля построить второе помещение под малярку....пробить в дальней стене ворота и пристроить малярку. Меня смущает то, не складется ли мой гараж от того что я пробью дырку под ворота :-[ так как гараж выстроен в полкирпича при высоте 3м- ширине 4.5- и длине 6.5. :-\
(http://f10.ifotki.info/thumb/9909185f79c9197c926bbb56e8126beab25f8b113619415.jpg) (http://ifotki.info/10/9909185f79c9197c926bbb56e8126beab25f8b113619415.jpg.html)(http://f10.ifotki.info/thumb/a74795ce07ba239849e9100dda8c69c6b25f8b113619414.jpg) (http://ifotki.info/10/a74795ce07ba239849e9100dda8c69c6b25f8b113619414.jpg.html)
Потолок с чего?Если плити,то надо смотреть как лежат...Если балки тоже самое.Но безвыходних ситуаций нет,плити можна поднять донкратом.
Главное ломать с наружи гаража ;D
НЕ сы Серега.Стена ,как я понимаю,не несущая,перекрытия на нее не опираются.Полкирпича, должна и арматура быть.Кирпичная кладка тем и хороша,что ее трудно разломать.Заводи перемычку под верх проема.Опора на стенку не менее 12 см.Под двутавр лучше подложить стальной листовой квадрат,чтобы была больше площадь опоры на кирпич.Или пары швеллеров №12 вполне хватит.Отмеряй ширину проема и пропиливай вертикально.Для ворот ставь пару швеллеров.А если просто дверь,то и вообще все просто. Проем окантовать можно и уголком.
Если плиты лежат на боковых стенах,цемент при кладке был марки 400,то смело долбим дыру,вставляем косяк, щели заливаем все тем же п 400 вперемешку с боем кирпича,навешиваем ворота, ждем щедрого клиента! :)
Сверху окно :D,я думаю лучше чтоб не рисковать разобрать всю стену...
Начинать с верху,растяжки лучше ставить резбовие (раз вибивал окно,
так гидравлика паленая била вечно пропускала надо было все время
подкачивать ;D).
Задняя стена не несущая, балки (дуб) стоят поперек....на боковые стены положенны с обеих сторон доски 50-тки ,сверху на них балки.
Если под штукатуркой та же кладка,что и внизу, можно смело делать проем и окно еще останется. если строители при кладке цемент соседу не загоняли :-X :D
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 19:18:42
Задняя стена не несущая, балки (дуб) стоят поперек, тоесть упираются на боковые стены.
Тогда смело разберать с самого верха,потом будет проше поварить варота.А заложить над
поротами ето 15-20 мин для каменшика...
немного подредактировал свой предыдущий пост.
Там где типа, оштукатуренно...кладка выложена из красного кирпича. Гараж два года назад достроивался в высоту. Кладка выложена нормально, без халтуры...сам лично учавствовал в строительстве ;D
Ну вот делов то, на два дня!
Вопрос по второму гаражу....как его правильно привязать к первому гаражу :-\
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 19:44:31
Вопрос по второму гаражу....как его правильно привязать к первому гаражу :-\
А зачем его привязивать :-\ Отдельний фундамент,связать тока кришей...или наклон
криши получается назад?
Фундамент есть под него или еще надо заливать? По идее надо было делать выпуски кирпича под пристройку.А так впритык или анкера забивать.Но на свежем фундаменте просадки будут.
Ну а анкера не потянут за собой угол первого гаража, при усадке фундамента? :-[
(фундамента пока нет)
Гараж...вид зади
(http://f10.ifotki.info/thumb/d57e159c2edbe7abd0d39c039e2d4447b25f8b113630585.jpg) (http://ifotki.info/10/d57e159c2edbe7abd0d39c039e2d4447b25f8b113630585.jpg.html)(http://f10.ifotki.info/thumb/1ff8a02fc24da20b778fbaaee7772990b25f8b113630433.jpg) (http://ifotki.info/10/1ff8a02fc24da20b778fbaaee7772990b25f8b113630433.jpg.html)
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 20:01:37
Ну а анкера не потянут за собой угол первого гаража, при усадке фундамента? :-[
Гараж...вид зади
(http://f10.ifotki.info/thumb/d57e159c2edbe7abd0d39c039e2d4447b25f8b113630585.jpg) (http://ifotki.info/10/d57e159c2edbe7abd0d39c039e2d4447b25f8b113630585.jpg.html)(http://f10.ifotki.info/thumb/1ff8a02fc24da20b778fbaaee7772990b25f8b113630433.jpg) (http://ifotki.info/10/1ff8a02fc24da20b778fbaaee7772990b25f8b113630433.jpg.html)
Сильно зависит какая почва,если болото то еше как потянет...Лучше отдельное здиние с своим фундаментом,а шели задуть пеной.
Что за труба торчит?(если витяжка,фото в студию ;D)
Пока не узнаю как правильно достроить гараж...за фото вытяжки забудь! ;D
Не пойму где гараж. :-[Низкая пристройка? Или у тебя там бараны живут?Эта пристройка из блоков? Если правильно сделать фундамент и выдержать его годик,то все ништяк будет .Усадка швов в кладке на такую высоту небольшая.Можно сделать просто в притык,пусть садится само по себе.
Цитата: Мих@лыч от 05 Март 2012, 20:17:06
Не пойму где гараж. :-[Низкая пристройка? Или у тебя там бараны живут?Эта пристройка из блоков? Если правильно сделать фундамент и выдержать его годик,то все ништяк будет .Усадка швов в кладке на такую высоту небольшая.Можно сделать просто в притык,пусть садится само по себе.
+1,и фундамент надо делать с 2 частей.Сначало залить в землю на сантиметров 60,а потом через год опалубку (и снова ждать 2-3 месяца).Короче говоря Ксм,строй отдельно ;D Ато будем 2 пезанских башни...
Да не будет никаких башен,просто в новой кладке могут появиться трещины.
Цитата: Мих@лыч от 05 Март 2012, 20:26:13
Да не будет никаких башен,просто в новой кладке могут появиться трещины.
Блин я забил что там будет маляр работать :D Шпакли море,хоть будет знать куда
остатки шпаклевки мазать :D
А я вообще то собрал бы каркасный с утеплителем
Плюсы 1 Быстро монтируется
2 Не требует большого фундамента
3 Выбор материалов сейчас очень широк ( дерево,металл, пластик, гипсоцементные панели и т п )
4 Быстро эвакуируется, и можно поставить в другом месте
5 Не уступает класическим кирпично каменным по энергозбережению и механической прочности
6 Дешевле ИМХО ( если моцк напрячь,то можно зделать из подручных средсв( шифер бу плоский и волновой,
каркас из труб металлолома ИМХО . внутри обшивка гибсокартоном или металопрофилем)
брусовой делай и легче и щель паклей пробить можно ))
Глубина залегания фундамента у нового и старого гаража должна быть одинакова, чтобы зимой оба фундамента вели себя одинакого. Фундаменты нужно сяязать меду собой арматурой. Строить стены можно начинать дней через 10 после заливки фундамента, но нагружать нужно равномерно, т.е. класть сразу 1-2 ряда. Все построенные гаражи стоят нормально, трещин и т.п. нет.
я когда строил пристрой к дому ,вместе соединения фундаментов чуть подкопал под старый и насверлил дыр под разными углами на втыкал проволки толстой и залил. зиму простоял+ 1м20 успел сложить,ни чо не отошло
Раз тема по фундаментам понеслась. Задам и свой вопрос.
Натолкнули на мысль стены камеры сделать из пеноблока. Теплосбережение супер и головняка при постройке меньше. Высота самих стен метра 3 будет, перекрытие из квадратных труб и профнастил. Какой глубины нужен фундамент под такое дело?
Единственный минус кирпичных стен, это уже оформлять нужно как капитальное строение. Кто с такой фигней сталкивался? А то придут меряльщики из БТИ, начнут выть, что это не гараж, а что-то другое. Как с таким вариантом бороться, как оформить. Понятно, что бабки решают все. Но все же...
Цитата: _Владимир_ от 05 Март 2012, 21:46:19
Раз тема по фундаментам понеслась. Задам и свой вопрос.
Натолкнули на мысль стены камеры сделать из пеноблока. Теплосбережение супер и головняка при постройке меньше. Высота самих стен метра 3 будет, перекрытие из квадратных труб и профнастил. Какой глубины нужен фундамент под такое дело?
Единственный минус кирпичных стен, это уже оформлять нужно как капитальное строение. Кто с такой фигней сталкивался? А то придут меряльщики из БТИ, начнут выть, что это не гараж, а что-то другое. Как с таким вариантом бороться, как оформить. Понятно, что бабки решают все. Но все же...
если не болото так на штык лопату хватит ленты за глаза...он легкий..
Цитата: _Владимир_ от 05 Март 2012, 21:46:19
Единственный минус кирпичных стен, это уже оформлять нужно как капитальное строение. Кто с такой фигней сталкивался? А то придут меряльщики из БТИ, начнут выть, что это не гараж, а что-то другое. Как с таким вариантом бороться, как оформить. Понятно, что бабки решают все. Но все же...
... новое строение сложней оформить, пристройку легче. т.е. если есть к чему пристроить лучше пойти по этому пути. лучше сразу подать заявление в архитектуру ( дешевле), чем потом как самовольное строение оформлять (через штрафы но быстрее) и заява естественно на обычный гараж. малярку никто не даст разрешения строить в частном секторе. ;)
пеноблок легкий??? да вы чо!!! 60х30х20 тяжелый кг 20 точно,а то и больше,шлакоблок 40х20 легче,я их этим летом поворочал!! от почвы зависит и климата,копать чуть больше глубины промерзания в ср.полосе 1м20см в среднем. приезжал дядька строитель говорит щас типа свай копают через метр и нормально стоит. гараж летом обкладывать буду,под кладку такой копать буду..
Забыл сказать, основа - песок.
Пристраивать не к чему. Отдельно будет.
Спасибо за совет подать заявку раньше строительства. Думал над таким вариантом.
Но в конце приемка "проекта", все равно какая-то быть должна. Придут они, а там приточный блок размером с киоск стоит и вытяжной чуть меньше. На потолке фильтры, внизу фильтры)) Что им грузить? На гараж не больно похоже)) Был опыт у кого?
ЦитироватьКакой глубины нужен фундамент под такое дело?
От типа грунта сильно зависит. На зыбучих и пучинистых грунтах закапываться ниже глубины промерзания или более экономный вариант -- буроналивные сваи, насверлить ямобуром дырки в земле и залить бетоном с арматурой, сверху лента :). На сухих или скалистых (каменных) хватит ленты под любой тип стен. На болоте -- плавающий фундамент, залить плиту монолит, все равно пол делать надо.
Сечение фундамента и площадь опоры считать надо от типа грунта и нагрузки на фундамент от постройки.
Вернусь к своему сараю ;)
Цитата: Мих@лыч от 05 Март 2012, 20:17:06
Не пойму где гараж. :-[Низкая пристройка? Или у тебя там бараны живут?Эта пристройка из блоков? Если правильно сделать фундамент и выдержать его годик,то все ништяк будет .Усадка швов в кладке на такую высоту небольшая.Можно сделать просто в притык,пусть садится само по себе.
Михалыч!...нынешний фунционирующий гараж, на фото там где прикручен к стене вентиляционный короб!.... а то что находится рядом - зади, пристройка....там сейчас вытяжная улитка стоит, а раньше тесть в пристройке свиней держал. (пристойку буду валить)
Кстати под фундамент будущего гаража-пристройки, есть несколько опор электрических (столбов)....думаю что будет нормально если их уложить в траншею под заливку фундамента.
Цитата: ОчУмелый от 05 Март 2012, 23:24:45
От типа грунта сильно зависит. На зыбучих и пучинистых грунтах закапываться ниже глубины промерзания или более экономный вариант -- буроналивные сваи, насверлить ямобуром дырки в земле и залить бетоном с арматурой, сверху лента :)
сваи -тема,для наших грунтов.
Правильно советуют. Фундамент должен быть ниже точки промерзания. Для Одессы прим. см 70, но и от грунта зависит. В песке глубже, в глине меньше.
KSM, а нах тебе кирпич и стройка? Возьми на металоломе профилированную или обыкновенную трубу, прокопай ямы через 1,5-2м по периметру повсовуй тудома трубы, забетонируй и получи готовые мачты для стен. Опосля на том же металоломе возьми уголок или еше чего и сделай перемычки меж столбами, обшей хоть доской хой оцинковкой (на саморезах) или металопрофилем - мвот уже и стены готовы! А со средины утеплил минватой или еще чем и обшил чем тебе захотелось - всё готовая малярка!!! Просчитай - кажись будет намного дешевле...
Сейчас на металоломе хер шо найдешь, а если покупать металл (новый) то дорого...проще построить из ракушки или кирпича.
Цитата: _Владимир_ от 05 Март 2012, 23:18:29
Забыл сказать, основа - песок.
Пристраивать не к чему. Отдельно будет.
Спасибо за совет подать заявку раньше строительства. Думал над таким вариантом.
Но в конце приемка "проекта", все равно какая-то быть должна. Придут они, а там приточный блок размером с киоск стоит и вытяжной чуть меньше. На потолке фильтры, внизу фильтры)) Что им грузить? На гараж не больно похоже)) Был опыт у кого?
у тебя на момент приемки уже будет разрешение на строительство. потом легче дело пройдет. можешь приемку сделать до установки оборудования. сейчас гаражи какие хочешь строят не то что раньше (2.5*5). а в заявке только строительство гаража. мало ли что у тебя за гараж. и какая у тебя вентиляция в гараже. может ты алергик и от микробов там прятаться хочешь, и запах автохимии тебя угнетает, то уже никого не волнует. а если официально, в частном секторе, малярку. тебе и свет туда, подключать по тарифам как для промышленных предприятий заставят, и все контролирующие органы тебя поимеют. нееее только под черным флагом. оформляй гараж потом делай что хочешь, только мирно с соседями. ИМХО
Цитата: KSM от 05 Март 2012, 23:51:50
Кстати под фундамент будущего гаража-пристройки, есть несколько опор электрических (столбов)....думаю что будет нормально если их уложить в траншею под заливку фундамента.
Ты себе вместо пристройки,такую же пристройку будешь ставить?Фундамент молотова,либо просто накидать пасынков,свай актуально если делать на скале,либо просто быстрый хлев или деревянная баня..
Для капитального строительства нужен капитальный фундамент,он должен быть связан единым монолитом,если ещё привязываешься к предыдущему фундаменту,то так же привязан к нему,армировано должно быть единым скелетом,причём расчитано кол-во арматуры,в нашем к примеру регионе,фундамент,для капитального строительства это треть расходов всего строения..
Цитата: vovkast от 06 Март 2012, 10:09:54у тебя на момент приемки уже будет разрешение на строительство. потом легче дело пройдет. можешь приемку сделать до установки оборудования.
а если официально, в частном секторе, малярку. тебе и свет туда, подключать по тарифам как для промышленных предприятий заставят, и все контролирующие органы тебя поимеют. нееее только под черным флагом. оформляй гараж потом делай что хочешь, только мирно с соседями. ИМХО
Понял. Сначала "найти конец" в БТИ. Подать заявку. И приемку с уже установленным железом, предварительно заклеив глаза зеленым скотчем))
По поводу "органов" в Киеве это пыпец!))
Блоки устанавливать после приема, крышу снимать придется. Через двери этот "киоск" не занести. Высота 2,4 м без входного канала. Да и периметр не малый.
Умная реклама ептыть, ниче вслух уже подумать низя :D
Новые технологии постройки фундаментов - винтовой фундамент, типа огроменных шурупов в землю закручиваются, и ничего бурить и копать не надо :)
Подробности спрашивать у Яндекса.
Себе когда строил .давно это было!
Земля песчаная-прокопал на штык,чуть просыпал песком.краном уложил электрические столбы,потом пролил водой траншею со столбами.Всё подсело .засосало ;D.
И на следующий день выложены стены из блоков 15х7х3,5 и посей день трещин нет!
Так что удачи! А (умачи) советовали копать траншею 1,5 метра :o
Столбы ложил в один ряд? :-[
Да.
На стыках металические полосы просто положил.
Понял, спасибо! :)
....завтра иду на полювання (охоту) за столбами :-X ;D
Тока с пяти зарядкой иди-сторож может быть не один :D :D :D
Кстати на постройку гаража неплохо использовать блоки из опилок.
В своё время я себе покупал керамзито блок ,а знакомый станком наштамповал за месяц с перекуром, на трех этажный дом.Получилось халява и тепло.
Даже на котельную себе у него брал-ВЕСЧь ;)
...тут еще попались фотки, может кому пригодятся. :-[
(http://f10.ifotki.info/thumb/dd39f6f08562c1c80f6ccbb7c7e903bd2ec82f113986306.jpg) (http://ifotki.info/10/dd39f6f08562c1c80f6ccbb7c7e903bd2ec82f113986306.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/4aedb675478978b88fc0293eb7164bc42ec82f113986729.jpg) (http://ifotki.info/10/4aedb675478978b88fc0293eb7164bc42ec82f113986729.jpg.html) :) :)
Цитата: vovkast от 09 Март 2012, 22:59:17
...тут еще попались фотки, может кому пригодятся. :-[
А текст по номерации на картинках есть?
Цитата: Stels от 09 Март 2012, 23:07:35
Цитата: vovkast от 09 Март 2012, 22:59:17
...тут еще попались фотки, может кому пригодятся. :-[
А текст по номерации на картинках есть?
только эти фотки, больше ничего. ???
Цитата: 36GENDOS от 09 Март 2012, 22:58:16
Кстати на постройку гаража неплохо использовать блоки из опилок.
В своё время я себе покупал керамзито блок ,а знакомый станком наштамповал за месяц с перекуром, на трех этажный дом.Получилось халява и тепло.
Даже на котельную себе у него брал-ВЕСЧь ;)
А ну по подробней про блоки из опилок! :-[
Сергей так а что именно интересует?
В бетономешалку цемент и опилки с водичкой .песочек.
Ну а потом в вибратор для блоков.(http://f10.ifotki.info/thumb/08602763fb69681f5addb6af4dbc66905f201e113990598.jpg) (http://ifotki.info/10/08602763fb69681f5addb6af4dbc66905f201e113990598.jpg.html)
Соотношение (пропорции) опилки, цемент и тд..?
Ну примерный расход цемента на н..ное количество блоков?
Где то записывал -давай завтра вечером отпишусь.Сейчас спать ,ато уже 2.11 времени ;)
у меня сосед начал делать себе из опилок,помучался,посчитал и вышло не дешевле покупных с "вибратором",купил. я покупал самопал с "вибратором" наполнители-опилки,пенопласт,керамзит. 40х20=32-35руб.,с керамзитом тяжелые кг 18, с пенопластом,опилками кг 13-15. пенопласт типа крошеный "шариками" где-то в мешках брал,может упаковочный какой
Состав Для опилкобетона:Цемент М400или 500----100кг.
Песок 300кг.
Опилки120кг.
Вода примерно 50литров.
И добавить 5кг негашоной извести.
В бетоно мешалке мешаешь песок,опилки,и потом почуть добавляешь воды.
Тест такой :лепишь шарик из этой каши-он не должен рассыпаться,но и вода не должна сочиться.
Смесь как бы суховата должна быть,с вибратором станок трамбует хорошо.
Холява чувствуется-поверь!Главное приловчится к замесу.Но первый блин всегда комом ;)
Крошка пенопластовая это лишнее.Деньги на ветер-или можно сказать в стену из бетона ;D
Стены очень тёплые получаются.Да забыл ...делай формочки под пустотелый блок.Вес блока 40х20х20 получается в районе 11кг.Как помню.
Удачи!
KSM Вот такой аппарат слепи ,только на два блока.И за неделю наляпаешь на мастерскую.
http://www.youtube.com/watch?v=U62oH65gN5Y&feature=related
Лучше вот такой аппарат.
(http://s52.radikal.ru/i138/1104/84/03aed3c1a0ddt.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1104/84/03aed3c1a0dd.jpg.html)
Цитата: azat от 11 Март 2012, 06:30:31
Лучше вот такой аппарат.
(http://s52.radikal.ru/i138/1104/84/03aed3c1a0ddt.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1104/84/03aed3c1a0dd.jpg.html)
- а где подгледеть можно как он устроен?
Цитата: alexey_olinik от 11 Март 2012, 09:42:19
- а где подгледеть можно как он устроен?
Инфу собирал здесь, там и этот станок ,тоже есть./http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9879.4175
Я на гараж таким лепил(http://f10.ifotki.info/thumb/2981ba3e2284ee963c7ef4050c5aa3845f6a23114158243.jpg) (http://ifotki.info/10/2981ba3e2284ee963c7ef4050c5aa3845f6a23114158243.jpg.html).С опилками делал(http://f10.ifotki.info/thumb/6041aba79456bdf0f636b86b6a78d0085f6a23114158423.jpg) (http://ifotki.info/10/6041aba79456bdf0f636b86b6a78d0085f6a23114158423.jpg.html).Себестоимость блока в двое ниже стоимости покупного,но муторно все это.Опилки надо заранее обрабатывать.А так ничего,вторую зиму гараж отстоял,полет нормальный.
Шо за мотор на вибраторе?
Кто-то знает как правильно укладивать тротуарную плитку?
Думал зделать так,песок с цементом 1-10 в мешалке.Потом
висипаю 3-5 см ету смесь укладиваю плитку,заливаю сверху
водой...Плохой план?
охренеть какой плохой!!! я себе так сделал, ой как пожалел!! как ни трамбуй песок. все равно рано или поздно местами плитка садится, и вот тут начинается еб.....сначала ее вырвать, потом каждую очистить от этого говна из песка и цемента....а вот дорожку не стал класть на такую смесь и ремонт по необходимости , делается в считанные часы и без мата....очень не советую добавлять цемент, чтобы там не говорили спецы по укладке!!! >:D
Цитата: pux39 от 12 Март 2012, 00:33:25
охренеть какой плохой!!! я себе так сделал, ой как пожалел!! как ни трамбуй песок. все равно рано или поздно местами плитка садится, и вот тут начинается еб.....сначала ее вырвать, потом каждую очистить от этого говна из песка и цемента....а вот дорожку не стал класть на такую смесь и ремонт по необходимости , делается в считанные часы и без мата....очень не советую добавлять цемент, чтобы там не говорили спецы по укладке!!! >:D
Просто на песок укладивать?Я буду в помешение делать,там будет отопление...Какой песок лучше,с глиной или речной?
Вадик, ты че решил в малярке пол тротуарной плиткой выложить?
Цитата: KSM от 12 Март 2012, 01:17:07
Вадик, ты че решил в малярке пол тротуарной плиткой выложить?
Не... ;D Ето в комнате для подбора...я решил с другой сторони познавать тонкасти
мастерства... :D
КАЛОристом решил заделаться ;D
Цитата: KSM от 11 Март 2012, 23:44:56
Шо за мотор на вибраторе?
Моторчик в гараже нашел,30Вт всего,обороты не помню,могу глянуть.
Цитата: serg7807 от 11 Март 2012, 22:47:51
Я на гараж таким лепил(http://f10.ifotki.info/thumb/2981ba3e2284ee963c7ef4050c5aa3845f6a23114158243.jpg) (http://ifotki.info/10/2981ba3e2284ee963c7ef4050c5aa3845f6a23114158243.jpg.html).С опилками делал(http://f10.ifotki.info/thumb/6041aba79456bdf0f636b86b6a78d0085f6a23114158423.jpg) (http://ifotki.info/10/6041aba79456bdf0f636b86b6a78d0085f6a23114158423.jpg.html).Себестоимость блока в двое ниже стоимости покупного,но муторно все это.Опилки надо заранее обрабатывать.А так ничего,вторую зиму гараж отстоял,полет нормальный.
Так ты думаешь в авто ремонте не мутарно?В нашем деле воще тёмный лес :D ;)
У тебя просто прошло всё на руках,а надо чуть механизировать.
И всё прошло бы легко.И не было бы мутарно ;)
Цитата: Kiev от 12 Март 2012, 00:20:17
Кто-то знает как правильно укладивать тротуарную плитку?
Думал зделать так,песок с цементом 1-10 в мешалке.Потом
висипаю 3-5 см ету смесь укладиваю плитку,заливаю сверху
водой...Плохой план?
У меня укладывали так:
Сначала гарцовка (смесь песка с цементом, пропорции не помню). Сначала она насыпалась, затем трамбовалась. Трамбовка из куска швелера десятки в длину 60 см и трубы вверх и поперек (ручка). Слой гарцовки был где-то 5 см, может чуть больше. Вся площадь не засыпалась. Частями, чтобы было удобно работать (руками дотянуться и не лазить по гарцовке ногами). Понятное дело насыпать гарцовку нужно на утрамбованный грунт или цементную стяжку.
После этого укладывалась плитка и прибивалась в уровень резиновой киянкой.
Затем, поверх уложенной плитки насыпалась гарцовка, и после, растиралась веником, чтобы смесь зашла между плиток. Потом все лишнее заметалось. Сверху аккуратно поливалось водой.
Все отлично стоит, ничего нигде не просело. Никаких косяков, вообще.
Только вот не понимаю, ты думал о том, что это дело (плитку) подметать нужно? Для улицы она пойдет, а вот внутрь помещения? Она же "линять" будет потихоньку. Камешки мелкие, песок, цемент...
Цитата: _Владимир_ от 12 Март 2012, 09:31:44
Цитата: Kiev от 12 Март 2012, 00:20:17
Кто-то знает как правильно укладивать тротуарную плитку?
Думал зделать так,песок с цементом 1-10 в мешалке.Потом
висипаю 3-5 см ету смесь укладиваю плитку,заливаю сверху
водой...Плохой план?
У меня укладывали так:
Сначала гарцовка (смесь песка с цементом, пропорции не помню). Сначала она насыпалась, затем трамбовалась. Трамбовка из куска швелера десятки в длину 60 см и трубы вверх и поперек (ручка). Слой гарцовки был где-то 5 см, может чуть больше. Вся площадь не засыпалась. Частями, чтобы было удобно работать (руками дотянуться и не лазить по гарцовке ногами). Понятное дело насыпать гарцовку нужно на утрамбованный грунт или цементную стяжку.
После этого укладывалась плитка и прибивалась в уровень резиновой киянкой.
Затем, поверх уложенной плитки насыпалась гарцовка, и после, растиралась веником, чтобы смесь зашла между плиток. Потом все лишнее заметалось. Сверху аккуратно поливалось водой.
Все отлично стоит, ничего нигде не просело. Никаких косяков, вообще.
Только вот не понимаю, ты думал о том, что это дело (плитку) подметать нужно? Для улицы она пойдет, а вот внутрь помещения? Она же "линять" будет потихоньку. Камешки мелкие, песок, цемент...
Cпс за веник...про то что по ней босиком не походиш ето понятно (но етож мастерская а не ваная)я наоборот вибрал чтоб по ней в гразних ботах бегать,чтоб вода сама уходила... ;D
двойная работа это ребята....лейте сразу монолитом, несъемную опалубку из СМЛ и получается обшитое и не требующее штукатурки здание...
Цитата: Jackson от 13 Март 2012, 08:13:44
двойная работа это ребята....лейте сразу монолитом, несъемную опалубку из СМЛ и получается обшитое и не требующее штукатурки здание...
а как вибро при монолите пользуют? осадить то надо...воздух выгнать..и чо такое СМЛ?
Есть глубинные вибраторы.Осаживают раствор так ,что опалубку распирает, если она плохо раскреплена.
Цитата: Мих@лыч от 13 Март 2012, 20:25:57
Есть глубинные вибраторы.Осаживают раствор так ,что опалубку распирает, если она плохо раскреплена.
понял...пошел гуглить..)))
Цитата: jurok35 от 13 Март 2012, 20:28:26
Цитата: Мих@лыч от 13 Март 2012, 20:25:57
Есть глубинные вибраторы.Осаживают раствор так ,что опалубку распирает, если она плохо раскреплена.
понял...пошел гуглить..)))
Из гибких тросов от такого вибратора хорошие прочистки для канализации получаются.Надо только ручку кривую приварить. ;)
Цитата: Мих@лыч от 13 Март 2012, 20:25:57
Есть глубинные вибраторы.Осаживают раствор так ,что опалубку распирает, если она плохо раскреплена.
- а где его посмотреть можно?
Цитата: alexey_olinik от 13 Март 2012, 20:54:31
Цитата: Мих@лыч от 13 Март 2012, 20:25:57
Есть глубинные вибраторы.Осаживают раствор так ,что опалубку распирает, если она плохо раскреплена.
- а где его посмотреть можно?
Ну вот хотя бы здесь.\http://www.stroy-beton.com/02_vibratory_glubinnye_dlja_betona.html
Цитата: jurok35 от 13 Март 2012, 19:31:47
и чо такое СМЛ?
Стекло Магниевый Лист
Технологии не стоят на месте, харе ваять по старинке...
Цитата: Jackson от 14 Март 2012, 12:07:23
Цитата: jurok35 от 13 Март 2012, 19:31:47
и чо такое СМЛ?
Стекло Магниевый Лист
Технологии не стоят на месте, харе ваять по старинке...
почитал...разный бывает, зачастую впаривают плохой...по наружке хз, разные отзывы...мож тогда уж легче каркас из листового шифера, а внутрь наепошить стружки с цементом и песком?
Иногда выручает вместо глубинного вибратора кусок длинной арматуры вставленной в перфоратор.Другой конец арматуры упираешь или в камни которыми бутуешь,или в арматурный каркас сквозь слой бетона. Конечно не глубинник,но протрести помогает,правда ходиш потом как волк из Ну погоди подпрыгивая.
мужики, кто строил гараж с "нуля", какой фундамент делали и на сколько в землю зарывали???
смотря из чего стены,какой высоты,какая почва. везде пишут больше глубины промерзания 1м20см примерно,на дно ямы песочная подушка 10-20см,затем жидкий бетон-цемент1+песок5-6+вода и льёшь в яму,наполнитель-щебень,кирпич битый,камень,бутылки стеклянные. весь фундамент связываешь арматурой,чем больше тем лучше.
blindya охренеть ты рецепт выдал :o Закидать чем попало и главное арматуры побольше :D
Цитата: pux39 от 15 Март 2012, 21:29:22
мужики, кто строил гараж с "нуля", какой фундамент делали и на сколько в землю зарывали???
- я делал сантиметров 70 в землю. 45 ширина. камень заливал раствором. На углах чуть глубже и снизу шире. Гараж из шлакоблоков.
у нас старые строители говорят копать до глины. углы и середину поглубже,промерзание, и арматуры по больше и можно 70см.
СМЛ- гуано редкостное, я попался на рекламу " новейшего супер облицовочного материала"- обшил им изнутри бокс подготовки, поначалу все красиво. а через полгода его стало дико коробить, зазор меж листами стал 1см (было встык!), по краям,где саморезы,его попросту порвало!!!,мало того он стал как бы провисать , а углы,где небыло саморезов,стали загибаться от стены во внутрь >:D, об лицо бы этим " облицовочным" тому,кто его делает >:D
Цитата: blindya от 16 Март 2012, 13:20:16
у нас старые строители говорят копать до глины. углы и середину поглубже,промерзание, и арматуры по больше и можно 70см.
Не верь старым строителям,верь СНиПам..арматуры побольше углы поглубже..кхе ;D и что потом делатьс этими строителями,если лопнет фундамент,а строение 10лимонов или поболее?При капитальном строительстве к таким вещам надо относитья более профессионально..у нас 15лет зимы не было,только позапрошлую зиму началась,после зимы много котеджей трещину дали..а всё потому что старые строители строили..никаких правил и арифметики,всё строго на глаз ;D
Цитата: серый96 от 21 Март 2012, 22:21:59
СМЛ- гуано редкостное, я попался на рекламу " новейшего супер облицовочного материала"- обшил им изнутри бокс подготовки, поначалу все красиво. а через полгода его стало дико коробить, зазор меж листами стал 1см (было встык!), по краям,где саморезы,его попросту порвало!!!,мало того он стал как бы провисать , а углы,где небыло саморезов,стали загибаться от стены во внутрь >:D, об лицо бы этим " облицовочным" тому,кто его делает >:D
Ну дык кетай-то не надо брать ;D
Китай он везде,скоро планету земля переименуют в китайскую народную планету ;D
форум тоже отберут и переименуют в "Стярть цзынь Дряйвъ". :-[
Чё то название сильно на старославянское смахивает ;D
Цитата: vladmir50 от 22 Март 2012, 00:42:45
Китай он везде,скоро планету земля переименуют в китайскую народную планету ;D
Учите китайский язык пока не поздно. Они заразы русский учат. ;) ;D
Проще АК учить)) Их "языком" не возмешь, личинкоедов))
может кому пригодится вот такие варота и снег чистить поменьше и машину подогнать можно почти в платную
(http://f10.ifotki.info/thumb/f6f69a4e6a507e3811dcd6a241279822539515115058568.jpg) (http://ifotki.info/10/f6f69a4e6a507e3811dcd6a241279822539515115058568.jpg.html)
(http://f10.ifotki.info/thumb/9ba9839fbf24f67847ab6c28bd55ee1a539515115058708.jpg) (http://ifotki.info/10/9ba9839fbf24f67847ab6c28bd55ee1a539515115058708.jpg.html)
(http://f10.ifotki.info/thumb/a5e81fc8c2b331531dcba8ee6b1d5c99539515115058708.jpg) (http://ifotki.info/10/a5e81fc8c2b331531dcba8ee6b1d5c99539515115058708.jpg.html) :)
Цитата: _Владимир_ от 22 Март 2012, 08:22:09
Проще АК учить)) Их "языком" не возмешь, личинкоедов))
Патронов может не хватить. ;) ;D А АК мы и так знаем. ;)
Цитата: boroda271 от 22 Март 2012, 08:44:48
может кому пригодится вот такие варота и снег чистить поменьше и машину подогнать можно почти в платную
(http://f10.ifotki.info/thumb/f6f69a4e6a507e3811dcd6a241279822539515115058568.jpg) (http://ifotki.info/10/f6f69a4e6a507e3811dcd6a241279822539515115058568.jpg.html)
Не рассмотрел, в верху есть направляющая? И или просто каждая половинка ворот состоит из двух частей подвешенных на петлях?
Да Диман,нормальная альтернатива,когда с местом напряг.Такие же буду делать и наружные и внутренние.
Стелс,я видал такие врата.Там скорее всего только на петлях,конструкция легкая(пенопласт и оцинкованный профиль) каркас только нужен крепкий.
Цитата: alex ko от 22 Март 2012, 09:37:56
Да Диман,нормальная альтернатива,когда с местом напряг.Такие же буду делать и наружные и внутренние.
Стелс,я видал такие врата.Там скорее всего только на петлях,конструкция легкая(пенопласт и оцинкованный профиль) каркас только нужен крепкий.
Я имел ввиду как дверь в автобусе.
направляюших нет просто каждая дверь из двух половинок
места у меня нормально просто снег лень чистить :) лишнего места не бывает
alex ko правилно понял каркас пенопласт профиль и 4 лишние петли
можно открыть как обычные ворота можно пополам
Цитата: Stels от 22 Март 2012, 10:00:43
Я имел ввиду как дверь в автобусе.
И я :) или я не то что-то написал?
Цитата: boroda271 от 22 Март 2012, 10:18:28
направляюших нет просто каждая дверь из двух половинок
места у меня нормально просто снег лень чистить :) лишнего места не бывает
alex ko правилно понял каркас пенопласт профиль и 4 лишние петли
можно открыть как обычные ворота можно пополам
Ну и задвижек лишних еще 4 штуки,чтобы в месте излома ворота не болтались при закрытом состоянии.
Борис Михалыч хватит двух в местах шарниров ;)
alex ko мы случайно не вместе с тобой эти ворота делали ? :o ::). всего две задвижки в местах сгибов варотин ;D
Цитата: alex ko от 22 Март 2012, 12:38:48
Борис Михалыч хватит двух в местах шарниров ;)
Но с четырьмя надежнее. ;)
Цитата: boroda271 от 22 Март 2012, 13:17:21
всего две задвижки в местах сгибов варотин
Как раз про эти места и говорил ;)
Борис Михалыч надежнее заварить ворота нафик ;D шютка
(http://f10.ifotki.info/thumb/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg) (http://ifotki.info/10/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg.html)моя камера...правда уборки давно просит, но ничего, сейчас потеплеет и помоемся как надо :)
Цитата: pux39 от 30 Март 2012, 19:48:56
(http://f10.ifotki.info/thumb/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg) (http://ifotki.info/10/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg.html)моя камера...правда уборки давно просит, но ничего, сейчас потеплеет и помоемся как надо :)
А чем она у тебя обшита?
Айнур-ну а ты свой обустроил? колись ;D
Цитата: SSSR от 30 Март 2012, 20:22:19
Айнур-ну а ты свой обустроил? колись ;D
До конца не успел еще, но работать начал. Вот не знаем чем обшить покрасочную.
Цитата: Айнур от 30 Март 2012, 20:17:44
Цитата: pux39 от 30 Март 2012, 19:48:56
(http://f10.ifotki.info/thumb/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg) (http://ifotki.info/10/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg.html)моя камера...правда уборки давно просит, но ничего, сейчас потеплеет и помоемся как надо :)
А чем она у тебя обшита?
пластиковая вагонка, а сверху "сироп" для камер..сейчас если б обшивал, то на стенах вертикально поставил бы вагонку
Цитата: pux39 от 30 Март 2012, 20:47:24
Цитата: Айнур от 30 Март 2012, 20:17:44
Цитата: pux39 от 30 Март 2012, 19:48:56
(http://f10.ifotki.info/thumb/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg) (http://ifotki.info/10/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg.html)моя камера...правда уборки давно просит, но ничего, сейчас потеплеет и помоемся как надо :)
А чем она у тебя обшита?
пластиковая вагонка, а сверху "сироп" для камер..сейчас если б обшивал, то на стенах вертикально поставил бы вагонку
Каких размеров она?
6 метров длиной и 10 см ширина. если надо длинней, то применяется стыковочная планка
Я 1 раз мил такой пластик,там в местах стыков стока грязи что пипец (и вимить нельзя).
Не представляю как жить с таким потолком... :-\
Я тоже все перепробовал,потом плиткой положил один раз и забыл,щас радуюсь не нарадуюсь.
Цитата: Kiev от 30 Март 2012, 21:02:50
Я 1 раз мил такой пластик,там в местах стыков стока грязи что пипец (и вимить нельзя).
Не представляю как жить с таким потолком... :-\
Для своего "сарая" я тоже такой вариант даже не рассматриваю (пластиковую вагонку) ищу материал более влагостойкий и чтоб легко мылся-бы и чтоб пыль по возможности меньше скапливалась и был не дорогим!
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 21:12:09
... даже не рассматриваю (пластиковую вагонку) ищу материал более влагостойкий...
А что ж более влагостойче может быть?
Гипсокортон или двп листы нельзя? А если профнастилом?
да, мыть это пи...ц, потому и срач :D :D :D
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 21:12:09
был не дорогим!
Не дорогая камера,хорошая и прекрасная-только вертуальная ;D
Цитата: SSSR от 30 Март 2012, 21:20:44
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 21:12:09
был не дорогим!
Не дорогая камера,хорошая и прекрасная-только вертуальная ;D
думаю как временный вариант обклеить бетонные стены(на "жидкие гвозди") рулонами фольгированной теплоизоляции,стыки между ними заклеить алюминивым скочем!
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 21:32:25
думаю как временный вариант обклеить бетонные стены(на "жидкие гвозди") рулонами фольгированной теплоизоляции,стыки между ними заклеить алюминивым скочем!
Это не такой уж и недорогой вариант. Проще (и значительно дешевле) покрасить стены водоэмульсионкой .
они крашены!,но не шпаклёваны!,пыль на этих стенах оседает и держется как в паролоне,из-за пористой структуре!
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 21:32:25
Цитата: SSSR от 30 Март 2012, 21:20:44
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 21:12:09
был не дорогим!
Не дорогая камера,хорошая и прекрасная-только вертуальная ;D
думаю как временный вариант обклеить бетонные стены(на "жидкие гвозди") рулонами фольгированной теплоизоляции,стыки между ними заклеить алюминивым скочем!
а вот это гораздо "легче" мыть чем вагонку ;)?
Вот нашёл в инете фото с "пластиковой вагонкой" (http://f10.ifotki.info/thumb/e16cdb92c0c936f6b9ff129a06f401b65efd1e115795938.jpg) (http://ifotki.info/10/e16cdb92c0c936f6b9ff129a06f401b65efd1e115795938.jpg.html)
,но думаю "щели там должны быть точно,таким образом герметичности не добится!
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 22:33:13
герметичности не добится!
Добиться,если по уму все зделать,у меня на потолке,каждый шов промазан герметиком-итого 2 тюбика,но кайф то какой ;)
Если давление в камере избыточное то пофиг эти щели.
Цитата: Эд. от 30 Март 2012, 22:33:13
Вот нашёл в инете фото с "пластиковой вагонкой" (http://f10.ifotki.info/thumb/e16cdb92c0c936f6b9ff129a06f401b65efd1e115795938.jpg) (http://ifotki.info/10/e16cdb92c0c936f6b9ff129a06f401b65efd1e115795938.jpg.html)
,но думаю "щели там должны быть точно,таким образом герметичности не добится!
... на пластике обычно при покрасе, статическое электричество в перемешку с пылью краски, рисует разводы. ...как с этим бороться на вагонке? :-[ да и пажароопасна эта вагонка. O0 O0 ИМХО
Цитата: vovkast от 30 Март 2012, 22:53:45
да и пажароопасна эта вагонка. O0 O0 ИМХО
А ты не кури. ;D
Цитата: pux39 от 30 Март 2012, 19:48:56
(http://f10.ifotki.info/thumb/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg) (http://ifotki.info/10/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg.html)моя камера...правда уборки давно просит, но ничего, сейчас потеплеет и помоемся как надо :)
Сань (
pux39), похоже у тебя приток работает немного неправильно. Поставь перегородки в коробе и фильтр немного поплотнее....и вообще, пройдемте пожалуйста в тему "Вентиляция в малярке"... там побеседуем на эту тему :) ;)
Цитата: pux39 от 30 Март 2012, 19:48:56
(http://f10.ifotki.info/thumb/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg) (http://ifotki.info/10/de5958ff2a5a5080daf31f91b0cee813d9429c115786091.jpg.html)моя камера...правда уборки давно просит, но ничего, сейчас потеплеет и помоемся как надо :)
А на приточном коробе , что качество факела проверяешь? Я так понимаю у тя там не хилые завихрения идут. Надо либо увеличивать площадь короба, либо фильтр ставить с большим сопротивлением или рассекатель.
И рассекатель и фильтр поплотнее,и увеличивать по высоте..в таком узком тяжело уравновесить равномерно,ососбенно на входе..
А у меня уже года три малярка ббита пеноизолом фольгированным(или как он там называется)не пробывал другое ,не-было раньше ДВП в белом цвете --полный трындец
Так вот,стены ничем не мазал,перед окраской обдуваю на мокрую плитку и немного протру сухой тряпкой.Результатом даволен,наверное это самый бюджетный вариант.
А как кто-то писал выше-со скотчем фольгированным не стоит заморачиваться,цена на порядок выше,чем за обычный прозрачный скотч.ИМХО.
Цитата: Mihail_MD от 02 Апр. 2012, 00:13:44
А у меня уже года три малярка ббита пеноизолом фольгированным(или как он там называется)не пробывал другое ,не-было раньше ДВП в белом цвете --полный трындец
Так вот,стены ничем не мазал,перед окраской обдуваю на мокрую плитку и немного протру сухой тряпкой.Результатом даволен,наверное это самый бюджетный вариант.
А как кто-то писал выше-со скотчем фольгированным не стоит заморачиваться,цена на порядок выше,чем за обычный прозрачный скотч.ИМХО.
Уже купил,у меня гараж 4х6, и фольгировонной теплоизоляции "2мм" 6 рулонов 1.20см х 10м,и скотча, на пробу(вроди по 80р за скочь)
(http://f10.ifotki.info/thumb/7e4849510eec79d28ceb46787e18dad25efd1d115975796.jpg) (http://ifotki.info/10/7e4849510eec79d28ceb46787e18dad25efd1d115975796.jpg.html)
А если вместо пластиковой вагонки использовать ПВХ-панели?
В принципе те же яйца, только в профиль, но: она шире вагонки (та вагонка с которой сейчас работаю - 10 см, панели 25), то есть стыков/швов в два с половиной раза меньше и она ровная (получается практически плоская поверхность, без канавок как на вагонке).
Ну и по качеству они на мой взгляд немного лучше чем вагонка.
Все написанное имхо на основе бытового опыта.
У ПВХ и прочих пластиковых изделий есть один минус,это статика..
Если вкладываться в отделку,то самый правильный вариант,это оцинковка,порошкованная белым антибликовым покрытием,либо голая,где потом её открасить,2 квадрада за 400руб это не намного дороже пластика,зато правильно и никакой статики..
Какие противопожарные меры и инвентарь должен быть в малярной мастерской? (2 цеха по 100кв.метров) и какие санитарные нормы должны быть соблюдены?
чтобы было безопасно и чтобы сан.станция и пожарники не придирались!
ооооооооо! этого они и сами не знают! мне раз на хвост сели, так норма одна была---БАБКИ!! ;)
Цитата: tyson_UA от 09 Апр. 2012, 21:19:24
Какие противопожарные меры и инвентарь должен быть в малярной мастерской? (2 цеха по 100кв.метров) и какие санитарные нормы должны быть соблюдены?
чтобы было безопасно и чтобы сан.станция и пожарники не придирались!
неужели на форуме никто не задавался таким вопросом?
Ты эти вопросы задай в пож.надзоре и в санстанции.Тебе выпишут предписание как должно быть при приемке.А здесь вопрос не по адресу.
Цитата: tyson_UA от 09 Апр. 2012, 22:46:45
Цитата: tyson_UA от 09 Апр. 2012, 21:19:24
Какие противопожарные меры и инвентарь должен быть в малярной мастерской? (2 цеха по 100кв.метров) и какие санитарные нормы должны быть соблюдены?
чтобы было безопасно и чтобы сан.станция и пожарники не придирались!
неужели на форуме никто не задавался таким вопросом?
Согласно проэкту на помещения и выполнить технические условия.
А чтоб не придрались? Гы, ыы, а ну да. Это их начальнику без свидетелей надо задать такой вопрос.
мужики ! имел ли кто опыт строительства на болотистой местности?. уровень грунтовых вод 50 см...фундамент, как сделать, так чтобы потом не трещали стены?
Цитата: pux39 от 07 Май 2012, 21:32:42
мужики ! имел ли кто опыт строительства на болотистой местности?. уровень грунтовых вод 50 см...фундамент, как сделать, так чтобы потом не трещали стены?
...это тебе надо Тюменских ждать. они по этим делам спецы. ;)
Если вам достался под строительство заболоченный участок, поводов для радости и впрямь немного. Болото – это же проблемы. Но век современных технологий принес нам решение этой проблемы — Винтовые сваи! С применением новых технологий установки фундамента на винтовых сваях, заболоченный участок, торфяник, илистый грунт, и даже водоем может служить благоприятным местом строительства вашего будущего дома. Рассмотрим более подробно данную технологию. Все заболоченные местности характеризуются высоким уровнем грунтовых вод.
Взято отсюда \http://svainova.ru/fundament-na-bolote/
Может поможет чем.
да .... уж!,у меня под гаражом грунтовые воды!,хотел найти некую нишу для того,чтоб часть барахла убрать - гараж освободить и уменьшить "пыльность".Вроди паводок спал,копнул сегодня, на 45 см от пола углубился - ВОДА! Киссон конечно помогбы,-только очень дорого,и - или пол или гараж "поднять" этим киссоном возможно! чего придумать :-\
Цитата: vovkast от 07 Май 2012, 21:41:49
Цитата: pux39 от 07 Май 2012, 21:32:42
мужики ! имел ли кто опыт строительства на болотистой местности?. уровень грунтовых вод 50 см...фундамент, как сделать, так чтобы потом не трещали стены?
...это тебе надо Тюменских ждать. они по этим делам спецы. ;)
Тюменские по мерзлоте, Саня делай на барже.Купи списаную и притяни ,будет вода она просто поднимется,главное чтоб с якоря не сорвало.
Цитата: pux39 от 07 Май 2012, 21:32:42
мужики ! имел ли кто опыт строительства на болотистой местности?. уровень грунтовых вод 50 см...фундамент, как сделать, так чтобы потом не трещали стены?
А зачем же так экстремально? Легких путей не ищем или прячемся на болоте от налоговиков? ;) ;D
Цитата: pux39 от 07 Май 2012, 21:32:42
мужики ! имел ли кто опыт строительства на болотистой местности?. уровень грунтовых вод 50 см...фундамент, как сделать, так чтобы потом не трещали стены?
У меня гараж в примерно похожих условиях стоит уже около 15 лет(купил уже готовый),была одна проблемная стена "меж/гаражная" ,но со временем стена и грунт осел,трещину заштукатурил и "тфу-тфу" пока не видно новой!
Цитата: celentano от 10 Май 2012, 05:38:39
Цитата: pux39 от 07 Май 2012, 21:32:42
мужики ! имел ли кто опыт строительства на болотистой местности?. уровень грунтовых вод 50 см...фундамент, как сделать, так чтобы потом не трещали стены?
А зачем же так экстремально? Легких путей не ищем или прячемся на болоте от налоговиков? ;) ;D
и от налоговой тоже, а еще от экологов и санитаров с пожарниками ;D...нет Володя больше мест нигде, чтобы с нуля строить, все поделено и попилено давно ЕР
Цитата: pux39 от 10 Май 2012, 14:02:09
Цитата: celentano от 10 Май 2012, 05:38:39
Цитата: pux39 от 07 Май 2012, 21:32:42
мужики ! имел ли кто опыт строительства на болотистой местности?. уровень грунтовых вод 50 см...фундамент, как сделать, так чтобы потом не трещали стены?
А зачем же так экстремально? Легких путей не ищем или прячемся на болоте от налоговиков? ;) ;D
и от налоговой тоже, а еще от экологов и санитаров с пожарниками ;D...нет Володя больше мест нигде, чтобы с нуля строить, все поделено и попилено давно ЕР
Ну тогда или сваи и подымать на них выше гараж или хоть "столбы" бурить по 2м.глубиной через 1,5м. и все это дело связать арматурой и залить бетоном. Так сказать облегченный ленточный фундамент. Стены делать более легкие типа пенобетона. Или вообще стены делать типа сэндвич-панелей.
КУПИЛ! четыре места, 7на 13, обмываю! :)..завтра еду наводить порядок
(http://f10.ifotki.info/thumb/3191c23f13cd4f08f140ea52c3251298d94292119428697.jpg) (http://ifotki.info/10/3191c23f13cd4f08f140ea52c3251298d94292119428697.jpg.html)
Поздравляю!..работы конечно много, но я знаю, ты её быстро сделаешь. :)
Цитата: pux39 от 11 Май 2012, 23:33:04
КУПИЛ! четыре места, 7на 13, обмываю! :)..завтра еду наводить порядок
(http://f10.ifotki.info/thumb/3191c23f13cd4f08f140ea52c3251298d94292119428697.jpg) (http://ifotki.info/10/3191c23f13cd4f08f140ea52c3251298d94292119428697.jpg.html)
Какой то странный, как будь то для тебя оставленный земельный участок. ;) Смотрю железка рядом. Работы конечно будет море. Но если делать все получится.
Учитывая таяния ледников и обшюю тенденцию к осушения это место скоро назовут пуховской пустыней,или болотами. ;)
фу, упрел весь, да еще и провалился :)...вроде порядок! можно отсыпать!
(http://f10.ifotki.info/thumb/1799f976172060c50ec46a458543085ed94292119480084.jpg) (http://ifotki.info/10/1799f976172060c50ec46a458543085ed94292119480084.jpg.html)
(http://f10.ifotki.info/thumb/9378e09c5a7bdf30fd3c5a01528414e7d94292119480085.jpg) (http://ifotki.info/10/9378e09c5a7bdf30fd3c5a01528414e7d94292119480085.jpg.html)
pux39 думаю пока лето,тебе необходимо успеть "цельный фундамент" залить по всей площади!(с арматурой,если будет цельный,то провалов на стенах не должно быть вооще,вот только это будить очень дорого(так у нас многие гаражи делали,грунтовые воды у нас, во время паводков с поля чуть-ли не до пола вода поднимается))
Цитата: Эд. от 12 Май 2012, 14:00:21
pux39 думаю пока лето,тебе необходимо успеть "цельный фундамент" залить по всей площади!(с арматурой,если будет цельный,то провалов на стенах не должно быть вооще,вот только это будить очень дорого(так у нас многие гаражи делали,грунтовые воды у нас, во время паводков с поля чуть-ли не до пола вода поднимается))
именно так и будет сделано, залита плита толщиной 200мм с армированием решеткой из арматуры d12 в два ряда и рамой под стапель
под фундамент кинь обязательно пленку, что для бассейнов применяют или другую. пол будет всегда сухой. :-[
Цитата: vovkast от 12 Май 2012, 14:09:21
под фундамент кинь обязательно пленку, что для бассейнов применяют или другую. пол будет всегда сухой. :-[
забыл , это обязательно
Цитата: pux39 от 12 Май 2012, 14:05:34
Цитата: Эд. от 12 Май 2012, 14:00:21
pux39 думаю пока лето,тебе необходимо успеть "цельный фундамент" залить по всей площади!(с арматурой,если будет цельный,то провалов на стенах не должно быть вооще,вот только это будить очень дорого(так у нас многие гаражи делали,грунтовые воды у нас, во время паводков с поля чуть-ли не до пола вода поднимается))
именно так и будет сделано, залита плита толщиной 200мм с армированием решеткой из арматуры d12 в два ряда и рамой под стапель
Для начало фундамент для стен нужен!, выпусти арматуру во внутрь(потом чтоб привязаться к чему было),а так с твоими габаритами и целиком "миксера" не хватит!
Цитата: vovkast от 12 Май 2012, 14:09:21
под фундамент кинь обязательно пленку, что для бассейнов применяют или другую. пол будет всегда сухой. :-[
У нас обычно перед укладкой нижних рядов на пергамент ложили(чтоб верхнии стены были не влажные),т.к. фундамент постоянно месяцов 6-8 в воде
повторяю...фундамент будет монолитная плита...18 кубов бетона
Охринеть,это скоко бетона-в деньгах? :o ,а хватит?,у тебя там целый автосервис из четырёх гаражей!
Цитата: Эд. от 12 Май 2012, 14:36:02
Охринеть,это скоко бетона-в деньгах? :o ,а хватит?,у тебя там целый автосервис из четырёх гаражей!
37000 т.р в смысле автосервис?
у нас грунтовые воды глубоко, но все равно я кинул под тратуарную плитку внутри гаража пленку, в подсыпке она лежит. красота. пол всегда сухой. сырость из земли не тянет. :)
... можно в фундамент сразу заложить трубы для проводки и трубы пластиковые хотя бы Ф100 для забора холодного воздуха из дальних углов помещения и подводки его к воздушному котлу а подача теплого, будет идти вверху, по стенам и регулироваться заслонками. в зависимости какое помещение надо прогревать. метод проверен. можно быстро прогревать нужное место в боксе. :-[
Цитата: pux39 от 12 Май 2012, 14:44:57
в смысле автосервис?
в смысле у тебя "не стандарт" 6х4 !,а в разы больше!
Вместо 6м у тебя 7м., вместо 4м у тебя 13м !
60м х 40м ;)
Цитата: Эд. от 12 Май 2012, 14:54:30
Цитата: pux39 от 12 Май 2012, 14:44:57
в смысле автосервис?
в смысле у тебя "не стандарт" 6х4 !,а в разы больше!
Вместо 6м у тебя 7м., вместо 4м у тебя 13м !
ну строить так строить! это четыре стандартных места под гараж...просто длина 7 метров согласована с председателем ;D
вопрос к Sundal. интересно мнение, по применению агроволокна в качестве потолочного фильтра, как дешевой замены оригинального.
вот такая у нас малярка (цех и камера) Критикуйте, подсказывайте и спрашивайте!
(http://s019.radikal.ru/i643/1205/47/d5ec63c22bc9.jpg) (http://s019.radikal.ru/i644/1205/76/7f021a3d5863.jpg) (http://s019.radikal.ru/i612/1205/f7/9aa11deb7884.jpg) (http://s014.radikal.ru/i328/1205/e1/01af2b3d046f.jpg) (http://s003.radikal.ru/i202/1205/f3/d4e23cb0301d.jpg) (http://s48.radikal.ru/i121/1205/eb/5a25cdac1030.jpg) (http://s019.radikal.ru/i626/1205/7d/c7a5f61e281b.jpg) (http://s019.radikal.ru/i621/1205/c6/ec7a620134c7.jpg)
(http://s008.radikal.ru/i303/1205/a4/8c79a4438399.jpg) (http://s04.radikal.ru/i177/1205/d2/292bac495441.jpg) (http://s019.radikal.ru/i641/1205/47/f46e1fb590bf.jpg) (http://s019.radikal.ru/i629/1205/39/244975a06020.jpg) (http://s41.radikal.ru/i093/1205/b3/c82eed57ed37.jpg) (http://s019.radikal.ru/i631/1205/68/e5bd4a77445c.jpg) (http://s003.radikal.ru/i202/1205/fc/41683ca731da.jpg) (http://s019.radikal.ru/i602/1205/40/14f7e351c32e.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i619/1205/68/da4e221ca78e.jpg) (http://s017.radikal.ru/i409/1205/88/9a68606e32f7.jpg) (http://s019.radikal.ru/i623/1205/b4/85c7a820de55.jpg) (http://s019.radikal.ru/i613/1205/6c/998ef17f9194.jpg)
На это все 1 компрессор?Какой объем рессиверов,производительность компрессора?
tyson_UA-круто можна ночной клуб открывать... ;D Сколько квадратних метров?
2 цеха по 100 квадратов. Компрессор 2.2квт 150л рессивер, вроди около 400литров/мин, но незнаю так ли это.+ Рессивер 850 литров примерно. Есть ещё на улице 1 компрессор на 15квт, но я его пока не использулю, нужно от него магистраль доварить до рессивера.
Цитата: vovkast от 22 Май 2012, 19:49:16
вопрос к Sundal. интересно мнение, по применению агроволокна в качестве потолочного фильтра, как дешевой замены оригинального.
Мое мнение - в принципе можно. Спанбонд, единственное, пожароопасен в отличии от F5 да и в рамки фильтров его вставлять гемор.
Цитата: Sundal от 23 Май 2012, 09:15:32
Цитата: vovkast от 22 Май 2012, 19:49:16
вопрос к Sundal. интересно мнение, по применению агроволокна в качестве потолочного фильтра, как дешевой замены оригинального.
Мое мнение - в принципе можно. Спанбонд, единственное, пожароопасен в отличии от F5 да и в рамки фильтров его вставлять гемор.
ну с притоком-оттоком я разберусь, а вот рамки и устроиство потолочного фильтра....как?
Цитата: Sundal от 24 Май 2012, 00:06:33
Цитироватьну с притоком-оттоком я разберусь, а вот рамки и устроиство потолочного фильтра....как?
Для добрых жителей Кенигсберга -
З.Ы. Пух,завод Янтарь жив?
жив, кашляет потихоньку :)...и шо я должен понять с того чертежа? :-[...меня устроиство интересует..как фильтр в рамки вставляется, как рамки держатся и т .д,
а что личка ,меня тоже интересует,вылаживай сюда или "военная тайна" ? ;)
Цитата: tyson_UA от 22 Май 2012, 23:45:19
вот такая у нас малярка (цех и камера) Критикуйте, подсказывайте и спрашивайте!
По покрасочной камере:
Установлены нештатные светильники. Должны быть пожаробезопасные. Они,по-моему что-то в пределах 200 грн один на две лампы.
Какая схема вентиляции? Приток, приточно-вытяжная, вытяжная? Где фильтры потолочные? Где красота,где экибана?(с) :)
Богдан от чего решетки напольные? Желательно по-русски ;)
Цитата: alex ko от 25 Май 2012, 07:49:35
Богдан от чего решетки напольные? Желательно по-русски ;)
без проблем! )) чесно говоря понятия не имею, ини там до меня были, этот цех стоили в 90х имонно под цех кузовных работ, в камере раньше была и подача горячего воздуха, и вентиляция, и всё остальное, но о моих рук мало чего дошло
Цитата: alex ko от 25 Май 2012, 07:49:35
Богдан от чего решетки напольные? Желательно по-русски ;)
У свояка напольные решетки в камере чугунные. Их использовали раньше на колхозных фермах. Размерами примерно 400*800мм. тяжелущие только заразы. У меня вместо тротуара во дворе несколько штук тоже лежит. Они крепкие, на авто по ним смело можно ездить. Поспрашай в чермете может и найдешь. Вечером сфотаю и выложу, чтобы ты представление имел что за фиговины. ;)
Сейчас большинства ферм уже не существует, полная разруха в сельском хозяйстве.
Спасибо ребята за ответы,за фотки Володя заранее благодарю.
В 2-х черметах уже в курсе,заказ сделал еще в прошлом году ;)
Видел щас примерные ложат у входа в гипермаркеты,но цука дорогие с новья если брать
Цитата: Sundal от 24 Май 2012, 13:57:18
По покрасочной камере:
Установлены нештатные светильники. Должны быть пожаробезопасные. Они,по-моему что-то в пределах 200 грн один на две лампы.
И где такие светильники продают? Народ, кто в Украине знает магазин, дайте ссылку. То, что нашел, дорого.
Цитата: alex ko от 25 Май 2012, 15:49:31
Спасибо ребята за ответы,за фотки Володя заранее благодарю.
В 2-х черметах уже в курсе,заказ сделал еще в прошлом году ;)
Видел щас примерные ложат у входа в гипермаркеты,но цука дорогие с новья если брать
Возьми быушные от того супермаркета, тебе то какая разница :D. У нас, сцуки, с дорог люки и чугунные водостоки снимают (тоже подойдут) :)
Полоса 40х4 или 30х4, прут 6 или 7
Режется полоса равными размерами,сверлится кондуктором. Продеваем в отверстия подготовленную готовую полосу. Свариваем. Всё...
Какие проблемы? ;)
(http://f10.ifotki.info/thumb/91406c97f2a85f3754b4d4285aecb6882534d0120612359.jpg) (http://ifotki.info/10/91406c97f2a85f3754b4d4285aecb6882534d0120612359.jpg.html)
Цитата: Sundal от 25 Май 2012, 16:32:08
Полоса 40х4 или 30х4, прут 6 или 7
Режется полоса равными размерами,сверлится кондуктором. Продеваем в отверстия подготовленную готовую полосу. Свариваем. Всё...
Саша где бы еще времени и денег на прутья и полосы найти ;) (но мысли в эту степь были)
По мне дак БУ попроще будет,дожду до последнего,если нет то будем думать.
На самом деле, Саня, делается быстрее,чем тут обсуждается. ;)
Где такую забавную аватарку взял? ;D
Alex ko это решетки от рефрижираторных вагонов,они в нутри на пол настилаются так что если железка рядом можешь там по спрашивать,еще эти вагоны на оптовых базах используются вкачестве больших холодильников. :)
Цитата: alex ko от 25 Май 2012, 22:16:00
Цитата: Sundal от 25 Май 2012, 16:32:08
Полоса 40х4 или 30х4, прут 6 или 7
Режется полоса равными размерами,сверлится кондуктором. Продеваем в отверстия подготовленную готовую полосу. Свариваем. Всё...
Саша где бы еще времени и денег на прутья и полосы найти ;) (но мысли в эту степь были)
По мне дак БУ попроще будет,дожду до последнего,если нет то будем думать.
Колхозить долго и по соотношению цена материал работа очень дорого..
Я расширение приямка по метру в обе стороны планировал на этот год,считал пересчитывал,и если не найти б/у,то проще купить,даже если колхозить просечкой,где цельной полосой будет неудобно,то с учётом времени дороже получаеться..
Что касаеться решёток..то они или делаються по заказу,или по стандарту,в стандарте варьируеться толщина,от 0.8мм и выше,и шаг 20мм,по площади вроде метр на метр максимум,ну и соответственно оцинковка или нет т.е по этим стандартам,я себе расчитывал метровыми квадратами,с учётом что продольная поперечина(балка)идёт через пол метра,то квадрат получался что то около 1600руб за квадрат,короче у меня получаеться продольные балки через пол метра,поперчные через 60см,сначало для центральной части приямка,хотел квадратами делать из просечки 4мм,сделал один квадрат,плюнул и понял,дешевле купить готовую решётку и просто уложить в пазлы,чем колхозить из всякой ерунды..от цельной стандартой полосы просечки тоже отказался,надо или усиливать просечку,или чаще делать поперчины остова приямка,вообщем неудобно..вообщем если твой трудодень стоит хотя бы 2000руб,и металл не бесплатный,есть вероятность вьезда 2 тонного авто,то дешевле,причём существенно решётки купить,в идеале конечно найти б/у..
Цитата: Sundal от 25 Май 2012, 22:23:40
Где такую забавную аватарку взял? ;D
Это сын мой ;)
Володька благодарю раскидал опять все по полкам,тоже про просечку думал и тоже как то не внушила доверия
ЦитироватьЭто сын мой ;)
Настоящий мужик! Саня,респект!
Завтра открываем семинар "Работы по металлу - мутим решетки для вытяжной вентиляции не нарушая УК"
Докладчики:
tyson_UA
NIKOLAI
alex ko
пыж
Sundal
Вышеперечисленные коллеги подробно объяснят как:
-выдать теорию о невозможности сделать чего-то своими руками;
- внимательно смотреть,где и что плохо лежит;
- как продать жадному клиенту его же зап.часть - докладчик Sundal.
- и т.д. и т.п.
Давайте о технологиях,коллеги.
Никто не в курсе, что за профиль на стенах? _http://www.tweko.com.ua/photos/image/Vorota_razdvizhnye.html
И что за система на раздвижных воротах. Эти примочки готовые продаются? Мне нужно будет двое ворот делать, чтобы сквозняком можно было проехать. Одни будут раздвижные, распашные не получается.
Цитата: Sundal от 27 Май 2012, 21:00:37
Сэнвич панель.=http://www.simo.pl.ua/
Двери делали сами.
Спасибо.
Насколько герметична дверь? В смежное помещение не выдувает опыл и запах?
Цитата: _Владимир_ от 27 Май 2012, 22:02:14
Спасибо.
Насколько герметична дверь? В смежное помещение не выдувает опыл и запах?
Честно - не знаю.
Судя по тому,что на ноябрь месяц с.г. заказывают вторую камеру - наверное,не выдувает. :)
Вот нашел дома два таких светильника, начало уже есть)) Есть еще такие же, но на две лампы, штук 8.
(http://f10.ifotki.info/thumb/f53eb8767440e6db1cf2b684512291e35f857b120849206.jpg) (http://ifotki.info/10/f53eb8767440e6db1cf2b684512291e35f857b120849206.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/22a40d266ff6f189240f885ac80a10675f857b120849281.jpg) (http://ifotki.info/10/22a40d266ff6f189240f885ac80a10675f857b120849281.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/b35aa9a0ab2fef686fab665b07c6ca6a5f857b120849313.jpg) (http://ifotki.info/10/b35aa9a0ab2fef686fab665b07c6ca6a5f857b120849313.jpg.html)
Вставил современную лампу на 36Вт. Включил, работает. Что скажете, подходят они? Светильники еще СССРовских времен. Может еще смогу "найти" кое-где нужное количество. Рамки для стекла сам сделаю, если что.
Сушку планирую на 60 градусов ставить. Теплогенератор есть.
_Владимир_, если освещение будете ставить,как я показал, таких светильников нужно еще 8 шт - по 5 на каждой стороне.
Нужно еще и короба к ним изготовить. А так - идея хорошая.
ЦитироватьСушку планирую на 60 градусов ставить. Теплогенератор есть.
Речь идет о покраске автомобилей?
Цитата: Sundal от 28 Май 2012, 10:43:48
_Владимир_, если освещение будете ставить,как я показал, таких светильников нужно еще 8 шт - по 5 на каждой стороне.
Нужно еще и короба к ним изготовить. А так - идея хорошая.
В общем, подходящие светильники, как понял. Так и планировал под потолок по 5 на сторону, как раз войдут.
А WEKO какие стекла ставит в рамки?)) Толщина, каленные или простые?
Цитата: Sundal от 28 Май 2012, 10:43:48
Речь идет о покраске автомобилей?
Да, авто. На пульте можно поставить нужную температуру. Кто при какой сушит ЛКП, и какая она правильная?
_Владимир_ , Стекла обычные, берем тут =http://kristalglass.io.ua/
Режимы: покраска - 20-250
сушка - 55-700
Сушка обычно 60 градусов. Занимает по времени 40мин-до часа.
Цитата: Sundal от 28 Май 2012, 12:50:08
_Владимир_ , Стекла обычные, берем тут =http://kristalglass.io.ua/
Режимы: покраска - 20-250
сушка - 55-700
Сушка обычно 60 градусов. Занимает по времени 40мин-до часа.
Благодарю за на правление на путь!))
Стекло четверку ставить?
И еще, хватает ли светильников только под потолком 10шт по 4 лампы? Или по низу пускать ряды?
Видел в Blowterm стоят только под потолком и по углам камеры 4 штуки. Народ красит, вроде))
Sundal-я так понял вы серьёзна занимаетесь камерами.Сколько будет стоить купить б.у камеру,
и установить под ключ (с вашей работой).Цену можна и примерно +- 2000$
Цитата: Kiev от 28 Май 2012, 13:50:02
Sundal-я так понял вы серьёзна занимаетесь камерами.Сколько будет стоить купить б.у камеру,
и установить под ключ (с вашей работой).Цену можна и примерно +- 2000$
Извините,но автомобильными камерами мы давно уже не занимаемся, к сожалению. :(
Цитата: Sundal от 28 Май 2012, 14:33:42
Четверки хватит.
В Сайме вообще 20 стоит - были бы деньги... ;D
Если 20ку ставить, так и болты на М14 туда же :D
Цитата: Sundal от 28 Май 2012, 15:30:45
Я имел ввиду кол-во светильников а не толщину стекла.... :D
_Владимир_, сорь просчитался с кол-вом светильников,отстал от жизни...
Восемь. =http://www.tweko.com.ua/cosd_so_mo_ukraini.html
У меня должно по 5 на сторону войти. Длина больше семи метров будет и компактнее поставлю.
Стекло на герметик сажаете или просто в рамке оно стоит?
Еще думал как внутри потолочного короба приточки, в местах стыковки жести (внутренняя обшивка), герметиком листы промазывать. Есть силиконовый в тюбиках, но слово силикон вызывает панику)) Он застывший и под влиянием температуры из себя ничё не выделяет? А то приплыть можно)) Есть в таких же тюбиках под пистоль, акриловый, его и красить можно. Но какие у него пользовательские характеристики? Подойдет это дело для камеры? Теросоном можно, но он собака, дорогой.
Стекло - уплотнитель D-5. Потом силиконится,где нужно.
В приточке силиконить можно - на такой объем воздуха никакой опасности не будет.
Цитата: Sundal от 28 Май 2012, 15:53:53
Стекло - уплотнитель D-5. Потом силиконится,где нужно.
В приточке силиконить можно - на такой объем воздуха никакой опасности не будет.
Как все оказалось просто, Д5))
По силиконовому герметику, все равно, как-то сыкотно.
В камерах только полиуретан - силикон от температурных перепадов крошится и сыпется, из дырок потом подтягивает нефильтрованный воздух (может и фильтрованный - в зависимости от схемы притока).... Собираю фирменные камеры - знаю о чем говорю....
Цитата: freak от 29 Май 2012, 20:55:57
В камерах только полиуретан - силикон от температурных перепадов крошится и сыпется, из дырок потом подтягивает нефильтрованный воздух (может и фильтрованный - в зависимости от схемы притока).... Собираю фирменные камеры - знаю о чем говорю....
Посоветуйте герметик))
У меня на приточном блоке видно, что каким-то серым герметиком уплотняли, он как резина выглядит, по ощущениям не как силикон, но и не акриловый герметик, тоже. Я такого не видел в зарядах под пистолет.
Цитата: _Владимир_ от 29 Май 2012, 21:57:44
Цитата: freak от 29 Май 2012, 20:55:57
В камерах только полиуретан - силикон от температурных перепадов крошится и сыпется, из дырок потом подтягивает нефильтрованный воздух (может и фильтрованный - в зависимости от схемы притока).... Собираю фирменные камеры - знаю о чем говорю....
Посоветуйте герметик))
У меня на приточном блоке видно, что каким-то серым герметиком уплотняли, он как резина выглядит, по ощущениям не как силикон, но и не акриловый герметик, тоже. Я такого не видел в зарядах под пистолет.
я мазал полиуретановый APP PU-50, вроде нормально стоит. 130 градусов раньше гоняли. на фланцах воздуховода лежат азбестовые шнурки, зажаты больтами.
Любой автомобильный герметик швов - хоть крокодил, терасон, АРР, КАР СИСТЕМ, и .......
Александр, вот обещанные фото решеток:
(http://f10.ifotki.info/thumb/1b09163a468c9d78ce844935e3a40c635e32b4121003507.jpg) (http://ifotki.info/10/1b09163a468c9d78ce844935e3a40c635e32b4121003507.jpg.html)
Они у меня лежат через канавы водоотведения с участка:
(http://f10.ifotki.info/thumb/a2f099a785d07d42ba7e45e348e9479f5e32b4121003695.jpg) (http://ifotki.info/10/a2f099a785d07d42ba7e45e348e9479f5e32b4121003695.jpg.html)
У свояка такие лежат в камере. Решетки чугунные, тяжеленные. Раньше применялись на МТФ и свинарниках. Поищи по округе и в чермете, может и найдешь.
Цитата: _Владимир_ от 29 Май 2012, 21:57:44
Посоветуйте герметик))
У меня на приточном блоке видно, что каким-то серым герметиком уплотняли, он как резина выглядит, по ощущениям не как силикон, но и не акриловый герметик, тоже. Я такого не видел в зарядах под пистолет.
Пользуемся обычно эмфимастикой - италия, 50 хватает. Но в принципе правильно говорят можно любой автомобильный, просто строительный подешевле получается. Хотя автомобильным получится надёжней :)
Ясно)) Значит, лучше взять дешевый автомобильный, чем строительный. АРР, наверное самый дешевый. Или есть дешевле варианты?
Цитата: _Владимир_ от 30 Май 2012, 11:50:56
АРР, наверное самый дешевый. Или есть дешевле варианты?
они гдето в пределах одной цены и очень большой разницы между ними нет,разница в цене около 5 грн,а средняя цена тюбика около 5 баксов.
Цитата: celentano от 30 Май 2012, 05:09:34
Александр, вот обещанные фото решеток:
Вечером будут чертежи, я надеюсь. :)
Цитата: Sundal от 30 Май 2012, 11:55:37
Цитата: celentano от 30 Май 2012, 05:09:34
Александр, вот обещанные фото решеток:
Вечером будут чертежи, я надеюсь. :)
Да какие там чертежи. Это заводское еще совдеповское чугунное литье. Но если нужны размеры сегодня вечером померю.
Цитата: celentano от 30 Май 2012, 11:59:23
Цитата: Sundal от 30 Май 2012, 11:55:37
Цитата: celentano от 30 Май 2012, 05:09:34
Александр, вот обещанные фото решеток:
Вечером будут чертежи, я надеюсь. :)
Да какие там чертежи. Это заводское еще совдеповское чугунное литье. Но если нужны размеры сегодня вечером померю.
Владимир,мерять-то зачем? Ямы у всех разные. Было бы разумнее показать технологию,ИМХО.
Цитата: Sundal от 30 Май 2012, 12:22:29
Владимир,мерять-то зачем? Ямы у всех разные. Было бы разумнее показать технологию,ИМХО.
Вы сами себя слушаете или пытаетесь понять собеседника? Я про ямы и технологии ничего не писал. Просто предложил как вариант напольные решетки для вытяжки из покрасочной камеры. Можно весь пол сделать из таких решеток, можно только по периметру авто, которое хотим красить. дело вкуса и возможностей хозяина самодельной покрасочной камеры. Родственник мой сделал такие чугунные решетки по периметру авто. Забор воздуха сверху, выход через решетки под полом. Размеры камеры могут быть разными. У родственника вполне войдет автобус Форд транзит и еще место останется под снятые детали кузова. Я у него несколько раз красил наполняк автобусы Газель. Вытяжка справляется неплохо.
Инструкция по эксплуатации и монтажу дизельной горелки UNIGAS
Инструкция по эксплуатации и монтажу газовой горелки UNIGAS
Инструкция по эксплуатации и монтажу мазутной горелки UNIGAS
Добавил в Библиотеку (http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=5780.msg235687#new)
Цитата: Sundal от 31 Май 2012, 14:54:27
Цитата: celentano от 30 Май 2012, 05:09:34
Александр, вот обещанные фото решеток:
Они у меня лежат через канавы водоотведения с участка:
У свояка такие лежат в камере. Решетки чугунные, тяжеленные. Раньше применялись на МТФ и свинарниках. Поищи по округе и в чермете, может и найдешь.
Владимир, чертеж напольных решеток=http://www.tweko.com.ua/photos/image/Chertezh_pokrasochnoj_kamery__reshetka_napolnaja.html
Очень даже реально сделать самому. Материал -полоса40х5 или 30х5. Пруток 7
Понятно что сделать в принципе можно все. Необходимо только время, терпение и трудолюбие. Но иногда проще и дешевле применить готовое решение. Да и экономически выгоднее. ИХМО.
Цитата: Sundal от 04 Июнь 2012, 11:56:31
Владимир,абсолютно с тобой согласен.
Обзорно:решетка напольная китайской камеры =http://www.tweko.com.ua/photos/image-267.html
Точнее,так называемый "подиум" - напольный вытяжной короб.
На вид очень хлипкая. И судя по всему из нержавейки. Стоит наверное не хило.
Общий смысл понятен. Но сами решетки видны плохо. Думаю что что то сваренное из вертикальных полос 50мм.шириной и толщиной 5-7мм.
Мужики, строить стоит тока начать. Начинаю... Фото потом. фотик в ремонте....
Цитата: Andreys от 28 Июнь 2012, 00:48:24
Мужики, строить стоит тока начать. Начинаю... Фото потом. фотик в ремонте....
Проще новый купить ;D Телефон рулит ;)
Смена- символ не купиш.
вот что нашел по утеплению,но берут сомнения кровля гнить не будет,обрешетке вроде обдув нужен :-[
ну и соответственно сделай сам
решение интересное,но вот по применению....Смысл этого напыления,есть ведь пенопласт ,по деньгам намного экономичнее чем полиуретан раздувать,да и работать с ним быстрее и чище.
Напольные решетки лучше ставить, как готовые решения, если есть возможность найти. Я купил б/у заводские решетки по цене металла, необходимого для их изготовления. А самому такие решетки изготовить - это разрыв мозга и куча времени нужна. Чего будет стоить понарезать желобки под прут, о том, сколько там варить надо, молчу. Плюс, они не будут анодированы.
Цитата: _Владимир_ от 07 Июль 2012, 09:54:28
Напольные решетки лучше ставить, как готовые решения, если есть возможность найти. Я купил б/у заводские решетки по цене металла, необходимого для их изготовления. А самому такие решетки изготовить - это разрыв мозга и куча времени нужна. Чего будет стоить понарезать желобки под прут, о том, сколько там варить надо, молчу. Плюс, они не будут анодированы.
Если есть кондуктор - никаких проблем.
В остальном полностью с тобой согласен. Но изготовить можно и самому.
потихоньку стройка идет (http://f11.ifotki.info/thumb/95b917d5bc7abddbdbd65386d496a321d9429c125479604.jpg) (http://ifotki.info/11/95b917d5bc7abddbdbd65386d496a321d9429c125479604.jpg.html)
:o ты шо ограбил металлопрокатный завод? ;D
Цитата: KSM от 21 Июль 2012, 00:41:29
:o ты шо ограбил металлопрокатный завод? ;D
на металлоломе приобрел в полцены
Вот куда Украинский металолом возят! :-[ ;D
Цитата: Sundal от 09 Июль 2012, 11:52:01
Цитата: саня72 от 02 Июль 2012, 05:24:58
решение интересное,но вот по применению....Смысл этого напыления,есть ведь пенопласт ,по деньгам намного экономичнее чем полиуретан раздувать,да и работать с ним быстрее и чище.
Пенопласт(полистирол) токсичен и пожароопасен.
Статья =http://www.tweko.com.ua/article/a-14.html
ну а полиуретан в этом плане как?
с арматурой покончено, осталось опалубку и можно заливать (http://f11.ifotki.info/thumb/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg) (http://ifotki.info/11/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg.html)
Цитата: Sundal от 01 Авг. 2012, 09:12:53
А где у тебя вытяжка будет? Почему не заложил вент.каналы? Мы общались на эту тему! Я и размеры тебе дал.
Сделай,как тут =http://www.tweko.com.ua/dp_atp_verhovnogo_suda_ukraine.html
Саш, у меня вся толщина плиты 200мм
Под стапелем закладные не делали?
Цитата: nik633 от 01 Авг. 2012, 16:16:31
Под стапелем закладные не делали?
в смысле??
Цитата: pux39 от 01 Авг. 2012, 00:55:50
с арматурой покончено, осталось опалубку и можно заливать (http://f11.ifotki.info/thumb/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg) (http://ifotki.info/11/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg.html)
А где вход в бомбоубежище ? Декабрь не за горами ... ;D
Цитата: saw от 01 Авг. 2012, 21:11:17
Цитата: pux39 от 01 Авг. 2012, 00:55:50
с арматурой покончено, осталось опалубку и можно заливать (http://f11.ifotki.info/thumb/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg) (http://ifotki.info/11/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg.html)
А где вход в бомбоубежище ? Декабрь не за горами ... ;D
грунтовые воды близко, поэтому убежище не предусмотрено проектом ;D
Тогда стены толще делай ;D. А если серьёзно ,то всё красиво , фундаментально так сказать.
Толщина бетона одинакова по всему периметру? Под стапелем не усиливали(увеличевали толщину)?
По всей площади одинаково ,под стапелем меньше ,но там арматуры в три ряда и по всему периметру с шагом 10 см с заглублением на полметра тоже
Цитата: pux39 от 01 Авг. 2012, 21:34:22
Цитата: saw от 01 Авг. 2012, 21:11:17
Цитата: pux39 от 01 Авг. 2012, 00:55:50
с арматурой покончено, осталось опалубку и можно заливать (http://f11.ifotki.info/thumb/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg) (http://ifotki.info/11/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg.html)
А где вход в бомбоубежище ? Декабрь не за горами ... ;D
грунтовые воды близко, поэтому убежище не предусмотрено проектом ;D
Раз воды близко тогда делай нырялище.
Подскажите плиз в выборе подходящего кабеля . Нужно притянуть в бокс 380в воздушкой. До столба ~ 15 метров.
Для воздушки алюминевый многожильный СИП. сечение 16 квадрат. Для гусака ВВг 4х6 многожильный медный?
Есть ли Альтернатива СИпу для воздушки ? Медная с меньшим сечением? квадратов 6-10 ? Какой медный кабель допускается кидать по воздушке ?
хм...вроде они счас все для улицы можно )))...уточнишь ведь в магазе...на сколько квт надо? медный шестерка 20 квт выдержит))))...ну в смысле 4 на 6....
врятли все . не пв3 же кидать например многожильный в пвх изоляции не кинеш ведь без тросовки по 1 проводку :).
Сип спецально для воздушки без тросовки и тд. Но он 16 квадрат меньше не бывает :o
6 квадрат сечения хватит вполне.
Себе кидал воздушку сип-16 от столба до столба а от столба ввод в гараж аввг помоему называется, 5х6 пятый земля.Нормы у нас такие ,по другому никак.
Спецальная арматура, зажимы понадобятся для монтажа СИпа?
Столб деревянный. На столбе и на гусаке бокса обычные изоляторы.
Возможно обойтись без спец. инструмента? Обычным?
Продаются спец.зажимы для СИПа. СИП можна укладывать и по конструкциям до распред устройства.Инструменты
обычные.
Конечно в электреке в общих чертах, но если уменьшить сечение проводки это возможно приведет к просадке сети. Если есть холявный кабель, то можно съэкономить. Но если покупать то лутше взять сечение побольше.
Всем огромное спасибо. Изучил матчасть по сип системе.
Выбрал Сип кабель и его арматурный крепеж и клемники. Очень современная и удобная технология оказалась. :) к томуже бюджетная.
фундамент готов (http://fotos.autolikbez.info/images/2012/08/20/qKB9s.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/BR)
Цитата: pux39 от 19 Авг. 2012, 22:43:46
фундамент готов (http://fotos.autolikbez.info/images/2012/08/20/qKB9s.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/BR)
...крутота. :) стены 3метра, не меньше делай.
Цитата: vovkast от 19 Авг. 2012, 22:51:28
Цитата: pux39 от 19 Авг. 2012, 22:43:46
фундамент готов (http://fotos.autolikbez.info/images/2012/08/20/qKB9s.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/BR)
...крутота. :) стены 3метра, не меньше делай.
толщиной??? ;D
Цитата: pux39 от 19 Авг. 2012, 22:52:40
Цитата: vovkast от 19 Авг. 2012, 22:51:28
Цитата: pux39 от 19 Авг. 2012, 22:43:46
фундамент готов (http://fotos.autolikbez.info/images/2012/08/20/qKB9s.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/BR)
...крутота. :) стены 3метра, не меньше делай.
толщиной??? ;D
... Бл. высотой. ;D ... я в свое время в камере провтыкал. сделал 2.5 метра, не все автобусы заходят. а в боксе высота, 3 метра ворота. внутри бокса высота 3.5 метра. крыши спринтеров в ремонте, без проблем. а сейчас новые пошли еще выше.
так и планирую Сергей, еще и второй , мансардный, для компрессора, вытяжек и офиса ;)...в пятницу узбекские братья начинают кладку
Цитата: SSSR от 19 Авг. 2012, 22:53:42
Цитата: vovkast от 19 Авг. 2012, 22:51:28
стены 3метра, не меньше делай.
а топить?
утепляем, угольный котел 16 квт, 12 аллюминиевых радиатора по 10 секций и Ташкент
Дорогу не забудь.(http://f11.ifotki.info/thumb/4e128e578afea2c37630f93332598452539503128066780.jpg) (http://ifotki.info/11/4e128e578afea2c37630f93332598452539503128066780.jpg.html)
Цитата: pux39 от 19 Авг. 2012, 22:57:49
так и планирую Сергей, еще и второй , мансардный, для компрессора, вытяжек и офиса ;)...в пятницу узбекские братья начинают кладку
... был у одного знакомого в сервисе. классно сделано. отдельно, на втором ярусе ( этаже) раздевалка, офис, комната столовой, комната подбор красок, комната-склад с стелажами для снятых с машин, на время работы, деталей. ...толково продумано. правда помещение по больше твоего. и Коrек в другом, отдельном боксе. :)
Очень нужна ваша помощь по отделке гаража, есть гараж на земле примерно 7-6.5, сверху 2-х этажный дом, гараж кирпичный, пол из плитки 50 на 50, потолок плиты перекрытия, высота 220см, с 1-й стороны отделяю малярку плёнкой, надоело её поднимать-опускать постоянно + от стен летит мусор который между кирпичами и невозможно навесить стационарных ламп, кароче поверхность после покраски как наждачная бумага от мусора. Вытяжки нет и возможности сделать нет (приток сверху, вытяжка снизу), поэтому подумал о приточке с боку в стене и вытяжке в стене напротив. Вместо клеёнки хочу сделать стационарную стену, пусть очень тонкую, но стену, может кто подскажет какой материал подешевле выбрать для постройки стены и обшивки всех стен гаража, потолка и пола (между плитами цемент осыпался, на первое время запенил), пока что кроме влагостойкого гипсокартона и замазывания швов герметом или пеной, ничего в голову не приходит, подскажите пожалуйста, как специалисты...
Просто до этого думал побалуюсь маляркой, покрашу 1-2 машины и интерес пропадёт, но нет, понравилось хочу заниматься... Сам по специальности экономист, скукатище ;D
Цитата: pux39 от 19 Авг. 2012, 22:59:59
Цитата: SSSR от 19 Авг. 2012, 22:53:42
Цитата: vovkast от 19 Авг. 2012, 22:51:28
стены 3метра, не меньше делай.
а топить?
утепляем, угольный котел 16 квт, 12 аллюминиевых радиатора по 10 секций и Ташкент
Потому и Ташкент что узбекские братья лепить будут.
Павел по приточке и оттоку воздуха тебе в тему вентиляция,отток в любом случае внизу должен быть.
а по материалу есть еще ГВЛ и СМЛ плиты,последняя лучше .
Цитата: alex ko от 20 Авг. 2012, 14:21:29
Павел по приточке и оттоку воздуха тебе в тему вентиляция,отток в любом случае внизу должен быть.
а по материалу есть еще ГВЛ и СМЛ плиты,последняя лучше .
можно поподробнее, я в аббревиатурах не очень волоку... и чего будит по деньгам, дороже и качественней или дешевле?
Я читал что такие камеры даже с завода делаются, только не помню как называются и в какой стране...
ГКЛ=Гипсо-картоный лист
ГВЛ=Гипсо-волоконый лист
СМЛ=Стекло-магниевый лист
последние 2 по ценам примерно одинаковы,но СМЛ не боится воды
Цитата: alex ko от 20 Авг. 2012, 15:20:31
ГКЛ=Гипсо-картоный лист
ГВЛ=Гипсо-волоконый лист
СМЛ=Стекло-магниевый лист
последние 2 по ценам примерно одинаковы,но СМЛ не боится воды
хм, позвонил в стоительный магазин у нас, по цене влагостойкий гипсокартон 9.5мм 1.2 на 2.5 м стоит 9.5 у.е, а магнезитовая плита 4мм 1.22 на 2.28 стоит 22 у.е. разница ощутимая, + я читал в нэте что он очень эластичный, а в магазе сказали что он хрупкий. в общем объёме разница такая (стены + потолок) 533 у.е. - 230 у.е. = 303 у.е. разница значительная, не считая пола, на пол не знаю что стелить, мот ленолеум, он наверно песочком на покрышках быстро испортится, как поступить не знаю, и хочится и колится
спроси у wetal как он в применении.Он всю камеру СМЛ обшил.Где то на 50-60 стр. есть его фотки камеры(вроде бы в теме"вентиляция")
Цитата: Pavel89 от 20 Авг. 2012, 12:53:44
Очень нужна ваша помощь по отделке гаража, есть гараж на земле примерно 7-6.5, сверху 2-х этажный дом, гараж кирпичный, пол из плитки 50 на 50, потолок плиты перекрытия, высота 220см, с 1-й стороны отделяю малярку плёнкой, надоело её поднимать-опускать постоянно + от стен летит мусор который между кирпичами и невозможно навесить стационарных ламп, кароче поверхность после покраски как наждачная бумага от мусора. Вытяжки нет и возможности сделать нет (приток сверху, вытяжка снизу), поэтому подумал о приточке с боку в стене и вытяжке в стене напротив. Вместо клеёнки хочу сделать стационарную стену, пусть очень тонкую, но стену, может кто подскажет какой материал подешевле выбрать для постройки стены и обшивки всех стен гаража, потолка и пола (между плитами цемент осыпался, на первое время запенил), пока что кроме влагостойкого гипсокартона и замазывания швов герметом или пеной, ничего в голову не приходит, подскажите пожалуйста, как специалисты...
Просто до этого думал побалуюсь маляркой, покрашу 1-2 машины и интерес пропадёт, но нет, понравилось хочу заниматься... Сам по специальности экономист, скукатище ;D
Я на перегородку сделал бы стену из ПГС(пено газо силикат)помоему .Очень легкие блоки перегородочные 10см толщиной.Есть стеклоблоки тоже 10ка и не боится влаги.Высота у тебя небольшая длинна тоже можно за день сложить даже если мастерка никогда в руках не держал.А по стенам и потолку швы замазал и покрасил белой краской (нитро).Половую плитку я так понимаю (бетонная) тоже можно покрасить.У меня пол бетон покрашен дорожной разметочной краской подколерованой зеленым красителем,а стены силикатный кирпич покрашенный в белый .
Цитата: german_ от 20 Авг. 2012, 20:41:46
Цитата: Pavel89 от 20 Авг. 2012, 12:53:44
Очень нужна ваша помощь по отделке гаража, есть гараж на земле примерно 7-6.5, сверху 2-х этажный дом, гараж кирпичный, пол из плитки 50 на 50, потолок плиты перекрытия, высота 220см, с 1-й стороны отделяю малярку плёнкой, надоело её поднимать-опускать постоянно + от стен летит мусор который между кирпичами и невозможно навесить стационарных ламп, кароче поверхность после покраски как наждачная бумага от мусора. Вытяжки нет и возможности сделать нет (приток сверху, вытяжка снизу), поэтому подумал о приточке с боку в стене и вытяжке в стене напротив. Вместо клеёнки хочу сделать стационарную стену, пусть очень тонкую, но стену, может кто подскажет какой материал подешевле выбрать для постройки стены и обшивки всех стен гаража, потолка и пола (между плитами цемент осыпался, на первое время запенил), пока что кроме влагостойкого гипсокартона и замазывания швов герметом или пеной, ничего в голову не приходит, подскажите пожалуйста, как специалисты...
Просто до этого думал побалуюсь маляркой, покрашу 1-2 машины и интерес пропадёт, но нет, понравилось хочу заниматься... Сам по специальности экономист, скукатище ;D
Я на перегородку сделал бы стену из ПГС(пено газо силикат)помоему .Очень легкие блоки перегородочные 10см толщиной.Есть стеклоблоки тоже 10ка и не боится влаги.Высота у тебя небольшая длинна тоже можно за день сложить даже если мастерка никогда в руках не держал.А по стенам и потолку швы замазал и покрасил белой краской (нитро).Половую плитку я так понимаю (бетонная) тоже можно покрасить.У меня пол бетон покрашен дорожной разметочной краской подколерованой зеленым красителем,а стены силикатный кирпич покрашенный в белый .
если покрасить стены, то всё равно при прикосновении к стене, спиной или ещё как будит осыпаться раствор, или шлангом зацепить если, то будит мусор, на потолке между плитами пена, тоже как-то не очень, может ещё чем замазать... а между плитками на полу чем можно заделать, я залил раствором, но от машины она немного ходит и трескается шов, в итоге мусор, надо заливать весь пол обильным количеством воды
Если на стенах такой паганенький раствор то можно наложить штукотурную сетку и замазатся шпаклевкой или плиточным клеем.А напольные плитки расчистить швы залить битумом и покрасить дорожной краскай ,у нее отличная адегезия как с цементными так и с битумными покрытиями.Потолок обрезаем лишнюю пену, полоски штукатурной сетки шире см.на 10 с каждой староны и замазываем родматтом, или какаянибудь быстросохнущая смесь.
Цитата: german_ от 21 Авг. 2012, 09:52:51
Если на стенах такой паганенький раствор то можно наложить штукотурную сетку и замазатся шпаклевкой или плиточным клеем.А напольные плитки расчистить швы залить битумом и покрасить дорожной краскай ,у нее отличная адегезия как с цементными так и с битумными покрытиями.Потолок обрезаем лишнюю пену, полоски штукатурной сетки шире см.на 10 с каждой староны и замазываем родматтом, или какаянибудь быстросохнущая смесь.
либо можно стену заштукатурить и покрасить, правильно?
А где взять такой битум что бы его залить в щели, он застыл, не мазался, но оставался эластичным? и что за смесь такая родмат, никогда не сталкивался...
правильно читать "ROTBAND" есть в любом строймаге.
Битум я имел в виду смола.
дела идут (http://f11.ifotki.info/thumb/e2bcdc4101ec1aff40cdfa3d6d0614f9d9429c128924169.jpg) (http://ifotki.info/11/e2bcdc4101ec1aff40cdfa3d6d0614f9d9429c128924169.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/b5d145bf20010a8da40b5dd418f36ed6d9429c128924170.jpg) (http://ifotki.info/11/b5d145bf20010a8da40b5dd418f36ed6d9429c128924170.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)
Красота! :)
Скоро меня догонишь ;)
(http://f11.ifotki.info/thumb/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg) (http://ifotki.info/11/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/47c910b80b39280cc3f324b504718a3f539526128927592.jpg) (http://ifotki.info/11/47c910b80b39280cc3f324b504718a3f539526128927592.jpg.html)
(http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)О! Вот они ,узбеки. ;) Кладку то хоть армируют? Что-то не видно. :-[
класс!!! Тоже когда нибудь построю себе такой же, на две машины. На одну уже есть в нем и работаю))) Мааалоо
Вот на две и ваще, больше ничего не надо.
Цитата: Мих@лыч от 29 Авг. 2012, 22:21:29
(http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)О! Вот они ,узбеки. ;) Кладку то хоть армируют? Что-то не видно. :-[
Хорошо хоть цемент с песком не перепутали.
Цитата: alex ko от 29 Авг. 2012, 22:13:10
Скоро меня догонишь ;)
(http://f11.ifotki.info/thumb/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg) (http://ifotki.info/11/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/47c910b80b39280cc3f324b504718a3f539526128927592.jpg) (http://ifotki.info/11/47c910b80b39280cc3f324b504718a3f539526128927592.jpg.html)
НУ КАК-ТО УЖЕ ЛЕТ 12 НАЗАД ОБОГНАЛ(http://f11.ifotki.info/thumb/03c2e1f85870a941efee79f5233ad484d9429c128932567.jpg) (http://ifotki.info/11/03c2e1f85870a941efee79f5233ad484d9429c128932567.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/687500a2aa95ab419e343ec20fa8ebdbd9429c128932641.jpg) (http://ifotki.info/11/687500a2aa95ab419e343ec20fa8ebdbd9429c128932641.jpg.html)
Цитата: avtocond от 29 Авг. 2012, 22:44:26
Цитата: Мих@лыч от 29 Авг. 2012, 22:21:29
(http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)О! Вот они ,узбеки. ;) Кладку то хоть армируют? Что-то не видно. :-[
Хорошо хоть цемент с песком не перепутали.
армируют, каждые три ряда сетка, а в углах в каждом
Цитата: михайл.ович от 29 Авг. 2012, 22:40:31
Цитата: pux39 от 29 Авг. 2012, 21:16:04
дела идут (http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)
Судя по фото дела идут у узбеков
дела идут у них , строят мне, башляю я,,,,короче у нас дела идут ;D
Цитата: avtocond от 29 Авг. 2012, 22:44:26
Цитата: Мих@лыч от 29 Авг. 2012, 22:21:29
(http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)О! Вот они ,узбеки. ;) Кладку то хоть армируют? Что-то не видно. :-[
Хорошо хоть цемент с песком не перепутали.
да блин , они шарят....даже нивелиром умеют пользоваться!!! :o :)
Цитата: alex ko от 29 Авг. 2012, 22:13:10
Скоро меня догонишь ;)
(http://f11.ifotki.info/thumb/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg) (http://ifotki.info/11/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/47c910b80b39280cc3f324b504718a3f539526128927592.jpg) (http://ifotki.info/11/47c910b80b39280cc3f324b504718a3f539526128927592.jpg.html)
Все ввысь и ввысь, солнце достать хочешь? ;) ;D
Цитата: pux39 от 29 Авг. 2012, 21:16:04
дела идут (http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)
Неплохо надо сказать. ;) Главное следи за ручками узбеков, чтобы халтуру не гнали. ;)
Цитата: celentano от 30 Авг. 2012, 10:08:22
Цитата: pux39 от 29 Авг. 2012, 21:16:04
дела идут (http://f11.ifotki.info/thumb/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7d8278d9a0bafaa3ef98edfcd8099ed9429c128924176.jpg.html)
Неплохо надо сказать. ;) Главное следи за ручками узбеков, чтобы халтуру не гнали. ;)
попытка была схалтурить....пришлось выстроить их в ряд и доходчиво объяснить, что так делать нельзя и они не хорошие люди, если так работают и Аллах их накажет....конечно все это прозвучало несколько в другой интерпритации ;D
Цитата: celentano от 30 Авг. 2012, 10:04:02
Все ввысь и ввысь, солнце достать хочешь? ;) ;D
не Володь,просто раньше был 2х этажный и сарай малярка рядышком,а сейчас 3х этажный и малярка под одной крышей :)
Цитата: pux39 от 30 Авг. 2012, 11:50:30
попытка была схалтурить....пришлось выстроить их в ряд и доходчиво объяснить, что так делать нельзя и они не хорошие люди, если так работают и Аллах их накажет....конечно все это прозвучало несколько в другой интерпритации ;D
Сань ты шо их
пизд воспитывал ;D
Цитата: KSM от 30 Авг. 2012, 12:44:17
Цитата: pux39 от 30 Авг. 2012, 11:50:30
попытка была схалтурить....пришлось выстроить их в ряд и доходчиво объяснить, что так делать нельзя и они не хорошие люди, если так работают и Аллах их накажет....конечно все это прозвучало несколько в другой интерпритации ;D
Сань ты шо их пизд воспитывал ;D
неее, убедительно попросил....а если серьёзно, я их зауважал..работают с восхода до заката за деньги в 3-4 раза меньше чем местные, на одной воде, экономя на всем, чтобы домой побольше семье отослать...бля, закончат строить я им поляну накатаю с пловом и лавашем, отвечаю
Пух,как они к вам пробираются? Это же столько границ надо преодолеть. :-[
Цитата: Мих@лыч от 30 Авг. 2012, 22:52:51
Пух,как они к вам пробираются? Это же столько границ надо преодолеть. :-[
не знаю, но у нас их оч много...праздник был ихний недавно....ооооо, сколько их было :o....но они работают...редко бывает в новостях, что украл
У нас их тоже полно.Откуда только набралось столько ? Наверное родина пуста. :-[
Цитата: Мих@лыч от 30 Авг. 2012, 23:11:36
У нас их тоже полно.Откуда только набралось столько ? Наверное родина пуста. :-[
на родине бабы и дети
Цитата: Мих@лыч от 30 Авг. 2012, 22:52:51
Пух,как они к вам пробираются? Это же столько границ надо преодолеть. :-[
в цементовозах наверно ;D
Перефразировали пожелание " Желаем хороших успехов" на современный лад, "Желаем хороших узбеков"
по стройке и работают и шарят, но блин пинать их нада...мне в прошлом году дом под крышу выгнали так тож поляну накрыл...нормальные в принципе мужики...одного правда выгнал нах...но остальные кстати не возражали...
На Украине, в сервисаз Уз-Деу работают в основном они, наших там почти нет. Маляра точно все ихние. Они сюда приезжают на 11 месяцев и на 1 месяц в отпуск ездят. Так они тааак друг другу морды бьют, постоянно драки, дедовщина похлеще, чем в армии. Видел, как один молодой выганял машину с покраски, уже готовую, и зацепил ворота. Фотографию ему начистили не отходя от кассы, но тут же налатели на тот Матиз как саранча, все вместе. Через 1,5 часа машина стояла готовая и начальство об этом ни сном ни духом.
х.з. я такого среди своей бригады не замечал...да и на производстве счас у меня работают....подсобниками...тоже вроде все тихо...можт просто от контингента, как и у нас, все зависит....как уж подобрались.....наши по мойму в отпуск ездят только когда миграционная прихватит.... :D
Цитата: arab от 31 Авг. 2012, 07:19:21
наши по мойму в отпуск ездят только когда миграционная прихватит.... :D
Уз-деу контора у них государственная, там всё официал.
а, ну да у нас просто такой нет, мы не в теме....у нас Калининград БМВу - мега автомобильный кластер....Сколково - 2 :D очередной воздушный замок на песке
мужик, назрел вопрос...имеется стропильная конструкция с такими размерами(http://fotos.autolikbez.info/images/2012/09/04/PSIrV.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/c)..внимание, вопрос! НЕ БУДЕТ ЛИ ПРОВИСАТЬ 7-МЕТРОВАЯ БАЛКА И КАКОЕ СЕЧЕНИЕ СТРОПИЛ И БАЛКИ ВЫБРАТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ВЫШЕ ДЛИН??
Цитата: pux39 от 04 Сен. 2012, 17:46:41
мужик, назрел вопрос...имеется стропильная конструкция с такими размерами(http://fotos.autolikbez.info/images/2012/09/04/PSIrV.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/c)..внимание, вопрос! НЕ БУДЕТ ЛИ ПРОВИСАТЬ 7-МЕТРОВАЯ БАЛКА И КАКОЕ СЕЧЕНИЕ СТРОПИЛ И БАЛКИ ВЫБРАТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ВЫШЕ ДЛИН??
если на шпильках соберешь те которые стоят от нее до крыши то не будет, даже если доска 50 на 150...я лично если такие конструкции собирал то через балку ложил железный квадрат сваренный из профилей, 2-3мм, не провисает на 8 метрах если даже стропила срощенны...
ВОТ НА ЭТИ 7-МЕТРОВЫЕ балки ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 50*150 БРУСЫ..вот и думаю, пойдут ли? :-[...про квадрат не понял
лучше так (http://f11.ifotki.info/thumb/6a7001dbe454a4174fd08289e352b8415a96f1129436017.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7001dbe454a4174fd08289e352b8415a96f1129436017.jpg.html)
Цитата: саня72 от 04 Сен. 2012, 19:30:43
лучше так (http://f11.ifotki.info/thumb/6a7001dbe454a4174fd08289e352b8415a96f1129436017.jpg) (http://ifotki.info/11/6a7001dbe454a4174fd08289e352b8415a96f1129436017.jpg.html)
весь косяк в том, что пространство второго этажа очень хочется использовать...в данном варианте не вариант ;D
Цитата: pux39 от 04 Сен. 2012, 19:20:48
ВОТ НА ЭТИ 7-МЕТРОВЫЕ балки ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 50*150 БРУСЫ..вот и думаю, пойдут ли? :-[...про квадрат не понял
ну не швеллер а профиль, они тонкостенные, два сваривал и как балку ложил...насчет доски , дак пойдут и доски только пощаще придется, где то через метр, не реже, а стойки тогда с боков к балке прикрути болтами-шпильками и сверху и снизу...ну вот совсем если надежно- две доски 7 м , балки , между ними стояк из такойже доски, сверху также две доски под крышей, снизу -сверху это все стянуто шпилькой на 10....черта лысого выдержит)))
Высота потолка в нутри гаража, какая? ;)
Цитата: pux39 от 04 Сен. 2012, 19:46:32
весь косяк в том, что пространство второго этажа очень хочется использовать...в данном варианте не вариант ;D
так ты дерево пускать собираешься везде,или комбинировать с железом? у меня пролёт 6,9 в чистоте,лежит 2 двутавра 20,поперёк его брус 150х150, ну а дальше к брусу стропила.
Цитата: KSM от 04 Сен. 2012, 20:02:01
Высота потолка в нутри гаража, какая? ;)
Серёга, это не важно ;D....железо использовать не хотелось бы...короче, хочу уложить балки с шагом 60 см и стропила так же поставить, ну и соответственно затяжки эти вертикальные прикрутить через шпильки и плюс монтажные пластины на саморезы...ВЫДЕРЖИТ??
у меня двутавр и то провис немного,вот и прикинь что с деревом будет.На таком пролёте только ферму конструкции типа той что нарисовал тебе(если дерево),а так рассматривай всё таки тавр, если второй этаж планируешь.
смотрел тут как то передачу дачный вопрос, там навес над оградой делали длинна пролета если не изменяет память была 8 метров балки делали деревянные размером 250*250 сказали оптимальный размер для такой длинны.
Цитата: pux39 от 04 Сен. 2012, 21:04:03
Цитата: KSM от 04 Сен. 2012, 20:02:01
Высота потолка в нутри гаража, какая? ;)
Серёга, это не важно ;D....железо использовать не хотелось бы...короче, хочу уложить балки с шагом 60 см и стропила так же поставить, ну и соответственно затяжки эти вертикальные прикрутить через шпильки и плюс монтажные пластины на саморезы...ВЫДЕРЖИТ??
не очкуй))) сто раз так делали))) ;D....по принципу фермы и со шпильками, начнешь собирать так сразу почуешь выдержит или нет))...хоть с бруса хоть с доски делай, дело не в толщине а в частоте балок, доска на провис надежнее!!
На складах сталинских стропила делали на пролет 20м.это то что я видел а балки 4-6 м,главное во всей конструкции,это то что балки все работают на розрыв и сжатие, по принципу стрелы крана.выходи с этого
у нас цеха так собирают для деревообработки, чтобы столбов внутри не было...в среднем пролет 12 м...все балки и стропила доской 150 на 50..
Все верно и никаких прогибов :)
Назрел вопрос постройки камеры к зиме. Времени в обрез, поэтому не успеваю изучить вопрос полностью. Сейчас проектирую вернее "прикидываю" помещения.
Подскажите какой нужен размер помещения покрасочной камеры (постройка с нуля).
П.С. Какие автомобили собираюсь красить не пишу умышлено - может больше данных соберу.
П.П.С Есть некоторый опыт строительства и проектирования. Несколько джумшутов также есть.
Тоесть считать/строить не особо проблема... Но денежек как обычно почти нет :)
Хочется сделать с одной стороны грамотно и с перспективами улучшения. С другой стороны без излишеств. Так что прошу не футболить читать все посты "малярка в шалаше". Интересен именно "грамотная малярка для бедных" :)
Цитата: sanproekt от 05 Сен. 2012, 12:43:36
Назрел вопрос постройки камеры к зиме. Времени в обрез, поэтому не успеваю изучить вопрос полностью. Сейчас проектирую вернее "прикидываю" помещения.
Подскажите какой нужен размер помещения покрасочной камеры (постройка с нуля).
П.С. Какие автомобили собираюсь красить не пишу умышлено - может больше данных соберу.
Так прикинь сам. Возьми самую большую и высокую авто, что планируешь красить, прибавь по бокам не менее 1м., спереди и сзади по 1-1,5м. Вот и твои размеры. Можешь еще больше прибавить, чтобы ходить не задевая стены, лампы и сам авто.
а со стандартной камеры (заводского изготовления) нельзя что ли размеры взять?
Цитата: gosenergo от 05 Сен. 2012, 12:52:56
а со стандартной камеры (заводского изготовления) нельзя что ли размеры взять?
Можно конечно. Только таких на форуме не так много. В основном исключительно исклюзив и не стандартные размеры. :)
Цитироватьа со стандартной камеры (заводского изготовления) нельзя что ли размеры взять?
Они разные :)
Причем у одного продавателя написано увеличение длины камеры на 1м приводит к удорожанию на 40%
Пока думается мене что надо 7х4м (это минимальная "стандартная" камера)высотой ок.2,8м.
Какой автомобиль туда максимально влезет?
Цитата: sanproekt от 05 Сен. 2012, 23:36:16
Цитироватьа со стандартной камеры (заводского изготовления) нельзя что ли размеры взять?
Они разные :)
Причем у одного продавателя написано увеличение длины камеры на 1м приводит к удорожанию на 40%
Пока думается мене что надо 7х4м (это минимальная "стандартная" камера)высотой ок.2,8м.
Какой автомобиль туда максимально влезет?
Так откройте любой справочник по автомобилю ТХ, который планируете в будущем красить. Например Спринтер. Вот от него и отталкивайтесь. А может вы хотите фуры красить? ;)
Цитата: sanproekt от 05 Сен. 2012, 23:36:16
Пока думается мене что надо 7х4м (это минимальная "стандартная" камера)высотой ок.2,8м.
Какой автомобиль туда максимально влезет?
лучше 7 на 5 ,а 7 на 4 волга влезит,но не удобно очень красить
Сань Пух,если тебе нужно пространство на втором этаже ,почему не рассмотришь односкатку как у меня?
(http://f11.ifotki.info/thumb/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg) (http://ifotki.info/11/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg.html)
На счет ширины и длины гаража понятно!....а вот с высотой как?..На мой взгляд средняя высота должна быть 3м :)
Цитата: alex ko от 06 Сен. 2012, 09:11:59
Сань Пух,если тебе нужно пространство на втором этаже ,почему не рассмотришь односкатку как у меня?
(http://f11.ifotki.info/thumb/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg) (http://ifotki.info/11/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg.html)
дело не форме крыши, в моем варианте тоже места много...дело в длине балок, сечении, хотелось бы чтобы не провисало, было надежно, ну и без фанатизма, чтобы 100 на 200 не класть ;D
Цитата: KSM от 06 Сен. 2012, 10:37:49
На счет ширины и длины гаража понятно!....а вот с высотой как?..На мой взгляд средняя высота должна быть 3м :)
Серега, ну 2.9.....2.9.....хватит!!! :D
Смотри а то приеду срулеткой с рулеткой 8) ;D
Цитата: alex ko от 06 Сен. 2012, 09:11:59
Сань Пух,если тебе нужно пространство на втором этаже ,почему не рассмотришь односкатку как у меня?
(http://f11.ifotki.info/thumb/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg) (http://ifotki.info/11/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg.html)
Саша, а зимой снежку навалит -выдержит ?
Цитата: KSM от 06 Сен. 2012, 15:52:19
Смотри а то приеду срулеткой с рулеткой 8) ;D
WELCOME MY FRIEND ;D.....ДЕВИЛА ЗАХВАТИ ;)
нехилый полигон для солнечных батарей,кто б еще их подарил ;D
Цитата: saw от 06 Сен. 2012, 17:55:52
Цитата: alex ko от 06 Сен. 2012, 09:11:59
Сань Пух,если тебе нужно пространство на втором этаже ,почему не рассмотришь односкатку как у меня?
(http://f11.ifotki.info/thumb/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg) (http://ifotki.info/11/dc7ca70cf17b54d6c6c6f7e91c882173539526128927591.jpg.html)
Саша, а зимой снежку навалит -выдержит ?
На профиле оцинкованном да и просто на профнастиле снег не держится, проверено. Даже на почти пологом наклоне все благополучно сползает сразу после снегопада.
В дождь наверное шумновать будет с такой крышей.
Цитата: avtocond от 07 Сен. 2012, 09:03:24
В дождь наверное шумновать будет с такой крышей.
Как бы к такой кровле необходим с низа утеплитель для гашения шума.
В этом году перекрывали у мамы веранду профнастилом, где утеплили и подшили доской с низа, там тишина. А вот где голое железо, то во время дождя сильный грохот стоит. ;) ;D
Цитата: pux39 от 06 Сен. 2012, 14:18:44
дело не форме крыши, в моем варианте тоже места много...дело в длине балок, сечении, хотелось бы чтобы не провисало, было надежно, ну и без фанатизма, чтобы 100 на 200 не класть ;D
у меня Сань 6*13 ,балки лежат через 80см,150*150 следующая 100*150 и т.д. под моим "бараньим весом" в 70кг провис около 1-2 см стоя на одной балке. Перечитал профильных форумов кучу,программ для расчета,в итоге поставил через 1,5м упоры по ширине и укосы.Кстати я еще заливал "распределяющий пояс" в народе "армопояс" около 20 см достаточно.Особенно желателен для стен из блоков(пено-газо).Если хочешь уменьшить провис нужно распределить нагрузку на балки точечно(чем больше опор тем меньше провис,в разумных пределах конечно ;) )
Цитата: saw от 06 Сен. 2012, 17:55:52
Саша, а зимой снежку навалит -выдержит ?
Правильно Володя говорит,по профилю весь снег у соседа на грядке будет ;) Я еще уклон сделал хороший и сторона южная так что сосед уже в ах..е :D
от охлопеня дома до низа ската 16м.
Цитата: SSSR от 06 Сен. 2012, 21:41:24
нехилый полигон для солнечных батарей,кто б еще их подарил ;D
Я уже подал объявы в местные газеты :"Меняю бесплатное электричество на солнечные батареи ! п.с. не маркетинг " ;D
Цитата: avtocond от 07 Сен. 2012, 09:03:24
В дождь наверное шумновать будет с такой крышей.
зато засыпать под музыку Юрка знаешь как здорово,а если еще рядом жинка нагая :-X ох-хо-хо :D
А серьезно там двойная крыша(типо маленького чердака) на 3 этаже,в спальне....будет,в следущем году.В этом успеть бы гараж и 2 этаж дома под ключ загнать.
кровлю утеплять не буду,видел как у чела за 2 года сгнила нах.
Пока не построен новый большой бокс, доводим до ума гараж
(http://f11.ifotki.info/thumb/53325d171c30037b5afce6681ccfa5935ebe50130216435.jpg) (http://ifotki.info/11/53325d171c30037b5afce6681ccfa5935ebe50130216435.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/de234477e441350494cd627a53a7b5925ebe50130216436.jpg) (http://ifotki.info/11/de234477e441350494cd627a53a7b5925ebe50130216436.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/332087bdc8e30ea629c2646ff532c1075ebe50130216437.jpg) (http://ifotki.info/11/332087bdc8e30ea629c2646ff532c1075ebe50130216437.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/5cb80f56b9fde31e60c0148ec4d7d02b5ebe50130216437.jpg) (http://ifotki.info/11/5cb80f56b9fde31e60c0148ec4d7d02b5ebe50130216437.jpg.html) доделаю потолок, начну стены сендвичем зашивать
мужики , никто не знает, существуют ли какие-либо требования и нормативы по форме крыши в гаражных обществах? председатель дое...я, говорит нельзя двухскатную строить, должна быть односкатная...весь интернет перерыл ни хрена не нашел
Посмотри устав своего гаражного сообщества.Может там что найдешь.
Цитата: Мих@лыч от 13 Сен. 2012, 21:06:10
Посмотри устав своего гаражного сообщества.Может там что найдешь.
устав типовой как и у всех...прочитал в интернете подобный...НЕт ничего
Где-то,что-то должно быть.Проектировщики что пишут?
Аааа,Пух,так ты же скат будешь делать на другие гаражи.Зальешь ,нафик, соседей. :-[
Цитата: Мих@лыч от 13 Сен. 2012, 21:15:11
Где-то,что-то должно быть.Проектировщики что пишут?
Аааа,Пух,так ты же скат будешь делать на другие гаражи.Зальешь ,нафик, соседей. :-[
этот аргумент приводился, я сказал( и собирался изначально) , что будет стоять желоб с отводом на мою сторону и дажа снегобарьер поставлю...короче в воскресенье правление...буду выступать :)
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 21:22:24
этот аргумент приводился, я сказал( и собирался изначально) , что будет стоять желоб с отводом на мою сторону и дажа снегобарьер поставлю...короче в воскресенье правление...буду выступать :)
скажу так, ВСЕ ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО - Р А З Р Е Ш Е Н О !!!
Цитата: gosenergo от 13 Сен. 2012, 21:32:36
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 21:22:24
этот аргумент приводился, я сказал( и собирался изначально) , что будет стоять желоб с отводом на мою сторону и дажа снегобарьер поставлю...короче в воскресенье правление...буду выступать :)
скажу так, ВСЕ ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО - Р А З Р Е Ш Е Н О !!!
+100 ..я ему так и сказал. посмотрим , какие аргументы мне приведут
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 21:33:38
Цитата: gosenergo от 13 Сен. 2012, 21:32:36
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 21:22:24
этот аргумент приводился, я сказал( и собирался изначально) , что будет стоять желоб с отводом на мою сторону и дажа снегобарьер поставлю...короче в воскресенье правление...буду выступать :)
скажу так, ВСЕ ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО - Р А З Р Е Ш Е Н О !!!
+100 ..я ему так и сказал. посмотрим , какие аргументы мне приведут
...Саня. В таких случаях аргумент один. Председатель и соседи капусты с тебя срубить хотят.
-----------
... а чем тебе односкатная крыша не нравится?
Цитата: vovkast от 13 Сен. 2012, 21:46:58
... а чем тебе односкатная крыша не нравится?
точно точно, сделай односкатную на сторону соседа который больше всех на собрании петушится будет..
Цитата: vovkast от 13 Сен. 2012, 21:46:58
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 21:33:38
Цитата: gosenergo от 13 Сен. 2012, 21:32:36
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 21:22:24
этот аргумент приводился, я сказал( и собирался изначально) , что будет стоять желоб с отводом на мою сторону и дажа снегобарьер поставлю...короче в воскресенье правление...буду выступать :)
скажу так, ВСЕ ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО - Р А З Р Е Ш Е Н О !!!
+100 ..я ему так и сказал. посмотрим , какие аргументы мне приведут
...Саня. В таких случаях аргумент один. Председатель и соседи капусты с тебя срубить хотят.
-----------
... а чем тебе односкатная крыша не нравится?
хер им, а не капусты...мне второй этаж нужен, в варианте с двускатной крышей экономичнее...да и материал уже весь закуплен на крышу
Саня, а запретов на этажность гаражей нет? ...Может три этажа в катать, пока не поздно. :-[
Цитата: vovkast от 13 Сен. 2012, 22:12:31
Саня, а запретов на этажность гаражей нет? ...Может три этажа в катать, пока не поздно. :-[
два пробить бы ;D
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 22:16:35
Цитата: vovkast от 13 Сен. 2012, 22:12:31
Саня, а запретов на этажность гаражей нет? ...Может три этажа в катать, пока не поздно. :-[
два пробить бы ;D
А ты в низ,в низ. ;)
Цитата: Мих@лыч от 13 Сен. 2012, 22:19:35
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 22:16:35
Цитата: vovkast от 13 Сен. 2012, 22:12:31
Саня, а запретов на этажность гаражей нет? ...Может три этажа в катать, пока не поздно. :-[
два пробить бы ;D
А ты в низ,в низ. ;)
... внизу у него болото.
Цитата: Мих@лыч от 13 Сен. 2012, 22:19:35
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 22:16:35
Цитата: vovkast от 13 Сен. 2012, 22:12:31
Саня, а запретов на этажность гаражей нет? ...Может три этажа в катать, пока не поздно. :-[
два пробить бы ;D
А ты в низ,в низ. ;)
поздно, бетон встал ;D
По ходу точно бабла хочет, у нас в гаражах реальные боксы вообще отстроили....Мерседес-сервис...блин так и называется.......правда что-то не помню на счет двускатных крыш.....но шалаш в котором приютилось наше правление точно двускатный.... :D
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 22:24:24
Цитата: Мих@лыч от 13 Сен. 2012, 22:19:35
Цитата: pux39 от 13 Сен. 2012, 22:16:35
Цитата: vovkast от 13 Сен. 2012, 22:12:31
Саня, а запретов на этажность гаражей нет? ...Может три этажа в катать, пока не поздно. :-[
два пробить бы ;D
А ты в низ,в низ. ;)
поздно, бетон встал ;D
Ну хоть что-то.
даааа, людской тупости и зависти нет предела...короче не смог я отстоять двухскатную крышу, ни одного аргумента против мне так и не привели, все было на уровне амбиций типа " нравится - не нравится", против меня было шесть рыл, начиная от майора и заканчивая полковником в отставке , проголосовали против...зная своего папу( майор в отставке) я не стал переть против, конечно можно было и через суд, но не стоит оно того, не хочется с первых дней сраться и ругаться...Бог им судья, распиз....ят свои тачки когда нибудь, вот и отыграюсь ;D
Надо ускорить процесс. ;)
Так они и потом неотстанут. Когда проезд или проход завалит лавиной с односкатной высокой крыши. Придется трактор снегочист приобретать :)
Ведь тебе нужно пространство технологического этажа? Т.е придется или делать выше крышу и больше угол наклона или с небольшим углом но очень крепкую крышу.
PS: Вопрос в тему - тем у кого бокс,гараж и тд находится не у дома и без нормальной охраны . Кто как защитил,усилил ворота от вскрытия , кроме традиционных способов?
Цитата: Select от 16 Сен. 2012, 15:43:47
Так они и потом неотстанут. Когда проезд или проход завалит лавиной с односкатной высокой крыши. Придется трактор снегочист приобретать :)
Ведь тебе нужно пространство технологического этажа? Т.е придется или делать выше крышу и больше угол наклона или с небольшим углом но очень крепкую крышу.
PS: Вопрос в тему - тем у кого бокс,гараж и тд находится не у дома и без нормальной охраны . Кто как защитил,усилил ворота от вскрытия , кроме традиционных способов?
полноценные замки, недешевые,
а так что бы машина стояла под гаражом спокойно
стоит ноутбук +Бесперебойник (если вдруг обрубиться свет), к нему две WEB-каммеры, просматриваеться весь пролет (где у меня все гаражи) видео пишет на жесткий диск, (включен режим движения), на ворота стоит датчик открытия запараленный с кнопкой вызова на телефон который мне сразу же мяукает.
К ноут подключен gprs модем, а с домашнего компа могу смотреть видео через инет
+ к ноутбуку подключен второй большой моник 21, на который днем выводиться изображение с камер, можно видеть что делаеться на улице, особенно зимой когда все закрыто, Да и фильмы смотреть иногода,
забыл: в пролете поставил лампу (как на трассах стоит) + датчик освещения, включаеться как стемнеет
:o Класс! Человек воплотил все ,о чем я мечтал ;у меня только датчик движения с вызовом телефоном совмещен. Снимаю шляпу :)
ну можно еще на пульт охранного агентства завести....у нас в принципе довольно быстро прилетают...было пару раз днем на выходных у соседа сработки...минут 10 максимум и прилетели...
есть камеры с вай фаем и жпс связью-гораздо дешевле чем охранников кормить. а вообще не об этом тема
Цитата: silvertown от 16 Сен. 2012, 16:06:25
стоит ноутбук +Бесперебойник (если вдруг обрубиться свет), к нему две WEB-каммеры, просматриваеться весь пролет (где у меня все гаражи) видео пишет на жесткий диск, (включен режим движения), на ворота стоит датчик открытия запараленный с кнопкой вызова на телефон который мне сразу же мяукает.
К ноут подключен gprs модем, а с домашнего компа могу смотреть видео через инет
+ к ноутбуку подключен второй большой моник 21, на который днем выводиться изображение с камер, можно видеть что делаеться на улице, особенно зимой когда все закрыто, Да и фильмы смотреть иногода,
забыл: в пролете поставил лампу (как на трассах стоит) + датчик освещения, включаеться как стемнеет
20$ заказать китайскую глушилку сотовой. И все эти ухищрения побоку :-[
Цитата: ban99 от 27 Сен. 2012, 07:03:01
Цитата: silvertown от 16 Сен. 2012, 16:06:25
стоит ноутбук +Бесперебойник (если вдруг обрубиться свет), к нему две WEB-каммеры, просматриваеться весь пролет (где у меня все гаражи) видео пишет на жесткий диск, (включен режим движения), на ворота стоит датчик открытия запараленный с кнопкой вызова на телефон который мне сразу же мяукает.
К ноут подключен gprs модем, а с домашнего компа могу смотреть видео через инет
+ к ноутбуку подключен второй большой моник 21, на который днем выводиться изображение с камер, можно видеть что делаеться на улице, особенно зимой когда все закрыто, Да и фильмы смотреть иногода,
забыл: в пролете поставил лампу (как на трассах стоит) + датчик освещения, включаеться как стемнеет
20$ заказать китайскую глушилку сотовой. И все эти ухищрения побоку :-[
Поставить "кактус" или "пион" глушить того кто купил китайскую глушилку и чтоб включался направленно при попытке взлома.;) Главное самому не попасться.
Это что такое?
Цитата: avtocond от 27 Сен. 2012, 08:30:27
Цитата: ban99 от 27 Сен. 2012, 07:03:01
Цитата: silvertown от 16 Сен. 2012, 16:06:25
стоит ноутбук +Бесперебойник (если вдруг обрубиться свет), к нему две WEB-каммеры, просматриваеться весь пролет (где у меня все гаражи) видео пишет на жесткий диск, (включен режим движения), на ворота стоит датчик открытия запараленный с кнопкой вызова на телефон который мне сразу же мяукает.
К ноут подключен gprs модем, а с домашнего компа могу смотреть видео через инет
+ к ноутбуку подключен второй большой моник 21, на который днем выводиться изображение с камер, можно видеть что делаеться на улице, особенно зимой когда все закрыто, Да и фильмы смотреть иногода,
забыл: в пролете поставил лампу (как на трассах стоит) + датчик освещения, включаеться как стемнеет
20$ заказать китайскую глушилку сотовой. И все эти ухищрения побоку :-[
Поставить "кактус" или "пион" глушить того кто купил китайскую глушилку и чтоб включался направленно при попытке взлома.;) Главное самому не попасться.
Кактус — активная проводная
охранная система,ладно!А Пион — 203-мм самоходная
пушка,также как и Гиацинт!лучше поставить канарейку — бесшумный
автоматно-гранатометный
комплекс,вот это будет тема! >:D
Тема будет если с " инфрачастотой" поэксперементировать.
Ага,с ума сойдут еще возле гаража,так и не узнав от чего
получив пи....нагоняй, не собрании, фронтоны были отпилены и построено по -другому...ведется монтаж крыши, собственными силами, бо узбеки сгинули(http://fotos.autolikbez.info/images/2012/09/27/CM3pm.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/BK)
Эх , поторопился ты от узбеков избавиться , подождал бы пока крышу доделают , а потом .... 8)
Или бочка мелкая,или шлакоблок двойной.;)
Цитата: saw от 27 Сен. 2012, 21:54:56
Эх , поторопился ты от узбеков избавиться , подождал бы пока крышу доделают , а потом .... 8)
да сами они пропали...урюки блин!!!!
Цитата: avtocond от 27 Сен. 2012, 22:19:26
Или бочка мелкая,или шлакоблок двойной.;)
это не шлакоблок Юр, это пенобетон
[/quote]да сами они пропали...
Расказывай ;D. Инструмент то хоть остался ?
Цитата: saw от 27 Сен. 2012, 22:48:16
да сами они пропали...
Расказывай ;D. Инструмент то хоть остался ?
[/quote]конэчна! закончили класть стены, ушли, через неделю должны были прийти, звоню, никто не берет трубу...может департировали на йух
Цитата: pux39 от 27 Сен. 2012, 22:54:21
конэчна! закончили класть стены, ушли, через неделю должны были прийти, звоню, никто не берет трубу...может департировали на йух
а деньги успел заплатить?)
Ну да , зачем денюжку платить , один звонок в эмиграционную службу и все дела . :D Надо этот метод взять на вооружение ;)
Цитата: Benzin от 27 Сен. 2012, 23:01:30
Цитата: pux39 от 27 Сен. 2012, 22:54:21
конэчна! закончили класть стены, ушли, через неделю должны были прийти, звоню, никто не берет трубу...может департировали на йух
а деньги успел заплатить?)
к сожалению да
Надо было паспорта у них забрать джегерме ещендэ насяльника :D :D :D
Цитата: pux39 от 27 Сен. 2012, 21:44:51
получив пи....нагоняй, не собрании, фронтоны были отпилены и построено по -другому...ведется монтаж крыши, собственными силами, бо узбеки сгинули(http://fotos.autolikbez.info/images/2012/09/27/CM3pm.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/BK)
С права на фото вроде Т4, твой?
Цитата: celentano от 28 Сен. 2012, 06:33:16
Цитата: pux39 от 27 Сен. 2012, 21:44:51
получив пи....нагоняй, не собрании, фронтоны были отпилены и построено по -другому...ведется монтаж крыши, собственными силами, бо узбеки сгинули(http://fotos.autolikbez.info/images/2012/09/27/CM3pm.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/BK)
С права на фото вроде Т4, твой?
бери выше, (т5 ,мой) .
Цитата: pux39 от 28 Сен. 2012, 08:24:50
бери выше, Т5..мой ;D
Молдца! ;) Я смотрю к Новому году придется тебе ленточку разрезать. :)
Цитата: pux39 от 01 Авг. 2012, 00:55:50
с арматурой покончено, осталось опалубку и можно заливать (http://f11.ifotki.info/thumb/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg) (http://ifotki.info/11/d613b5de8cf5a442d571d6eac53c046bd94292126431699.jpg.html)
а сбоку башни на стапеле ставить не планируется?
вопрос к тому, что нет пазов? отвечаю, планируется, а пазы вырежу на месте...кстати, совет! если кто соберется заливать раму, то пазы лучше потом вырезать, потому что как не заклеивай скотчем , а бетон все равно попадает, у меня скотч слетел и узбеки еще туда добросовестно напхали бетона и потом ковырять его оттуда это просто жопа, думал сдохну, и еще если вырезать паз сразу, то швеллер принимает как бы дугообразную форму
то узбеки туда навалили а потом свалили.
Мужики, подскажите пожалуйста в выборе материала на утепление.
Купил небольшой кап.гараж для слесарных работ ( а зима уже на носу :) ). 3х6.5 высота 3. по бокам такиеже боксы. за задней стенкой улица. В гараже ямы потом перекрытие бетонное и пол на нем дерево.
По надобности необходимо производить работы со сваркой и болгаркой.
Часть материала есть - что то типо полистерола или пенопласта. Но это все горючее - очень нехотелось бы его применять.
В продаже среди современных и более менее бюджетных материалов выбор пал на базальтовые плиты. ( панели как пенопласт размером ). Реклама с применением горелки - гласит что неплавятся и непотдерживают горение до 1000С градусов.
Ктонибудь использовал такие плиты? производителей куча - цена разная.
И чем лучше обшить если под обрешотку? гипсом или СМЛ ?
будет ли от таких плит эфект по теплу как от пенопласта и полистерола? если делать плиты 100-200мм толщ.
Цитата: Select от 01 Окт. 2012, 16:51:43
Мужики, подскажите пожалуйста в выборе материала на утепление.
Купил небольшой кап.гараж для слесарных работ ( а зима уже на носу :) ). 3х6.5 высота 3. по бокам такиеже боксы. за задней стенкой улица. В гараже ямы потом перекрытие бетонное и пол на нем дерево.
По надобности необходимо производить работы со сваркой и болгаркой.
Часть материала есть - что то типо полистерола или пенопласта. Но это все горючее - очень нехотелось бы его применять.
В продаже среди современных и более менее бюджетных материалов выбор пал на базальтовые плиты. ( панели как пенопласт размером ). Реклама с применением горелки - гласит что неплавятся и непотдерживают горение до 1000С градусов.
Ктонибудь использовал такие плиты? производителей куча - цена разная.
И чем лучше обшить если под обрешотку? гипсом или СМЛ ?
будет ли от таких плит эфект по теплу как от пенопласта и полистерола? если делать плиты 100-200мм толщ.
пненопласт под обшивку и нет проблем, прямого контакта с искрами нет и все отлично, пенопласт для утепления самозатухающий, т.е .не поддерживает горения без источника огня(дерева, тряпок и т.д), ватой тоже можно, но на стены минимум 50 мм, на потолок 100 мм, изнутри не забываем делать пароизоляцию из парниковой пленки 150-200 микрон
Цитироватьпенопласт для утепления самозатухающий, т.е .не поддерживает горения без источника огня(
Все верно-вчера варил петли прямо возле пенопласта...тупо плавится, но не горит без электрода :) Но плавится от близости сварки капитально)
Дело в том что - что касается пожарной безопасности я параноик.
Поэтому тот материал что есть можно применить в закрытых местах . А остальной если покупать то какой смысл покупать заведомо горючий материал по такойже цене что и мин. плита или даже дороже.. если рядом лежит плита в туже цену ???
На потолок и 200мм можно. Весь вопрос в том - такая же ли эфективность будет у базальтовой и тд. плиты как у пенопласта? .
Я себе пенопласт только на ворота наклеил именно по причине простоты монтажа и чтобы не варить дополнительные приблуды для крепежа. В остальных местах-базальтовая вата....хотя, проще было клеить пенопласт. Причина-грызуны.... ;)Ну и, химия это все....Мало того, что дышать нужно всякой гадостью, так еще и закупориться основательно как в термосе)) Хотя, хозяин-барин :)
вентиляцию некто неотменял :) . но нетопить же улицу. :)
Цитата: Select от 02 Окт. 2012, 16:25:45
Дело в том что - что касается пожарной безопасности я параноик.
Поэтому тот материал что есть можно применить в закрытых местах . А остальной если покупать то какой смысл покупать заведомо горючий материал по такойже цене что и мин. плита или даже дороже.. если рядом лежит плита в туже цену ???
На потолок и 200мм можно. Весь вопрос в том - такая же ли эфективность будет у базальтовой и тд. плиты как у пенопласта? .
вата при применении на стены, со временем может осесть вниз и под потолком появятся щели в утеплении, вата Paroc не садится
Меня интересуют базальтовые или какие они там плиты - такие куски плотные панели как пенопласт. Они тоже спозлают?
А вате вообще не доверяю каторая в рулонах.
Аппетиты растут во время обжираловки... :)
Черчу вот камеру... Хотя скорее подобие камеры... Помещение для покраски
Если строить камеру на бусы, как прикинуть размеры?
Например для MB Sprinter
Как вообще их красить? Особенно крышу. Из стремянки? Или леса сооружать?
Какое расстояние нужно оставить над крышей буса до потолка?
Или лучше забить/забыть...?
Когда есть люк то красил из люка крышу,начинал с лобешника и потом тянул назад к задним дверям.Потом красил бочины и зад.
Как посчитать размеры (площадь сечения) воздуховодов?
Решетки в полу лучше под автомобилем (уже колеи) или и под колесами? Тоесть какой ширины делать канал (приямок). Не хочется делать решетки "несущими"
П.С. Еще немного и доделаю чертежи камеры и выставлю для обсуждения.
начал борьбу за пространство в гараже.Много места стапель занимает,хотя в работе не всегда.Вариантов много перебрал,остановился на этом.Сделал нишу возле верстака,пол в этом месте нагрузки не испытывает,и сверху тавр проходит(для тали)короче убрал плиты,вырыл яму
(http://f11.ifotki.info/thumb/fec643d656b927b4dc85a8fbee0fabe41fa37d132026813.jpg) (http://ifotki.info/11/fec643d656b927b4dc85a8fbee0fabe41fa37d132026813.jpg.html)
дальше опалубка,сетка по периметру
(http://f11.ifotki.info/thumb/1ea6c6335e3d4e89fb51fd7c732a14661fa37d132026921.jpg) (http://ifotki.info/11/1ea6c6335e3d4e89fb51fd7c732a14661fa37d132026921.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/be93c5268ca800796f57ce3ab03842831fa37d132026995.jpg) (http://ifotki.info/11/be93c5268ca800796f57ce3ab03842831fa37d132026995.jpg.html)
гидроизоляция и плитка
(http://f11.ifotki.info/thumb/52bc6f9f815f9baea0fe2088e4f2cc981fa37d132027061.jpg) (http://ifotki.info/11/52bc6f9f815f9baea0fe2088e4f2cc981fa37d132027061.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/7835b1b038253c53ab76840177dce0181fa37d132027169.jpg) (http://ifotki.info/11/7835b1b038253c53ab76840177dce0181fa37d132027169.jpg.html)
сверху закрывается доской 50-й так же как и яма
а я не понял для чего яма, стапель прятать.
Цитата: yfimez от 04 Окт. 2012, 19:39:07
а я не понял для чего яма, стапель прятать.
... яма, заначку прятать. ;)
Цитата: vovkast от 04 Окт. 2012, 19:41:33
заначку прятать. ;)
мне столько не заныкать :)
Цитата: yfimez от 04 Окт. 2012, 19:39:07
а я не понял для чего яма, стапель прятать.
да
Спрятать ладно , не вопрос , а вынимать ? Он ведь наверно не мало весит или всё уже предусмотренно ?
читай внимательнее. сверху есть лебедка.
Прощения просим за невнимательность , и правда всё предусмотрено .
Саня,ты ,наверное,учился строительству у египтян,возводивших пирамиды. ;D
Михалыч,иногда интересно с бетоном поработать :) плиты на полу тоже самоотлив.
Очень все аккуратно у тебя.Даже завидно,чисто по человечески. :)
да уж, видно что Человек шарит.
Цитата: Мих@лыч от 04 Окт. 2012, 20:55:09
Очень все аккуратно у тебя.Даже завидно,чисто по человечески. :)
+100 Саня все делает на века для потомков. У него подход к делу не поверхностный и для него нет мелочей, которые многие не доделывают. :) В общем есть чему поучится и без всякой лести, уважуха его работам.
Спасибо за похвалу ;)
Цитата: Select от 01 Окт. 2012, 16:51:43
Мужики, подскажите пожалуйста в выборе материала на утепление.
Купил небольшой кап.гараж для слесарных работ ( а зима уже на носу :) ). 3х6.5 высота 3. по бокам такиеже боксы. за задней стенкой улица. В гараже ямы потом перекрытие бетонное и пол на нем дерево.
По надобности необходимо производить работы со сваркой и болгаркой.
Часть материала есть - что то типо полистерола или пенопласта. Но это все горючее - очень нехотелось бы его применять.
В продаже среди современных и более менее бюджетных материалов выбор пал на базальтовые плиты. ( панели как пенопласт размером ). Реклама с применением горелки - гласит что неплавятся и непотдерживают горение до 1000С градусов.
Ктонибудь использовал такие плиты? производителей куча - цена разная.
И чем лучше обшить если под обрешотку? гипсом или СМЛ ?
будет ли от таких плит эфект по теплу как от пенопласта и полистерола? если делать плиты 100-200мм толщ.
Базальтовые плиты ИМХО намного эффективней и безопасней . Не горит и не плавится , плюс хорошая вдобавок и звукоизоляция . и стоит недорого . рекомендую обратить внимание на плиты фирмы "RockWool"
_http://www.rockwool.ru/. У приятеля два гаража . один отделан пенопластом , второй RockWool'ом . Так вот втором заметно теплее и комфортней находиться и не чувствуется сырость в межсезонье как в первом . У самого также часть гаража отделана плитами Флор Баттс этой же фирмы в качестве шумоизоляции .
Озадачился утеплением гаража!
Направили меня ближе к пенопласту и поверх профнастилом. Кто что думает по этому поводу?
На стены максимум могу 30-40 мм сделать...на потолок 200 мм. Вот думаю как лучше....
Брать максимально большие листы пенопласта. крепить слегка к стенам..а поверх прям длинными пробками профнастил С-8 например?
на стены лучше 50,а на потолок 200 избыточно,сотки вполне хватит
Начитался про мин.плиты базальтовые. Про структуру волокон и как от них мелкие ворсинки и пыль по типу стекловаты сыпется оседает в легких. и тд . Вызывает склонность к раку. Опять же при неправельном монтаже может вызывать удушье. Поставило в тупик >:D
Как их подшивать герметично? Так как в гараже постоянно воздушные потоки ведь гуляют что больше способствует разносу таких ворсинок. Так как утепление возможно только внутри помещения.
Опять склоняюсь к пенопласту. ??? ??? ??? . Да там теже выделения фенол и тд но он хоть не сыпется сам - тока если на терке не тереть >:(.
Вобщим так и немогу решить... что меньшее из зол.
На потолок неограничен... могу хоть 0.5 метра зашить. ;D
мужики, ну сколько раз повторять...ПРИ УТЕПЛЕНИИ ИЗНУТРИ,НЕ ВАЖНО ЧЕМ ВЫ УТЕПЛЯЕТЕСЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ДЛЯ ЭТОГО БЕРЕТСЯ ТОЛСТАЯ ПАРНИКОВАЯ ПЛЕНКА НА 150-200 МИКРОН И СТЕПЛЕРОМ КРЕПИТСЯ НА ОБРЕШЕТКУ, ПРИГОТОВЛЕННУЮ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСЫ, СМЛ, ПРОФЛИСТА ИЛИ ЧЕМ ЕЩЕ ТАМ ВЫ РЕШИЛИ ЗАШИТЬ БОКС ИЗНУТРИ, ВСЕ СТЫКИ И ШВЫ ПРОКЛЕИВАЮТСЯ СКОТЧЕМ ПРОЗРАЧНЫМ....о каких пылинках может идти речь в таком случае? или вы вату в голом виде оставить хотите, а монтаж ведется в распираторе, иначе горло першить будет дико
кстати вата если хапнет влаги то может потерять до 90% своих теплоизолирующих свойств)))
Ну пароизоляция и тд это естесвенно.
Я как раз и хочю выбрать меньщее из зол. Еслиб знал что лучше и эффективнее и не спрашивал бы.
Но сегодня пощюпав и занюхнув мин.плиты сделал кое какие выводы ;D першит не то слово >:D.
Так что на потолок хоть и горючее но придется эппс и тд стиролы лепить. >:( . Крыша панельная и перекрыта не мягкой кровлей а рубероидом с гудроном ((. Пенопласту то что будет если где пробежит. А вот что с минплитой станет. Нет желания по 5 раз за сезон потолок сдергивать осматривать чего как там с гидро средой.
И еще странно почему мин плита класса НГ стоит дешевле... горючего пенопласта?.. :-[ :-[ :-[
обшивать гладкими листами и красить.?..не эстетично и не практично, стены будут кривые, видны стыки, применение профлиста все эти косяки сгладит
горючее- негорючее...огнетушители в боксе должны быть обязательно- это раз, после проведения сварочных работ нахождение на рабочем месте минимум час- это два....и три, если будет гореть, то пох, что там, полистирол или вата, гореть будет ваш деревянный каркас, о котором никто не спрашивает...как его защитить??? отвечаю...никак, все эти обработки полный отстойи разводилово на бабки
Огнетушители всегда под рукой при работе со сваркой. Также можно поставить от ОПСки огнетушители которые сами срабатывают) их еще в котельных ставят.
По поводу каркаса . если зашивать профлист или гвл то можно взять профили от гипсокартона... или метал какой. А то бруски нынче дороже утеплителя выйдут :) ( да и горят неплохо ) если покупать.
На временно - можно перетянуть б.у банеером обратной стороной белой на параизоляцию его натянув?
А плиты эппс или просто пенопласта и без каркаса на потолке неплохо висят :) а вот если брать мин. плиту то да уже сложней.
Небольшие обьемы по сварке люблю на свежем воздухе проводить ) чем в любом боксе с любой вентиляцией... .
После сварки пару часиков находится в помещении это вообще железное правило.
Но дело в том - когда бокс в ГСК то запалить могут и соседи. >:(
Цитата: Select от 07 Окт. 2012, 18:49:56
Огнетушители всегда под рукой при работе со сваркой. Также можно поставить от ОПСки огнетушители которые сами срабатывают) их еще в котельных ставят.
По поводу каркаса . если зашивать профлист или гвл то можно взять профили от гипсокартона... или метал какой. А то бруски нынче дороже утеплителя выйдут :) ( да и горят неплохо ) если покупать.
На временно - можно перетянуть б.у банеером обратной стороной белой на параизоляцию его натянув?
А плиты эппс или просто пенопласта и без каркаса на потолке неплохо висят :) а вот если брать мин. плиту то да уже сложней.
Небольшие обьемы по сварке люблю на свежем воздухе проводить ) чем в любом боксе с любой вентиляцией... .
После сварки пару часиков находится в помещении это вообще железное правило.
Но дело в том - когда бокс в ГСК то запалить могут и соседи. >:(
тогда тебе ничего не поможет, если соседи такие пи...хорошие :o
А из купленой фанеры построить ероплан и лететь к едреней фене подальше от таких соседей.
самый крутой утеплитель потолка это опилкистружки смешанные с глиной))))
Цитата: jurok35 от 07 Окт. 2012, 19:35:26
самый крутой утеплитель потолка это опилкистружки смешанные с глиной))))
и покрытые камышом ;D
)))..реально))...не горит, не впитывает влагу, утепление покруче пенопласта, не садится, дерево не гниет с ней, ну итд)))
Юр , ну на потолок бани это да , а на потолок гаража как ?
Поверх плит.
ага)))...поверх, 10 см хватит на лютую зиму))))...опробовано не раз, у нас в своих домах и то ложат и на пол и на потолок...
пилят, та у нас глину придется за 100 км ехать копать то, а месить, блин узбеков 20 надо наверное.... :D
Цитата: arab от 07 Окт. 2012, 23:00:31
пилят, та у нас глину придется за 100 км ехать копать то, а месить, блин узбеков 20 надо наверное.... :D
узбек уже косяком потянулся на юг....холодает ;D
Цитата: jurok35 от 07 Окт. 2012, 19:35:26
самый крутой утеплитель потолка это опилкистружки смешанные с глиной))))
Скажу шёпотом, :-X Это в прошлом веке такой утеплитель в почете был. По нынешним временам трудозатратный.
Сейчас ,пенополистеролы, базальтовые ваты, раз в сто эффективней, доступны удобны, применяй и радуйся!
ну да)))..зависит от наличия материала, у нас привезут стружку куда покажешь, еще денег дадут, а глина кругом где лопатой не ткни))))
Цитата: jurok35 от 07 Окт. 2012, 23:50:53
ну да)))..зависит от наличия материала, у нас привезут стружку куда покажешь, еще денег дадут, а глина кругом где лопатой не ткни))))
а ткнуть есть кому на шару? ;D если есть-то полная шара :D
Цитата: pux39 от 07 Окт. 2012, 09:22:10
мужики, ну сколько раз повторять...ПРИ УТЕПЛЕНИИ ИЗНУТРИ,НЕ ВАЖНО ЧЕМ ВЫ УТЕПЛЯЕТЕСЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ДЛЯ ЭТОГО БЕРЕТСЯ ТОЛСТАЯ ПАРНИКОВАЯ ПЛЕНКА НА 150-200 МИКРОН И СТЕПЛЕРОМ КРЕПИТСЯ
Пленка крепится перед тем как цеплять пенопласт или после???
сначала пенопласт, потом пленка
А если вата а не пенопласт?
Цитата: avtocond от 08 Окт. 2012, 19:33:59
А если вата а не пенопласт?
аналогично. то же самое, параллельно, монописуально, так же ;D
Правильно будет -монопенисуально.
Цитата: avtocond от 08 Окт. 2012, 20:34:51
Правильно будет -монопенисуально.
правильно будет..однох...цензура , блин ;D
Скажу шёпотом, :-X Это в прошлом веке такой утеплитель в почете был. По нынешним временам трудозатратный.
Сейчас ,пенополистеролы, базальтовые ваты, раз в сто эффективней, доступны удобны, применяй и радуйся!
[/quote]
Не так уж и затратный,трудо, я бы сказал,а эффективность в цене тоже есть. Глина самый дешевый,самый экологичный,
гигроскопичный материал.Всеравно в мире лучше глины ничего люди не придумали.Можно и пенопласт,но вредно,
только понаруже,а минвата,это глина вспененая под высоким давлением(типа сахарной ваты),так какой смысл платить больше?
Месить можно и самому,если есть растворомешалка,в этом году испытал,с соломой ,мне понравилось.
Только это нужно делать летом,глина долго сохнет,но если высохла ,то довольно прочная конструкция,и довольно
теплосохраняемая.
Всем привет!!!Гараж 6х4.5,можно ли в нём поместиться для кузовного ремонта,пока есть только это,в нём будет и сварка и рихтовка и покраска...
Цитата: Илюха от 09 Окт. 2012, 13:32:14
Всем привет!!!Гараж 6х4.5,можно ли в нём поместиться для кузовного ремонта,пока есть только это,в нём будет и сварка и рихтовка и покраска...
привет!
у меня 6*4, плюс с одной стороны верстак, с другой котел помешаюсь но струдом, очень тесно.
В таком и работает большинство ;),а что не помещается делаем где придется
вот вам гараж 6на4
(http://f11.ifotki.info/thumb/6ee61b900987b10e79feace0eafbccc0b2d847132440945.jpg) (http://ifotki.info/11/6ee61b900987b10e79feace0eafbccc0b2d847132440945.jpg.html)
(http://f11.ifotki.info/thumb/8c216380080a198d250d1c590ce68b61b2d847132440947.jpg) (http://ifotki.info/11/8c216380080a198d250d1c590ce68b61b2d847132440947.jpg.html)
(http://f11.ifotki.info/thumb/3a23b10836a1b5b6b976a4b06a72e206b2d847132440947.jpg) (http://ifotki.info/11/3a23b10836a1b5b6b976a4b06a72e206b2d847132440947.jpg.html)
(http://f11.ifotki.info/thumb/be507912c39d221ab117c9cd163e2125b2d847132440948.jpg) (http://ifotki.info/11/be507912c39d221ab117c9cd163e2125b2d847132440948.jpg.html)
оу есси ты поместился - то я тем более)))))))))))ухуху
приведу у ся все в порядок и тоже зафотаю :)
Цитата: xpahutel86 от 09 Окт. 2012, 14:09:30
вот вам гараж 6на4
Серега у тебя это только покрасочная, а вопрос был про рихтовку подготовку и покраску. поставь верстак туда и будешь ребром вдоль стеночки ходить когда двери у машины откроешь. ;D
Там есть все
у меня ширина гаража 5.6м. Длина 7.5м. Бывало что загонял 3 авто и еще умудрялся шпаклевать на боковых крылья, а на среднем авто багажник. :)
у меня если все из гаража выкинуть то две тачки зайдут и можно будет вокруг них ходить, но сейчас одна машина и двери с трудом открываются.
Цитата: вовус от 09 Окт. 2012, 19:37:06
у меня если все из гаража выкинуть то две тачки зайдут и можно будет вокруг них ходить, но сейчас одна машина и двери с трудом открываются.
Поставь сдвижные,двери.
Цитата: вовус от 09 Окт. 2012, 19:37:06
у меня если все из гаража выкинуть то две тачки зайдут и можно будет вокруг них ходить, но сейчас одна машина и двери с трудом открываются.
вот как это в 6 на 4 две тачки загнать. у меня камера такого размера, когда загоняешь машину типа пассата, то по бокам остается по метру где-то, спереди и сзади примерно также, при всем желании вторую туда не запихнуть, не надо ля-ля...конечно если речь идет не о смарте или шевроле спарке или дэу матизе ;D...и прошу заметить, в камере больше ничего нет. только машина
Цитата: pux39 от 09 Окт. 2012, 20:15:48
Цитата: вовус от 09 Окт. 2012, 19:37:06
у меня если все из гаража выкинуть то две тачки зайдут и можно будет вокруг них ходить, но сейчас одна машина и двери с трудом открываются.
вот как это в 6 на 4 две тачки загнать. у меня камера такого размера, когда загоняешь машину типа пассата, то по бокам остается по метру где-то, спереди и сзади примерно также, при всем желании вторую туда не запихнуть, не надо ля-ля...конечно если речь идет не о смарте или шевроле спарке или дэу матизе ;D...и прошу заметить, в камере больше ничего нет. только машина
я когда гараж купил он был абсолютно пустой. загнал в него свою хонду, да кроме нее больше ничего туда не поместится акромя мацацикла одиночки, а вот две класскики жугулей поместились бы, пришлось бы конечно повыеживаться и вылазить через форточку но загнать можно.
Цитата: вовус от Сегодня в 18:37:06
у меня если все из гаража выкинуть то две тачки зайдут и можно будет вокруг них ходить, но сейчас одна машина и двери с трудом открываются.
Поставь сдвижные,двери.
на машину сдвижные двери???
Спасибо парни,порадовали...
Илюха,посмотри здесь http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=4615.0 на подвиги Саши Lucky и тебе станет еще приятнее ;)
Цитата: xpahutel86 от 09 Окт. 2012, 14:09:30
вот вам гараж 6на4
(http://f11.ifotki.info/thumb/6ee61b900987b10e79feace0eafbccc0b2d847132440945.jpg) (http://ifotki.info/11/6ee61b900987b10e79feace0eafbccc0b2d847132440945.jpg.html)
(http://f11.ifotki.info/thumb/8c216380080a198d250d1c590ce68b61b2d847132440947.jpg) (http://ifotki.info/11/8c216380080a198d250d1c590ce68b61b2d847132440947.jpg.html)
(http://f11.ifotki.info/thumb/3a23b10836a1b5b6b976a4b06a72e206b2d847132440947.jpg) (http://ifotki.info/11/3a23b10836a1b5b6b976a4b06a72e206b2d847132440947.jpg.html)
(http://f11.ifotki.info/thumb/be507912c39d221ab117c9cd163e2125b2d847132440948.jpg) (http://ifotki.info/11/be507912c39d221ab117c9cd163e2125b2d847132440948.jpg.html)
в кооперативе? на вытяжку соседи нормально реагирует?
летом делать буду не кто и слова не скажет
по совместительству председатель? :)
неа собственник земельного участка
Цитата: KUMITe от 10 Окт. 2012, 21:05:45
в кооперативе? на вытяжку соседи нормально реагирует?
Когда у тя калаш за воротами то нормально.
Ну так тема так и называется...Мой гараж - крепость(http://s19.rimg.info/aee19e2775457d135efdf745e7d94e15.gif) (http://smayliki.ru/smilie-1224821991.html)
Тогда надо перед воротами ров копать а воды дождь нальет и чтоб ворота вперед опускались,на ров.
И крокодилов в ров запустить
У меня в гараже стены из кирпича, в швах собирается пыль, хочу выровнять их и отштукатурить цементом, вопрос: не будит ли он отваливаться со временем кусками если перед нанесением смочить стену водой и какие дальше действия? либо штукатурить штукатуркой и потом красить, либо поверх цемента красить белой краской с пулика?потолок плиты (просто покрашу), на полу плитка 50 на 50, не знаю что с ней делать... как максимально избавиться от пыли?
Грунт пропитка имеется в кваждом жозмаге,она решит твою проблему :)
Кстати через неделю буду свой гараж штукатурить, стены силикатный кирпич. Оштукатурю, потом шпатлевкой пройдусь, и сверху покрашу белой краской.
Цитата: KSM от 12 Окт. 2012, 10:55:59
Кстати через неделю буду свой гараж штукатурить, стены силикатный кирпич. Оштукатурю, потом шпатлевкой пройдусь, и сверху покрашу белой краской.
На шпаклю сразу краска? Это не по феншую. ;) ;D
:o Блин!...и тут нельзя накосячить ::) ;D
ну вот завел себе четырёх крокодилов породы лайка=) они и ров вы копают
Цитата: mastercar от 12 Окт. 2012, 10:53:32
Грунт пропитка имеется в кваждом жозмаге,она решит твою проблему :)
А как её наносить сразу на цемент с краскопульта? я просто хочу гладкую стену а не шероховатую, что бы пыль не садилась...
по-моему ее наносят кистью на стену которую будут штукатурить, перед нанесением штукатурки! чтобы получить гладкую стену есть шпатлевка масляная помоему! мне кажется по этому вопросу в любом строй/ хоз магазине проконсультируют!
я стену в гараже поштукатурил а потом сетка , которую на пенопласт клеят и стяжка церезит.Чтобы не крошилось и не сыпалось. И покрасил эмульсионкой в белый цвет. Правда за год стало все серое. Пыль на стенах, перед покраской поливаю водой , потеки .. Нужно каждый год красить
Цитата: Pavel89 от 12 Окт. 2012, 10:50:41
У меня в гараже стены из кирпича, в швах собирается пыль, хочу выровнять их и отштукатурить цементом, вопрос: не будит ли он отваливаться со временем кусками если перед нанесением смочить стену водой и какие дальше действия? либо штукатурить штукатуркой и потом красить, либо поверх цемента красить белой краской с пулика?потолок плиты (просто покрашу), на полу плитка 50 на 50, не знаю что с ней делать... как максимально избавиться от пыли?
я бы поштукатурил(стену естественно увлажнять)дал просохнуть,затем шпатлёвка(лучше фасадная),потом закатал бы валиком
летом домашний гараж растраивал, сделал для двух авто. внутрении стенки плавно-ровно обштукатурил, а потом стартовой шпаклёвкой, для внутрених работ, плавно-ровно пошпаклевал. осталось покрасить водоэмульсионкой, утеплить потолок, и прибить вагонку.(http://f11.ifotki.info/thumb/6c91973651f030d19a90c9e25f471d315e9936132716712.jpg) (http://ifotki.info/11/6c91973651f030d19a90c9e25f471d315e9936132716712.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/dfbf53ddb7c75b46c4319e17db572bcb5e9936132716712.jpg) (http://ifotki.info/11/dfbf53ddb7c75b46c4319e17db572bcb5e9936132716712.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/8141943015c77f0eb3a96f3addfff5cb5e9936132716712.jpg) (http://ifotki.info/11/8141943015c77f0eb3a96f3addfff5cb5e9936132716712.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/da651f718a81b6694a7e811ed3cddd755e9936132716712.jpg) (http://ifotki.info/11/da651f718a81b6694a7e811ed3cddd755e9936132716712.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/e39931ecf67aa10513223628bf0f67ca5e9936132716712.jpg) (http://ifotki.info/11/e39931ecf67aa10513223628bf0f67ca5e9936132716712.jpg.html)
Цитата: Pavel89 от 12 Окт. 2012, 12:45:42
Цитата: mastercar от 12 Окт. 2012, 10:53:32
Грунт пропитка имеется в кваждом жозмаге,она решит твою проблему :)
А как её наносить сразу на цемент с краскопульта? я просто хочу гладкую стену а не шероховатую, что бы пыль не садилась...
Грунтовка глубокой пропитки,потом покрасить краской по бетону.или силиконовая или типа того но пыль и грязь на ней не держится.Это все чел в Эпицентре(хозмаг такой 800*400метров) рассказывал в отделе этой хрени.Вот оно счасте.
ЗАКОНЧЕНА стропильная система(http://f11.ifotki.info/thumb/e26fbe42d235ef873dca0afcaa756694d9429c132895155.jpg) (http://ifotki.info/11/e26fbe42d235ef873dca0afcaa756694d9429c132895155.jpg.html)
степлером закреплена подкровельная изоляция и по ней набита обрешетка(http://f11.ifotki.info/thumb/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg) (http://ifotki.info/11/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg.html)
и наконец крыша готова..УРА!!!(http://f11.ifotki.info/thumb/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg) (http://ifotki.info/11/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg.html)(http://s.rimg.info/81c2c2fd4ed9f058870df012a84a79d4.gif) (http://smayliki.ru/smilie-121625127.html)
Цитата: pux39 от 14 Окт. 2012, 20:31:31
(http://f11.ifotki.info/thumb/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg) (http://ifotki.info/11/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg.html)
нече так! ;) а в правом верхнем углу что ? крыша волнуется
Цитата: KUMITe от 14 Окт. 2012, 20:33:59
Цитата: pux39 от 14 Окт. 2012, 20:31:31
(http://f11.ifotki.info/thumb/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg) (http://ifotki.info/11/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg.html)
нече так! ;) а в правом верхнем углу что ? крыша волнуется
там пленка не обрезанная..ветром ее подкинуло(http://f11.ifotki.info/thumb/8c3a344182f835c20b65e4ae80d9627ad9429c132896626.jpg) (http://ifotki.info/11/8c3a344182f835c20b65e4ae80d9627ad9429c132896626.jpg.html)
Саня. Че то ворота какие то узкие, на фото, кажутся или так и есть? :-[ (http://f11.ifotki.info/thumb/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg) (http://ifotki.info/11/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg.html)
Цитата: vovkast от 14 Окт. 2012, 20:44:24
Саня. Че то ворота какие то узкие, на фото, кажутся или так и есть? :-[ (http://f11.ifotki.info/thumb/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg) (http://ifotki.info/11/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg.html)
2.5 на 2.5
Цитата: pux39 от 14 Окт. 2012, 21:31:04
Цитата: vovkast от 14 Окт. 2012, 20:44:24
Саня. Че то ворота какие то узкие, на фото, кажутся или так и есть? :-[ (http://f11.ifotki.info/thumb/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg) (http://ifotki.info/11/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg.html)
2.5 на 2.5
Это что за тара такая? ;)
Цитата: pux39 от 14 Окт. 2012, 20:31:31
ЗАКОНЧЕНА стропильная система(http://f11.ifotki.info/thumb/e26fbe42d235ef873dca0afcaa756694d9429c132895155.jpg) (http://ifotki.info/11/e26fbe42d235ef873dca0afcaa756694d9429c132895155.jpg.html)
и наконец крыша готова..УРА!!!(http://f11.ifotki.info/thumb/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg) (http://ifotki.info/11/4771cae8adac9519d2a79f8acecbc3dad9429c132895157.jpg.html)(http://s.rimg.info/81c2c2fd4ed9f058870df012a84a79d4.gif) (http://smayliki.ru/smilie-121625127.html)
Крышато готова, теперь фронтоны подшивай. Классный у тебя гараж получился.
Тест крыши дождиком уже проводился ? ;)
Цитата: pux39 от 14 Окт. 2012, 21:31:04
Цитата: vovkast от 14 Окт. 2012, 20:44:24
Саня. Че то ворота какие то узкие, на фото, кажутся или так и есть? :-[ (http://f11.ifotki.info/thumb/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg) (http://ifotki.info/11/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg.html)
2.5 на 2.5
... эх, Саня, надо было на полную, хотя бы по высоте потолков. ...у меня в камере 2,5 метра сделано. мучаюсь. не все автобусы заходят. надо хотя бы 2,7 метра. помещение делалось давно. тогда не подумали , что и автобусы будут на ремонт. :-[
Цитата: saw от 15 Окт. 2012, 14:44:53
Тест крыши дождиком уже проводился ? ;)
после того как закрутил последний саморез , дождь лупанул как из ведра...
Цитата: vovkast от 15 Окт. 2012, 15:01:52
Цитата: pux39 от 14 Окт. 2012, 21:31:04
Цитата: vovkast от 14 Окт. 2012, 20:44:24
Саня. Че то ворота какие то узкие, на фото, кажутся или так и есть? :-[ (http://f11.ifotki.info/thumb/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg) (http://ifotki.info/11/483a658ff7b4021a0f811868029026a7d9429c132895156.jpg.html)
2.5 на 2.5
... эх, Саня, надо было на полную, хотя бы по высоте потолков. ...у меня в камере 2,5 метра сделано. мучаюсь. не все автобусы заходят. надо хотя бы 2,7 метра. помещение делалось давно. тогда не подумали , что и автобусы будут на ремонт. :-[
автобусы выше Т5-го не беру, высоты боюсь ;D
Цитата: celentano от 15 Окт. 2012, 11:50:40
Крышато готова, теперь фронтоны подшивай. Классный у тебя гараж получился.
[/quote]над этим сейчас и работаю, точнее думаю как...дешевле и быстрее
А Джамшуты вернулись?
Цитата: zboromirskij-alexej от 15 Окт. 2012, 15:50:14
А Джамшуты вернулись?
НЕА!ПРИШЛОСЬ САМОМУ ИМИ СТАТЬ...КРЫШУ СТАВИЛ ОДИН, БЕЗ ПОМОЩНИКОВ..ЭТО РЕАЛЬНО
Скоро в теме про болезни появятся следующие вопросы : Как лечить грыжу , спину продуло не могу разогнуться , чем вылечить мозоли, почему тресутся руки.... :D
Цитата: saw от 15 Окт. 2012, 16:04:31
Скоро в теме про болезни появятся следующие вопросы : Как лечить грыжу , спину продуло не могу разогнуться , чем вылечить мозоли, почему тресутся руки.... :D
Леха!!! >:D откуда знаешь??? :D, ноги болят от скакания туды-сюды и плечевой пояс, наподтягивался..если бы не подготовка, там бы и сдох ;D
сколько примерно обошлось строительство?
Цитата: морозов от 15 Окт. 2012, 16:19:38
сколько примерно обошлось строительство?
на сегодняшний день 320000 рублей( это участок, фундамент-плита с рамой под стапель, стены, ворота, крыша, полистирол для утепления снаружи, свет(подключение))
Леха!!! >:D откуда знаешь??? :D, ноги болят от скакания туды-сюды и плечевой пояс, наподтягивался..если бы не подготовка, там бы и сдох ;D
[/quote]
Мне ли не знать :(. Практически в одиночку построен дом в деревне 6х6 из бруса 25х25 плюс веранда 4х6, баня , колодец 10метров глубиной ...
Колодец рыл\копал в одну каску? Если "да", то это действительно трудная работа. :-X
Цитата: Мих@лыч от 15 Окт. 2012, 19:19:11
Колодец рыл\копал в одну каску? Если "да", то это действительно трудная работа. :-X
Лучше не вспоминать... :( Рыли с человеком который копал колодцы , одному совсем нереально . Десять колец за два дня! Я чуть не сдох вытаскивая сырую землю с 10 метровой глубины , кожу на руках до мяса стесал :(
Цитата: saw от 15 Окт. 2012, 19:33:15
Цитата: Мих@лыч от 15 Окт. 2012, 19:19:11
Колодец рыл\копал в одну каску? Если "да", то это действительно трудная работа. :-X
Лучше не вспоминать... :( Рыли с человеком который копал колодцы , одному совсем нереально . Десять колец за два дня! Я чуть не сдох вытаскивая сырую землю с 10 метровой глубины , кожу на руках до мяса стесал :(
я септик 4 кольца вкапывал дома, это жопа!!!когда копаешь говорят пердеть внизу нельзя ;D...а ты вспомни вспомни..вот тоже самое с тобой будет если бетон сам ковырять будешь ;D
Ах , не сыпте сахер на х..р. ;D
Цитата: saw от 15 Окт. 2012, 19:40:07
Ах , не сыпте сахер на х..р. ;D
предостерегаю от еще одной ошибки( после колодца) в жизни :D :D
10 колец это всего лишь 9 метров.Я ,когда начал копать колодец,купил тельфер бытовой. Крысота! ;D
Десятое кольцо почти вровень с землёй ( так получилось ) . Кран и эксковатор тоже не плохо , но обходились чем есть , верёвка, ведра и лопаты.
Цитата: saw от 15 Окт. 2012, 20:05:30
Десятое кольцо почти вровень с землёй ( так получилось ) . Кран и эксковатор тоже не плохо , но обходились чем есть , верёвка, ведра и лопаты.
Стандарт кольца высота 90 см. ;)
Спорить не буду , я всё время думал что они ровно метр ???. Всё равно работа каторжная.
Да, от такой работы этого определения не отнимешь. :-[
у нас первые 4 кольца посадить стоит по 2500, потом по + 300 за каждое, т.е 2800-3100-3400 и т.д
Вот и я про это . Плюс сами кольца , плюс доставка до деревни ... ,нормальная такая сумма выплывает в итоге. :(
не совсем про стройку,скорее реставрация :) Был у меня гаражик,расположен не по теме и весь вид портил,30 с лишним годков простоял
(http://f11.ifotki.info/thumb/041e2b3e575b320be7b5dcce29bbb1f91fa342133051133.jpg) (http://ifotki.info/11/041e2b3e575b320be7b5dcce29bbb1f91fa342133051133.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/0fe1c4d1c39f570a157ccb8819d1a1081fa342133051205.jpg) (http://ifotki.info/11/0fe1c4d1c39f570a157ccb8819d1a1081fa342133051205.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/b41eb6d6a8f94a3694dd5967d92c666d1fa342133051362.jpg) (http://ifotki.info/11/b41eb6d6a8f94a3694dd5967d92c666d1fa342133051362.jpg.html)
В общем с сыном раскидали по лету,ободрали,обрезали по периметру по низу 5 см,выпрямили,реально кривоватый был,дальше преобразователь и грунт
(http://f11.ifotki.info/thumb/7b80c51ed14ce8566cd93fba113500ee1fa342133051921.jpg) (http://ifotki.info/11/7b80c51ed14ce8566cd93fba113500ee1fa342133051921.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/5659d5ebfe3b556c471183a9f0eda1b21fa342133052029.jpg) (http://ifotki.info/11/5659d5ebfe3b556c471183a9f0eda1b21fa342133052029.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/75fd4bf74707818ef1a3313ea66c19071fa342133052111.jpg) (http://ifotki.info/11/75fd4bf74707818ef1a3313ea66c19071fa342133052111.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/101b4789123e4ee9ac28824927ade4371fa342133052168.jpg) (http://ifotki.info/11/101b4789123e4ee9ac28824927ade4371fa342133052168.jpg.html)
ушло 12 дней,потом панели стояли месяца два.Неделю назад смонтировали на винтовые сваи ,три дня на изготовление и бурение,ну и столько же на монтаж(с воротами проблемка возникла,день убил на исправление)
(http://f11.ifotki.info/thumb/d5f298fffe141f299843daf93013e7bd1fa342133052596.jpg) (http://ifotki.info/11/d5f298fffe141f299843daf93013e7bd1fa342133052596.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/0c0475b84d617c00ace23bb33543d4001fa342133052656.jpg) (http://ifotki.info/11/0c0475b84d617c00ace23bb33543d4001fa342133052656.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/9223d069c4905807e3d24c93ebbe268b1fa342133052745.jpg) (http://ifotki.info/11/9223d069c4905807e3d24c93ebbe268b1fa342133052745.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/4bd1b2d644b447615317673cf830bd251fa342133052807.jpg) (http://ifotki.info/11/4bd1b2d644b447615317673cf830bd251fa342133052807.jpg.html)
вот такой процесс,надеюсь простоит ещё столько же.По весне по низу зашью,стеллажи поставлю,основной гараж разгружу :)
саня72 такое ощущение что купил другой поновее и поставил ;) ;D красяво получилось!
ты как раз во время с винтовыми сваями! опиши подробней пожалуйста про изготовление ( если делал сам ) и монтаж, меня очень интересует тема железного гаража, как для начала.
За винтовые сваи скажу одно,для лёгких конструкций самое быстрое и смысл есть в конструктиве.Как себя поведёт такой фундамент-не знаю,будет видно.Нынче на такой поставил теплицу и вот этот гараж. http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=4128.660 здесь я маленько описывал про винты. Труба 57 ,длина 1.40, шнек из трёх элементов,с оцинковки шаблон сделал,и по нему резал из двойки.Потом на наждаке подправил.Приваривать сложного ни чего нет,но глазомер желателен,потому что коряво приваренный шнек будет препятствовать закрутке :) Для закрутки сделан ворот-труба большего диаметра с отверстиями под лом на конце вварен пруток,а на конце винта паз (блин не знаю как описать,если не понятно могу завтра сфотать)По монтажу-разбиваю периметр,дальше рыболовным буром полметра прохожу,потом сваю вкручиваю.Под гараж вгонял на всю длинну 1.40. Потом корректировал положение по шнурке и уплотнял чутка.Дальше наваривал трубу длинной 50 см(так как задирал гараж по высоте),также по шнурке ,проверяя периметр.Обрезал по уровню,ещё раз подправил где надо и утромбовал окончательно.Затем по периметру обвязал 63 уголком.Вот как бы и всё :)да ,ещё средние сваи по низу связал арматурой,так на всякий....
Саня, а на какой хрен под "жестянку" ты еще и винтовые сваи замутил? У тебя там что болото? Или типа чтоб не украли содержимое "закрамов Родины"? ;) У нас и под машины их тупо на землю ставят. Ну иногда для вида ленточный фундамент намажут. Ты блин легких путей не ищешь как всегда. :)
Цитата: celentano от 16 Окт. 2012, 19:59:55
Саня, а на какой хрен под "жестянку" ты еще и винтовые сваи замутил? У тебя там что болото? Или типа чтоб не украли содержимое "закрамов Родины"? ;) У нас и под машины их тупо на землю ставят. Ну иногда для вида ленточный фундамент намажут. Ты блин легких путей не ищешь как всегда. :)
Ты посмотри на его аватару.Сразу видно -человек обстоятельный.А как он батареи раздвигает...загляденье просто. ;D
Цитата: Мих@лыч от 16 Окт. 2012, 20:04:58
]Ты посмотри на его аватару.Сразу видно -человек обстоятельный.А как он батареи раздвигает...загляденье просто. ;D
Эт точно. Настоящий сибиряк. ;)
как по мне то на отъебись каждый сделать сможет, это к слову о гаражах прям на землю, друг купил такой, зайопся полы менять уже. а как делает Саня это настоящий подход к делу, как говорится основательно и на века.
Цитата: вовус от 16 Окт. 2012, 20:10:38
как по мне то на отъебись каждый сделать сможет, это к слову о гаражах прям на землю, друг купил такой, зайопся полы менять уже. а как делает Саня это настоящий подход к делу, как говорится основательно и на века.
Да кто спорит. Но я бы просто толстую гравийную подсыпку сделал, сверху 5*7см армированного бетона и на эту готовую площадку водрузил сам гараж. При желании и необходимости приподнял бы его на не широкий ленточный фундамент или кладку в полкирпича. Но думаю работать бы пришлось не меньше чем Сане с винтовыми сваями. ;) ;D Просто винтовые сваи обычно используют на болотистых и влажных грунтах. В середину трубы заливают бетон.
Винтовые сваи используют не только на болотистых(на них это вообще единственный здравый вариант).Вот прикинь,мне его надо было задрать на полметра,плюс к этому перепад высоты по грунту 20-30 см.Выкладывать кирпичом на ленте?Он на таком и стоял,по низу сгнил,повело панели не слабо,так как ломает ленту.Ещё один момент,после того как пошкурякаешь его почти две недели,не хотелось бы его на землю,жалко как то свой труд.Винты массу плюсов имеют,в сравнении с ленточным.
практически закончено утепление, осталась только фасадная стена (http://f11.ifotki.info/thumb/1a44fadf1561bea921e3589b42d26d15d94298133761750.jpg) (http://ifotki.info/11/1a44fadf1561bea921e3589b42d26d15d94298133761750.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/e1746d17f1acc3960dfe6c3a85d4993fd94298133761751.jpg) (http://ifotki.info/11/e1746d17f1acc3960dfe6c3a85d4993fd94298133761751.jpg.html)
ЧЕм утепляете?????????????
полистирол. плотность 20 , толщина 30..клеится на клей, потом дюбелится, потом сетка-стекловолокно и клей
Обшивать не будите?
Зачем и чем ? На данное покрытие в идеале еще наносится штукатурка короед и все ...в эконом варианте ...грунт и краска
У меня так дом утеплен,зачетно.
Цитата: Andreys от 24 Окт. 2012, 23:10:13
У меня так дом утеплен,зачетно.
у меня тоже, только сверху еще плитка клинкерная
Цитата: pux39 от 24 Окт. 2012, 21:05:18
практически закончено утепление, осталась только фасадная стена (http://f11.ifotki.info/thumb/1a44fadf1561bea921e3589b42d26d15d94298133761750.jpg) (http://ifotki.info/11/1a44fadf1561bea921e3589b42d26d15d94298133761750.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/e1746d17f1acc3960dfe6c3a85d4993fd94298133761751.jpg) (http://ifotki.info/11/e1746d17f1acc3960dfe6c3a85d4993fd94298133761751.jpg.html)
Саш, а чего проем между гаражей оставили, что бы было куда сбегать пос..ть?
Цитата: vodoley от 26 Окт. 2012, 23:27:38
Цитата: pux39 от 24 Окт. 2012, 21:05:18
практически закончено утепление, осталась только фасадная стена (http://f11.ifotki.info/thumb/1a44fadf1561bea921e3589b42d26d15d94298133761750.jpg) (http://ifotki.info/11/1a44fadf1561bea921e3589b42d26d15d94298133761750.jpg.html)(http://f11.ifotki.info/thumb/e1746d17f1acc3960dfe6c3a85d4993fd94298133761751.jpg) (http://ifotki.info/11/e1746d17f1acc3960dfe6c3a85d4993fd94298133761751.jpg.html)
Саш, а чего проем между гаражей оставили, что бы было куда сбегать пос..ть?
и для этого тоже ;D...стена которая там идет кривущая просто жопа и получается что пол-гаража у меня вплотную...а половина с таким зазором
Вопрос строителям и не только!....вчера закончил штукатурить из нутри гараж, потом хочю протянуть стены финишной шпатлевкой. Через сколько времени можно ложить шпатлю? :).....на улице и в гараже +12
Цитата: KSM от 07 Нояб. 2012, 15:49:32
Вопрос строителям и не только!....вчера закончил штукатурить из нутри гараж, потом хочю протянуть стены финишной шпатлевкой. Через сколько времени можно ложить шпатлю? :).....на улице и в гараже +12
Надо техничку глянуть, шпатля 2к или 1к ;D
Цитата: KSM от 07 Нояб. 2012, 15:49:32
Вопрос строителям и не только!....вчера закончил штукатурить из нутри гараж, потом хочю протянуть стены финишной шпатлевкой. Через сколько времени можно ложить шпатлю? :).....на улице и в гараже +12
дома сейчас ремонт: после высыхания штукатурки от нескольких дней до недели все зависит от условий (видно будет что стены посветлели)
грунтуеться на след день шпаклевка.
Грунт какой брать?....и можно сразу финишкой или нужно сначала стартовой пройтись?
Цитата: KSM от 07 Нояб. 2012, 16:17:22
Грунт какой брать?....и можно сразу финишкой или нужно сначала стартовой пройтись?
грунт церазит 17 если не ошибаюсь или кондор (с орлом логотип)
если стены под покраску то можно и финишкой сразу, можно в несколько слоев, если без сопель и не перетирая слоя то можно на след день ложить след слой у меня в квартире делали 3 слоя под идеальный стены, а в гараже хрен его знает,
если красить потом то можно снежкой матовой!! не глянцевой а то слепить будет.
p/s у меня камера и гараж алюминиевыми листами общиты , если смотреть на стены когда работает сварка, то будут зайцы
Цитата: silvertown от 07 Нояб. 2012, 16:21:54
p/s у меня камера и гараж алюминиевыми листами общиты , если смотреть на стены когда работает сварка, то будут зайцы
Зайцы это валюта такая.
завтра собираюсь гараж шпатлевать, пошарил по инэту чето не внушает мне доверия нынешняя грунтовка :-[ может забодяжить самопальную грунтовку на основе клея ПВА и воды, или вообще без грунта шпатлянуть :-[
Цитата: KSM от 12 Нояб. 2012, 22:00:12
завтра собираюсь гараж шпатлевать, пошарил по инэту чето не внушает мне доверия нынешняя грунтовка :-[ может забодяжить самопальную грунтовку на основе клея ПВА и воды, или вообще без грунта шпатлянуть :-[
ты херней не занимайся, ты же на машину не мутишь грунт!!! бери и грунтуй
всетаки растворитель пользы мозгам не приносит ;D ;)
от шутники однако!....так нынешние грунтовки тоже на основе ПВА ;)
Цитата: KSM от 12 Нояб. 2012, 23:07:21
от шутники однако!....так нынешние грунтовки тоже на основе ПВА ;)
похоже у тебя есть
пизж купленный уже ПВА?
так можно пизд купить!
Цитата: KSM от 12 Нояб. 2012, 22:00:12
завтра собираюсь гараж шпатлевать, пошарил по инэту чето не внушает мне доверия нынешняя грунтовка :-[ может забодяжить самопальную грунтовку на основе клея ПВА и воды, или вообще без грунта шпатлянуть :-[
а что обычная пропитка глубокого проникновения, не канает. да и нашел время для штукатурки.
самое оно!...я за время. Летом жарко, штукатурку нужно поливать водой а то потрескается.....кстати гараж оштукатурен почти две недели назад, на улице днем +12 постоянно :)
....пропитка канает, но я думаю полно фабулы, это тот же клей ПВА, только размешан х.з как
Цитата: KSM от 12 Нояб. 2012, 23:27:55
самое оно!...я за время. Летом жарко, штукатурку нужно поливать водой а то потрескается.....кстати гараж оштукатурен почти две недели назад, на улице днем +12 постоянно :)
....пропитка канает, но я думаю полно фабулы, это тот же клей ПВА, только размешан х.з как
и должен быть размешан очень жидко иначе глубоко не впитается, ляжет сверху пленкой. толку от такой пропитки. стена хватанет сырости, потом зимой замерзнет и посыпется штукатурка.
ладно..уговорил! ;D..куплю пропитку, только какую лучше? :)
Дольче габана..на оленьем меху ;D
Спасибо!...но мех с мошонки молодого оленя не катит ;D
Бери турецкую..на рыбьем меху ;D
Серега ,обрабатывай с обеих сторон,наружи первый слой ЭП.
Понял!...буду закатывать по системе М+М ;)
...купил сегодня этот эротический грунт глубокого проникновения :-X
Надо было и :-*штукатурщицу брать,вдвоем веселей ;D
в комплекте шла девочка с глубоким проникновением, но от девочки пришлось отказаться....капусты не хватило :'(
Лучше сразу сказать что капусты нехватило а то потом появится мальчик с глубоким проникновением. ;) И взаимозачетом.
Начало...(http://f11.ifotki.info/thumb/5e74fc8f64d2763fef4c580388e532ee5eb3f1135983836.jpg) (http://f11.ifotki.info/thumb/e598f06d56a04fb98bda6bb888fdf4265eb3f1135983968.jpg) (http://ifotki.info/11/5e74fc8f64d2763fef4c580388e532ee5eb3f1135983836.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/16c9577c52b2100e94b84f5f356253605eb3f1135984104.jpg) (http://ifotki.info/11/16c9577c52b2100e94b84f5f356253605eb3f1135984104.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/ff138beba8f787d97706844ea19167805eb3f1135984196.jpg) (http://ifotki.info/11/ff138beba8f787d97706844ea19167805eb3f1135984196.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/cbd5a6c7e237a97290bc72574abe56185eb3f1135984322.jpg)
Когда будет продолжение пока не извесно,но будет...
Цитата: Andreys от 19 Нояб. 2012, 13:27:23
Начало...(http://f11.ifotki.info/thumb/5e74fc8f64d2763fef4c580388e532ee5eb3f1135983836.jpg) (http://f11.ifotki.info/thumb/e598f06d56a04fb98bda6bb888fdf4265eb3f1135983968.jpg) (http://ifotki.info/11/5e74fc8f64d2763fef4c580388e532ee5eb3f1135983836.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/16c9577c52b2100e94b84f5f356253605eb3f1135984104.jpg) (http://ifotki.info/11/16c9577c52b2100e94b84f5f356253605eb3f1135984104.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/ff138beba8f787d97706844ea19167805eb3f1135984196.jpg) (http://ifotki.info/11/ff138beba8f787d97706844ea19167805eb3f1135984196.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/cbd5a6c7e237a97290bc72574abe56185eb3f1135984322.jpg)
Когда будет продолжение пока не извесно,но будет...
сильно смахивает на начало конца ;D ждемс продолжения ;)
это трамплин для старта ;D
Цитата: pux39 от 20 Нояб. 2012, 13:17:26
это трамплин для старта ;D
... может не надо. ...засосет. ;)
хозяину виднее..по ходу его уже засосало ;D
Ребята,не понял таких вопросов:
1.Кто сосет,и где и кому? :D
2. При чем здесь сало, притом еще засо ;D.Ма буть соленое? ;D
3.На счет трамплина,да,ваши слова ,да Богу в уши. ;D
4.Ну и про старт тоже правда, просто какойто медленный ,затяжной,но уже старт ;D
Если серьезно,То в этом году соорудил эстакаду,и планирую ее продолжить. а по средине
зделать какбы убирающийся сегмент для ремонта днища,порогов, и по ходовой на свесах.
Сверху в планах смонтируется гараж каркасного типа из профильной трубы и профнастила
С последующим утеплением. На эстакаде хочу установить стенд развал сход.Стапель для вытяжки
будет ниже и влево, и тоже в гараже. Короче планы как у Мамая,чи я его вцуцаю :-\,но очень
хочется.Унас говорят: хочется цэ дужче чем болыть ;D
П.С. Еще хочу поставить компрессор, может где чего красну.Я никогда не красил,когда на форум
попал, захотелось. Вся эта затея из за разногласий с напарником.короче разошлись,я инструменты собрал,и домой.Унас говорят: Гуртовэ то чортовэ. :( Вот и решил свое ,в своем дворе,так что не
очень уж прошу чушите меня ;D
Под трамплин нужен хроший фундамент.
(http://f11.ifotki.info/thumb/692b7ed086e4be224b5157fc665d63ab5f6da4136273031.jpg) (http://ifotki.info/11/692b7ed086e4be224b5157fc665d63ab5f6da4136273031.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/78a337beb59bb5e15a12f385ea1450b05f6da4136273989.jpg) (http://ifotki.info/11/78a337beb59bb5e15a12f385ea1450b05f6da4136273989.jpg.html)
Да и цоколь.
(http://f11.ifotki.info/thumb/d9a1a95b988de06193a7bc88027baa595f6da4136273123.jpg) (http://ifotki.info/11/d9a1a95b988de06193a7bc88027baa595f6da4136273123.jpg.html)
И еще стены.
(http://f11.ifotki.info/thumb/93bc319be67f6a1d0a6cb7dd640309455f6da4136273410.jpg) (http://ifotki.info/11/93bc319be67f6a1d0a6cb7dd640309455f6da4136273410.jpg.html) (http://f11.ifotki.info/thumb/39763cdba11af1bc321cb123ef4e3b255f6da4136273781.jpg) (http://ifotki.info/11/39763cdba11af1bc321cb123ef4e3b255f6da4136273781.jpg.html)
А главное бабки на все это дело,которых почему-то всегда нехватает.Но ты на правильном пути.И можно красить с водой,она там похоже скоро выступит. ;)
Не широко сделал эстакаду?
Бумер свой заганял.то нормально. ;) Ремонтировать передок понравилось(лучше чем на яме. Но
канешно хуже чем на подьемнике.Буду добавлять в перед.Вот тока зима впереди... :-[
А на счет фундамента и цоколя у меня ИМХО.Я два века жить не буду, и чем проще конструкция,не
значит хуже постройка.или слабее.Смотря какие цели преследовать,опять же,какой бюджет.
Ты я вижу взялся грандиозно, потомки оценят? У меня если не оценят(если не нужно будет.Но пока
я есть,то нужно) недолго и разобрать . И еще такой вопрос: а разрешение на строительство,план, это
все затраты,без плана штраф,сейчас подняли.Но и после уплаты,всеравно доки оформлять.ток
дороже.А так не капитальное строение не требает планаИМХО
П.С. На счет воды не понял,до воды в низ 20м, в любую сторону не менее кила? А рыбхозовский
пруд ,шо в низу,где камыш,уже 4й год без воды,и наверное навсегда :'(
Цитата: Andreys от 22 Нояб. 2012, 22:30:22
Бумер свой заганял.то нормально. ;) Ремонтировать передок понравилось(лучше чем на яме. Но
канешно хуже чем на подьемнике.Буду добавлять в перед.Вот тока зима впереди... :-[
А на счет фундамента и цоколя у меня ИМХО.Я два века жить не буду, и чем проще конструкция,не
значит хуже постройка.или слабее.Смотря какие цели преследовать,опять же,какой бюджет.
Ты я вижу взялся грандиозно, потомки оценят? У меня если не оценят(если не нужно будет.Но пока
я есть,то нужно) недолго и разобрать . И еще такой вопрос: а разрешение на строительство,план, это
все затраты,без плана штраф,сейчас подняли.Но и после уплаты,всеравно доки оформлять.ток
дороже.А так не капитальное строение не требает планаИМХО
П.С. На счет воды не понял,до воды в низ 20м, в любую сторону не менее кила? А рыбхозовский
пруд ,шо в низу,где камыш,уже 4й год без воды,и наверное навсегда :'(
По твоим меркам можно и в сарае тогда работать,а как же комфорт для работы и все такое? по скольку раз за зиму восполением болеть,лучше я бабки все увалю и буду здоров :-[
Да нет.ты не о том. ;)Я же не сказал шо сарай.Сей час такие материалы,что каркасные здания
лучше чем капитальные(ну не все конешно) Все небоскребы построены по каркасному типу.
планирую изпрофильной трубы каркас ,по наруже проф настил оцынковка,а внутри не знаю.
Или тоже профнастил. или ОСБ,или плоский шифер. Стенка 15-20см с утеплителемНо пока еще рано
загадывать.
П,С. Смонтировать мне будет легче,и быстрее.хотя и кладку я тоже умею не плохо,просто тут не
хочу.Причины я выше описал. ;)
Андрей ты даже не представляеш насколько это получится быстрее,и дороже.
карнизы зашиты, стены утеплены. переходим к внутренним работам(http://fotos.autolikbez.info/images/2012/11/23/oeqRj.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/pj)
Пух,с такой работой и похудеть недлго. ;)
Цитата: avtocond от 22 Нояб. 2012, 23:24:31
Пух,с такой работой и похудеть недлго. ;)
какой Юр? неделю не был, сегодня вот только стены прогрунтовал
Саня так я про внутренние. ;)
Цитата: avtocond от 22 Нояб. 2012, 23:28:19
Саня так я про внутренние. ;)
да фигня, там уже дешевле..стены профлист, потолок тоже, самый геморрой короб в камере намутить по фен-шую
Начни с ароматических свечей.
Цитата: avtocond от 22 Нояб. 2012, 23:53:25
Начни с ароматических свечей.
идиииии....ты еще от геморроя посоветуй ;D
От гемороя будет восходящий струя дыма турбулентной а при настройке короба нужно ламинарное движение.
Цитата: avtocond от 23 Нояб. 2012, 00:07:06
От гемороя будет восходящий струя дыма турбулентной а при настройке короба нужно ламинарное движение.
да о настройке еще и речи нет, пока только постройка
Неееее Саня,начинать настраивать надо уже на стадии проектирования.
Цитата: avtocond от 23 Нояб. 2012, 00:15:05
Неееее Саня,начинать настраивать надо уже на стадии проектирования.
темнишь ты что- то и вводишь в заблуждение ;D..спать наверное уже хочешь
Неее,с..ать не хочу. ;) Просто поиши кто из вентиляционщиков может подсказать что как лучше сделать,потому что потом ловить потоки с сигаретным дымом это лотерея.
Цитата: avtocond от 23 Нояб. 2012, 00:27:55
Неее,с..ать не хочу. ;) Просто поиши кто из вентиляционщиков может подсказать что как лучше сделать,потому что потом ловить потоки с сигаретным дымом это лотерея.
да они сами не хера не знают...вся жизнь игра
Ну никто не говорит что это не так.
будем надеяться что все само собой получится как надо ;D
Цитата: pux39 от 23 Нояб. 2012, 00:35:59
будем надеяться что все само собой получится как надо ;D
давай уже внутри фотки
Там светки нэма!..электрики еще не прИвели ;)
Цитата: KSM от 23 Нояб. 2012, 01:03:43
Там светки нэма!..электрики еще не провели ;)
кто тебе такую глупость сказал?
Электрики и сказали,светку утром приведут.
Цитата: avtocond от 23 Нояб. 2012, 01:08:24
Электрики и сказали,светку утром приведут.
не люблю Светок ;D
Вы их приготовить не умеете,а потом уже любить.
pux39, ты это... Врата покрась, а то :'( :'( :'( мне их совсем жалко.
Цитата: zboromirskij-alexej от 23 Нояб. 2012, 14:17:38
pux39, ты это... Врата покрась, а то :'( :'( :'( мне их совсем жалко.
не крашу специально, надо чтобы с них прокатная окалина соржавела., потом почищу и покрашу, так лучше краска держится..проверено...
Цитата: pux39 от 23 Нояб. 2012, 19:20:26
Цитата: zboromirskij-alexej от 23 Нояб. 2012, 14:17:38
pux39, ты это... Врата покрась, а то :'( :'( :'( мне их совсем жалко.
не крашу специально, надо чтобы с них прокатная окалина соржавела., потом почищу и покрашу, так лучше краска держится..проверено...
Саня, по пробуй найти любую МЛ- ку, автокраску. ...
ВЕЩЬ. на воротах стоит лучше всего. красил без всяких отвердителей, прямо на зашкуренный металл, стоит уже более 15 лет, еще не разу не подкрашивал. правда сразу сохла неделю. а сейчас, кое где, только маленькие царапинки видно. :)
от не крашенных врат типа имидж маляра портится :D, а МЛ-ку шось я сумневаюсь в Кене найти =)))
Цитата: arab от 23 Нояб. 2012, 21:14:50
от не крашенных врат типа имидж маляра портится :D, а МЛ-ку шось я сумневаюсь в Кене найти =)))
обычные эмали пересыхают, а МЛ-ка долго вязкая остается. для ворот то що нада. ;) ... надо искать.
У вики была млка.
Цитата: avtocond от 23 Нояб. 2012, 21:50:11
У вики была млка.
вчера была светка, сегодня вика...это что за телки?? ;D
Саня ,нужно быть всесторонне развитым. ;)
Цитата: avtocond от 23 Нояб. 2012, 22:09:58
Саня ,нужно быть всесторонне развитым. ;)
я как раз такой ;D
Тогда еше вызваниваю верку.
Нее,ту от которой твои таджики наутро сбежали ,забыв у тебя паспорта.
так то и была Сердючка, бо они как ноги в колготах увидали от Сердючки, так и ломанулись на родину....шоб мутация не вышла... какая
Мой сарай начинаем стройку=)
Все люди как люди один блин я строю зимой еше в -30
(http://f12.ifotki.info/thumb/72c596ff1cafd910b738502adede5f87b2d844137050438.jpg) (http://ifotki.info/12/72c596ff1cafd910b738502adede5f87b2d844137050438.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/66c865413bf9ee7d3c9d6d57571771efb2d844137050439.jpg) (http://ifotki.info/12/66c865413bf9ee7d3c9d6d57571771efb2d844137050439.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/97ac43203aa86a0ca7c0987b94fec90eb2d844137050441.jpg) (http://ifotki.info/12/97ac43203aa86a0ca7c0987b94fec90eb2d844137050441.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/32d7587f36bb1ceff50a7819cee28cfeb2d844137050442.jpg) (http://ifotki.info/12/32d7587f36bb1ceff50a7819cee28cfeb2d844137050442.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/43c06fcd645cefc66eaf7745b5ab8f2eb2d844137050443.jpg) (http://ifotki.info/12/43c06fcd645cefc66eaf7745b5ab8f2eb2d844137050443.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/9daa04cfb911e83ff6809cb355eafdfdb2d844137050444.jpg) (http://ifotki.info/12/9daa04cfb911e83ff6809cb355eafdfdb2d844137050444.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/8ef0d2645b26ed623e621ba5b61495f1b2d844137050445.jpg) (http://ifotki.info/12/8ef0d2645b26ed623e621ba5b61495f1b2d844137050445.jpg.html)
(http://f12.ifotki.info/thumb/a1a3c5c1bd82c58e842a8626d0fee9deb2d844137050447.jpg) (http://ifotki.info/12/a1a3c5c1bd82c58e842a8626d0fee9deb2d844137050447.jpg.html) Зевс
Планы ломать полы делать короб для вытяжки + разместить улитку в погребе
Пройти взрыв пакетами все стены По вешать Дневной свет Светильников так 30
По бокам и низу Так же на потолке
Сделать короб для приточки и построить теплообменник на своей газовой пушке
(http://f12.ifotki.info/thumb/a1a3c5c1bd82c58e842a8626d0fee9deb2d844137050447.jpg) (http://ifotki.info/12/a1a3c5c1bd82c58e842a8626d0fee9deb2d844137050447.jpg.html) милый песя
началась обшивка камеры (http://fotos.autolikbez.info/images/2012/12/02/9RtTE.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/pI)
из чего полы??
(http://f12.ifotki.info/thumb/b8abd729dba9256655e81b79c87c1120b2d845137127281.png) (http://ifotki.info/12/b8abd729dba9256655e81b79c87c1120b2d845137127281.png.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/d562171f7199c052eb504834ad4ef4d1b2d845137127281.png) (http://ifotki.info/12/d562171f7199c052eb504834ad4ef4d1b2d845137127281.png.html)
как думаете хороший ли вариант?? гараж 6на4
теплообменник газ пушка
бетон М-200
Цитата: xpahutel86 от 02 Дек. 2012, 18:55:05
из чего полы??
(http://f12.ifotki.info/thumb/b8abd729dba9256655e81b79c87c1120b2d845137127281.png) (http://ifotki.info/12/b8abd729dba9256655e81b79c87c1120b2d845137127281.png.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/d562171f7199c052eb504834ad4ef4d1b2d845137127281.png) (http://ifotki.info/12/d562171f7199c052eb504834ad4ef4d1b2d845137127281.png.html)
как думаете хороший ли вариант?? гараж 6на4
теплообменник газ пушка
... газ пропан запрешено использовать в подвальных помещениях. большая способность накапливаться внизу. взрывоопасно. ...остальное прокатит. каналы побольше делай. забор воздуха и выхлоп пушки разнести подальше. угарный газ будет засасывать. ИМХО
Так там сделан отвод газа +
то еше и пушка газовая она сама почти все сжигает
не успел я утеплить большой гараж здоровье подвело, пришлось шиномонтаж в маленький гараж перетащить, тесно, но тепло )).
(http://f12.ifotki.info/thumb/7f11a2133735c1362be2b7f7cedda791b22d92137276214.jpg) (http://ifotki.info/12/7f11a2133735c1362be2b7f7cedda791b22d92137276214.jpg.html)
с этой мерзкой погодой вода в яму пришла! что случалось токо весной, говорят река на 1метр поднялась, весной что-то будет :o
Цитата: xpahutel86 link=topic=55.msg2751a3c5c1bd82c58e842a8626d0fee9deb2d844137050447.jpg/img][/URL] Зевс
Планы ломать полы делать короб для вытяжки + разместить улитку в погребе
Пройти взрыв пакетами все стены По вешать Дневной свет Светильников так 30
По бокам и низу Так же на потолке
Сделать короб для приточки и построить теплообменник на своей газовой пушке
Что такое эти взрыв пакеты? что дают ? где их берут ? как укрепляют ? Бюдетно. нет ?
фсмысле -бюджетно или нет ?
(http://f12.ifotki.info/thumb/97ac43203aa86a0ca7c0987b94fec90eb2d844137050441.jpg)Что за вытяжка Опеши параметры,похожа на мою,только у меня 2800об на 5000 кв (http://ifotki.info/12/97ac43203aa86a0ca7c0987b94fec90eb2d844137050441.jpg.html)
с улиткой все более или менее понятно, а вот за чем рядом с ней горшок стоит....это для электрика, который ее подключать придет?
Продолжу тему
Копаю вытяжной канал!
(http://f12.ifotki.info/thumb/9ccbe6a59bf469cdbc5dcf1a163b4b53b2d846137829749.jpg) (http://ifotki.info/12/9ccbe6a59bf469cdbc5dcf1a163b4b53b2d846137829749.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/5d7c470d6d3ea16242dd5131549d4c48b2d846137829750.jpg) (http://ifotki.info/12/5d7c470d6d3ea16242dd5131549d4c48b2d846137829750.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/3091fe4ab5829e6b71f41bbc9e0186ffb2d846137829751.jpg) (http://ifotki.info/12/3091fe4ab5829e6b71f41bbc9e0186ffb2d846137829751.jpg.html)
Тут пришел батя и говорит давай убьем двух зайцев яма для ремонта + вытяжка
Ну окей понеслась 790 ведер песка =) и яма 1,78 готова ширина 60см длина 2,72
Осталось свистнуть решетку)
Сосед спрашивает Серега к концу света готовишься Не так песок лишний подмел=)
Цитата: arab от 10 Дек. 2012, 21:50:51
с улиткой все более или менее понятно, а вот за чем рядом с ней горшок стоит....это для электрика, который ее подключать придет?
А это цемент мешать=)
xpahutel86 Ну что за вытяжка ответь!!!
Цитата: Дмитрий 34 от 10 Дек. 2012, 22:08:56
xpahutel86 Ну что за вытяжка ответь!!!
380В 3000 оборотов 850-1700 кубов в час 0,75квт
ВЦ 2,5
!!сцылкоhttp://armavent.ru/ventilyator-vc-4-75-2.5
с гвинеи надо подсобников брать,даже одного хватит http://www.youtube.com/watch?v=bPhDbRovYUY&feature=player_detailpage
Цитата: саня72 от 11 Дек. 2012, 05:28:01
с гвинеи надо подсобников брать,даже одного хватит http://www.youtube.com/watch?v=bPhDbRovYUY&feature=player_detailpage
Саня я себе того Чувака взял бы в помощь.
Дай телефон :D :D :D
Цитата: 36GENDOS от 12 Дек. 2012, 12:27:20
Саня я себе того Чувака взял бы в помощь.
Дай телефон :D :D :D
дорогу ему оплатишь? ;D
Цитата: саня72 от 11 Дек. 2012, 05:28:01
с гвинеи надо подсобников брать,даже одного хватит http://www.youtube.com/watch?v=bPhDbRovYUY&feature=player_detailpage
В нашей творческой работе такие гвинейцы годны только котлованы рыть, как тот джамшут. :) :D Ведь надо голову еще и для другого использовать. ;D
Цитата: саня72 от 12 Дек. 2012, 15:32:49
дорогу ему оплатишь? ;D
За такую ношу.... легко ;D
Наши бездыри,так не грузят себя ;)Успевай только(фаньтики ) отсчитывать ;D Но за за что только !?
Парни,ситуация такая,при постройке своего гаража ( я тогда ещё в инет не захаживал) понадеялся я на знакомых шабашников и на их знания,о чём впоследствии горько пожалел.
После пристройки к гаражу смежного 5.5 на 10м имеем такую фигню: односкатная крыша с недостаточным уклоном и утеплением потекла в первую же зиму. :( :)
Мы тогда ещё в горячках расчистили снег,раскрыли шифер почти весь, и переделали нахлёст рубероида не 15см а по пол рулона и закрыли опять шифером :o за несколько часов...
Потом снег счищался постоянно с крыши,короче дотянули до тепла,а потом ставили подпорки из жерздей под балки внутри гаража ,и в итоге убрав с задней стены 2 ряда блоков(слив идет назад) сделали разницу в наклоне крыши ещё +40 см.
Уклона стало хватать. :)
На шифере образуется ледяной панцирь,снег подтаивает от недостаточного утепления потолка.
Крыша сделана так:балки 15 /15 см прим. через метр,снизу подшиты доска 30 и двп сверху застелено бумагой рулонной ,засыпано опилками,обрешотка,рубероид,шифер.(слой опилок до обрешётки,продуха между опилками и рубероидом вентилируемого получается что нет,с боку вскрывал боковую обшивку- в опилках нашёл гнездо ос размером с 10л. канистру,тогда и заметил на рубероиде снизу конденсат,боюсь ,как бы крыша не сгнила :()
Если сейчас утеплять потолок,как сделать грамотней,может фольгоизолоном 10мм фольгой вниз,затем рейки 20мм для воздушной прослойки и потом двп?
Уфф устал клацать.
Цитата: SCHEF от 23 Дек. 2012, 21:24:57
с боку вскрывал боковую обшивку- в опилках нашёл гнездо ос размером с 10л. канистру,тогда и заметил на рубероиде снизу конденсат,боюсь ,как бы крыша не сгнила :()
:o :o С осами надо бороться. Уничтожать гадов физически и безпощадно. >:D Иначе они подумают, что ты хату для них построил. В один момент прогрызают в потолке дырку и уже всей своей братвой переезжают жить в гараж. O0 O0 ... Я такое уже проходил. Чуть не сьели. Их там миллионы. :o :o :o
(http://f10.ifotki.info/thumb/68a0ad8f351a7724affb7b8855e5ced1b25cda114408843.jpg) (http://ifotki.info/10/68a0ad8f351a7724affb7b8855e5ced1b25cda114408843.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/22464f8f72328a2cd93fb4210b2dc67cb25cda114411182.jpg) (http://ifotki.info/10/22464f8f72328a2cd93fb4210b2dc67cb25cda114411182.jpg.html) (http://f10.ifotki.info/thumb/53e7c2fec9061c6e8e16432a3d28e9adb25cda114406761.jpg) (http://ifotki.info/10/53e7c2fec9061c6e8e16432a3d28e9adb25cda114406761.jpg.html)
Цитата: SCHEF от 23 Дек. 2012, 21:24:57
Парни,ситуация такая,при постройке своего гаража ( я тогда ещё в инет не захаживал) понадеялся я на знакомых шабашников и на их знания,о чём впоследствии горько пожалел.
После пристройки к гаражу смежного 5.5 на 10м имеем такую фигню: односкатная крыша с недостаточным уклоном и утеплением потекла в первую же зиму. :( :)
А двух скатку есть возможность зделать?
Цитата: SCHEF от 23 Дек. 2012, 21:24:57
Если сейчас утеплять потолок,как сделать грамотней,может фольгоизолоном 10мм фольгой вниз,затем рейки 20мм для воздушной прослойки и потом двп?
Ты сам ответил на свой вопрос ;)
Опилок мало ,тепло проходит до шифера.
Я бы сделал фольгоизол и проф лист.
Наверно так и сделаю(фольгоизолоном),хуже думаю не будет,интересно только куда уйдет точка росы :-[
Цитата: Andreys от 23 Дек. 2012, 23:11:35
А двух скатку есть возможность зделать?
Не невариант,тогда придётся переделывать и на соседних гаражах.
А с осами я тоже воевал в ноябре дней 5 ,каждый день штук по50 хлопали ,хотел уже потолок в гараже вскрывать :o
Решил сначала сбоку глянуть,вскрыл,а там как в фильме (От заката до рассвета) всё уходит вглубь...
(http://f12.ifotki.info/thumb/83b50214fa5b9035a97d0d9b05d65dc55d7c27139030275.jpg) (http://ifotki.info/12/83b50214fa5b9035a97d0d9b05d65dc55d7c27139030275.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/fbbe8c8e3b5e46a4dd098e33c6e093415d7c27139030275.jpg) (http://ifotki.info/12/fbbe8c8e3b5e46a4dd098e33c6e093415d7c27139030275.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/5e43ff426b5882095a62eac15456a9dd5d7c27139030275.jpg) (http://ifotki.info/12/5e43ff426b5882095a62eac15456a9dd5d7c27139030275.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/5d7a10a16d4b5b600669ef2ef13cae575d7c27139030275.jpg) (http://ifotki.info/12/5d7a10a16d4b5b600669ef2ef13cae575d7c27139030275.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/e2419073eec7688a51f620d22cd55fbf5d7c27139030275.jpg) (http://ifotki.info/12/e2419073eec7688a51f620d22cd55fbf5d7c27139030275.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/819cdfb8c1eec59dc5c3bd248663b4595d7c27139030275.jpg) (http://ifotki.info/12/819cdfb8c1eec59dc5c3bd248663b4595d7c27139030275.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/12994cecdd4419630c44efee390d72b25d7c27139030275.jpg) (http://ifotki.info/12/12994cecdd4419630c44efee390d72b25d7c27139030275.jpg.html)
Ведро опилок незнай схавали?
Цитата: SCHEF от 23 Дек. 2012, 21:24:57
Парни,ситуация такая,при постройке своего гаража ( я тогда ещё в инет не захаживал) понадеялся я на знакомых шабашников и на их знания,о чём впоследствии горько пожалел.
После пристройки к гаражу смежного 5.5 на 10м имеем такую фигню: односкатная крыша с недостаточным уклоном и утеплением потекла в первую же зиму. :( :)
Мы тогда ещё в горячках расчистили снег,раскрыли шифер почти весь, и переделали нахлёст рубероида не 15см а по пол рулона и закрыли опять шифером :o за несколько часов...
Потом снег счищался постоянно с крыши,короче дотянули до тепла,а потом ставили подпорки из жерздей под балки внутри гаража ,и в итоге убрав с задней стены 2 ряда блоков(слив идет назад) сделали разницу в наклоне крыши ещё +40 см.
Уклона стало хватать. :)
На шифере образуется ледяной панцирь,снег подтаивает от недостаточного утепления потолка.
Крыша сделана так:балки 15 /15 см прим. через метр,снизу подшиты доска 30 и двп сверху застелено бумагой рулонной ,засыпано опилками,обрешотка,рубероид,шифер.(слой опилок до обрешётки,продуха между опилками и рубероидом вентилируемого получается что нет,с боку вскрывал боковую обшивку- в опилках нашёл гнездо ос размером с 10л. канистру,тогда и заметил на рубероиде снизу конденсат,боюсь ,как бы крыша не сгнила :()
Если сейчас утеплять потолок,как сделать грамотней,может фольгоизолоном 10мм фольгой вниз,затем рейки 20мм для воздушной прослойки и потом двп?
Уфф устал клацать.
Помоему урса самое то на потолок - 10 см (лучше в два по 5-ть что бы стыки перекрывались), естественно снизу произоляция. В крыше так же должна быть естественная вентиляция, что бы конденсат протягивало при сырости и морозе
Чёт пока до утепления потолка ни как руки не доходят,да и времени маловато свободного.Пока были оттепели решил для начала стены снаружи утеплить: сначала 5мм пенопласт,потом 10мм фольгоизолон,рейка ,и уже теперь весной обошью скорее всего профилем оцинкованным побыстрому.(http://f12.ifotki.info/thumb/b7cb8c4cc89fc71054398a0d9feea9bc5d7c25140238662.jpg) (http://ifotki.info/12/b7cb8c4cc89fc71054398a0d9feea9bc5d7c25140238662.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/3d07b7aaca926d90932cf7032cd57c185d7c25140238663.jpg) (http://ifotki.info/12/3d07b7aaca926d90932cf7032cd57c185d7c25140238663.jpg.html)
Потолок пока на 100% не определился чем буду обшивать.
5 мм пенопласта конечно помогут как мертвому припарка,подумай хорошо.Да и нет такого.
Цитата: SCHEF от 07 Янв. 2013, 19:13:46
Чёт пока до утепления потолка ни как руки не доходят,да и времени маловато свободного.Пока были оттепели решил для начала стены снаружи утеплить: сначала 5мм пенопласт,потом 10мм фольгоизолон,рейка ,и уже теперь весной обошью скорее всего профилем оцинкованным побыстрому.(http://f12.ifotki.info/thumb/b7cb8c4cc89fc71054398a0d9feea9bc5d7c25140238662.jpg) (http://ifotki.info/12/b7cb8c4cc89fc71054398a0d9feea9bc5d7c25140238662.jpg.html) (http://f12.ifotki.info/thumb/3d07b7aaca926d90932cf7032cd57c185d7c25140238663.jpg) (http://ifotki.info/12/3d07b7aaca926d90932cf7032cd57c185d7c25140238663.jpg.html)
Потолок пока на 100% не определился чем буду обшивать.
если кузовня и со сваркой и болгаркой-то только проф лист .
Если малярка то ,чем душе угодно ,то только не рубироид ;) и то как финансовые возможности.............(((
И не 5мм ,а минимум 50мм :-X
Но, что бы получился термос ;)
на фото видно не 5мм а 5 см( 50 мм). Видать очепятка :)
Цитата: Kiolan от 07 Янв. 2013, 20:50:41
на фото видно не 5мм а 5 см( 50 мм). Видать очепятка :)
Олег, так все и поняли про опечатку ;)
значит я слишком серьезно воспринял это :)
Цитата: 36GENDOS от 07 Янв. 2013, 20:44:30
И не 5мм ,а минимум 50мм :-X
Парни,конечно 50мм ;D сорри.
Просто недавние морозы -25-27 и северный ветер сильно выхолаживали две стены из блока,внутри обшитые двп,а сейчас как под одеялом,ништяк,реально теплее стало.Разница между задней стеной ,где буржуйка и воротами по темп. стала намного меньше.+ еще уплотнители на ворота забабахал по быстрому (http://f12.ifotki.info/thumb/e0802cd0800a55928cb70bff00392d4f5d7c25140245819.jpg) (http://ifotki.info/12/e0802cd0800a55928cb70bff00392d4f5d7c25140245819.jpg.html)
Один наш форумчанин видел у кента буржуйку привареную к воротам изнутри и открывается вместе с буржуйкой и трубой.С ворот у него холодом не тянет. ;)
Когда ещё коломиксами красили,тож думал,может как нибудь у ворот ещё одну буржуйку впендюрить.
Слава богу эра коломикса прошла ;)
Цитата: SCHEF от 07 Янв. 2013, 21:56:11
Когда ещё коломиксами красили,тож думал,может как нибудь у ворот ещё одну буржуйку впендюрить.
Слава богу эра коломикса прошла ;)
Лучше коломикса - краски нету, только сечас он по цене мипы :(,(http://f12.ifotki.info/thumb/1e708ab2d28e1972996b22580c467f78b27fda140254024.jpg) (http://ifotki.info/12/1e708ab2d28e1972996b22580c467f78b27fda140254024.jpg.html), + просроченная шпатлёвка = супер материалы.
Как может быть просроченная шпаклевка если на ней нет даты выпуска? ;)
Цитата: avtocond от 08 Янв. 2013, 08:26:58
Как может быть просроченная шпаклевка если на ней нет даты выпуска? ;)
А Вы найдите.
Цитата: avtocond от 08 Янв. 2013, 08:26:58
Как может быть просроченная шпаклевка если на ней нет даты выпуска? ;)
При изготовлении шпаклёвки,письменность ещё была не изобретена ;D
Наткнулся на красивые картинки самостоятельной постройки гаража
________________________________http://zabarankoi.ru/node/9999
(http://zabarankoi.ru/sites/zabarankoi.ru/files/styles/large/public/images/20131301212305.jpg)
(http://f12.ifotki.info/thumb/e0802cd0800a55928cb70bff00392d4f5d7c25140245819.jpg)[/URL]
[/quote]
расскажи про вентилятор в верхнем правом углу-вытяжка или подача? такой же в гараже лежит- хочу в дело пустить.
Ты в какую лупу его разглядел?
один над лесенкой и второй похоже такой же под ней. в его посту фотка открывается ;).
150Х84 пикселя,там размер на аву.
Вент. вытяжной,когда красил газели,спринтеры,и даже камаз ,в общем всё,что не влазиет в камеру,окрываю шибер и включаю его,приток из соседнего бокса.Также дым и пылюгу высасывает,иногда включаю его через латр,убавляю обороты моментом создаёт обр. тягу,если ворота прикроются.
А тот,который под лестницей я использую при пхд(уборке) совместно с обдувочником (http://f12.ifotki.info/thumb/db35d6eef153dbbd09a11a6da409aa875f9827141018089.jpg) (http://ifotki.info/12/db35d6eef153dbbd09a11a6da409aa875f9827141018089.jpg.html) также им нагнетал воздух в бокс летом,как-то,когда пылял чё-то большое .По моему газель,ставил его сбоку,и красил по кругу в направлении возд. потока по кругу.
:o Так он у тебя самоходный? (http://f12.ifotki.info/thumb/06936f71e237617623f789ec0a269b16539502141020109.jpg) (http://ifotki.info/12/06936f71e237617623f789ec0a269b16539502141020109.jpg.html) ;DКрасил по кругу и вентилятор следом по кругу катился?. ;)
Да не ,Михалыч,помню духота была,ветра нет,сквозняка в боксе тоже,газель,по моему цельнометал. загнал задом в бокс,вент .стоит на улице ,поток направлен вдоль правого бока авто,проходит по боксу вокруг авто,и самотёком выходит вдоль левого борта на улицу.Красил начиная с прав. пер.крыла и по кругу.Главное было,чтоб кумар выходил ;)
А телега,это чтобы по боксам катать.Цепь- чтоб наклон регулировать.
На второй круг кумар не затягивало?
Цитата: avtocond от 16 Янв. 2013, 14:02:10
Ты в какую лупу его разглядел?
на 47 дюймах ;).
Мож чуть и затягивало,но основной кумар выдувало.
Цитата: celentano от 16 Янв. 2013, 12:16:20
Цитата: Дружище® от 16 Янв. 2013, 12:05:59
Наткнулся на красивые картинки самостоятельной постройки гаража
________________________________http://zabarankoi.ru/node/9999
(http://zabarankoi.ru/sites/zabarankoi.ru/files/styles/large/public/images/20131301212305.jpg)
С такими воротами разве что на Гаваях хорошо. ;) ;D Но так красиво смотрится.
А с такой крышей зимой можно попасть на повторный ремонт прям не отъезжая от гаража :D
Цитата: Мих@лыч от 16 Янв. 2013, 20:16:06
:o Так он у тебя самоходный? (http://f12.ifotki.info/thumb/06936f71e237617623f789ec0a269b16539502141020109.jpg) (http://ifotki.info/12/06936f71e237617623f789ec0a269b16539502141020109.jpg.html) ;DКрасил по кругу и вентилятор следом по кругу катился?. ;)
Вентилятор на спину лучше , поперек. ;D
Цитата: саня72 от 04 Окт. 2012, 19:15:02
начал борьбу за пространство в гараже.Много места стапель занимает,хотя в работе не всегда.Вариантов много перебрал,остановился на этом.Сделал нишу возле верстака,пол в этом месте нагрузки не испытывает,и сверху тавр проходит(для тали)короче убрал плиты,вырыл яму
(http://f11.ifotki.info/thumb/7835b1b038253c53ab76840177dce0181fa37d132027169.jpg) (http://ifotki.info/11/7835b1b038253c53ab76840177dce0181fa37d132027169.jpg.html)
сверху закрывается доской 50-й так же как и яма
сегодня примерил,убрал стапель,вошёл прекрасно,и всё что с ним связано туда же,кстати опустил на руках,без тали.Короче не зря время потратил,дельный подвальчик получился. :)
(http://f12.ifotki.info/thumb/9d47263059cc6fe618ba6db2dbc32808bc109d141594603.jpg) (http://ifotki.info/12/9d47263059cc6fe618ba6db2dbc32808bc109d141594603.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/a47367cf036809352fdb58fcb7a9b55ebc109d141595771.jpg) (http://ifotki.info/12/a47367cf036809352fdb58fcb7a9b55ebc109d141595771.jpg.html)
бум дальше продолжать отвоёвывать полезные площади
Ну ты Саня Геракл, а лет через надцать сможешь без тали его так уложить? ;) А вот его потом еще и достать надо будет. :-\
А чего там ложить то? Там и 100 кг нет. :-X
так я ведь целиком от пола не отрывал :) Сначала одну сторону опустил,потом вторую.Достать тоже можно,без тали,но лучше всё же с ней,спину рвать не надо.А по весу да,не так тяжела рама
Цитата: celentano от 23 Янв. 2013, 12:47:16
Ну ты Саня Геракл, а лет через надцать сможешь без тали его так уложить? ;) А вот его потом еще и достать надо будет. :-\
Тю, так ты шо забыл как он на отопительной батарее играл, прям как на аккордеоне!!! ;D
Парни кто работает в гараже 6на4 или 6на5 Покажите как он у вас обустроен если не сложно
а какая разница 6х4 или 6х6, ну кроме того что во второй 2 авто встанет? В остальном все одинаково
Можно стелажик замутить в 6Х6 сбоку, удобнее.
тогда 2 авто не влезет.
У меня гараж 8*12,из них 8*4 малярка.2 машины ставил только один раз,както тесновато.
вот ширина 6 , даже 5.7м, и одновременно делается 2 авто. Посредине место около 1м и слева есть доступ . Лучше , чем делать неделю одно авто , а потом другое. Причем это 2 буса, а с легковыми места больше
(http://f12.ifotki.info/thumb/6f715efc04347e31d9199e498c21033f5b7cc6141877610.jpg) (http://ifotki.info/12/6f715efc04347e31d9199e498c21033f5b7cc6141877610.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/ac5ef19506b7e447c14b4e740deef1265b7cc6141877507.jpg) (http://ifotki.info/12/ac5ef19506b7e447c14b4e740deef1265b7cc6141877507.jpg.html)
У меня яма 6 метров по центру.и стапель .И бардак.
Бардак дело святое а яму и накрыть можно,вот только как в одну харю сразу две машины делать? Хиба что как у Шивы рук как у паука.
вот блин.. Ну не 2 машины, а 2 крыла. На одной намазал и пока сохнет трешь на другой. Потом намазал и повернулся на 180 и трешь на другой.
Олег,у тебя ворота посередине или смещены?
Цитата: кувалда от 26 Янв. 2013, 18:09:46
У меня гараж 8*12,из них 8*4 малярка.2 машины ставил только один раз,както тесновато.
У соседа в гараже 4.5*8 стояли 2110,ОКА,Москвич 401 и Муравей.
фактически посредине, немного в сторону , около 30см.
А ширина ворот 2.5 или шире?
да, 2.5м. при этом могу отдельно каждым авто выехать -заехать. Были бы сбоку-загнал одно, потом второе.А в чем проблемма?
Да ни в чем,просто интересуюсь :)
Интересное совпадение. У любой нации, как только возникает период, когда могут расстрелять или казнить за казнокрадство, так что то и создается. Такое общественно добротное, грандиозное, основательное.
Цитата: Kiolan от 26 Янв. 2013, 18:27:27
вот ширина 6 , даже 5.7м, и одновременно делается 2 авто. Посредине место около 1м и слева есть доступ . Лучше , чем делать неделю одно авто , а потом другое. Причем это 2 буса, а с легковыми места больше
(http://f12.ifotki.info/thumb/6f715efc04347e31d9199e498c21033f5b7cc6141877610.jpg) (http://ifotki.info/12/6f715efc04347e31d9199e498c21033f5b7cc6141877610.jpg.html)(http://f12.ifotki.info/thumb/ac5ef19506b7e447c14b4e740deef1265b7cc6141877507.jpg) (http://ifotki.info/12/ac5ef19506b7e447c14b4e740deef1265b7cc6141877507.jpg.html)
А красишь здесь или есть камера отдельно???
мужики, у кого как пол сделан? у меня бетоном залит, но пылищи от него! я его летом привожу в порядок замазываю, крашу, на пол года хватает. сейчас прям куски отваливаются, по идеи хорошо бы застелить типа транспортерной лентой, но где же ее взять.. вот такая беда
Тоже бетонный мазал жидким стеклом, потом красил,всё отлетело.Мне кажется только один вариант плитка.
наливной полиуретановый пол
pux39, эт у тебя такой? Можешь фотки засветить? Ну и шо по деньгам, и технология нанесения?
LEVL Coat 111
Стоимость: 10 кг - 253 руб/кг
20 кг - 211 руб/кг
ТУ 2312-012-94613022-06
Двухкомпонентный эпоксидный состав для пропитки пористых минеральных оснований, содержит органические растворители .Первое что попалось
плитка по моему долго не проживет, а тротуарная с какой-то вредной добавкой. тоже слой крепкий наносил цемент-песок 1:3 + жидкое стекло, потом краска , до первого падения чего-нидь тяжелого
В боксе уложен керамогранит.За год от падений разных тяжестей плитка почти вся в трещинах.В новом боксе подумываю мраморные полы сделать.
Не боишся на мокром подскользнуться?
Полиэфирные наливные полы, кто на них работал
Цитата: yfimez от 06 Фев. 2013, 23:07:15
Полиэфирные наливные полы, кто на них работал
Я и сам заливал и работал.Бояться они искр от УШМ и сварочных капель.
Цитата: avtocond от 06 Фев. 2013, 21:18:40
Не боишся на мокром подскользнуться?
Уменя он редко мокрым бывает.Хотя керхером иногда промываю.Я в таких ботинках хожу которые даже при желании не катяться.
Авто будет заезжать со снега и останавливаться не тормозами,,а уперевшись в заднюю стенку ;D
Цитата: vladmir50 от 08 Фев. 2013, 11:37:44
Авто будет заезжать со снега и останавливаться не тормозами,,а уперевшись в заднюю стенку ;D
Будет использовано торможение двигателем,а перед этим бампером и радиатором.
(http://f13.ifotki.info/thumb/a0cbfc1cb0dcfeb7bf10de3ebea52e172ef784143502665.jpg) (http://ifotki.info/13/a0cbfc1cb0dcfeb7bf10de3ebea52e172ef784143502665.jpg.html)
Цитата: Protege от 14 Фев. 2013, 13:41:05
(http://f13.ifotki.info/thumb/a0cbfc1cb0dcfeb7bf10de3ebea52e172ef784143502665.jpg) (http://ifotki.info/13/a0cbfc1cb0dcfeb7bf10de3ebea52e172ef784143502665.jpg.html)
света мало.....(http://f13.ifotki.info/thumb/745b46d8415961c23f0914efd501923fd9429f143511725.jpg) (http://ifotki.info/13/745b46d8415961c23f0914efd501923fd9429f143511725.jpg.html)
Нехлые ты радиаторы во всю стену забабахал.
(http://f13.ifotki.info/thumb/745b46d8415961c23f0914efd501923fd9429f143511725.jpg) (http://ifotki.info/13/745b46d8415961c23f0914efd501923fd9429f143511725.jpg.html)
Юра. монитор протри, это профлист....да я знаю что ты шутишь ;D
Цитата: pux39 от 14 Фев. 2013, 16:23:33
Цитата: Protege от 14 Фев. 2013, 13:41:05
(http://f13.ifotki.info/thumb/a0cbfc1cb0dcfeb7bf10de3ebea52e172ef784143502665.jpg) (http://ifotki.info/13/a0cbfc1cb0dcfeb7bf10de3ebea52e172ef784143502665.jpg.html)
света мало.....(http://f13.ifotki.info/thumb/745b46d8415961c23f0914efd501923fd9429f143511725.jpg) (http://ifotki.info/13/745b46d8415961c23f0914efd501923fd9429f143511725.jpg.html)
Согласен,проводку провел,а вот на светильники все денег жалко...
НЕ стОит...радость от кайфа перекроет горечь утраты ;D и ОСБ в белый цвет, а то поглощает свет
капитально Саня обустраиваешься, красота...а света мало не бывает....пару дней назад красной базой крыл...блин не углядел....света мало было, да на опыт понадеялся...по уму еще бы слой кинуть....так то ни кто не увидит, но я то грунт улавливаю на солнце...
Цитата: arab от 14 Фев. 2013, 17:29:44
капитально Саня обустраиваешься, красота...а света мало не бывает....пару дней назад красной базой крыл...блин не углядел....света мало было, да на опыт понадеялся...по уму еще бы слой кинуть....так то ни кто не увидит, но я то грунт улавливаю на солнце...
чёрт, рассекретился ;D..а солнце где взял??? :o
да в понедельник после обеда отдавал, светануло не на долго и как раз в борт крашенный....
а к нам не заглядывало :) >:D
хорошо , что форум есть, ато где бы вы в Калининграде поговорили, как бы увидели гаражи друг друга :D
Цитата: Kiolan от 14 Фев. 2013, 17:46:27
хорошо , что форум есть, ато где бы вы в Калининграде поговорили, как бы увидели гаражи друг друга :D
хорош ржать, мы люди занятые, некогда, а когда есть ,то полежать хочется ;D
хотя может мне уже косяки мерещаться :D
ога полежать...или так просто...или с удовольствием :P
С удовольствием-это тяжкий неблагодарный труд.Но кто-то должен его делать.
Ребята,хочу сделать в гараж плитку тротуарную.Может кто подскажет,где взять формы?
Слышал шо они из плотной резины,хорошо вынимать готовую плитку. ::)
_http://www.ua.all.biz/formy-dlya-trotuarnoj-plitki-poliuretanovye-g1154228
у меня друг делал плитку. чем мягше форма, тем кривей края у плитки. пластиковы самые хорошие. вибростол самому сделать и пластификатор в раствор дабавлять.
Цитата: Andreys от 21 Фев. 2013, 18:04:43
Ребята,хочу сделать в гараж плитку тротуарную.Может кто подскажет,где взять формы?
Слышал шо они из плотной резины,хорошо вынимать готовую плитку. ::)
пластиковые,из резины на отделочный камень идут.Был опыт изготовления всевозможных изделий для дома..Формы заказывал через интернет.В гараже у меня 50х50х5 см
у меня на полу в гараже керамогранит лежит с 2007 года -никоких проблем нет,когда "закакается" чищу скребком для снега ,предварительно намочив пол.
Цитата: саня72 от 21 Фев. 2013, 19:18:17
пластиковые,из резины на отделочный камень идут.Был опыт изготовления всевозможных изделий для дома..Формы заказывал через интернет.В гараже у меня 50х50х5 см
[/quote]
Саня.раствор класический,или какие заморочки есть? :) Спасибо.
делал 1:2,щебень в зависимости от изделия 2-3 части,пц500-Д0 ,добавка с-8,но если в помещении будет использоваться то можно без добавок в принципе.По желанию можно и краситель добавить,но там двухслойная заливка в целях экономии.Главный критерий качества-песок,крупнозернистый,чистый,без наличия глины.Вибростол желателен,но не обязателен,если угадаешь с консистенцией ,то можно путём похлопывания формы выгнать воздух ,тут даже плюс есть-дольше форма проживёт :) Дальше складируешь на ровной поверхности чтобы геометрия была правильная,накрываешь плёнкой и куришь 1.5-2 суток,пытаться раньше вытаскивать не стоит,вероятность брака велика.Распалубка при больших объёмах требует наличия ванны с подогревом,если формы крупные(плита 50х50,бордюры)можно обойтись чайником,переворачиваешь форму и поливаешь равномерно,пластмасс расширяется и изделие освобождается,чистота выхода также зависит от чистоты песка.Затем изделия складируешь под плёнкой на недельку,можно разок-другой увлажнить,если жаркая погода стоит.В процессе потребуется очистка форм,как скоро опять же зависит от чистоты песка-моются раствором соляной кислоты,соотношение не помню уже.Вот так в общих чертах
(http://f13.ifotki.info/thumb/017c940626ea3edf3147a58d655462e61fa337144162106.jpg) (http://ifotki.info/13/017c940626ea3edf3147a58d655462e61fa337144162106.jpg.html)(http://f13.ifotki.info/thumb/4d5a189e81a83e1188ceb4ba8ab19df41fa337144162178.jpg) (http://ifotki.info/13/4d5a189e81a83e1188ceb4ba8ab19df41fa337144162178.jpg.html)(http://f13.ifotki.info/thumb/bd804ed9eda116cf82aaedf711a735341fa337144162266.jpg) (http://ifotki.info/13/bd804ed9eda116cf82aaedf711a735341fa337144162266.jpg.html)
на работе надыбал куча улиток, вот не знаю как определить какая подойдёт для малярки, бирка есть толко на одной
(http://f14.ifotki.info/thumb/3762ac1e648571598ebc4b210c492b365f51c1145778327.jpg) (http://ifotki.info/14/3762ac1e648571598ebc4b210c492b365f51c1145778327.jpg.html)(http://f14.ifotki.info/thumb/a4fced5d0e816137cec06d8331310d115f51c1145778328.jpg) (http://ifotki.info/14/a4fced5d0e816137cec06d8331310d115f51c1145778328.jpg.html)(http://f14.ifotki.info/thumb/0f939ae1dc5d62c1c25cf479cc3b05eb5f51c1145778330.jpg) (http://ifotki.info/14/0f939ae1dc5d62c1c25cf479cc3b05eb5f51c1145778330.jpg.html)(http://f14.ifotki.info/thumb/0861f3b6f239bb3cf521324f3b7a0f4c5f51c1145778331.jpg) (http://ifotki.info/14/0861f3b6f239bb3cf521324f3b7a0f4c5f51c1145778331.jpg.html)
почитай тему http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=6384.0 и переставь нормально фотки а улитка помоему зеленая пойдет
подскажите как нам сделать крюки в стенке и в полу чтоб к ним можно было пристегнуться, для того чтоб тянуть кузовщину, точнее с какого металла толщиной их изготовить и как их завязать между собой чтоб не вырвать пол и стену (опыт имеется :)). Пол плита толщина незнаю, стена кирпич толщина 60см.
План сооружения:
(http://f14.ifotki.info/thumb/9c5b82a79b1b07e0a7db2757e2534cf15573f8146814073.jpg) (http://ifotki.info/14/9c5b82a79b1b07e0a7db2757e2534cf15573f8146814073.jpg.html)
Сёдня попробовали ноу хау теплый пол на потолок (площадь 24 кв.м), дело интересное, сохнет всё быстро довольно таки, температура помещения 22гр жрёт всего 1квт/час
купил гарик, в нём будет всё. Куплю якорную цепь-буду тянуть вперёд за трубы. На потолке уже почти готовый короб приточки. Вот вопрос-его оббивать из-нутри или просто поставить фильтр?
(http://f14.ifotki.info/thumb/f2c3ea342dd7a0c2cbd2fb6fd851c0d9b2dbf4147073869.jpg) (http://ifotki.info/14/f2c3ea342dd7a0c2cbd2fb6fd851c0d9b2dbf4147073869.jpg.html)
если потолок не обсыпается, то зачем его оббивать, просто поставить фильтр.Можно, наверное, положить полиэтиленовую пленку, чтобы воздух дул между пленкой и фильтром и прижимал пленку к потолку
Имхо утеплять надо.Бетон всегда холодный,конденсат неизбежен.
Между делом восстанавливаю малярку,надо красить тазик.Внимание вопрос-чем покрасить OSB плиты?(http://f14.ifotki.info/thumb/6e69d2485dd7e451c75948dc2efad980ac15ac148360910.jpg) (http://ifotki.info/14/6e69d2485dd7e451c75948dc2efad980ac15ac148360910.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/9d68f30e27c37ae7f51fa7e7baf3c50eac15ac148360910.jpg) (http://ifotki.info/14/9d68f30e27c37ae7f51fa7e7baf3c50eac15ac148360910.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/1aa1ae1dd885f57421190d0cc551017fac15ac148360910.jpg) (http://ifotki.info/14/1aa1ae1dd885f57421190d0cc551017fac15ac148360910.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/ccbca320b174d3270183d534f6598a50ac15ac148360911.jpg) (http://ifotki.info/14/ccbca320b174d3270183d534f6598a50ac15ac148360911.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/3408650e885a3036402dd81dc2d743c5ac15ac148360911.jpg) (http://ifotki.info/14/3408650e885a3036402dd81dc2d743c5ac15ac148360911.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/e8a7b92a39c89355dc843ecd6875676bac15ac148360911.jpg) (http://ifotki.info/14/e8a7b92a39c89355dc843ecd6875676bac15ac148360911.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/83cbaeb2d663a449f2bad30643705001ac15ac148360911.jpg) (http://ifotki.info/14/83cbaeb2d663a449f2bad30643705001ac15ac148360911.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/260b76fce79d92b0d4f76901074e2d3eac15ac148360912.jpg) (http://ifotki.info/14/260b76fce79d92b0d4f76901074e2d3eac15ac148360912.jpg.html) (http://f14.ifotki.info/thumb/7ec0275870a6a5babd2f96685da13edcac15ac148360912.jpg) (http://ifotki.info/14/7ec0275870a6a5babd2f96685da13edcac15ac148360912.jpg.html)
сам хотел белой Vikoй покрыть. Надо провести тест
А зачем короб дву скатный?
И я бы посторался короб провести не в малярке,тем паче место для этого есть.
Короб двускатный и вход снизу для лучшего распределения воздуха,поток абсолютно одинаковый по всему фильтру.Красил тазик и балдел,туман от лака уходит равномерно и быстро.
так и в обычном исполнении он идет равномерно,даже при малом корпусе притока.А короб я бы все равно убрал из помещения покраски,на нем пыль будет складироваться если не убирать.А это опять лишние движения и потеря времени которого всегда "не хват".Света еще по низу повесить и кулл.
А так получилось зачетно ,красиво +
ребят поможите советом... вообщем гараж есть размеры гаража 5.60х4.50, гараж пустой, в нем выкопан колодец. в общем просят за него 3000 в месяц. вопрос в чем стоит ли его как вариант рассматривать? из плюсов что рядом сервисы знакомых и от туда работа будет идти. из минусов что 380 нету а компресор на 380 у мня, ну да это решаемо... в общем выслушаю все ваши за и против.
Решил обшить и утеплить гараж! Плюс сломать стену и сделать во втором гараже стоянку для второго авто и убирать туда хлам. Малярку там делать пока не решаюсь...маловата длина и ширина..но всё в раздумьях...
Возник главный вопрос...воздушная подушка на потолке в плитах...в 25 см - вред или польза?? Не будет ли там точки росы? На фото везде видно...где будет воздушная подушка...
Пытался примерно рассчитать...но что-то не очень выходит...на стенах ещё куда ни шло по толщине стены...а потолок всё вместе не более 20 см(плита 30-40 мм + шлак 8 см + бетон стяжка поверх см 7-8)...
(http://s47.radikal.ru/i118/1305/cc/50070cbab077t.jpg) (http://s47.radikal.ru/i118/1305/cc/50070cbab077.jpg)(http://s020.radikal.ru/i723/1305/f6/5040f2a091a2t.jpg) (http://s020.radikal.ru/i723/1305/f6/5040f2a091a2.jpg)(http://s003.radikal.ru/i203/1305/7d/57d086d34c53t.jpg) (http://s003.radikal.ru/i203/1305/7d/57d086d34c53.jpg)(http://s45.radikal.ru/i110/1305/08/bc4cb68cb6c1t.jpg) (http://s45.radikal.ru/i110/1305/08/bc4cb68cb6c1.jpg)(http://s61.radikal.ru/i172/1305/0a/f42cb507d40et.jpg) (http://s61.radikal.ru/i172/1305/0a/f42cb507d40e.jpg)(http://s017.radikal.ru/i411/1305/7c/357a7e6aaab7t.jpg) (http://s017.radikal.ru/i411/1305/7c/357a7e6aaab7.jpg)
В качестве утеплителя пенопласт 50 мм на стены и 100 мм на потолок - должно быть достаточно. Всё герметично, плиты укладываю с зазором около 6-10 мм и тщательно пропениваю. Дырки только в месте крепления профнастила..но учитывая что затыкивается пробкой и дюбель гвоздём...минимальный мостик холода...
Кто как утеплял и какой эффект получил?
По хорошему для нашего климата, пенопласта надо на стены 100мм, на потолок 200мм.
На потолочных плитах у тебя будет роса или иней при недостаточном утеплителе. Желательно вентиляцию устроить под плитами.
Цитата: ОчУмелый от 06 Май 2013, 00:13:29
По хорошему для нашего климата, пенопласта надо на стены 100мм, на потолок 200мм.
На потолочных плитах у тебя будет роса или иней при недостаточном утеплителе. Желательно вентиляцию устроить под плитами.
Вентиляцию - т.е. конкретно вентилятором гонять? НО тогда какой толк от всего этого утепления, если воздушную подушку прогонять..да ещё с щелей будет улетать тёплый воздух через вентиляцию? Читал не раз, что делают естественную вентиляцию стен крыши..но это снаружи... Суть тут такая же..но тогда сходит грубо говоря на нет моё старание?
Можно конечно сделать 2 дыры круглых и в одну воткнуть небольшой вент. канальный...на крайний случай.
Можно купить ещё пенопласта и в 25 промежуток вклеить пенопласт(5-10 см), потом подушка 15-20 см и снова пенопласта 10 см. Либо можно так: плита, воздух 15 см и пенопласт 20 см, НО тогда подушка в 15 см будет поделена скажем так на секции в плите из за перегородок и как то вентилировать это нереально..
25 см заполнять очень накладно....
Завтра уже хочу приступить к потолку, а как быть не знаю..ошибаться не хочется.
Я щитаю момент утепления бетонных перекрытий с внутренней стороны неправильным! только наружнее утепление.При отключении отопления зимой и в момент прогрева помещения после длительного простоя в холодное время года на плитах с большой вероятностью будет появлятся конденсат.А если они они ещё закрыты утеплителем то тем более.Бональный пример.Одно время когда появился пластиковый сайдинг многие стали бить его на стены ванных комнат место плитки.После нескольких лет стены от кнденсата в прослойке были все в плесени!
Цитата: german_ от 06 Май 2013, 10:40:10
Я щитаю момент утепления бетонных перекрытий с внутренней стороны неправильным! только наружнее утепление.При отключении отопления зимой и в момент прогрева помещения после длительного простоя в холодное время года на плитах с большой вероятностью будет появлятся конденсат.А если они они ещё закрыты утеплителем то тем более.Бональный пример.Одно время когда появился пластиковый сайдинг многие стали бить его на стены ванных комнат место плитки.После нескольких лет стены от кнденсата в прослойке были все в плесени!
Я тоже считаю такой вариант неправильным, но слева сосед, справа сосед.
А чтобы потолок утеплить снаружи надо всю крышу разобрать..утепление встанет в пол стоимости гаража. Это абсолютно нерентабельно.
Поэтому и интересует компромиссный вариант изнутри...
По идее небольшое кол-во конденсата будет через плиты и стены испаряться. Тут главное типа теплорасчёт..в зависимости от толщины пенопласта будет ли выпадать конденсат именно в этой воздушной подушке. Но я считал как-то не очень срастается(конденсат может выпадать не в стяжке, а на плите..)...как быть?
ЦитироватьВентиляцию - т.е. конкретно вентилятором гонять?
Просто отверстия сделать спереди/сзади. Толку от той воздушной подушки будет ноль, ибо плита не теплая ни разу. Вентилируемая кровля типа получится. И сосулек будет меньше, посреди зимы свисать.
Пенопласта на потолок надо реально 20см, он по свойствам мало отличается от самой дешевой минваты.
Ранее вроде как в обсуждениях пришли к выводу что пенопластом малярку утеплять не стоит, как бы пары растворителя будут его разъедать!? или как? :-\
Цитата: gosenergo от 06 Май 2013, 11:33:49
Ранее вроде как в обсуждениях пришли к выводу что пенопластом малярку утеплять не стоит, как бы пары растворителя будут его разъедать!? или как? :-\
Да ну...это какую концентрацию нужно создать...скорей маляр заглохнет)
Тем более под проф настилом будет...
Цитата: ОчУмелый от 06 Май 2013, 11:23:39
ЦитироватьВентиляцию - т.е. конкретно вентилятором гонять?
Просто отверстия сделать спереди/сзади. Толку от той воздушной подушки будет ноль, ибо плита не теплая ни разу. Вентилируемая кровля типа получится. И сосулек будет меньше, посреди зимы свисать.
Пенопласта на потолок надо реально 20см, он по свойствам мало отличается от самой дешевой минваты.
Теплопроводность у него гораздо меньше - значит и тепло сохраняет гораздо лучше. Минвата гораздо холодней...но у неё свои плюсы...
Цитата: gosenergo от 06 Май 2013, 11:33:49
Ранее вроде как в обсуждениях пришли к выводу что пенопластом малярку утеплять не стоит, как бы пары растворителя будут его разъедать!
ага,разъест а остатки мыши-нарколыги добьют ;D ;)
У меня дома на лоджии (застекленной ) внутри зимой образовывался конденсат, изморозь. Местами появлялась плесень После обклейки изнутри пенопластом 30мм все исчезло и стало заметно теплее. Двери на балкон не закрываю даже зимой при -10 на улице.
ЦитироватьДвери на балкон не закрываю даже зимой при -10 на улице.
У нас летом тоже тепло бывает ;D
Цитата: Kiolan от 06 Май 2013, 11:44:46
Двери на балкон не закрываю даже зимой при -10 на улице.
Джамшут сказал если на улице будет тепло то в доме тоже будет тепло,надо еще снаружи батарею повесить.
Оторви лист пенопласта и посмотри как оно там на стене цветет.
у товарища в гараже обклеин потолок(заборная плита) пенопластом 5см. он готовит красит авто. а пенопласт потихоньку отпадает, не качествено приклеин, так под ним всё сухо, грибка, плесени не наблюдается. от растворителя пенопласт не страдает. вытяжки нет.
у меня в доме одна наружная стенка внутри дома обклеина пенопластом 2см. при ремонте отрывал смотрел, все чисто.
Юра, я то оторву и посмотрю, а вот как ты посмотришь что водится в той пене, которую ты задул между стен :)
Лично я противник пенопласта или пены как утеплителя, а тем более изнутри помещения. Гораздо лучше и экологичнее и пожаробезопаснее каменная вата. А вообще не зря же раньше стены были под 1м. толщиной и более и из натурального камня. Современные материалы быстры в применении и смотрятся лучше, но у них гораздо больше минусов чем плюсов.
так что ж, теперь в скале пещеру долбить? :)
Цитата: Kiolan от 06 Май 2013, 12:26:52
Юра, я то оторву и посмотрю, а вот как ты посмотришь что водится в той пене, которую ты задул между стен :)
У нас тут от фур по 40 тонн колебания до 4 баллов,так что скоро посмотрим,надо дом застраховать.
Цитата: unitvisual от 06 Май 2013, 11:15:29
По идее небольшое кол-во конденсата будет через плиты и стены испаряться. Тут главное типа теплорасчёт..в зависимости от толщины пенопласта будет ли выпадать конденсат именно в этой воздушной подушке. Но я считал как-то не очень срастается(конденсат может выпадать не в стяжке, а на плите..)...как быть?
Конденсата в воздушной подушке не будет,ему просто неоткуда взяться...точка росы будет обазовываеться только на холодной плите при тёплом воздухе,причём плита должна быть не просто холодной,а промёрзшей...в твоём варианте может образоваться капля только в островках холода и то при сильно промёрзшей плите...
Цитата: vladmir50 от 06 Май 2013, 13:46:09
Цитата: unitvisual от 06 Май 2013, 11:15:29
По идее небольшое кол-во конденсата будет через плиты и стены испаряться. Тут главное типа теплорасчёт..в зависимости от толщины пенопласта будет ли выпадать конденсат именно в этой воздушной подушке. Но я считал как-то не очень срастается(конденсат может выпадать не в стяжке, а на плите..)...как быть?
Конденсата в воздушной подушке не будет,ему просто неоткуда взяться...точка росы будет обазовываеться только на холодной плите при тёплом воздухе,причём плита должна быть не просто холодной,а промёрзшей...в твоём варианте может образоваться капля только в островках холода и то при сильно промёрзшей плите...
спасибо, понял! сейчас еще 4 куба пенопласта привез, решил не экономить лишний пятак. будет 20 см и подушка воздуха 15 см и все в два слоя по десять сантиметров и пропенено тщательно! так рассчитывал, точка росы вроде в плиту не попадает за счет толщины пенопласта. а так программа расчитывала 14 см по норме.
Цитата: Kiolan от 06 Май 2013, 13:21:47
так что ж, теперь в скале пещеру долбить? :)
Самое то, главное сухо и тепло. ;) :D :D И врагам труднее штурмом взять. ;D
А плиту сверху керамзитом засыпать ,не вариант?и еще, мне кажерся на стены вместо железа гипсокартон и теплей и эстэтичней :)
В маленьком боксе на потолок сделал 100ку пенопласт псб-с ( с антипренами самозатухающий ). Хоть потолок и высокий но смысла больше 100ки особого нет - так как гараздо важней общее утепление и отсуствие сквозняков и щелей в остальном периметре . Без воздушной прослойки клеил прямо на плиту на пену ( так точно неотпадывает сам - даже чтоб оторвать нужно постаратся :)). Некакого грибка ( вентиляция тоже играет огромную роль ? ) . проблем с мышами и тд пока незамечено. В воротах зашито примерно 150 пенопласта. Открывал следов грызунов и грибка нет ( + там еще дерево ) Если малярить то нужно закрывать либо пленкой либо баннером и тд сверху обшивать, а то с низкой плотностью могут со временем зерна пенопласта отпадывать.
Помещение непостоянно отапливаемое - т.е прогрев по нужде в т.ч резкий. Так и пенопласт решил еще проблему с капелью с потолка при резком прогреве. Думаю что каменную. базальтовую и тд вату лучше использовать в помещениях с постоянным отоплением при наружнем утеплении вент. фасад т.к как если она впитает влагу то ее свойства очень изменятся и она врятли просохнет до первоночального состояния темболее зашитая в стенах и потолке при варианте утепления изнутри, да и относительно пенопласта вату всетаки нужно укутывать чемто и закрывать иначе придется дышать ее волокнами.
+ например если обшивать стену ватой и тд плитами их нужно фиксировать так как могут сползти усохнуть промокнуть и тд. А пенопласт наклеил зашил можно за смену сделать большую стену в помещении . или заштукатурил и оставил или сверху плитка по желанию. и стыки его плит некуда нерасполузтся .
Да утепление изнутри несовсем правельное но в некоторых случаях иначе не как. Но при непостоянном отоплении проблема сдвига точки росы не так критична и хорошей потолочной плиты в таких условиях на сколько лет хватит ? :) лет 100 ?
Если кто подскажет как правельней и лучше сделать стены каменной ватой при внутреннем утеплении чтобы в дальнейшем ее свойства как утеплителя непоменялись и к ней невозвращятся и непеределывать - стены сделаю ватой.
По поводу пожаробезопасности - в том помещении где работают кроме утеплителя еще огромная масса горючих вещей. Да и при самом утеплении часто кроме самого неподерживающего горения утеплителя используются попутные горючие материалы дерево бруски , монтажная пена и тд. (
Когда то, по неопытности, утеплил металлические ворота в малярке, листами стекловаты. Листы стекловаты сухими были всунуты в полиэтиленовый рукав и заклеены наглухо прозрачным скотчем. Все это дело вставлено в ворота, закреплено, обшито дсп и покрашено. Через некоторое время, в холодный период времени, обратил внимание - как то непонятно выдута местами лицевая, металлическая часть ворот. Решили вскрыть. Чего не ожидал увидеть, так это - в каждом пакете стекловаты, было наверное треть воды. :-\ Как туда набралась в таком количестве... :o ... После этого случая, на утепление применяю только пенопласт.
Применяя минеральную вату, надо хорошо знать как её правильно использовать. ( вентиляция и дренаж.)
Вот про это я и говорил :-[ в итоге вся теплоизоляция ворот вернулась практически к ее отсуствию и появлению прямого мостика холода . И даже при вент. зазоре при внутренем утеплении ворот врятли она просохла бы доизначального состояния, да и что стало со стыками.
Согласен со всем выше сказанным! Я поэтому пенопласт и выбрал - если уж будет выпадать конденсат на стенах плитах в небольшом кол-ве, то кирпич-бетон не сможет его аккумулировать слишком долго и выведет наружу в итоге, а пенополистирол набирает очень мало влаги...
Минеральную(и другие составы) вату обычно применяют снаружи и плюс делают естественную вентиляцию с низа фасада и через крышу...там куча своих заморочек...
Меня одно волнует...чтобы не капала вода, если вдруг выпадет многовато конденсата....хотя при толщине в 20 см думаю такого не случится.
Цитата: Select от 06 Май 2013, 18:46:43
В маленьком боксе на потолок сделал 100ку пенопласт псб-с ( с антипренами самозатухающий ). Хоть потолок и высокий но смысла больше 100ки особого нет - так как гараздо важней общее утепление и отсуствие сквозняков и щелей в остальном периметре . Без воздушной прослойки клеил прямо на плиту на пену ( так точно неотпадывает сам - даже чтоб оторвать нужно постаратся :)). Некакого грибка ( вентиляция тоже играет огромную роль ? ) . проблем с мышами и тд пока незамечено. В воротах зашито примерно 150 пенопласта. Открывал следов грызунов и грибка нет ( + там еще дерево ) Если малярить то нужно закрывать либо пленкой либо баннером и тд сверху обшивать, а то с низкой плотностью могут со временем зерна пенопласта отпадывать.
НАсчёт тог очто 100 м или чуть больше уже достаточно...но исходя из расчётов...чтобы сдвинуть точку росы, применяют большее кол-во утеплителя..чтобы она ушла..я так понял. В итоге конденсат будет выпадать в плите и безболезненно выводиться наружу без всякой плесени.
Да я так на пену и клею)) экономия сплошная)
Как в ворота умудрился такую толщину вшить?? Я думал 50кой делать или 50+20...
Даже не знаю..вроде маловато, но как столько пихнуть..нужно же ещё чтобы всё было закрыто и зашито.
ЗЫ: Хочу балку двигатели вытаскивать подвешать, сделал 4 полосы металла на штыри по 10мм диаметром..нормально тонну-полторы будут держать? Плиты для перекрытий не рухнут?:)
На сколько я понимаю процес утепления, ИМХО при утеплении нужно добиться что бы точка росы была внутри стены или утеплителя (что нереально в случае утепления изнутри). И если точка росы внутри стены, то никакого конденсата на стене или между утеплителями быть не может.
Цитата: gosenergo от 07 Май 2013, 00:10:48
На сколько я понимаю процес утепления, ИМХО при утеплении нужно добиться что бы точка росы была внутри стены или утеплителя (что нереально в случае утепления изнутри). И если точка росы внутри стены, то никакого конденсата на стене или между утеплителями быть не может.
Чего я и хочу добиться...теоретически при 20 см пенопласта точка росы будет в нём..не это теория..главное чтобы она не случилась между...
Практика и теория конечно не всегда совпадает...
А изнутри вполне можно утеплить, чтобы не бывало проблем - факт...главное всё правильно сделать, но не всегда есть для этого возможность.
К примеру если утеплить веранду в пол кирпича пенопластом 50 мм- будет вполне тепло, но точка росы будет между кирпичом и пенопластом, а если сделать 150 мм то она сдвинется в пенопласт, а в кирпиче будет выпадать ничтожное кол-во , которое он с лёгкостью выведет.
Цитата: unitvisual от 07 Май 2013, 00:18:01
А изнутри вполне можно утеплить, чтобы не бывало проблем
боюсь что нет :(
ЦитироватьПлиты для перекрытий не рухнут?
Плиты ПКЖ крепкие, до 700-800кг на метр кв нагрузка, вроде так мне помнится. Все остальное зависит от того как ты распределил нагрузку.
По фотам, насколько понятно, засверлился в ребра, если так, то это точно не айс для крепления балки, тем более крепеж на 10 который туда забил/закрутил будет работать на срез :-[. Светильники если повесить самое то ;)
Подвесы для балки тебе надо выводить в зазор между плит, сверху стальная пластина с приваренной шиной или прутом. По идее даже сварка не допускается для устройства подобных подвесов, все на резьбе.
Цитата: ОчУмелый от 07 Май 2013, 00:42:32
ЦитироватьПлиты для перекрытий не рухнут?
Плиты ПКЖ крепкие, до 700-800кг на метр кв нагрузка, вроде так мне помнится. Все остальное зависит от того как ты распределил нагрузку.
По фотам, насколько понятно, засверлился в ребра, если так, то это точно не айс для крепления балки, тем более крепеж на 10 который туда забил/закрутил будет работать на срез :-[. Светильники если повесить самое то ;)
Подвесы для балки тебе надо выводить в зазор между плит, сверху стальная пластина с приваренной шиной или прутом. По идее даже сварка не допускается для устройства подобных подвесов, все на резьбе.
Если столько держут, то думаю проблем не будет.
Да, в рёбра, насквозь через 2 плиты, прутья вбиты кувалдой оч плотно на 18-20 см.
На каждую сторону подвешаю по направляющей, а между ними балка с талью цепной на 1 тонну.
Неужели при нагрузке в 1 тонну может срезать?
Делал так, забил прут, на него одел полосу стальную 5 - 6 мм с отверстием, отверстие обварил вокруг к прутку.
Рассчитывал так, что болты М10 3 штуки на срез рвал только 10 тонной стяжкой..при усилии очень не слабом(около тонн 6-7)- тогда их срезало в один прекрасный момент, что бошки аж как пули летали...Но на эти штыри даже 2 тонны нагрузки никогда не будет. Хочу использовать либо двигатель с коробкой поднимать - в среднем 200-300 кг...или же двиг с подрамником открутил, а машину за морду приподнимать, чтобы снизу выкатить...по идее опять же без агрегатов и подвески в машине весу остаётся тонна или чуть более...
Волнует не согнёт ли не начнёт вырывать?
Хотя чисто в теории полки висят...так полка на двух штырях грубо....а я на неё металла накидывал и всякого хлама почти с тонну...полки прогибались..прут даже не шелохнулся...Толстые прутья не стал делать..плиту жалко нарушать...
ЦитироватьВолнует не согнёт ли не начнёт вырывать?
Может ниче и не случится, если чё, так пожалеем всем форумом.
В общем, как ты сделал, так в плиты не крепятся.
Керамзит как утеплитель не о чем. Его надо больше метра насыпать чтоб толк был. Я плиты перекрытия утеплил двумя слоями стекловаты и ничего никогда не промерзало за столько лет. А морозы у нас за -40 частенько. Ворота в гараже тоже ей же утеплены. Но я ее ни в какие полиэтилены не заматывал. Ворота по периметру подшиты транспортерной лентой.
Цитата: ОчУмелый от 07 Май 2013, 01:03:54
ЦитироватьВолнует не согнёт ли не начнёт вырывать?
Может ниче и не случится, если чё, так пожалеем всем форумом.
В общем, как ты сделал, так в плиты не крепятся.
+100Думаю не стоит судьбу испытывать :-\Я уже испытывал...Сижу без руки,а могло быть и хуже :( :-[
Цитата: ОчУмелый от 07 Май 2013, 01:03:54
ЦитироватьВолнует не согнёт ли не начнёт вырывать?
Может ниче и не случится, если чё, так пожалеем всем форумом.
В общем, как ты сделал, так в плиты не крепятся.
Так проблема в том, что другого способа и нет. В ребро анкер снизу никак- там несколько толстых арматурин. Просто в плоскость плиты- там толщина 30 мм и арматуры минимум. Был вариант только так...к сожалению.
Значит буду поднимать на этой балке только двигатель. ОТ 300 кг то точно ничего не будет, гарантированно. А под подъём машины придётся купить домкрат как у охотников который на метр с лишним поднимает...или обычным домкратом большим как-то мудрить...(
А тотально что-то ломать слишком затратно и долго...и так опять на месяц-полтора простоя попадаю.
ЗЫ: Потолок делаю так:
(http://i019.radikal.ru/1305/24/dc5cdec4f49dt.jpg) (http://i019.radikal.ru/1305/24/dc5cdec4f49d.jpg)(http://s019.radikal.ru/i640/1305/64/2f14121d5f0ct.jpg) (http://s019.radikal.ru/i640/1305/64/2f14121d5f0c.jpg)(http://s42.radikal.ru/i095/1305/61/471a138dca5ft.jpg) (http://s42.radikal.ru/i095/1305/61/471a138dca5f.jpg)(http://s41.radikal.ru/i094/1305/cd/91dcd5040734t.jpg) (http://s41.radikal.ru/i094/1305/cd/91dcd5040734.jpg)(http://i060.radikal.ru/1305/f6/0b907655c040t.jpg) (http://i060.radikal.ru/1305/f6/0b907655c040.jpg)(http://i036.radikal.ru/1305/db/fe6bf8fd25d2t.jpg) (http://i036.radikal.ru/1305/db/fe6bf8fd25d2.jpg)
Цитата: celentano от 07 Май 2013, 05:13:30
Керамзит как утеплитель не о чем. Его надо больше метра насыпать чтоб толк был. Я плиты перекрытия утеплил двумя слоями стекловаты и ничего никогда не промерзало за столько лет. А морозы у нас за -40 частенько. Ворота в гараже тоже ей же утеплены. Но я ее ни в какие полиэтилены не заматывал. Ворота по периметру подшиты транспортерной лентой.
Если разобрать...наверняка вата уже слежалась и сырая...
Обычно её снаружи делают и естественная вентиляция и пароизоляционный слой считается обязательным..
Цитата: Andreys от 07 Май 2013, 08:55:09
Цитата: ОчУмелый от 07 Май 2013, 01:03:54
ЦитироватьВолнует не согнёт ли не начнёт вырывать?
Может ниче и не случится, если чё, так пожалеем всем форумом.
В общем, как ты сделал, так в плиты не крепятся.
+100Думаю не стоит судьбу испытывать :-\Я уже испытывал...Сижу без руки,а могло быть и хуже :( :-[
Насчёт судьбы согласен...травм у меня уже хватает..
Буду значит в щадящем режиме...особо желания нет клиентский автос измять...
Цитата: unitvisual от 07 Май 2013, 11:18:11
Цитата: celentano от 07 Май 2013, 05:13:30
Керамзит как утеплитель не о чем. Его надо больше метра насыпать чтоб толк был. Я плиты перекрытия утеплил двумя слоями стекловаты и ничего никогда не промерзало за столько лет. А морозы у нас за -40 частенько. Ворота в гараже тоже ей же утеплены. Но я ее ни в какие полиэтилены не заматывал. Ворота по периметру подшиты транспортерной лентой.
Если разобрать...наверняка вата уже слежалась и сырая...
Обычно её снаружи делают и естественная вентиляция и пароизоляционный слой считается обязательным..
Ты что предлагаешь ворота утеплять с наружи? :-\ Даже если стекловата слежалась в воротах это не критично, т.к. они кроме этого набраны доской на 40мм., с улицы лист на 3мм., а внутри весь этот сэндвич обит оцынковкой. Если ты писал касаемо потолка, то он у меня и так утеплен снаружи, а не изнутри. Выше утеплителя настелена доска на 40мм. и над гаражом сделана летняя веранда.
ЦитироватьТак проблема в том, что другого способа и нет.
Не в плиту надо крепить, а на сквозь, в щель между плитами, она там есть всегда :) Прут с приваренной пластиной или уголком, вот и весь крепеж в самом простом варианте. Поднимай потом хоть слона на одном подвесе.
С пустотелыми плитами крепятся так же, отверстия пробивать можно в любом месте через пустоты.
Цитата: ОчУмелый от 07 Май 2013, 12:04:24
ЦитироватьТак проблема в том, что другого способа и нет.
Не в плиту надо крепить, а на сквозь, в щель между плитами, она там есть всегда :) Прут с приваренной пластиной или уголком, вот и весь крепеж в самом простом варианте. Поднимай потом хоть слона на одном подвесе.
С пустотелыми плитами крепятся так же, отверстия пробивать можно в любом месте через пустоты.
Сквозной крепеж с ляпухой 8) :)
Цитата: celentano от 07 Май 2013, 12:01:58
Цитата: unitvisual от 07 Май 2013, 11:18:11
Цитата: celentano от 07 Май 2013, 05:13:30
Керамзит как утеплитель не о чем. Его надо больше метра насыпать чтоб толк был. Я плиты перекрытия утеплил двумя слоями стекловаты и ничего никогда не промерзало за столько лет. А морозы у нас за -40 частенько. Ворота в гараже тоже ей же утеплены. Но я ее ни в какие полиэтилены не заматывал. Ворота по периметру подшиты транспортерной лентой.
Если разобрать...наверняка вата уже слежалась и сырая...
Обычно её снаружи делают и естественная вентиляция и пароизоляционный слой считается обязательным..
Ты что предлагаешь ворота утеплять с наружи? :-\ Даже если стекловата слежалась в воротах это не критично, т.к. они кроме этого набраны доской на 40мм., с улицы лист на 3мм., а внутри весь этот сэндвич обит оцынковкой. Если ты писал касаемо потолка, то он у меня и так утеплен снаружи, а не изнутри. Выше утеплителя настелена доска на 40мм. и над гаражом сделана летняя веранда.
Предлагаю ворота утеплить экструзией если денег не жалко) Отличный вариант! Да и с воротами проблемы такой нет - металла 3-5 мм..точка росы будет явно внутри утеплителя...
Я говорил о стенах и потолке...Повезло, что есть возможность снаружи....а мне надо стяжку сбивать, шлак выкидывать, бикрост рвать итд...Демонтажа дней на 5..и потом ещё затрат штук на 30...совсем не бюджетно...
Ворота делал внутри по периметру брусок 40 на 40 на него через рейку пожарный шланг для уплотнения..и теперь думаю думу как дальше..можно поверх реек конечно пустить ещё брус 50 и будет как раз 10-11 см глубина под 10 см лист...но хз как это зимой будет выглядеть..снизу и по бокам всё равно будет немного поддувать и в результате образуется наледь..а под брусками потом хрен отколотишь чтобы открыть воротца...
Цитата: ОчУмелый от 07 Май 2013, 12:04:24
ЦитироватьТак проблема в том, что другого способа и нет.
Не в плиту надо крепить, а на сквозь, в щель между плитами, она там есть всегда :) Прут с приваренной пластиной или уголком, вот и весь крепеж в самом простом варианте. Поднимай потом хоть слона на одном подвесе.
С пустотелыми плитами крепятся так же, отверстия пробивать можно в любом месте через пустоты.
Тогда нужно раздалбывать крышу...а её в прошлом году только укатал..отдал 10ку.
Конечно такой способ на порядок круче!..его можно в любой момент будет сделать в принципе..изнутри буром здоровым через профнастил и пенопласт...но крышу жалко блин...
unitvisual
По балке. Если только для снятия - монтажа агрегатов . Может проще и быстрей треногу подкатную разборную сварить? или готовую купить - удобней и точно переживать не будеш по стенам и крепежу балки.
Про ворота :)- уже были обшиты половой доской или типо того примерно 5кой. Были куски экструдированого пенополистерола которые больше всего подошли к воротам. На доску по периметру каркас из бруска - потом плиты пенопласта в перекладку швов с проклейкой алюм. скотчем. после изолон вроде 10 мм фольгой в помещение. проклейка стыков изолона фольгой - и сверху вагонкой саморезами на каркас. После брезентовая штора . В самой рамке ворот по периметру с воротами утеплитель -Щели нет наледи нет. Изнутри на стыке обшивки ворот можно также применить разнообразные утеплители\пену\шторку. либо обычные автомобильные утеплители резинки с проема дверей. Вообщим если нормально и плотно сделать то наледь необразуется и проблем с открытием нет.
Еще по пенопласту и тд. Если лепиш на пену или спецальный клей который также идет в балонах как пена. Зачем использовать грибки с дюбелями? дополнительная работа и отверстия перфоратором, да и если гвозди в таких дюбелях не пластиковые то дополнительный мостик холода.
Про потолок можно и 30 см сделать. Но эфект будет больше заметен сразу как избавишся от всех щелей и утеплиш весь периметр помещения даже если на потолке 100ка.
Теория это хорошо и правельно. Уже начал делать внутренее утепление с ним все таки хоть как то по зиме будет лучше работать - темболее в обычном ГСК чаще всего иначе не как. Смысл теперь лишний раз переживать за точку росы и тд. Хоть куда она сдвинется нормальная плита за зиму неразвалится и ведер плесени при наличии вентиляции врятли возникнет. Темболее если обогрев постоянный.
К чему крысам пенопласт на потолке в гск когда в соседнем гараже в яме овощи ;) ;D. Даже если и погрызут гдето часть не жалко пусть питаюца :) всегда можно часть доклеить.
Цитата: unitvisual от 07 Май 2013, 11:18:11
(http://s019.radikal.ru/i640/1305/64/2f14121d5f0ct.jpg) (http://s019.radikal.ru/i640/1305/64/2f14121d5f0c.jpg)
В паркинге 1й этаж был выкуплен под сервис. Зимой с потолка как дождь. Таким же макаром обшили потолок, стены. И уже многие лета сухо и тепло.
А это в предыдущем моём боксе, тоже нормально
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/05/07/yivPO.th.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/image/Gr)
У меня ворота както легче всего дались 3.10х3.15 по утеплению.Варил прямо по проёму профилем 50х25 с наружи профлист внутрь пенопласт 50ка с пропенкой швов.Поверх фанера 8мм . Щели минимальтые по периметру облединений нет сквозняка по полу то-же.Изредка саморезы в минус 20 обледенивают со стороны фанеры и всё.И то по низу см 30-40 от пола.
Ворота с нутри и занавесить бы. Покрываются инеем все железные части, в том числе и замок, тяжело открывается.
Штора из плотного брезента самое то , даже в -30 удобно отодвигать. Замки вечная тема гаражника >:D изначально лучше ставить с надежным механизмом ( если незамерзнет то как всегда не вовремя сам механизм развалица ) и незамерзающие. а те что прихватывает поливать регулярно хотябы тормозухой.
Цитата: german_ от 07 Май 2013, 20:01:25
У меня ворота както легче всего дались 3.10х3.15 по утеплению.Варил прямо по проёму профилем 50х25 с наружи профлист внутрь пенопласт 50ка с пропенкой швов.Поверх фанера 8мм . Щели минимальтые по периметру облединений нет сквозняка по полу то-же.Изредка саморезы в минус 20 обледенивают со стороны фанеры и всё.И то по низу см 30-40 от пола.
А какой климат у вас?
У нас зимы холодные...в этом году месяца 3 стояло -25 не отпускало никак..а то и холоднее((( Между коробкой и воротинами пожарный рукав примерзал намертво...местами повырывал нафиг...
Я и думал делать 50 мм пенопласта..или если получится 70 впихнуть...но незнаю..не мало ли...
Не могу решиться...или наращивать до 100мм или смысла особо нет...
Цитата: Select от 07 Май 2013, 20:52:59
Штора из плотного брезента самое то , даже в -30 удобно отодвигать. Замки вечная тема гаражника >:D изначально лучше ставить с надежным механизмом ( если незамерзнет то как всегда не вовремя сам механизм развалица ) и незамерзающие. а те что прихватывает поливать регулярно хотябы тормозухой.
Я вешал эту зиму ткань толстую - один чёрт обмерзало, но было реально теплей!
А тормозухой лучше не поливать- она влагу впитывает...
Я вообще в итоге пришёл к выводу- что лучше вообще ничем не мазать..
Какие смазки только не лил - один хрен если дня 3 не мажешь, не приходишь в гараж - примерзает...потом танцуешь с бубном у ворот часа 2...
Просто наверное нужно язык из замка вытащить и спилить по мм болгаркой со всех сторон..в итоге иней будет и не примёрзнет...замки по уродски сделаны просто.
Толковых вообще в магазинах нет..кто их конструирует непонятно!
Про замки внутренние да. Ни чем мазать, насухую все отлично работает, ни разу проблем не было.
Цитата: ОчУмелый от 08 Май 2013, 00:28:02
Про замки внутренние да. Ни чем мазать, насухую все отлично работает, ни разу проблем не было.
ДА не всегда отлично, но лучше на сухую.
К примеру замки РИФ - в любую погоду отлично открываются..т.к зазоры по уму продуманы...
А ещё совдеповские с зазорами менее 0.5 мм..постоянно залипают.
Цитата: unitvisual от 08 Май 2013, 00:47:04
Цитата: ОчУмелый от 08 Май 2013, 00:28:02
Про замки внутренние да. Ни чем мазать, насухую все отлично работает, ни разу проблем не было.
ДА не всегда отлично, но лучше на сухую.
К примеру замки РИФ - в любую погоду отлично открываются..т.к зазоры по уму продуманы...
А ещё совдеповские с зазорами менее 0.5 мм..постоянно залипают.
Я маслом для пневмооборудования смазал замок , нормально робит и перестал заедать , а на сухую только на месяца полтора хватило , правда у меня и морозов особых в гараже не бывает
У одного знакомого видел как он стыки ворот утеплил. Обрамление ворот измазал маслом, чтобы пена не прилипла и все стыки пропенил. После просушки открыл створки, пена осталась висеть на створках. Ну это так сказать чисто колхозный вариант и временный, но как утеплится "по быстрому и дешего" имеет место быть.
Я так пять лет утепляю,только ворота немного недозакрываю когда пена стает,потом как закроеш плотнее получается.
Вобщим если нормально сделать ( по любому из способов ) периметр стыков то ничего ненамерзает и открыть всегда можно даже при частых и резких перепадах температуры. ( еств если с крышы на ворота не бежит водопад и тд ).
Про замки - да которые хорошие и необмерзаемые их вобще нечем не мажеш работают всегда отлично. А вот старинные и тд. самодельные часто бывают проблемы. ( и когда некогда ими заниматся и поставить нормальные ) Если снять и в сборе целиком замочить в тормазухе то помогает надолго даже если редкие открытия. ( еств. тормазуха гигроскопична и тд. но на практике помогает эфективнее чем поливание вдшкой маслом и тд. и есть всегда под рукой в гараже в отличии от спец. смазок которые тоже эфективны)
Цитата: unitvisual от 07 Май 2013, 23:30:31
Я и думал делать 50 мм пенопласта..или если получится 70 впихнуть...но незнаю..не мало ли...
Не могу решиться...или наращивать до 100мм или смысла особо нет...
это куда ,на ворота что-ли? ???
Цитата: Select от 08 Май 2013, 15:37:31
тормазуха гигроскопична и тд. но на практике помогает эфективнее чем поливание вдшкой маслом и тд.
точно так
Когда стояли реечные замки, в гараже с центральным отоплением, то в морозы поливал тормозухой-хватало на 2-3 дня,а если полить тосолом-5-10 дней.Поменял замок и закрыл его пенопластом+ сверху жесть- в любые морозы замок работает, правда региля в отверстиях ворот примерзают.
В гараже зимой +10 +15 , и обязательно штора на все ворота.
Цитата: Kiolan от 08 Май 2013, 20:03:53
у меня цепь с крюками с надписями "китай" , Но привезенная из США. Звено из прутка милиметров 6-7. И попробуйте ее чем то порвать!!! Видимо когда нужно и в китае сделают хорошо.
:) про цепи в соседней теме :)
блин, не туда написал, счас вырежу :)
Цитата: саня72 от 08 Май 2013, 17:06:54
Цитата: unitvisual от 07 Май 2013, 23:30:31
Я и думал делать 50 мм пенопласта..или если получится 70 впихнуть...но незнаю..не мало ли...
Не могу решиться...или наращивать до 100мм или смысла особо нет...
это куда ,на ворота что-ли? ???
конечно на ворота! а что не так?
плиз выскажите свое мнение. есть ковер 2на3. выбросить жалко, а так и сгниет на балконе. думаю сделать штору из него. на трубу наматывать с помощью звездочки от велика и цепи. одеяла выкинуть. тяжелый правда. пойдет такой вариант?
Пылесборник. Может полиэтиленом его с двух сторон закрыть и скотчем стыки проклеить? Не практично конечно, но как вариант
Цитата: unitvisual от 09 Май 2013, 22:04:50
конечно на ворота! а что не так?
30 вполне хватит,ну 50-максиум,а 70-100 это перебор...
Цитата: саня72 от 10 Май 2013, 18:13:26
Цитата: unitvisual от 09 Май 2013, 22:04:50
конечно на ворота! а что не так?
30 вполне хватит,ну 50-максиум,а 70-100 это перебор...
Стены же рекомендуют вообще 100кой утеплять...
Вот и думал на ворота по максимуму лепить..чтобы было тепло!
Начал 70 делать, думаю хватит! Хочется по минимуму жечь газа...\
Пока до печки ещё не дошёл....всё думается на отработке сделать...
Не стоит необосновано делать толстый слой утеплителя, т.к. "условно" после 50 мм утеплителя, если добавить еще 50 мм - температура внутри помещения изменится буквально на 1-2 градус (если сравнивать с 50 мм). Ведь не значит то что, если утеплиться на 200 мм, то 100 Вт лампой освещения можно будет нагнать в гараже 60 градусов.
ИМХО, 100 мм того же пенопласта если гараж чистый металл или район "северный". А так оптимум 50 мм не более.
если хочешь максимального утепления сделай вторые типа ворота с калиткой. у нас так кое кто делает. скалачивается рамка деревянная обшивается фанерой и вставляется плотно в проем ворот на расстоянии от основных . получаются двойные двери. машину загнал эту штуку поставил и как дома-тепло светло никаких сквозняков ;)
Цитата: gosenergo от 10 Май 2013, 21:34:24
Не стоит необосновано делать толстый слой утеплителя, т.к. "условно" после 50 мм утеплителя, если добавить еще 50 мм - температура внутри помещения изменится буквально на 1-2 градус (если сравнивать с 50 мм). Ведь не значит то что, если утеплиться на 200 мм, то 100 Вт лампой освещения можно будет нагнать в гараже 60 градусов.
ИМХО, 100 мм того же пенопласта если гараж чистый металл или район "северный". А так оптимум 50 мм не более.
Ну у меня так и выходит в среднем.
Стены 50 мм, ворота будут 70, потолок треть сделал 200 мм, треть где короб на приток 100 мм и по бокам 50мм, далее вот думаю 100 делать или 200 всё-таки...хотя материал вроде закупил уже, но его есть куда приспособить если нет смысла делать 200, но опять же тогда в теории точка росы смещается между плитой и пенопластом.
давно подумываю сделать какую никакую приточку в гараже для покраски. вытяжка через калитку самотеком.для этого в задней стенке в кирпич хочу насверлить попробовать коронкой см на 6-7 штук десять отверстий ну тд. но суть не в этом. никак не мог решить с вентилятором-были в рассмотрении вариант вентилятора охлаждения радиатора и еще карлсон см на 40 таскается в гараже с какой то системы вентиляции. но вся проблема заключалась в подогреве зимой... и тут вчера меня "осенило" ::)-поставить от 2 до 4х дуек 2квт по 300 рублей нашел. одну этой зимой покупал дополнительно к буржуйке для местного обогрева и в принципе воздух она неплохо толкает и греет. как думайте стоит рассматривать такой вариант?
Цитата: самоделка от 12 Май 2013, 18:57:03
давно подумываю сделать какую никакую приточку в гараже для покраски. вытяжка через калитку самотеком.для этого в задней стенке в кирпич хочу насверлить попробовать коронкой см на 6-7 штук десять отверстий ну тд. но суть не в этом. никак не мог решить с вентилятором-были в рассмотрении вариант вентилятора охлаждения радиатора и еще карлсон см на 40 таскается в гараже с какой то системы вентиляции. но вся проблема заключалась в подогреве зимой... и тут вчера меня "осенило" ::)-поставить от 2 до 4х дуек 2квт по 300 рублей нашел. одну этой зимой покупал дополнительно к буржуйке для местного обогрева и в принципе воздух она неплохо толкает и греет. как думайте стоит рассматривать такой вариант?
честно говоря по моему это пустая трата денег...да ещё жрать будут 8 кило.
Лучше купи бюджетную пушку на 15 квт газовую..тыщи в 3 встанет. + баллон б\у 500 руб - даже банально такая пушка будет дуть в разы лучше твоих дуек..
А можно после пушки ещё заделать пару вентиляторов от иномарок...хотя бы так если делать очень бюджетно.
Я сделал так на приток улитка 3.15 среднего давл. 4.3. т.р + пушка на 30 квт 5 т.р. + баллоны по 500 руб б\у. - никакого тумана нет, рад! И при покраске спокойно поддерживается 25 град. Это учитывая дырявый гараж.
так то ты конечно прав, но я крашу довольно редко особенно на полняк, максимум пару раз в месяц а часто и не разу. понимаю что во время покраски вряд ли увижу разницу. но в межслойку надеюсь разница должна быть-не торчать на улице наблюдая как туман неспеша выветривается.потом за счет этого притока и уменьшенного по сравнению с ним оттока создать повышенное давление. более качественно изолируя стены потолок и пол укрывкой,чем сейчас, создав изолированную зону покраски, надеюсь на порядок улучшить ситуацию с пылью. заметил когда дуйка этой зимой работала и укрывка от прошлой покраски висела на потолке, поток воздуха от дуйки с пола хорошо придавливал пленку к потолку.на это рассчет.
Постоянно борюсь с вентиляцией, но результаты нельзя назвать хорошими
Цитата: yfimez от 12 Май 2013, 22:24:00
Постоянно борюсь с вентиляцией, но результаты нельзя назвать хорошими
с ней дружить надо, а ты борешься ;D
Я тоже не часто крашу..т.к. делаю от А до Я тем не менее стараюсь чтобы пыли по минимуму. Пыль больше всего раздражает...обломно клиента взять в ремонт на более менее дорогой иномарке...
Сейчас опять всё переделываю. Надеюсь полная обшивка, утепление и никаких щелей...дадут свой эффект и результат на лицо)
Наверное всё-таки определюсь сделать отдельно малярку..долго мылюсь да или нет, но решил что вроде 5.45 чистовой длины всё таки мне хватит...полняки вроде не часто...
Щас стоит Авенсис в гараже без бампера переднего..сзади сантиметров 80-90 где-то..спереди 30 см(проём к воротам, т.е. автос уже стоит к стене у ворот..но в глубине проёма можно проходить..правда не особо удобно, но в теории один чёрт капот и багажник сбоку красить, а не спереди и сзади...)...ширина чистовая выходит 4 метра- вроде сносно...длина только парит.
НО думаю и в первом гараже оставить вентиляцию, чтобы моторный отсек красить итд
Короче уже голову сломал делать или нет...или совсем бюджетно соорудить...пол решётчатый...да потолок весь в виде фильтра..с простенькой приточкой в виде улитки номер 4. И отток на 3.15 сделать.
У тебя с электроэнергией хреново вроде.Какой приток на весь потолок? Разве что четыре пылесоса самсунг по углам воткнеш на нагнетание.Вентиляция с компрессором и освешением при покраске имеет нехилую потребляемую мощность.
Цитата: avtocond от 13 Май 2013, 06:35:23
У тебя с электроэнергией хреново вроде.Какой приток на весь потолок? Разве что четыре пылесоса самсунг по углам воткнеш на нагнетание.Вентиляция с компрессором и освешением при покраске имеет нехилую потребляемую мощность.
Сейчас пытаюсь решить эту проблему способом не очень и хорошим. Надеюсь получится кинуть отдельную линию 15 квт. Мне хватит за глаза.
Цитата: avtocond от 13 Май 2013, 06:35:23
У тебя с электроэнергией хреново вроде.Какой приток на весь потолок?
А какая связь плохой электроэнергии и площадью притока/оттока...?Улитка то 3.15 уже стоит,запускаеться и крутит....от того что он сделает приток во весь потолок при всех этих параметрах,плохая электроэнергия роли не сиграет,а вот турбулентность уменьшиться,так же скорость потока,а воздухообмен возрастёт....
Цитата: vladmir50 от 13 Май 2013, 13:52:21
Цитата: avtocond от 13 Май 2013, 06:35:23
У тебя с электроэнергией хреново вроде.Какой приток на весь потолок?
А какая связь плохой электроэнергии и площадью притока/оттока...?Улитка то 3.15 уже стоит,запускаеться и крутит....от того что он сделает приток во весь потолок при всех этих параметрах,плохая электроэнергия роли не сиграет,а вот турбулентность уменьшиться,так же скорость потока,а воздухообмен возрастёт....
Планируется этим летом поставить на приток номер 4 минимум 2.2 квт и отток 3.15 1.5 квт, которая уже есть.
Цитата: vladmir50 от 13 Май 2013, 13:52:21
Цитата: avtocond от 13 Май 2013, 06:35:23
У тебя с электроэнергией хреново вроде.Какой приток на весь потолок?
А какая связь плохой электроэнергии и площадью притока/оттока...?Улитка то 3.15 уже стоит,запускаеться и крутит....от того что он сделает приток во весь потолок при всех этих параметрах,плохая электроэнергия роли не сиграет,а вот турбулентность уменьшиться,так же скорость потока,а воздухообмен возрастёт....
Володя ты сам понял что сказал?При хреновой линии когда компрессор пускается то вооще и лампы тухнут,воздухообмен может возрости при повышении производительности нагнетания а никак при том что сделает короб на весь потолок,толку что он будет еле бздеть.Поток будет такой что и струю дыма от сигары не потянет вниз.
Это не еле бздеть,это называеться скорость потока...
Исходя из того ,что улитка 3.15 запускаеться и работает,значит напряжение хватило и на неё больше ничего не повлияет....
Исходя из производительности улитки,сколько она перекачивает воздуха в минуту,столько она и будет перекачивать...
Только толку в в бешенной скорости потока,когда она бьёт из короба в 4 квадрата...лучше она будет бить во всю площадь,но со скоростью в 5 раз меньше..так воздухообмен будет меняться по всей площади,медленным напором,а в коробе в 4 квадрата только над коробом,а в пол метра от короба этот поток уже будет подниматься вверх и так будет турбулировать,где на выходе свежего воздуха будет уходить в несколько раз больше,чем отстоявшегося...
А производительность повыситься за счёт уменьшения сопротивления фильтров.....больше площадь,меньше сопротивление...
С таким раскладом скорость потока приблизится к нулю.
Это тебе так кажеться....сколько воздуха пришло,столько и уйдёт...
Цитата: unitvisual от 13 Май 2013, 23:55:33
.
Мне главное от тумана избавиться..а остальные мелочи не так важны.
А туман будет так как скорость низкая и весь металлик будет на машине оседать,раскидано по всей плошади ,при коробе на 4 метра вокруг машины чисто хоть по углам и стоит туман но он пофиг а при таком раскладе на всю плошадь он будет долго уходить,не вытянет четверка продувать весь сарай.
По каким углам?Подразумеваеться что окрасочная площадь 25-30 квадратов .а не цех 100квадратов..
При такой площади лучше воздухообмен с одной производительностью,будет по всей площади,но со скоростью потока в пять раз меньше,чем в 1/10 по площади но с всокой скорости...из твоей логики,следует что от улитки можно просто канал оставить,280на 280мм,так скорость ещё выше будет...но на выходе то всё ровно сколько воздуха пришло,столько и уйдёт,только чем меньше площадь притока,тем меньше общий воздухообмен,потому как уходить воздуха больше будет обновлённого,чем старого....
Цитата: vladmir50 от 14 Май 2013, 02:07:05
из твоей логики,следует что от улитки можно просто канал оставить,280на 280мм,так скорость ещё выше будет...
Это вообще-то ты сказал.
Так я это всегда говорил,что толку от это скорости потока,когда турбулентност больше ,чем воздухообмена...на выходе больше обновившегося воздуха вылетает,чем необновлённого...
Может когда-нибудь выберу время и сниму видео..напылю краски и включу приток,а потом также закрою приток,оставлю только открытыми 4 квадрата напылю краски и включу приток...и в последнем случае весь туман уйдёт по времени раз в пять дольше...
Так ты уже вроде видео показывал где по мокрому красили грунту и полу,так там тоже вроде был туман.
О чём я и говорю..
Это старые видюхи,где короб не больше 4 квадратов и улитка не весть какая,чисто под коробом чувсвуеться напор,но после остановки пулика,туман уходил полностью до минуты,теперь приток во весь практически потолок,улитка пока таже,напора вообще не чувсвуеться,а туман полностью уходит секунд за 15 максимум...теперь он не турбулирует,не летит под коробом вниз а за коробом вверх и так пока этими завихрениями не рассосёться,а медленно уходит сразу весь по всей площади..
У меня тоже короб 4х1м и выхлоп не в яму а в двери. Улитка №4.Туман уходит быстро. Проблемм нет. Но конечно если бы был выход через яму под авто, то пыли было бы меньше
Почитал споры и обсуждение..сделал вывод...) Буду делать потолочный короб размером 3*5 метров)
хочу спросить совета у кого вентиляция по типу "американской"-приток на задней стенке вверху, вытяжка внизу в районе ворот правее середины. где лучше разместить приток. возможны три варианта- слева, посередке, два выхода с боков машины? если смотреть с улицы при открытых воротах.
Цитата: самоделка от 17 Май 2013, 23:06:17
хочу спросить совета у кого вентиляция по типу "американской"-приток на задней стенке вверху, вытяжка внизу в районе ворот правее середины. где лучше разместить приток. возможны три варианта- слева, посередке, два выхода с боков машины? если смотреть с улицы при открытых воротах.
на всю ширину потолка.,
ширина бокса какая?
Цитата: 36GENDOS от 18 Май 2013, 00:50:32
на всю ширину потолка.,
Как-то так: (http://f14.ifotki.info/thumb/51ba28a204404bc6be94ca1822a794cb5d4a81151489684.jpg) (http://ifotki.info/14/51ba28a204404bc6be94ca1822a794cb5d4a81151489684.jpg.html)
понял спасибо
ну вот вроде и я остановился на выборе территории. вот фотографии:
(http://s017.radikal.ru/i418/1305/c9/06724e7f8304.jpg)
(http://s51.radikal.ru/i134/1305/6a/e6601b7d752c.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i421/1305/1d/f44ece726cad.jpg)
размер бокса 12.5х5.5 + кондейка 2.5х3 на фотографиях моя территория красным отмечена
(http://s020.radikal.ru/i721/1305/71/9511d8cbac3c.jpg)
в планах отгородить камеру в длину 6 метров и по всей ширине бокса. и установить вот такие ворота, дабы не занимать место в боксе на открывание распашных.
(http://i021.radikal.ru/1305/ff/4730b2720616.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i612/1305/73/2b242c7d6c15.jpg)
пока имеется вытяжка вот такая, но думаю скоро улитку намулю
(http://s018.radikal.ru/i500/1305/f0/4ee7f15c8c53.jpg)
нужно будет вешать свет, там есть 3 лампы они как будто излучают больше чем светят, в общем старые они. утеплять нужно будет и отделяться от второй половины бокса (пока лето думаю отгорожу рекламными банерами)
из плюсов: есть 380, недалеко от дороги(100м), на крыше есть 2выхода пассивных вытяжек(над камерой и на подготовкой), есть место куда убрать компрессор и есть где переодеться.
из минусов: НЕТ ОТОПЛЕНИЯ, цена за 1кВт-7 рублей(промзона)
цена за аренду бокса 7000 рублей+ свет. не знаю плюс это или минус. изначально было выставлено 8000 рублей
Цитата: самоделка от 17 Май 2013, 23:06:17
хочу спросить совета у кого вентиляция по типу "американской"-приток на задней стенке вверху, вытяжка внизу в районе ворот правее середины. где лучше разместить приток. возможны три варианта- слева, посередке, два выхода с боков машины? если смотреть с улицы при открытых воротах.
Была такая схема и то что стояло дальше от притока имело нехилый опыл из металлика,на покраску уходило по две липких салфэтки от триэм.
Цитата: SHADOW™ от 21 Май 2013, 16:17:43
из плюсов: есть 380, недалеко от дороги(100м), на крыше есть 2выхода пассивных вытяжек(над камерой и на подготовкой), есть место куда убрать компрессор и есть где переодеться.
из минусов: НЕТ ОТОПЛЕНИЯ, цена за 1кВт-7 рублей(промзона)
цена за аренду бокса 7000 рублей+ свет. не знаю плюс это или минус. изначально было выставлено 8000 рублей
По мне так вариант более чем :-X
Цитата: SHADOW™ от 21 Май 2013, 16:17:43
цена за аренду бокса 7000 рублей
У нас, так это на шару.
ну щас пока сложно все.... еще пока не клиентов ничего. работаю на дядю пока. и параллельно пытаюсь сделать свое.
(http://s019.radikal.ru/i632/1305/14/c4c3d040f8db.jpg)
всем привет ! в одном из гаражных кооперативов города мне предложили использовать 5 гаражей под покраску , гаражи стандартные где-то 6 на 5 высота потолка 3 . сижу думаю , где что прорубить) где что завалить) вариантов в голове много , но и хотелось бы послушать ваше мнение
стапель нет ! ( я больше маляр чем "костоправ" и считаю не выгодным чинить "перевертыши"
А в этих боксах хочу расположить как можно удобней 2 бокс рихтовку 3 бокс покраску , ( заехал в один -выехал из другого). кладовая - это хорошо ! возьму на вооружение . Под компрессор думаю использовать пол (компрессор, сэптик, еще че нить).в кооперативе есть газ но нет воды...
...
еще бокс и под мойку .
...
сейчас работаю в большом ангаре , здесь проще заехал и везде обслужился. а эта схема в другом городе , куда приглашают поработать .
думаю как выжать максимальное удобство для работы и для клиента .
Не пиши несколько сообщений подряд - пользуйся функцией "Изменить"(в правом верхнем углу твоего сообщения).
(http://i022.radikal.ru/1305/2a/0f2a9ce3abca.jpg)
думаю примерно так. а вложится в реконструкцию хочет владелец этого ряда гаражей .
Мое здесь только рабочий инструмент ну и вот этот мини проект удобный для работы.
да да да я тоже подумывал о пользе этих квадратов)))
Цитата: master_hm от 24 Май 2013, 16:13:21
(http://i022.radikal.ru/1305/2a/0f2a9ce3abca.jpg)
думаю примерно так. а вложится в реконструкцию хочет владелец этого ряда гаражей .
Мое здесь только рабочий инструмент ну и вот этот мини проект удобный для работы.
да да да я тоже подумывал о пользе этих квадратов)))
А подумай еще что будет когда ты дело поставиш,и что придумает владелец гаражей который решил вложиться.Так просто мысли вслух.Обычно мавр уходит когда сделал свое дело.
Делаю навес перед гаражем. Размеры 6х6м. Трубы 100мм ( столбы) уже забетонировал. Сверху хочу сделать из квадратной трубы двухскатную крышу. Есть разница как варить фермы на крышу-как на верхнем рисунке или на нижнем и какого размера трубы будет достаточно для прочности?. Повторюсь- 6 метров . Может кто то делал или знает как посчитать.?
(http://f14.ifotki.info/thumb/6b92e13859a781172e635c777e070af85f85f3152419016.jpg) (http://ifotki.info/14/6b92e13859a781172e635c777e070af85f85f3152419016.jpg.html)
_http://en.sopromat.org/ здесь можно посчитать онлайн нагрузки на металл,в чём то за бакс,в чём то бесплатно...главное эпюру с эвольвентой не путать ;D
Цитата: Kiolan от 28 Май 2013, 19:36:53
Делаю навес перед гаражем. Размеры 6х6м. Трубы 100мм ( столбы) уже забетонировал. Сверху хочу сделать из квадратной трубы двухскатную крышу. Есть разница как варить фермы на крышу-как на верхнем рисунке или на нижнем и какого размера трубы будет достаточно для прочности?. Повторюсь- 6 метров . Может кто то делал или знает как посчитать.?
(http://f14.ifotki.info/thumb/6b92e13859a781172e635c777e070af85f85f3152419016.jpg) (http://ifotki.info/14/6b92e13859a781172e635c777e070af85f85f3152419016.jpg.html)
правильно как нижний но с вертикальной перемычкой как на верхнем.
Видел такой навес ,крытый профнастилом,фермы были сварены из арматуры 14мм как у тебя на нижнем рисунке,расположены через метр,и нормально стоит.
У меня по сопромату был руководитель отделения(в технаре) Мужик убойный,но у меня было 4. ;D
Ферма, и та и та, жызне способны,но чем больше угол верхних,чем больше(гуще) перемычки,и чаще фермы-тем крепче крыша.
Учитывать нужно в основном снег и ветер.Думаю шо при угле в 35*-40* и частоте перемычек через 30 см ,20х40 хватит на руба. :)
Цитата: самоделка от 28 Май 2013, 21:05:40
Повторюсь- 6 метров . Может кто то делал или знает как посчитать.?
могу дать техн. данные о ферме своей крыши гаража, но только завтра. Замеряю размеры пролетов, труб и покажу на фото (или видео). Стоит с 2002 г. снег никогда с крыши не чистил, прогибов нет, цеплял таль, снимал двигатель в сборе с КПП, все держит..
Я только подумал, а Пыж уже успел нарисовать и все просчитать :-\ :)
(http://f14.ifotki.info/thumb/423278a86657ae655b398712c6f2b7415bcaa0152467568.jpg) (http://ifotki.info/14/423278a86657ae655b398712c6f2b7415bcaa0152467568.jpg.html)
Олег как думешь, во сколько этот навес тебе обойдется?...только железо. :)
Спрашиваю почему, потому что себе думаю такой забабахать. :)
Цитата: KSM от 30 Май 2013, 01:13:36
Олег как думешь, во сколько этот навес тебе обойдется?...только железо. :)
Спрашиваю почему, потому что себе думаю такой забабахать. :)
Сергей, у нас такие козырьки (только верх сферой) делают под поликарбанат, спрашивал сколько будет стоить 4*4 получилось 14 тыс. один каркас покрашенный. Хотел на беседку замутить.
Поперечины перенести в верхнюю часть ферм, если в торец то и основой будут под крепление кровельного материала. А чем крыть собрался? Интервалы показалось, что не совсем подходят под шрокораспостраненные.
Поперечина в конек крыши существенно помогает при монтаже модулей ферм.
ЦитироватьЕсли полностью повторить конструкци как на рисунке, но без опорных колонн(они уже смонтированы), то вес всего навеса 318 кг. Заложен профиль 50х25х2 и 100х50х2.
Т.е. по металлу с доставкой будет в районе 350$.
В смысле с доставкой?...оттуда ко мне ? :-\
Понятно!...а то я уже площадку под вертолет начал готовить, чтоб груз сбрасывать. ;D
Цитата: celentano от 30 Май 2013, 05:04:56
Цитата: KSM от 30 Май 2013, 01:13:36
Олег как думешь, во сколько этот навес тебе обойдется?...только железо. :)
Спрашиваю почему, потому что себе думаю такой забабахать. :)
Сергей, у нас такие козырьки (только верх сферой) делают под поликарбанат, спрашивал сколько будет стоить 4*4 получилось 14 тыс. один каркас покрашенный. Хотел на беседку замутить.
Володя как у вас насчет града?
Цитата: KSM от 30 Май 2013, 01:13:36
Олег как думешь, во сколько этот навес тебе обойдется?...только железо. :)
Спрашиваю почему, потому что себе думаю такой забабахать. :)
сегодня купил два профиля 50х100х3 по 6м =600грн и 7 профилей 50х25х3 -1040грн.( больше не было в городе, завтра придет фура будут 50х25х2)..То есть уже 1700 грн. И еще нужно на 1200 грн. Трубы 100мм на стойки я купил б\у 4 штуки по 4м за 250грн , а новые будут около 1000грн. То есть у меня получится 3200грн =400$ , а с новыми трубами 500$. А еще накрыть 36 кв.м будет 360$ на жесть или шифер. А еще электроды, краска, деревянные бруски, цемент , машина щебня 750грн, машина песка 450грн (залить площадку под навесом) . Вобщем на 1000$ нужно расчитывать.Если сам все сделаешь.
Я делаю из за того, что бус не входит в гараж по высоте. А так перед гаражем будет навес , под который войдет высокий Спринтер. Да и свое авто всегда стояло на улице под дождем.
Цены на металл +http://www.ugmk.ua/ru/prices/kiev-65-1.html
да я про шифер написал для примера. Чем ни крой, а меньше 10$ за кв.м. не будет
Вчера был на металобазе в Горловке цена трубы 40на40 18 гривен метр (мне надо 200 метров) ,я думаю это недорого.Из этой трубы тоже надо сделать ферму ,перекрыть 7 метров под металопрофиль.
Цитата: aalleecs от 31 Май 2013, 07:59:36
Вчера был на металобазе в Горловке цена трубы 40на40 18 гривен метр (мне надо 200 метров) ,я думаю это недорого.
какая толщина стенки?
Скидываю фото своей ОБУстройки, собственно даже стен, которые обшиты пластиковыми сендвич-панелями (пленка с них не ободрана, потому как выкладываю на пол плитку). (http://f14.ifotki.info/thumb/4967436eb4c82d4ea80eeff7bca51def59dee3152865937.jpg) (http://ifotki.info/14/4967436eb4c82d4ea80eeff7bca51def59dee3152865937.jpg.html)
Так вот к стене ( к пеноблоку) я их крепил без всякой обрешетки на пену и саморезы. Похожих вариантов обшивки стен на форуме не встречал, поэтому как поведут себя при эксплуатации не знаю. Буду отписывать по мере эксплуатации.
Цитата: Kiolan от 30 Май 2013, 22:44:33
Я делаю из за того, что бус не входит в гараж по высоте. А так перед гаражем будет навес , под который войдет высокий Спринтер. Да и свое авто всегда стояло на улице под дождем.
Я тоже делал навес для трактора, но он бедный там только раз стоял. ;) ;D Сейчас ставлю в основном свою машину зимой и летом, клиентские убираю за ворота, но иногда свою вообще на улицу приходится ставить. Ворот нет. Он у меня как бы продолжение дровенника и все под одной крышей. Высота 3,5м., ширина 4м., стойки труба на 87 перекрытие швеллер на 10, стены и обрешетка доски (лицевая сторона кромленые и строганные с тыльной стороны обшит не кромленой 30-кой). Крыша крыта рубероидом потом сверху шифер. Думаю перекрыть профнастилом, т.к. наклон маленький ската и зимой задерживается на шифере снег.
Цитата: avtocond от 30 Май 2013, 19:25:59
Володя как у вас насчет града?
Юра, на самом деле у нас град бывает очень редко и не крупный (до 1см. крупнее не видал), вреда для поликарбоната не принесет.
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/06/Pzb0h.jpg)(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/06/07/9ZCkl.jpg) Если интересно.. Ферма длина-5,95м вверху двухдюймовка, внизу 35ый уголок,перемычки полдюйма.Расстояние по осям--15см.Полторы шиферины вдоль гаража. Снегу наваливает хожу сверху чищу без проблем.Стоит уже лет восемь..
Если Леха Зборомирский залезет то и снега не надо будет,почистит вместе с шифером.И с собой. ;)
Просто смотрю ребята очень серьезно подходят к расчету кровли. Ферма, довольно жесткая конструкция , и излишне валить туда материал как то жалко...ИМХО ::)
У тебя навес гаражом прикрыт и туда сильно не наметет.
Цитата: avtocond от 06 Июнь 2013, 23:39:44
У тебя навес гаражом прикрыт и туда сильно не наметет.
Стараюсь больше чем в колено не допускать ;),доски не густо. За ферму не переживаю :)
50х25 х2 - это разве излишества? А на пермычки внутри фермы я взял 20х20. Осталось найти время доварить :)
Постройка навеса понемногу продвигается. Минимальная высота 2.70 м ( высокий Спринтер 2.60 м, Форд на фото -около 2.10 м)
(http://f14.ifotki.info/thumb/1446fee34fd8d1813c69d48ac07ae2f25eb2f7153534085.jpg) (http://ifotki.info/14/1446fee34fd8d1813c69d48ac07ae2f25eb2f7153534085.jpg.html)(http://f14.ifotki.info/thumb/db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg) (http://ifotki.info/14/db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg.html)
Вдоль опор залил бодюр- выше него планирую зашить бока прозрачным шифером.
(http://f14.ifotki.info/thumb/e901e7aa3864cbfd3309e6db3040dd875eb2f7153534172.jpg) (http://ifotki.info/14/e901e7aa3864cbfd3309e6db3040dd875eb2f7153534172.jpg.html)
В опорах сделал зарезы под трубу50х100 , чтобы даже без сварки держались. К тому же так удобнее варить
(http://f14.ifotki.info/thumb/53d0827e3a7f358b1b5bf1f0502b9a415eb2f7153534343.jpg) (http://ifotki.info/14/53d0827e3a7f358b1b5bf1f0502b9a415eb2f7153534343.jpg.html)
Фермы очень жесткие, я цеплялся на одну-ни намека на прогиб под весом 90кг. Сверху бросил доску и ходил по верху варил. За 3 дня так наварился заготовок :-\ Вспоминал , каково было Автоконду варить раму стапеля....
Олег, теперь придется ворота на всю высоту делать, а боковые стенки прозрачные и что бы приоткрывались, для вентиляции. Зимой снег не надо чистить. :) (http://f14.ifotki.info/thumb/db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg) (http://ifotki.info/14/db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg.html)
Ворот не будет . Это уже получится целый сарай перед домом. :) Только навес и прозрачные стенки. А вместо ворот можно пленку натянуть, если что то подкрасить под навесом. Нет цели сделать камеру для автобусов :)
Цитата: Kiolan от 10 Июнь 2013, 17:28:25
Постройка навеса понемногу продвигается. Минимальная высота 2.70 м ( высокий Спринтер 2.60 м, Форд на фото -около 2.10
Надо было делать высоту 3 метра,а если спринтер с кондёром на крыше,или крафтер .Куда будеш впихивать ?
не, выше чем три...а вдруг автобус неоплан туристический или Боинг-747 ;D
сейчас скажут, что надо было крышу дома продлить... :o
Цитата: кувалда от 10 Июнь 2013, 21:27:12
Надо было делать высоту 3 метра,а если спринтер с кондёром на крыше,или крафтер .Куда будеш впихивать ?
Во- первых выше нельзя-окно дома закроет. Во - вторых ,я даже кабель на полуавтомате сделал короче, чтобы до ворот не доставал.Ато приедут ПАЗами и Камазами к воротам и привари что нибудь. То что не влезает -то мне нах... не нужно. Полно работы с маленькими :)авто. Делал , чтобы поставить свое авто и иногда что то приварить и подкрасить не в гараже.
Цитата: кувалда от 10 Июнь 2013, 21:27:12
Цитата: Kiolan от 10 Июнь 2013, 17:28:25
Постройка навеса понемногу продвигается. Минимальная высота 2.70 м ( высокий Спринтер 2.60 м, Форд на фото -около 2.10
Надо было делать высоту 3 метра,а если спринтер с кондёром на крыше,или крафтер .Куда будеш впихивать ?
Пусть едут в ,какое нибудь другое место.
Цитата: Kiolan от 10 Июнь 2013, 22:04:09
я даже кабель на полуавтомате сделал короче, чтобы до ворот не доставал.Ато приедут ПАЗами и Камазами к воротам и привари что нибудь.
А просто посылать без обьяснения причин не пробовал? ;D
Цитата: Kiolan от 10 Июнь 2013, 17:28:25
[/img][/url](http://f14.ifotki.info/thumb/db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg) (http://ifotki.info/14/db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg.html)
Фермы очень жесткие, я цеплялся на одну-ни намека на прогиб под весом 90кг. Сверху бросил доску и ходил по верху варил. За 3 дня так наварился заготовок :-\ Вспоминал , каково было Автоконду варить раму стапеля....
Олег, ты и так по максимуму поднял, перекрыл чуток окно коньком. Будешь лицезреть из окна одну сплошную крышу. Конструкция получилась сверх прочная. Судя по фоткам площадку для посадки на крышу легкого вертолета можно делать. ;) Супермаркеты сейчас строят намного слабее конструкции. ;) ;D
Актуальны будут водосточные желоба. Неприятный эффект падающих капель, которые ударяясь о землю разлетаются на приличное расстояние.
Тогда можно будет внизу душ замутить или джакузи.В позе плуга получится неплохой массаж ягодиц.Главное потом разогнуться а то так и зависнуть на целый день не исключается.
Ничего страшного в случай сюрприза стихии, раз в году можно снизу подпереть. Не так страшен большой слой снега. Как мокрый снег или пролитый основательно дождем.
Саня (ПЫЖ) ,требуется консультация: гараж будет стоять в чистом поле(т.е. продуваемый всеми ветрами) .Каркасная конструкция из металлопрофильной трубы ,снаружы лист металлопрофиля ,во внутрь 100 мм. утеплителя мин.ваты ,из нутри ОСБплита . Размер 7на 9 , из какой трубы его нужно делать? :-\
зря потрачено на каждой ферме по 3м. трубы. ваша система не влияет на работу фермы.
(http://i.piccy.info/i7/6b133d1a882ff871bd396b41ef230fe1/4-61-478/13301023/db1049dd52b3d2df87d84522b6d28f785eb2f7153534122.jpg)
больше толку было бы просто от дополнительной вертикальной перемычки.
Андрей, сделать можно пракически из любой профильной трубы (даже из круглой, прута, шестигранника или арматурины ;))...будет меняться только сама конструкция. :)
Дома нет возможности просчитать, а на данный момент времени я в отпуске - смогу помочь с 1го июля.
...
Из данных не хватает высоты и розы ветров ::)
[/quote] Высота 2.50 м. ,из трубы 40на40 мм. планирую, уже сделаны закладные по углам ,и через три метра.
Цитата: svarnoi69 от 19 Июнь 2013, 22:39:51
зря потрачено на каждой ферме по 3м. трубы. ваша система не влияет на работу фермы.
больше толку было бы просто от дополнительной вертикальной перемычки.
Жесткость дают треугольники , а не квадраты.В треугольнике все стороны работают на растяжение или сжатие, а квадрат складывается. Хотя конечно, не телебашня :), может быть вообще одной вертикальной по середине хватило, но запас не мешает.Я по верху хожу как по бетону, даже не дрогнет.
+https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=l1HDUbrNO4fV4QStj4CQAQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1366&bih=667
Цитата: Kiolan от 20 Июнь 2013, 21:58:09
..Жесткость дают треугольники , а не квадраты.
смысл моего поста был о лишних деньгах,потраченных вами в пустую.
ps.но раз пошла такая каша-
жесткость дает правильная компоновка углов раскосов.-работает связка-перпендикуляр и раскос или раскосы без перпендикуляра.
при таком угле и длине раскоса(а тем более-с такой высотой фермы) ваш *треугольник* не работает.
угол должен быть в пределах 30-45*.
Работу сварщика здесь не считаем , труба еще не покупалась ,можно взять и 80на80 на основной каркас.Но с другой стороны не хочется переплачивать за материал, нужно найти оптимальное решение. Но это будет однозначно гараж каркасной конструкции и стены типа сендвича. :-\
Как будете бороться зимой с промерзанием? Железный каркас-это целое "мостище холода".
Внутреннюю стену на дервянных брусках.
Поэтому и хотел делать из квадрата 40на40 и плюс на него рейку деревянную 50на50 чтобы исключить передачу холода. :-\
Пока я писал ,ЮРА уже дал ответ ::)
Андрюха,мы как близнецы думаем одинаково.Только двоюродные. ;)
Можно стены целиком с полубрусков 5х10 ,собрать каркас, заполнить базальтовым утеплителем (10см), пленкой и обшить с двух сторон чем хочешь . На потолок(крышу) можно и из профтрубы сварить каркас(фермы).
Решил переделать крепёж под рельсы тали...
Нужно закрепиться сверху плит...думаю сделать на плитах сверху пластину 5 мм толщина рзмер 15*30 где-то...Прут толщиной 20 мм...
Возникает вопрос..как лучше закрепить прут к пластине? Если я просто сделаю дыру в пластине, вставлю туда прут и обварю вокруг это будет надёжно?
Т.е. планирую положить 4 пластины на плиты, в дырки вставить прутья, обварить по кругу а снизу потом подвешивать швеллера по которым будет кататься таль...
Нагрузка около тонны будет, не больше.
Сначала вбил в бок плиты прутки....но все разом сказали, что лучше так не рисковать...прислушался к советам...переделываю)
Цитата: unitvisual от 28 Июнь 2013, 10:17:52
Возникает вопрос..как лучше закрепить прут к пластине? Если я просто сделаю дыру в пластине, вставлю туда прут и обварю вокруг это будет надёжно?
Я кончик прута загнул-бы 5см просунул через пластину и обварил.А вобще если не ошибаюсь 1см сварочного шва должен выдерживать 300кг.
Цитата: unitvisual от 28 Июнь 2013, 10:17:52
Решил переделать крепёж под рельсы тали...
Нужно закрепиться сверху плит...думаю сделать на плитах сверху пластину 5 мм толщина рзмер 15*30 где-то...Прут толщиной 20 мм...
Возникает вопрос..как лучше закрепить прут к пластине? Если я просто сделаю дыру в пластине, вставлю туда прут и обварю вокруг это будет надёжно?
Т.е. планирую положить 4 пластины на плиты, в дырки вставить прутья, обварить по кругу а снизу потом подвешивать швеллера по которым будет кататься таль...
Нагрузка около тонны будет, не больше.
Сначала вбил в бок плиты прутки....но все разом сказали, что лучше так не рисковать...прислушался к советам...переделываю)
Будет нормально ;) :)
Цитата: german_ от 28 Июнь 2013, 10:23:55
Цитата: unitvisual от 28 Июнь 2013, 10:17:52
Возникает вопрос..как лучше закрепить прут к пластине? Если я просто сделаю дыру в пластине, вставлю туда прут и обварю вокруг это будет надёжно?
Я кончик прута загнул-бы 5см просунул через пластину и обварил.А вобще если не ошибаюсь 1см сварочного шва должен выдерживать 300кг.
Ну смотря какой шов)) И какими электродами...)
Но сварочная точка 6 мм вроде ка кдолжна выдерживать 2 тонны на разрыв...раньше рвётся металл вокруг...думаю со швом примерно та же картина..только рвёт возле шва...
Вобщем решил сделать дыры в пластинах - по кругу прут проварить и ещё уголок 40ку кусок подставит ьи проварить к пруту как следует..чтоб уж наверняка..раньше плиты рухнут...
====
Кстати сварил пару решёток на пол в малярку 105 см на 137 см..снаружи труба 4*40*2, внутри просечной лист 508 - посчитал примерно нагрузку 400 кг для авто бизнес класса..наставил железа в самую середину и ещё сам встал..около 400 нагрузка...сам лист продавливался на сантиметр где-то...но авто будет заезжать не на середину(только 20 от края будут колёса...там прогиба 0)..да и даже по серёдке никуда не денется...
Есть только естественные деформации..
Это всё написано к тому, что прочитал где-то пост мол нет доверия просечке...
ЗЫ: Смотрится эстетично! Позже зафоткаю...
Ещё не придумал чем покрасить, чтобы было износостойко...
Цитата: Andreys от 28 Июнь 2013, 10:24:52
Будет нормально ;) :)
Надеюсь) Ещё усилю дополнительно кусками всякими..чтобы не думать никогда об этом всём)
===
Сделано:
Прутья 20мм, пластины 5 мм 25*15-20 см, дополнительно к пруту приварил уголки и железки толстые.думаю с запасом, скорее плиты перекрытия рухнут)
(http://s019.radikal.ru/i625/1307/f9/d8c9164ebbfdt.jpg) (http://s019.radikal.ru/i625/1307/f9/d8c9164ebbfd.jpg)(http://s58.radikal.ru/i159/1307/73/ff61da180ca4t.jpg) (http://s58.radikal.ru/i159/1307/73/ff61da180ca4.jpg)(http://s018.radikal.ru/i501/1307/9f/6fe0ffaa84cbt.jpg) (http://s018.radikal.ru/i501/1307/9f/6fe0ffaa84cb.jpg)(http://s017.radikal.ru/i426/1307/9c/0c94ab9bbb34t.jpg) (http://s017.radikal.ru/i426/1307/9c/0c94ab9bbb34.jpg)(http://s47.radikal.ru/i117/1307/eb/6621f9a696a6t.jpg) (http://s47.radikal.ru/i117/1307/eb/6621f9a696a6.jpg)(http://s50.radikal.ru/i127/1307/1d/be3c227a51fft.jpg) (http://s50.radikal.ru/i127/1307/1d/be3c227a51ff.jpg)
Ещё зафоткал трубы под вентиляцию - приток 50 см, отток 40.
Задолбала грязь перед гаражом
(http://f14.ifotki.info/thumb/e901e7aa3864cbfd3309e6db3040dd875eb2f7153534172.jpg) (http://ifotki.info/14/e901e7aa3864cbfd3309e6db3040dd875eb2f7153534172.jpg.html)
и вот по щучьему веленью, по моему платенью ( платил я) :)
Это было сделано вчера
(http://f14.ifotki.info/thumb/98f9c384b104fc209a410f8503353dab5f8510156746011.jpg) (http://ifotki.info/14/98f9c384b104fc209a410f8503353dab5f8510156746011.jpg.html)(http://f14.ifotki.info/thumb/acfbb96d557229ed8322b8378c04a6665f8510156746057.jpg) (http://ifotki.info/14/acfbb96d557229ed8322b8378c04a6665f8510156746057.jpg.html)
А это уже сегодня
(http://f14.ifotki.info/thumb/4f16a121dec65450c1f1f4fc66e68aa45f8510156746086.jpg) (http://ifotki.info/14/4f16a121dec65450c1f1f4fc66e68aa45f8510156746086.jpg.html)(http://f14.ifotki.info/thumb/3e28e4da43b8f984852fb5437df75b0a5f8510156746132.jpg) (http://ifotki.info/14/3e28e4da43b8f984852fb5437df75b0a5f8510156746132.jpg.html)(http://f14.ifotki.info/thumb/46d012a6f781eecc34537962d7a54f435f8510156746165.jpg) (http://ifotki.info/14/46d012a6f781eecc34537962d7a54f435f8510156746165.jpg.html)
Плиту по центру оставил- это часть стапеля :) Брусчатка 6 см толщина , 2 сорт ( зачем первый в рабочей зоне), зато не по 85грн , а по 55. Укладка 35 грн\м включая выкапывание земли, укладку щебня, песка, брусчатки..
Все это под недавно сделанным навесом. Площадь гаража удвоена :) На лето..
Цитата: Kiolan от 17 Июль 2013, 21:37:51
(http://f14.ifotki.info/thumb/46d012a6f781eecc34537962d7a54f435f8510156746165.jpg)[/url]
Плиту по центру оставил- это часть стапеля :) Брусчатка 6 см толщина , 2 сорт ( зачем первый в рабочей зоне), зато не по 85грн , а по 55. Укладка 35 грн\м включая выкапывание земли, укладку щебня, песка, брусчатки..
Все это под недавно сделанным навесом. Площадь гаража удвоена :) На лето..
Ну что сказать..... МОЛОДЦА! Ведь совсем другое дело. ;)
ну здесь же на форуме подают пример , подстрекают что то делать :)
Буду делать карусель и на выручку строить камеру,или покупать.
Заготовки на карусель. (http://f14.ifotki.info/thumb/5deee65e80e4b94b48412b11bc5aafb605cfd1156828434.jpg) (http://ifotki.info/14/5deee65e80e4b94b48412b11bc5aafb605cfd1156828434.jpg.html)
кого каруселить будешь?
свет отключат и :o, хотя у них такого не бывает. ;D
Там бензин, :)
Нужно ставить каркас из труб внутри, а то будет пи...ц. ;D
Наполнить гелием так еще и взлетит.
Весь тред не читал, острая нехватка времени, извините.
Вопрос тупой и банальный. Есть теор. возможность реконструировать помещение, добавить стену и т.д.
Размеры (в стандарте) выходят около 10*12. с возможностью увеличить на 10*13,5 (14) ()
Внутрь хочется камеру, с предбанником. И с "кусочеком" поста подготовки.
Габариты камер стандартны, это понятно.. внимательно и с благодарность выслушаю мнения опытных маляров, КАКОЙ должен быть предбанник? (по габаритам, изходя из практики работ, не будет ли подготовка засырать фильтра и т.д.)
Что есть предбанник,и каким образом подготовка,если она производиться не в камере,должна засирать фильтра?
Хочу облагародить фасад, учитывая распашные ворота и калитку. Может кто для примера фото своих гаражей предоставит или что посоветует. Уже не могу смтреть на это.
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/07/F5d6h.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/07/S9abf.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/07/YbNm6.jpg)
Совмести приятное с полезным . Повесь рекламные баннеры .
Цитата: yfimez от 07 Авг. 2013, 21:49:46
Хочу облагародить фасад, учитывая распашные ворота и калитку. Может кто для примера фото своих гаражей предоставит или что посоветует. Уже не могу смтреть на это.
позови пацанов которые граффити рисуют, закажи тему, за свои купи им краски, они тебе разрисуют в миг.
Цитата: yfimez от 07 Авг. 2013, 21:49:46
Хочу облагародить фасад, учитывая распашные ворота и калитку. ...
Володя,а место проходное,или проход/проезд закрывается?
я полянку перед гаражом имею в виду.
Это площадка- ниша, между двумя боксами. Сегодня привёз сайдинг, решил по- простому, и немного начал
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/08/UuKjc.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/08/FsJxe.jpg)
Строимся по полной подарили септик ))) Вопрос парни ему реально всплыть или нет?
(http://f15.ifotki.info/thumb/281ea5abfd2ed7aa2e5c7b5d4a354fecb2d845158856568.jpg) (http://i-fotki.info/15/281ea5abfd2ed7aa2e5c7b5d4a354fecb2d845158856568.jpg.html)
Цитата: xpahutel86 от 11 Авг. 2013, 07:48:50
Строимся по полной подарили септик ))) Вопрос парни ему реально всплыть или нет?
(http://f15.ifotki.info/thumb/281ea5abfd2ed7aa2e5c7b5d4a354fecb2d845158856568.jpg) (http://i-fotki.info/15/281ea5abfd2ed7aa2e5c7b5d4a354fecb2d845158856568.jpg.html)
Непонятный грунт по фотке,но,вроде,не глина.
Не должон всплыть.
Цитата: xpahutel86 от 11 Авг. 2013, 07:48:50
Строимся по полной подарили септик ))) Вопрос парни ему реально всплыть или нет?
(http://f15.ifotki.info/thumb/281ea5abfd2ed7aa2e5c7b5d4a354fecb2d845158856568.jpg) (http://i-fotki.info/15/281ea5abfd2ed7aa2e5c7b5d4a354fecb2d845158856568.jpg.html)
Всплывет, не сомневайся. Если есть в чём плыть. Перед тем как заливать бетоном, ту емкость надо наполнить водой.
yfimez набери в поиске " облицовка фасада ", материалов будет куча-выбирай, далее выставляешь металлический каркас по уровню, горизонталь - вертикаль, и облицовываешь на саморезы. Только надо с козырьком над воротами порешать, что типа этого (http://f15.ifotki.info/thumb/8962ea5f36ff070a18f0594e904983cc257a11158888641.png) (http://i-fotki.info/15/8962ea5f36ff070a18f0594e904983cc257a11158888641.png.html)
Где этот бокс, находится? Что-то знакомое, вроде бы.
Тебя мой ник ввёл в заблуждение. В Санкт-Петербурге бокс. В свободное время занимаюсь фасадом. Вот козырёк и то что уже сделал
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/22/XvwuP.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/24/gqoeJ.jpg)
Если бы пораньше подал идею козырька, обязательно сделал такой
Ну дык для кота такой козырёк сделай ;D
Скоро и для кота доберёмся, а пока так
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/29/B32Mj.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/29/xoDPI.jpg)
Цитата: yfimez от 29 Авг. 2013, 19:17:39
Скоро и для кота доберёмся, а пока так
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/29/B32Mj.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/29/xoDPI.jpg)
Красота... 8) И коллектор солнечный поставил.. Можно от эд. сети отключаться. :o ;D
На следующий год планирую крышу- купол из поликарбоната. Много перспектив открывается.
Цитата: yfimez от 29 Авг. 2013, 19:38:48
На следующий год планирую крышу- купол из поликарбоната. Много перспектив открывается.
Перспектива, забить чердак всяким дермом... :-[
Не нашёл где спросить спрошу здесь:Подходит 3фазы на дом и гараж сколько я могу с них снять квт(хочу подогрев приточки сделать тэнами)
Цитата: 36 rus от 29 Авг. 2013, 19:43:50
Не нашёл где спросить спрошу здесь:Подходит 3фазы на дом и гараж сколько я могу с них снять квт(хочу подогрев приточки сделать тэнами)
Сомневаются мужики, что у тебя получится. Только свет, компрессор и улитки уже 10 квт будет. А 5 киловаттами не нагреешь...
То есть получается на всё про всё 15квт и не более.
А это мало? :-\
Не помню точно но кто то из парней писал ,что греет тэнами.Вопрос делитанта а что случиться если сделаю квт на 20?
котлы отопления, газовые, стоят в домах, в основном на 24 квт. тепловой мощности. представь в доме, в форточку поставить улитку №4. много этот котел на 24 квт нагреет... надо хотя бы 30-40 и то это не очём... :-[
камеры на природном газе, имеют свою ветку от ГРП среднего давления. Вот и остается только ДТ и баллонный газ.
Володя теория теорией,но мне больше интересна практика,если имеются с приточкой тэнами отзовитесь.
Цитата: 36 rus от 29 Авг. 2013, 20:08:55
Не помню точно но кто то из парней писал ,что греет тэнами.Вопрос делитанта а что случиться если сделаю квт на 20?
Я щитаю что если линия позволяет то можно и 20квт,и вводной автомат в щитке(у меня опломбированный).
Цитата: 36 rus от 29 Авг. 2013, 20:08:55
Не помню точно но кто то из парней писал ,что греет тэнами.Вопрос делитанта а что случиться если сделаю квт на 20?
открой договор договор на поставку эл. энергии, там будет указана разрешенная к использованию мощность. Не знаю как в РФ, но на Украине превышение договорной величины влечет штраф, пару раз поймают на превышении, установят для тебя индивидуально ограничитель мощности.
ПС: заходил у себя в городе на ВАЗовскую СТО (официальная), у них стоит покрасочная камера, древняя, ей более 30 лет, обогрев приточки 4-мя тенами, мощность каждого тена 160 кВт !!!! Камера двухмоторная улитки вроде бы №5 (со слов директора).
160 квт один тэн * 4. ? (скорее всего общая 160.) Наверное директор что то напутал. У него что, своя подстанция на СТО. :-[
Цитата: vovkast от 30 Авг. 2013, 09:36:19
160 квт один тэн * 4. ? (скорее всего общая 160.) Наверное директор что то напутал. У него что, своя подстанция на СТО. :-[
да, двухтрансформаторная 2х630. Не напутал, я же их проверял :)
А еще у них эта камера (вообще их две), с мокрой очисткой (не знаю как правильно назвать), вообщем приямок в камере глубиной около 1,5-1,7 метра, заполненый водой, и в приямке форсунка распыляет воду, создавая завесу... Но сейчас они обленились и водой не заполняют, от этого в местах гнилого назквозь выходного воздуховода видно слой краски толщиной, штоб не соврать 7-8 см!!!
в таком случае, электро - это самое правильное решение. У нас на СТО-ВАЗ когда то тоже стояла такая, внизу вода.. но только работала на дизельной горелке.
У меня такая камера с ваннами с водой в полу.Родные тэны стояли оребренные 22шт по 2квт.При сушке больше 42 градусов в зиму не нагоняет,в режиме покраски на 12 тэнах держит 20-25градусов.Камера находится в неотапливаемом боксе с температурой такой же как и на улице.Сейчас думаю добавить еще тэнов на 18квт,может тогда нагонит необходимые 60градусов для сушки :(
Цитата: yfimez от 22 Авг. 2013, 20:44:19
Тебя мой ник ввёл в заблуждение. В Санкт-Петербурге бокс. В свободное время занимаюсь фасадом. Вот козырёк и то что уже сделал
Да нет, как раз там и видел, очень похожий по ул. Салова, примерно в таком же боксе развал схождение мне делали. Работал кузовщиком в Питере в 2005-2006годах.
В купчино много по гаражам боксов. В принципе они все схожи, до отделки. Мой же в другой стороне. Питер- огромный городище. Можно жить и работать в какой то её части и не думать, что это только часть мегаполиса.
Цитата: german_ от 29 Авг. 2013, 21:45:29
Цитата: 36 rus от 29 Авг. 2013, 20:08:55
Не помню точно но кто то из парней писал ,что греет тэнами.Вопрос делитанта а что случиться если сделаю квт на 20?
Я щитаю что если линия позволяет то можно и 20квт,и вводной автомат в щитке(у меня опломбированный).
Если живеш возле жд то можно кинуть линию от столбов что у вас для электрички от Бобруйска поставили.;)
Дело не в линии а какую тебе мощность разрешили использовать.
Похоже последние фотки, набрал заказов на автодело
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/5ywrk.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/L2l4i.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/vI95.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/BHnI.jpg)
У кота как не было нормального козырька,крыльца,двери,звонка и глазка,так до сих пор и нет ;D
глазок есть
(http://f15.ifotki.info/thumb/fffbd7331bea74b8ef9908c78f74f6c15f8539160672979.jpg) (http://i-fotki.info/15/fffbd7331bea74b8ef9908c78f74f6c15f8539160672979.jpg.html)
Цитата: yfimez от 31 Авг. 2013, 19:57:14
Похоже последние фотки, набрал заказов на автодело
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/5ywrk.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/L2l4i.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/vI95.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/BHnI.jpg)
Во сколько обойдется поискрить болгаркой на эту отделку? :-[
Цитата: Stels от 01 Сен. 2013, 09:21:54
Цитата: yfimez от 31 Авг. 2013, 19:57:14
Похоже последние фотки, набрал заказов на автодело
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/5ywrk.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/L2l4i.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/vI95.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/BHnI.jpg)
Во сколько обойдется поискрить болгаркой на эту отделку? :-[
А Вы, когда автомобиль рядом стоит, оценивали стоимость "поискрить болгаркой"? Ну на самом то деле, можно и не искрить в ту сторону, или у Вас все летит куда попало? Человек красотой себя и других окружил, а Вы сразу критиковать! Если быть таким практичным, то и стены в боксе надо в черный цвет выкрасить- где-то облокотился, где-то масло пролил- на черном грязи не видно.
Очень красиво получилось!!!
Чем освещать помещение счерными стенами :o ?
Цитата: yfimez от 31 Авг. 2013, 19:57:14
Похоже последние фотки, набрал заказов на автодело
(http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/5ywrk.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/L2l4i.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/vI95.jpg) (http://fotos.autolikbez.info/images/2013/08/31/BHnI.jpg)
Я этим летом тоже ремонт сделал:
(http://f15.ifotki.info/thumb/3ad4c353117aa6f6da32825b1da493ff25e502159597909.jpg) (http://i-fotki.info/15/3ad4c353117aa6f6da32825b1da493ff25e502159597909.jpg.html)(http://f15.ifotki.info/thumb/0363763ec534c927efe3d7bb7e46587025e502159597921.jpg) (http://i-fotki.info/15/0363763ec534c927efe3d7bb7e46587025e502159597921.jpg.html)
Цитата: снайпер от 01 Сен. 2013, 09:54:49
Я этим летом тоже ремонт сделал:
(http://f15.ifotki.info/thumb/3ad4c353117aa6f6da32825b1da493ff25e502159597909.jpg) (http://i-fotki.info/15/3ad4c353117aa6f6da32825b1da493ff25e502159597909.jpg.html)(http://f15.ifotki.info/thumb/0363763ec534c927efe3d7bb7e46587025e502159597921.jpg) (http://i-fotki.info/15/0363763ec534c927efe3d7bb7e46587025e502159597921.jpg.html)
красиво
Цитата: vova0979 от 01 Сен. 2013, 09:50:04
Чем освещать помещение счерными стенами :o ?
Лично мне нравится все максимально допустимо светлое- просторно, объемно, все видно, уютно, приятно... А в темном помещении все наоборот- темно, мрачно, не комфортно.... зато болгаркой можно искрить в разные стороны и отработкой налево-направо поливать ;) :D
это хорошо, что у такая работа и есть клиенты (я о ПДР). А например в моем городе ты бы теми крючками разве что в печке кочегарил :) А при занятии маляркой стены за полгода перестают быть "светлыми и приятными" :)
Цитата: SSSR от 01 Сен. 2013, 10:02:46
Цитата: снайпер от 01 Сен. 2013, 09:54:49
Я этим летом тоже ремонт сделал:
(http://f15.ifotki.info/thumb/3ad4c353117aa6f6da32825b1da493ff25e502159597909.jpg) (http://i-fotki.info/15/3ad4c353117aa6f6da32825b1da493ff25e502159597909.jpg.html)(http://f15.ifotki.info/thumb/0363763ec534c927efe3d7bb7e46587025e502159597921.jpg) (http://i-fotki.info/15/0363763ec534c927efe3d7bb7e46587025e502159597921.jpg.html)
красиво
Спасибо, я старался! Самому теперь в разы приятнее работать,- это личные ощущения. Раньше не понимал людей, делающих красивый ремонт в гараже для своего автомобиля. Оказывается, когда СЕБЯ (не автомобиль) везде, окружаешь всем красивым- гораздо приятнее жить, радуешься жизни и улыбаешься чаще!!!
Цитата: Kiolan от 01 Сен. 2013, 10:10:38
это хорошо, что у такая работа и есть клиенты (я о ПДР). А например в моем городе ты бы теми крючками разве что в печке кочегарил :) А при занятии маляркой стены за полгода перестают быть "светлыми и приятными" :)
Согласен, а то получится как в фильме с Евдокимовым (где он туалет построил мраморный) У Вас на Западной красота везде- горы, реки, леса... - а у нас уже за город на пикник некуда поехать- кругом все загадили, как будто последний день некоторые люди доживают! А малярка (камера) вообще должна быть белой!!! ;)
ты же понял что я не про камеру :) , а про помещение для подготовки -сварка, шпаклевка...
Цитата: Kiolan от 01 Сен. 2013, 10:28:25
ты же понял что я не про камеру :) , а про помещение для подготовки -сварка, шпаклевка...
Конечно же понял, но согласитесь и со мной- лучше заниматься сваркой и шпаклевать в чистом, светлом, убранном боксе. Самоощущения разные. Просто есть некоторые маляра, у которых при очередной покраске (подготовке), малярный скотч с кусками крашеной газеты от позапрошлогодней машины под ногами валяется, они уже как мухи путаются в нем. Или лежит куча мусора в углу бокса, а на самом деле это два мусорных ведра, стоящих рядом, но закопанных хозяевами пустыми пачками сигарет, бутылками от воды и использованными чайными пакетиками- замучился гонять своих арендаторов >:D
А чем у Вас полы отделаны?
Театр начинается с вешалки. Могут подумать нет клиентов, нет денег, нет возможности содержать помещение в должном виде. У меня сварка, покраска в глубине бокса. До ворот далеко. Стены внутри крашу белой водоэмульсионкой. Да чё говорить, приятно глазу. На самом деле стоимость материала на фасад примерно 10 т.р., не дорого.
Цитата: vladmir50 от 31 Авг. 2013, 22:34:42
У кота как не было нормального козырька,крыльца,двери,звонка и глазка,так до сих пор и нет ;D
На три дня пропал, думал покинул отчий дом. Нет, сегодня вернулся,
Цитата: снайпер от 01 Сен. 2013, 10:12:40
окружаешь всем красивым- гораздо приятнее жить, радуешься жизни и улыбаешься чаще!!!
Саня во что вышло порадоваться и как надолго? ;)
Да как у Линдси Лохан,на каждый день новые босоножки от Лабутена ;D
Изо дня в день клиента что ли одними и теми же воротами в одном и том же цвете встречать?Сегодня крыльцо в стиле рококо,завтра ампир,глядишь и не зарастёт тропа для гламурной тусовки...На неделю стиль не поменяй,сразу одни нищеброды только на тетехах и кайенах заваливают... ;D
Парни, может у кого есть недавний опыт оштукатуривания кирпичных стен. Цель: чисто выравнить и покрасить. Интересует расход штукатурки. У меня выбор стоит между простым оштукатуриванием или обшивкой белым профнастилом. Размышляю что дешевле, и как по времени...
изнутри или с улицы?
Цитата: Ataman1 от 07 Сен. 2013, 21:10:03
Парни, может у кого есть недавний опыт оштукатуривания кирпичных стен. Цель: чисто выравнить и покрасить. Интересует расход штукатурки. У меня выбор стоит между простым оштукатуриванием или обшивкой белым профнастилом. Размышляю что дешевле, и как по времени...
я покрасил с пульвика белой краской, купил самую дешевую в строймаге и все дела, светло, устраивает короче...
расход не скажу но лутше оштукатурить.
Цитата: nik633 от 07 Сен. 2013, 21:19:19
расход не скажу но лутше оштукатурить.
А поконкретней, почему лучше штукатурка?
Расход штукатурки зависит от кривизны стен и опыта штукатура.Если нет никакого опыта то лучше и быстрее профнастил.
Может не правильно было сделано, Но штукатурка слоями слазила, наверно постоянный перепад температур (зимой)
Цитата: yfimez от 07 Сен. 2013, 21:45:05
Может не правильно было сделано, Но штукатурка слоями слазила, наверно постоянный перепад температур (зимой)
Скорее всего.Штукатурка ложится на кладку бесшовку,те швы не заполнены и не расшиты.
Цитата: Ataman1 от 07 Сен. 2013, 21:10:03
Парни, может у кого есть недавний опыт оштукатуривания кирпичных стен. Цель: чисто выравнить и покрасить. Интересует расход штукатурки. У меня выбор стоит между простым оштукатуриванием или обшивкой белым профнастилом. Размышляю что дешевле, и как по времени...
Утеплить и профнастилом....если профилированный не по халяве,то лучше гладким...
Гладкий у нас только оцинкованный лист, а цена одинаковая. Как правильно утеплить стены мин.ватой? В смысле пароизоляция и т.д.
Ataman1 - поздно уже штукатурить,я себе все перештукатурил (дом,гараж).
Надо штукатурить в мае месяце,не холодно и не жарко (а самое главное
влажности сильной нет).
Чтоб штукатурка не трескалась,и не отпадала (по моим наблюдениям)
надо готовить раствор 5 к 1 (цемент песок) и маленькое ведерко гашеной
извести (разведеное с водой).
И самое главное,маяки надо так установить чтоб минимальная толщина была
не меньше 1 см (если меньще штукатурка трескаеться со временем).
Известь гасить зарание,пусть постоит день два,ато будет потом стрелять.
Ну и стены перед штукаруткой,поцарапать киркой (нанести вместо риски
царапины)хорошо грунтануть церазитов.
Но ето все в мае,щас нечего толком не высохнет (прийдут морозы начнет
рвать стены).
Штукатурить думал по любому сухой смесью. Наверно все таки профнастилом зашью.
Сухую всеравно водой разводить.
Цитата: Ataman1 от 07 Сен. 2013, 22:46:32
Штукатурить думал по любому сухой смесью. Наверно все таки профнастилом зашью.
Я себе стены поштукатурил,а потолок зашыл железом.Железо ровно прикрутить ето такой
гемор :-\ я бы лучще еще 2 гаража поштукатурил. ;D
Штукатурить интересно,главное постелить целофан на пол.Стоишь бросаешь на стены раствор
половина падает на пол (собераешь) и по новой бросаешь на стены.
Потом подсохло,прошел правилом,смесь по новому перемешал (и снова бросаешь).Весело как
в дестве. :D
Ну....так вопрос интерьера...преимущество пррофилированного,что берёшь сразу отпорошкованный в белый полумат...но тогда клеем поливать и время от времени перемывать,а если предпологать,что стены будут чернеть от издержек производства...то без разницы..тупо перекрашивать,гладкий будет менее пылесборный,нежели профилированный...я время от времени прохожу интерьерной,белой полуматовой,экологической,обычно для детских комнат,валиком в два слоя жидким....и всё как новое...
А утепление..тут полёт фантазии...вариантов море....
Я планировал внутри гаража на кирпич брус под уровень, и на брус профнастил. А утепление снаружи, пенопласт жесткий, название не помню...
Цитата: Ataman1 от 07 Сен. 2013, 23:00:00
А утепление снаружи, пенопласт жесткий, название не помню...
Пеноплекс наверное.Если и подготовка и покраска в одном гараже ,я бы проф листом обшил.Розетки герметичные поставить.И перед покрасом обмыл стены с кёрхера .Гловное на стенах не навешивать ерунды всякой(чтоб там пыль не копилась ).
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
пена. салидолом обмазал рамку ворот, закрытую воротину обдул пеной. пена засохла, открыл ворота. плотнячек гарантирован :)
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
проклеены по швам и на воротах и на гараже уплотнители дверные самоклейки-прошло 6 лет-в том году все заменил-сели
брал такие бухты (http://f15.ifotki.info/thumb/93ea511b0060e293a9f75ed8218a733b5cf26e162443847.gif) (http://i-fotki.info/15/93ea511b0060e293a9f75ed8218a733b5cf26e162443847.gif.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/a1237bbbdd5581151a55d3dddb497f885cf26e162443847.jpg) (http://i-fotki.info/15/a1237bbbdd5581151a55d3dddb497f885cf26e162443847.jpg.html)
У меня тоже самоклейки,а низ ворот полоска резины.
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
Прошлый век конечно , но можно использовать пожарные рукава .
опять же, если все щели законопатишь то задохнешся от вони шпакли.Вытяжка будет тянуть , а откуда будет воздух поступать?
для этих нужд должен быть приточной канал :-X
зачем специально делать канал, если щели уже есть :)
Цитата: Kiolan от 21 Сен. 2013, 20:42:31
зачем специально делать канал, если щели уже есть :)
А если щели не заделать то зимой будешь улицу греть ;)
У нас бывает по зиме такой ветерок вдоль гаражей что даже сквозь утепление на воротах занавеску брезентовую качает ...
у нас зимы теплее, а ниже -10 -15 завешиваю ворота изнутри. Если одно хорошо, то другое плохо :)
А у нас и -40 бывает ... :(
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
У меня пожарный рукав в ребро,уплотнительнее,крепче и долговечнее ничего нет O0
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
Ах да забыл...ты опять спохватился когда поезд ушёл,изачально же строил,для тёплого рабочего бокса,а не просто гараж....вот и надо было ворота варить с двойным прихлопом...
с двойным притопом >:(...а ты как всегда.....
Цитата: виталий каховка от 21 Сен. 2013, 19:29:24
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
пена. салидолом обмазал рамку ворот, закрытую воротину обдул пеной. пена засохла, открыл ворота. плотнячек гарантирован :)
На хорошем морозе нехило дует под эту пену.
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 21:35:44
с двойным притопом >:(...а ты как всегда.....
Что как всегда?Не проконтролировал?Или не упускаю возможность наступить на больную мозоль? ;D
Цитата: vladmir50 от 21 Сен. 2013, 21:48:14
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 21:35:44
с двойным притопом >:(...а ты как всегда.....
Что как всегда?Не проконтролировал?Или не упускаю возможность наступить на больную мозоль? ;D
подъебнешьподколешь козла на повороте ;D
сам Вовка то вот как гараж утеплил
(http://f15.ifotki.info/thumb/3ba650b8573a98feab4f76a7350f3c3f5f858c162449770.jpg) (http://i-fotki.info/15/3ba650b8573a98feab4f76a7350f3c3f5f858c162449770.jpg.html)
Всем привет.. Кто нибудь заливал полы в малярке раствором для выравнивания полов? Сейчас у меня цементная стяжка в гараже на полу..Пыли от пола куча, как его не выметай.. На работе в цехах всё залито выравнивателем и пыли как нибывало и полы гладкие аккуратные..
Цитата: Electric от 02 Окт. 2013, 22:16:37
Всем привет.. Кто нибудь заливал полы в малярке раствором для выравнивания полов?
вообще то эта смесь идет как *финиш* стяжки,под плитку.
ее масляной краской иногда вскрывают,но от сырости идет *лопухами*
Цитата: Electric от 02 Окт. 2013, 22:16:37
Всем привет.. Кто нибудь заливал полы в малярке раствором для выравнивания полов? Сейчас у меня цементная стяжка в гараже на полу..Пыли от пола куча, как его не выметай.. На работе в цехах всё залито выравнивателем и пыли как нибывало и полы гладкие аккуратные..
поищи в продаже грунтовку по бетону, знакомые строители пробовали, сказали "бомба", износостойкая, не создает пыли и т.д., правда дорогая была 5 кг около 35 у.е. стоило
ну у меня полы покрашены какой-то немецкой краской по бетону...вроде ничего
Пух!..плитку ложи ;)
чтобы потом со швов говно выметать?
Делай без швов. :)
отстрелит
я без швов делал...ну почти, за 4 года не отстрелила....или как там правильно написать...ну ты понял.
Так все равно когда авто заедет в гараж с колес ведро грязи , независимо бетонные полы или плиточные
Цитата: pux39 от 02 Окт. 2013, 23:48:50
чтобы потом со швов говно выметать?
Зато все говно только в швах и будет.
Цитата: svarnoi69 от 02 Окт. 2013, 22:32:11
Цитата: Electric от 02 Окт. 2013, 22:16:37
Всем привет.. Кто нибудь заливал полы в малярке раствором для выравнивания полов?
вообще то эта смесь идет как *финиш* стяжки,под плитку.
ее масляной краской иногда вскрывают,но от сырости идет *лопухами*
на заводе на работе уже много лет просто ровнителем пол залит и всё гуд.. ровно, чисто..сверху окрашен.. сегодня у себя залил метра 4 квадратных.. получилось вроде ничего.единственное нужен валик игольчатый, что бы потом от воздушных пузырей не сотавалось отверстий..
Как этот выравниватель правильно называется, а то впарят какую-нибудь хрень продавцы, я тут прожектора недавно покупал, так я про них больше знал чем продавец....
Ворота уплотнены по периметру транспортерной лентой (толщина 5мм и ширина 150мм). Уже почти 2 десятка лет сделано и все работает. Верх и низ ленты при закрывании загибается вдвойне, уплотнение получается хорошее. Бока просто внахлест идут при закрывании ворот. На полу "солянка": центральная часть бетонная плитка 500*500 по бокам алюминиевая 300*300. Чуток плитки не хватило так еще третий вид лежит обычная керамическая 150*150. Последняя самая отстойная потихоньку ломается и отпадывает, остальная стоит нормально.
К слову морозы у нас бывают и под -40, утеплятся приходится не шуточно и не на отъ..бись. ;) Есть и вытяжка, но в морозы ее закрываю, конечно все в зависимости от того что приходится делать, понятно что при сварке, покраске ее все равно открываю.
Цитата: celentano от 07 Окт. 2013, 11:03:45
Ворота уплотнены по периметру транспортерной лентой (толщина 5мм и ширина 150мм). Уже почти 2 десятка лет сделано и все работает. Верх и низ ленты при закрывании загибается вдвойне, уплотнение получается хорошее. Бока просто внахлест идут при закрывании ворот. На полу "солянка": центральная часть бетонная плитка 500*500 по бокам алюминиевая 300*300. Чуток плитки не хватило так еще третий вид лежит обычная керамическая 150*150. Последняя самая отстойная потихоньку ломается и отпадывает, остальная стоит нормально.
К слову морозы у нас бывают и под -40, утеплятся приходится не шуточно и не на отъ..бись. ;) Есть и вытяжка, но в морозы ее закрываю, конечно все в зависимости от того что приходится делать, понятно что при сварке, покраске ее все равно открываю.
А можно подробнее про верх и низ загибается вдвойне?:)) Не понял как выглядит в реальности...резины пару рулонов есть...хочу применить)
Цитата: vladmir50 от 21 Сен. 2013, 21:31:10
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
У меня пожарный рукав в ребро,уплотнительнее,крепче и долговечнее ничего нет O0
Тоже пожарный рукав, НО ЕСТЬ МИНУС....понизу ворот примерзает так что потом не выдрать...на вторых воротах раи экспермиента сделать хочу резину 5 миллиметровую с нитками которая...должна гораздо легче отрываться от льда...
А по верху и бокам ворот всё хорошо, держит вполне неплохо!
Цитата: Electric от 03 Окт. 2013, 20:34:09
Цитата: svarnoi69 от 02 Окт. 2013, 22:32:11
Цитата: Electric от 02 Окт. 2013, 22:16:37
Всем привет.. Кто нибудь заливал полы в малярке раствором для выравнивания полов?
вообще то эта смесь идет как *финиш* стяжки,под плитку.
ее масляной краской иногда вскрывают,но от сырости идет *лопухами*
на заводе на работе уже много лет просто ровнителем пол залит и всё гуд.. ровно, чисто..сверху окрашен.. сегодня у себя залил метра 4 квадратных.. получилось вроде ничего.единственное нужен валик игольчатый, что бы потом от воздушных пузырей не сотавалось отверстий..
Чем заливал? Как по прочности? Давно уже мучает этот вопрос. Нужен тонкий слой буквально пару миллиметров. Хотел композитом типа как в цехах ремонтных как будто очень твёрдая резина...но с материалом не определюсь никак..
Цитата: unitvisual от 07 Окт. 2013, 19:58:56
Чем заливал? Как по прочности? Давно уже мучает этот вопрос. Нужен тонкий слой буквально пару миллиметров. Хотел композитом типа как в цехах ремонтных как будто очень твёрдая резина...но с материалом не определюсь никак..
я попробовал на днях залить 5 метров квадратных финишным ровнителем для пола Weber Vetonit 3000 (глянь в инете). Мешок 25 кг. стоит в районе 600 рублей.. Разливается чётко, но про прочность не скажу..времени ещё прошло мало..толком по нему не ходил и насиловал его))) Но на работе мне кажется чем то другим залито, более прочным.. Конечно без сомнений рулят наливные полы, но на них и ценник космический..
Цитата: pux39 от 21 Сен. 2013, 19:25:24
кто что использует для уплотнения щелей гаражных ворот??
Теплоизоляционная труба для утепления пластиковых труб
как ее крепим?
Всовываем в шель на неполностью прикрытых аоротах и потом закрываем,но вот понизу как это вопрос.
Цитата: avtocond от 07 Окт. 2013, 22:29:51
Всовываем в шель на неполностью прикрытых аоротах и потом закрываем,но вот понизу как это вопрос.
не вариант каждый раз так делать
Саня ,вариант. Только хреновый.;)
Была тема где уплотнителем с багажника делали.Только вот снизу опять не получается.
Либо тепловая завеса либо длинный мешок с тряпками внутри у низа ворот брошенный . Ничего лучше вроде ещё не придумали .
А утеплитель для труб у меня на стенках по периметру ворот сделан . Весьма неплохо прикрывает щели .
Приварить по периметру коробки ворот...на швеллер или у кого какая коробка, может из угольника х.з...но это не имеет значения. В общем, приварить пластину-угольник к коробке, ну и потом уплотнительную резинку от авто. В результате получим дверной проем как у авто. За низ не знаю :-[..да и сколько того низа дверей....не продует. :)
Цитата: pux39 от 07 Окт. 2013, 21:46:38
как ее крепим?
Шовным герметиком, могу щас сфотать
Цитата: Electric от 07 Окт. 2013, 21:00:25
Цитата: unitvisual от 07 Окт. 2013, 19:58:56
Чем заливал? Как по прочности? Давно уже мучает этот вопрос. Нужен тонкий слой буквально пару миллиметров. Хотел композитом типа как в цехах ремонтных как будто очень твёрдая резина...но с материалом не определюсь никак..
я попробовал на днях залить 5 метров квадратных финишным ровнителем для пола Weber Vetonit 3000 (глянь в инете). Мешок 25 кг. стоит в районе 600 рублей.. Разливается чётко, но про прочность не скажу..времени ещё прошло мало..толком по нему не ходил и насиловал его))) Но на работе мне кажется чем то другим залито, более прочным.. Конечно без сомнений рулят наливные полы, но на них и ценник космический..
Мне квадратов на 25 выходит тыщ 10-12(((
А пол нужен мне прочный...железо всё же таскаю волоком по полу..бетон хоть и м300, а один чёрт крошится...
Цитата: KSM от 07 Окт. 2013, 23:24:11
За низ не знаю :-[..да и сколько того низа дверей....не продует. :)
Надо темку забабахать-Уплотнения понизу вьездных ворот
Вот уплотнение понизу вьезных (http://f15.ifotki.info/thumb/a6beb7a3e952fb8e4818118f240273d25c31e8163870475.jpg) (http://i-fotki.info/15/a6beb7a3e952fb8e4818118f240273d25c31e8163870475.jpg.html) А это верх трубка и бок транспортерная лента.(http://f15.ifotki.info/thumb/81b12c2d70b9dfdce2c172b38a4610755c31e8163870557.jpg) (http://i-fotki.info/15/81b12c2d70b9dfdce2c172b38a4610755c31e8163870557.jpg.html)(http://f15.ifotki.info/thumb/27e04e20d9e613f8f0eb8645f11c9f365c31e8163870645.jpg) (http://i-fotki.info/15/27e04e20d9e613f8f0eb8645f11c9f365c31e8163870645.jpg.html)
Цитата: unitvisual от 07 Окт. 2013, 19:58:56
Цитата: celentano от 07 Окт. 2013, 11:03:45
Ворота уплотнены по периметру транспортерной лентой (толщина 5мм и ширина 150мм). Уже почти 2 десятка лет сделано и все работает. Верх и низ ленты при закрывании загибается вдвойне, уплотнение получается хорошее. Бока просто внахлест идут при закрывании ворот. На полу "солянка": центральная часть бетонная плитка 500*500 по бокам алюминиевая 300*300. Чуток плитки не хватило так еще третий вид лежит обычная керамическая 150*150. Последняя самая отстойная потихоньку ломается и отпадывает, остальная стоит нормально.
К слову морозы у нас бывают и под -40, утеплятся приходится не шуточно и не на отъ..бись. ;) Есть и вытяжка, но в морозы ее закрываю, конечно все в зависимости от того что приходится делать, понятно что при сварке, покраске ее все равно открываю.
А можно подробнее про верх и низ загибается вдвойне?:)) Не понял как выглядит в реальности...резины пару рулонов есть...хочу применить)
Вот фотографии: (http://f15.ifotki.info/thumb/541d5f652bb338cb4d61d2fdc6ecb664254f00164079097.jpg) (http://i-fotki.info/15/541d5f652bb338cb4d61d2fdc6ecb664254f00164079097.jpg.html)(http://f15.ifotki.info/thumb/afa97d38a677a170828a250a0037282c254f00164079196.jpg) (http://i-fotki.info/15/afa97d38a677a170828a250a0037282c254f00164079196.jpg.html)(http://f15.ifotki.info/thumb/7e4243bc2140cfb4159e10b769ed7670254f00164079254.jpg) (http://i-fotki.info/15/7e4243bc2140cfb4159e10b769ed7670254f00164079254.jpg.html)
Низ также как верх закрывается.
Кто-нибудь утепляет пол? Решил из подвала обшить плиты 10кой...чтобы не шёл холод в пол с ямы...уже часть подвала обшил...думаю над эффективностью...
Зимой с пола ни у кого не веет морозцем?
Планирую приобрести покрасочную камеру , кто в теме посоветуйте что нибудь бюджетное и практичное.
Идти отрезать раскосы? :)
на будущий год,стрАителям..
(http://3.firepic.org/3/images/2013-10/22/f0mn841elmq4.jpg)
(http://3.firepic.org/3/images/2013-10/22/ok3f5mikvy3k.jpg)
(http://3.firepic.org/3/images/2013-10/22/w8s078e6ks4d.jpg)
сперто с вебсварка.ру
А для шлакоблока такое есть?
Есть и для фундаментного,только кто это таскать будет?
Надо сначала родится кентавром безмозглым , что бы таскать в одной руке по 20 кг ;D
(http://3.firepic.org/3/images/2013-10/22/w8s078e6ks4d.jpg)
Цитироватьчто бы таскать в одной руке по 20 кг
(http://f15.ifotki.info/thumb/6336bb7667ccb0f35e2683057c4b1966c0a2cb165087610.jpg) (http://i-fotki.info/15/6336bb7667ccb0f35e2683057c4b1966c0a2cb165087610.jpg.html)
и в другой 20. и похерачил на 3 этаж по лесам с двумя ведрами раствора.
Вперемешку с сессиями, институтом и дипломированием. Как вспомню - аж яйки шевелюцца.
Сдуру можно и об забор сломать.
Цитата: morozz от 22 Окт. 2013, 08:44:07
Надо сначала родится кентавром безмозглым , что бы таскать в одной руке по 20 кг ;D
(http://3.firepic.org/3/images/2013-10/22/w8s078e6ks4d.jpg)
тама не 20кг, 6кирпичей множим на 5кг получаем 30 кг в одну руку ;D
интересно, :-[ это на какой стройке вы видели пустотелые,красные кирпичи по 5 кг?? :D
ps
Цитата: Gradi_ent от 22 Окт. 2013, 10:32:00
и в другой 20. и похерачил на 3 этаж по лесам с двумя ведрами раствора.
Вперемешку с сессиями, институтом и дипломированием. Как вспомню - аж яйки шевелюцца.
(http://s12.rimg.info/4acc52174d6a4249d419d83b1dd0473c.gif)наш человек!
знает,как деньги на стройке зарабатываются! ;)
Цитата: svarnoi69 от 23 Окт. 2013, 16:11:28
интересно, :-[ это на какой стройке вы видели пустотелые,красные кирпичи по 5 кг?? :D
:o моя не думаль что они пустотелые... Я привык к цельным, без дырочек...
вот в начале месяца заморочился :) А то уже достали грязные стены, которые сам же похерил когда только начинали втягиваться. С потолка начала известка отлетать, и последний год постоянно укрывки натягивали. Короче обтянул все баннерной тканью, обошлось мне за все про все в 30$, и перебрал чуток электрику, в загашнике поискал светильники и восстановил старые. Так как-то по-приятнее стало.
(http://f15.ifotki.info/thumb/1568148d6938d8bb13524c1672f40bff25e918165613944.jpg) (http://i-fotki.info/15/1568148d6938d8bb13524c1672f40bff25e918165613944.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/ace3b6ea6c1a8dfd06b3df95ba15955025e918165613950.jpg) (http://i-fotki.info/15/ace3b6ea6c1a8dfd06b3df95ba15955025e918165613950.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/b42e4ba3507b3ce96c177aa50d3ca42e25e918165613957.jpg) (http://i-fotki.info/15/b42e4ba3507b3ce96c177aa50d3ca42e25e918165613957.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/6f69212669b0d79edc0ddf78de1496a125e918165613963.jpg) (http://i-fotki.info/15/6f69212669b0d79edc0ddf78de1496a125e918165613963.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/315982bae84fa9328fae27e20c38a39b25e918165613969.jpg) (http://i-fotki.info/15/315982bae84fa9328fae27e20c38a39b25e918165613969.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/2b53d066d6b3a8bf070c68dd3e20d21225e918165613974.jpg) (http://i-fotki.info/15/2b53d066d6b3a8bf070c68dd3e20d21225e918165613974.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/6313b84a547b1e34ddd9722abe11602425e918165613979.jpg) (http://i-fotki.info/15/6313b84a547b1e34ddd9722abe11602425e918165613979.jpg.html)
Левую часть, где полки, скоро планирую закрыть занавеской тоже с баннера, а пока взяли в работу машинку, некогда до конца доделывать, да и баннер жду пока предложат именно под мой размер.
(http://f15.ifotki.info/thumb/79505ef4242643f5b67a75ae9fa6473725e918165614875.jpg) (http://i-fotki.info/15/79505ef4242643f5b67a75ae9fa6473725e918165614875.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/39aa6877bb73a5c662e1d211c403c1e425e918165614880.jpg) (http://i-fotki.info/15/39aa6877bb73a5c662e1d211c403c1e425e918165614880.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/ad6c765bf4279c5611513d6b256f870425e918165614886.jpg) (http://i-fotki.info/15/ad6c765bf4279c5611513d6b256f870425e918165614886.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/dee7ac5103328cf7db2b4555b801812825e918165614892.jpg) (http://i-fotki.info/15/dee7ac5103328cf7db2b4555b801812825e918165614892.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/da6c7ff925b8da34c26eaee70f9e4b4325e918165614896.jpg) (http://i-fotki.info/15/da6c7ff925b8da34c26eaee70f9e4b4325e918165614896.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/a239ee93ee60375dbcd07e563c14e41b25e918165614902.jpg) (http://i-fotki.info/15/a239ee93ee60375dbcd07e563c14e41b25e918165614902.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/9acd3d625ec2c1af8f2a9911c9bff00825e918165614908.jpg) (http://i-fotki.info/15/9acd3d625ec2c1af8f2a9911c9bff00825e918165614908.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/526a34f03bbd89cacbf8a8b55915e9cf25e918165614914.jpg) (http://i-fotki.info/15/526a34f03bbd89cacbf8a8b55915e9cf25e918165614914.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/aceabfd3e3cbbcd481a666fb6ee26d9825e918165614919.jpg) (http://i-fotki.info/15/aceabfd3e3cbbcd481a666fb6ee26d9825e918165614919.jpg.html)
Цитата: Andrey_MD от 28 Окт. 2013, 12:17:26
обтянул все баннерной тканью
Дёшово и практично
не первый раз слышу про банерную ткань-мол дешево и сердито. где берут такое?
погугли свой город на предмет продажи банеров или банерной ткани,делов то.
У нас за 6*3м 300р просят,я летом взял себе 3 плаката.Один в смотровую ушел на гидроизоляцию,два на запас лежат.
Цитата: alex ko от 28 Окт. 2013, 20:31:18
погугли свой город на предмет продажи банеров или банерной ткани,делов то.
У нас за 6*3м 300р просят,я летом взял себе 3 плаката.Один в смотровую ушел на гидроизоляцию,два на запас лежат.
я так понимаю в рекламные агенства надо наведаться. и они старую рекламму снятую с щитов продают? если у нас нет то в Ижевске точно есть.
Цитата: самоделка от 29 Окт. 2013, 12:36:10
Цитата: alex ko от 28 Окт. 2013, 20:31:18
погугли свой город на предмет продажи банеров или банерной ткани,делов то.
У нас за 6*3м 300р просят,я летом взял себе 3 плаката.Один в смотровую ушел на гидроизоляцию,два на запас лежат.
я так понимаю в рекламные агенства надо наведаться. и они старую рекламму снятую с щитов продают? если у нас нет то в Ижевске точно есть.
в гараже от нее сильно не воняет? и еще она оказывается разной плотности-какую на шторы закрывающие полки при покраске нормально?
Чем тяжелее, тем лучше, трепыхаться не будут. Удобно сворачивать к верху на трубу.
Наконец то между делом начинаю утеплятся,пол года руки не доходили(http://f15.ifotki.info/thumb/3db1fcf2302f676cf8e4579da5c5dad4d56fc0165735032.jpg) (http://i-fotki.info/15/3db1fcf2302f676cf8e4579da5c5dad4d56fc0165735032.jpg.html)
Практический опыт или теоретические разработки ??? Хотелось бы утеплить бетонные стены, ничего не решил
Не пойму зачем утеплять малярки,вроде не в сибири живем.Был на крутом сервисе,все утеплено
как в аквариуме (а когда начинают готовить машину,шпаклевание-грунтование включают вытяжку).
Получаеться все тепло в трубу,лучше гараж с естественой вентиляцией (без сквазников конечно).
Свежый воздух залог качественой покраски,если все заизолировать то раствор будет в гараже.
Кроме испорченых легких,и облезания лака (тотальная изоляция,не даст).
Цитата: кувалда от 29 Окт. 2013, 21:31:29
Наконец то между делом начинаю утеплятся,пол года руки не доходили
Тут сколько живу всё никак не утеплюсь :D
А пол года-то не срок ;)
Цитата: Maradona от 29 Окт. 2013, 22:39:28
Не пойму зачем утеплять малярки,вроде не в сибири живем.Был на крутом сервисе,все утеплено
как в аквариуме (а когда начинают готовить машину,шпаклевание-грунтование включают вытяжку).
Получаеться все тепло в трубу,лучше гараж с естественой вентиляцией (без сквазников конечно).
Свежый воздух залог качественой покраски,если все заизолировать то раствор будет в гараже.
Кроме испорченых легких,и облезания лака (тотальная изоляция,не даст).
Это не малярка а сварка-рихтовка-сборка-разборка.
Это у него от субъективного мироощущения процесса. В теплоизолированном пространстве легче обеспечить нужные параметры среды.
Цитата: Maradona от 29 Окт. 2013, 22:39:28
Не пойму зачем утеплять малярки
Чтобы с потолка не капало зимой
Наконец сегодня закончил обшивать помещение,и даже покрасил одну стенку(http://f15.ifotki.info/thumb/5801c30f7e0e25327c5adf9ac467d71f4d34c0166848692.jpg) [URL=http://i-fotki.info/15/dca6c2559cad8746f497f4eb17cc71bc4d34c0166848693.jpg.html](http://f15.ifotki.info/thumb/dca6c2559cad8746f497f4eb17cc71bc4d34c0166848693.jpg) (http://i-fotki.info/15/5801c30f7e0e25327c5adf9ac467d71f4d34c0166848692.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/8f15701e444afb013da52412bc109e954d34c0166848697.jpg) (http://i-fotki.info/15/8f15701e444afb013da52412bc109e954d34c0166848697.jpg.html) (http://f15.ifotki.info/thumb/876f7c5fbd8d186da016a91d56b068174d34c0166848700.jpg) (http://i-fotki.info/15/876f7c5fbd8d186da016a91d56b068174d34c0166848700.jpg.html)как уже надоело быть Джамшутом.
Цитата: кувалда от 11 Нояб. 2013, 18:54:09
Наконец сегодня закончил обшивать помещение,и даже покрасил одну стенку
Снаружи?
Да какая разница,главное покрасил. :D
надоело быть Джамшутом , так будь Равшаном :)
кувалда,а п/а ереванский,с двумя крутилками скоростей?
Цитата: кувалда от 11 Нояб. 2013, 19:32:06
это подающий узел
я в курсе. 25 лет назад тепловозы варил таким :)
Цитата: svarnoi69 от 11 Нояб. 2013, 19:27:09
кувалда,а п/а ереванский,с двумя крутилками скоростей?
Не знаю ереванский или чей,надо на шильду глянуть,это подающий узел со ступенчатой регулировкой скорости.
Всем привет. у меня такая же протяжка .вещь. движок36в3ф я его через транс запитал крутит вперед -назад при отпускании кнопки на горелке на обмотки движка кратковремено подается постояное напряжение 36в идвижок тормозит моментально и нет вилета проволки в холостую . :)
Коллеги -есть смысл в боксе зашивать потолок профнастилом ,или не надо этого делать !? будет конденсат скапливаться!
До этого начали работать вот в таком гараже 6х3х2.30:
Был...
(http://cs940.userapi.com/u7348747/114007733/x_0c6efa15.jpg)
Стал...
(http://cs419426.userapi.com/v419426747/4d9/1lEW_1QLKeU.jpg)
Но теперь мы переехали и у нас новое рабочее место, теперь работаем в 2 а не в 3 как было до этого... 3 человек у нас очень круто накосячил и мы с ним больше не работаем, поделили оборудование гараж был его, так что мы теперь обустраиваем новый гараж 6х3.5х2.5 :)
(http://s019.radikal.ru/i638/1311/61/2601ccc1350f.jpg)
(http://i047.radikal.ru/1311/5c/caed0fd51f39.jpg)
В планах, утеплить стены, сделать приточный короб на потолок, отток по стенам, сделать отопление с котлом, отгородить перегородку от задней стены под подсобку небольшую.
Кто что может подсказать по всему этому, читал тему и про вытяжку и про обогрев, но в данной ситуации хочу услышать ваше мнение по обустройству гаража, буду всем благодарен :)
Мало места,хотя бы два гаража,а так и повернуться негде.
Я смотрю под гаражом подвал? Вот и используйте его по полной. Котел, компрессор все туда...
6х3.5х2.5
Я считаю, что надо искать новое место, хотя бы 6х5, либо брать два гаража рядом, с последующим выкупом. Вкладывать в маленький гараж- деньги на ветер.
всем привет! как уже говорили один такой гараж обустраивать нет смысла. оооочень мало места.
у меня три гаража подряд, внутри 3.7 на 5.75 и то мало! работайте и подыскивайте помещение побольше :)
У меня 12 на 5.5 в подготовочном и то мало ;) малярки 6 на 4 с головой хватает.
Сдают места но это точно такие же гаражи, а боксы очень дорогая аренда и просят на пол года вперед...
Цитата: vovus от 16 Нояб. 2013, 18:57:33
У меня 12 на 5.5 в подготовочном и то мало ;) малярки 6 на 4 с головой хватает.
я себе построил 8х12 и уже как то мало ;D
3 дня как запустил отопление, водяной теплый пол -ляпота! у котла градусник не работает, на ощупь 45-50гр. греет, полы +13, на уровне головы +11, на улице -7, еще и двери не утеплены. ноги потеют, надо тапки одевать)) ушло 50 метров 15 металопласта+заливка. в систему вошло 34литра воды! чего ни как не ожидал, думал меньше. позже во второй гараж пущу 2 радиатора на зиму, а в след.году тоже теплые полы сделаю, если стапель в полу не надумаю делать
(http://f16.ifotki.info/thumb/3c0d6f541d3d374dc3c6f24cd89c2f5e5777fa172340659.jpg) (http://i-fotki.info/16/3c0d6f541d3d374dc3c6f24cd89c2f5e5777fa172340659.jpg.html) (http://f16.ifotki.info/thumb/2d3a545834c82cc8f5b1e7d37834c35c5777fa172340717.jpg) (http://i-fotki.info/16/2d3a545834c82cc8f5b1e7d37834c35c5777fa172340717.jpg.html) (http://f16.ifotki.info/thumb/3c324081e7e52d1bda56f75b252562eb5777fa172340880.jpg) (http://i-fotki.info/16/3c324081e7e52d1bda56f75b252562eb5777fa172340880.jpg.html) (http://f16.ifotki.info/thumb/7ed1b775dae5c3dd7101dc7f9f4179a85777fa172340923.jpg) (http://i-fotki.info/16/7ed1b775dae5c3dd7101dc7f9f4179a85777fa172340923.jpg.html) (http://f16.ifotki.info/thumb/59967169661a5a6e9fb5e225982517705777fa172340978.jpg) (http://i-fotki.info/16/59967169661a5a6e9fb5e225982517705777fa172340978.jpg.html)
а в яме воде, после январских дождей(( (http://f16.ifotki.info/thumb/9a8bf42cdf7b8f8e13801cbffd17e1ba5777fa172341023.jpg) (http://i-fotki.info/16/9a8bf42cdf7b8f8e13801cbffd17e1ba5777fa172341023.jpg.html)
Пыль хорошо поднимает?
Цитата: avtocond от 14 Янв. 2014, 08:47:21
Пыль хорошо поднимает?
пока не знаю, вода сохнет быстро, заливал 500 бетон с жидким стеклом и красил, посмотрим как дальше
Хочу спросить. Какие пропорции жидкого стекла и бетона? Просто хочу себе в мастерскую стяжку на пол сделать такую.
Вот начали делать камеру , но еще не доделали потому как работы полно. Про этот гараж 2 года назад писал когда купил только. Камеру делаем внутри одного бокса с раздельными стенами. Осталось все стыки углами заклеить, выложить плитку на пол и сделать короб приточку и вытяжку, плитка и улитки уже куплены с расчетом в спец магазине по воздухобмену покрасочной камеры, они там сами по каким то таблицам рассчитовали по размерам моей камеры. Вытяжную улитку купили взрывозащищенную. Приток будет с прямым нагревом как в камере usi italia. Как доделаем фотки добавлю.
(http://f16.ifotki.info/thumb/54c24c143c178265449f21def9fa791fb2815f172380630.jpg) (http://i-fotki.info/16/54c24c143c178265449f21def9fa791fb2815f172380630.jpg.html)
(http://f16.ifotki.info/thumb/65ec24aa12bfc1f5694fd803d65b3e82b2815f172381228.jpg) (http://i-fotki.info/16/65ec24aa12bfc1f5694fd803d65b3e82b2815f172381228.jpg.html)
(http://f16.ifotki.info/thumb/e7da47ed1c84ccd7c3eed5e4c8998c6bb2815f172381280.jpg) (http://i-fotki.info/16/e7da47ed1c84ccd7c3eed5e4c8998c6bb2815f172381280.jpg.html)
Вытяжка будет в ту дыру стене ? Ямы нет?
Да ямы нет туда будет, не стал с ямой делать. Потом пока доделаю где буду красить. Один бокс под жестянку и один под подготовку и покраску. Там канализация есть, пока не подсоединил. Перед покраской плитку буду мыть керхером.
Цитата: EVGEHA013 от 14 Янв. 2014, 17:27:44
Хочу спросить. Какие пропорции жидкого стекла и бетона? Просто хочу себе в мастерскую стяжку на пол сделать такую.
литр на бетономешалку, в мешалке 3 ведра цемента+12песка, чем больше тем лучше, жидкдое стекло(канцелярский клей) не дорогой, но вяжет раствор моментально. еще сверху железнил одним 500цементом. вчера убирался, подметал, грязь пока, не цемент
Спасибо, огромное :)
Цитата: Айнур от 14 Янв. 2014, 19:40:57
Вот начали делать камеру , но еще не доделали потому как работы полно. Про этот гараж 2 года назад писал когда купил только. Камеру делаем внутри одного бокса с раздельными стенами. Осталось все стыки углами заклеить, выложить плитку на пол и сделать короб приточку и вытяжку, плитка и улитки уже куплены с расчетом в спец магазине по воздухобмену покрасочной камеры, они там сами по каким то таблицам рассчитовали по размерам моей камеры. Вытяжную улитку купили взрывозащищенную. Приток будет с прямым нагревом как в камере usi italia. Как доделаем фотки добавлю.
(http://f16.ifotki.info/thumb/54c24c143c178265449f21def9fa791fb2815f172380630.jpg) (http://i-fotki.info/16/54c24c143c178265449f21def9fa791fb2815f172380630.jpg.html)
Стены из какого материала?
Стены пвх пластик.
У меня тоже в старом гараже 1,5 уличных стены из ПВХ ,и ничего так нормально. Главное ПВХ не протирать тряпкой, а то сразу же оседает опыл. Сейчас в новом гараже внутри сделал уличные стены из пластиковых сендвич-панелей. Осталось переместить вентиляцию и пневмолинию и можно работать.
(http://f16.ifotki.info/thumb/02feec385199613330431f33e4c5e096bc230e172648437.jpg) (http://i-fotki.info/16/02feec385199613330431f33e4c5e096bc230e172648437.jpg.html)(http://f16.ifotki.info/thumb/dc975ecd49eebb80aeeba7e66a0453d3bc230e172648437.jpg) (http://i-fotki.info/16/dc975ecd49eebb80aeeba7e66a0453d3bc230e172648437.jpg.html)(http://f16.ifotki.info/thumb/af1d4b45ab27c435c87b02a59e6890ebbc230e172648439.jpg) (http://i-fotki.info/16/af1d4b45ab27c435c87b02a59e6890ebbc230e172648439.jpg.html)
ребят я все свои ворота утиплил пеной ,,намазал литолом ответную часть и запенил щели. потом обрзал и открыл 3 года нормально стоит
Усыхает пена.Намочи руку и убедись возле шелей.
А кто знает как лучше утеплять стены, точней последовательность материалов? к примеру: фольгированный утеплитель 10мм, евроизол 50мм, пароизоляция, или так нельзя?:)
можно так! я себе почти так и буду делать -только без фолгоизолона
Все таки интересно, какие минусы и плюсы теплого пола в гараже для кузовщины.
Для малярки понятно, что только вред!
Но мне кажется и для кузовных работ тоже от теплого пола больше минусов, чем плюсов.
Можно работать в тапках и ноги не мерзнут.
сделал себе теплый пол ,не пользуюсь.Если постоянная температура в гараже ,то он нах не нужен,и тоже в тапках хожу ;D
Но когда делал думал пусть будет на всякий случай чтоб не жалеть потом ;)
Все же не стоит в жестянке работать в тапках. Тех безопасность надо соблюдать травмироваться даром
не боись у меня на батарее все стоит тапки,ботинки,валенки(зимний период) так что под каждую работу одеваю своё и тепленькое ;)
а что ГВЛом влагостойким ни кто свои боксы не обшивает тут на форуме !?
хотел СМЛом закатать но чет много негативных отзывом о нем !
предпочтение ГВЛВ отдаю -как к проверенному материалу!
Чето название стремное -гвл.
Что стремного то!? :-\
Гипсо волоконный лист, что в нем хорошего? Еще хуже чем СМЛ плита поверь.Обшей натур продуктом и забудь ;)
Цитата: alex ko от 15 Март 2014, 22:04:26
Гипсо волоконный лист, что в нем хорошего? Еще хуже чем СМЛ плита поверь.Обшей натур продуктом и забудь ;)
Я о ГВЛВ а не о ГВЛ !
ну а я о чем ;D
Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ) — листовой отделочный материал прямоугольной формы. Изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001 прессованием смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры, равномерно распределенных по всему объему листа.
Овно оно и есть овно как ни назови,ну для гаража точно ;)
чеж его тогда где только не применяют , а не тот же СМЛ который даже дешевле!
Где применяют? Смл дешевле :o у нас он на 100деревянных дороже
у нас в Йошкар_Оле ГВЛВ стоит 430 р лист
СМЛ стоит 350-360 р но это 8-ка и не известно его качество !
в интернете сплошные негативные отзывы о нем о СМЛ ,даже тут на форуме я где-то видел плохие отзывы ....
Я ж говорю забудь про это буржуйское ,только натурпродукт только рок&ролл ;D
например!?
Профлист
Цитата: pux39 от 16 Март 2014, 07:39:15
Профлист
практично конечно,но блин если утепление изнутри ,то это не есть гуд профлист!
при перепадах температуры конденсат обеспечен! Все же железо есть железо!
ОСБ плита тоже влагостойкая, пропитать противо пожарным составом.
а почему изнутри утепляешь?
"например" цинк крашенный(лучше не профилированный т.е. листовой)
или дерево(в любом виде).
исли будет пожар то ни какая пропитка не спасет...
alex ko потому что у меня сдвоенный гараж в ГСК и снаружи утеплить не получится... хочу чтоб горючих материалов по минимуму было..
(http://f16.ifotki.info/thumb/bbd71469ffd9b557d2d411b65b5f7a594d2803177624101.jpg) (http://i-fotki.info/16/bbd71469ffd9b557d2d411b65b5f7a594d2803177624101.jpg.html) (http://f16.ifotki.info/thumb/03d0441ada210fe69c326105c1776e884d2802177624620.jpg) (http://i-fotki.info/16/03d0441ada210fe69c326105c1776e884d2802177624620.jpg.html) (http://f16.ifotki.info/thumb/b2df77eaaae56980c9c62fb81836ef3f4d2802177624646.jpg) (http://i-fotki.info/16/b2df77eaaae56980c9c62fb81836ef3f4d2802177624646.jpg.html)
а гвл от чего спасет в случае пожара,не дай бог исчезнет только крыша O0
противопожарными обрабатывают не от пожара,а от искр и другой мелочи.От пожара только распылители водяные на потолке и пожарные ;)
ну все равно- хоть как то оттянет конец крыши... ;D
ой чет про страхи какие то начали...
Цитата: maranz от 16 Март 2014, 16:07:27
ну все равно- хоть как то оттянет конец крыши... ;D
неа ;D
Утепляй изнутри и потом непроф.оцинковкой белой и будет гуд
Цитата: alex ko от 16 Март 2014, 16:08:56
Цитата: maranz от 16 Март 2014, 16:07:27
ну все равно- хоть как то оттянет конец крыши... ;D
неа ;D
Утепляй изнутри и потом непроф.оцинковкой белой и будет гуд
Да можно конечно но -зимой постоянно работать не собираюсь ,при прогреве помещения железо будет конденсить !
Конденсат такая зараза что если ему суждено выпость, то он выподет ,либо на внутренней стенке либо, между наружней и утеплителем,что на мой взгляд намного хуже!
ну тогда зашей фанерой,толщина по вкусу ;)
у меня так пока потом крашеным белым цинком зашью (http://f16.ifotki.info/thumb/a441490be52cded50f65a7f3d4d7fd64539523177655898.jpg) (http://i-fotki.info/16/a441490be52cded50f65a7f3d4d7fd64539523177655898.jpg.html) (http://f16.ifotki.info/thumb/519cb7a3f635aa0b4f96d7fb05599867539523177655921.jpg) (http://i-fotki.info/16/519cb7a3f635aa0b4f96d7fb05599867539523177655921.jpg.html)
фанерой зашиваешь !? поверх нее железн. листом будешь я так понял!? сколько квадратов камера ? утеплитель какой?
да все верно 6*4,5*2,7 + 1,5бытовка общая 6*6*3
фанера 6мм некондиция
4.5 м ширина -отлично ! у меня камера маленькая будет всего ширина 3.75 м получится после зашивки стен ! Длинна 6м высота 2.7м + 1.3м под компрессорную. Соседнее помещение поболее там ширина будет больше 4м под подготовку и гайки болты всякие... Я все же больше к ГВЛВ склоняюсь тем более уже обрешетка готова из металло профиля !
фу фу фу Леха забудь ты про эти каки,это дома можешь че нить из ГВЛ поделать
на фанеру хоть можно что то повесить полочки например,да мало ли че нить в стенку прилетит,фанера хоть выдержит,а эта хрень посыпеться вся.
Привет всем.Попрошу сильно не ругать.Долго читал эту тему.С маляркой кое-что понял.Но.Пока имею гараж 5 на 8.80 м (внутренний размер) Стены из смеси шлака песка и цемента.Довольно прочные и теплые.Толщина 40-50 см.Строил за неимением денег.Поднимал пол дважды.Так как заливал рамный стапель.По периметру рамы долбил бетон.И заливал,выкапывая вглубь в шахматном порядке армировочные столбики из арматуры.Приваривал к раме и заливал.Все это хорошо проармировал.По середине яма 5 метров.Все чтобы не вырвало.С опытом понял что немного перестраховался.
Так вот уже всю голову себе сломал.Появилось немного денег.Летом смогу выделить(максимум 400 тысяч).Хочу рядом построить гараж 5 на 16-18.Высота 3,5-4м.И надстроить старый .Все перекрыть одной крышей.Хотелось сначала во втором гараже сделать малярку вконце гаража.Второй пока до зимы собрать коробку и крышу.Остальное по ходу доделывать.Так как все пока не потяну.Работать буду в старом(Там у меня жестянка будет)Вот никак не могу определится с материалом стен.Стены конечно можно утеплить.Хотелось бы услышать ваш совет.Из чего лучше и дешевле построить.Из вашего опыта.Чтоб потом служило и не разваливалось.У нас и минус 30 не редкость.Спасибо.
Цитата: BAZIL_B от 05 Апр. 2014, 13:16:24
Вот никак не могу определится с материалом стен.Стены конечно можно утеплить.Хотелось бы услышать ваш совет.Из чего лучше и дешевле построить.Из вашего опыта.Чтоб потом служило и не разваливалось.У нас и минус 30 не редкость.Спасибо.
чтоб не развалилось,все зависит от фундамента,т.е. чем качественней и надежней фундамент тем дольше простоят твои стены.А там строй чем хочешь.
У меня от начала гаража до конца(13метров)перепад земли около 2 метров,фундамент ленточный,но по периметру через 2метра бурил отверстия d 20см вглубь 1,5м ,потом заливал все разом .Стены из блоков пенобетона(некондиция по дешёвке) на ребро 20*30*50.Утеплил пока только потолок 50мм пенопласт.Зиму отработал,доволен.
Пенобетон совсем хрупкий, лучше газосиликат....но в любом случае полочку не повесишь....а тепло нормально держит, если в швах дырок нету...
Не Леха ,тестил перед стройкой,газ и пену.Пенобетон не хрупкий он мягкий так сказать,газосиликат впитывает влагу как чай пьет,и потом разрушается от легкого удара рукой.Пенобетон же впитывает хуже и в мокром состоянии ведет себя так же как и сухом,т.е. не ломается как газосиликат.На счет полочек ,обшиваю в свободное время фанерой и ноу проблем с полками.По теплу согласен +100 .Зимой стены изнутри теплые,с улицы по стандарту )
Видел как Бектоновские блоки(газосиликат) привозили людям в упаковке.Те начинали распаковывать перед стройкой и практически 25% просто сыпались в руках как песок,т.к. в полиэтиленовой упаковке влага испарялась на блоки а не в атмосферу.
Х.з. я дом просто строил...первый этаж выгнал из белорусского газосиликата, а второй на следующий год из пенобетона....первый этаж считай осень-зиму-весну без отделки простоял....а у нас сырости хватает....ну в общем у меня такое мнение сложилось...
у меня в 30 км завод по произ-ву газосиликата (г.Киров) насколько я знаю там уже лет 5 ни кто не покупает блоки )
Все берут пенобетон.
А лучше блоки как у Azata пользовать.Единственный минус холодные они, считай бетон.
Вот и я думаю.Послушал соседа.Он дом из пенобетона построил.Он сказал что если бы назад вернуть не строил бы из пенобетона.Хрупкий.Фундамент буду делать ленточный.Где то 50см глубина 40 ширина.По периметру накопаю ям еще через 1,5 метра квадратных.То-есть 40на40 и на 80 см.Сварю арматуру квадратом и выведу в основной фундамент.Закольцую все и залью.Размеры еще можно подкоректировать.У меня котельная рядом.И шлак почти даром.Но шлак по моему не экологичен.Хватит и одного гаража с него.Что скажете про опилкобетон?Высота гаража будет 4м.Ширина 5.Длинна еще не определился.Где-то16-18м.Стенку из опилкобетона сделать 40см толщиной.То-есть Пропорции замеса вычитал в интернете 1цемент,2песка,6опилок.опилок много и они почти бесплатны.Или всетаки строить из бетонных кирпичей 20на20на40.Но нужно ложить в кирпич 40см.Если ложить в пол 20см.Стенка не выдержит?Фундамент планирую хороший.Потом все уттеплить.Опилкобетон думал сам лить.А кирпич бетонный нанимать.Фундамент сам тоже буду делать.Так за стены с крышей мне насчитали за коробку без фундамента больше ста тысяч.Вот и думаю.Потолок легкий будет.Не плиты перекрытия.Спасибо.
У меня гараж из опилкобетона , пропорции такие как написано .
Гараж тёплый . Стены 30 см толщиной .
Размеры 5 Х 12 метров в чистоте .
Опалубку выставлял без брусков
( залитые с брусками стены после штукатурки лопаются по брускам + прочность хуже чем у манолита ).
Перед каждым слоем укладывал арматуру .
Щиты стягивал шпильками ( после сушки слоя вытаскивал и переставлял щиты выше .
В - 45 - 50 мороза стены не промерзают .
Единственно пропорции песка можно увеличить а опилок уменьшить (1 часть ) .
Стены будут более плотные .
У меня внутрение стены дома из пеноблока заводского изготовления 90-х годов с сушкой паром. Блок плавает в воде и его нельзя сломать даже кувалдой, только разрезать. Современный заливной пеноблок , какие делают все кто хочет,тонет и я его легко разбиваю кулаком ( карате не занимаюсь :))
В белорусии у соседки баня из пеноблоков,похож на пемзу и по размерам как пара шлакоблочин,просто сложили еще в восмидесятых и стоит снаружи нештукатуренная,ниче не крошится.Если дом делать то из чето хоршего колонны и промежуток потом закладывать этим материалом.А по поводу полочки повесить так есть стелажи для этого.
У меня пеноблоки пока небыло крыльца (шла стройка )3 года пролежали сложеные ступенькой вместо крыльца .под ногами.снегом дождём.Только каньтики округлились!Видно не везде гонят качество. раз сыпятся.А ещё у нас есть стекло блоки как пемза чёрные,Очень тёплые и влагу не берут вобще!
если б вернуть назад то тоже бы заливал опилкобетон.Отец с братом баню залили из него ,толщина стенки 15см.Добротно вышло.
А щас думаю,мне для гаража пойдет и пеноблок.Быстро строиться и минусов пока невижу.
Вот думаю.Пока склоняюсь сам залить опилкобетон.Радует что те у кого есть хорошо отзываются.Есть бетономешалка неплохая.По брускам шлаколитой тоже трескается штукатурка.Как понимаю нужно сеткой их покрывать.Затем штукатурить.А опалубку ты выставлял без брусков.Какой высоты за один раз?И известь не добавлял?Спасибо.
Ряд - 60 см .
Больше заливать - может раздавить .
Один ряд вкруг - 2 дня .
Заливали примерно месяц - шли дожди .
Чтобы раствор не прилипал к опалубке , на щиты можно с внутренней стороны закрепить плёнку .
Известь не добавлял - но добавить стоит ).
У меня еще палета чего-то осталась....скорее всего пенобетона....надо будет сходить потопить его в бассейне и долбануть кулаком....подожду День ВДВ....будут детям показательные выступления... :D
Спасибо за совет.Буду пробывать заливать летом.В конце где то.Надеюсь насчет материала не передумаю.Напишу чего получается.
Парни привет всем. Вопрос строителям. Можно ли построить гараж из блоков фбс? Какие + и - . Я не строитель,
заранее благодарен!
Если это фундаментные блоки , то у меня гараж в цоколе дома из таких блоков. Летом не жарко.Зимой греет котел и тепло от самого дома. В отдельном гараже стены будут холодные , нужно будет утеплять. Плюс в прочности стен, воры дыру не пробьют, кирпичи не разберут.Но конечно нужны будут соответствующие ворота и крыша :)
Да фундаментные. Вот я думаю просто из чего делать. Высоту хочу 3.5 м . Под эти блоки достаточно будет насыпки из песка? Или заливать надо из бетона?
У меня под средней стеной дома( 3 этажа) лежат бетонные подушки, а под наружными тот же блок плашмя , положен на бок. Так что для гаража я думаю хватит песка и щебня.
А вообще сейчас обо всем можно прочитать в нете. Например -
+http://kamenschik.info/installation-building-base/56-fundamentblok
спасибо!
-http://www.termo-plast.ru/termotab посмотри таблицу теплопроводнисти материалов и сравни бетон с кирпичем. Кто из них ближе к дереву и пенопласту? :)
Цитата: Lexaush от 13 Июль 2014, 08:14:02
Да фундаментные. Вот я думаю просто из чего делать. Высоту хочу 3.5 м . Под эти блоки достаточно будет насыпки из песка? Или заливать надо из бетона?
у тебя они халявные ? лучше уж с блоков стеновых,коровники с которых строили раньше,они керамзитные,50см толщина.Вот с них можно и не утеплять.Фундамент нужен под любое строение,просто при блочном варианте можно обойтись залив тумбы на стыках....
Покраска гаражных ворот :)
(http://f17.ifotki.info/thumb/40ad652c5e7fbc13692a436f645ca0495f8524188056435.jpg) (http://i-fotki.info/17/40ad652c5e7fbc13692a436f645ca0495f8524188056435.jpg.html)
кто в теме по строительству.подскажите для строительства каменного забора из кирпича,какой фундамент надо копать.так что бы было нормально и на года :-X. какую арматуру применить для фундамента ,какие размеры....и т. д.
Все зависит от того какой у вас грунт. Спрашуй по месту кто рядом строился.
Цитата: Kiolan от 15 Июль 2014, 06:53:49
Покраска гаражных ворот :)
(http://f17.ifotki.info/thumb/40ad652c5e7fbc13692a436f645ca0495f8524188056435.jpg) (http://i-fotki.info/17/40ad652c5e7fbc13692a436f645ca0495f8524188056435.jpg.html)
Чьи номера на ренохе что сбоку?
Вроде Германия
Renault Safrane
(http://www.a-orta.com/wp-content/uploads/2014/04/1396481004_1-10.jpg.pagespeed.ce.zgeQ_tsmWv.jpg)
Подобный дизайн гаражных ворот:
_http://photolife.do.am/news/risunki_na_garazhnykh_vorotakh/2014-01-14-38
_http://www.delatsami.com/novye-idei-dla-vasego-doma/garaznyevorotadobavimkuraznaklejkami
_http://www.a-orta.com/udivitelnaya-rospis-garazhnyih-vorot-24-foto.html
Вопрос уважаемым такой- Меняют счётчик электрический.Хотят ставить электронный на фасад дома.Сейчас стоит внутри дома.У меня на входе (До счётчика ) стоял алюминиевый 25 квадратов.Они хотят ставить 16 ???. Как для общей сети ,бытовухи,вроде нормальный.Но мы же немного производственники.и имеем оборудование ,в частности спотера,которые жрут на первичке в импульсе 30 А :o вот и думаю,не маловат будет провод в 16А.Кто что думает по этому вопросу.или всё же купить 25 кв.У кого какие стоят на входе провода?
иди в рэс тех отд. договаривайся
Цитата: тихушник от 27 Авг. 2014, 18:14:04
иди в рэс тех отд. договаривайся
Так не вопрос.они дают добро на 25квадратов,за свой счёт.Меня это устраивает :-X.Вопрос в другом есть ли смысл,может 16 кв. и хватит? ???
тот что ставят сыпется изоляция
Цитата: тихушник от 27 Авг. 2014, 18:18:53
тот что ставят сыпется изоляция
Мне в принципе всё равно,сыпется или нет,это ихние проблемы.Сейчас они скручивают провода/вот мои провода 25 мм.(http://fotos.autolikbez.info/images/2014/08/27/uMewk.jpg)
Имел ввиду,алюминиевый провод 16 мм,хватить для пропуска импульсного тока от спотера ?
http://c2n.me/iOaPa0
у меня алюменька 16мм2 на вводе,по заглаза...
16 мм это торсада?
у меня 4*10 + 2*16 и вполне
Конечно хватит 16 квадрат , что 4х16 что 2х16. Для нормального споттера и 2.5 квадрата хватает.
..другой вопрос, Общая Линия, провод 25 мм (как от подстанции к потребителям)потом идёт к индивидуальному дому 16мм. Домов подключения ~ 50. насколько будет моё преимущество,если подсоединиться таким же проводом..25 мм квадратных.Имеется ввиду моё потребительственное ,как по току. и учесть,что я нахожусь в конце звена.Т.е. я нахожусь в конце линии ,от распред. трансфрматора. Удалённый источник потребления. :-\
или Вы не арихметики? давайте будем решать мои насущные проблемы. :-X
спасибо ампералистам,которые смогут решить моё занудство. O0
постучись к госэнерго ;)
Цитата: тихушник от 27 Авг. 2014, 23:40:04
постучись к госэнерго ;)
гос энерго имеет ввиду только Гос. энерго. и они делают как по ихнему. Я хочу иметь не только гос.Но и энэрго. ;D .в плане чтоб меня не имели по всей плоскости обдираемого.. ;)
К нашему форумчанину :D ;D
Я тоже Госєнерго. 8) В свое время работал в их структурах.И учился для єтого. По вопросу: преимущества никакого.Падение напруги будет ощутимо,но при нагрузке у других потребителей больше,а у тебя почти на нуле ;DЛукчше би канешно с начала линии брать,но и из 16 тоже не слабо. Єто как с водой-течь будет слабо,но много ;D
всем спасибо ::) ,по ходу вопроса определился,и 16 квадратов будет нормально.Значит не буду заморачиваться .Тем более что с ихним проводом ,делают всё бесплатно.
у меня на вводе висит Сип 16 квадратов..и дальше до шкафа в мастерсую.. так вот иногда за раз снимаю мощности 30 киловат.. на этой ветке и дом ещё висит..вроде не греется.до этого правда счётчик выгорел на 60 ампер..сейчас висит на 100 ампер.
а вот такой вопрос,как для знатокам напряжения... как распределяется ток(сила тока) В переменке- Фаза-ноль.Где больше идёт ток по Фазе или по нулю? Почему выгорает больше контакты по Фазе? :-X.И Или я ошибаюсь?.Может стоит экономить на проводах,которые не несут нагрузку?-О-ноль...... :o
Цитата: сергей 3211 от 29 Авг. 2014, 00:23:19
а вот такой вопрос,как для знатокам напряжения... как распределяется ток(сила тока) В переменке- Фаза-ноль.Где больше идёт ток по Фазе или по нулю? Почему выгорает больше контакты по Фазе? :-X.И Или я ошибаюсь?.Может стоит экономить на проводах,которые не несут нагрузку?-О-ноль...... :o
Вкаком режиме?
Цитата: Andreys от 29 Авг. 2014, 00:41:59
Цитата: сергей 3211 от 29 Авг. 2014, 00:23:19
а вот такой вопрос,как для знатокам напряжения... как распределяется ток(сила тока) В переменке- Фаза-ноль.Где больше идёт ток по Фазе или по нулю? Почему выгорает больше контакты по Фазе? :-X.И Или я ошибаюсь?.Может стоит экономить на проводах,которые не несут нагрузку?-О-ноль...... :o
Вкаком режиме?
\
Режим не то что бы в камере,но и обычный,повседневного использования. ;D. Замечал обгорание контактов со стороны Фазного провода.
Цитата: сергей 3211 от 29 Авг. 2014, 00:58:55
Цитата: Andreys от 29 Авг. 2014, 00:41:59
Цитата: сергей 3211 от 29 Авг. 2014, 00:23:19
а вот такой вопрос,как для знатокам напряжения... как распределяется ток(сила тока) В переменке- Фаза-ноль.Где больше идёт ток по Фазе или по нулю? Почему выгорает больше контакты по Фазе? :-X.И Или я ошибаюсь?.Может стоит экономить на проводах,которые не несут нагрузку?-О-ноль...... :o
Вкаком режиме?
\
Режим не то что бы в камере,но и обычный,повседневного использования. ;D. Замечал обгорание контактов со стороны Фазного провода.
Я спрашивал-3 х,или 1 фазній ;D
Цитата: Andreys от 29 Авг. 2014, 07:47:21
Цитата: сергей 3211 от 29 Авг. 2014, 00:58:55
Цитата: Andreys от 29 Авг. 2014, 00:41:59
Цитата: сергей 3211 от 29 Авг. 2014, 00:23:19
а вот такой вопрос,как для знатокам напряжения... как распределяется ток(сила тока) В переменке- Фаза-ноль.Где больше идёт ток по Фазе или по нулю? Почему выгорает больше контакты по Фазе? :-X.И Или я ошибаюсь?.Может стоит экономить на проводах,которые не несут нагрузку?-О-ноль...... :o
Вкаком режиме?
\
Режим не то что бы в камере,но и обычный,повседневного использования. ;D. Замечал обгорание контактов со стороны Фазного провода.
Я спрашивал-3 х,или 1 фазній ;D
в однофазной сети.
В однофазной ток в фазном проводе больше чем в нулевом, в связи с мощностью потребителя(сопротивление),
Если сопротивление 0,то будет КЗ. :)
Я про ток,а ви про сечение :-\ При чем тут сечение?В однофазной сети не ставят разное сечение не потому что токи одинакови, а потому что не удобно в монтаже,и часто ноль и фаза местами меняются.(в ел приборах например).Вибрать за ранее в однофазной
сети,какой провод фазній а какой нет-не рентабельно,да и не нужно,но єто не уравнивает токи в проводах
Цитироватьа вот такой вопрос,как для знатокам напряжения... как распределяется ток(сила тока) В переменке- Фаза-ноль.Где больше идёт ток по Фазе или по нулю? Почему выгорает больше контакты по Фазе? :-X.И Или я ошибаюсь?.Может стоит экономить на проводах,которые не несут нагрузку?-О-ноль...... :o
Только подумывал отстроить малярку с постом подготовки, а уж озадачили, блин :)
В идеальной проводке ток по фазному проводу и по нулевому равны. Но часто бывает что где-то не хватило провода и провода удлинили скруткой (сваркой, пайкой) замотали излентой и зашпаклевали. Изоляция бывает сделана не сильно качественно и при повышении влажности в стенах появляется утечка фазы на землю.
Сгорает тот провод где слабее контакт
токоизмерительние клещи рассудят ;D
На фазе ампераж больше мерял не пойму почему
фазы раскидывают ноль общий :)
У меня 220 раскидыватся нечем
Цитата: Патриот от 30 Авг. 2014, 21:29:04
На фазе ампераж брльше мерял не пойму почему
Ия о том же ;D
Всегда думал что одинаков в фазе и нуле.Здесь разжевано... ssss__http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4157
Начну жизнь с нуля, сказал электрик и ткнул отверткой в щиток ;D...доиграетесь
Цитата: pux39 от 30 Авг. 2014, 23:12:11
Начну жизнь с нуля, сказал электрик и ткнул отверткой в щиток ;D...доиграетесь
..тогда он не знал,что кроме нуля есть ощущение дикой напряжённости. ;)
электрики не бухают, они водку пьют что бы снять напряжение... :-X
Цитата: vovkast от 31 Авг. 2014, 00:03:24
электрики не бухают, они водку пьют что бы снять напряжение... :-X
дай ссылку. не поверю.пока не увижу ;D
Нефиг напрягаться тогда и напряжение снимать не придется.
Подшиваю потолок и стены профнастилом. В двух словах подскажите, как правильно пароизоляцию сделать? Одной пленки полиэтиленовой достаточно будет?
Да , только потолще возьми
Понял, спасибо!
Клоасно,мне понравилось ;D
:) Да-да!Конечно спасибо! :)
Кстати,"живу" на том сайте в последние месяцы.Интересно читать и комментарии на происходЯщее со своей позиции.Этим летом пересекался с двумя постояльцами того сайта-мои клиенты-интересные на общение люди. :)
тоже сейчас читаю и офигиваю с чувака. уважаю таких нестандартных и судя по всему умных ;D
Мужик молодец....была проблема в достижении цели.....проблему решил, цель достиг....красавец.
По моим прикидкам стены из сендвич панелей получаются не дороже тех же каркасных утеплённых стен. Задача, построить малярку, быстро и не дорого, на улице.
Ты всякие доборные элементы, саморезы, уплотняющие ленты и каркас посчитал или чисто только панели
Цитата: пыж от 29 Сен. 2014, 21:25:58
если всё правильно посчитать, то, при указанных условиях...проще и правильней(?) купить пром ОСК б/у. ИМХО
Саш верные мысли..Тем более живя в Питере это легко решаемо.
Володя авито в помощь. в зиму бывают не дорого варианты проскакивают.
Как вариант-проскочило, вчера надыбал теплообменник за 4 тыс.. место нахождения в Нижнем Новгороде.
у меня в наличии есть фронтальные двери 4 шт. в сборе короче фронтальная стена с петлями и замками , стена от итальянской камеры Нова Верта и 10 фонарей со стёклами.но без ламп . и пульт управления.
лист профильный 1*2*0.4 стоит 400 руб. Квадратный метр сендвич панели толщ. мет. 0.5 и тощ. панели 10см - 1500 руб. Каркас думаю по проще будет.
Про авито - это хорошо что напомнил. Заглянул и увидел б\у панели очень даже недорого
Парни вопрос такой. Хватит ли стены размером в кирпич для гаража 6 на 12 и 3 м высота (кирпич силикатный полуторный пустотелый). Интересует чисто несущая способность(естественно всё будет утепляться зашиваться). Крыша деревянная не плиты. Или все таки в 1.5 кирпича?
если упираться в них не будешь то хватит)
У меня 6 на 10 силикат на ребро но не пустотелый.Но на 6 метров узнай про балки,у нас они длина 6 стандарт,пришлось наращивать.
ширина 5,6м , просто скоро скидки , некондиция почти даром, вот и надо определяться с толщиной.
Примерно года 4 прошло,3 стены трещины посередине мм.по 2, а вот фундамент и цоколь целые.НА двух стенах трещины где окна.
Цитата: 36 rus от 06 Окт. 2014, 20:20:25
У меня 6 на 10 силикат на ребро но не пустотелый.Но на 6 метров узнай про балки,у нас они длина 6 стандарт,пришлось наращивать.
Это как? Толщина стены 6 см? :o
Мих@лыч :) внутренние размеры.Толщина стены силикат на ребро.
Кладка в кирпич=25 см;полкирпича=12 см,на ребро 6 см.
кирпич на ребро это для санузлов.
Цитироватьна ребро 6 см.
у силикатного точно больше 8или10
Цитата: zhenek от 06 Окт. 2014, 20:46:26
Цитироватьна ребро 6 см.
у силикатного точно больше 8или10
Стандарт.Полуторный,двойной другое дело.
В кубе было если не ошибаюсь в районе 33 блоков.
Цитата: 36 rus от 06 Окт. 2014, 20:50:15
В кубе было если не ошибаюсь в районе 33 блоков.
так блоки не кирпичи.Тогда понятно. ;D
Извиняйте кирпич с силикатом попутал ;D
Можно по периметру кладки залить бетонный пояс с арматурой, для подстрахуя, тогда точно выдержит все.
Что ж там того пояса, летом заливал 12 м , купил полтонны щебня 350грн , полтонны песка 200 грн и цемента мешков 10 по 30 грн ( 25 кг).
Арматуру забыл. :-X опалубку.
Доски на опалубку были и потом пошли на другие цели. Да , арматуру купил 200 грн. за день было залито. Брал доску 50мм, сначала пошла на леса, на опалубку, а потом построгал и положил на пол.
Цитата: Lexaush от 06 Окт. 2014, 20:13:51
Парни вопрос такой. Хватит ли стены размером в кирпич для гаража 6 на 12 и 3 м высота (кирпич силикатный полуторный пустотелый). Интересует чисто несущая способность(естественно всё будет утепляться зашиваться). Крыша деревянная не плиты. Или все таки в 1.5 кирпича?
Вполне ;D
Цитата: Kiolan от 06 Окт. 2014, 21:25:11
Можно по периметру кладки залить бетонный пояс с арматурой, для подстрахуя, тогда точно выдержит все.
абсолютно лишним не будет.....
Крыша будет лежать на стенах?
Нет, обычно она висит на воздушном шаре.
Цитата: avtocond от 08 Окт. 2014, 08:37:50
Крыша будет лежать на стенах?
не факт ...может и на полу лежать ,если схалтурили ,а зимой снега много навалило :)
Вам блин абы пржать ;) есть вариант при слабых стенах на фалических символах,вернее на символических фалосах.(http://f17.ifotki.info/thumb/3d8d58edf2538115312593b98bfb85a14d349d195455101.jpg) (http://i-fotki.info/17/3d8d58edf2538115312593b98bfb85a14d349d195455101.jpg.html)
Ребята всем привет.
Не осилил всю тему, поэтому спрошу как есть.
Также строю малярку, на полу бетон, если вместо плитки\керамогранита сделать наливной пол?
Ткните плиз или нарисуйте здесь плюсы и минусы.
Спасибо.
Керамогранит и плитка являються финишными материалами отделки,а наливной пол нужно все равно чем то закрывать ,хотябы покрасить. У меня друг каждый год красит,я бы не выкраивал сделал бы плиткой сразу,она стоит то 300 руб кв.м
положил плитку на пол, (http://fotos.autolikbez.info/images/2014/11/02/U8WRd.jpg) и уже через 10 покрасок ее приходится отшкребать с пола,т к есть места когда низ красишь-краска один хрен попадает чем отдирать теперь х з - наверно водой замочить на сутки
Я вот эту проблему хочу решить таким образом:именно там где будет производиться покраска сделаю углуление в полу примерно на полметра и по периметру 3 на 5 под вентиляцию,пол сделаю решетчатый+ в полу будет слив в канализацию чтобы помыть мойкой прямо в гараже
Цитата: ilyuxa80 от 02 Нояб. 2014, 09:17:22
Я вот эту проблему хочу решить таким образом:именно там где будет производиться покраска сделаю углуление в полу примерно на полметра и по периметру 3 на 5 под вентиляцию,пол сделаю решетчатый+ в полу будет слив в канализацию чтобы помыть мойкой прямо в гараже
я так и сделал, сделал уклон канализацию и вытяжку.(http://f17.ifotki.info/thumb/5ca2371bd58b8a89aaa56e2ecf28359758d78b197580178.jpg) (http://i-fotki.info/17/5ca2371bd58b8a89aaa56e2ecf28359758d78b197580178.jpg.html) перед покраской мойкой весь гараж прохожу и все гуд. Уже не первый год крашу
Кто строит гараж или малярку-может кому то будет полезно
Цитата: Kiolan от 21 Дек. 2014, 18:03:16
Есть такое дело, в нас поменьше чем в Москве,но тоже знаю места где этот градострой процветает, там уже только что коттеджи с бассейнами не ставят :P
правда гаражи эти сносят иногда, внезапно, а стройка нынче не дешевая :-[
Хочу пол залить бетоном,какую марку брать,200 или 150 хватит и на какую глубину заливать 5-10см?
Дюди ау,есть живые
Я когда то залил 5 см, просто для стоянки авто. А сейчас когда упираю гидравлику в потолок , то пол продавливается. Так что смотри сам, для чего тебе будет этот пол.
ну гидравлика у меня только одна,домкрат называется и всё вроде,а марку какую,смотрел по нету вроде как м200 самая распространённая для пола?
Цитата: zhenek от 04 Сен. 2015, 18:45:01
ну гидравлика у меня только одна,домкрат называется и всё вроде,а марку какую,смотрел по нету вроде как м200 самая распространённая для пола?
Марка ничего вам не скажет,если цемент поделка.Вы сначала узнайте кто делает
качественный цемент...У нас есть марки которые 500 делают хуже,чем некоторые
100...
как я понял марка цемента и бетона разные вещи
конечно разные ! бетон лучше фабричный применять и марки не ниже 300 на пол .
Здраствуйте,есть сендвич панели,уже правда нарезаные,толщина 150мм,утеплитель минеральная вата.место нохождения рязань.кому интересно подскажу как связаться с продавцом.
Здравствуйте, скажите для площади 10х20 сколько потребуется кубов на фундамент? Я думаю по периметру выкопать ленту, но сколько делать глубину? А по всей площади плиту глубиной см 30 хватит?
В перспективе поставить подъемник, выдержит? И как быть с вентиляцией под покрасочной одномоторки, сразу отделить каналы вентиляции (2 троншеи) и их не заливать верно?
Ну кто ж тебе скажет..глубина фундамента зависит от местных условий.Глубина промерзания,болото,песок,скала или еще что,этажность.Посмотри местные строительные форумы.
у меня фунтдамент 1 метр залит бетоном с арматурой, 30 думаю маловато в любом случае
для Ебурга 30 см ниочем. сантиметров 70-80 хорошо армированой может еще и не лопнет но гулять углы будут однозначно. какой грунт там? если песок метра 2 то одно, а если глина то стены так будут гулять что ворота в проем зимой входить не будут от перекоса.
Спасибо, понятно, промерзание около 1.5метра. У меня ещё участка нет, это только расчеты по затратам. Ну, скажите троншеи для одномоторки нужно заранее оградить? К примеру стандартная камера внутри 6900 х 3900 х 2700 мм, какие должны быть габариты троншей? На сколько они углублены их ширина длина высота? Они же потом соединяются воедино и пошел короб в вверх (как вычислить размер короба?), ещё скажите, в троншеях заужение же идёт, под углом 45* викакую сторону, чем дальше от оттока тем шире?
Цитата: самоделка от 02 Фев. 2016, 10:41:58
для Ебурга 30 см ниочем. сантиметров 70-80 хорошо армированой может еще и не лопнет но гулять углы будут однозначно. какой грунт там? если песок метра 2 то одно, а если глина то стены так будут гулять что ворота в проем зимой входить не будут от перекоса.
еще добавлю-для тебя самый оптимальный вариант фундамента-сваи винтовые через 2-3 метра длинной сколько вкрутишь до 2,5 метра и сверху ленточный арм
фундамент 50 см.
Что-то я здорово округлил площадь гаража, сейчас на аналогичной постройке измерил, получилось 8х10 изнутри. Почему советуете сваи? У нас вроде болотной местности не много. Сколько они стоят? Вообще то 30см это я имел ввиду плиту (основание пола), а сначала планировал залить ленточный фундамент по периметру 40-45см шириной а вот сколько глубиной, допустим 80см и вот теперь прикинуть объём бетона на ленту
0.8(глубина)х0.45(ширина ленты)х8х10(эти размеры я получу внутри помещения?)=28.8м3 верно?
Цитата: Anton_Random от 06 Фев. 2016, 10:01:06
Что-то я здорово округлил площадь гаража, сейчас на аналогичной постройке измерил, получилось 8х10 изнутри. Почему советуете сваи? У нас вроде болотной местности не много. Сколько они стоят? Вообще то 30см это я имел ввиду плиту (основание пола), а сначала планировал залить ленточный фундамент по периметру 400-450мм а вот сколько глубиной, допустим 80см и вот теперь прикинуть объём бетона на ленту
0.8(глубина)х0.45(ширина ленты)х8х10(эти размеры я получу внутри помещения?)=28.8м3 верно?
с помощью свай самый дешевый способ добраться до непромерзающих глубин.к болоту отношения не имеет. эти сваи самому можно сделать-инет в помощь. выясни какой грунт у тебя-глина,песок? яму будешь делать? начни с нее-точно узнаешь состав грунта. по минимуму надо трубы метров 30 и железо на винт. бетона хватит тогда ленты имхо 30 на 40 с армопоясом. сильно на бетоне сэкономишь а стабильность фундамента на порядок выше. средняя свая держит около 5 тонн но я видел видео где 10 почти навешивали пока она не начинала проседать.
я когда дом строил еще не знал этих технологий в 94 году -делал по другому-выкопал ямы лопатой насколько глубоко смог 50 на 50 см по углам и посредине стен арматуру вбил сделал армопояс и залил бетоном эту табуретку. тоже вариант.
Цитата: самоделка от 06 Фев. 2016, 10:15:55
с помощью свай самый дешевый способ добраться до непромерзающих глубин.к болоту отношения не имеет. эти сваи самому можно сделать-инет в помощь.
всё верно...а про какие сваи речь ведёте ? винтовые?...а чё на ленточный не заливные ? ленту вырыл,ям в ней набурил,обвязался и залился...
Цитата: саня72 от 06 Фев. 2016, 10:36:56
Цитата: самоделка от 06 Фев. 2016, 10:15:55
с помощью свай самый дешевый способ добраться до непромерзающих глубин.к болоту отношения не имеет. эти сваи самому можно сделать-инет в помощь.
всё верно...а про какие сваи речь ведёте ? винтовые?...а чё на ленточный не заливные ? ленту вырыл,ям в ней набурил,обвязался и залился...
это почти как я дом ставил-смысл тотже.
Цитата: самоделка от 06 Фев. 2016, 10:15:55
с помощью свай самый дешевый способ добраться до непромерзающих глубин.к болоту отношения не имеет. эти сваи самому можно сделать-инет в помощь. выясни какой грунт у тебя-глина,песок? яму будешь делать? начни с нее-точно узнаешь состав грунта. по минимуму надо трубы метров 30 и железо на винт. бетона хватит тогда ленты имхо 30 на 40 с армопоясом. сильно на бетоне сэкономишь а стабильность фундамента на порядок выше. средняя свая держит около 5 тонн но я видел видео где 10 почти навешивали пока она не начинала проседать.
я когда дом строил еще не знал этих технологий в 94 году -делал по другому-выкопал ямы лопатой насколько глубоко смог 50 на 50 см по углам и посредине стен арматуру вбил сделал армопояс и залил бетоном эту табуретку. тоже вариант.
Грунт чернозем см 60 дальше глина. Армопояс это что?
Цитата: Anton_Random от 06 Фев. 2016, 12:23:19
Цитата: самоделка от 06 Фев. 2016, 10:15:55
с помощью свай самый дешевый способ добраться до непромерзающих глубин.к болоту отношения не имеет. эти сваи самому можно сделать-инет в помощь. выясни какой грунт у тебя-глина,песок? яму будешь делать? начни с нее-точно узнаешь состав грунта. по минимуму надо трубы метров 30 и железо на винт. бетона хватит тогда ленты имхо 30 на 40 с армопоясом. сильно на бетоне сэкономишь а стабильность фундамента на порядок выше. средняя свая держит около 5 тонн но я видел видео где 10 почти навешивали пока она не начинала проседать.
я когда дом строил еще не знал этих технологий в 94 году -делал по другому-выкопал ямы лопатой насколько глубоко смог 50 на 50 см по углам и посредине стен арматуру вбил сделал армопояс и залил бетоном эту табуретку. тоже вариант.
Грунт чернозем см 60 дальше глина. Армопояс это что?
арматура в бетоне :-\ ленту на глине на подушке из песка и гравия. а сваи уже на глубину промерзания и чуть ниже
У меня цех стоит на болоте на плите литой
Цитата: pux39 от 06 Фев. 2016, 13:45:08
У меня цех стоит на болоте на плите литой
калининград немножко не ебург ;) у вас -5 катастрофо поди
Цитата: самоделка от 06 Фев. 2016, 13:58:08
Цитата: pux39 от 06 Фев. 2016, 13:45:08
У меня цех стоит на болоте на плите литой
калининград немножко не ебург ;) у вас -5 катастрофо поди
бывает и 20..я кмтому, что пучнистее болота не придумать
Проверь нивелиром-не перекосило ли плиту на болоте:)
Подрежет две ножки у стола и погнал дальше.
понятно от конструкции зависит. у меня железный гараж вообще без фундамента- вместе с грунтом уляет конс-я леккя и жескаясврена-ворота не перекашивает относительно проема и ладно
Все ровно
У Пуха нивелир с корректировкойтак что все будет норм.
Раз тут есть кто строился с ноля, так скажите, вы отток сразу отгородили перед заливкой? Какие габариты отточных траншей для одномоторки?
Я протупил..не сделал
Цитата: Anton_Random от 06 Фев. 2016, 19:44:52
Раз тут есть кто строился с ноля, так скажите, вы отток сразу отгородили перед заливкой? Какие габариты отточных траншей для одномоторки?
1м*1м
Так траншея в зависимости от улитки( траншею сразу копал и понимал что улитка не больше 5 кубов будет)
Цитата: самоделка от 02 Фев. 2016, 13:29:44
Цитата: самоделка от 02 Фев. 2016, 10:41:58
для Ебурга 30 см ниочем. сантиметров 70-80 хорошо армированой может еще и не лопнет но гулять углы будут однозначно. какой грунт там? если песок метра 2 то одно, а если глина то стены так будут гулять что ворота в проем зимой входить не будут от перекоса.
еще добавлю-для тебя самый оптимальный вариант фундамента-сваи винтовые через 2-3 метра длинной сколько вкрутишь до 2,5 метра и сверху ленточный арм
фундамент 50 см.
объясни в чём смысл винтовых свай?глубину промерзания пройти?ну а если грунт под мелкозаглублённым фундаментом(который между сваями) промёрзнет?чито будет?покури форумхаус,раздел фундамент.помогите.и посмотри какой гимор люди ловят с такой конструкцией фундамента.они напрочь забывают о том ,что под эту ленту надо ЭППС укладывать,чтобы сделать отсечку холоду зимой.
если и делать сваи,то потом на них плиту отливать.между плитой и грунтом зазор(на величину пучения грунта).но тогда теряем подвал.
не надо экономить на фундаменте.лента в полный профиль. в метр по горизонту вокруг фундамента закопать 5см ЭППС.теплопотерь от фундамента меньше будет.
Цитата: pux39 от 06 Фев. 2016, 19:46:08
Я протупил..не сделал
Вот, вот, не охото на чужие грабли наступать)
Цитата: vovkast от 06 Фев. 2016, 21:16:55
Цитата: Anton_Random от 06 Фев. 2016, 19:44:52
Раз тут есть кто строился с ноля, так скажите, вы отток сразу отгородили перед заливкой? Какие габариты отточных траншей для одномоторки?
1м*1м
а глубина?
Я смотрел видео на ютубе, там мужик объяснял принцип работы, по его словам нужно во всю длину машины по колее делать две траншеи, они никак не 1х1, примерно 30-40см но я не помню
Цитата: 36 rus от 06 Фев. 2016, 21:20:19
Так траншея в зависимости от улитки( траншею сразу копал и понимал что улитка не больше 5 кубов будет)
и какие у тебя габариты получились? Или как расчетать?
Цитата: Anton_Random от 07 Фев. 2016, 12:03:46
Цитата: vovkast от 06 Фев. 2016, 21:16:55
Цитата: Anton_Random от 06 Фев. 2016, 19:44:52
Раз тут есть кто строился с ноля, так скажите, вы отток сразу отгородили перед заливкой? Какие габариты отточных траншей для одномоторки?
1м*1м
а глубина?
Я смотрел видео на ютубе, там мужик объяснял принцип работы, по его словам нужно во всю длину машины по колее делать две траншеи, они никак не 1х1, примерно 30-40см но я не помню
70 на 70 , но чем больше тем лучше
Цитата: олег краснодарский край от 07 Фев. 2016, 12:08:33
Цитата: Anton_Random от 07 Фев. 2016, 12:03:46
Цитата: vovkast от 06 Фев. 2016, 21:16:55
Цитата: Anton_Random от 06 Фев. 2016, 19:44:52
Раз тут есть кто строился с ноля, так скажите, вы отток сразу отгородили перед заливкой? Какие габариты отточных траншей для одномоторки?
1м*1м
а глубина?
Я смотрел видео на ютубе, там мужик объяснял принцип работы, по его словам нужно во всю длину машины по колее делать две траншеи, они никак не 1х1, примерно 30-40см но я не помню
70 на 70 , но чем больше тем лучше
Это высота и ширина?
да , глубина и ширина
Цитата: Anton_Random от 07 Фев. 2016, 12:03:46
Я смотрел видео на ютубе, там мужик объяснял принцип работы, по его словам нужно во всю длину машины по колее делать две траншеи, они никак не 1х1, примерно 30-40см но я не помню
Делай плавающий фундамент...просто изначально спроектируй коробку по размерам и по высоте..
Всё у тебя готовое основание...дороже чем ленточный или винтовой,но это основание,где не надо париться,о пучинистости грунта и его промерзании,это задел для капитального строения...в любой момент можно перепроектироватькирпич/газобетон/плиты...высота может быть 4м а впроцессе вырасти до двух этажного строения,и не надо беспокоиться о прочности фундамента...
Коробку спроектировать таким образом,что бы было место под камеру и место/а подготовки....при сборке установке камеру не обязательно опускать в приямок,её можно поставить на подиум,просто заезжать чуть вверх,при колхоз варианте,металический подиум будет ненамного сложнее,а может даже и проще,чем если ты будешь городить,с приямком из бетона,включая на этапе строительства...тем более в процессе строительства/работы ты захочешшь поставить заводскую камеру...ты разобрал свой колхоз и поставил на подиум зав.камеру...причём ты изначально не знаешь какая камера тебе подвернёться..может попадёться б/у тыщ за сто какая нибудь юси или верта...и не надо париться 5.80 у тебя шири на приямка или 6.30...7.05 длина или 7.20...просто сатвишь как удобно на подиум и всё...
Балки решётки ..вот и всё что бы собрать подиум,где ты будешь заезжать наверх в камеру на высоту подиума..и железа уйдёт не намного больше,чем если ты будешь ставить в приямок...и если у тебя подготовлен приямок,то по периметру где у тебя бетонные стенки,всё ровно надо ставить балки...то же самое что на ровном полу...
А если купить по дешёвке убитую камеру...чисто из-за коробки приточного короба и вытяжного приямка...то вообще делов...в любое время камеру на подиуме можешь разбирать ,и переносить в любое место...приямок тебя не будет ограничивать...единственный минус это вьезд под наклоном...
щас смотрел про плитные фундаменты. если что можно без штанов остаться :o . --http://www.youtube.com/watch?v=FtVpj_wKgVI вот идеальный вариант имхо --https://www.youtube.com/watch?v=ginAoKfekbI
Всем привет, год назад начал строить гараж, размер 8.6*10.8. Строю из плит, внутри утеплитель, размер плиты 180*.60 и 180*80. Фундамент железнодорожные шпалы,в два ряда, как кирпичная кладка, сверху монолит 15 см с арматурой. Заднюю стену планирую делать в следующем году, в этом постараюсь залить фундамент. Делаю все один, плиты некоторые сам ставил, но основную часть ставил кран, установлено все без раствора, сделаю опалубку, жидкий раствор,пролью все,и думаю все хорошо будет. Следующий ряд будет на армопояс, и класть плиты буду горизонтАльно в два ряда, высоту гаража планирую 3м. Для крыши есть балки 6м, кругляки, не придумаю как сделать, если из дерева не выйдет тогда только фермы. Ниже фотки.
(http://f20.ifotki.info/thumb/618ff570547fad175634e4c3ef3bc9c72e857d256964968.jpg) (http://i-fotki.info/20/618ff570547fad175634e4c3ef3bc9c72e857d256964968.jpg.html)
(http://f20.ifotki.info/thumb/f507e9a9803ee9130ed589652ce516fd2e857d256965257.jpg) (http://i-fotki.info/20/f507e9a9803ee9130ed589652ce516fd2e857d256965257.jpg.html)
(http://f20.ifotki.info/thumb/fcbfb569dda1fa3bfeb98a417460c3fb2e857d256965469.jpg) (http://i-fotki.info/20/fcbfb569dda1fa3bfeb98a417460c3fb2e857d256965469.jpg.html)
Самое геморойное это крыша.
Начали мы с внуком на каникулах "Белый клык" Джека Лондона читать. Ну и для большей мотивации к самостоятельному чтению, решил я в инете картинки нарыть мест золотой лихорадки.
Нарыл.....хорошо, что сам рыл, без внука. Фига он дальше стал бы книгу читать. :)
Не только мы по уши в дерьме. :D
(http://f21.ifotki.info/thumb/440d3e50e4dbf48096d4398aedc4af9c25499d267834330.jpg) (http://i-fotki.info/21/440d3e50e4dbf48096d4398aedc4af9c25499d267834330.jpg.html)
Столица "золотой лихорадки" Доусон, сегодня.
Цитата: IgorE от 23 Янв. 2017, 14:26:54
Начали мы с внуком на каникулах "Белый клык" Джека Лондона читать. Ну и для большей мотивации к самостоятельному чтению, решил я в инете картинки нарыть мест золотой лихорадки.
Нарыл.....хорошо, что сам рыл, без внука. Фига он дальше стал бы книгу читать. :)
Не только мы по уши в дерьме. :D
(http://f21.ifotki.info/thumb/440d3e50e4dbf48096d4398aedc4af9c25499d267834330.jpg) (http://i-fotki.info/21/440d3e50e4dbf48096d4398aedc4af9c25499d267834330.jpg.html)
Столица "золотой лихорадки" Доусон, сегодня.
Там трущоб тоже хватает.Нам не показывают .
Нам би в такі трущоби... :) :)
Что то из тех хрущоб сюда не едут. Только отсюда и без возврата.
Цитата: Kiolan от 24 Янв. 2017, 15:29:26
Что то из тех хрущоб сюда не едут.
У них денег не хватает на билет.
Цитата: IgorE от 24 Янв. 2017, 17:29:34
Цитата: Kiolan от 24 Янв. 2017, 15:29:26
Что то из тех хрущоб сюда не едут.
У них денег не хватает на билет.
наедут , потом не выгонишь ;D
Потом придется говорить "понаехали" :)
Цитата: Kiolan от 24 Янв. 2017, 18:23:26
Потом придется говорить "понаехали" :)
да ;D
Всем привет, кто подскажет как правильно и главное компактно расположить оборудование в гараже хотелось поставить, камеру, стапель ну и желательно подъемник размер гаража 10*15 метров, высоту не помну ну думаю метров 5, четыре въезда
Цитата: olnech1108 от 08 Фев. 2017, 20:19:48
Всем привет, кто подскажет как правильно и главное компактно расположить оборудование в гараже хотелось поставить, камеру, стапель ну и желательно подъемник размер гаража 10*15 метров, высоту не помну ну думаю метров 5, четыре въезда
Самый простой вариант "накидать" на бумаге схемы - разные варианты и выбрать лучший .
Лично я бы постарался расположить камеру так чтоб не нужно было выгонять подготовленную машину на улицу чтоб загнать в камеру . Сразу с поста подготовки - в камеру .
Для кузовного ремонта подъёмник не особо то и нужен . Лучше место для стапеля побольше . Но если совмещать агрегатку с кузовщиной , то лучше разделить эти зоны стенкой .
Цитата: olnech1108 от 08 Фев. 2017, 20:19:48
Всем привет, кто подскажет как правильно и главное компактно расположить оборудование в гараже хотелось поставить, камеру, стапель ну и желательно подъемник размер гаража 10*15 метров, высоту не помну ну думаю метров 5, четыре въезда
(http://f21.ifotki.info/thumb/9cb9d5b2fe91571965f8d42f870655442ef20f269238921.jpg) (http://i-fotki.info/21/9cb9d5b2fe91571965f8d42f870655442ef20f269238921.jpg.html)
(http://f21.ifotki.info/thumb/7cd7d4976feb945663199d381dc988312ef20f269238962.jpg) (http://i-fotki.info/21/7cd7d4976feb945663199d381dc988312ef20f269238962.jpg.html)
(http://f21.ifotki.info/thumb/9aa0146cbf7f2d68c8179b6ee70153982ef20f269238980.jpg) (http://i-fotki.info/21/9aa0146cbf7f2d68c8179b6ee70153982ef20f269238980.jpg.html)
Если ты не знаешь как разместить оборудование,то как ты дальше работать думаешь?
Я примерно уже определился как все будет, охота послушать мнение других, пока не начал строить. Не хочется переделывать несколько раз. За спрос в нос не дают.
Цитата: olnech1108 от 08 Фев. 2017, 20:45:46
За спрос в нос не дают.
Ну,это ты еще жизни невидел ;D.
Цитата: saw от 08 Фев. 2017, 20:30:40
Цитата: olnech1108 от 08 Фев. 2017, 20:19:48
Всем привет, кто подскажет как правильно и главное компактно расположить оборудование в гараже хотелось поставить, камеру, стапель ну и желательно подъемник размер гаража 10*15 метров, высоту не помну ну думаю метров 5, четыре въезда
Самый простой вариант "накидать" на бумаге схемы - разные варианты и выбрать лучший .
Лично я бы постарался расположить камеру так чтоб не нужно было выгонять подготовленную машину на улицу чтоб загнать в камеру . Сразу с поста подготовки - в камеру .
Для кузовного ремонта подъёмник не особо то и нужен . Лучше место для стапеля побольше . Но если совмещать агрегатку с кузовщиной , то лучше разделить эти зоны стенкой .
Забыл спросить : купил или аренда ?
На первом фото куда выходит дверь, участок тоже мой. Вопрос собственно в том что общался с одним человеком и он советует камеру сделать именно на нем из сэндвича но куда все оборудование для вентиляции деть пока не знаю.
Цитата: saw от 08 Фев. 2017, 20:54:10
Цитата: saw от 08 Фев. 2017, 20:30:40
Цитата: olnech1108 от 08 Фев. 2017, 20:19:48
Всем привет, кто подскажет как правильно и главное компактно расположить оборудование в гараже хотелось поставить, камеру, стапель ну и желательно подъемник размер гаража 10*15 метров, высоту не помну ну думаю метров 5, четыре въезда
Самый простой вариант "накидать" на бумаге схемы - разные варианты и выбрать лучший .
Лично я бы постарался расположить камеру так чтоб не нужно было выгонять подготовленную машину на улицу чтоб загнать в камеру . Сразу с поста подготовки - в камеру .
Для кузовного ремонта подъёмник не особо то и нужен . Лучше место для стапеля побольше . Но если совмещать агрегатку с кузовщиной , то лучше разделить эти зоны стенкой .
Забыл спросить : купил или аренда ?
гараж куплен, поэтому и строить планирую один раз
Я бы для начала "столбики" эти дурацкие от ворот убрал чтоб не мешали и первым делом продумал на счёт отопления . А вот от этого и можно дальше "танцевать" .
Цитата: saw от 08 Фев. 2017, 21:08:30
Я бы для начала "столбики" эти дурацкие от ворот убрал чтоб не мешали и первым делом продумал на счёт отопления . А вот от этого и можно дальше "танцевать" .
тоже о столбиках думал как будут мешать буду убирать, на отопление все куплено котел, 15 радиаторов по 12 секций биметал, плюс двести метров теплый пол, летом как буду в отпуске буду это все паять, на свет тоже уже все есть. Вопрос про улицу или про помещение. Если улица то думаю что вентиляцию соседи в первую неделю разберут. :)
дорога всю жизнь тут будет проходить? у ворот.
Для вентиляции у тебя под крышей навалом места .
Справа где крайние ворота отделить помещение 7*4, собрав из сендвич-панелей корпус камеры. И сзади в помещении за камерой остается место 3*4 под вентиляцию. На остальной площади пост подготовки рядом с камерой и слева стапель с ножничным подъемником.
Помалу продвигается дело, крышу делать буду двухскатку, (скат на дорогу и во двор), в середине гаража две опоры на них 7ми метровый кругляк Ф300, на который будут опираться 6м доски с передней и задней стенки к центру.
(http://f22.ifotki.info/thumb/22c1861b7c6b2713ae98696d156d09372e62c8277224411.jpg) (http://i-fotki.info/22/22c1861b7c6b2713ae98696d156d09372e62c8277224411.jpg.html)
нормально будет?
За ранее прошу прощения, я совсем не художник, примерно так вижу это
(http://f22.ifotki.info/thumb/4e4e702ad7146f59ddfe83e6e79c1a5e2e62c6277271327.jpg) (http://i-fotki.info/22/4e4e702ad7146f59ddfe83e6e79c1a5e2e62c6277271327.jpg.html)
Какой смысл кругляка по центру гаража? :-[ Я бы вместо кругляка использовал балку где-то 20на25 см.
Тогда уж лучше - двутавр . И потолок удержит и таль можно приладить , итп .
хватит и одной трубы диаметром 100 мм, у меня примерно так (http://f22.ifotki.info/thumb/186632802c8abedd34c9c063f636588305e424277279215.jpg) (http://i-fotki.info/22/186632802c8abedd34c9c063f636588305e424277279215.jpg.html) прошу прошение за качество фото.
Цитата: saw от 12 Май 2017, 23:00:47
Тогда уж лучше - двутавр . И потолок удержит и таль можно приладить , итп .
Лёха я тоже за двутавр, но прикинь сколько он по бабкам потянет ;) да и нет его длиной 7 метров, придётся с кусков делать!!! :)
Ну , ежели всё покупать так гараж золотой выйдет ... ;)
Сейчас зажмет бабка потом все это обрастет крышей потолком и буде остаток жизни ходить и плеваться.
если нет цельного леса- то только металл- один раз делаешь, а потом попомнишь меня, когда не одну машину коцнешь об эти трубы внутри гаража ;)
Цитата: S S S R от 13 Май 2017, 09:41:01
если нет цельного леса- то только металл- один раз делаешь, а потом попомнишь меня, когда не одну машину коцнешь об эти трубы внутри гаража ;)
+1. Эти столбы вообще не в тему будут, лучше потратится один раз и чувствовать себя свободней :)
На кройняк лучше диагонали тогда...
(http://f22.ifotki.info/thumb/3dc1e90757aa06c5c699a6b85bf1defe3e41da277326474.jpg) (http://i-fotki.info/22/3dc1e90757aa06c5c699a6b85bf1defe3e41da277326474.jpg.html)
Раньше собирали металлоконструкции ангары, крыши, жесть итд. Мне кажется одной фермы достаточно, по кругу фермы 120х120мм труба, диагонали на ферме 80х80, можно 100х100 и просто брусья на скаты 50х200 пропитанные(зелёные) достаточно будет...
Мы так последний раз строили крышу в одном порту, бутовые сооружения, при Петре 1ом построенные, как памятник архитектуры, сносить нельзя. Были только одни полуметровой толщины бутовые стены, пояс бетонный залили на стенамы, фермы, брусья, плёнка, продольные доски и на них металлоцерепицу, уклон наверное градусов 40 был...
(http://f22.ifotki.info/thumb/e293649eb229322147b5b951a4e8e2743e41da277327324.jpg) (http://i-fotki.info/22/e293649eb229322147b5b951a4e8e2743e41da277327324.jpg.html)
Цитата: S S S R от 13 Май 2017, 12:18:51
ну тогда вижу лучший вариант этого дела- нужно цетр сварить ферму, а уже от этой фермы вести всю крышу, ферма одна и дожна выполнять роль несущей, но не снизу с подпорками, а сверху на крыше с откосными, вот тогда все будет в ажуре- ну типа такого как я делал
Немного опоздал я с ответом ;D
Цитата: Gega от 13 Май 2017, 12:04:30
Цитата: S S S R от 13 Май 2017, 09:41:01
если нет цельного леса- то только металл- один раз делаешь, а потом попомнишь меня, когда не одну машину коцнешь об эти трубы внутри гаража ;)
+1. Эти столбы вообще не в тему будут, лучше потратится один раз и чувствовать себя свободней :)
На кройняк лучше диагонали тогда...
(http://f22.ifotki.info/thumb/3dc1e90757aa06c5c699a6b85bf1defe3e41da277326474.jpg) (http://i-fotki.info/22/3dc1e90757aa06c5c699a6b85bf1defe3e41da277326474.jpg.html)
ну тогда вижу лучший вариант этого дела- нужно цетр сварить ферму, а уже от этой фермы вести всю крышу, ферма одна и дожна выполнять роль несущей, но не снизу с подпорками, а сверху на крыше с откосными, вот тогда все будет в ажуре- ну типа такого как я делал (http://fotos.autolikbez.info/images/2017/05/13/T95rZ.jpg)(http://fotos.autolikbez.info/images/2017/05/13/rVU6L.jpg)(http://fotos.autolikbez.info/images/2017/05/13/1DYw6.jpg) кстати я мотор вешаю с машины на одну ферму- и никаких прогибов
И кстати если все покупать, то не намного дешевле лес выходит
Саня верно толкует.надо делать ферму.помошнее.
спасибо за советы! есть швеллер 16, метров 25, на стаппель собирал, можно из него сделать центральную ферму, а внутри разварить уже трубами? Должна выйти жесткая конструкция. Теперь опять вопросы, все это дело ставить на стены или же делать фундамент и заливать те же трубы сотки, впритык к стене и на них ставить??
у тебя же стены с блоков? если да- то не сцы- ставь тупо на них- все тебе уперлись эти трубы внутри :-[ ставишь тупо на центр блока и лет 200- точно не провалится- пока швелер от текучей крыши не сгниет ;D
Швелер вари боком.жестче будет.
У меня навес перед гаражом, ферма 6м из трубы 25х50 , держит двигатель с коробкой
(http://f22.ifotki.info/thumb/10771102303799d487faeb0f1c7cb2745f8526277353000.jpg) (http://i-fotki.info/22/10771102303799d487faeb0f1c7cb2745f8526277353000.jpg.html)
Работаю понемногу, коллеги, спасибо что направили на путь истинный! (http://f22.ifotki.info/thumb/9b49780e0686c3117dfe37c1838c25792e859f279956594.jpg) (http://i-fotki.info/22/9b49780e0686c3117dfe37c1838c25792e859f279956594.jpg.html)
(http://f22.ifotki.info/thumb/0d60d2ef48d79b72f440dbff1dbe3f6f2e859f279956821.jpg) (http://i-fotki.info/22/0d60d2ef48d79b72f440dbff1dbe3f6f2e859f279956821.jpg.html)
Маленькие камни просто жесть ;D
хорошая затея сделть свою покрасочную камеру, но если делать все с нуля, то дороговато получается
Цитата: OlegHri от 22 Янв. 2018, 17:28:39
хорошая затея сделть свою покрасочную камеру, но если делать все с нуля, то дороговато получается
Да ладно ... :o Быть такого не может ... :-[
обновлюка темку)) медленно но уверенно иду вперед. крыша будет в этом году уже летом))
(http://f23.ifotki.info/thumb/92b69bf24cd4ecdde0b43510d14f2485d96025306839370.jpg) (http://i-fotki.info/23/92b69bf24cd4ecdde0b43510d14f2485d96025306839370.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/dc9eaa5860872c0dbc14f51c53a08ae5d96025306839370.jpg) (http://i-fotki.info/23/dc9eaa5860872c0dbc14f51c53a08ae5d96025306839370.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/95e2fd0831ac33890522773a12ad9d27d96025306839370.jpg) (http://i-fotki.info/23/95e2fd0831ac33890522773a12ad9d27d96025306839370.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/0874374be8b00701c622771fd71474c1d96025306839667.jpg) (http://i-fotki.info/23/0874374be8b00701c622771fd71474c1d96025306839667.jpg.html)
Да здравствует ТРУД! :) Желаю успехов, как вспомню стройку свою трясти начинает, но без неё нельзя.
(http://f23.ifotki.info/thumb/b807abca1dc8b3569b14a2493855aa282e8533308294899.jpg) (http://i-fotki.info/23/b807abca1dc8b3569b14a2493855aa282e8533308294899.jpg.html)
Как то так, крыша уже накрыта. Завтра фотку сделаю...
Буду копать смотровую яму, ширина 100 см чистого размера, хватит? Длинна 5.5м
(http://f23.ifotki.info/thumb/68643ed25e65cc104d595c09835a1aee2549db308978088.jpg) (http://i-fotki.info/23/68643ed25e65cc104d595c09835a1aee2549db308978088.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/30a65508b6319e5ea49a939bdf06d55a2549db308978089.jpg) (http://i-fotki.info/23/30a65508b6319e5ea49a939bdf06d55a2549db308978089.jpg.html)
есть предложение в продолжение смотровой ямы, врезать вентиляционный канал из сваренных 200л бочек. Внутри них вставить двигатель с 6ти лопастной крыльчаткой от ЗИЛ 130, Ф 485мм, будет толк?
Будет холодно зимой от такой "дыры" ...
А вот если из 60 л бочек трубу сделать - самое оно . И перекрывать легче и копать меньше , итп .
Цитата: Mhunter от 14 Май 2018, 20:17:27
(http://f23.ifotki.info/thumb/68643ed25e65cc104d595c09835a1aee2549db308978088.jpg) (http://i-fotki.info/23/68643ed25e65cc104d595c09835a1aee2549db308978088.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/30a65508b6319e5ea49a939bdf06d55a2549db308978089.jpg) (http://i-fotki.info/23/30a65508b6319e5ea49a939bdf06d55a2549db308978089.jpg.html)
есть предложение в продолжение смотровой ямы, врезать вентиляционный канал из сваренных 200л бочек. Внутри них вставить двигатель с 6ти лопастной крыльчаткой от ЗИЛ 130, Ф 485мм, будет толк?
нормально будет. ровный поток без завихрний. а зимой шибер если дует ;)
(http://f23.ifotki.info/thumb/7777f66c269cac9b97278404d1e6a3f5254974310885032.jpg) (http://i-fotki.info/23/7777f66c269cac9b97278404d1e6a3f5254974310885032.jpg.html)
Зачётная яма получилась . Только чего "уступчик" то под доски чтоб яму закрывать не сделал ? Или ещё уровень пола поднимать будешь ?
Буду поднимать, но не скоро)))
зря ступени не сделал ,длина вроде позволяет ....оч. удобно .В своё время заморочился -ща спасибо себе говорю ;D ,при каждом спуске в яму
Да господи, сколотит деревянную лестницу или сварит
Тут вопрос не в наличии как таковой....понятно что сколотит или сварит...Только вот прыгать туда -сюда гораздо удобнее по монолитной ..
Чё ж он дурак,прыгать по лестнице туда-сюда.. ;D
саня72 правильно пишет.
Когда с ходовой занимаешься, постоянно вверх\вниз из ямы.
С капитальной лестницей удобнее. Недостаток у неё - длину ямы она "сьедает". А приставная в любом случае нужна.
Лестница прошлый век, надо горку делать, съехал и работаешь, а с другого конца или лифт или эскалатор ;D
Цитата: Gega от 09 Июнь 2018, 13:08:39
Лестница прошлый век, надо горку делать, съехал и работаешь, а с другого конца или лифт или эскалатор ;D
И киберслесаря к этому.
Хочешь не хочешь, а кувалда и твою...ать в мастерской всегда будет.
Цитата: Gega от 09 Июнь 2018, 13:08:39
Лестница прошлый век, надо горку делать, съехал и работаешь, а с другого конца или лифт или эскалатор ;D
С другой стороны привязать соседского бультерьера. ;)
У меня сварена лесенка наподобие корабельных трапов.Всегда можно переставить в нужное место и ступени широкие.
Да и подводником себя ощущаешь :D
Цитата: vladmir50 от 08 Июнь 2018, 18:36:43
Чё ж он дурак,прыгать по лестнице туда-сюда.. ;D
умные авторемонтом не зарабатывают ;D
Цитата: саня72 от 09 Июнь 2018, 22:52:30
умные авторемонтом не зарабатывают ;D
Я вам это уже седьмой год твержу..а вам всё ка об стенку горох.. ;D
Цитата: vladmir50 от 10 Июнь 2018, 03:31:18
Я вам это уже седьмой год твержу..а вам всё ка об стенку горох.. ;D
так дебилы блин ,чё с нас взять ;D
Самое интересное, что тот, кто 7 лет твердит, занимается тем же :)
Цитата: Kiolan от 10 Июнь 2018, 10:53:25
Самое интересное, что тот, кто 7 лет твердит, занимается тем же :)
так он больше нихера не умеет))
Цитата: pux39 от 10 Июнь 2018, 13:00:49
так он больше нихера не умеет))
не важно )) ,главное хорошо знает об альтернативных источниках дохода !!! ;D
Стоят мои развалины без света уже неделю!
Пиздец слов нету!
Теперь я велошиномонтажник ;D
Цитата: vladmir50 от 26 Июнь 2018, 18:24:49
Стоят мои развалины без света уже неделю!
Пиздец слов нету!
а слова то и не нужны......нужен гена в аренду .....
Да нах тогда такая работа нужна ;D
Куда ни ткнись..всё надо..
Как только что-нибудь организую с гарантированнной выручкой от 150тыров в месяц...распрощаюсь с маляркой без сожеления... :-X
значит сидим и генерируем идеи как 150 чистыми в месяц.....
Надо дождаться очередной девальвации рубля,и устроиться сторожем (Кремля) сутки трое. ;D
Длинная дорога на лисапеде
;D
Цитата: Королев К А от 26 Июнь 2018, 21:09:17
значит сидим и генерируем идеи как 150 чистыми в месяц.....
Дело не в идее...а в реализации...а идей этих куда не плюнь...
Тоже выложу свою стройку.Оцените, покритикуйте.
Начало
(http://f23.ifotki.info/thumb/3e80fd6d31305674bfbf7d55c57be985d5579a319678282.jpg) (http://i-fotki.info/23/3e80fd6d31305674bfbf7d55c57be985d5579a319678282.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/ff7aeebad9d8708ef2b7b5977536fd69d5579a319678406.jpg) (http://i-fotki.info/23/ff7aeebad9d8708ef2b7b5977536fd69d5579a319678406.jpg.html)
размеры? :)
(http://f23.ifotki.info/thumb/73fbd445bee51f5a77af849c0f85992dd5579a319679679.jpg) (http://i-fotki.info/23/73fbd445bee51f5a77af849c0f85992dd5579a319679679.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/90cb9e896f7f6437a2d708eeac429aafd5579a319679767.jpg) (http://i-fotki.info/23/90cb9e896f7f6437a2d708eeac429aafd5579a319679767.jpg.html)
Стены.
(http://f23.ifotki.info/thumb/e18f414392e946af10a1829bdff6a5a9d5579a319680075.jpg) (http://i-fotki.info/23/e18f414392e946af10a1829bdff6a5a9d5579a319680075.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/8476bf269b83e7c9e00f1c1a4d3933a2d5579a319680259.jpg) (http://i-fotki.info/23/8476bf269b83e7c9e00f1c1a4d3933a2d5579a319680259.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/ab23209414fba604ce57227c078dcc83d5579a319680360.jpg) (http://i-fotki.info/23/ab23209414fba604ce57227c078dcc83d5579a319680360.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/e66dbcb1682fa7d0f0d932faa4b4aadad5579a319680463.jpg) (http://i-fotki.info/23/e66dbcb1682fa7d0f0d932faa4b4aadad5579a319680463.jpg.html)
(http://f23.ifotki.info/thumb/11adc6225deec04c6c1bf0c3b3373f95d5579a319680607.jpg) (http://i-fotki.info/23/11adc6225deec04c6c1bf0c3b3373f95d5579a319680607.jpg.html)
Крыша.Размер 6×11. Начало май,конец сентябрь.
над воротами слабовато....нужно было армпояс поверх верхнего ряда отливать
Цитата: Королев К А от 15 Сен. 2018, 17:31:44
над воротами слабовато....нужно было армпояс поверх верхнего ряда отливать
[/quotвe]
Там арматура в U —образном блоке залита
Я бы ворота с боку сделал бы, если это возможно, отделил бы камеру метра 4 в ширину, отсальные 7м ширины подготовка :)
Цитата: Gega от 15 Сен. 2018, 18:16:15
Я бы ворота с боку сделал бы, если это возможно, отделил бы камеру метра 4 в ширину, отсальные 7м ширины подготовка :)
Никак по другому,о чем жалею- надо было 12 м.длиной делать
Цитата: ilyuxa80 от 15 Сен. 2018, 18:19:54
Никак по другому,о чем жалею- надо было 12 м.длиной делать
Эт точно, тогда в конце гаража окраска, может ширму надо какую-то сделать, что бы сильно пыль с подготовительной половины не гонять при покраске, может в пол залить поперёк гаража трубу с прорезью, чтобы на колёсиках ширму сделать, чтобы не болтыхалась при покраске...
Может будут какие идеи как задействовать чердак,утеплять не планирую,строил в тон дома и под хлам.
Цитата: ilyuxa80 от 16 Сен. 2018, 13:16:36
Может будут какие идеи как задействовать чердак,утеплять не планирую,строил в тон дома и под хлам.
Удобно таранку сушить...
Цитата: Maradona от 16 Сен. 2018, 13:18:58
Цитата: ilyuxa80 от 16 Сен. 2018, 13:16:36
Может будут какие идеи как задействовать чердак,утеплять не планирую,строил в тон дома и под хлам.
Удобно таранку сушить...
Не рыбак,продается рыба уже сушёная.
компрессор на чердак поставь, забор воздуха ему с улицы замути
Цитата: ilyuxa80 от 16 Сен. 2018, 13:16:36
Может будут какие идеи как задействовать чердак,утеплять не планирую,строил в тон дома и под хлам.
комп,вентиляторы,пушка(отгородить)ну и так кинуть чего ненужного
И секретную канцелярию от жены)
да,сейф,диван,холодильник,телик,балкон... ;D
Короче..делай проститутошную ;D
больше иметь будешь ;D
Удачи во всех начинаниях.Все получится!
Коллеги, всем привет! Хочу выложить небольшой видео отчет, о проделанной за лето работе по строительству Автомастерской. Аля, "как я провел лето")))) Пару страниц назад, я спрашивал совета, как лучше построить крышу, с этого все дело и началось... Благодаря старт-драйву, советам бывалых, своему упорству и дружеским пинкам под зад от Автокондитера, указывающим правильный путь, мы слепили Автомастерскую "У Макsа". Итого, мы имеем достроенную автомастерскую, с обложенной ямой, залитым полом и "лайт" версией напольного стапеля. Видео ниже, критику и советы с удовольствием принимаем.
https://youtu.be/hQaTGc6FevI
https://youtu.be/b3KnhaY205Q
https://youtu.be/mZDwz-SCrKA
https://youtu.be/ZU57agjeQz4
Всем огромное спасибо за советы и наставления!!! Впереди много работы.
ну и рабочая обстановка конечно же
(http://f23.ifotki.info/thumb/a567bbeff4254413a0a3bcead9afbb44254931321949472.jpg) (http://i-fotki.info/23/a567bbeff4254413a0a3bcead9afbb44254931321949472.jpg.html)
нормальный,серьёзный гараж!
пусть будет мой комент первым и пророческим! :)
Все по фен-шую,молодец,Осталось дело за малым,вьеб...ать.
Макс.есть люди которым сколько ни говори как лучше они все равно сделают по своему.Тебе повезло что ты к ним не относишься. Успеха в делах и по жизни и найти путнего ас.систента.
работаю над этим
Хороший гараж получился. Успехов в работе
Хоррошее желание.
ага, но посты писать быстрей получается :)
Он нэвгамовный шпион, цитирует посты и кидает их на свои сайты. ;D
Та хоть на худой конец,или на жирный.
Парни, всем доброго времени суток! Давно небыл, надеюсь ничего не поменялось в плане полит.вопросов!)) Решил и я замутить себе небольшую мастерскую, но есть пара нюансов, которые без помощи не решу! (http://f25.ifotki.info/thumb/a4268472ef9b38e560bd4555228398c4d5579c341453937.jpg) (http://i-fotki.info/25/a4268472ef9b38e560bd4555228398c4d5579c341453937.jpg.html), (http://f25.ifotki.info/thumb/9282669f513c5dc201abc536c3916636d5579c341454030.jpg) (http://i-fotki.info/25/9282669f513c5dc201abc536c3916636d5579c341454030.jpg.html), (http://f25.ifotki.info/thumb/7387f0cddb75c40d66e48a65166140ccd5579c341454133.jpg) (http://i-fotki.info/25/7387f0cddb75c40d66e48a65166140ccd5579c341454133.jpg.html). А вопрос в вытяжке в малярке... Может обсуждалось, ткните пальцем, тема о вытяжных траншеях. Интересует уровень пола в траншее, ведь, если сделать ровный, то вытягивать будет не равномерно, а сильнее там, где стоит вентилятор! Вот нарисовал схемку, простите, если не понятно! (http://f25.ifotki.info/thumb/50a49b4e54fcac0c7b198a3b10b3f74fd5579c341454454.jpg) (http://i-fotki.info/25/50a49b4e54fcac0c7b198a3b10b3f74fd5579c341454454.jpg.html). (http://f25.ifotki.info/thumb/1a345ac7f9159be401447024f19afd0cd5579c341454529.jpg) (http://i-fotki.info/25/1a345ac7f9159be401447024f19afd0cd5579c341454529.jpg.html)(http://f25.ifotki.info/thumb/54f6cc8601b65bc46cb1dc6dcec44318d5579c341454587.jpg) (http://i-fotki.info/25/54f6cc8601b65bc46cb1dc6dcec44318d5579c341454587.jpg.html) вот так будет стоять вентилятор. Уровень пола будет подниматься по верхний уровень вытяжных окон...
У меня две траншеи ровные, и нормально тянет. На ламинарность потока больше потолочный фильтр влияет.
Цитата: кувалда от 25 Май 2019, 19:42:25
У меня две траншеи ровные, и нормально тянет. На ламинарность потока больше потолочный фильтр влияет.
а производительность мотора...? И глубина какая?
Неделю назад шлифанул пол в гараже. Специальной машиной для этого предназначенной.Потом покрыл лаком для бетона . Получилась гладкая поверхность, не пылит, воду не впитывает, легко убирается. Можно мыть или сгонять воду резиновой шваброй. Раньше после рабочего дня выметал пол ведра песка, теперь даже не верится, что песка горсть.
шлифовка 90грн\метр , лак 2.5 л 450 грн. две банки.
Цитата: Kiolan от 24 Июнь 2019, 23:10:46
Неделю назад шлифанул пол в гараже. Специальной машиной для этого предназначенной.Потом покрыл лаком для бетона . Получилась гладкая поверхность, не пылит, воду не впитывает, легко убирается. Можно мыть или сгонять воду резиновой шваброй. Раньше после рабочего дня выметал пол ведра песка, теперь даже не верится, что песка горсть.
шлифовка 90грн\метр , лак 2.5 л 450 грн. две банки.
главное теперь не наебнуться)
знакомый рассказывал у одного чудика линолеум в гараже а заезд перед гаражом чуток в гору, летом нормально а зимой как на санках то не заехать то в стену тюк!спасает номер на бампере :)
Пол был скользкий только в день шлифовки, когда водой смывали остатки пыли. Сейчас даже мокрый не скользит.
Привет всем мастерам! Варю ворота из профиля 50×25 на ребро под утепление пяти сантиметровым пенопластом с последующей отделкой.Вопрос такой. Профиль останется пустой,будет подмерзать и образовываться конденсат. Есть мысли насверлить отверстий(дырок) и залить монтажной пеной. Кто что думает? Терзают сомнения,что конденсат будет в пене без возможности просохнуть с последующим гниением.
Если потом замжещь герметиком все шели то будет нормально но сам профиль будет мостом холода и один хрен будет изнутри конденсат на железе .Но с пеной будет получше. Самое нормальное это потом еше штору изнутри присобачить .Будет и теплее и контакта ворот с влажным воздухом в помешении не будет..Я купил липучку в лентах как на кросовках папа мама. Хочк одну прибить над воротами а вторую пристрочить к материи. когда надо повесил ,когда не нужна отлепил и сложил.
Сосед, профессионально занимается изготовлением ворот и дверей по заказу. Говорил, что несколько раз он заполнял рамы из квадратной трубы пеной. Ничего у него не получалось. В начале процесса всё было хорошо, пена заполняла трубу, но затем стекала как жидкий пластик в низ рамы. Заполнял через часто насверленных технологических отверстий. Я ему рекомендовал дополнительно брызгать водой через отверстия, но он попортив кучу туб с пеной, отказался от этого
Цитироватьно сам профиль будет мостом холода
именно так .. Задувал одну дверь в качестве эксперимента -эффекта ноль ,а сгнить действительно может быстрее..ну поглядим
Цитата: IgorE от 25 Июнь 2019, 13:34:55
Заполнял через часто насверленных технологических отверстий. Я ему рекомендовал дополнительно брызгать водой через отверстия, но он попортив кучу туб с пеной, отказался от этого
странно...вообще проблем не увидел задувал с помощью шланчика
Задувать полость трубы не имеет смысла ни какого. Теплопроводность воздуха несравнима со сталью.
Единств. плюс, это прекращается естественная циркуляция воздуха внутри полости, но и это...чисто в теории, а как на самом деле, что хуже\лучше хрен его знает.
Есть методы установить теплобарьер в такой конструкции, но для ворот и калиток неоправданно сложный и бессмысленный.
Залить ворота пеной можно в лежачем положении,ничего не стечет, Саш а как это эффекта ноль?Так же промерзает?
Или просто насверлить отверстий для циркуляции воздуха(испарение или стекания конденсата)
Игорь прав,херня всё это,никакого эффекта от этого нет! У меня так сделанная входная дверь и короб забит и створка толка ноль,промерзает всеравно одинаково, наблюдаю по двум дверям,в гараже пустые только пенопласт 5 и обшиты внутри осб,конденсируют одинаково,а в дальнейшем уверен что те двери которые забиты в коробе и в створке быстрей сгниют! Если свариваеш углы под 45 градусов, то внизу сделай по одному отверстию в каждой стоевой и незаморачивайся!
Цитата: avtomaljar от 25 Июнь 2019, 15:04:37
а в дальнейшем уверен что те двери которые забиты в коробе и в створке быстрей сгниют!
Так и будет.
Влага будет по любому попадать из-за движения воздух (темпер-е изменения ночь-день, топим- не топим), а вот в пене она жить дольше будет, чем в свободной полости.
ОК,все сомнения развеяли
Цитата: ilyuxa80 от 25 Июнь 2019, 14:31:59
а как это эффекта ноль?
ну что с утеплением что без...Юра правильно пояснил про мостик холода .Изолируй створ -сделай поверх двери какую нибудь обшиву теплоизоляционную . У меня фанера девятка ..между каркасом двери и фанерой вспененный полиэтилен . единственный минус что фанера винтами крепится ,и они конденсируют .
Какую-то вы хрень говорите про то,что в пене будет конденсат. :o Что пенополистирол,что пенополиуретан-какая разница? Никакого там конденсата в задутой трубе не будет.Будет сухо как в печурке.А вот по наруже труба будет конденсировать бесспорно. :-X
Ты посмотри характеристики водопоглащение и гигроскопичность а потом про хрень вспоминай.
\\https://chem21.info/page/027224119185061208120184144181242149226120070007/
30% от веса эта хрень достигает.
Кстати в "печурке" влажность бешенная. Не обращал внимание, как себя окна на кухне ведут, когда супруга духовку включает?
Ни хрена не понял в таблицах.Там пенопласт мочат в воде,те он не находится в герметичной полости или в большей степени герметичной.в трубе доступ воздуха очень мал. Тем более ,что при испытании пенопласта на водостойкость его подвергают цикличному сжатию,чего не будет в трубе.
Главное тут (http://f25.ifotki.info/thumb/bfec7711a4813e07593a24f0fb170a34b24602344145430.png) (http://i-fotki.info/25/bfec7711a4813e07593a24f0fb170a34b24602344145430.png.html)
Ни кто и не спорит, что пенопласт как губка воду впитывает (хотя губка и пенопласт дальняя родня). Но что есть то есть, т. более ворота не на год и не на два, три.... делаются. И через сварные непровары "дышат" 24\7\365. Был бы толк водостойкий от него, давно бы все полости вместо мовильки пеной задували.
Цитата: IgorE от 25 Июнь 2019, 21:38:09
Был бы толк водостойкий от него, давно бы все полости вместо мовильки пеной задували.
Тут ,видимо,не в водостойкости дело.может в ремонтопригодности,может в цене,может еще в чем.Во вредных выделениях ,напрмер.От кузова из нержавейки вроде есть толк,но ведь не делают-дорого , невыгодно.перепроизводство,в связи с долговечностью и еще то.да се ;)
Цитата: ilyuxa80 от 25 Июнь 2019, 10:23:54
Привет всем мастерам! Варю ворота из профиля 50×25 на ребро под утепление пяти сантиметровым пенопластом с последующей отделкой.Вопрос такой. Профиль останется пустой,будет подмерзать и образовываться конденсат. Есть мысли насверлить отверстий(дырок) и залить монтажной пеной. Кто что думает? Терзают сомнения,что конденсат будет в пене без возможности просохнуть с последующим гниением.
У меня весь гараж сделан из такого профиля. Ничего не промерзает, но у нас и зима теплее. На профиль изнутри нашита рейка 20мм. Поэтому общая толщина пенопласта 70мм. Листы по 50 и 20 вперехлёст, что бы стыки не совпадали. Рейка прикручена к профилю, а профнастил к рейке так, что бы саморез не доставал до профиля.
А вот ворота сделаны без реек и толщина пенопласта 50мм. Там есть промерзания при 15-20 мороза.
Правильно сказал IgorE, никакого смысла пенить трубу нет. Мостик холода образует металл и никакой термозоляции от пены в трубе не будет. Вокруг то металл.
Извините все комментарии не читал! Толку от пены внутри профиля не будет. Нужно исключать мост холода чем является метал в этом случае! То ест утеплить металлопрофиль со стороны гаража что бы тёплый воздух не соприкосался с железом. Проверенно работает! А что если ещё утеплить с наружи что бы метал не соприкосался с холодным воздухом??? Пища для размышления.
Цитата: илья 73 от 26 Июнь 2019, 03:01:23
А что если ещё утеплить с наружи что бы метал не соприкосался с холодным воздухом??? Пища для размышления.
Испытано. В МКС. Работает. ;D
Нахрена тогда металл? Дубовые ворота сделать и нет проблем. Долговечно, тепло, надёжно.
У меня ворота из трубы 50х50, далее по периметру накручен брус 50х50 и того глубина ворот получается 100мм и вставлен пенопласт 100мм и красота :)
Цитата: IgorE от 26 Июнь 2019, 10:40:42
Цитата: илья 73 от 26 Июнь 2019, 03:01:23
А что если ещё утеплить с наружи что бы метал не соприкосался с холодным воздухом??? Пища для размышления.
Испытано. В МКС. Работает. ;D
Нахрена тогда металл? Дубовые ворота сделать и нет проблем. Долговечно, тепло, надёжно.
из метала на сегодняшний день проще и надёжней дешевле.
Есно. Шутка юмора. Понимай?
Хотя у меня было раньше такие, не из дуба (с ним работать, руки порвёшь) из сосны. Квадратной трубы тогда не было, как и электроболгарок. Из уголка сикось-накось получались.
Построил дома гараж, а тут наши механики кузню с пневмомолотом оборудовали. Поставили работать молодого парнишку, рукастого и не лентяя. Но опыта у него есно ноль. Он в первый месяц практиковался, наковал всем что только мог. Кувалды разного калибра, молотки, пики на оградки, фомки, всяку хрень. По основному производству в то время заказов практ. не було. Зап. части не проблема. Вот он и практиковался на всячине. Дал ему картинку из журнала с воротами замка. Он мне нафигачил из полосы обрамления полотен и усилители навесов как в "Трех мушкетёрах". Смотрелось это конечно смешно, чистая эклектика. Гараж из силикатного кирпича, ворота как в крепость.
Парни, всем огромное спасибо! Форум РЕАЛЬНЫХ мастеров(не только кузовного ремонта),а не диванодавов.
в двух словах опишите-в чем был вопрос и его решение?
я чет ни въехал..соррян.
Парни, всем привет! Ткните пальцем где прочитать, чем бюджетно обработать пол в малярке от пыли?
пеопласт в ацетоне растворяешь и наносишь. сам не делал-просто много постов в инете об этом.
как по мне сомнительно конечно.
Я вот только недавно писал про обеспыливание пола.
Цитата: Kiolan от 24 Июнь 2019, 23:10:46
Неделю назад шлифанул пол в гараже. Специальной машиной для этого предназначенной.Потом покрыл лаком для бетона . Получилась гладкая поверхность, не пылит, воду не впитывает, легко убирается. Можно мыть или сгонять воду резиновой шваброй. Раньше после рабочего дня выметал пол ведра песка, теперь даже не верится, что песка горсть.
шлифовка 90грн\метр , лак 2.5 л 450 грн. две банки.
Пробовал жидкое стекло -силикатный клей. Выглядит хорошо, но при намокании становится липким.
Пенопласт растворять пробовал тоже . Он плохо размазывается, тянутся сопли, не впитывается в бетон. Есть лак для бетона. Сначала купил 2.5л за 450 грн. Потом нашел лак "Камнелит" 0.8 л 80 грн. Второй очень вонючий, но через сутки запах пропал. Пробовал намазать кусок пола остатками автомобильного лака. Это было уже вторым слоем и получилось немного скользко.
Но все это по шлифованному полу. А он и так стал гладким. Виднеется срезанный щебень, который уменьшает соприкосновение с бетоном.
Видеоотчет. Присутствует иностранный язык :) https://www.youtube.com/watch?v=vIyzGZd2-fo
иностранный язык :D :D :D штраф получишь! не шути ;D
Есть ещё вариант, краска для разметки. Никто не сталкивался?
та что белые полосы рисуют? я пробовал красить по бетону в гараже.... надо хороший слой валить будет нормально я валиком в два прохода(слоя) закатал тонко получилось :( эффект конечно есть,лучше чем голый бетон не метётся пыльбетон но краска легко слазит, шипованная резина сразу сносит,что то упадёт молоток пассатижи.... короче густой хороший слой сделать надо ещё чем хорошо -белый отражает светлее в гараже я и стены ей закатал :)
в сервисал полы полиуретаном кроют. типа линолиума по качеству-только тврдый. как называется не знаю. просто в одном сервисе был с ним косяк. у выездных ворот от мороза его вспучило чисто как линолеум).и пошла воздушка по встему сервису.
потом закрывали его и сносили все и по новой укатывали. а так прикольный материал. белый пол-и все видно что упало.